Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]

n°17149071
gpone
Posté le 05-01-2009 à 20:30:41  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
d'âpres la météo on risque d'avoir du -15°

mood
Publicité
Posté le 05-01-2009 à 20:30:41  profilanswer
 

n°17149953
juanmarco
Même le pole nord a un sud
Posté le 05-01-2009 à 21:51:26  profilanswer
 

gpone a écrit :

d'âpres la météo on risque d'avoir du -15°


 
 :(  -15° = plus de chauffage  :(  
 
Depuis le crack les actions baissent et la température aussi.
 


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°17152527
bizzy
Posté le 06-01-2009 à 09:17:11  profilanswer
 

Ce matin (il fait -7/-8), mon 3A54 semble avoir un peu de mal pour maintenir la t° du salon. Je trouve qu'il passe souvent en dégivrage alors qu'il n'y a pas de glace dessus ;-(
J'ai monté la vitesse de ventilation de l'UI à 3 (en mode auto, j'ai l'impression qu'il se cale sur 2). Ca a l'air d'aller mieux mais je trouve que le souffle de l'air est moins chaud que d'habitude. Jusqu'à présent, je n'avais aucun soucis à des t° comparables ...

n°17152614
bizzy
Posté le 06-01-2009 à 09:44:34  profilanswer
 

Un dégivrage toutes les 30mn (-8° dehors) alors qu'il n'y a pas de givre. La t° du salon est remonté de 19 à 20° (consigne 21°) en passant la soufflerie sur 3. Le mode auto n'a pas l'air super intelligent.

n°17152648
gpone
Posté le 06-01-2009 à 09:51:16  profilanswer
 

pareil pour moi toute les 30min mais le bac lui est bien glacé
 
fichu température

n°17152874
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 06-01-2009 à 10:31:56  profilanswer
 

gpone a écrit :

fichu température

fichu algorithme de besoin de dégivrage surtout, avec des Tp° très basses il n'y a pas d'humidité dans l'air donc on ne devra pas avoir de dégivrage. Au pire un toutes les deux heures :/


---------------
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
n°17152944
ROBIC56
Posté le 06-01-2009 à 10:41:58  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

fichu algorithme de besoin de dégivrage surtout, avec des Tp° très basses il n'y a pas d'humidité dans l'air donc on ne devra pas avoir de dégivrage. Au pire un toutes les deux heures :/


Bonjour,  
Si çà te dis, tu prends le sèche cheveux et tu le colles sur la sonde ! et là normalement, çà ira mieux et de temps en temps tu l'orientes vers toi !
LOL

n°17152962
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 06-01-2009 à 10:46:03  profilanswer
 

ROBIC56 a écrit :


Bonjour,  
Si çà te dis, tu prends le sèche cheveux et tu le colles sur la sonde ! et là normalement, çà ira mieux et de temps en temps tu l'orientes vers toi !
LOL

Si c'est la sonde qui "pendouille" au dessus de l'UE à l'arrière, je vais l'isoler ou l'enrouler dans du cordon chauffant quand la Tp° est en dessous de -2 !


---------------
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
n°17153195
ROBIC56
Posté le 06-01-2009 à 11:19:58  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

Si c'est la sonde qui "pendouille" au dessus de l'UE à l'arrière, je vais l'isoler ou l'enrouler dans du cordon chauffant quand la Tp° est en dessous de -2 !


 
Oui c'est celle là !  Même pas cap !

n°17153928
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 06-01-2009 à 12:55:05  profilanswer
 

ROBIC56 a écrit :

Oui c'est celle là !  Même pas cap !

Ben si c'est une solution pour avoir moins de dégivrages inutiles (énergie perdue pour chauffer l'UE) alors que les températures actuelles entrainent une forte demande pour maintenir le logement dans des conditions où la puissance restituée est déjà bien amoindrie ... oui.


---------------
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
mood
Publicité
Posté le 06-01-2009 à 12:55:05  profilanswer
 

n°17154785
ROBIC56
Posté le 06-01-2009 à 14:29:57  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

Ben si c'est une solution pour avoir moins de dégivrages inutiles (énergie perdue pour chauffer l'UE) alors que les températures actuelles entrainent une forte demande pour maintenir le logement dans des conditions où la puissance restituée est déjà bien amoindrie ... oui.


