Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]

n°12168073
lemars83
Posté le 20-07-2007 à 11:47:10  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
Je souhaite installer un quadri split de 8 à 10 kW : quel cable d'alimentation dois je prévoir :
du 3x2,5mm² ou du 3x4mm² ou plus ?
par avance merci
Lemars

mood
Publicité
Posté le 20-07-2007 à 11:47:10  profilanswer
 

n°12168087
gnel42
Point trop n'en faut !!!
Posté le 20-07-2007 à 11:49:10  profilanswer
 

lemars83 a écrit :

Je souhaite installer un quadri split de 8 à 10 kW : quel cable d'alimentation dois je prévoir :
du 3x2,5mm² ou du 3x4mm² ou plus ?
par avance merci
Lemars


 
Mitsubishi:
- 4A71VA => 3x4mm²
- 4A80VA => 3x4mm²


---------------
Heureux, ..., Je suis heureux !
n°12169148
tytyheu
Posté le 20-07-2007 à 13:52:23  profilanswer
 

Avant dernier devis pour moi avant de choisir définitivement
 
DAIKIN :
 
5MXS90E - 2MXS50F pour les groupes extérieur
 
5 x FTXS20DW pour les chambres
2 x FVXS25F pour le salon
 
Pour un total posé de 15800€ TTC
 

n°12172300
enzai
Posté le 20-07-2007 à 18:54:54  profilanswer
 

rectification sur le ci et sur mes dernier messages
a partir du 11 07 07 le credit d'impot  concerne seulement les groupes exterieur pour les pac air air en gardant les meme conditins d'eligibilite qu'auparavant
les plafonds de montant de travaux restent les memes
 
et tenez vous bien ils sont entrain de potasser un nouveau decret qui exclura les pompe air/eau du Ci pour des problemes d'eau en circuit fermé et de non traitement de cellle ci  
 
Pour quelqu'un qui devait soutenir voir encourager plus le developpement des energies renouvelables il nous la bien mis dans l'os l'ami S

n°12173191
gpone
Posté le 20-07-2007 à 20:48:12  profilanswer
 

enzai a écrit :

rectification sur le ci et sur mes dernier messages
a partir du 11 07 07 le credit d'impot  concerne seulement les groupes exterieur pour les pac air air en gardant les meme conditins d'eligibilite qu'auparavant
les plafonds de montant de travaux restent les memes
 
et tenez vous bien ils sont entrain de potasser un nouveau decret qui exclura les pompe air/eau du Ci pour des problemes d'eau en circuit fermé et de non traitement de cellle ci  
 
Pour quelqu'un qui devait soutenir voir encourager plus le developpement des energies renouvelables il nous la bien mis dans l'os l'ami S


 
et oui finalement le credit d'impot sera moins important ,  voir meme peu intéressant pour certain , qui oblige tout de meme a équipé toute la maison pour un cout tout de meme tres élevé

n°12174326
enzai
Posté le 20-07-2007 à 22:46:13  profilanswer
 

gpone a écrit :


 
et oui finalement le credit d'impot sera moins important ,  voir meme peu intéressant pour certain , qui oblige tout de meme a équipé toute la maison pour un cout tout de meme tres élevé


 
 
c ca  fini la belle vie pour les commerciaux

n°12175305
TCclim
spécialiste en climatisation
Posté le 21-07-2007 à 00:15:27  profilanswer
 

stephanie59 a écrit :

Personnellement je n'ai jamais entendu parlé de cette société, dans le nord pas de calais les trois meilleures sociétés sont Thermoseme ; AEER et CFEER.
 
Méfie toi:  garantie, travail soigné, SAV....
 
Ce message et la pour te faire réfléchir, le prix ne doit pas toujours être le facteur décisionnaire.


 
 
Je voudrais pas t'décevoir mais thermoseme et surtout AEER, ce sont des entreprises de M _ _ _ _ !!! Va sur Google, tape AEER et lis les forums, tu verras bien des surprises. Les commerciaux visent les personnes qui ne connaissent pas grand chose en la matière et promettent des choses énormes comme des produits garantis à vie, 5 visites annuelles pour la souscription à un contrat d'entretien de 300 € TTC.  
 
