Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
2664 connectés 

 

 

Pour ou contre la toile de verre ?


 
51.5 %
 870 votes
1.  Pour
 
 
48.5 %
 819 votes
2.  Contre
 

Total : 2842 votes (1153 votes blancs)
Ce sondage est clos, vous ne pouvez plus voter
 Mot :   Pseudo :  
  Aller à la page :
 
 Page :   1  2  3  4  5  ..  4112  4113  4114  ..  4175  4176  4177  4178  4179  4180
Auteur Sujet :

[Bricolage] Le topic du bricolage

n°73318742
ryoo
Posté le 05-08-2025 à 11:13:46  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

flash23 a écrit :


 
Ce n’est pas que j’ai arrêté mon choix mais plutôt que j’aime bien comprendre (le Wiha est là uniquement pour comparaison) et en l’occurrence j’aurais aimé savoir comment on distingue de manière sûre un VAT d’un non-VAT, ce qui est essentiel d’un point de vue sécurité.
Je remarque que rien ne permet facilement de s’en assurer, si la norme suivie est un critère qui ne suffit pas.
 
Même le Sefram est un « détecteur de tension » (et « entre parenthèse, VAT »  :D ) : https://www.sefram.com/produits/con [...] nuite.html
Le titre donné est au bon vouloir du constructeur.
 
Mais au final, tu dis les choses : c’est bien une question de norme et seul le respect strict de la norme est à considérer. Ces deux modèles la respectent, mais l’un plus strictement que l’autre.  :jap:  (La seule diff entre les deux étant les pointes protégées de la poussière.)
Pas facile de s’y retrouver, même pour les pro, visiblement (quand je lis les commentaires des produits).


Rien que les pointes de touche, si elles ne sont pas IP2X (par moulage ou avec un embout à visser) et les fiches produits fournies par le fabricant.
Faut regarder chez fabricants sérieux par contre (Sefram, Wiha, Chauvin Arnoux, Fluke, et j'en oublie certainement).
 
Quant à ta remarque sur le Sefram, heureusement qu'un VAT fait également DDT :D  
Et l'inverse n'est pas vrai pour autant.
 
Oui c'est un peu compliqué sur ce point, avant tu distinguais assez facilement par la différence de prix mais maintenant il y a tellement de fonctionnalités sur un DDT que celui-ci peut coûter cher.

mood
Publicité
Posté le 05-08-2025 à 11:13:46  profilanswer
 

n°73319058
t_juu
Posté le 05-08-2025 à 12:10:30  profilanswer
 

Bonjour à tous,  
 
En attendant de régler mon sujet de va et vient avec témoin lumineux j'ai une question concernant la pose de parquet.  
 
J'ai divisé mon appartement en 5 zones et nous allons poser le parquet en deux phases (une phase dans 2 semaines et une phase dans 1 an).  
 
https://iili.io/F6yM96l.md.png
 
Il s'agit d'un parquet contrecollé qui sera collé sur une sous couche liège.  
 
La première phase sera la pose dans les zones 2 / 3 / 4 et 5 qui sont 3 chambres et un couloir  
La seconde phase sera la zone 1 qui est un salon et une entrée  
 
Mon idée serait de faire une jonction avec un joint de dilatation entre les zones 1 et 5 et 4 et 1 mais j'aimerai ne pas avoir de barre de seuil.  
 
Pensez vous que cela soit possible ?  
 
Notamment je me demande comment je peux faire la liaison entre les zones 4 et 1 et bien conserver l'alignement des lames quand je commencerai la zone 1 ? Est ce que je pourrai débuter cette zone dans la suite de la zone 4 ?  
 
Ou est ce que je dois obligatoirement commencer le long d'un mur et prier pour être aligner avec le couloir ensuite ?  
 
Le parquet c'est celui ci https://www.immoparquet.fr/parquet- [...] lle-cocon/
 

Code :
  1. Nos parquets contrecollés COCON MONOLAME sont des parquets en chêne français d’une épaisseur de 14 mm avec un parement en bois massif de 3,5 mm. Les lames sont chanfreinées sur 2 côtés et disponibles dans 3 largeurs différentes. Longueurs fixes de 1190 mm.
  2. Parquet uniquement fini avec notre vernis PROT’ECO qui est classé A+ dans l’émission de COV (Composés Organiques Volatiles).
  3. Parquet avec système d’assemblage LOCKLAME.