 
Si çà te dis, j'ai déjà frabriqué un petit cordon chauffant avec un bout de resistance de radiateur électrique fourré dans de la gaine thermorétractable (en double épaisseur) et le tout branché sur du 12V ou du 5 V,  il suffit d'ajuster la  longueur ou la tension pour avoir la puissance qu'il faut.
Mais je ne m'en suis pas servi, encore. J'attends de résoudre mon pb de mise en glace
 
Au fait , tiens nous au courant....

n°17155190
kas40
Posté le 06-01-2009 à 15:12:35  profilanswer
 

Bonjour,
J'ai juste besoin d'une information concernant le prechargement en gaz d'une PAC.  
En effet ma PAC est prechargé pour 20 m et mes liaisons font 12 m.
Ou est le gaz en trop et ne peut il pas nuire au systeme ?
Faut-il en enlever ?

n°17155404
ROBIC56
Posté le 06-01-2009 à 15:34:05  profilanswer
 

kas40 a écrit :

Bonjour,
J'ai juste besoin d'une information concernant le prechargement en gaz d'une PAC.  
En effet ma PAC est prechargé pour 20 m et mes liaisons font 12 m.
Ou est le gaz en trop et ne peut il pas nuire au systeme ?
Faut-il en enlever ?


 
Il ya peut-être un minimum (mais c'est de l'ordre du mètre ou deux).
 
C'est au max pour 20m..., donc 12m c'est ok !  
 
donc "don't worry be happy" !
 
Il n'y a pas de gaz en trop...,  
 
A+

n°17155703
kas40
Posté le 06-01-2009 à 16:03:28  profilanswer
 

ROBIC56 a écrit :


 
Il ya peut-être un minimum (mais c'est de l'ordre du mètre ou deux).
 
C'est au max pour 20m..., donc 12m c'est ok !  
 
donc "don't worry be happy" !
 
Il n'y a pas de gaz en trop...,  
 
A+


 
Merci pour la réponse.
Mais juste pour infos ou est stocké le gaz en trop ?
Dans les tubes ou dans un reservoire ?

n°17156365
xxx23
Posté le 06-01-2009 à 16:57:19  profilanswer
 

ROBIC56 a écrit :


 
Si çà te dis, j'ai déjà frabriqué un petit cordon chauffant avec un bout de resistance de radiateur électrique fourré dans de la gaine thermorétractable (en double épaisseur) et le tout branché sur du 12V ou du 5 V,  il suffit d'ajuster la  longueur ou la tension pour avoir la puissance qu'il faut.
Mais je ne m'en suis pas servi, encore. J'attends de résoudre mon pb de mise en glace
 
Au fait , tiens nous au courant....


Ehh, revoilà notre inventeur au travail  :D  
 
Après la télécommande programmable que je suis en train de tester, (je ferai un petit topo quand ca marchera) le cordon chauffant pour éviter le cycle de dégivrage ca me tente bien, vu que ma 3a54 se gave 8 minutes par heure, alors que je ne vois pas la moindre  trace de givre sur l'unité la plupart du temps   :pt1cable:  
Robic, je suis partant pour expérimenter ton système.

Message cité 1 fois
Message édité par xxx23 le 06-01-2009 à 17:26:33
n°17157686
cloclo17
Posté le 06-01-2009 à 18:42:28  profilanswer
 

bonjour,si vous avez des problèmes avec une pc Airmet ELEA 1500+ecozon450 installée par E R A , soyez gentil de me contacter !

n°17157719
ROBIC56
Posté le 06-01-2009 à 18:45:50  profilanswer
 

xxx23 a écrit :


Ehh, revoilà notre inventeur au travail  :D  
 
Après la télécommande programmable que je suis en train de tester, (je ferai un petit topo quand ca marchera) le cordon chauffant pour éviter le cycle de dégivrage ca me tente bien, vu que ma 3a54 se gave 8 minutes par heure, alors que je ne vois pas la moindre  trace de givre sur l'unité la plupart du temps   :pt1cable:  
Robic, je suis partant pour expérimenter ton système.