Il faut se méfier, je connais bien AEER, ils arrivent à vendre à des petits vieux des installations en restant assis durant tout l'entretien sans même visiter les lieux et à des prix fous. Exemple, 1 mural de taille 50 (5kW en froid) à 11 000 €. Ce sont des requins, ils s'en foutent vu qu'ils sont payés et que les problèmes retombent sur le SAV. Malheureusement, leur SAV joue les sourds. Ils sont incompétents. Leur techniciens posent à l'arrache 3 muraux en 1 jour.
 
Tout ça pour vous prévenir des installateurs malveillant. AEER par exemple n'est plus conventionné Vivrélec à force de rouler les particuliers. Leur bilan est faux.
 
Il faut aussi fait gaffe aux électriciens et aux plombiers. Je dénigre pas leur métier mais la climatisation reste un métier bien spécifique et pour qu'une installation soit réalisée correctement, il faut qu'elle passe par un frigoriste / climaticien. Je connais un plombier qui a installé 3 splits en LG et qui s'étonne que le compresseur a laché. C'est parce que l'unité extérieur était sous dimensionné. De plus, en discutant avec lui, il ne savait même pas que les unités extérieures pouvaient raccorder 4, 5 ou 8 unités intérieures.
 
Ne regardez pas que le prix dans un devis, faites attention à l'ancienneté de l'entreprise, de son code APE (activité principale) pour voir si c'est bien des climaticiens, si elle possède les autorisations préfectorales pour la manipulation des gaz (si c'est pas le cas, c'est que l'entreprise fait de la clim que ponctuellement et non régulièrement) et aussi de ses accréditations telles que Vivrélec, Qualiclimat, qualiFroid etc..
 
Si vous avez besoin d'informations en climatisation, n'hésitez pas.  
 
Je suis technico-commercial dans une société du 91 mais je suis pas là pour faire de la pub. Ca m'fait juste de la peine quand je vois des personnes qui installent des clims par des entreprises merdiques et que personne ne vient les dépanner alors qu'ils ont payé un prix fou.
 
A plus à toute les visiteurshttp://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/na.gif
:na:


---------------
Je suis technico-commercial en climatisation réversible. Je suis pas là pour faire de la pub mais pour conseiller afin que vous ayez la même satisfaction que nos clients
n°12175326
TCclim
spécialiste en climatisation
Posté le 21-07-2007 à 00:16:53  profilanswer
 

stephanie59 a écrit :

Personnellement je n'ai jamais entendu parlé de cette société, dans le nord pas de calais les trois meilleures sociétés sont Thermoseme ; AEER et CFEER.
 
Méfie toi:  garantie, travail soigné, SAV....
 
Ce message et la pour te faire réfléchir, le prix ne doit pas toujours être le facteur décisionnaire.


 
Excuse moi de t'décevoir mais thermoseme et surtout AEER, ce sont des entreprises de M _ _ _ _ !!! Va sur Google, tape AEER et lis les forums, tu verras bien des surprises. Les commerciaux visent les personnes qui ne connaissent pas grand chose en la matière et promettent des choses énormes comme des produits garantis à vie, 5 visites annuelles pour la souscription à un contrat d'entretien de 300 € TTC. Il faut se méfier, je connais bien AEER, ils arrivent à vendre à des petits vieux des installations en restant assis durant tout l'entretien sans même visiter les lieux et à des prix fous. Exemple, 1 mural de taille 50 (5kW en froid) à 11 000 €. Ce sont des requins, ils s'en foutent vu qu'ils sont payés et que les problèmes retombent sur le SAV. Malheureusement, leur SAV joue les sourds. Ils sont incompétents. Leur techniciens posent à l'arrache 3 muraux en 1 jour.
 
Tout ça pour vous prévenir des installateurs malveillant. AEER par exemple n'est plus conventionné Vivrélec à force de rouler les particuliers. Leur bilan est faux.
 
Il faut aussi fait gaffe aux électriciens et aux plombiers. Je dénigre pas leur métier mais la climatisation reste un métier bien spécifique et pour qu'une installation soit réalisée correctement, il faut qu'elle passe par un frigoriste / climaticien. Je connais un plombier qui a installé 3 splits en LG et qui s'étonne que le compresseur a laché. C'est parce que l'unité extérieur était sous dimensionné. De plus, en discutant avec lui, il ne savait même pas que les unités extérieures pouvaient raccorder 4, 5 ou 8 sorties.
 
