Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]

n°13501546
le pro
Posté le 12-12-2007 à 07:07:57  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

jujusetph a écrit :

petite question je suis pris par le temps et je dois me decider , je suis actuellement proprio d une maison pas super isoler mais je ne peu pas l isoler mieux et je me chauffe aux grilles pain ( radiant electrique ) .
j ai 110 mé habitable et j en chauffe 90 pour l instant , je consomme 48.68 khw par jour et selon mes calculs je serais a 158 euros de chauffage par mois , sachant que j ai un poele a bois que je nourris gracieusement aussi ( calcul sur six moi de poele a bois 600 euros ) , donc l idée d une pompes a chaleur m as traverser l esprit et ma pertuber ; des consommation faibles mais un coup d acquisition lourd quand mme . Mon pote qui en installe m a fait un petit devis et montant de la douloureuse 20 000 euros pour une pac de marque dimplex ( connait pas ) et une dizaine de radiateurs avec l installation comprise . Des radiateurs classique et pas de clim et autres , ce que je prefere je suis veille mode . Avec le crédit d impot il me resterait a financer 12600 euros . et je ne sais pas si cela est rentable pour moi . Car les credit c est 6 pour cent quand meme . Merci de vos reponse et excuser moi pour le manque de details techniques et mon phrasé leger ( taper en vitesse au travail entre deux rdv ) cordialement


F

mood
Publicité
Posté le 12-12-2007 à 07:07:57  profilanswer
 

n°13501562
le pro14
Posté le 12-12-2007 à 07:21:10  profilanswer
 


Il y a une mezzanine et seulement 3 pièces fermées.

n°13501581
gewalbe
Posté le 12-12-2007 à 07:33:06  profilanswer
 

jujusetph a écrit :

petite question je suis pris par le temps et je dois me decider , je suis actuellement proprio d une maison pas super isoler mais je ne peu pas l isoler mieux et je me chauffe aux grilles pain ( radiant electrique ) .
j ai 110 mé habitable et j en chauffe 90 pour l instant , je consomme 48.68 khw par jour et selon mes calculs je serais a 158 euros de chauffage par mois , sachant que j ai un poele a bois que je nourris gracieusement aussi ( calcul sur six moi de poele a bois 600 euros ) , donc l idée d une pompes a chaleur m as traverser l esprit et ma pertuber ; des consommation faibles mais un coup d acquisition lourd quand mme . Mon pote qui en installe m a fait un petit devis et montant de la douloureuse 20 000 euros pour une pac de marque dimplex ( connait pas ) et une dizaine de radiateurs avec l installation comprise . Des radiateurs classique et pas de clim et autres , ce que je prefere je suis veille mode . Avec le crédit d impot il me resterait a financer 12600 euros . et je ne sais pas si cela est rentable pour moi . Car les credit c est 6 pour cent quand meme . Merci de vos reponse et excuser moi pour le manque de details techniques et mon phrasé leger ( taper en vitesse au travail entre deux rdv ) cordialement


 
GEWALBE 2
 
C'est pas une bonne méthode de décider ,entre deux rendez-vous,quel système de chauffage tu vas mettre dans ta maison.parce que si tu fais un mauvais choix tu le regreteras .
Les pac (ce que j'appelle les vrais pompes à chaleur,pas les clim réversibles) prennent l'énergie dans l'air,la terre ou l'eau et la restituent dans le plancher chauffant,les radiateurs ou les ventilo convecteurs.
 
L'idéal ,pas trop chere ,c'est prendre les calories dans l'air et les restituer dans un plancher chauffant parce que tu te contentes de chauffer l'eau à 35°.
 
Si tu dois casser ton carrelage ce système revient asez cher sauf si tu dois remplacer ton carrelage.
 
Si le plancher chauffant n'est pas possible tu mets des radateurs mais ces radiateurs seront sur-dimensionnés ,c'est à dire qu'ls prendront plus de place;c'est normal tu chauffes en basse temprature donc il te faut plus de surface.
 
jE ne connais pas "ciat" mais si "mathieu" te le conseille tu peux lui faire confiance ;sinon en DAIKIN tu as "altherma"
 
 

n°13501595
gewalbe
Posté le 12-12-2007 à 07:46:35  profilanswer
 

bcung a écrit :

Y a pas de mal, mais c'est vrai que je n'y connais rien et que c'est pas simple de s'y retrouver entre toutes les marques, caractéristiques, ...
Merci donc de ton aide qui est la bienvenue !  
 


