n°57577212
Roger01
Posté le 15-09-2019 à 17:36:18  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
En parlant wago, c'est la 221 qui faut prendre? Y'a pas une meilleure version? Ou c'est déjà la mieux?

mood
Publicité
Posté le 15-09-2019 à 17:36:18  profilanswer
 

n°57577240
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 15-09-2019 à 17:45:14  profilanswer
 

c'est la dernière version, plus chère que l'ancienne, perso je ne l'utilises que quand j'ai pas la place, sinon j'utilise les classique ou les vieilles version à levier

n°57577307
petermonst​er
Posté le 15-09-2019 à 18:01:43  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :

C'était l'entrée ou la sortie ?
 
 
Mauvais serrage à mon avis. Aucun ou très peu d'électricien sers les cosses à la clé dynamométrique voila le résultat.. :/


 
entrée. C'est clairement un mauvais serrage avec peut être bout de cuivre qui devait un peu dépasser
 
 

Carbon'R a écrit :

A défaut de serrage à la clé, il faudrait vérifier le serrage tous les ans, mais qui le fait ? Perso oui, enfin je note la date des interventions, par contre je les fais surtout quand j'en ai l'occasion (max 2 ans). Quasi à chaque fois, j'ai au moins un à deux disjos qui nécessitaient un resserrage.


 
ça y est, dans mon agenda google j'ai mis un évenement serrage elec chaque année.
Faut pas que ça tombe le lendemain d'une beuverie :o  
 

n°57577315
Roger01
Posté le 15-09-2019 à 18:04:53  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :

c'est la dernière version, plus chère que l'ancienne, perso je ne l'utilises que quand j'ai pas la place, sinon j'utilise les classique ou les vieilles version à levier

 

:jap:

 

Un bon plan pour avoir quelques (ie. Refaire tout une baraque de 80m² ) wago du coup? :o


Message édité par Roger01 le 15-09-2019 à 18:05:22
n°57577379
dje33
Posté le 15-09-2019 à 18:21:42  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :


En industrie on avait obligation de le faire sur les armoires que je faisait. Perso je le fais toujours en partic.


Je sais qu'il y a un mec qui passe de temps en temps avec une caméra thermique pour voir si on n'a pas de point chaud dans les armoires électriques.

n°57578404
petermonst​er
Posté le 15-09-2019 à 21:13:18  profilanswer
 

Je viens de faire un tour sur castodepotman pour changer de differentiel.
Est ce que ce doit être un disjoncteur-interrupteur? Que interrupteur?  
 
Et les prix... ça va de 20 à 150€. La différence de prix change qqs choses? Un modèles/marque à conseiller/éviter?
Merci

n°57578458
rosco
Posté le 15-09-2019 à 21:18:37  profilanswer
 

petermonster a écrit :

Je viens de faire un tour sur castodepotman pour changer de differentiel.
Est ce que ce doit être un disjoncteur-interrupteur? Que interrupteur?

 

Et les prix... ça va de 20 à 150€. La différence de prix change qqs choses? Un modèles/marque à conseiller/éviter?
Merci


Ton ancien est un interrupteur différentiel et ça suffit dans les installations classiques. Le rôle de disjoncteur est joué par chacun des petits disjoncteurs situés après cet interrupteur différentiel et il y a de toute façon le disjoncteur général au cas où. Mettre un disjoncteur différentiel en tête d'une rangée, c'est payer + cher pour une redondance inutile dans la plupart des cas.

Message cité 1 fois
Message édité par rosco le 15-09-2019 à 21:20:06
n°57578819
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 15-09-2019 à 21:48:40  profilanswer
 

Perso j'achète que du legrand , mais les merlin guerrin presents à l'achat de la maison n'ont jamais posé pb...

 

Schneider aussi a pas trop mauvaise réputation.

 

Pour la tête de rangée, faut que tu checkes l'intensité maxi que tu consommeras en temps normal et que tu regardes quels types d'appareils seront connectés, quelles pièces aussi.


---------------
^_^
n°57579282
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 15-09-2019 à 22:32:49  profilanswer
 

giletbleu a écrit :


 
d'accord mais c'est tout laiton là, le tuyau est peint en blanc c'est tout et l'ecrou ne tourne pas.


Quasi sûr que le T c’est de l’acier :o

mlon a écrit :


+1 :/
 
Ça serait nettement mieux des clips façon wago


Ça existe pour les sorties et en entrée c’est du clipsable (Schneider xe), c’est ce que j’ai mis chez moi :o

dje33 a écrit :


Je sais qu'il y a un mec qui passe de temps en temps avec une caméra thermique pour voir si on n'a pas de point chaud dans les armoires électriques.