Ne regardez pas que le prix dans un devis, faites attention à l'ancienneté de l'entreprise, de son code APE (activité principale) pour voir si c'est bien des climaticiens, si elle possède les autorisations préfectorales pour la manipulation des gaz (si c'est pas le cas, c'est que l'entreprise fait de la clim que ponctuellement et non régulièrement) et aussi de ses accréditations telles que Vivrélec, Qualiclimat, qualiFroid etc..
 
Si vous avez besoin d'informations en climatisation, n'hésitez pas.  
 
Je suis technico-commercial dans une société du 91 mais je suis pas là pour faire de la pub. Ca m'fait juste de la peine quand je vois des personnes qui installent des clims par des entreprises merdiques et que personne ne vient les dépanner alors qu'ils ont payé un prix fou.
 
A plus à toute les visiteurshttp://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/na.gif
:na:

n°12175420
TCclim
spécialiste en climatisation
Posté le 21-07-2007 à 00:23:36  profilanswer
 

le pro14 a écrit :


 
 
 
 
Fait attention qu'il te mettre bien des détendeurs externe sinon il y aura un sifflement de temps en temps sinon le materiel est plus costaud que les multi , c'est du materiel destiné aux tertiaire et industrie


 
Il faut faire gaffe aux système DRV "pipo". Chez Mitsubishi Electric, il y a le 8A140VA, avec 8 sorties et 14 kW de puissance mais on l'appelle pas DRV. A partir du moment où le détendeur est situé dans le groupe extérieur, c'est pas du DRV (ou aussi VRV selon les fabricants).
 
Je te conseille plutôt du Mitsu ou Daikin. Le Sanyo est moins fiable est plus bruyant. A toi de comparer les fiches techniques ou de visiter des showroom.


---------------
Je suis technico-commercial en climatisation réversible. Je suis pas là pour faire de la pub mais pour conseiller afin que vous ayez la même satisfaction que nos clients
n°12177293
gpone
Posté le 21-07-2007 à 09:58:35  profilanswer
 

enzai a écrit :


 
 
c ca  fini la belle vie pour les commerciaux


 
 
oui faut esperer la fin des abuts et ainsi retrouvé des devis correct  
 
sa ne sera certainement pas le cas dans l'immédiat

mood
Publicité
Posté le 21-07-2007 à 09:58:35  profilanswer
 

n°12180187
enzai
Posté le 21-07-2007 à 19:26:49  profilanswer
 

gpone a écrit :


 
 
oui faut esperer la fin des abuts et ainsi retrouvé des devis correct  
 
sa ne sera certainement pas le cas dans l'immédiat


 
 
tout a fait ok  on verra ou sont les gens honnetes

n°12180557
ritonlesga​z
le sage montre du doigt l'imbe
Posté le 21-07-2007 à 20:24:52  profilanswer
 

:hello: bonjour a tous.
j'ai bessoin d'aide et a lire ce forum depuis pas mal de temps je pense que certain d'entre vous peuve m'aider.
voici ma situation geographique: commune  TOUET SUR VAR dans les alpes maritimes altitude 350 metres soleil toute l'annee. appartement ancien renove de 116 m2 frais en ete et relativement tempere l'hiver car bati en partie sur de la roche.
plancher chauffant instale avec deux radiateur eaux chaude a l'etage (rez de chausser +1 etage).
nous voudrions faire installer une pac air eaux comme sisteme de chauffage principale + une cheminee ou un poele a bois en appoint.
pour l'instant je n'ai qu'un seul devis que je vous communique.
 
pac AIRMAT DAIKIN CRI 70 71   7980.00  euros  ht.
 
vannes 3 voies plancher,radiateur  225.00  euros  ht.
 
circulateur grunfoss 285.00 x2  570.00  euros  ht.
 
ensemble de raccord PEX et vannes 95.00  euros  ht.
 
brassures argent 50.00 euros  ht.
 
liaison frigorifique,electrique  150.00  euros  ht.
 
support d'unite exterieure  45.00 euros  ht.
 
main d'oeuvre et deplacement  1500.00  euros  ht.
 
pour un total ttc de 11198.84 EUROS.
 
LA TVA ETANT A 5.5
 
pompe a chaleur air eaux model galice CRI 70
 
unitrs exterieure DAIKIN model RZQ 71  pu 3.5 -8.0 -9.0 kw
 
voila , vos avis et conseilles serais les bienvenus ;)  
 
a vos souris et merci d'avance  :hello:  

n°12184567
le pro14
Posté le 22-07-2007 à 12:28:39  profilanswer
 

TCclim a écrit :


 
Il faut faire gaffe aux système DRV "pipo". Chez Mitsubishi Electric, il y a le 8A140VA, avec 8 sorties et 14 kW de puissance mais on l'appelle pas DRV. A partir du moment où le détendeur est situé dans le groupe extérieur, c'est pas du DRV (ou aussi VRV selon les fabricants).
 