 

bcung a écrit :

C'est la mon problème c'est que je ne sais pas ce qu'on me propose :  
en ui je pense avoir trouvé le modèle, qui à l'air connu et sympa
mais en ue je ne sais vraiment pas ce qu'on me propose car je ne trouve la référence nulle part.
Sur mon devis il est écrit RXG 50 E. Pourquoi rajoutes tu des B dans ta référence ? RXBG/B50E ???
 


 

bcung a écrit :

Comment identifier les ue et ui de même gamme ?  le fait de parler de RXG et CTXG (même lettre... ) te font il penser qu'il s'agit de la même gamme ?


 
 
 
Je t'ai envoyé via ton adresse é-mail la réponse que m'a donnée Raphael technicien formateur che DAIKIN Belgique.
 
Tout à l'heure j'ai vu sur hotmail que le message que je t'avais envoyé avait été refusé .
Peux-tu me redonner ton adresse e-mails

n°13502197
jujusetph
Posté le 12-12-2007 à 10:20:59  profilanswer
 

bonjour et tout d abord milles merci pour vos reponses
 
gewalbe , je ne suis pas un pro mais je crois qu il me met des radiateurs de dimension normale . la pac est une dimplex modele LA11AS
Qu en pensez vous ?? merci d avance

n°13502312
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 12-12-2007 à 10:37:24  profilanswer
 

Un peu hors-sujet (et encore) ...
Que pensez-vous des VMC "Géothermiques" en complément/parallèle d'une PAC aérothermique ?
Dans le genre Duolix Double Flux d'Atlantic plus précisement ...


---------------
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
n°13502680
maremalais​e
Posté le 12-12-2007 à 11:24:26  profilanswer
 

bonjour,
j'ai toujours un bruit de craquement de plastique au bout d'une semaine d'installation de ma PAC, est ce que des personnes ont eue le meme désagrement au début de leur installation, et si oui est ce que cela passe au bout d'un moment ?
 
merci a vous

n°13503183
lorenzo121​1
Posté le 12-12-2007 à 12:40:19  profilanswer
 

ROBIC56 a écrit :


Est-ce valable pour toute les UI ? Chez moi, quelque soit la consigne atteinte, les UI s'arrêtent de  
ventiler et les UE s'arrêtent ausi.
Dans quel modes es tu ?
 


je suis en mode manuel, volet vertical, vitesse lente sur mes 4 ui . seule ma 35 continue de souffler
 

ROBIC56 a écrit :


 Un truc tout bête: la ou les sonde ne seraient-elles pas trop prêt d'un mur, rideau etc.. T'est-il possible de mesurer la température là ou la sonde possède une entrée d'air ? (sur les MITSU ? C'est à droite de l'UI: sorte de petite grille...).
Pour bien faire, il faut savoir  
 


 

ROBIC56 a écrit :


 
Normalement le ventilo extérieur doit s'arrêter, car il n'y a plus de demande et ce  au bout d'un moment. Si tu coris qu'il y a un blême: il faut identifier l'UI (ou sa commande, ou autre ..) en cause
 
 
Mais si tu mets tous le monde à 16°C ==> l'Ue s'arrête-t-elle ? Sinon, éteins toutes les unités==> l'UE doit s'arrêter au bout d'un moment--> sinon, là il ya un PB, il y a une électovanne qui reste bloquée.
Le but est de savoir, où est le défaut ou de comprendre ce qui se passe:
 
Si Oui: on allume une unité: on prend la plus petite  et lui donne une  consigne à 21/22°C
==> au bout de dix minutes, elle doit commencer  à chauffer, une fois la consigne atteinte, on lui donne une consigne de 17/18 ==> elle doit s'arreter de souffler, puis au bout de une à  dix minutes=> l'UE doit s'arrêter==> sinon,  
=>
==> et l'on répète çà quatre fois==> Il faut prouver que la commande de L'UI concernée commande la  bonne électrovanne et non pas celle de l'Ui à côté, ou qu'il y a une électrovanne de défectueuse ==> UE toujours en demande , ou la carte électonqiue à un soucis (je ne pense pas).
 
Puis rallume une unité
 
Une UI qui ventile: Tant que la batterie est chaude, l'UIe ventile, bien sûr, il y a des limites.
Car mes UI ventilaient tous le temps. Même la consigne atteinte et mais les UE s'arrêtaient.
 


c'est exact, à 16 sur mes 4 ui, elle s'arretent toutes de soufller et l'ue s'arrete
question : pourquoi à 16 et pas à 20 ?
 

n°13503253
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 12-12-2007 à 12:49:28  profilanswer
 

lorenzo1211 a écrit :

c'est exact, à 16 sur mes 4 ui, elle s'arretent toutes de soufller et l'ue s'arrete
question : pourquoi à 16 et pas à 20 ?