Et c’est sacrément efficace, j’ai vu que mon 2A était insuffisant pour ma baie info pourtant légère.
 


---------------
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°57579656
petermonst​er
Posté le 15-09-2019 à 23:28:18  profilanswer
 

rosco a écrit :


Ton ancien est un interrupteur différentiel et ça suffit dans les installations classiques. Le rôle de disjoncteur est joué par chacun des petits disjoncteurs situés après cet interrupteur différentiel et il y a de toute façon le disjoncteur général au cas où. Mettre un disjoncteur différentiel en tête d'une rangée, c'est payer + cher pour une redondance inutile dans la plupart des cas.


 
C'est ce que je pensais merci de confirmer
 

mlon a écrit :

Perso j'achète que du legrand , mais les merlin guerrin presents à l'achat de la maison n'ont jamais posé pb...
 
Schneider aussi a pas trop mauvaise réputation.
 
Pour la tête de rangée, faut que tu checkes l'intensité maxi que tu consommeras en temps normal et que tu regardes quels types d'appareils seront connectés, quelles pièces aussi.


 
ok merci je vois ça demain. Pas de difference entre marque pour mettre les "peignes"?
 

mood
Publicité
Posté le 15-09-2019 à 23:28:18  profilanswer
 

n°57579724
g373
Posté le 15-09-2019 à 23:47:09  profilanswer
 

Hello,  
 
Vous savez où on peut trouver des façades de placards autrement que dans les Ikéa / casto / leroy merlin ?
 
Quelque chose qui ne fasse pas qualité brico dépôt, j'ai cherché des sites en lignes mais la plupart que je trouve fait que de la vente par professionnels..
 
Si vous avez quelques site à partager ! Merci  


---------------
Proud Mtgox holder
n°57579725
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 15-09-2019 à 23:47:24  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :

cable en direct du tableau à la prise en principe.
 
Sinon wago oui : https://www.wago.com/221/fr/


 
J'avais tiré un cable du vide sanitaire jusqu'à un regard... Bon, du coup je suis parti sur une borne 16a, donc du 2.5² suffirait alors du 6 ....


---------------
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°57579965
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 16-09-2019 à 06:11:33  profilanswer
 

g373 a écrit :

Hello,  
 
Vous savez où on peut trouver des façades de placards autrement que dans les Ikéa / casto / leroy merlin ?
 
Quelque chose qui ne fasse pas qualité brico dépôt, j'ai cherché des sites en lignes mais la plupart que je trouve fait que de la vente par professionnels..
 
Si vous avez quelques site à partager ! Merci  


 
Menuisier ?


---------------
A new power is rising
n°57580716
g373
Posté le 16-09-2019 à 09:46:12  profilanswer
 

Carbon'R a écrit :

 

Menuisier ?

 

Oui, c'est une solution, mais je me dis qu'il doit exister un acteur sur le marché qui vend en direct.. Et autant faire appel à un cuisiniste avec les prix qu'on connait..


Message édité par g373 le 16-09-2019 à 09:46:40

---------------
Proud Mtgox holder
n°57580859
berlo
dubitatif
Posté le 16-09-2019 à 09:59:41  profilanswer
 

Un moment j'avais repéré http://www.reivilo.com/, il avait des portes de placard en tilleul.

n°57582198
g373
Posté le 16-09-2019 à 12:05:41  profilanswer
 

ça a l'air bien, mais je cherche à faire de la porte de placard pour un habillage sous escalier :(


---------------
Proud Mtgox holder
n°57582295
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 16-09-2019 à 12:17:40  profilanswer
 

Un truc en bois d'arbre et non standard,  faut pas s'attendre à trouver ça en magasin [:spamafoote]


---------------
A new power is rising
n°57584341
Sebwap
... . -... .-- .- .--.
Posté le 16-09-2019 à 15:17:18  profilanswer
 

Hello :)
 
En prévision du remplacement de ma vieille plaque électrique / gaz (2 vieux feux électriques à l'ancienne, 2 gaz) par une induction, je check au préalable la conformité de l'installation électrique.
Bien m'en a pris, je crois.
 
La plaque est banchée sur une boite à raccord, ça me semble ok , avec des fils de grosse section, et sur un fusible ... 16A ...
J'ai bien un 32A juste à coté au compteur, mais il gère le lave vaisselle ...
 