Je te conseille plutôt du Mitsu ou Daikin. Le Sanyo est moins fiable est plus bruyant. A toi de comparer les fiches techniques ou de visiter des showroom.


 
 
 
8A140 pas DRV bien! mais un eco I de chez sanyo est un DRV revoie ta gamme et sur le 8A140 les detentes sont ds les boitiers de répartions et non ds le groupe exterieur OH la!!!

n°12184574
le pro14
Posté le 22-07-2007 à 12:29:16  profilanswer
 

gpone a écrit :


 
 
oui faut esperer la fin des abuts et ainsi retrouvé des devis correct  
 
sa ne sera certainement pas le cas dans l'immédiat


 
 
 
on va repasser à la chaudière

n°12184964
bubub
Posté le 22-07-2007 à 13:32:08  profilanswer
 

ça y ai j'ai signé ,install cette semaine normalement :)
 
Unité exterieur Hitachi Ram 72QH5 ,8.8kw en froid 9.5kw en chaud  cop de 3.78
 
2771€ HT
 
3 Unité split 2 chambres 1 bureau RAK 18NH6  
 
et
 
1 Console basse pour sejour cuisine RAF 50NH5
 
2533€ HT
 
Accessoire de pose
 
287.42€HT
 
 
Main d'oeuvre
 
1160€ HT
 
 
Total 6751.42€ HT
 
TVA 5.5%
 
371.33
 
TOTAL 7122.75€ TTC
 
 
Je fait antidaté la facture avec le 11,voila je vous tient au courant et je mettrai des photos de l'install ;)

n°12189178
enzai
Posté le 22-07-2007 à 22:12:22  profilanswer
 

ritonlesgaz a écrit :

:hello: bonjour a tous.
j'ai bessoin d'aide et a lire ce forum depuis pas mal de temps je pense que certain d'entre vous peuve m'aider.
voici ma situation geographique: commune  TOUET SUR VAR dans les alpes maritimes altitude 350 metres soleil toute l'annee. appartement ancien renove de 116 m2 frais en ete et relativement tempere l'hiver car bati en partie sur de la roche.
plancher chauffant instale avec deux radiateur eaux chaude a l'etage (rez de chausser +1 etage).
nous voudrions faire installer une pac air eaux comme sisteme de chauffage principale + une cheminee ou un poele a bois en appoint.
pour l'instant je n'ai qu'un seul devis que je vous communique.
 
pac AIRMAT DAIKIN CRI 70 71   7980.00  euros  ht.
 
vannes 3 voies plancher,radiateur  225.00  euros  ht.
 
circulateur grunfoss 285.00 x2  570.00  euros  ht.
 
ensemble de raccord PEX et vannes 95.00  euros  ht.
 
brassures argent 50.00 euros  ht.
 
liaison frigorifique,electrique  150.00  euros  ht.
 
support d'unite exterieure  45.00 euros  ht.
 
main d'oeuvre et deplacement  1500.00  euros  ht.
 
pour un total ttc de 11198.84 EUROS.
 
LA TVA ETANT A 5.5
 
pompe a chaleur air eaux model galice CRI 70
 
unitrs exterieure DAIKIN model RZQ 71  pu 3.5 -8.0 -9.0 kw
 
voila , vos avis et conseilles serais les bienvenus ;)  
 
a vos souris et merci d'avance  :hello:  


 
 
 
C 'est un produit de qualite avec un inconveniant majeur
 la Pac est une air eau basse temperature donc ok pour le plancher par contre pour les radiateurs il faut mini 55° ( contre maxi 45° pour le plancher) ce qui ve dire que la difference sera faite par les resistance electrique du module hydraulique. donc fecture elec elevée
Il existe aujourd hui des pompe a chaleur haute temperature 70°c qui peuvent e tre reglée a 45 pour le plancher et plus pour les radiateurs avec le meme systeme de vannes 3 voies de regulateurs et de ballon tampon . Tu peux meme faire l'eau chaude sanitaire avec. A partir de la tu a tres peu de declenchement de resistance elec donc une facture  EDF moins elevée. Le prix d' achat est legerement superieur mais tu le rattrape vite a l'utilisation
 

n°12189914
seb7788
Posté le 22-07-2007 à 23:15:23  profilanswer
 

Salut à tous,
 
concernant l'interprétation du nouveau CI, il semblerait ! que le texte vise à diviser le CI en plusieurs parties et sous parties,  
d'une part la PAC et son UE à part entière et quand on regarde la page 21 avec le shéma et les splits sont exclus....
 
