Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]

n°13428473
patrick382​5
Posté le 03-12-2007 à 19:51:51  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

peace_angelh a écrit :


 
Merci mais au bout d'une semaine seulement ? C'est possible ?
Et dans les entreprises c'est a qui de le faire ? Aux employés, a Daikin, ou encore a un autre service (service generaux)  ?


Au bout d'une semaine, ce n'est pas normal. Il aurait du disparaitre ! Je vais regarder demain sur les miennes pour vérifier. Pour la maintenance, chez nous c'est une société qui assure le nettoyage et le remplacement des filtres. Théoriquement, ils passent une fois par mois mais la réalité est tout autre, ce qui m'arrange car je l'ai regarde d'un mauvais œil lorsqu'ils monte sur l'escabeau au dessus des baies et qu'ils en tombent et en profitent pour casser des fibres optiques  :ouch:  :fou: .
Du coup c'est nous qui le faisons et qui payons aussi !

mood
Publicité
Posté le 03-12-2007 à 19:51:51  profilanswer
 

n°13430137
melou2001
Posté le 03-12-2007 à 22:04:25  profilanswer
 

Bonsoir
La société AFER nous propose l'installation d'une pompe à chaleur air/eau haute température de 14 kw au prix de 23 600 € (prix initial du matériel). Après remise, le prix proposé est de 16 710 € + 4000 € de pose.
Nous n'y connaissons rien, nous voudrions savoir si ce prix est correct ou pas.

n°13430674
sikung
Posté le 03-12-2007 à 22:44:52  profilanswer
 

gewalbe a écrit :


 
Alors explique


Désolé, je vai m'expliquer. Le systéme ZUBADAN reprend l'architecture du circuit Power inverter avec la "bouteille de réserve de puissance" mais intègre en plus, un nouveau compresseur spécialement développé par Mitsu compatible avec l'injection flash. Il s'agit de l'injection d'un mélange liquide/gaz au niveau du compresseur ( variable 100% gaz à 100% liquide) qui permet d'obtenir une température de refoulement maitrisée, et un débit massique suffisant pour que le systéme soit capable de délivrer  une puissance de chauffage constante de +7° à-15° ext.
Sur un systéme classique sans injection, lorsque la température ext est basse, le rapport de compréssion devient élevé, la température de refoulement augmente et le débit massique du fluide frigorigéne est réduit, bref la puissance de chauffage chute au moment le plus critique.
Caractéristique des deux systéme + Zubadan (injection flash)
 Injection liquide : puissance chauffage : BON
                        Temp de refoulement : BON
                         COP                       : MAUVAIS
 
 Injection gaz     : puis  chauffage        : MOYEN
                         Temp de refou         : FAIBLE
                         COP                        : BON
 
Injection flash      puis   chauffage       : BON
                         temp de refou         : BON
                          COP                     : BON
 
 Le tout fonctionne avec un troisiéme détendeur sur un échangeur spécifique (HIC) .
 Donc pour résumer^plus besoin de surdimensionnement de l'installation
 Plus d'appoint de chauffage
 Montée plus rapide en température(air) inverter classique à 45° en 19 min/ zubadan 45° en 10 min, 53°en 19 min.
 Cycle de dégivrage peu fréquant. 30% de moins avec une fréquence moyenne qui passe de 75 min à 150 min.
 Pour finir exemple sur tarif. + 15 A 20% de plus.  
 Un gainable taille 100 :11.20 kw nous donne 8.4 kw à-7° ext.
 Un gainable zubadan taille 71: 8.00 kw à -15° ext donc le prix est légerement inférieur, + UI plus petite, moins bruyante.
 
 Pour ré pondre à avecesar, le i-seeSensor mesure bien la température des corps solide. Il recherche des éventuelles différences de température liées au phénomene de rayonnement des élément solides.

n°13430973
avecesar
Coutumier du Fait
Posté le 03-12-2007 à 23:19:55  profilanswer
 

sikung a écrit :


 
 Pour ré pondre à avecesar, le i-seeSensor mesure bien la température des corps solide. Il recherche des éventuelles différences de température liées au phénomene de rayonnement des élément solides.


 
 
Pigé !  :jap:  
 
 

n°13431344
gewalbe
Posté le 04-12-2007 à 00:50:17  profilanswer
 

ROBIC56 a écrit :


==> merci de ta gentillesse
Gewalbe, j'ai lu et j'ai essaye de comprendre  tes explications et éclaircissements, et si tu le permets, je vais répondre à tes remarques concernant surtout le COP, car j'ai bien compris qu'en tant que professionnel, ce n'est pas le critère principal, mais pour nous néophytes, c'est important..
 
 

b nhuµ
 

ROBIC56 a écrit :

 
En tant que Néophyte j'avais remarqué que le COP etait le rapport entre la puissance en sortie
et la puissance en entrée forunie par le compresseur entre autre. D'ailleurs sur les modules thermodynamique de type Peltier, on réalise les memes calculs.  
Si l'on lit les doc Mitsu, on s'aperçoit que pour une puissance de 9,4 KW (exemple), selon les UI connectées la consommations électriques est différentes, donc le rapport diffère donc le COP diffère ..
 
 


 
Je dis que le cop differe avec la t° extérieure et tu dis qu'elle differe avec la puissance.
SUR le site afpac tu lis:le cop est il fonction de la t° exterieure? Oui d'une façon générale  le cop est fonction de la température du milieu ou la pac  puise ses calories plus le milieu sera froid  et plus l'éfficacité énergetique de la pac diminue
 
 
 

ROBIC56 a écrit :


 => Pas sûr, car si je m'aperçois quen moyenne je consomme 2,5 à 3 foid moins d'électricité qu'avant (avec mes grilles pains) et que d'autres forumeurs font le même constat, que dire de plus.
D'autre part Eurovent, obtientt quasiment les mêmes résultats de mesures que le constructeur, amsi comme ils font la mesure qu'en branchant deux UI, ce n'est pas vraiment signfiicatif, mais las valeurs restes semblables à celles du même constructeur.
 


 

ROBIC56 a écrit :


 Effectivement, tu as raison çà n'exsite pas. Mais çà se fait ==> Il faut disposer deux deux grandes pièces très bien isolées dont l'une doit être à température et hydrométrie constante (une autre chambre froide) et d'un peu d'appareillage,  
 


 

ROBIC56 a écrit :


==> le Ty watt te donnera la conso en watt, mais pas la chaleur émise et la chaleur absorbée, cf les deux chambres froides
 
 


 

ROBIC56 a écrit :


==> bah tiens ! Peut-être pas, mais c'est le deuxième ou le troisème critère
 


 

ROBIC56 a écrit :


==> oui c'est vrai, car si le COP est mauvais, le produit ne se vendra pas. D'ailleurs, si le ZUBADAN était disponible en AIR/AIR, c'est sûr que beaucoup d'entre nous l'aurait acheté.
 