 
Merci d'avance pour vos retours  
 
A bientôt,  
 

n°73319259
imfrommark​lor
From Marklor I am
Posté le 05-08-2025 à 13:00:39  profilanswer
 

Hello les bricolos ! Et les ryoo et arkrom ou autres électriciens du topic particulièrement.
Je viens d'acheter un four, et quelle ne fut pas ma surprise de voir une prise 2P+T moulée sur du 3G1.5 au déballage....
C'est nouveau ? J'imagine que c'est safe mais ça me surprend de voir un truc de 16A sur la durée avec ça au cul...

Message cité 4 fois
Message édité par imfrommarklor le 05-08-2025 à 13:01:08
n°73319278
mikamika
Posté le 05-08-2025 à 13:03:00  profilanswer
 

Quelle puissance le four ?

n°73319289
ratibus
Posté le 05-08-2025 à 13:04:25  profilanswer
 

imfrommarklor a écrit :

Hello les bricolos ! Et les ryoo et arkrom ou autres électriciens du topic particulièrement.
Je viens d'acheter un four, et quelle ne fut pas ma surprise de voir une prise 2P+T moulée sur du 3G1.5 au déballage....
C'est nouveau ? J'imagine que c'est safe mais ça me surprend de voir un truc de 16A sur la durée avec ça au cul...


Ton four va pas tirer 16 A en continu pendant des heures donc pas de souci.

n°73319296
charlix1
Posté le 05-08-2025 à 13:07:00  profilanswer
 

t_juu a écrit :

Bonjour à tous,  
 
En attendant de régler mon sujet de va et vient avec témoin lumineux j'ai une question concernant la pose de parquet.  
 
J'ai divisé mon appartement en 5 zones et nous allons poser le parquet en deux phases (une phase dans 2 semaines et une phase dans 1 an).  
 
https://iili.io/F6yM96l.md.png
 
Il s'agit d'un parquet contrecollé qui sera collé sur une sous couche liège.  
 
La première phase sera la pose dans les zones 2 / 3 / 4 et 5 qui sont 3 chambres et un couloir  
La seconde phase sera la zone 1 qui est un salon et une entrée  
 
Mon idée serait de faire une jonction avec un joint de dilatation entre les zones 1 et 5 et 4 et 1 mais j'aimerai ne pas avoir de barre de seuil.  
 
Pensez vous que cela soit possible ?  
 
Notamment je me demande comment je peux faire la liaison entre les zones 4 et 1 et bien conserver l'alignement des lames quand je commencerai la zone 1 ? Est ce que je pourrai débuter cette zone dans la suite de la zone 4 ?  
 
Ou est ce que je dois obligatoirement commencer le long d'un mur et prier pour être aligner avec le couloir ensuite ?  
 
Le parquet c'est celui ci https://www.immoparquet.fr/parquet- [...] lle-cocon/
 

Code :
  1. Nos parquets contrecollés COCON MONOLAME sont des parquets en chêne français d’une épaisseur de 14 mm avec un parement en bois massif de 3,5 mm. Les lames sont chanfreinées sur 2 côtés et disponibles dans 3 largeurs différentes. Longueurs fixes de 1190 mm.
  2. Parquet uniquement fini avec notre vernis PROT’ECO qui est classé A+ dans l’émission de COV (Composés Organiques Volatiles).
  3. Parquet avec système d’assemblage LOCKLAME.


 
Merci d'avance pour vos retours  
 
A bientôt,  
 


On voulait faire ça aussi, puis les murs pas très droits nous ont imposé une barre de seuil. D'autant que la dilatation en fonction des pièces et de leurs températures respectives c'est pas évident à anticiper...
Par contre je ne sais pas pourquoi tu veux le coller, on l'a mis flottant sur du liège et c'est top.

n°73319367
jma64
Electricien chez MOI 8-))
Posté le 05-08-2025 à 13:24:08  profilanswer
 

imfrommarklor a écrit :

Hello les bricolos ! Et les ryoo et arkrom ou autres électriciens du topic particulièrement.
Je viens d'acheter un four, et quelle ne fut pas ma surprise de voir une prise 2P+T moulée sur du 3G1.5 au déballage....
C'est nouveau ? J'imagine que c'est safe mais ça me surprend de voir un truc de 16A sur la durée avec ça au cul...


 
pas du tout: j'ai acheté un four Bosch en 2018 pré-équipé d'un câble+fiche surmoulée 16A.