Sur la boite de raccordement de la plaque, il y a aussi une prise branché par dessus pour le frigo. Je me suis empressé de la dégager pour aller le brancher ailleurs.
 
https://i.ibb.co/cXq1dQQ/20190916-150144.jpg
 
Ci-joint la photo du compteur, on voit bien que le fil grosse section arrive sur le 16 et le petit sur le 32.
Si j'intervertis les fils en bas des fusibles, j'ai bon et je peux lancer l'installation d'une induction ? (en vérifiant quand même la taille de l'encastrement ... :D )
 
merci pour vos conseils :)

n°57584520
rosco
Posté le 16-09-2019 à 15:33:51  profilanswer
 

Oui, ça intervertit les 2 disjoncteurs.
Serre bien à la clé dynamométrique ( :o ).


Message édité par rosco le 16-09-2019 à 15:33:57
n°57584557
outlaw6
Posté le 16-09-2019 à 15:36:29  profilanswer
 

Sebwap a écrit :

Hello :)
 
En prévision du remplacement de ma vieille plaque électrique / gaz (2 vieux feux électriques à l'ancienne, 2 gaz) par une induction, je check au préalable la conformité de l'installation électrique.
Bien m'en a pris, je crois.
 
La plaque est banchée sur une boite à raccord, ça me semble ok , avec des fils de grosse section, et sur un fusible ... 16A ...
J'ai bien un 32A juste à coté au compteur, mais il gère le lave vaisselle ...
 
Sur la boite de raccordement de la plaque, il y a aussi une prise branché par dessus pour le frigo. Je me suis empressé de la dégager pour aller le brancher ailleurs.
 
https://i.ibb.co/cXq1dQQ/20190916-150144.jpg
 
Ci-joint la photo du compteur, on voit bien que le fil grosse section arrive sur le 16 et le petit sur le 32.
Si j'intervertis les fils en bas des fusibles, j'ai bon et je peux lancer l'installation d'une induction ? (en vérifiant quand même la taille de l'encastrement ... :D )
 
merci pour vos conseils :)


 
Ils sont où les neutres ? ça m'interresse d'avoir une vue globale du tableau !


---------------
I am a fucking armpits licker
n°57584603
Sebwap
... . -... .-- .- .--.
Posté le 16-09-2019 à 15:41:53  profilanswer
 

outlaw6 a écrit :


 
Ils sont où les neutres ? ça m'interresse d'avoir une vue globale du tableau !


Sur le dessus, raccordés entre eux avec une espèce de barrette.
J'ai tout refermé pour la photo globale :( tu voulais voir quoi ?

n°57584651
outlaw6
Posté le 16-09-2019 à 15:47:05  profilanswer
 

Tout ;)  
 
Ce n'est pas normal (et dangereux surtout) que tu n'as pas de neutres reliés aux disjoncteurs.


---------------
I am a fucking armpits licker
n°57584684
rosco
Posté le 16-09-2019 à 15:49:34  profilanswer
 

Non mais il a raison, il semble manquer les fils de neutre en bas pour la sortie des disjoncteurs ou alors c'est la tof qui est trompeuse mais c'est bizarre... Tu dois avoir 2 fils en haut en entrée et 2 fils en sortie normalement, le disjoncteur étant là pour couper les 2 fils si jamais y a surintensité. S'ils ne sont pas là, c'est qu'ils ont dû lier les neutres directement dans les prises vers un neutre qui revient au tableau, crado et dangereux.


Message édité par rosco le 16-09-2019 à 15:49:58
n°57584761
Sebwap
... . -... .-- .- .--.
Posté le 16-09-2019 à 15:55:30  profilanswer
 

https://i.ibb.co/rwZsfWS/20190916-155202.jpg
J'ai l'impression que quand de nouveaux disjoncteurs ont été mis pour la cuisine ils ont laisser les neutres sur l'ancienne partie du tableau.

n°57585050
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 16-09-2019 à 16:19:14  profilanswer
 

outlaw6 a écrit :

Ce n'est pas normal (et dangereux surtout) que tu n'as pas de neutres reliés aux disjoncteurs.

En quoi c'est dangereux? (en supposant qu'on parle bien de neutre et pas de la phase)

n°57588024
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 16-09-2019 à 21:58:56  profilanswer
 

Je vais ptet me faire corriger, mais le différentiel ne peut pas faire son taf:

 

Il doit repérer un différentiel entre la phase et le neutre , qui indiquerait une fuite à la terre (ie vers le neutre du transfo) potentiellement par le chemin de ton cœur .