 


 

ROBIC56 a écrit :


==> Sauf si les deux machines travaille à plein régime==> le ON-OFF ne s'arrêtant/démarrant plus le OFF-ON sera plus rentable.
 


 

ROBIC56 a écrit :


 on est d'accord
 


 

ROBIC56 a écrit :


 
Oui sauf que ce n'est pas toujours vrai sur les GC et qu'il a fallu décrypter la DOC en russe pur savoir comment le faire.
Car le support de Mitsu soutenait que ce n'était pas possible .. D'ailleurs renseigne toi GEWALBE, demande la manip qu'il faut pour invalider ou valider le ventilo des GC une fois la consigne atteinte...  
 
Je rebondi sur l'histoire de la doc , que l'on donne seulememnt au  support technique==> sache que les télés et les radios et autres matériels électroniques  accompagnaient le matériel ==> d'ailleurs c'est grace à cela  que j'ai pu dépanner mes proches, sauf que ce n'est plus le cas et qu'il faut payer maintenant les documents. Mais en climatiseur (qui pour moi possèdent une électronqiue relativement simple), ce n'est pas possibe d'obtenir les doc.
 
 


 

ROBIC56 a écrit :


=>Si, si regarde les valeurs dans la brochure Mitsu, je n'invente rien. Mais dans l'absolu les UI ne fonctionnet pas toutes en même temps.
 


 

ROBIC56 a écrit :


==> Si, si, regarde la doc Mitsu,cela varie de 1780W ( 35+35+25+50)  à  2700W (71+25) pour délivrer 9,4KW à 7°C extérieur et 20°C intérieur
 


 

ROBIC56 a écrit :


 
 ==> Oui sinon tu paye plus cher et çà fait plus de bruit !
 


 

ROBIC56 a écrit :


 
 ==> C'estl'intéret d'utiliser un moteur à vitesse variable et à démarrage progressif , les machines à laver çà fait 20 ans qu'elles utilisent un moteur à vitesse variable ! Je sais que les contraintes sont différentes, mais la technologie existe depuis plus de dix ans  (je parle des IGBT)
 
 
 
 
 


 
 
Je vais essayer de répondre de telle façon que ma réponse correspond à ta remarque et si ce n'est pas clair visite le site de l' AFPAC que avecesar propose de visiter.

n°13431484
gewalbe
Posté le 04-12-2007 à 01:28:45  profilanswer
 

ROBIC56 a écrit :


==> merci de ta gentillesse
Gewalbe, j'ai lu et j'ai essaye de comprendre  tes explications et éclaircissements, et si tu le permets, je vais répondre à tes remarques concernant surtout le COP, car j'ai bien compris qu'en tant que professionnel, ce n'est pas le critère principal, mais pour nous néophytes, c'est important..
 
 


 
 
 

ROBIC56 a écrit :

 
En tant que Néophyte j'avais remarqué que le COP etait le rapport entre la puissance en sortie
et la puissance en entrée forunie par le compresseur entre autre. D'ailleurs sur les modules thermodynamique de type Peltier, on réalise les memes calculs.  
Si l'on lit les doc Mitsu, on s'aperçoit que pour une puissance de 9,4 KW (exemple), selon les UI connectées la consommations électriques est différentes, donc le rapport diffère donc le COP diffère ..
 
 


 
Désolé depolluerle site   maisje suis pas  dou éen informatique
 pour le cop l'afpac   dit lamême chose que moi:et voila que le clavier déconne maintenant
d'une façon generale  lecop estfonction de la température du milieu ou la  pac prend ses calories  
plus le milieu sera froid et plus l'efficacité energetique de le pac diminue
 

ROBIC56 a écrit :


 => Pas sûr, car si je m'aperçois quen moyenne je consomme 2,5 à 3 foid moins d'électricité qu'avant (avec mes grilles pains) et que d'autres forumeurs font le même constat, que dire de plus.
D'autre part Eurovent, obtientt quasiment les mêmes résultats de mesures que le constructeur, amsi comme ils font la mesure qu'en branchant deux UI, ce n'est pas vraiment signfiicatif, mais las valeurs restes semblables à celles du même constructeur.
 


 

ROBIC56 a écrit :


 Effectivement, tu as raison çà n'exsite pas. Mais çà se fait ==> Il faut disposer deux deux grandes pièces très bien isolées dont l'une doit être à température et hydrométrie constante (une autre chambre froide) et d'un peu d'appareillage,  
 


 

ROBIC56 a écrit :


==> le Ty watt te donnera la conso en watt, mais pas la chaleur émise et la chaleur absorbée, cf les deux chambres froides
 
 


 

ROBIC56 a écrit :


==> bah tiens ! Peut-être pas, mais c'est le deuxième ou le troisème critère
 


 

ROBIC56 a écrit :


==> oui c'est vrai, car si le COP est mauvais, le produit ne se vendra pas. D'ailleurs, si le ZUBADAN était disponible en AIR/AIR, c'est sûr que beaucoup d'entre nous l'aurait acheté.
 
 


 

ROBIC56 a écrit :


==> Sauf si les deux machines travaille à plein régime==> le ON-OFF ne s'arrêtant/démarrant plus le OFF-ON sera plus rentable.
 


 

ROBIC56 a écrit :


 on est d'accord
 


 

ROBIC56 a écrit :


 
Oui sauf que ce n'est pas toujours vrai sur les GC et qu'il a fallu décrypter la DOC en russe pur savoir comment le faire.
Car le support de Mitsu soutenait que ce n'était pas possible .. D'ailleurs renseigne toi GEWALBE, demande la manip qu'il faut pour invalider ou valider le ventilo des GC une fois la consigne atteinte...  
 
Je rebondi sur l'histoire de la doc , que l'on donne seulememnt au  support technique==> sache que les télés et les radios et autres matériels électroniques  accompagnaient le matériel ==> d'ailleurs c'est grace à cela  que j'ai pu dépanner mes proches, sauf que ce n'est plus le cas et qu'il faut payer maintenant les documents. Mais en climatiseur (qui pour moi possèdent une électronqiue relativement simple), ce n'est pas possibe d'obtenir les doc.
 
 


 

ROBIC56 a écrit :


=>Si, si regarde les valeurs dans la brochure Mitsu, je n'invente rien. Mais dans l'absolu les UI ne fonctionnet pas toutes en même temps.
 