Peut être que pour 16° la Tp° de consigne est tellement "dépassée" que toute l'installation passe en mode veille. Alors qu'à 20°, tu es proche de la consigne mais l'UI continue de demander des W à l'UE pour entretenir la Tp° tout en brassant l'air ...
Ca m'étonnerait que la logique cablée se limite à deux positions.


---------------
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
n°13503564
patrick382​5
Posté le 12-12-2007 à 13:27:48  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

Un peu hors-sujet (et encore) ...
Que pensez-vous des VMC "Géothermiques" en complément/parallèle d'une PAC aérothermique ?
Dans le genre Duolix Double Flux d'Atlantic plus précisement ...


Je n'en pense que du bien, très bon rendement, possibilité de la coupler à un puit canadien (aspiration suffisante). Cela permet d'économiser jusqu'à 20% mais pour 1800€ !

mood
Publicité
Posté le 12-12-2007 à 13:27:48  profilanswer
 

n°13503610
ROBIC56
Posté le 12-12-2007 à 13:31:57  profilanswer
 

lorenzo1211 a écrit :


je suis en mode manuel, volet vertical, vitesse lente sur mes 4 ui . seule ma 35 continue de souffler
 


 
Ok, c'est ce que j'ai aussi .
 

lorenzo1211 a écrit :


c'est exact, à 16 sur mes 4 ui, elle s'arretent toutes de soufller et l'ue s'arrete
question : pourquoi à 16 et pas à 20 ?
 


 
Il peut y avor plusieurs causes..
Mais pour moi, çà doit marcher pareil .. C'est une question de demande, il y a peut-être une inversion entre deux commandes..
 
Bon on a avancé ==> pas de PB à priori sur l'UE
 
mets 3 UI à 16°C et une à 20°  ==> normalement, quand la consigne est atteinte, cette dernière doit s'arrêter de souffler (hormis la GC35, qui souffre sans doute de la JR01nite)
==> c'est en local, et si la commande est branchée là où il faut, l'UE doit aussi s'arrêter
==> sinon, il y a une autre qui chauffe, alors que l'on lui a rien demandé .. et celle qui demande à chauffé à 20°C, n'est jamais satisfaite et l'UE ne s'arretera jamais.  
 
Ré-essaye lorsqu'il fait beau et ensoleillé ==> là on est sûr qu'il n'y aura pas d'effet de bord (dégivrage entre autre). Que ce soit à 16°C ou 20°C, c'est pareil, les UI selon la différence de température (consigne et ambiante)  envoient un signal (carré) de fréquence dépendant de cette différence, sur l'UE, la carte éléectonqiue fait une "sorte" de somme des demandes et l'adapte à la vitesse du groupe. Mais comme j'ai dul'écrire, il y aune sorte d'"hysteris", due aux différentes l'inerties (pressions, températures etc..), c'est comme le fût du canon..., çà répond au bout d'un certains temps ..

n°13503629
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 12-12-2007 à 13:33:07  profilanswer
 

1800 c'est le prix de base sans le puis c'est ça ?
Justement j'ai aucune idée du prix de reviens qu'il faudrait compter pour un système de ce genre posé chez moi (pas de VMC actuellement).


---------------
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
n°13503846
JM_77
Posté le 12-12-2007 à 13:54:39  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

Pour ma part j'ai viré les coudes et les bouchons sous mes UE pour permettre un maximum d'évacuation (encore un conseil © gpone) car une fois la glace prise dans les coudes l'eau va stagner dans le fond des UE et faire de beaux pains de glace ...
Mais bon, chez moi ça coule sur la terrasse donc ça ne me gène pas.


 

THITHI73 a écrit :

Bonjour
Merci pour vos reponses
Une autre petite question.
Dans la chambre, j ai une unité MSZ-CG22VA. La soufflerie s arrête redemarre. Ce qui est gênant pour dormir. La position du volet  reste en horizontal (appuyer 3 sec ). N y a t il pas un moyen pour que la soufflerie reste contament en vitesse tres lente? Plus haut vous parler d une résistance sur  les GC25. Si resistance enlevée à quelle vitesse reste le Fan? Est ce applicable sur les GC22? Ou trouver le tuto?
 
MERCI


Salut,
 
J'ai exactement le meme probleme mais la soufflerie reste à la verticale (souffle vers le bas), ne pas confondre avec les phases de dégivrage = la soufflerie s'arrete et l'ailette se met à l'horizontale.
 
Par contre ce qui est bizarre chez moi, c'est que toutes les UI GC des chambres s'arretent en meme temps quand la consigne est atteinte ????? :??:  
Et bien sur elles redémarrent toutes en même temps  :ouch:  
 
Est ce bien normal ?
 