Message édité par jma64 le 05-08-2025 à 13:24:31

---------------
.  c'est tout
n°73319374
libussa
Posté le 05-08-2025 à 13:24:42  profilanswer
 

imfrommarklor a écrit :

Hello les bricolos ! Et les ryoo et arkrom ou autres électriciens du topic particulièrement.
Je viens d'acheter un four, et quelle ne fut pas ma surprise de voir une prise 2P+T moulée sur du 3G1.5 au déballage....
C'est nouveau ? J'imagine que c'est safe mais ça me surprend de voir un truc de 16A sur la durée avec ça au cul...


la norme aujourd'hui c'est prise 16A pour le four, les sorties de cable c'est que pour les plaques de cuisson. Ça fait des années que c'est comme ça

 

pour la section pas de soucis non plus, déjà c'est une petite longueur, et comme dit plus haut c'est pas un truc qui tourne des heures non stop, c'est thermostaté


Message édité par libussa le 05-08-2025 à 13:25:15
n°73319458
ryoo
Posté le 05-08-2025 à 13:37:02  profilanswer
 

imfrommarklor a écrit :

Hello les bricolos ! Et les ryoo et arkrom ou autres électriciens du topic particulièrement.
Je viens d'acheter un four, et quelle ne fut pas ma surprise de voir une prise 2P+T moulée sur du 3G1.5 au déballage....
C'est nouveau ? J'imagine que c'est safe mais ça me surprend de voir un truc de 16A sur la durée avec ça au cul...


Ça fait quelques années déjà.
Tant que ton four ne dépasse pas les 3600W aucun soucis à la brancher sur une prise 2P+T ;)

n°73319564
imfrommark​lor
From Marklor I am
Posté le 05-08-2025 à 13:51:12  profilanswer
 

J'étais pas foncièrement inquiet, plutôt surpris !
C'est un four banal, ça doit être 3.2kW
Je sais bien qu'il 'e tire pas 16A en permanence ;)

 

Ma cuisine et mon four précédent n'étaient pas tout jeunes, et il etait branché sur sortie de câble en effet.

 

Merci :jap:

 

Edit : du coup, ma prise four, je laisse le C20 ou un C16 c'est mieux ?

Message cité 1 fois
Message édité par imfrommarklor le 05-08-2025 à 13:51:59
mood
Publicité
Posté le 05-08-2025 à 13:51:12  profilanswer
 

n°73319688
libussa
Posté le 05-08-2025 à 14:08:22  profilanswer
 

C20 max (donc C16 ok), tu peux le laisser t'es dans les clous (tant que ta ligne est en 2.5mm2)
 

n°73319745
imfrommark​lor
From Marklor I am
Posté le 05-08-2025 à 14:18:04  profilanswer
 

Yep, ligne en 2,5²
Ca va à l'encontre de mes "acquis" de mettre un bout de 1,5² derrière un C20, mais soit !
:jap:

n°73319765
fegre
Voleur professionnel
Posté le 05-08-2025 à 14:20:15  profilanswer
 

Même si le câble est en 1.5 comme il a dit? C'est un coup à ce que si le four déconne c'est le câble qui fonde? :??:
C'est bien valable pour tous les appareils qui seraient branchés sur une ligne de 2.5 avec 12 prises, mais entre un lampadaire et un four le risque n'est pas le même...

n°73319797
ryoo
Posté le 05-08-2025 à 14:24:34  profilanswer
 

imfrommarklor a écrit :

Yep, ligne en 2,5²
Ca va à l'encontre de mes "acquis" de mettre un bout de 1,5² derrière un C20, mais soit !
:jap:


Comme dit par libussa, 20A max avec du 2,5mm2 c'est aux normes. Mais si vraiment ça te dérange tu peux en effet mettre un C16A :D

n°73319809
t_juu
Posté le 05-08-2025 à 14:26:39  profilanswer
 

charlix1 a écrit :


On voulait faire ça aussi, puis les murs pas très droits nous ont imposé une barre de seuil. D'autant que la dilatation en fonction des pièces et de leurs températures respectives c'est pas évident à anticiper...
Par contre je ne sais pas pourquoi tu veux le coller, on l'a mis flottant sur du liège et c'est top.