 

Pour qu'une personne soit protégée faut pas que le différentiel soit de plus de 30mA (10mA si t'es mouillé d'où le différentiel à 10mA en gelbique si j'ai bien suivi, pour la salle de bain).

 

Seuls tes disjoncteurs servent à quelque chose installés comme ça (au dela de 16, 20 ou 40A, ca pete)

 

Tu remarqueras que si ton différentiel n'est pas connecté en phase à l'ensemble des disjo +fusibles il ne sert strictement à rien.


---------------
^_^
n°57588063
Sebwap
... . -... .-- .- .--.
Posté le 16-09-2019 à 22:01:10  profilanswer
 

mlon a écrit :

Je vais ptet me faire corriger, mais le différentiel ne peut pas faire son taf:

 

Il doit repérer un différentiel entre la phase et le neutre , qui indiquerait une fuite à la terre (ie vers le neutre du transfo) potentiellement par le chemin de ton cœur .

 

Pour qu'une personne soit protégée faut pas que le différentiel soit de plus de 30mA (10mA si t'es mouillé d'où le différentiel à 10mA en gelbique si j'ai bien suivi, pour la salle de bain).

 

Seuls tes disjoncteurs servent à quelque chose installés comme ça (au dela de 16, 20 ou 40A, ca pete)

 

Tu remarqueras que si ton différentiel n'est pas connecté en phase à l'ensemble des disjo +fusibles il ne sert strictement à rien.


Dans mon installation le différentiel est lui bien connecté au neutre et à la phase, mais pas les disjoncteurs.
Du coup ça donne quoi ?

n°57588195
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 16-09-2019 à 22:09:12  profilanswer
 

Photo?

 

Sinon honteux bricolages, c'est à côté !:o


---------------
^_^
n°57588207
Sebwap
... . -... .-- .- .--.
Posté le 16-09-2019 à 22:10:01  profilanswer
 

mlon a écrit :

Photo?

 

Sinon honteux bricolages, c'est à côté !:o


Les photos sont un peu plus haut.
Et je poste pas sur ce topic, l'installation n'est pas de moi ;)

n°57588236
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 16-09-2019 à 22:12:01  profilanswer
 

Sebwap a écrit :


Les photos sont un peu plus haut.
Et je poste pas sur ce topic, l'installation n'est pas de moi ;)


Ya pas de neutre sur ton différentiel  [:henri gaud-belin:1]


---------------
^_^
n°57588266
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 16-09-2019 à 22:14:42  profilanswer
 

Trop tard pour ta photo :o

 

Sinon j'avais pas vu que t'as un neutre de section différente de couleur rouge/marron  :sweat:


---------------
^_^
n°57589690
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 17-09-2019 à 08:16:30  profilanswer
 

Sebwap a écrit :

https://i.ibb.co/rwZsfWS/20190916-155202.jpg
J'ai l'impression que quand de nouveaux disjoncteurs ont été mis pour la cuisine ils ont laisser les neutres sur l'ancienne partie du tableau.


Change tout.

 

Et mini 2 différentiel

 

Édit : et je suis pas sûr que le fil sur le 32A soit du 6mm², on dirait du 2.5 ou du 4mm².

 

Bref change tout avant de brancher ta plaque di tu veux éviter des soucis.

Message cité 1 fois
Message édité par eeeinstein le 17-09-2019 à 08:39:09
n°57590391
PicouzeMan
Posté le 17-09-2019 à 09:45:46  profilanswer
 

mlon a écrit :

Perso j'achète que du legrand , mais les merlin guerrin presents à l'achat de la maison n'ont jamais posé pb...
 
Schneider aussi a pas trop mauvaise réputation.

merlin guerin a été racheté par Schneider dans les années 90.
Pour les marques de disjoncteurs, Legrand ou Schneider c'est trés bien (ABB aussi), pas de truc inconnu 1er prix.

n°57590398
Sebwap
... . -... .-- .- .--.
Posté le 17-09-2019 à 09:46:38  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :


Change tout.
 
Et mini 2 différentiel
 
Édit : et je suis pas sûr que le fil sur le 32A soit du 6mm², on dirait du 2.5 ou du 4mm².
 
Bref change tout avant de brancher ta plaque di tu veux éviter des soucis.