 
Bon courage !
 
Ouais, sauf que la modif de la sonde, je n'ai pas osé encore la faire...Il  faudrait quand même un peu réfléchir au fonctionnement avant de se lancer dans cette modification/amélioration, car voici un effet de bord probable:
 
Suite à la prise en glace d'une de mes UE,  la MXZ80 quie est la mieux orientée et la moins sollicitée (consommation à 40% de son potentiel), le tiers bas s'est mis en glace.
Cause possibles:
-->  pb de dimensionnement : je n'y crois pas l'Unité est à 40% de ses capacités, la 71 à côté est bien moins exposée, et pas de soucis  
--> manque de fluide ==> peut-être, pourtant le complément avait été fait lors de l'installation
20g par m, soit environ 200g de plus (préchargé pour 30m, et complément pour 10 m), peut-être un perte: l'installateur doit passer pour vérifier
--> autres : dont une relative à la sonde (çà me paraît cohérent), cf ci-dessous:
Il s'avère que j'ai eu de la prise de glace le matin vers 10h, hors à cette période la sonde dégivrage est en plein soleil, sur la MXZ80, la sonde est placée à l'arrière droit de l'UE, et chez moi c'est donc plein SUD.
Il probable, qu'à ce moment, la sonde n'ai pas détecté les -3°C. De ce fait, les cycles de dégivrage n'ont pas été aussi fréquents, et pour une fois, comme c'était nécessaire,  la partie basse n'a pas dégivrée...
 
Avant de modifier le fonctionnement de la sonde, il faut bien réfléchir, car il risque d'y avoir des effets de bord, mais cela semble être une manière d'optimiser le fonctionnement de la PAC...
Et je n'encourage pas trop ce type de manipulation sans y avoir murement réfléchis...  
 
Maintenant, si vous avez une vieille PAC à améliorer , on pourrait
==> éviter un cycle sur deux (le cycle minimum serait de l'ordre d'une demie heure)
==> réduire le temps de dégivrage (est-ce nécessaire d'attendre les 15°C ?)
==> en cas de prise de glace, on pourrait même augmenter ce temps de dégivrage, pour peu que l'on sache le détecter.
 
Pour ce faire, je pense qu'il faudrait une centrale solaire, ou un progammateur pour Climatiseur/Pac pour peu que l'on puisse programmer des températures négatives: pour alimenter un deux cordons chauffant, un ventilateur,  n'est-ce pas Stéphane ?  
 
En fait, ce ne sont que des idées et surtout PAS  un encouragement à le faire. Comme le Forum 'hardware.fr" est aussi un forum pour échanger des idées sur les améliorations électroniques, j'en profite..

Message cité 1 fois
Message édité par ROBIC56 le 06-01-2009 à 18:50:24
n°17157895
nak210479
Posté le 06-01-2009 à 19:06:12  profilanswer
 

ROBIC56 a écrit :


 
Bon courage !
 
Ouais, sauf que la modif de la sonde, je n'ai pas osé encore la faire...Il  faudrait quand même un peu réfléchir au fonctionnement avant de se lancer dans cette modification/amélioration, car voici un effet de bord probable:
 
Suite à la prise en glace d'une de mes UE,  la MXZ80 quie est la mieux orientée et la moins sollicitée (consommation à 40% de son potentiel), le tiers bas s'est mis en glace.
Cause possibles:
-->  pb de dimensionnement : je n'y crois pas l'Unité est à 40% de ses capacités, la 71 à côté est bien moins exposée, et pas de soucis  
--> manque de fluide ==> peut-être, pourtant le complément avait été fait lors de l'installation
20g par m, soit environ 200g de plus (préchargé pour 30m, et complément pour 10 m), peut-être un perte: l'installateur doit passer pour vérifier
--> autres : dont une relative à la sonde (çà me paraît cohérent), cf ci-dessous:
Il s'avère que j'ai eu de la prise de glace le matin vers 10h, hors à cette période la sonde dégivrage est en plein soleil, sur la MXZ80, la sonde est placée à l'arrière droit de l'UE, et chez moi c'est donc plein SUD.
Il probable, qu'à ce moment, la sonde n'ai pas détecté les -3°C. De ce fait, les cycles de dégivrage n'ont pas été aussi fréquents, et pour une fois, comme c'était nécessaire,  la partie basse n'a pas dégivrée...
 