Avez vous déjà eu ce cas - En tout cas moi j'en découvre tous les jours.
 
A+
JM

n°13504047
tulo13
Posté le 12-12-2007 à 14:13:00  profilanswer
 

Hé bé !?!? Compliqué l'aérothermie !??! Va t-on arriver à consommer 1KW par jour ? Sans aucun bruit ? Avec des ailettes aux pti oignons ?

n°13504206
gpone
Posté le 12-12-2007 à 14:28:03  profilanswer
 

maremalaise a écrit :

bonjour,
j'ai toujours un bruit de craquement de plastique au bout d'une semaine d'installation de ma PAC, est ce que des personnes ont eue le meme désagrement au début de leur installation, et si oui est ce que cela passe au bout d'un moment ?
 
merci a vous


 
moi j'ai eu quelque couinement du plastique dans ma chambre c'est passé au bout d'un certain temps !

n°13504290
gpone
Posté le 12-12-2007 à 14:35:34  profilanswer
 

JM_77 a écrit :


Salut,
 
J'ai exactement le meme probleme mais la soufflerie reste à la verticale (souffle vers le bas), ne pas confondre avec les phases de dégivrage = la soufflerie s'arrete et l'ailette se met à l'horizontale.
 
Par contre ce qui est bizarre chez moi, c'est que toutes les UI GC des chambres s'arretent en meme temps quand la consigne est atteinte ????? :??:  
Et bien sur elles redémarrent toutes en même temps  :ouch:  
 
Est ce bien normal ?
 
Avez vous déjà eu ce cas - En tout cas moi j'en découvre tous les jours.
 
A+
JM


 
en même temps si toute tes chambre font un peu prés la même taille sa semble normal  
 
moi sa me le fait quand il fait doux ma 25 et ma 22 passe a l'horizontal tout les 2 et très rarement la 50  
c'est peut etre parce que ce son des petites unités !

n°13504324
JM_77
Posté le 12-12-2007 à 14:40:39  profilanswer
 

avecesar a écrit :


 
 
Rien de bien original pour ma part : j 'ai conservé les radiateurs électriques dans mes 2 SdB et je les fait fonctionner environ 1 h par jour lorsque nous utilisons ces SdB .  
Pour ce qui concerne la cuisine (12 m2 ) qui est communicante avec Salon/SàM/Entrée  (45 m2 ) , mon UI GB50VA chauffe l ' ensemble .
 
 
 


 
En fait j'ai la meme config que toi au rez de chaussée.
Juste dis moi si tu n'as pas trop de courant d'air avec une seule UI pour tout l'ensemble.
Moi pour chauffer uniformément je doit mettre la soufflerie en vitesse 3, donc ça fait un flux d'air chaud pres de l'UI mais à 3 mètres le courant d'air plus frais est assez désagréable.
Comment as tu résolu ce problème avec une seule UI.
Merci de tes lumières
A+
JM

n°13504355
JM_77
Posté le 12-12-2007 à 14:43:10  profilanswer
 

lili28 a écrit :

Bonjour,
Nous allons installer un système de chauffage par PAC air-air (Mitsubishi).
L'installateur compte sortir à l'extérieur les tuyaux dès l'arrière des consoles et split pour les relier aux 2 pompes. Pour les plus éloignés, cela fait 15 mètres de tuyaux en extérieur...
Esthétiquement parlant, cela me convient parfaitement mais calorifiquement parlant, n'est-ce pas une déperdition de chaleur non négligeable? Ne faut-il pas que les tuyaux soient le plus possible en intérieur?
Merci d'avance de vos réponses


Pour moi cela ne change rien car l'un des tuyaux est chaud et l'autre est froid, l'important c'est qu'ils soient bien isolés.
JM

n°13504688
maremalais​e
Posté le 12-12-2007 à 15:18:48  profilanswer
 

merci de ta reponse gpone, qd tu dis un certain temps, c'etait plus d'une semaine ???
ca me rassurerait :)

n°13504738
berlo
dubitatif
Posté le 12-12-2007 à 15:23:07  profilanswer
 

berlo a écrit :

quelqu'un peut me dire ce qu'il faut comme fourreau pour passer les tuyaux et câbles entre l'unité extérieure et l'unité intérieure en aérothermie (pas pour les split)
 
merci


 

Deadlock a écrit :

Pour quoi alors :??:


 
arf j'oubliais qu'on parlait que aérothermie et split ici.
Les pompes à chaleur prennent leurs calories dans l'eau, l'air ou la terre et la redistribution de chaleur peut se faire par plancher rayonnant basse température, radiateur conventionnels et ventilo-convecteurs.
 