Sont également exclues du bénéfice du crédit d’impôt, au
titre des pompes à chaleur, les dépenses afférentes aux :
- matériaux d’isolation des tuyauteries ;
- appareils de régulation.
Ces matériaux et appareils peuvent toutefois bénéficier,
sous certaines conditions, du crédit d’impôt au titre d’autres
dépenses (isolation thermique et régulation de chauffage au
taux de 25 % ou 40 %).
Pour plus de précisions, voir BOI
5 B-26-05 du 1er septembre 2005, BOI 5 B-17-06
du 18 mai 2006, et n° 19. de la présente instruction.
 
D'autres avis ???  
 
Je me pose des questions quand au sens réel du texte car le choix n'est plus aussi simple, ou alors
le marché va se niveler avec des prix revu sérieusement à la baisse. Fini les choux gras pour les  
instalateurs qui profitaient que les personnes récuperent le CI en taxant des gros coef pour avoir
des marges grasses.
 

n°12192379
fraginfo
Posté le 23-07-2007 à 10:52:56  profilanswer
 

Bonjour,
 
je vais installer une climatisation réversible dont le but principal est de chauffer notre habitation, un loft de 250 m² que je suis en train de retaper entièrement  :bounce:  
 
Je suis parti sur un produit toshiba, car j'ai actuelemment un voisin qui a ce matériel et qui semble bien marcher :
 
- Unité etérieure mono toshiba inverter rev r410  140000 W chaud, prix 3330 euros HT
- Unité intérieure gainable toshiba digital inverter 14000 W chaud, prix  1650 euros HT
 
Première question, est ce du bon matériel, où auriez vous autre chose à me conseiller mais pas plus cher car le budget est serré.
 
Est ce que le prix que j'ai eu est raisonnable ?  
 
merci !

n°12192451
fraginfo
Posté le 23-07-2007 à 11:02:23  profilanswer
 

il faut quelle puissance environ pour une unité intérieure pour chauffer une chambre ??
 
Enfin y a t il une règle de base qui donne x Watts par m², sachant que les pièces sont hyper bien isolées  :bounce:  
 
merci !

n°12195038
harold_bal​lesteros
Ami qui vous veut du bien
Posté le 23-07-2007 à 15:34:09  profilanswer
 

fraginfo a écrit :

Bonjour,
 
je vais installer une climatisation réversible dont le but principal est de chauffer notre habitation, un loft de 250 m² que je suis en train de retaper entièrement  :bounce:  
 
Je suis parti sur un produit toshiba, car j'ai actuelemment un voisin qui a ce matériel et qui semble bien marcher :
 
- Unité etérieure mono toshiba inverter rev r410  140000 W chaud, prix 3330 euros HT
- Unité intérieure gainable toshiba digital inverter 14000 W chaud, prix  1650 euros HT
 
Première question, est ce du bon matériel, où auriez vous autre chose à me conseiller mais pas plus cher car le budget est serré.
 
Est ce que le prix que j'ai eu est raisonnable ?  
 
merci !


Il te manque juste quelques "accessoires optionnels"...
Mais 3 fois rien rassure toi :d
 
Tu comptes l'acheter chez un grossiste ton matériel ?
Le monter toi même ?
 

n°12195112
harold_bal​lesteros
Ami qui vous veut du bien
Posté le 23-07-2007 à 15:39:43  profilanswer
 

fraginfo a écrit :

il faut quelle puissance environ pour une unité intérieure pour chauffer une chambre ??
 
Enfin y a t il une règle de base qui donne x Watts par m², sachant que les pièces sont hyper bien isolées  :bounce:  
 
merci !