 

ROBIC56 a écrit :


==> Si, si, regarde la doc Mitsu,cela varie de 1780W ( 35+35+25+50)  à  2700W (71+25) pour délivrer 9,4KW à 7°C extérieur et 20°C intérieur
 


 

ROBIC56 a écrit :


 
 ==> Oui sinon tu paye plus cher et çà fait plus de bruit !
 


 

ROBIC56 a écrit :


 
 ==> C'estl'intéret d'utiliser un moteur à vitesse variable et à démarrage progressif , les machines à laver çà fait 20 ans qu'elles utilisent un moteur à vitesse variable ! Je sais que les contraintes sont différentes, mais la technologie existe depuis plus de dix ans  (je parle des IGBT)
 
 
 
 
 


n°13431537
gewalbe
Posté le 04-12-2007 à 01:43:40  profilanswer
 

arenby a écrit :


 
Oui, je suis d'accord c'est pour cela que j'ai également choisi CE matériel, j'ai résonné comme toi, ou peut etre meme grace a toi en lisant le forum il y a quelques mois ;)
 
Mais il ne faut pas oulié encore un GROS détail, un revendeur m'a montré une estimation des moyennes annuelles de températures en fonctions des villes en France...
Dans mon cas, j'ai une température de ~~7°c a plus de 3/4 des jours de l'année. je rappelle que j'habite à Chartres (28) / Centre.
 
Ce critère est TRES important surtout lorsqu'on habite NICE par exemple :D


 
Quel con ce belge je n'arrive pas à répondre à chaque paragraphe,j'ai tout le texte qui défilechaque fois  que je désire répondre à une affirmation?????

n°13431948
gpone
Posté le 04-12-2007 à 06:47:11  profilanswer
 

gewalbe a écrit :


 
Quel con ce belge je n'arrive pas à répondre à chaque paragraphe,j'ai tout le texte qui défilechaque fois  que je désire répondre à une affirmation?????


 
je crois que l'on est tous d'accord que le cop est donné pour une température extérieur , et une température intérieur , et qu'il diffère selon la température extérieur plus celle ci est basse moins le rendement est bon ce qui réduit aussi la puissance des unités intérieur  
 
j'espere que l'on est d'accord !
 
 
pour le zubadan sa a l'air vraiment bien , mais quand est il de la conssomation par -10° ou -15° je reste quand même un peu sceptique sa dois consommé plus même si il ne perd pas en puissance !
 :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:

n°13432324
ROBIC56
Posté le 04-12-2007 à 09:49:33  profilanswer
 

gpone a écrit :


 
je crois que l'on est tous d'accord que le cop est donné pour une température extérieur , et une température intérieur , et qu'il diffère selon la température extérieur plus celle ci est basse moins le rendement est bon ce qui réduit aussi la puissance des unités intérieur  
 
j'espere que l'on est d'accord !
 
 
pour le zubadan sa a l'air vraiment bien , mais quand est il de la conssomation par -10° ou -15° je reste quand même un peu sceptique sa dois consommé plus même si il ne perd pas en puissance !
 :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:


 
Bien sûr que nous sommes d'accord !
 
J'insiste : Mais en plus ,pour une température extérieure donnée (+7°C) et une puissance fournie donnée (9,4KW)  et pour une même UE, et  si l'on change les UI , on n'obtient pas les  même consommation, électriques donc ...pas le même rendement.. Mais ce sont des tests affectués avec les ventilos tournant à fond, donc c'est juste pour se rende compte..
 

gpone a écrit :


 
pour le zubadan sa a l'air vraiment bien , mais quand est il de la conssomation par -10° ou -15° je reste quand même un peu sceptique sa dois consommé plus même si il ne perd pas en puissance !
 


 
=> si l'on regarde les prospectus de Mitsu, on s'aperçoit que la puissance fournie de 100%  est conservée jusqu'à -15°C (pour le power inverter c'est 60% de la puissance: ce sont des valeurs théoriques, car d'après les doc: sur une UE 80A, c'est 3,4KW à -15°C, donc dans la vrai vie  c'est plutôt  40% au lieu de 60%).
 
Je ne pense pas que cela doit consommer beaucoup, mais effectivement c'est une bonne remarque...: il faudrait savoir si le circuit qu'il rajoute sur l'UE bouffe beaucoup d'enérgie et s'il est vraiment actif à toutes températures, et s'il est actif tout le temps, le rendement pourrais être inférieur, donc  le COP serait légèrement un peu mois bon, mais il serait stable..... A défaut de documentation, on suppute ...
 
 

n°13432893
avecesar
Coutumier du Fait
Posté le 04-12-2007 à 11:07:37  profilanswer
 

gewalbe a écrit :


 
Quel con ce belge je n'arrive pas à répondre à chaque paragraphe,j'ai tout le texte qui défilechaque fois  que je désire répondre à une affirmation?????


 
Nous , on n' a rien dit !!! :lol:  :lol:  :lol:  
 
 

mood
Publicité
Posté le 04-12-2007 à 11:07:37  profilanswer
 

n°13433777
edenpac
Posté le 04-12-2007 à 13:05:20  profilanswer
 

melou2001 a écrit :

Bonsoir
La société AFER nous propose l'installation d'une pompe à chaleur air/eau haute température de 14 kw au prix de 23 600 € (prix initial du matériel). Après remise, le prix proposé est de 16 710 € + 4000 € de pose.
Nous n'y connaissons rien, nous voudrions savoir si ce prix est correct ou pas.


 
 
Bonjour,
 
tout d'abord, connaissez-vous la marque et la référence du matériel proposé?
 
je suis installateur , et une pompe à chaleur haute température (à vérifier, appellation parfois abusive...) de cette puissance ne peut pas couter plus de 15000€ TTC montée, sauf peut-être une viessman avec toute la panoplie, et encore...
Par exemple : Aqualis caleo de CIAT 60HT 13,67Kw + bouteille mélange 150L + acessoires + MO : 13 500 TTC avec l'extension de garantie CIAT.
 
Donc, si vous avez signé, retournez le bordereau de rétractation (je suppose qu'il s'agit de démarchage).
Sinon, ne signez pas.
 
Dans tous les cas, demandez d'autres devis, aux artisans, ou par internet (quotatis, 123devis ....).
Prenez votre temps, demandez un maximum d'infos, c'est un choix important.
Une pompe à chaleur sert à faire des économies, alors si vous la payez pendant quinze ans...
 
Heureusement, vous faites partie des gens qui ont le réflexe de vérifier avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas le cas de tout le monde.

n°13433850
franckyfm
Posté le 04-12-2007 à 13:16:57  profilanswer
 

melou2001 a écrit :

Bonsoir
La société AFER nous propose l'installation d'une pompe à chaleur air/eau haute température de 14 kw au prix de 23 600 € (prix initial du matériel). Après remise, le prix proposé est de 16 710 € + 4000 € de pose.
Nous n'y connaissons rien, nous voudrions savoir si ce prix est correct ou pas.