 
meilleur confort acoustique mais là n'est pas la question  :jap:  
 
Pourquoi ca ta imposé la barre de seuil ? tu n'arrivais à réaligner les lames ?

n°73319837
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 05-08-2025 à 14:29:43  profilanswer
 

Bizarre, sur un four Brandt acheté il y 3 ans c’est un simple cable sans prise 2P + T.

n°73320333
charlix1
Posté le 05-08-2025 à 15:46:27  profilanswer
 

t_juu a écrit :


 
meilleur confort acoustique mais là n'est pas la question  :jap:  
 
Pourquoi ca ta imposé la barre de seuil ? tu n'arrivais à réaligner les lames ?


Non impossible ou alors il aurait fallu beaucoup de découpe et avec des morceaux trop fins. Mais je pense que si tu veux faire ça il faut démarrer depuis le seuil de la porte pour aligner tes lames, ou faire un marquage avant la pose (surtout si tu colles) pour s'assurer d'arriver au niveau.
Du coup tu colles aussi ta sous couche liège ?

n°73320507
Digaboy
Posté le 05-08-2025 à 16:12:35  profilanswer
 

niku a écrit :

je vais me lancer egalement dans la peinture de ma cellule

 

je vais faire ce type de peinture dans l'idée

 

https://i.pinimg.com/1200x/bb/37/53 [...] 9cc8c4.jpg

 

https://i.pinimg.com/1200x/f8/b4/f0 [...] 2b0da7.jpg

 

avez vous des astuces et des refs pour les scotchs car j'utilise du premier prix d'hab là je pense qu'il faut pas partir sur de la merde

 

merci [:la chancla:5]


Je fais la même avec du scotch fragile de chez action. Le truc c'est de faire une première passe avec la couleur du fond pour remplir les "trous du scotch".
Et après tu fais tes 2 couches dans la journée et tu enlèves le scotch juste après la couche 2

 

Par contre j'attends bien entre 2 couleurs. Genre 3-4 j .

 

Et là c'est des lignes parfaites

 

Et pour les arrondis, tu fais plein de petites de ligne droite, tu trace l'arrondi au compas. Et ensuite cutter avec lame neuve

Message cité 1 fois
Message édité par Digaboy le 05-08-2025 à 16:15:54
n°73321166
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 05-08-2025 à 18:07:49  profilanswer
 

ryoo a écrit :


Comme dit par libussa, 20A max avec du 2,5mm2 c'est aux normes. Mais si vraiment ça te dérange tu peux en effet mettre un C16A :D


Pas mieux  :jap:


---------------
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
n°73321323
libussa
Posté le 05-08-2025 à 18:46:23  profilanswer
 

fegre a écrit :

Même si le câble est en 1.5 comme il a dit? C'est un coup à ce que si le four déconne c'est le câble qui fonde? :??:
C'est bien valable pour tous les appareils qui seraient branchés sur une ligne de 2.5 avec 12 prises, mais entre un lampadaire et un four le risque n'est pas le même...


le disjoncteur protège le conducteur, pas l'appareil.

 

Et meme si on prend 20A, on peut aller jusqu'à ~20m avant d'avoir une chute de tension de 5% sur du 1.5mm2. Ce qui est la limite de la norme (et donc on est encore "safe" sur l'échauffement et l'incendie)
Et un four qui déconne ne va pas se mettre à consommer plus, une résistance ne peut pas se mettre à tirer plus sans raison. Soit elle prend sa valeur nominale, soit elle marche pas.
Le dysfonctionnement possible que je vois c'est le thermostat qui déconne, et le four qui se met à chauffer 100% du temps. Et dans ce cas là, c'est le fusible thermique interne à l'appareil qui doit jouer son role (obligatoire sur les trucs vendus en Europe)

 

Il y a bien plus de risques sur un mauvais serrage de borne par exemple ; et c'est sans doute une des raisons pour laquelle la norme impose aujourd'hui une prise et pas une sortie de cable, ça fait potentiellement un domino de moins qui peut merder dans chaque maison


Message édité par libussa le 05-08-2025 à 18:47:44
n°73321376
fegre
Voleur professionnel
Posté le 05-08-2025 à 19:02:14  profilanswer
 

:jap:

n°73321855
jma64
Electricien chez MOI 8-))
Posté le 05-08-2025 à 20:42:23  profilanswer
 