Donc ma question pour être plus précis c'est "qu'est-ce qu'il faut comme tuyaux entre la pac en dehors de la maison et le système de distribution de la chaleur à l'intérieur de la maison dans le cas de plancher chauffant ?"
ça revient peut-être au même que les splits, j'en sais rien.
 
A titre d'info, je me suis renseigner pour un forage vertical, c'est pas si cher (3400€) pour un puits de 104m (pour une maison de 110m²), c'est invisible et la chaleur du sol et constante toute l'année d'où un COP élevé et constant. Aprés il faut rajouter la pac et le système de chauffage.... Je pense que je vais m'orienter sur ce mode. Mais comme je suis en rénovation lourde je vais prévoir les fourreaux adéquat pour de l'aérothermie quand même (d'où la question)

n°13504889
JM_77
Posté le 12-12-2007 à 15:39:42  profilanswer
 

eric_g a écrit :


 
Pour ce point là, il me semble que c'est normal.
En mode chaud, tout les splits sont alimentés meme lorsqu'un seul est en demande.
Donc, si l'unité en bas est arretée, les splits en haut etant à la consigne, l'UE s'arrete.
Par contre, si ton split en bas est en demande, tous les splits vont être alimentés et meme sans ventil, celà peut suffire à faire monter la temperature dans la piece.
 
C'est la problematique des pieces de petites dimensions, meme en puissance mini, les splits sont surdimensionnés et ça surchauffe
 
Eric


Merci Eric,
 
Enfin je viens de comprendre les problèmes de régulation dans les petites pièces. meme quand cela ne ventile pas cela chauffe à la façon d'un radiateur alors ?
Donc si la consigne est atteinte cela continue de chauffer quand meme.
Y a -t-til une solution a ton avis.
JM

n°13504917
JM_77
Posté le 12-12-2007 à 15:42:28  profilanswer
 

gpone a écrit :


 
tu a quoi comme UI  dans tes chambres ?
 
moi pour réglé le soucis j'ai mis mon ui en position dégivrage du coups le souffle par en hauteur , mais je l'éteint quand il fait doux car comme tu le signale la chaleur du haut suffis a chauffer mes petites chambres
 
 


Bonjour,
 
Juste une précision c'est en appuyant 3 secondes sur "VANE" que tu mets l'ailette à l'horizontale, mais cela ne provoque-t-il pas le dégivrage de l'UE?
Merci
JM

n°13505028
JM_77
Posté le 12-12-2007 à 15:56:33  profilanswer
 

patrick3825 a écrit :


Pour moins cher (3 à 4 fois), on peut avoir mieux : courant instantané et max, puissance active/réactive instantanées et max, cos phy, ...  ;)  Certes le TyWatt est du très bon matériel, mais trop cher !
Pour ma part, la consommation sur cette dernière semaine est de 12 à 14 kWh (130m2) pour des températures allant de -1 le matin à 10°C durant la journée en moyenne (plus de détails plus tard). La puissance instantanée varie de :
  - à "l'arrêt" d'une vingtaine de W (23W, cos phy 0.3)  
  - en chauffage de 450W minimum, à 900W en moyenne, 1050W en dégivrage et 1400W au maximum (en poussant un peu le chauffage) pour l'instant (max constructeur 2390W) avec un cos phy de 0.98. Il est très rare qu'elle descende en dessous de 900W. La plupart du temps elle est autour de 920W.
Pour info ces données sont pour une 3A54VA avec 2 GC35


 
C'est qui cet appareil 3 a 4 fois moins cher que le TYWATT et qui donne tant d'infos. n'est ce pas un appareil de mesure éléctrique portable ?
JM

n°13505322
jujusetph
Posté le 12-12-2007 à 16:28:33  profilanswer
 

bonjour et tout d abord milles merci pour vos reponses  
 
gewalbe , je ne suis pas un pro mais je crois qu il me met des radiateurs de dimension normale . la pac est une dimplex modele LA11AS  
Qu en pensez vous ?? merci d avance  

n°13505511
maremalais​e
Posté le 12-12-2007 à 16:49:53  profilanswer
 

merci de ta reponse gpone, qd tu dis un certain temps, c'etait plus d'une semaine ???  
ca me rassurerait  

n°13506065
patrick382​5
Posté le 12-12-2007 à 17:54:42  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

1800 c'est le prix de base sans le puis c'est ça ?
Justement j'ai aucune idée du prix de reviens qu'il faudrait compter pour un système de ce genre posé chez moi (pas de VMC actuellement).