 
 
Bonjour,
 
AFER=AEER
 
Nous en avons déjà parlé xfois sur ce forum.
Regarde sur les pages précédentes ou lance une recherche sur le forum.
 
En résumé: A fuir pour maintes raisons.
 
Bon courage.

n°13433963
gewalbe
Posté le 04-12-2007 à 13:32:17  profilanswer
 

avecesar a écrit :


 
Nous , on n' a rien dit !!! :lol:  :lol:  :lol:  
 
 


 
T'as rien dit mais tu te fout de ma geule et t'as parfaitement raison,je suis presque nul en in formatique,heureusement que j'ai mon fils pour m'aider mais il n'est pas toujours là.
 
C'est encore plus râlant que je suis occupé à équiper ma maison en domotique knx eib ;c'est autrement plus compliqué que d'insérer qq phrases dans un texte

n°13434032
gpone
Posté le 04-12-2007 à 13:39:55  profilanswer
 

gewalbe a écrit :


 
T'as rien dit mais tu te fout de ma geule et t'as parfaitement raison,je suis presque nul en in formatique,heureusement que j'ai mon fils pour m'aider mais il n'est pas toujours là.
 
C'est encore plus râlant que je suis occupé à équiper ma maison en domotique knx eib ;c'est autrement plus compliqué que d'insérer qq phrases dans un texte


 
tu peut encore apprendre avec ton fils  :D  
 
tu installe quoi comme domotique ?

n°13436598
avecesar
Coutumier du Fait
Posté le 04-12-2007 à 18:11:20  profilanswer
 

gewalbe a écrit :


 
T'as rien dit mais tu te fout de ma geule et t'as parfaitement raison,je suis presque nul en in formatique,heureusement que j'ai mon fils pour m'aider mais il n'est pas toujours là.
 
C'est encore plus râlant que je suis occupé à équiper ma maison en domotique knx eib ;c'est autrement plus compliqué que d'insérer qq phrases dans un texte


 
Te tracasses pas , gewalbe , c'est pas tes compétences en informatique qui nous intéressent ici mais celles que tu as sur les PAC  :)  
 

n°13437146
pampy64
Posté le 04-12-2007 à 19:02:35  profilanswer
 

Il indique trois niveau de puissance voir de finition, sur des muraux il indique juste le niveau de finition : filtre

Citation :

plasma, i-seeSensor, etc... le niveau performance -15° OU -20°c est représenté par la lettre H (VA -15°, VAH -20°).J'ai suivi la présentation de Mitsu sur Zubadan jeudi soir (installateur), pour résumer puissance en chaud constante de +7°à -15° fonctionne jusqu'a -25°c, dégivre moins, chauffe plus vite, permet de ne pas surdimenssioner la pac ou évite l'appoint électrique. Sur modéle à eau elle produit une eau à 55°c garantie. Pour une maison où le gainable est envisagable le prix final est le même, à voir. Plus de renseignement sur le site mitsubishi Zubadan. Moi perso je suis séduit à suivre.


 
Merci pour ta réponse Sikung,  
 
Mon choix va se porter sur une PAC air/air, 2 ue, et 2 ui.
 
Pour que je comprenne bien, la gamme prestige est elle par exemple plus performante que la gamme excellence,
Ou alors la différence des produits se fait juste sur les options, filtre, I-seeSensor etc...
 

n°13438634
mathieu3
Posté le 04-12-2007 à 21:18:50  profilanswer
 

cadiere67 a écrit :

Bonjour à tous,
Je suis en étude de remplacement de mon chauffage fioul par une PAC eau gly./eau avec deux forages de 70m pour une petite maison de 110 m2 (actuellement consommation de 2500l de fioul/an).
Si quelqu'un a un projet ou une expérience similaire je suis intéressé par
-choix du matériel (devis Wiessmann de 20000€)
-options de forage
-pièges et pbs éventuels
Merci


 
 
Si vous avez les moyens financiers pas de problèmes sinon faite faire un devis en pac aérothermie haute température type ciat AQUALIS CALEO


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°13438712
mathieu3
Posté le 04-12-2007 à 21:27:18  profilanswer
 

melou2001 a écrit :

Bonsoir
La société AFER nous propose l'installation d'une pompe à chaleur air/eau haute température de 14 kw au prix de 23 600 € (prix initial du matériel). Après remise, le prix proposé est de 16 710 € + 4000 € de pose.
Nous n'y connaissons rien, nous voudrions savoir si ce prix est correct ou pas.


 
 
 :??: PAC HAUTE TEMPERATURE 14 KW en relève de chaudière avec du matériel correct maxi 11000 Euros ht  crédit d'impôt maxi 50% sur 80% du devis


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°13439565
gewalbe
Posté le 04-12-2007 à 22:39:14  profilanswer
 

ROBIC56 a écrit :


 
Bien sûr que nous sommes d'accord !
 
J'insiste : Mais en plus ,pour une température extérieure donnée (+7°C) et une puissance fournie donnée (9,4KW)  et pour une même UE, et  si l'on change les UI , on n'obtient pas les  même consommation, électriques donc ...pas le même rendement.. Mais ce sont des tests affectués avec les ventilos tournant à fond, donc c'est juste pour se rende compte..
 


 

ROBIC56 a écrit :


 
=> si l'on regarde les prospectus de Mitsu, on s'aperçoit que la puissance fournie de 100%  est conservée jusqu'à -15°C (pour le power inverter c'est 60% de la puissance: ce sont des valeurs théoriques, car d'après les doc: sur une UE 80A, c'est 3,4KW à -15°C, donc dans la vrai vie  c'est plutôt  40% au lieu de 60%).
 
Je ne pense pas que cela doit consommer beaucoup, mais effectivement c'est une bonne remarque...: il faudrait savoir si le circuit qu'il rajoute sur l'UE bouffe beaucoup d'enérgie et s'il est vraiment actif à toutes températures, et s'il est actif tout le temps, le rendement pourrais être inférieur, donc  le COP serait légèrement un peu mois bon, mais il serait stable..... A défaut de documentation, on suppute ...
 
 


 
Pour toutes les questions sur le cop le site de l' AFPAC qu'un membre du forum a donné l'adresse ,donne toutes les réponses
Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire en parlant des prospectus de mitsubishi qui disent  que 100% de la puissance est conservée jusque moins 15° ET 60% en inverter.Si tu veux dire que les systemes on/off donnent 100% de puissance et les inverters 60% ;les on off auraient un meilleur rendement donc une consomation  moindre et un cop plus interessant.
C'est juste le contraire.
 