Avant de modifier le fonctionnement de la sonde, il faut bien réfléchir, car il risque d'y avoir des effets de bord, mais cela semble être une manière d'optimiser le fonctionnement de la PAC...
Et je n'encourage pas trop ce type de manipulation sans y avoir murement réfléchis...  
 
Maintenant, si vous avez une vieille PAC à améliorer , on pourrait
==> éviter un cycle sur deux (le cycle minimum serait de l'ordre d'une demie heure)
==> réduire le temps de dégivrage (est-ce nécessaire d'attendre les 15°C ?)
==> en cas de prise de glace, on pourrait même augmenter ce temps de dégivrage, pour peu que l'on sache le détecter.
 
Pour ce faire, je pense qu'il faudrait une centrale solaire, ou un progammateur pour Climatiseur/Pac pour peu que l'on puisse programmer des températures négatives: pour alimenter un deux cordons chauffant, un ventilateur,  n'est-ce pas Stéphane ?  
 
En fait, ce ne sont que des idées et surtout PAS  un encouragement à le faire. Comme le Forum 'hardware.fr" est aussi un forum pour échanger des idées sur les améliorations électroniques, j'en profite..


 
 
Salut,
En tous cas moi je suis partant a fond car certains cycles sont inutiles et tous durent trop longtemps !!!!
Je vais deja jouer sur l'"isolation" des deux sondes exteieur voir ce sue ca donne.
Cédric


Message édité par nak210479 le 06-01-2009 à 19:08:06
n°17158781
juanmarco
Même le pole nord a un sud
Posté le 06-01-2009 à 20:26:55  profilanswer
 

ROBIC56 a écrit :


Bonjour,  
Si çà te dis, tu prends le sèche cheveux et tu le colles sur la sonde ! et là normalement, çà ira mieux et de temps en temps tu l'orientes vers toi !
LOL


 
Moi j'ai un convecteur 2000w sous l'UE, plus de dégivrage, conso de la PAC en diminution et beaucoup plus rapide la montée en t° dans la maison.    
 
 :pt1cable:


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°17158854
johann76
Posté le 06-01-2009 à 20:32:42  profilanswer
 

juanmarco a écrit :


 
Moi j'ai un convecteur 2000w sous l'UE, plus de dégivrage, conso de la PAC en diminution et beaucoup plus rapide la montée en t° dans la maison.    
 
 :pt1cable:


 
 :ouch:  :heink:


---------------
Photo de mon installe daikin air/air sur multisplit et console basse sur ce lien http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t16717909
n°17158919
juanmarco
Même le pole nord a un sud
Posté le 06-01-2009 à 20:38:23  profilanswer
 

Bon plus sérieusement conso en hausse 28000wh sur les derniers 24h.
 
Dégivrages plus fréquents alors qu'il ne fait que -8° dehors
 
 :hello:


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°17159002
graounet
les minéraux avant tout
Posté le 06-01-2009 à 20:46:09  profilanswer
 

juanmarco a écrit :

Bon plus sérieusement conso en hausse 28000wh sur les derniers 24h.
 
Dégivrages plus fréquents alors qu'il ne fait que -8° dehors
 
 :hello:


 
ah conso en baisse c'est tempo aujourd'hui je suis au gaz..... Pic record électrique les tarifs vont bientôt changer avec cette demande énorme....