Oui c'est juste le prix de la VMC.

n°13506162
patrick382​5
Posté le 12-12-2007 à 18:07:26  profilanswer
 

JM_77 a écrit :


 
C'est qui cet appareil 3 a 4 fois moins cher que le TYWATT et qui donne tant d'infos. n'est ce pas un appareil de mesure éléctrique portable ?
JM


Comme je l'ai dit dans un post suivant, il y en a plusieurs. Certains compteurs type EDF indique les valeur des puissances instantanées (active, réactive, ...) les valeurs max (puissance et courant). Tu peux en trouver à tous les prix en moyennes de 25 € à 60€ (prix public plus de 150€). Ensuite il y a les appareils du style PM230  Brennenstuhl pour 36€ ou l'Energy monitor 300 à 44 € en france chez conrad et à 40€ dans les autres pays européens (de, nl).


Message édité par patrick3825 le 12-12-2007 à 18:07:54
n°13506955
avecesar
Coutumier du Fait
Posté le 12-12-2007 à 19:35:45  profilanswer
 

JM_77 a écrit :


 
 
Par contre ce qui est bizarre chez moi, c'est que toutes les UI GC des chambres s'arretent en meme temps quand la consigne est atteinte ????? :??:  
Et bien sur elles redémarrent toutes en même temps  :ouch:  
 
Est ce bien normal ?
 
Avez vous déjà eu ce cas - En tout cas moi j'en découvre tous les jours.
 
A+
JM


 
Chez moi aussi , les 3 GC22 des chambres semblent se donner le mot et font la même chose en même temps ....Faut dire que les 3 chambres sont proches et dans les mêmes conditions ...A moins que ce soit de la magie   :pt1cable:  
D'une façon générale , je vais arrêter de me prendre le chou pour comprendre le mode de fonctionnement de mes GC22 car moi aussi j ' en découvre tous les jours ! M... , les grilles pains , c' était quand même plus simple   :lol:  
Mes GC22 chauffent bien (parfois trop bien ) . Le seul petit bémol - je l ' ai déjà plusieurs fois mentionné - c 'est la phase de soufflage /recirculation de l ' air ambiant qui survient de temps en temps et qui est gênant si on est face à l' UI. Comme je ne suis pas chaud pour virer la résistance dont parle robic51 , je verrai ça avec mon installateur .
 
 
 
 


---------------
On n' hérite pas de la terre de ses ancêtres , on l ' emprunte à ses enfants (St Exupéry)
n°13507216
avecesar
Coutumier du Fait
Posté le 12-12-2007 à 20:09:16  profilanswer
 

JM_77 a écrit :


 
En fait j'ai la meme config que toi au rez de chaussée.
Juste dis moi si tu n'as pas trop de courant d'air avec une seule UI pour tout l'ensemble.
Moi pour chauffer uniformément je doit mettre la soufflerie en vitesse 3, donc ça fait un flux d'air chaud pres de l'UI mais à 3 mètres le courant d'air plus frais est assez désagréable.
Comment as tu résolu ce problème avec une seule UI.
Merci de tes lumières
A+
JM


 
J' utilise ma GB50 avec soufflage en auto et ailette position 3 ou auto (4) . Le soufflage en auto varie de vitesse 1 à 2 ; j' ai encore jamais eu vitesse 3 ou 4 en auto .En position ailette 4 , le soufflage est dirigé vers le sol et on ne ressent pas ou peu de souffle . En position ailette 3 , on ressent un peu le souffle à 2- 3 m , c'est exact . Actuellement , avec une consigne à 20° ,  vitesse  en auto ( en 2) , ailette en 3 , j'ai 20 ° dans le salon /SàM et 19.5 ° dans la cuisine (il fait # 5 ° dehors ).  
La nuit , je baisse de 2 - 3 ° la consigne . Le matin , pour remettre à 20° , je passe en manuel , vitesse 4 et ailette en position oscillante pour "arroser" davantage le volume de la pièce . Là , ça souffle carrément ... mais , au bout d' 1/2 h , je repasse le soufflage  en auto et l' ailette en 3.
J' ai essayé la position ailette "gpone" (càd , ailette en position 1 , horizontale ). Moi , je n ' arrive pas à gagner en température comme gpone et , de plus , je trouve que là , ça souffle au niveau de la tête ...
De toutes façons , il parait difficile de ne pas avoir un peu de courant d'air ; il me semble que les ailettes en position auto (4) est la position qui minimise ce phénomène.
 