Le on/off c'est tout ou rien l'inverter c'est le dialogue constant entre l'ue et les ui,reglage de puissance en fonction de l'offre et de la demande en modulant la vitesse de l'ue pour qu'il s'arrete le moins souvent possible  d'ou économie d'énergie.

n°13439610
sikung
Posté le 04-12-2007 à 22:43:17  profilanswer
 

Mon choix va se porter sur une PAC air/air, 2 ue, et 2 ui.
 
Pour que je comprenne bien, la gamme prestige est elle par exemple plus performante que la gamme excellence,
Ou alors la différence des produits se fait juste sur les options, filtre, I-seeSensor etc...
 
[/quotemsg]
 
Plus simplement, nous parlons bien de muraux ou console, a puissance égale ou reférence (MSZ-FA35 VA ou MSZ-GC 35 VA) la partie mécanique est la même, se sont bien les options qui change.

n°13439635
gewalbe
Posté le 04-12-2007 à 22:46:10  profilanswer
 

gpone a écrit :

gewalbe a un peu raison  
 
quand il dit que le cop est donné pour l' UI  
c'est beaucoup plus simple de raisonné ainsi surtout pour les constructeurs envers le client  
'on vera encore plus de différence si on commence a comparer le cop avec UE et les UI et ont si perd facilement  
je crois aussi que mathieu 3 avais le même discourt  


 
 
Non,le cop est donné pour l'unité extérieure

n°13439882
sikung
Posté le 04-12-2007 à 23:10:48  profilanswer
 

Gewalbe, je suis aussi un utilisateur qui a une facture edf, vous parler de cop, mais il sert a la base a comparé les divers produit dispo. Bien sur il est prix dans des conditions bien précise, mais identique pour tous. Les doc pour les multi sont comme vous le savez déja que pour ue, si vous me donnez un assemblage je pourrai vous donner sont cop, bien sur avec les même base de calcul. Car votre doc sur mitsu n'est pas celle que nous avons, nous le cop est indiquer ce qui permet de voir le systéme le plus intéressant.
Pour zubadan je ne peut pas mieux expliquer le fonctionnement que le site. Perso je préfére dans l 'absolu consomer un peux plus mais de ne pas avoir d'appoint car le systéme lui ne change rien a la conso sauf peut etre des pertes de charge  car il ne s'agit (simplement) que d'un détendeur  de plus, je m'excuse de tenir un propos si basique mais je ne voudrai pas que l'éventuel manque d'info pénalise votre opinion.
 
 

n°13440049
gewalbe
Posté le 04-12-2007 à 23:27:54  profilanswer
 

ROBIC56 a écrit :


 
Bien sûr que nous sommes d'accord !
 
J'insiste : Mais en plus ,pour une température extérieure donnée (+7°C) et une puissance fournie donnée (9,4KW)  et pour une même UE, et  si l'on change les UI , on n'obtient pas les  même consommation, électriques donc ...pas le même rendement.. Mais ce sont des tests affectués avec les ventilos tournant à fond, donc c'est juste pour se rende compte..
 


 
Je crois que t'as pas tout compris,pour mesurer le cop l'unité extérieure qui puise les calories dans l'air sera à une température la même pour tous (7°) l'unité intérieure qui restitue les calories et chauffe la piece sera à une T° de 20°.
oN mesure le rapport entre la puissance électrique utilisée pour faire fonctionner la pac et la puissance CALORIFIQUE restituée.
 
Il n'y a pas de ventilos tournant à fond ou de changement d'unité intérieure,le cop on le mesure pour l'unité extérieure.
Ca doit être comme un moteur de voiture dont on doit déterminer la puissance ,la puissance ne change pas si on met les ventilateurs du chauffage à fond;et puis je crois que ça se calcule sur un banc d'éssais ou il n'y a pas de ventilateur ou accessoire
 

ROBIC56 a écrit :


 
=> si l'on regarde les prospectus de Mitsu, on s'aperçoit que la puissance fournie de 100%  est conservée jusqu'à -15°C (pour le power inverter c'est 60% de la puissance: ce sont des valeurs théoriques, car d'après les doc: sur une UE 80A, c'est 3,4KW à -15°C, donc dans la vrai vie  c'est plutôt  40% au lieu de 60%).
 
Je ne pense pas que cela doit consommer beaucoup, mais effectivement c'est une bonne remarque...: il faudrait savoir si le circuit qu'il rajoute sur l'UE bouffe beaucoup d'enérgie et s'il est vraiment actif à toutes températures, et s'il est actif tout le temps, le rendement pourrais être inférieur, donc  le COP serait légèrement un peu mois bon, mais il serait stable..... A défaut de documentation, on suppute ...
 
 


n°13440300
gewalbe
Posté le 05-12-2007 à 00:06:24  profilanswer
 

gpone a écrit :


 
tu peut encore apprendre avec ton fils  :D  
 
tu installe quoi comme domotique ?


 
En gros il y a deux systèmes domotique,le système ouvert et le système fermé.
 
Le système fermé c'est le système vendu par un tas de constructeurs qui vendent un package qui ne fonctionne qu'avec leur matériel.
je ne connais pas les fabricants français mais imagine que RENAULT et PEUGEOT fabriquent un système domotique .
 
Tu ne sais pas mettre du RENAULT  sur du PEUGEOT,si renault a un display qui te permet de surveiller automatiquement  chaque piece de ton habitation en envoyant une alarme sur ton gsm si la T° du congélateur est trop élevée et que peugeot ne fabrique pas cet article ;tu dois t'en passer .
Le plus grand désavantage du système fermé est que si renault ou peugeot cesse de fabriquer de la domotique ou tombe en faillite,t'es foutu si ton système a besoin de piece .
 
Tu as le système ouvert ,appellé EIB et actuellement  KNX ,est un systéme inventé par SIEMENS qui fonctionne avec un bus sur lequel vienne se greffer plusieurs participants auquels il faut donner une adresse pour qu'il soit reconnu par le bus .
Ce système est ouvert parce que des dizaines de marque fabriquent des appareils compatibles avec ce bus,en france il y a Legrand ,HAGER et sans doute d'autres marques.
Si tu veux un appareil qui quand tu entres dans ta chambre apres 20 heures ,ferme les volets électrique,allume l'éclairage principal à 100%?QUAND TU ENTRES DANS TON LIT il allume la tv,réduit l'éclairage à  10%?COUPE LE COURANT DE TOUS LES APPAREILS 2LECTRIQUES DE LA MAISON  à l'exeption du congel et du refrigérateur etc(seule ton imagination donne les limites)
 
Si tu ne trouves pas l'appareil adéquat en siemens tu peux le trouver en hager ou en legrand et il sera reconnu par le bus.
 