.
exemple de problème dû à un mauvais serrage de vis:
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/422884[/url]
 


---------------
.  c'est tout
n°73322577
tinc
Posté le 06-08-2025 à 02:44:31  profilanswer
 

imfrommarklor a écrit :

J'étais pas foncièrement inquiet, plutôt surpris !
C'est un four banal, ça doit être 3.2kW
Je sais bien qu'il 'e tire pas 16A en permanence ;)

 


 

Monsieur est grand seigneur !  :O

n°73322647
ryoo
Posté le 06-08-2025 à 07:11:59  profilanswer
 

tinc a écrit :


 
Monsieur est grand seigneur !  :O  


Pas mal [:implosion du tibia]

n°73322713
imfrommark​lor
From Marklor I am
Posté le 06-08-2025 à 07:55:45  profilanswer
 

tinc a écrit :

 

Monsieur est grand seigneur ! :O

 

Ha ! J'ai mis quelques secondes a l'avoir.
GG.
J'aurais voulu le faire exprès j'y aurais pas pensé :lol:

n°73323283
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 06-08-2025 à 10:38:02  profilanswer
 

Bonjour messieurs dames !
 
Oh le beau parquet que je vais recevoir.  
Avec un saturateur ca revient à sa "couleur" d'origine ou est-ce que c'est foutu ?  
J'ai l'option se refuser la livraison ou de l'accepter avec une remise.
 
https://i.ibb.co/RpbxknD6/SF-INBOX-38023-36e8ca-77600225626-91-ABD4-CA-1-E46-425-F-A7-D1-44-EC6-C9-D9237.jpg

Message cité 2 fois
Message édité par tuxbleu le 06-08-2025 à 10:43:18

---------------
Mon topic de vente - Mon feed-back
n°73323338
Daphne
kernel panic
Posté le 06-08-2025 à 10:46:21  profilanswer
 

Ca revient au ponçage

n°73323559
crapulor
Posté le 06-08-2025 à 11:16:55  profilanswer
 

J'espère que la remise sera balèze, car là va falloir bien poncer

n°73323586
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 06-08-2025 à 11:20:50  profilanswer
 

crapulor a écrit :

J'espère que la remise sera balèze, car là va falloir bien poncer


Pas tellement, 20%, avec l'argument : "un coup de saturateur ca sera comme neuf".
 
Merci de vos réponses, mais j'ai pas envie de poncer.
Je vais donc la refuser :/


---------------
Mon topic de vente - Mon feed-back
n°73323590
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 06-08-2025 à 11:21:31  profilanswer
 

J'ai pas précisé mais c'est un parquet pour terrasse extérieure
 
Edit :
 
Vu plus large de la palette.
Le lot contient plus de lames que j'en ai besoin, certes, mais si toutes les lames sont "tachées" au bout, :/
https://i.ibb.co/8y6gWrp/SF-INBOX-38023-8147e6-77600224244-730-EC638-2749-452-B-90-E9-83-D513789-D1-E.jpg

Message cité 4 fois
Message édité par tuxbleu le 06-08-2025 à 11:28:03

---------------
Mon topic de vente - Mon feed-back
n°73323886
hawkins
Posté le 06-08-2025 à 12:05:14  profilanswer
 

salut les bricolos. 3615mylife, si vous avez pas le temps passez à la fin  :o  
Ptite question entretien circulation d'air / VMC. Un gars a débarqué sans ordre de mission pour faire la vérification de circulation d'air chez ma daronne. D'ordinaire (quasi chaque année) il y a un courrier et un rdv fixé longtemps à l'avance. Aujourd'hui j'étais pas là quand il venait d'arriver. S'est mis à regarder la sortie d'air vers la vmc du chauffe eau, trouve que ça n'a pas été fait (bah oui, c'est fait une fois par an, donc pas touché depuis l'an dernier, j'aurais pu lui dire sans même avoir besoin de regarder que c'est encrassé :o  [:tagazou:2] ).  
 
Puis au lieu de nettoyer ou utiliser son anémomètre pour mesurer la circulation d'air, se met à faire sortir des litres et des litres d'eau bouillante jusqu'à ce que madame lui dise qu'il abusait et lui a simplement demandé de partir, elle était pas en confiance.  
 
Derrière en rentrant moi j'suis aller trouver ce bon travailleur qui était parti à une autre maison : me sors que oui il est mandaté par le bailleur mais n'a pas de papier. Ok, et le rapport d'intervention du coup il dit quoi, je peux l'avoir ? Non c'est envoyé directement par informatique. OK et donc vu que le nettoyage est pas fait ? Cette fois on aura un courrier dit-il  [:echtebess:1] A noter il a pas de camion de quoi que ce soit, m'a même pas dit le nom de l'entreprise.  
 
Bon je pense pas que ça soit une arnaque, ça aurait pu être un repérage pour vol mais j'ai discuté avec une voisine qui me dit qu'elle l'a déjà vu l'an passé. Il est passé chez elle aujourd'hui, et pareil elle était surpris que ça débarque façon cowboy sans rdv. Et ...Il a refusé de checker la VMC elle même car il dit qu'il voit pas si y'a un sol dans le grenier et que y'a pas de lumière - les lampes torches, baladeuses, frontales, ça n'existe pas dans son entreprise visiblement  [:on_a_les_droits:5]  
 
Plutôt convaincu sur le fait que c'est juste un nullos plus qu'un scam. Par contre j'suis étonné de cette prise d'eau à fond la caisse -en effet qq minutes après son passage ça fumait encore de ouf. Avec l'anémomètre, logiquement pas besoin non? De mémoire l'an dernier c'était deux mecs (sous rdv), ils avaient foutu l'anémomètre aux bouches vmc dans les pièces et voila, nettoyé la grosse bouche de la chaudière et étaient monté dans le grenier pour vérifier le fonctionnement de la vmc elle-même.


---------------
Men are brave
n°73323910
grotius
Posté le 06-08-2025 à 12:10:03  profilanswer
 

hawkins a écrit :

salut les bricolos. 3615mylife, si vous avez pas le temps passez à la fin  :o  
Ptite question entretien circulation d'air / VMC. Un gars a débarqué sans ordre de mission pour faire la vérification de circulation d'air chez ma daronne. D'ordinaire (quasi chaque année) il y a un courrier et un rdv fixé longtemps à l'avance. Aujourd'hui j'étais pas là quand il venait d'arriver. S'est mis à regarder la sortie d'air vers la vmc du chauffe eau, trouve que ça n'a pas été fait (bah oui, c'est fait une fois par an, donc pas touché depuis l'an dernier, j'aurais pu lui dire sans même avoir besoin de regarder que c'est encrassé :o  [:tagazou:2] ).  
 
Puis au lieu de nettoyer ou utiliser son anémomètre pour mesurer la circulation d'air, se met à faire sortir des litres et des litres d'eau bouillante jusqu'à ce que madame lui dise qu'il abusait et lui a simplement demandé de partir, elle était pas en confiance.  
 
Derrière en rentrant moi j'suis aller trouver ce bon travailleur qui était parti à une autre maison : me sors que oui il est mandaté par le bailleur mais n'a pas de papier. Ok, et le rapport d'intervention du coup il dit quoi, je peux l'avoir ? Non c'est envoyé directement par informatique. OK et donc vu que le nettoyage est pas fait ? Cette fois on aura un courrier dit-il  [:echtebess:1] A noter il a pas de camion de quoi que ce soit, m'a même pas dit le nom de l'entreprise.  
 
Bon je pense pas que ça soit une arnaque, ça aurait pu être un repérage pour vol mais j'ai discuté avec une voisine qui me dit qu'elle l'a déjà vu l'an passé. Il est passé chez elle aujourd'hui, et pareil elle était surpris que ça débarque façon cowboy sans rdv. Et ...Il a refusé de checker la VMC elle même car il dit qu'il voit pas si y'a un sol dans le grenier et que y'a pas de lumière - les lampes torches, baladeuses, frontales, ça n'existe pas dans son entreprise visiblement  [:on_a_les_droits:5]  
 
Plutôt convaincu sur le fait que c'est juste un nullos plus qu'un scam. Par contre j'suis étonné de cette prise d'eau à fond la caisse -en effet qq minutes après son passage ça fumait encore de ouf. Avec l'anémomètre, logiquement pas besoin non? De mémoire l'an dernier c'était deux mecs (sous rdv), ils avaient foutu l'anémomètre aux bouches vmc dans les pièces et voila, nettoyé la grosse bouche de la chaudière et étaient monté dans le grenier pour vérifier le fonctionnement de la vmc elle-même.