 
 
 


---------------
On n' hérite pas de la terre de ses ancêtres , on l ' emprunte à ses enfants (St Exupéry)
n°13507645
gpone
Posté le 12-12-2007 à 21:00:31  profilanswer
 

maremalaise a écrit :

merci de ta reponse gpone, qd tu dis un certain temps, c'etait plus d'une semaine ???  
ca me rassurerait  


en faite je me rappel plus , s'était l'année dernière , et comme je coupe la nuit l'unité ! mais il me semble que j'avais un couinement de plastique mais pas non plus fréquent de temps a autre !
 
si sa perdure appel ton installateur pour déjà lui signalé et tu verra ce qu'il te dira

n°13507687
gpone
Posté le 12-12-2007 à 21:04:42  profilanswer
 

avecesar a écrit :


 
J' utilise ma GB50 avec soufflage en auto et ailette position 3 ou auto (4) . Le soufflage en auto varie de vitesse 1 à 2 ; j' ai encore jamais eu vitesse 3 ou 4 en auto .En position ailette 4 , le soufflage est dirigé vers le sol et on ne ressent pas ou peu de souffle . En position ailette 3 , on ressent un peu le souffle à 2- 3 m , c'est exact . Actuellement , avec une consigne à 20° ,  vitesse  en auto ( en 2) , ailette en 3 , j'ai 20 ° dans le salon /SàM et 19.5 ° dans la cuisine (il fait # 5 ° dehors ).  
La nuit , je baisse de 2 - 3 ° la consigne . Le matin , pour remettre à 20° , je passe en manuel , vitesse 4 et ailette en position oscillante pour "arroser" davantage le volume de la pièce . Là , ça souffle carrément ... mais , au bout d' 1/2 h , je repasse le soufflage  en auto et l' ailette en 3.
J' ai essayé la position ailette "gpone" (càd , ailette en position 1 , horizontale ). Moi , je n ' arrive pas à gagner en température comme gpone et , de plus , je trouve que là , ça souffle au niveau de la tête ...
De toutes façons , il parait difficile de ne pas avoir un peu de courant d'air ; il me semble que les ailettes en position auto (4) est la position qui minimise ce phénomène.
 
 
 
 


 :hello:  
 
pffffffff  sa en fait des manip a faire ! :sol: vitesse 4 sa doit te séché les cheveux si il son mouillé  :D  
 
ben avec ma méthode tu met sur vitesse 1 sinon c'est pas agréable c'est clair  

n°13507906
avecesar
Coutumier du Fait
Posté le 12-12-2007 à 21:26:55  profilanswer
 

gpone a écrit :


 :hello:  
 
pffffffff  vitesse 4 sa doit te séché les cheveux si il son mouillé  :D  
 


 
Exact !  :kaola:  J' utilise plus de sèche cheveux , je me contente de regarder ma GB50 après la douche ! :lol:  J' économise des watts  !!!! Mais le brushing Mitsubishi , il est pas terrible  ! :na:  
 


---------------
On n' hérite pas de la terre de ses ancêtres , on l ' emprunte à ses enfants (St Exupéry)
n°13508096
mathieu3
Posté le 12-12-2007 à 21:45:56  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

Un peu hors-sujet (et encore) ...
Que pensez-vous des VMC "Géothermiques" en complément/parallèle d'une PAC aérothermique ?
Dans le genre Duolix Double Flux d'Atlantic plus précisement ...


 
 
C'est une trés bonne solution qui aura tendance à être incontournable dans les années à venir  :sol:


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°13508128
mathieu3
Posté le 12-12-2007 à 21:50:07  profilanswer
 

berlo a écrit :


 
arf j'oubliais qu'on parlait que aérothermie et split ici.
Les pompes à chaleur prennent leurs calories dans l'eau, l'air ou la terre et la redistribution de chaleur peut se faire par plancher rayonnant basse température, radiateur conventionnels et ventilo-convecteurs.
 
Donc ma question pour être plus précis c'est "qu'est-ce qu'il faut comme tuyaux entre la pac en dehors de la maison et le système de distribution de la chaleur à l'intérieur de la maison dans le cas de plancher chauffant ?"
ça revient peut-être au même que les splits, j'en sais rien.
 
A titre d'info, je me suis renseigner pour un forage vertical, c'est pas si cher (3400€) pour un puits de 104m (pour une maison de 110m²), c'est invisible et la chaleur du sol et constante toute l'année d'où un COP élevé et constant. Aprés il faut rajouter la pac et le système de chauffage.... Je pense que je vais m'orienter sur ce mode. Mais comme je suis en rénovation lourde je vais prévoir les fourreaux adéquat pour de l'aérothermie quand même (d'où la question)


 
attention quand même à la profondeur de la sonde , il y a une limite règlementée ;)


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°13508160
juanmarco
Même le pole nord a un sud
Posté le 12-12-2007 à 21:52:40  profilanswer
 

:jap: Avé  :jap:

 

Voilà le MSZ GB50VA est posé, son UE aussi (c'est mieux non ?).

 

6 heures de boulot pour 2 jeunes, bon boulot, propre etc....
Le commercial est passé, toujours aussi direct et sympa.

 

Tout est ok pour le moment, l'UI régule bien et l'UE ne fait pas trop de bruit.

 

La chaleur est bonne dans tout le RDC, le premier chauffe un peu mais pas trop (assez).

 

Avec entre 3° et 1° c'est plutôt bon comme résultat, je ne regrette pas ( pour le moment) mon choix de ne prendre qu'une seule UI au lieu de placer plusieurs UI pour le Crédit d'Impot !

 

:pt1cable: J'ai bien un soucis, vous allez sourire .....

 

Télécommande, réglage de temp via cette telecommande, petit bip et hop  :bounce:
La TV passe en hertzien sur la chaine 1
Ensuite la TNT s'allume....
Et la chaîne NRJ 12 arrive  :pt1cable:
C'est magique non ?

 

Vous descendez la température ou bien stoppez l'UI la nuit ?

 

Bonne nuit.

Message cité 2 fois
Message édité par juanmarco le 12-12-2007 à 21:54:12

---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°13508239
mathieu3
Posté le 12-12-2007 à 22:00:00  profilanswer
 

jujusetph a écrit :

bonjour et tout d abord milles merci pour vos reponses  
 
gewalbe , je ne suis pas un pro mais je crois qu il me met des radiateurs de dimension normale . la pac est une dimplex modele LA11AS  
Qu en pensez vous ?? merci d avance  


 
 
Attention quand même à bien vérifier que la puissance de la pac sélectionnée donne bien une eau à mini 50°c à une température extérieure de -5°c et correspondant au bilan thermique éffectué par le chauffagiste . http://www.dimplex.de/nc/fr/pac/ai [...] -11as.html


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°13508350
avecesar
Coutumier du Fait
Posté le 12-12-2007 à 22:12:41  profilanswer
 

juanmarco a écrit :

:jap: Avé  :jap:  
 
 
 :pt1cable: J'ai bien un soucis, vous allez sourire .....
 
Télécommande, réglage de temp via cette telecommande, petit bip et hop  :bounce:  
La TV passe en hertzien sur la chaine 1
Ensuite la TNT s'allume....
Et la chaîne NRJ 12 arrive  :pt1cable:  
C'est magique non ?



 
Et si tu bouges les ailettes , tu captes Canal +  ????  :bounce:  


---------------
On n' hérite pas de la terre de ses ancêtres , on l ' emprunte à ses enfants (St Exupéry)
n°13508351
NOS
Posté le 12-12-2007 à 22:12:43  profilanswer
 

Comment faite vous quand vous partez en vacances l'hiver pour 1 ou 2 semaines ?
Comme la programmation est seulement journalière ( du moins chez Hitachi), laissez vous tourné 24h/24 la pompe a chaleur avec la plus basse température ( 16°) ?
Car avec le problème de la chaleur tropicale que j'atteint avec les unité du haut ( voir mes posts précédents) j'ai peur en rentrant de me retrouver avec 40° à l'étage........... et puis bonjour la consommation électrique sur 1 semaine en 24h/24h !!!

n°13508365
jls32
Posté le 12-12-2007 à 22:14:21  profilanswer
 

La Pompe à chaleur, tout le problème est le choix du fabricant et de l'installateur.
Une pompe REVEL AIR installée en 2004 par Charbonneau Multibeton et n'ayant fonctionnée que trois mois est elle fiable ????
Je vous laisse le choix !!!

n°13508453
juanmarco
Même le pole nord a un sud
Posté le 12-12-2007 à 22:21:45  profilanswer
 

avecesar a écrit :


 
Et si tu bouges les ailettes , tu captes Canal +  ????  :bounce:  


 
Et voilà !
 
En plus c'est pas des conneries !
 
 :kaola:


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°13508454
pascalpeti​t
Posté le 12-12-2007 à 22:21:58  profilanswer
 

Bonjour,
 

JM_77 a écrit :


Juste une précision c'est en appuyant 3 secondes sur "VANE" que tu mets l'ailette à l'horizontale, mais cela ne provoque-t-il pas le dégivrage de l'UE?


 
 
Non. C'est une position indiquée dans la doc pour les gens génés par le flux d'air. Avec cette position, il passe en hauteur ce qui n'est plus génant.
 
--  
Pascal

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  289  290  291  ..  830  831  832  833  834  835

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Avis au medecins : Post Op des dents de sagesse + alcool !Redirection apres post de message. - ADMIN
Information pour charger des accus !!! c ou que je post ???Post fermé -> Retour de mission
Votre premier post sur le forum,Pression d'un fluide exercée et pompe à air