Pour ma part j'utilise le bus knx eib ,j'ai suivi une formation d'une semaine il  y a bien 10 ans
 
 
 
 
 
 
 

n°13440496
arenby
Utilisateur de PAC averti
Posté le 05-12-2007 à 00:42:55  profilanswer
 

gewalbe a écrit :


 
Quel con ce belge je n'arrive pas à répondre à chaque paragraphe,j'ai tout le texte qui défilechaque fois  que je désire répondre à une affirmation?????


 
 :lol:  :lol:  :lol:

n°13441297
ROBIC56
Posté le 05-12-2007 à 07:36:49  profilanswer
 

gewalbe a écrit :


Je crois que t'as pas tout compris,pour mesurer le cop l'unité extérieure qui puise les calories dans l'air sera à une température la même pour tous (7°) l'unité intérieure qui restitue les calories et chauffe la piece sera à une T° de 20°.
oN mesure le rapport entre la puissance électrique utilisée pour faire fonctionner la pac et la puissance CALORIFIQUE restituée.


 
 ==> C'est évident !!!!!!!
 

gewalbe a écrit :


Il n'y a pas de ventilos tournant à fond ou de changement d'unité intérieure,le cop on le mesure pour l'unité extérieure.


 
Efectivement c'est pour une UE donnée, l'UE n'est pas toute seule, il y aura un rendement différent à chaque fois qu'une variable sera modifée (température, type d'UI, voire degré d'humidité).
 
Comment faire pour dissiper 9,4KW sur deux UI, si les ventilos fonctionnent à vitesse lente ?  => Il est clair que pour dissiper il faut brasser de l'air qui au contact de la batterie va prélever les calories..et plus çà brasse et plus ça dissipe et cela jusquà atteidnre les capacité max des UI et des l'UE.  
 
Sinon, la batterie des UI atteindra une température de (35/40° ?) (Sinon à quoi servent la sonde située sur la batterie et sur les collecteur des UI ? ) et  puis l'UE va ralentir et  puis s'arrêter, et le test aussi, alors que l'on n'a pas atteint la puissance max dissipée...
 
 Ce n'est pas pour rien que les vitesses des ventilos des UI les plus  puissantes sont plus élevées ques les UI les moins puissantes... Donc les tests sont surement effectuer à la vitesse max des ventilos...
 
La comparaison avec les bagnoles n'est pas bonnes: Une voiture ne sert pas à produire de la chaleur... Mais à produire une puissance / couple pour déplacer le véhicule.. d'ailleur la puissance fourni par le constructeur qu'elle est-elle ? Celle avec les accessoires ou sans les accessoires ?  Un moteur (sans les accessoires)  en labo pourra fournir 180 CV, mais montée sur une voiture actuelle, on s'apercevra que la puissance mesurée n'est plus que de 80 CV.. Et oui, il faut alimenter les accessoires, le pot catalytique qui bouffe 10%, la bôite auto qu boufferea 10% à puissance max, la carto a été régler pour moins consommée, etc... Et si l'on en enlève le pot catalytique et que l'on remplace par un pot normal avec une bonne détente on passe à 100 CV, et puis si on est un peu bidouilleur, on modifie la carto et là on peut gagner 20/30%, voir plus en HDI.
Ainsi le vendeur de moteur dira que son moteur est caplable de fournir 180 Cv, le constructeur vendra un voiture de 80CV, et le préparateur fournira un véhicule de 150Cv et c'est toujours le même moteur .

n°13441311
ROBIC56
Posté le 05-12-2007 à 07:44:16  profilanswer
 

gewalbe a écrit :


 
Je crois que t'as pas tout compris,pour mesurer le cop l'unité extérieure qui puise les calories dans l'air sera à une température la même pour tous (7°) l'unité intérieure qui restitue les calories et chauffe la piece sera à une T° de 20°.
oN mesure le rapport entre la puissance électrique utilisée pour faire fonctionner la pac et la puissance CALORIFIQUE restituée.
 
Il n'y a pas de ventilos tournant à fond ou de changement d'unité intérieure,le cop on le mesure pour l'unité extérieure.
Ca doit être comme un moteur de voiture dont on doit déterminer la puissance ,la puissance ne change pas si on met les ventilateurs du chauffage à fond;et puis je crois que ça se calcule sur un banc d'éssais ou il n'y a pas de ventilateur ou accessoire
 


 
J'ai  oublié: Le rendement d'un mouteur augmente s'il est correctement refroidi, ainsi sur le paris Dakar, certains pilotes allume le chauffage à fond , car  sans ceci le moteur risquait de serrer ou avait d'autres problèmes,ce qui permettait de fonctionner correctement. Un moteur à un rendement de 40%, le reste part en chaleur..

n°13441486
ak enemy
Meilleur ami de Skip Pannatier
Posté le 05-12-2007 à 09:23:22  profilanswer
 

ROBIC56 a écrit :


 
J'ai  oublié: Le rendement d'un mouteur augmente s'il est correctement refroidi, ainsi sur le paris Dakar, certains pilotes allume le chauffage à fond , car  sans ceci le moteur risquait de serrer ou avait d'autres problèmes,ce qui permettait de fonctionner correctement. Un moteur à un rendement de 40%, le reste part en chaleur..


 
En réalité c'est plus faible, autour de 35%.
Actuellement, les moteurs avec les rendements les plus élevés sont des moteur gaz qui peuvent atteindre 42-43% après une optimisation extremement poussée.

n°13441496
ROBIC56
Posté le 05-12-2007 à 09:26:02  profilanswer
 

gewalbe a écrit :


 
Pour toutes les questions sur le cop le site de l' AFPAC qu'un membre du forum a donné l'adresse ,donne toutes les réponses
Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire en parlant des prospectus de mitsubishi qui disent  que 100% de la puissance est conservée jusque moins 15° ET 60% en inverter.Si tu veux dire que les systemes on/off donnent 100% de puissance et les inverters 60% ;les on off auraient un meilleur rendement donc une consomation  moindre et un cop plus interessant.
C'est juste le contraire.
 
Le on/off c'est tout ou rien l'inverter c'est le dialogue constant entre l'ue et les ui,reglage de puissance en fonction de l'offre et de la demande en modulant la vitesse de l'ue pour qu'il s'arrete le moins souvent possible  d'ou économie d'énergie.


Non la doc fais un comparatif entre différente techno d'inverters:
 
En fait, je parlais du ZUBADAN (100%) et du POWER INVERTER (donnée pour 60%)  à -15C°
La technologie "inverter" c'est le système de commande du compresseur via un redresseur pour obtenir du DC (courant continue) et un hacheur (INVERTER) basé sur des IGBT (mélange de transistors de puissance bipolaire et MOS afin de commander la vitesse du moteur électrique (en fréquence variable) qui anime le compresseur.
Cette dernière vitesse qui est entre autre fonction de la demande des UI.
 
Le ZUBADAN est lui aussi un DC INVERTER. Comme il n'y a rien à améliorer côté électronique, Mitsu a amélioré cette fois la partie Thermodynamique, en particulier la détente (cf SIKUNG).
 
Donc je ne parlais pas du ON/OFF (moteur éléctrique à vitesse fixe ou nulle), et je comprends que tu ne sois pas t'accord.
 

n°13441509
ROBIC56
Posté le 05-12-2007 à 09:30:42  profilanswer
 

ak enemy a écrit :


 
En réalité c'est plus faible, autour de 35%.
Actuellement, les moteurs avec les rendements les plus élevés sont des moteur gaz qui peuvent atteindre 42-43% après une optimisation extremement poussée.


 
Merci AK ENNEMY, de la précision, bon c'est encore pire, il y a 65% qui partent en chaleur ! donc si on ne dissipe pas les calories supplémentaires, le rendement diminue !!

n°13441663
gpone
Posté le 05-12-2007 à 10:07:38  profilanswer
 

gewalbe a écrit :


 
 
Non,le cop est donné pour l'unité extérieure


 
 
sorry , je me suis trompé j'ai marqué UI au lieu de UE  
 
donc on est d'accord sur ce point  :wahoo:

n°13442058
ak enemy
Meilleur ami de Skip Pannatier
Posté le 05-12-2007 à 11:02:23  profilanswer
 

ROBIC56 a écrit :


 
Merci AK ENNEMY, de la précision, bon c'est encore pire, il y a 65% qui partent en chaleur ! donc si on ne dissipe pas les calories supplémentaires, le rendement diminue !!


 
Grosso Modo tu as cette répartition:
35% de W (Puissance mécanique)
10% de Pertes (Rayonnement moteur + imbrulés)
30% de chaleur dissipée dans l'eau de refroidissement
25% de chaleur qui partent par le biais des gaz d'échappement.

n°13442270
toto le su​per hero
Your life is just a choice
Posté le 05-12-2007 à 11:24:24  profilanswer
 

toto le super hero a écrit :

Salut a tous !
 
Je suis toujours dans la recherche de ma conf et du devis raisonnable qui va avec ^^
Quelqu'un connait la G-50 de Mitsubishi, c'est une telecommande filaire qui permet de regler les differente UI via un PC. Apparement on peut brancher jusqu'a 50 UI dessus (bien plus qu'il ne m'en faut:))
Quelqu'un a t'il une idée du prix que ca peut faire ? J'ai peur que ce soit un materiel non adapter au particulier, fait pour la gestion de gros site et donc cher.


 
 :bounce: Personne n'a d'info a aprt eric_g ?

n°13443692
bcung
Posté le 05-12-2007 à 14:13:16  profilanswer
 

Bonjour,  
 
On me propose un devis pour une climatisation reversible mono-split ou sont associés les appareils références RXG 50 E (unite exterieure) et CTXG 50 EW/S (unite interieure).  
 
Je ne trouve nulle part sur le net (même pas sur le site du fabriquant) un appareil portant la référence de l'unité extérieure.  
Est-ce que quelqu'un connait cet appareil ?  
Semble t il correct d'associer les 2 ?  
 
La societe en question m'a l'air de poser essentiellement des systèmes multi-split. Est-ce que cet appareil n'est pas davantage lié à un système multi-split et conviendra t il à mon système mono-split  
   
D'avance merci de votre réponse.

n°13443956
mathieu3
Posté le 05-12-2007 à 14:43:42  profilanswer
 

toto le super hero a écrit :


 
 :bounce: Personne n'a d'info a aprt eric_g ?


 
 
 
La commande centralisée G-50 , n'est utilisable qu'avec des groupes city multi ( PUMY, PUHY , PURY etc ), on l'utilise dans les maisons avec des grandes surfaces ou des hotels ensembles de bureaux avec beaucoup d'unités intérieures raccordées sur un même groupe , ce type de commande coûte au minimum 2500 Euros et il faut des télécommandes simplifiées sur chaque unités intérieures. :jap:


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°13444495
toto le su​per hero
Your life is just a choice
Posté le 05-12-2007 à 15:43:48  profilanswer
 

mathieu3 a écrit :


 
 
 
La commande centralisée G-50 , n'est utilisable qu'avec des groupes city multi ( PUMY, PUHY , PURY etc ), on l'utilise dans les maisons avec des grandes surfaces ou des hotels ensembles de bureaux avec beaucoup d'unités intérieures raccordées sur un même groupe , ce type de commande coûte au minimum 2500 Euros et il faut des télécommandes simplifiées sur chaque unités intérieures. :jap:


 
Outch, dit comme ca c'est nettement moins sexy que la facon dont c'est présenter ici :http://www.qualiteo.com/virtuel/fc [...] postes.pdf
Mais c'est bien ce dont j'avais peur, c'est pas fait pour les particuliers, enfin pas ceux qui ne payent pas l'impot sur la fortune ;)
 
Merci de ta reponses !

n°13445600
mathieu3
Posté le 05-12-2007 à 18:00:37  profilanswer
 

toto le super hero a écrit :


 
Outch, dit comme ca c'est nettement moins sexy que la facon dont c'est présenter ici :http://www.qualiteo.com/virtuel/fc [...] postes.pdf
Mais c'est bien ce dont j'avais peur, c'est pas fait pour les particuliers, enfin pas ceux qui ne payent pas l'impot sur la fortune ;)
 
Merci de ta reponses !


 
 
 [:abstro]  [:abstro]


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°13447042
NOS
Posté le 05-12-2007 à 20:38:59  profilanswer
 

Bonsoir,
 
Je possède depuis 2 mois la pompe a chaleur Hitachi suivante:
groupe extérieur: RAM-90QH5
5 unités intérieures : 1 au rdc : RAK-50NH6
                             4 à l'étage : RAK-18NH6
 
Dès le départ j'ai rencontré des problèmes. En effet les unités des chambres ne s'arretent pas lorsque la température est atteinte ( on obtient donc une chaleur tropicale a l'etage) et lorsqu'il fait tres froid ( inf a 5°) toutes les unites s'arretent pendant 1/4 d'heure environ toutes les heures pour se remetre a fonctionner ensuite. L'unite du bas, pendant l'arret fait un bruit d'enfer et toutes les unites ont le voyant orange qui clignote. Pendant l'arret, le groupe extérieur fait également un bruit terrible ( une sorte de gresillement assez fort), les pales ne tournent pas.
 
L'installateur apparemment se galère avec Hitachi pour qu'ils interviennent. D'apres l'installateur c'est un problème récurrent sur ce type d'unite exterieure, une carte électronique serait en cause.  
Hitachi se refuse à changer quoi que ce soit et demande a l'installateur de vérifier a l'interieur du groupe exterieur un tableau de LED qui indiquent le type d'anomalie, chose que se refuse de faire l'installateur car soit disant cela ferait sauter la garantie si on ouvre le groupe ( intox ?).
L'installateur n'arrivant pas avoir de nouvelles cartes électroniques d'Hitachi, il m'a indiqué qu'il va très certainement installé une carte neuve ( voire un nouveau groupe exterieur) a ces frais pour ensuite se demmerder avec Hitachi.  
Que pensez vous des problèmes que je rencontre ? De plus qui me balade entre Hitachi et l'installateur ? Cela fait deux mois maintenant que le problème n'est pas résolu, et je sais pas qui est en cause entre l'installateur et hitachi.............
 
Merci d'avance pour vos réponses.  :jap:  
 
 
 

n°13447536
tranxen_20​0
Posté le 05-12-2007 à 21:27:51  profilanswer
 

Question pour Mathieu 3 (ou un autre pro du forum).  :D  
 
J'ai enfin eu un premier devis pour une PAC r/o utilisée en relève de chaudière fuel, l'autre pro contacté ayant déclaré forfait (système peu satisfaisant selon lui dans mon cas).
 
La surface de chauffe représente environ 620 m3 (250m2 sur 2 niveaux et demi). L'isolation est moyenne + (double vitrage 4/16/4 argon, murs de 18 cm, dont 4 de polistyrène à l'intérieur des murs, 10 + 2 polistyrène dans les combles).
La maison est située à la campagne, dans l'Est de la France, donc région froide et humide.
La maison dispose d'une VMC double flux (datant de 1995), avec 3 bouches d'extraction et 8 d'insufflation.
Actuellement, selon les hivers, on consomme entre 3.000 et 3.500 litres de fuel (eau chaude cmprise), avec une chaudière Wiessman Vitola 222 qui date de 2002.
 
Voici donc le devis de cette société (chaudement recommandée par un pote qui bosse chez Carrier), qui existe depuis 60 ans dans le domaine de la climatisation.
 
PAC CIAT CALEO 60H, dont le point d'équilibre théorique est de -5°.
La puissance est de 14 Kw (monophasé) et le COP de 3,64.
13.900€ TTC dont 2.000 de MO.
 
PAC CIAT CALEO 70HT, dont le point d'équilibre théorique est de -12°.
La puissance est de 19 Kw (triphasé) et le COP de 4.
14.900€ TTC dont 2.000 de MO.
 
A première vue, ce qui me gène, c'est la durée de la garantie : 2 ans pièces et 1 an MO. :/

n°13447623
bcung
Posté le 05-12-2007 à 21:37:44  profilanswer
 

bcung a écrit :

Bonjour,  
 
On me propose un devis pour une climatisation reversible mono-split ou sont associés les appareils références RXG 50 E (unite exterieure) et CTXG 50 EW/S (unite interieure).  
 
Je ne trouve nulle part sur le net (même pas sur le site du fabriquant) un appareil portant la référence de l'unité extérieure.  
Est-ce que quelqu'un connait cet appareil ?  
Semble t il correct d'associer les 2 ?  
 
La societe en question m'a l'air de poser essentiellement des systèmes multi-split. Est-ce que cet appareil n'est pas davantage lié à un système multi-split et conviendra t il à mon système mono-split  
   
D'avance merci de votre réponse.


 
Personne n'a d'avis sur mon problème ???
Ou bien je ne poste pas sur le bon forum ?

n°13448104
mathieu3
Posté le 05-12-2007 à 22:47:09  profilanswer
 

[quotemsg=13447042,11378,36896]Bonsoir,
 
Je possède depuis 2 mois la pompe a chaleur Hitachi suivante:
groupe extérieur: RAM-90QH5
5 unités intérieures : 1 au rdc : RAK-50NH6
                             4 à l'étage : RAK-18NH6
 
Dès le départ j'ai rencontré des problèmes. En effet les unités des chambres ne s'arretent pas lorsque la température est atteinte ( on obtient donc une chaleur tropicale a l'etage) et lorsqu'il fait tres froid ( inf a 5°) toutes les unites s'arretent pendant 1/4 d'heure environ toutes les heures pour se remetre a fonctionner ensuite. L'unite du bas, pendant l'arret fait un bruit d'enfer et toutes les unites ont le voyant orange qui clignote. Pendant l'arret, le groupe extérieur fait également un bruit terrible ( une sorte de gresillement assez fort), les pales ne tournent pas.
 
L'installateur apparemment se galère avec Hitachi pour qu'ils interviennent. D'apres l'installateur c'est un problème récurrent sur ce type d'unite exterieure, une carte électronique serait en cause.  
Hitachi se refuse à changer quoi que ce soit et demande a l'installateur de vérifier a l'interieur du groupe exterieur un tableau de LED qui indiquent le type d'anomalie, chose que se refuse de faire l'installateur car soit disant cela ferait sauter la garantie si on ouvre le groupe ( intox ?).
L'installateur n'arrivant pas avoir de nouvelles cartes électroniques d'Hitachi, il m'a indiqué qu'il va très certainement installé une carte neuve ( voire un nouveau groupe exterieur) a ces frais pour ensuite se demmerder avec Hitachi.  
Que pensez vous des problèmes que je rencontre ? De plus qui me balade entre Hitachi et l'installateur ? Cela fait deux mois maintenant que le problème n'est pas résolu, et je sais pas qui est en cause entre l'installateur et hitachi.............
 
Merci d'avance pour vos réponses.  :jap:  
 
 
 
 
Franchement ton installateur est un incapable  :D  , si vraiment c'était un PRO il y aurait longtemps qu'il aurait regardé les leds qui lui donnent la source du défaut , mais malheureusement pour lui et pour toi c'est un NUL  [:barbara croft]


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  283  284  285  ..  799  800  801  802  803  804

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Avis au medecins : Post Op des dents de sagesse + alcool !Redirection apres post de message. - ADMIN
Information pour charger des accus !!! c ou que je post ???Post fermé -> Retour de mission
Votre premier post sur le forum,Pression d'un fluide exercée et pompe à air
FIA WEC • Lone Star Le Mans 07/09/25 •To finish first, first...FinishLe Jeu du Dico : en attente de renaissance
(TOPIC UNIK) Musique : Post-rock 
Plus de sujets relatifs à : Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)