 
Simple et efficace :
http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope/

n°12196377
fraginfo
Posté le 23-07-2007 à 17:30:30  profilanswer
 

harold_ballesteros a écrit :


Il te manque juste quelques "accessoires optionnels"...
Mais 3 fois rien rassure toi :d
 
Tu comptes l'acheter chez un grossiste ton matériel ?
Le monter toi même ?
 


 
oui j'installe moi même, le fournisseur me fait juste la mise ne service : raccordement des tubes, vérification de l'étanchéité, "mise en gaz" et essai des appareils. Ca permet de ne débourser que 500 euros pour l'installation  :sol:  

n°12196825
jean62
Posté le 23-07-2007 à 18:12:05  profilanswer
 

fraginfo a écrit :


 
oui j'installe moi même, le fournisseur me fait juste la mise ne service : raccordement des tubes, vérification de l'étanchéité, "mise en gaz" et essai des appareils. Ca permet de ne débourser que 500 euros pour l'installation  :sol:  


 
Attention, si tu installes toi-même, tu n'auras pas le crédit d'impôts !
Il faut que le matériel soit acheté par l'installateur pour pouvoir bénéficier du CI.

n°12197852
harold_bal​lesteros
Ami qui vous veut du bien
Posté le 23-07-2007 à 20:01:04  profilanswer
 

fraginfo a écrit :


 
oui j'installe moi même, le fournisseur me fait juste la mise ne service : raccordement des tubes, vérification de l'étanchéité, "mise en gaz" et essai des appareils. Ca permet de ne débourser que 500 euros pour l'installation  :sol:  


 
Un gainable, dans un loft ( donc grand volume avec de la hauteur sous charpente) monté soi-même...
C'est pas gagné pour que ca tourne bien et que ce soit efficace. ( longueur des gaines et emplacement des grilles à réfléchir pour pas se planter)
Sinon, pour faire avancer le schmilblick :
Gainable Tosh :
RAV-SP1402AT-E qui alimente un RAV-SM1402BT-E
12.5 KW en froid pour 3.9 absorbé  / 14.0 kw en chaud pour 3.60 absorbé et 1386 m3/h en petite vitesse et 1980 en grande et 90 Pa de pression.
4440 € HT le Groupe et 2330 € le gainable, ce sont les prix publics.
C'est du super matos, pas de doute là-dessus.  :jap:  
 
 
 

n°12197886
fraginfo
Posté le 23-07-2007 à 20:04:44  profilanswer
 

Pourquoi ça marcherait pas bien ?
 
Je suis actuelement dans un loft, dans lequel j'avais installé moi même 3 pauvres clims réversible airton, monosplit, bah ça chauffe super bien un gros volume comme ça, au contraire ! Quand je vois mon voisin qui a mis des radiateurs classiques, bah je regrette pas la clim avec l air qui est brassé !!!
 
 

harold_ballesteros a écrit :


 
Un gainable, dans un loft ( donc grand volume avec de la hauteur sous charpente) monté soi-même...
C'est pas gagné pour que ca tourne bien et que ce soit efficace. ( longueur des gaines et emplacement des grilles à réfléchir pour pas se planter)
Sinon, pour faire avancer le schmilblick :
Gainable Tosh :
RAV-SP1402AT-E qui alimente un RAV-SM1402BT-E
12.5 KW en froid pour 3.9 absorbé  / 14.0 kw en chaud pour 3.60 absorbé et 1386 m3/h en petite vitesse et 1980 en grande et 90 Pa de pression.
4440 € HT le Groupe et 2330 € le gainable, ce sont les prix publics.
C'est du super matos, pas de doute là-dessus.  :jap:  
 
 
 


n°12197931
fraginfo
Posté le 23-07-2007 à 20:09:48  profilanswer
 

Bonjour,
 
connaissez vous un bon installateur dans le Nord ?? Je suis à Lille pus précisement, et je ne sais pas vers quel professionnel me tourner pour avoir un devis honnête dans le cas où je ferai faire l installation pour mon loft.
 
Merci

n°12198384
fraginfo
Posté le 23-07-2007 à 20:58:49  profilanswer
 

Auriez vous un PDF ou autre avec les prix public pour du matos toshiba ?
 
Le prix public du RAV-SP1402AT-E semblerait être de 4440 € HT mais mon "fournisseur" me le vend 3330 € HT sans que j'ai eu à négocier le moindre euro, normal ou pas ? :)
 
Merci

n°12198566
harold_bal​lesteros
Ami qui vous veut du bien
Posté le 23-07-2007 à 21:16:23  profilanswer
 

fraginfo a écrit :

Auriez vous un PDF ou autre avec les prix public pour du matos toshiba ?
 