 
Bref, 1000€ :(

n°57590443
Boucher-a-​pied
Posté le 17-09-2019 à 09:51:21  profilanswer
 

Bonjour à tous,
 
Je précise avant tout que je n’y connais vraiment rien donc ne vous moquez pas trop fort  :o  
 
Depuis ce matin j’ai un écoulement d’eau sur mon chauffe eau  
 
https://reho.st/self/f2f02cae87fa107e7bdb8eea12318293cb6ffdc8.jpg
 
D’après ce que j’ai pu pire il s’agit du groupe de sécurité et cela peut être normal comme un signe de pression trop élevée aussi donc si vous avez un avis je suis preneur.

n°57590484
PicouzeMan
Posté le 17-09-2019 à 09:53:56  profilanswer
 
n°57590675
Sebwap
... . -... .-- .- .--.
Posté le 17-09-2019 à 10:10:01  profilanswer
 

Enfin c'est pas le truc que je ferai moi-même, donc malheureusement pas le même prix.

n°57590942
thegyufi
Posté le 17-09-2019 à 10:34:04  profilanswer
 

Boucher-a-pied a écrit :

Bonjour à tous,
 
Je précise avant tout que je n’y connais vraiment rien donc ne vous moquez pas trop fort  :o  
 
Depuis ce matin j’ai un écoulement d’eau sur mon chauffe eau  
 
https://reho.st/self/f2f02cae87fa10 [...] 6ffdc8.jpg
 
D’après ce que j’ai pu pire il s’agit du groupe de sécurité et cela peut être normal comme un signe de pression trop élevée aussi donc si vous avez un avis je suis preneur.


 
essaye de manipuler le robinet rouge en lui faisant faire un quart de tour, ce qui fera normalement couler un peu d'eau jusqu'à ce que tu atteignes le prochain cran.  
 
Cette manip doit normalement être faite régulièrement pour s'assurer du bon état de cette pièce qui assure que la pression ne monte pas trop à l'intérieur du cumulus.


---------------
G5-yufi - Apple Cube
n°57590984
thegyufi
Posté le 17-09-2019 à 10:39:12  profilanswer
 

doudou_ed a écrit :

:hello:  
 
J'ai un poêle à granule en chauffage principal depuis 1 an. Il se trouve dans la pièce principale et l'encadrement de l'ancienne porte bloque la chaleur en partie haute.
J'ai fait une ouverture en découpant le placo mais c'est pas très esthétique. Vous pensez que je peux retirer le "H" en bois pour que ça me face un beau rectangle ?  
C'est une MOB plain pied avec sous sol intégral de 1970 avec mur extérieur en béton, sol sur solive bois et ossature des cloisons en bois. Un ami m'a dit que mes cloisons étaient porteuses donc je ne sais pas si je peux toucher à ça.
 
https://i28.servimg.com/u/f28/11/13/95/25/20190911.jpg
 
Bonne soirée


 
Si ça peut te rassurer; si le H était porteur, cela voudrait dire que ton cadre de porte le serait également car des charges seraient directement appliquées dessus. Donc tkt tu peux demonter


---------------
G5-yufi - Apple Cube
n°57591552
Boucher-a-​pied
Posté le 17-09-2019 à 11:24:29  profilanswer
 

thegyufi a écrit :


 
essaye de manipuler le robinet rouge en lui faisant faire un quart de tour, ce qui fera normalement couler un peu d'eau jusqu'à ce que tu atteignes le prochain cran.  
 
Cette manip doit normalement être faite régulièrement pour s'assurer du bon état de cette pièce qui assure que la pression ne monte pas trop à l'intérieur du cumulus.


 
Ça coule assez fort quand je fais la manip du coup je ne suis pas allé au cran d’après par peur que ça déborde de partout  :sweat:

n°57591603
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 17-09-2019 à 11:30:45  profilanswer
 

Protip : bassine

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  2724  2725  2726  ..  4264  4265  4266  4267  4268  4269

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
topic londres[Topic unique] Hawksley Workman
Topic les pochettes CD les plus LAIDES...Topic du dandy
Topic des demandes de Ban pour SPAM par MP[Topic Unique] Référencement des bonnes boulangeries Parisiennes
[Bricolage] reconnaitre une mèche bois ou béton[Topic Unique] TF1 : Section de recherches (ça commence jeudi)
Le topic de la Maison [Déco + "sent-bons"+ tips et astuces bricolage][Topic unique] Le bricolage !
Plus de sujets relatifs à : [Bricolage] Le topic du bricolage


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)