---------------
mon petit site http://www.alpinismeetmineraux.fr
n°17159035
carlos55
Posté le 06-01-2009 à 20:50:04  profilanswer
 

j'ai une Pac Rhoss couplé à un ballon tampon de 500l qui a du mal à chauffer ma maison avec des températures ext actuelles négatives.
lorsqu'il fait 3/4 degrés ext tout va bien mais depuis que les températures ont redescendues,c"est la merde et je suis obligé de mettre la résistance en appoint,super l'économie....
j'ai téléphoné chez Rhoss et le gars m'a dit que le ballon devait etre surdimensionné.
en plus la pompe dégivre parfois sans voir de givre apparent,ça commence à me gaver cette histoire...
enfin j'ai quand chaud,et je prévois de remplacer certains radiateurs ,et de revoir l'isolation des combles pour améliorer tout cela
merci pour vos réponses.

n°17159499
dadoubsr
Posté le 06-01-2009 à 21:28:41  profilanswer
 

juanmarco a écrit :

Bon plus sérieusement conso en hausse 28000wh sur les derniers 24h.
 
Dégivrages plus fréquents alors qu'il ne fait que -8° dehors
 
 :hello:


Idem pour moi cher "voisin" (je suis du 93 limite 77) conso en hausse et dégivrages plus fréquents alors que l'UE n'a quasiment pas de glace, autrement, ça a l'air de tenir, ça chauffe toujours correctement.
Daniel

n°17159630
juanmarco
Même le pole nord a un sud
Posté le 06-01-2009 à 21:38:15  profilanswer
 

dadoubsr a écrit :


Idem pour moi cher "voisin" (je suis du 93 limite 77)  
Daniel


 
tu as un mail perso  :p
 
http://www.infoclimat.fr/accueil/


Message édité par juanmarco le 06-01-2009 à 21:39:00

---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°17159728
tamdhu2301
Posté le 06-01-2009 à 21:44:59  profilanswer
 

graounet a écrit :


 
ah conso en baisse c'est tempo aujourd'hui je suis au gaz..... Pic record électrique les tarifs vont bientôt changer avec cette demande énorme....


 
 
Eh oui idem , jour rouge tempo et je crois que ca n'est que le debut !
 
Il est 21h50 et il fait deja -10 dehors, la nuit va etre terrible !
 
Clim arrêtée et poele à petrole pour ma part !
 
Je me demande quand meme si la nuit pendant le tarif rouge creux (22h à 6h)ca ne vaudrait pas le coup de rallumer la clim ?

Message cité 1 fois
Message édité par tamdhu2301 le 06-01-2009 à 21:49:02
n°17159766
mathieu3
Posté le 06-01-2009 à 21:49:26  profilanswer
 

frigorista a écrit :

Ce qu’il y à a savoir sur les Pompes à Chaleur :
 
Je suis frigoriste spécialisé dans les pompes à chaleur depuis une vingtaine d’années et devant les pratiques actuelles je ne vois qu’une seule solution : DENONCER !!!!!
 
Je dénonce donc :
 
- Les sociétés de vente qui vendent à des prix de fous (chers !!!) et sans avoir aucun techniciens. Ces 3 dernières années, la profession s’est faite manger par ces profiteurs sans scrupules aux méthodes de ventes détestables.
 
- Les prix : On marche sur la tête ou quoi ???? C’est quoi ces marges de malade + 100% !!! (Je vais y revenir)
 
 
- Les clients, qui font venir 10 installateurs et qui s’étonnent de ne plus savoir qui croire…
 
- Les fabricants et les distributeurs qui vendent du matériel à des sociétés non qualifiés, sous le prétexte fallacieux : Si c’est pas nous ce sera un autre…
 
 
- Les pouvoirs publics qui nous pondent des nouvelles règles toutes les 5 minutes  et qui ne les fonts pas respecter : Résultat cela ne pénalise que ceux qui suivent les réglementations.
 
- Les groupements qualité : Pour obtenir une qualification, il suffit de payer, par contre même si l’on est compétent et que l’on ne veut pas payer le petit pot de vin… On n’est pas en Russie tout de même.  
 
 
Les Prix :
 
Prenons le cas d’une pompe à chaleur air-eau « haut de gamme » :
- Daikin (Altherma)
- Mitsubishi (Ajtech)
- Hitachi (Aquafree)
- Sanyo (Airpac)
- Fujitsu
Globalement ces produits se valent, le reste c’est des questions de choix des installateurs, d’ailleurs si un installateur vous signale qu’il préfére une marque n’éssayez pas de lui faire installer autre chose, on à tous nos habitudes et la mise en œuvre d’un produit connu sera toujours meilleure à un produit choisi pour faire plaisir au client.
 
 
 
 
 
Prenons donc une Pompe à Chaleur de 15 kW et détaillons le budget :
 
Prix PAC              : 5000€ HT (et la je compte pas la remise suplémentaire pour gros volumes)
Prix Accessoires   : 2000€ HT (tubes, liaisons électriques et frigorifiques, circulateurs, etc…)
Main d’œuvre       : 2100€ HT (60 Heures à 35€ HT c’est un temps « normal »)
Total                      : 9100€ HT   Prix de revient à l’installateur
 
Il faut bien que les entreprises vivent donc je trouve normal des marges de 30%
 
Ca nous amméne à des prix de vente de 9100 * 1.3 = 11830 € HT  
Avec de la TVA à 5,5%  cela nous fait 12480,65 € TTC
 
 
Alors comment expliquer que je vois réguliérement des 16000-18000 voire plus pour les mêmes installations ????
 
 
MA FOI SI VOUS AIMEZ PAYER LE PORCHE CAYENNE DE CES GENS LA, VOUS NE POURREZ PAS DIRE QUE JE NE VOUS AI PAS PREVENUS
 
 
 
BONNE ANNEE 2009 A TOUS
 
VIVE LA FIN DU CREDIT D IMPOT SUR LE AIR-AIR
LE AIR-EAU PASSE A 40%


 
 
 [:capuma]  [:capuma]  [:capuma]  [:capuma]  


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°17159889
graounet
les minéraux avant tout
Posté le 06-01-2009 à 21:58:58  profilanswer
 

tamdhu2301 a écrit :


 
 
Eh oui idem , jour rouge tempo et je crois que ca n'est que le debut !
 
Il est 21h50 et il fait deja -10 dehors, la nuit va etre terrible !
 
Clim arrêtée et poele à petrole pour ma part !
 
Je me demande quand meme si la nuit pendant le tarif rouge creux (22h à 6h)ca ne vaudrait pas le coup de rallumer la clim ?


 
En fait je le fais souvent mais on ne gagne rien j'ai calculé le cop réel par température froide (avec les dégivrages) et par ce genre de température c'est genre 2......
 
donc ça fait le kWh vers 9 centimes d'euros... Avec le gaz au tarif b0 pour moi j'ai 0.07 euros avec un redt de 0.75.... Bon ça se vaut et madame veut dormir avec du silence parce avec ses températures la clim marche à fond (bon ça s'entend à peine hein !).... Donc je laisse le gaz.
 
Je pense qu'on est effectivement parti pour tempo 4 jours d'affilé..... On est donc en mode minimum... :pt1cable:


Message édité par graounet le 06-01-2009 à 22:02:19

---------------
mon petit site http://www.alpinismeetmineraux.fr
n°17159915
mathieu3
Posté le 06-01-2009 à 22:01:09  profilanswer
 

thom_commercial a écrit :


 
d'un sens çà permet de mieux conserver ton propane a l'état liquide ;)


 
 
 
 
 
C'est certain  :lol:  mais quand même l'installateur ne s'est pas trop fait suer , de plus il faut respecter une distance d'1M par rapport à la bouteille


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°17160404
mathieu3
Posté le 06-01-2009 à 22:36:56  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

En fait il s'agit de -15°C, en tout cas c'est la Tp° que donne Mitsubishi ... A mon avis le R410A commence à ne plus trop se vaporiser aux alentours de cette Tp°


 
 
 
Heureusement que le R410 à une température d'évaporation inférieure à -15°C seul le rendement joue sur la température     http://www.castel.it/pdf/catalogo_ [...] uction.pdf


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°17160425
mathieu3
Posté le 06-01-2009 à 22:37:35  profilanswer
 

sikung a écrit :

Toutes les instal trop juste en puissance commence à pédaler, avec des dégivrages sans fin, des consignes impossible à atteindre, demandé vous pourquoi d'autres non aucun problème sans avoir à toucher à l'un ou l'autre des paramétres.


 
 
 
Tout à fait d'accord avec toi  :jap:


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°17160811
mathieu3
Posté le 06-01-2009 à 22:55:11  profilanswer
 

carlos55 a écrit :

j'ai une Pac Rhoss couplé à un ballon tampon de 500l qui a du mal à chauffer ma maison avec des températures ext actuelles négatives.
lorsqu'il fait 3/4 degrés ext tout va bien mais depuis que les températures ont redescendues,c"est la merde et je suis obligé de mettre la résistance en appoint,super l'économie....
j'ai téléphoné chez Rhoss et le gars m'a dit que le ballon devait etre surdimensionné.
en plus la pompe dégivre parfois sans voir de givre apparent,ça commence à me gaver cette histoire...
enfin j'ai quand chaud,et je prévois de remplacer certains radiateurs ,et de revoir l'isolation des combles pour améliorer tout cela
merci pour vos réponses.


 
 
il faudrait connaitre les surfaces , les hauteurs de plafond , l'isolation , l'année de construction ,le type de PAC  :??:  :??:


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°17161988
pizza
La pizza c'est sympa mangez-en
Posté le 06-01-2009 à 23:53:18  profilanswer
 

Pour ma part, je rentre juste de 2 jours bloqués sur Paris à cause de la neige, je viens de rentrer à 22h
 
Ici (dans le 28) il fait -10
 
Ma femme m'a dit qu'à 19h une de mes PAC (la LG FM21AH) s'est mise en erreur, depuis elle refuse de chauffer même après l'avoir réinitialisé au disjoncteur.
Le ventilo extérieur tourne timidement par intermittence pendant 45mn, a l'intérieur quelques mouvement de gaz timides aussi mais sans chauffe, puis les splits se remettent en erreur (4 clignotements vert puis 2 orange).
 
Je suis allé controler le gel, mais je ne trouve pas qu'elle soit encombrée à outrance (je vous colle quelques photos)
 
http://pix.nofrag.com/4/2/a/ce77cdc13a41cdbe1f8bb97095fdft.jpg
 
http://pix.nofrag.com/a/7/0/8343b9f5afa7752b7cfa09ab70d43t.jpg
 
http://pix.nofrag.com/8/6/9/8fb1858216c5c5b05498693991575t.jpg
 
http://pix.nofrag.com/e/f/c/6e011fd4e5093f29d8581af17a531t.jpg
 
Ma seconde PAC en revanche, plus petite, une 19AH, à déjà du gel du sol jusqu'au bas de caisse et pourtant tourne et chauffe toujours correctement
 
http://pix.nofrag.com/6/7/8/4d815fee7d54ca35c721425d5a905t.jpg
 
Les deux 19AH de mon voisin tournent toujours aussi  :??:


Message édité par pizza le 07-01-2009 à 02:28:00
n°17162949
juanmarco
Même le pole nord a un sud
Posté le 07-01-2009 à 05:09:35  profilanswer
 

Yep,
 
-11° sous abris le long de la maison et consigne 18° t° intérieure 17.8°.
 
Consigne à 19° puis à 20° pour le moment j'ai du chauffage.
 
Couvrez votre tête avec le vent c'est du -40°
 
la bourse remonte mais pas le thermomètre encore un coup des Russes  :pt1cable:  
 
 :hello:


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°17163061
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 07-01-2009 à 07:34:07  profilanswer
 

mathieu3 a écrit :

Heureusement que le R410 à une température d'évaporation inférieure à -15°C seul le rendement joue sur la température     http://www.castel.it/pdf/catalogo_ [...] uction.pdf

Merci de l'info ! Mais d'où vient cette mention "fonctionnement garanti jusqu'à -15°" ? Il se passe quoi en dessous (pour les Mitsu par exemple?)


---------------
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
n°17163102
marsouin
Posté le 07-01-2009 à 08:03:07  profilanswer
 

Bon, ce matin -10°...
T° de consigne dans le salon: 22°C, T° obtenue 21,5°C....
Ca va, mais je sens que le groupe commence à tourner à plein régime...
J'espère que ca va se calmer cette baisse de température, sinon je rallume la cheminée.....

 

Il faudrait que je me trouve un cordon chauffant avec thermostat pour voir si les cycles de dégivrage pourraient être réduit grâce à ce système......

Message cité 2 fois
Message édité par marsouin le 07-01-2009 à 08:04:01
n°17163304
ROBIC56
Posté le 07-01-2009 à 09:15:25  profilanswer
 

marsouin a écrit :

Bon, ce matin -10°...
T° de consigne dans le salon: 22°C, T° obtenue 21,5°C....
Ca va, mais je sens que le groupe commence à tourner à plein régime...
J'espère que ca va se calmer cette baisse de température, sinon je rallume la cheminée.....
 
Il faudrait que je me trouve un cordon chauffant avec thermostat pour voir si les cycles de dégivrage pourraient être réduit grâce à ce système......


Malgré ce qui m'a été dit (sur Mitsu), j'ai un doute sur la sonde extérieure, je ne suis pas sûr que ce soit celle du dégivrage, car je n'ai pas mesuré de température avoisinant les 12/15°C, mais plutôt autours des -3°C en fin de dégivrage, il doit s'agir de la sonde de température ambiante, mais elle a son rôle aussi ...

n°17163307
ROBIC56
Posté le 07-01-2009 à 09:16:07  profilanswer
 

mathieu3 a écrit :


 
 
 
Heureusement que le R410 à une température d'évaporation inférieure à -15°C seul le rendement joue sur la température     http://www.castel.it/pdf/catalogo_ [...] uction.pdf


Merci pour la doc !

n°17163893
bizzy
Posté le 07-01-2009 à 10:36:38  profilanswer
 

-12° ce matin avec une descente à -13 dans la nuit.
Le 4A80 tourne bien (mais assez vite) mais la vitesse mini sur les UE ne suffit plus dans une grande chambre (équipée avec une GC25) : je viens de repasser en auto. Pas spécialement de givre.
 
Par contre mon 3A54 a montré des signes de faiblesse, mais il a de toute façon un problème en attente d'être réglé. J'en ai profité pour remettre en route des convecteurs dans le salon, reliés à un compteur, et faire une mesure précise de déperditions de la pièce.
 
A cette température, le COP et surtout la puissance restituée ont bien chutés.

n°17164242
ROBIC56
Posté le 07-01-2009 à 11:09:59  profilanswer
 

bizzy a écrit :

-12° ce matin avec une descente à -13 dans la nuit.
Le 4A80 tourne bien (mais assez vite) mais la vitesse mini sur les UE ne suffit plus dans une grande chambre (équipée avec une GC25) : je viens de repasser en auto. Pas spécialement de givre.
 
Par contre mon 3A54 a montré des signes de faiblesse, mais il a de toute façon un problème en attente d'être réglé. J'en ai profité pour remettre en route des convecteurs dans le salon, reliés à un compteur, et faire une mesure précise de déperditions de la pièce.
 
A cette température, le COP et surtout la puissance restituée ont bien chutés.


Bonjour Bizzy, as-tu une idée de la conso de ta MXZ80 à cette température ? (est-on loin du max ?)

n°17164475
noon25
Posté le 07-01-2009 à 11:28:23  profilanswer
 

Pour moi, -13 à l'abri et -17 près des PAC.
ça tient bon (avec 100% des pièces chauffées.) malgré le givre et la glace bien présents sur les 2 groupes (surtout la 4MXS80)
conso à 40kwh sur les derniers 24h et pointe à 5500kw (inchangé)

Message cité 1 fois
Message édité par noon25 le 07-01-2009 à 11:29:23
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  465  466  467  ..  805  806  807  808  809  810

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Avis au medecins : Post Op des dents de sagesse + alcool !Redirection apres post de message. - ADMIN
Information pour charger des accus !!! c ou que je post ???Post fermé -> Retour de mission
Votre premier post sur le forum,Pression d'un fluide exercée et pompe à air
FIA WEC • RDV en Mars •To finish first, first...FinishLe Jeu du Dico : en attente de renaissance
(TOPIC UNIK) Musique : Post-rock 
Plus de sujets relatifs à : Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)