C est surtout cela ne sert absolument à rien.

n°73323950
rosco
Posté le 06-08-2025 à 12:17:15  profilanswer
 

Bizarre cette histoire, un gars comme ça qui débarque de nulle part, même pas il rentre :D

n°73323961
rosco
Posté le 06-08-2025 à 12:19:46  profilanswer
 

tuxbleu a écrit :

J'ai pas précisé mais c'est un parquet pour terrasse extérieure
 
Edit :
 
Vu plus large de la palette.
Le lot contient plus de lames que j'en ai besoin, certes, mais si toutes les lames sont "tachées" au bout, :/
https://i.ibb.co/8y6gWrp/SF-INBOX-3 [...] 9-D1-E.jpg


L'acide oxalique fait des miracles sur du bois grisé/sali/tâché.

n°73323963
alleraille​urs
Posté le 06-08-2025 à 12:19:59  profilanswer
 

rosco a écrit :

Bizarre cette histoire, un gars comme ça qui débarque de nulle part, même pas il rentre :D


Pourquoi tu crois que les gens se font scam ?


---------------
Mon feed
n°73324195
hawkins
Posté le 06-08-2025 à 13:00:42  profilanswer
 

grotius a écrit :


C est surtout cela ne sert absolument à rien.


 
On est d'accord
 

rosco a écrit :

Bizarre cette histoire, un gars comme ça qui débarque de nulle part, même pas il rentre :D


 
Oui, pour moi c'était la bonne décision de le dégager, c'est trop louche.  
 

allerailleurs a écrit :


Pourquoi tu crois que les gens se font scam ?


 
Exactement. Il prenait des photos de la chaudière mais aussi soit disant du jardin?? Bon là dessus je peux pas en attester et madame est en mode paranoia xxl depuis qq mois  :D  
Ce qui compte c'est que la méthode elle même est mauvaise et donc pas d'intéret à perdre son temps avec un gars comme ça. On verra bien si le bailleur envoi un courrier dans les semaines ou mois à venir  :D


---------------
Men are brave
n°73324368
libussa
Posté le 06-08-2025 à 13:28:52  profilanswer
 

je vois pas le rapport entre faire couler de l'eau chaude et tester la ventilation  [:cerveau klem]  
 

n°73324377
hawkins
Posté le 06-08-2025 à 13:32:49  profilanswer
 

libussa a écrit :

je vois pas le rapport entre faire couler de l'eau chaude et tester la ventilation  [:cerveau klem]  
 


 
En gros y'a très longtemps c'était pour avoir un visuel (vapeur) d'où part l'air. Ridicule de nos jours avec le matériel adéquat ...


---------------
Men are brave
n°73324379
jma64
Electricien chez MOI 8-))
Posté le 06-08-2025 à 13:33:02  profilanswer
 

.
remonter la température de la pièce et mesurer le flux d'évacuation par la VMC ?  
 


---------------
.  c'est tout
n°73324399
rosco
Posté le 06-08-2025 à 13:37:07  profilanswer
 

Plutôt l'humidité relative et voir si ça fait turbiner la VMC si c'est un modèle hygrovariable. Sinon appareil à fumée pour voir les flux d'air/fuites si t'es pas un rigolo.


Message édité par rosco le 06-08-2025 à 13:37:18
n°73324445
hawkins
Posté le 06-08-2025 à 13:45:03  profilanswer
 

C'est une VMC avec 3 positions (vitesse) d'aspiration, pas hygrovariable.M'enfin de toute façon à partir du moment où il refuse d'aller dans les combles il y aura pas de réglage de vmc après test  :lol: Y'a rien qui va dans cette intervention.


---------------
Men are brave
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  4112  4113  4114  ..  4175  4176  4177  4178  4179  4180

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
topic londres[Topic unique] Hawksley Workman
Topic les pochettes CD les plus LAIDES...Topic du dandy
Topic des demandes de Ban pour SPAM par MP[Topic Unique] Référencement des bonnes boulangeries Parisiennes
[Bricolage] reconnaitre une mèche bois ou béton[Topic Unique] TF1 : Section de recherches (ça commence jeudi)
Le topic de la Maison [Déco + "sent-bons"+ tips et astuces bricolage][Topic unique] Le bricolage !
Plus de sujets relatifs à : [Bricolage] Le topic du bricolage


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)