Le prix public du RAV-SP1402AT-E semblerait être de 4440 € HT mais mon "fournisseur" me le vend 3330 € HT sans que j'ai eu à négocier le moindre euro, normal ou pas ? :)
 
Merci


http://www.toshibaclim.com/ressour [...] 007_sp.pdf
 
Mais il n'y a pas les prix sur celui là....  :whistle:  
Vérifie bien les références de ta proposition.
Ce que moi j'ai donné, c'est du SuperInverter, c'est ce qui se fait de mieux.

n°12198590
fraginfo
Posté le 23-07-2007 à 21:19:17  profilanswer
 

oui oui, c'est bien ces références que j ai sur mon devis : RAVSP1402ATE et RAVSM1402BTE   :bounce:  
 
J'ai l impression d'avoir trouvé un bon fournisseur on dirait  :lol:  :bounce:  :hello:  
 
 

harold_ballesteros a écrit :


Vérifie bien les références de ta proposition.
Ce que moi j'ai donné, c'est du SuperInverter, c'est ce qui se fait de mieux.


n°12198805
tamdhu2301
Posté le 23-07-2007 à 21:41:59  profilanswer
 

bonjour, j'ai finalement opte pour un multi split daikin 5mx90, une question se pose encore, dans mon salon qui fait 29m2 + cuisine 10m2, j'ai le choix entre le 35 ou le 50.
Pour le 35, est ce que ce sera suffisant?
Pour le 50, il en existe 2 modele le ftxs50d (w ou l) ou ftxs50e, quel est le meilleur choix? le 50d apparait en classe d au niveau energetique???? et le 50e en classe a.
De plus je n'arrive pas à trouver d'infos sur les series ftxs dL a priori avec une partie en gris.
Merci
Yohann

n°12199370
harold_bal​lesteros
Ami qui vous veut du bien
Posté le 23-07-2007 à 22:25:46  profilanswer
 

tamdhu2301 a écrit :

bonjour, j'ai finalement opte pour un multi split daikin 5mx90, une question se pose encore, dans mon salon qui fait 29m2 + cuisine 10m2, j'ai le choix entre le 35 ou le 50.
Pour le 35, est ce que ce sera suffisant?
Pour le 50, il en existe 2 modele le ftxs50d (w ou l) ou ftxs50e, quel est le meilleur choix? le 50d apparait en classe d au niveau energetique???? et le 50e en classe a.
De plus je n'arrive pas à trouver d'infos sur les series ftxs dL a priori avec une partie en gris.
Merci
Yohann


 
Le 50 série E, tu oublies.
Il fait 1 m de long, c'est un pur monstre.
Son interet en multi réside dans son débit d'air supérieur. Il va trés bien dans de vastes séjours mansardé ( là ou il faudrait une console mais que le budget est serré en fait).
 
Si cuisine US --> le 50dw

n°12199395
tamdhu2301
Posté le 23-07-2007 à 22:29:35  profilanswer
 

Ce qui m'etonne c'est que le 50dw est en classe D , cela ne gene t il pas le COP? et il est plus bruyant que le 50E.
cdt
Yohann

n°12201895
HappySeb
Posté le 24-07-2007 à 04:12:37  profilanswer
 

tamdhu2301 a écrit :

bonjour, j'ai finalement opte pour un multi split daikin 5mx90, une question se pose encore, dans mon salon qui fait 29m2 + cuisine 10m2, j'ai le choix entre le 35 ou le 50.
Pour le 35, est ce que ce sera suffisant?
Pour le 50, il en existe 2 modele le ftxs50d (w ou l) ou ftxs50e, quel est le meilleur choix? le 50d apparait en classe d au niveau energetique???? et le 50e en classe a.
De plus je n'arrive pas à trouver d'infos sur les series ftxs dL a priori avec une partie en gris.
Merci
Yohann


 
 
tu as celui là aussi CTXG50EW/S

Message cité 1 fois
Message édité par HappySeb le 24-07-2007 à 04:13:15
n°12202115
lemars83
Posté le 24-07-2007 à 08:14:01  profilanswer
 

Bonjour,
un vendeur m'a dit que chez Daikin le prix d'un diffuseur Split "standard" de 2kW coutait à peu pres 450 euros  
et si je souhaite avoir l'oeil électronique de détection, ca monte à 900 ?
LE DOUBLE ?
Est ce normal ?
Par avance merci

n°12202164
harold_bal​lesteros
Ami qui vous veut du bien
Posté le 24-07-2007 à 08:45:00  profilanswer
 

tamdhu2301 a écrit :

Ce qui m'etonne c'est que le 50dw est en classe D , cela ne gene t il pas le COP? et il est plus bruyant que le 50E.
cdt
Yohann


Ca, c'est des infos que tu as eu sur la doc des monosplits.
Aucun rapport avec son usage en multisplit.
Pour le bruit, oui, le E est plus bruyant que le DW, mais il fait 1.00 au lieu de 80 cm/
A toi de voir  (ou d'entendre) si tu privilégie l'aspect visuel ou sonore.
 
Quoi qu'il en soit, un séjour qui plus est avec cuisine US, c'est une piéce "ouverte" vers le reste de la maison/appartement.
Concrètement, avec l'appareil du salon, tu vas jusque dans les circulation ( rares sont les gens que j'ai pu rencontrer qui "fermaient"  la porte du salon quand ils s'y trouvent.
 

n°12202165
harold_bal​lesteros
Ami qui vous veut du bien
Posté le 24-07-2007 à 08:45:24  profilanswer
 

HappySeb a écrit :


 
 
tu as celui là aussi CTXG50EW/S


Mon préféré :jap:

n°12202190
harold_bal​lesteros
Ami qui vous veut du bien
Posté le 24-07-2007 à 08:49:25  profilanswer
 

lemars83 a écrit :

Bonjour,
un vendeur m'a dit que chez Daikin le prix d'un diffuseur Split "standard" de 2kW coutait à peu pres 450 euros  
et si je souhaite avoir l'oeil électronique de détection, ca monte à 900 ?
LE DOUBLE ?
Est ce normal ?
Par avance merci


 
Non, au catalogue, le Split mono FTXS20/25 ou 35 de la série C (sans detecteur de mouvement) coûte le même prix que la version DW.
La différence de prix se fait sur les groupes extérieures.
 
Par contre, ton commercial te parlait sans doute des FTXG25/35/50 série E au design plus contemporain et possédant une motorisation latérale et verticale des volets.

n°12202700
arno1904
Posté le 24-07-2007 à 10:24:08  profilanswer
 

tamdhu2301 a écrit :

bonjour, j'ai finalement opte pour un multi split daikin 5mx90, une question se pose encore, dans mon salon qui fait 29m2 + cuisine 10m2, j'ai le choix entre le 35 ou le 50.
Pour le 35, est ce que ce sera suffisant?
Pour le 50, il en existe 2 modele le ftxs50d (w ou l) ou ftxs50e, quel est le meilleur choix? le 50d apparait en classe d au niveau energetique???? et le 50e en classe a.
De plus je n'arrive pas à trouver d'infos sur les series ftxs dL a priori avec une partie en gris.
Merci
Yohann


Attention au 50 c'est bruyant. Franchement vu ta surface et si tu es bien isolé le 35 devrait faire l'affaire et si tu as quelques sous tu peux même basculer vers une console nettement plus confortable en chauffe.

n°12202749
lemars83
Posté le 24-07-2007 à 10:33:14  profilanswer
 

Je souhaite installer un split de 3,5kW au dessus de ma porte fenetre : or je n'ai que 34 cm de libre entre le haut de la menuiserie et le plafond :  
est ce suffisant ?
Cordialement

n°12203663
arno1904
Posté le 24-07-2007 à 12:01:11  profilanswer
 

lemars83 a écrit :

Je souhaite installer un split de 3,5kW au dessus de ma porte fenetre : or je n'ai que 34 cm de libre entre le haut de la menuiserie et le plafond :  
est ce suffisant ?
Cordialement


c'est limite et attention les courants d'air dans les rideaux !

n°12204392
seb7788
Posté le 24-07-2007 à 13:39:09  profilanswer
 

et pour un dessus de porte de chambre il reste 31 cm au dessus de la menuiserie génant ou pas pour y installer des splits?

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  203  204  205  ..  768  769  770  771  772  773

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Avis au medecins : Post Op des dents de sagesse + alcool !Redirection apres post de message. - ADMIN
Information pour charger des accus !!! c ou que je post ???Post fermé -> Retour de mission
Votre premier post sur le forum,Pression d'un fluide exercée et pompe à air
FIA WEC • 8h de Bahrein 02/11 •To finish first, first...FinishLe Jeu du Dico : en attente de renaissance
(TOPIC UNIK) Musique : Post-rock 
Plus de sujets relatifs à : Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR