Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
4530 connectés 

 

 

Pour ou contre la toile de verre ?


 
51.5 %
 870 votes
1.  Pour
 
 
48.5 %
 819 votes
2.  Contre
 

Total : 2842 votes (1153 votes blancs)
Ce sondage est clos, vous ne pouvez plus voter
 Mot :   Pseudo :  
  Aller à la page :
 
 Page :   1  2  3  4  5  ..  4090  4091  4092  ..  4177  4178  4179  4180  4181  4182
Auteur Sujet :

[Bricolage] Le topic du bricolage

n°73136432
logsyc
Posté le 29-06-2025 à 19:08:22  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

nasdak a écrit :


Changer le mécanisme, ça vaut pas cher.


 

arkrom a écrit :


THIS  :jap:  
Le temps passé a réparer ne mérite pas l'économie de 12 balles a brico Merlin


 
ok, ceci du coup ?


---------------
Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires.
mood
Publicité
Posté le 29-06-2025 à 19:08:22  profilanswer
 

n°73136473
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 29-06-2025 à 19:16:57  profilanswer
 

Et bien bien caller la perceuse au moment de re percer, sinon le forêt vas " surfer" sur la jointure de l'ancien trou  :sweat:


---------------
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
n°73136484
Amenodes
Posté le 29-06-2025 à 19:18:24  profilanswer
 

nasdak a écrit :


Si la pompe est supprimée tu peux descendre son disjoncteur :)
Ca peut aussi couper a cause d'une surintensité brève : je sais pas si le linky coupe immédiatement en cas de dépassement ?
Bref faut faire passer un électricien pour a minima installer un id30ma en tête...


Merci qu appelles tu en tête ? Tout est rebranché depuis la dernière fois et pour l instant tout semble normal. :jap:

n°73136526
tragdire
Posté le 29-06-2025 à 19:24:00  profilanswer
 

Digaboy a écrit :

Je dois décaler de 4mm un trou de 5mm  dans une porte de meuble Ikea pour fixer une poignée.  
 
J'ai pensé à reboucher à la pâte a bois ou à mettre du scellement chimique( j'ai un reste encore bon)  
 
Votre avis ?


 
Pate à bois, pate epoxy

n°73136528
jma64
Electricien chez MOI 8-))
Posté le 29-06-2025 à 19:24:14  profilanswer
 

.
en tête (1ère place) des disjoncteurs.
Généralement le plus à gauche .
 
 
 


---------------
.  c'est tout
n°73136531
tragdire
Posté le 29-06-2025 à 19:24:50  profilanswer
 

ratibus a écrit :


Salut
 
J'ai installé celle-ci l'année dernière (en 20mm) : https://waterout.fr/products/platin [...] che-sertir avec une double couche de placo (donc 26 mm).
J'ai dû faire une réservation dans la première couche de placo à cause de l'épaisseur mais sinon c'était niquel :)
https://i.imgur.com/0h3yjFe.jpeg
https://i.imgur.com/Yvv6DSe.jpeg


 
Merci pour ta réponse, je vois que je ne suis pas le seul à avoir eu le problème.  
Je vais garder en tête cette adaptation si nécessaire

n°73136809
Digaboy
Posté le 29-06-2025 à 20:14:05  profilanswer
 


Bonne idée mais il va se voir sauf si je le fais pas traverser complètement

 

n°73136844
thoulisse_​bernard
Duos habet et bene pendentes
Posté le 29-06-2025 à 20:21:42  profilanswer
 

Digaboy a écrit :


Bonne idée mais il va se voir sauf si je le fais pas traverser complètement  
 


Tu coupes à raz (lame de scie ou ciseau)

n°73137788
hurricanes
Posté le 30-06-2025 à 00:00:56  profilanswer
 

Comment nettoie-t-on les gaines de vmc sans pouvoir vraiment monter dans les combles pour les démonter ?
Est-ce qu'il y a un type de hérisson spécifique pour aller en profondeur sans les abimer ?

n°73137920
Amenodes
Posté le 30-06-2025 à 05:19:33  profilanswer
 

jma64 a écrit :

.
en tête (1ère place) des disjoncteurs.
Généralement le plus à gauche .

  



 :jap:

mood
Publicité
Posté le 30-06-2025 à 05:19:33  profilanswer
 

n°73137939
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 30-06-2025 à 06:15:12  profilanswer
 

:hello:

 

Question plomberie.

 

Je constate que l'arrivée d'eau froide sur ma PAC est en 16, puis 20 CM avant l'entrée de la PAC ça passe en 20.
Sortie de PAC, manège inverse, avec même un petit reducteur en 12 si ma vue est bonne.

 

Question.
Quand le diamètre se réduit, la pression augmente, et vise versa ( [:bighead:2]  ), du coup ça change rien,
Ou
Je perds de la pression ?

 

Merci d'avance
(Regardez pas le PER qui part en vrac, c'est de ponctuel :o
https://i.ibb.co/N2CZrNPX/20250630-055343.jpg
https://i.ibb.co/8Dcx2rZP/20250630-055318.jpg

Message cité 1 fois
Message édité par tuxbleu le 30-06-2025 à 06:19:58

---------------
Mon topic de vente - Mon feed-back
n°73137971
queen4ever
Posté le 30-06-2025 à 06:46:22  profilanswer
 

tuxbleu a écrit :


Question.  
Quand le diamètre se réduit, la pression augmente, et vise versa ( [:bighead:2]  ), du coup ça change rien,
Ou
Je perds de la pression ?
 
https://i.ibb.co/N2CZrNPX/20250630-055343.jpg
https://i.ibb.co/8Dcx2rZP/20250630-055318.jpg


 
La pression ne change pas, c'est la vitesse qui augmente, et le débit qui se réduit.
 
D'apres ce que je vois rien d'anormal.  
Juste peut etre ton arrivé à droite du groupe c'est un 14 non ?  
 
De toute façon les PER de 16 ne font que 13 intérieur, et 9 dans les raccords, donc perte de charge il y a, surtout âpres la nourrice.

n°73138091
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 30-06-2025 à 07:54:04  profilanswer
 

hurricanes a écrit :

Comment nettoie-t-on les gaines de vmc sans pouvoir vraiment monter dans les combles pour les démonter ?
Est-ce qu'il y a un type de hérisson spécifique pour aller en profondeur sans les abimer ?


 
Si ce sont des gaines souples, le mode opératoire c'est :  
- PAsser n'importe quoi qui peut faire office de hérisson
- Trouer la gaine de partout tellement c'est fragile ces merdes
- Remplacer la gaine trouée
Et voilà, une gaine toute propre  [:dolores1:3]


---------------
Lady Moon - Joyeux Noël !
n°73138169
MaybeEijOr​Not
but someone at least
Posté le 30-06-2025 à 08:21:22  profilanswer
 

queen4ever a écrit :


La pression ne change pas, c'est la vitesse qui augmente, et le débit qui se réduit.


Tant que le circuit est fermé la pression est constante.
Quand le circuit est ouvert, tous ces éléments ajoutés induisent des pertes de charges et donc la pression diminue, la vitesse et le débit aussi. D'ailleurs tu ne peux pas avoir la vitesse qui va dans un sens et le débit dans un autre à un même point de section constante, si ce n'est à supposer une compressibilité de ton fluide.


---------------
C'est en écrivant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui.
n°73138192
queen4ever
Posté le 30-06-2025 à 08:27:45  profilanswer
 

hurricanes a écrit :

Comment nettoie-t-on les gaines de vmc sans pouvoir vraiment monter dans les combles pour les démonter ?
Est-ce qu'il y a un type de hérisson spécifique pour aller en profondeur sans les abimer ?


Faut pas faire ca    
Tu va décoller la merde sur un petite longueur, en récupérer une partie mais le reste va aller où ? dans le bloc vmc...
Contente toi de nettoyer la bouche d'aspiration.


Message édité par queen4ever le 30-06-2025 à 08:28:50
n°73138476
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 30-06-2025 à 09:26:54  profilanswer
 

Carbon'R a écrit :

 

Si ce sont des gaines souples, le mode opératoire c'est :
- PAsser n'importe quoi qui peut faire office de hérisson
- Trouer la gaine de partout tellement c'est fragile ces merdes
- Remplacer la gaine trouée
Et voilà, une gaine toute propre  [:dolores1:3]

 

[:moonblood9]

 

Ces gaines, c'est juste une honte. Ça devrait même pas exister


---------------
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°73138652
logsyc
Posté le 30-06-2025 à 09:53:41  profilanswer
 

Carbon'R a écrit :


 
Si ce sont des gaines souples, le mode opératoire c'est :  
- PAsser n'importe quoi qui peut faire office de hérisson
- Trouer la gaine de partout tellement c'est fragile ces merdes
- Remplacer la gaine trouée
Et voilà, une gaine toute propre  [:dolores1:3]


 
Quand je vois comment les miennes sont passées dans les colonnes et le grenier, impossible de changer ça sans un gros boulot  :cry:  - clairement, je ne nettoie que les bouches d'entrée et le moteur dans les combles de temps en temps.


---------------
Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires.
n°73141708
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 30-06-2025 à 17:36:24  profilanswer
 

sempt a écrit :

:hello:

 

Je souhaite installer une chatière dans la porte de service du garage,

 

J'ai retrouvé la facture de l'ancien propriétaire pour le remplacement des menuiseries, la porte est en acier (il est précisé également, dormant de base épaisseur 48mm),

 

J'y connais pas grand chose et je ne suis pas super équipé, je pensais dégonder la porte et la mettre sur tréteaux,
Puis percer à la perceuse pour pouvoir passer la lame de la scie sauteuse, et enfin découpe du carré pour la chatière,

 

(En utilisant ce type de lame sur la scie sauteuse ; https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 03486.html )

 

Ça vous semble ok ?
:jap:

 

Petit up :jap:


---------------
"Yoyo j'ai pas mangé depuis deux heures, qu'est ce que je peux manger ?" "Bon Peter tu fais 200g de poisson, tu fais 200g d'haricots verts, je vous jure qu'il mettra pas 202g d'haricots verts ce mec là, c'est une fusée [..]"
n°73142665
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 30-06-2025 à 20:17:08  profilanswer
 

queen4ever a écrit :


 
La pression ne change pas, c'est la vitesse qui augmente, et le débit qui se réduit.
 
D'apres ce que je vois rien d'anormal.  
Juste peut etre ton arrivé à droite du groupe c'est un 14 non ?  
 
De toute façon les PER de 16 ne font que 13 intérieur, et 9 dans les raccords, donc perte de charge il y a, surtout âpres la nourrice.


 
:jap:
Je vais refaire tout propre et je voulais partir en 20 depuis la nourrice. Ça fait sens non ?


---------------
Mon topic de vente - Mon feed-back
n°73142833
queen4ever
Posté le 30-06-2025 à 20:52:33  profilanswer
 

Si tu veux, mais ca ne changera pas grand chose, et c'est 18 ou 22 les tubes cuivre, le 20 et le 15 existe mais bon courage pour en trouver (et $$).
 
Il y a plus à travailler en remplaçant pe 16 et raccords par pe 20

n°73143534
Torlik
Posté le 30-06-2025 à 22:06:13  profilanswer
 

hello cherche conseil pour un sol
 
j'ai une pièce de 10m2 qui sert de stockage et quand on a les enfants de la famille ou amis qui viennent proposer cette pièce également.  
 
J'ai viré le revêtement actuel, un vieux lino non collé (ni colle, ni adhésif) et on regarde par quoi le remplacer pour pas trop cher et sans devoir y passer une plombe. Si on reste sous les 200€ ça ira.
 
La dalle est du béton ou quelque chose du genre. Elle est quasi de niveau. Selon vous qu'est-ce qui est le mieux entre du lino ou des lames PVC ? Dans les 2 cas je me demande aussi :
- faut il une sous couche ? je trouve des informations contraire  
- un pare-vapeur ?
 
ça m'étonne aussi de voir du lino plus cher que des lames ?
je prends tout autre conseil.

n°73143587
buggy2680
Gamertag xbox : pitipotinou
Posté le 30-06-2025 à 22:14:08  profilanswer
 

Parquet flottant tout simplement. Le PVC a la longue ça marque et c'est pas moins cher

Message cité 1 fois
Message édité par buggy2680 le 30-06-2025 à 22:14:29
n°73143642
rosco
Posté le 30-06-2025 à 22:21:10  profilanswer
 

Pourquoi pas un parquet stratifié ? C'est + costaud. On en trouve vers 10-13 €/m² pour passage élevé, surtout en ce moment avec les promos des soldes, soit 100-130 € pour tes 10 m². C'est facile à poser et il y a la sous-couche intégrée parfois, ce qui évite d'avoir en à rajouter une, même si rien n'interdit d'en rajouter une autre + épaisse (3-4 €/m²) pour rattraper un très léger défaut de surface et faire office de barrière anti-humidité si y a besoin.

Message cité 1 fois
Message édité par rosco le 30-06-2025 à 22:21:31
n°73143646
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 30-06-2025 à 22:22:06  profilanswer
 

queen4ever a écrit :

Si tu veux, mais ca ne changera pas grand chose, et c'est 18 ou 22 les tubes cuivre, le 20 et le 15 existe mais bon courage pour en trouver (et $$).
 
Il y a plus à travailler en remplaçant pe 16 et raccords par pe 20


:jap:
J'avais l'impression que c'est ce que j'avais écrit mais c'est pas très clair ce que j'ai mis.
 
Mon idée : Partir en 20, et y rester jusqu'aux nourrices.
Question pour un champion : le tuyau de 20 va passer par un T pour adresser 2 nourrices différentes.
ça a du sens d'utiliser un T inégal 20 16 16 pour arriver aux nourrices en 16 ?  
J'ai l'impression que non car les nourrices c'est du 3/4", donc du 20 grosso-modo, alors réduire à 16 pour entrer dans du 20 me semble peu utile.


---------------
Mon topic de vente - Mon feed-back
n°73143699
libussa
Posté le 30-06-2025 à 22:31:22  profilanswer
 

buggy2680 a écrit :

Parquet flottant tout simplement. Le PVC a la longue ça marque et c'est pas moins cher


Ça marque si tu pose sur une dalle béton brut oui, mais sinon ça pose pas de soucis
Dans son cas effectivement du strat paraît plus approprié (et moins cher)


Message édité par libussa le 30-06-2025 à 22:32:01
n°73143726
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 30-06-2025 à 22:35:52  profilanswer
 

:hello:  
Questions électricité :
 
1 :  
Peut-on mettre des tableaux électriques "en cascade", au delà du premier divisionnaire ?
En gros : tableau principal -> tableau divisionnaire -> tableau divisionnaire du divisionnaire... ?
 
2:  
Le disjoncteur du tableau amont DOIT-IL être > au différentiel du tableau aval ? (je parle bien d'obligation, je me doute bien que si je met un 10A pour protéger la tableau divisionnaire  avec un interdif 63A qui protège pléthore de disjoncteurs 16A et 10A, c'est le 10A en tête qui va couper en premier. [:airforceone] Hormis que c'est pas malin, est-ce interdit ?
 
3: Imaginez que vous ayiez 2 tableaux divisionnaires l'un à côté de l'autre. Le câble type 3G10 qui arrive là se raccordee au bornier du premier tableau. Peut-on à partir du bornier repartir directement avec le 2eme tableau sans protéger par un disjoncteur ? (ça j'y crois pas un seul instant ).
 
Voilà j'ai pas d'autres question idiotes là :D
 
Merci d'avance.  


---------------
Mon topic de vente - Mon feed-back
n°73143760
libussa
Posté le 30-06-2025 à 22:43:03  profilanswer
 

tuxbleu a écrit :

:hello:
Questions électricité :

 

1 :
Peut-on mettre des tableaux électriques "en cascade", au delà du premier divisionnaire ?
En gros : tableau principal -> tableau divisionnaire -> tableau divisionnaire du divisionnaire... ?

 

2:
Le disjoncteur du tableau amont DOIT-IL être > au différentiel du tableau aval ? (je parle bien d'obligation, je me doute bien que si je met un 10A pour protéger la tableau divisionnaire avec un interdif 63A qui protège pléthore de disjoncteurs 16A et 10A, c'est le 10A en tête qui va couper en premier. [:airforceone] Hormis que c'est pas malin, est-ce interdit ?

 

3: Imaginez que vous ayiez 2 tableaux divisionnaires l'un à côté de l'autre. Le câble type 3G10 qui arrive là se raccordee au bornier du premier tableau. Peut-on à partir du bornier repartir directement avec le 2eme tableau sans protéger par un disjoncteur ? (ça j'y crois pas un seul instant ).

 

Voilà j'ai pas d'autres question idiotes là :D

 

Merci d'avance.

 

1. Rien ne l'interdit, tant que les liaisons sont dimensionnées et protégées correctement

 

2. Non, rien à voir. Le disjoncteur de départ protège la liaison entre les tableaux, il doit être dimensionné pour ça et surtout pas plus (moins ok). Le différentiel dans le secondaire son calibre correspond juste à sa plage de fonctionnement efficace. Un ID avec un calibre de 40A ne coupera pas si la conso dépasse 40A, par contre sa fonction première (différentiel) sera dégradée voire absente

 

3. Si les tableaux sont collés, c'est un seul tableau. C'est comme si tu voulais rajouter 2 rangées sur un 4 rangées existant ; oui tu repartirais du bornier principal pour alimenter tes nouvelles rangées

Message cité 1 fois
Message édité par libussa le 30-06-2025 à 22:48:29
n°73143808
rosco
Posté le 30-06-2025 à 22:55:34  profilanswer
 

1 : oui on peut mettre en cascade et faire des mises en parallèle compliquées si on veut, du moment qu'on respecte notamment les calibres et les sections selon les intensités et longueurs nécessaires. Du genre :

 

https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/405529

 

2 : non, la valeur en ampères sur le différentiel est uniquement la valeur qu'il peut encaisser sans désagrément, il ne saute pas même si on lui balance + de courant, simplement il va chauffer et risque de se détériorer. Si t'es pas limité en budget, tu met du 63 A partout sur tes diff pour être tranquille car ce sont les disjoncteurs qui assurent la coupure si y a besoin, pas les interrupteurs différentiels.

 

3 : Ca revient à avoir 2 tableaux mais il me semble qu'il y a une subtilité quand ils sont côte à côte et qu'on n'a pas forcément besoin de protéger du coup, à vérifier... Théoriquement c'est exactement comme si on rajoutait une ou plusieurs rangées supplémentaires dans le 1er tableau avec très peu de distance, les fils allant du bornier à chaque rangée de différentiels ne sont pas protégés directement quel que soit le nombre de rangées qu'on y met.

Message cité 1 fois
Message édité par rosco le 30-06-2025 à 22:59:30
n°73143898
Torlik
Posté le 30-06-2025 à 23:13:56  profilanswer
 

rosco a écrit :

Pourquoi pas un parquet stratifié ? C'est + costaud. On en trouve vers 10-13 €/m² pour passage élevé, surtout en ce moment avec les promos des soldes, soit 100-130 € pour tes 10 m². C'est facile à poser et il y a la sous-couche intégrée parfois, ce qui évite d'avoir en à rajouter une, même si rien n'interdit d'en rajouter une autre + épaisse (3-4 €/m²) pour rattraper un très léger défaut de surface et faire office de barrière anti-humidité si y a besoin.


 
Parce que justement je trouvais le pvc moins cher ? vous voyez où du strat à 10-13€ ?

n°73143902
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 30-06-2025 à 23:14:44  profilanswer
 

libussa a écrit :


 
1. Rien ne l'interdit, tant que les liaisons sont dimensionnées et protégées correctement  
 
2. Non, rien à voir. Le disjoncteur de départ protège la liaison entre les tableaux, il doit être dimensionné pour ça et surtout pas plus (moins ok). Le différentiel dans le secondaire son calibre correspond juste à sa plage de fonctionnement efficace. Un ID avec un calibre de 40A ne coupera pas si la conso dépasse 40A, par contre sa fonction première (différentiel) sera dégradée voire absente
 
3. Si les tableaux sont collés, c'est un seul tableau. C'est comme si tu voulais rajouter 2 rangées sur un 4 rangées existant ; oui tu repartirais du bornier principal pour alimenter tes nouvelles rangées


 
Top merci :) :jap:


---------------
Mon topic de vente - Mon feed-back
n°73143908
rosco
Posté le 30-06-2025 à 23:16:18  profilanswer
 

Torlik a écrit :

 

Parce que justement je trouvais le pvc moins cher ? vous voyez où du strat à 10-13€ ?


Casto par exemple en ce moment, y a le déstockage. https://www.castorama.fr/carrelage- [...] duct.price

Message cité 1 fois
Message édité par rosco le 30-06-2025 à 23:16:32
n°73143920
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 30-06-2025 à 23:18:42  profilanswer
 

rosco a écrit :

1 : oui on peut mettre en cascade et faire des mises en parallèle compliquées si on veut, du moment qu'on respecte notamment les calibres et les sections selon les intensités et longueurs nécessaires. Du genre :

 

https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/405529

 

2 : non, la valeur en ampères sur le différentiel est uniquement la valeur qu'il peut encaisser sans désagrément, il ne saute pas même si on lui balance + de courant, simplement il va chauffer et risque de se détériorer. Si t'es pas limité en budget, tu met du 63 A partout sur tes diff pour être tranquille car ce sont les disjoncteurs qui assurent la coupure si y a besoin, pas les interrupteurs différentiels.

 

3 : Ca revient à avoir 2 tableaux mais il me semble qu'il y a une subtilité quand ils sont côte à côte et qu'on n'a pas forcément besoin de protéger du coup, à vérifier... Théoriquement c'est exactement comme si on rajoutait une ou plusieurs rangées supplémentaires dans le 1er tableau avec très peu de distance, les fils allant du bornier à chaque rangée de différentiels ne sont pas protégés directement quel que soit le nombre de rangées qu'on y met.

 

:jap:

 

C'est quoi l'intersectionneur de ton tableau divisionnaire ? Un gros disjoncteur ?
A l'exception de cet intersectionnaire, c'est ce que j'avais imaginé.
Edit : C'est ça ? https://elec44.fr/interrupteurs-sec [...] YwJGwwJGgw

 

Pour la bonne forme : je dois mettre Intersectionneur, Disjoncteur qui protège le tableau suivant, puis je peux mettre 1interdiff et lui coller des disjoncteurs, ou est-ce que je perds une rangée et doit redémarrer sur une rangée neuve pour mettre le différentiel ?

Message cité 2 fois
Message édité par tuxbleu le 30-06-2025 à 23:26:35

---------------
Mon topic de vente - Mon feed-back
n°73143939
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 30-06-2025 à 23:21:26  profilanswer
 

Allez dernière question : Vous achetez où vos raccords PER en ligne et autres nourrices, coudes à écrous libres, etc. etc  ?


---------------
Mon topic de vente - Mon feed-back
n°73143993
rosco
Posté le 30-06-2025 à 23:33:27  profilanswer
 

tuxbleu a écrit :

C'est quoi l'intersectionneur de ton tableau divisionnaire ? Un gros disjoncteur ?
A l'exception de cet intersectionnaire, c'est ce que j'avais imaginé.


Non, c'est un "gros" interrupteur pour isoler physiquement le tableau pour faire des modifs par exemple et il sert aussi pour couper tout le tableau en 1 coup en cas d'urgence (surtout avec plusieurs rangées), même si on est en charge (contrairement à un simple sectionneur qui ne doit pas être manipulé en charge). Pour un tableau principal, il y a normalement le disjoncteur abonné à côté donc on peut couper avec ce dernier.


Message édité par rosco le 30-06-2025 à 23:36:22
n°73144005
Torlik
Posté le 30-06-2025 à 23:38:32  profilanswer
 

rosco a écrit :


Casto par exemple en ce moment, y a le déstockage. https://www.castorama.fr/carrelage- [...] duct.price


 
ah oui top!
 
du coup si je prends ça par ex https://www.castorama.fr/sol-strati [...] 6_CAFR.prd
 
j'ai besoin d'un pare vapeur et sous couche ?
 
edit : bon apparemment même reco que pour le pvc donc film + sous couche
je vais prendre ça https://www.castorama.fr/sous-couch [...] 3_CAFR.prd les 2 intégrés

Message cité 1 fois
Message édité par Torlik le 30-06-2025 à 23:51:08
n°73144031
rosco
Posté le 30-06-2025 à 23:47:39  profilanswer
 

tuxbleu a écrit :

Edit : C'est ça ? https://elec44.fr/interrupteurs-sec [...] YwJGwwJGgw
 
Pour la bonne forme : je dois mettre Intersectionneur, Disjoncteur qui protège le tableau suivant, puis je peux mettre 1interdiff et lui coller des disjoncteurs, ou est-ce que je perds une rangée et doit redémarrer sur une rangée neuve pour mettre le différentiel ?


Le modèle convient effectivement, c'est bien un inter-sectionneur. Il faut qu'il y ait les 2 termes, car il existe aussi des sectionneurs tout court, qui sont différents.
 
Le disjoncteur pour protéger le fil se met dans le tableau principal. L'inter-sectionneur se met en 1er dans le tableau distant. Tu peux faire comme sur cette photo par exemple, avec l'inter-sectionneur qui se trouve à droite, ses 2 fils rouge et bleu du haut issus des borniers sont l'arrivée du jus, ses 2 fils bleu et noir du bas repartent vers le bas du différentiel à gauche qui vient alimenter via les peignes la rangée des 4 disjoncteurs. Si on peut faire une séparation visuelle des modules comme là c'est pas plus mal, selon la largeur de la rangée et le nombre de disjoncteurs envisagés bien sûr, car si on remplit déjà la rangée, il en faudra une autre évidemment.
 
https://www.blog.123elec.com/wp-content/uploads/2020/01/installer-interrupteur-sectionneur-coupure-urgence.jpg

n°73144039
rosco
Posté le 30-06-2025 à 23:53:24  profilanswer
 

Torlik a écrit :

 

ah oui top!

 

du coup si je prends ça par ex https://www.castorama.fr/sol-strati [...] 5_CAFR.prd

 

j'ai besoin d'un pare vapeur et sous couche ?

 

edit : bon apparemment même reco que pour le pvc donc film + sous couche


Oui sur celui là il faut ajouter une sous-couche qui n'est pas déjà présente sur les lames. Y a des sous-couches qui font tout-en-un : l'épaisseur de mousse pour le bruit et les défauts du sol, et la protection pour l'humidité, sinon film+sous-couche simple.

Message cité 1 fois
Message édité par rosco le 30-06-2025 à 23:53:43
n°73144068
Torlik
Posté le 01-07-2025 à 00:03:59  profilanswer
 

rosco a écrit :


Oui sur celui là il faut ajouter une sous-couche qui n'est pas déjà présente sur les lames. Y a des sous-couches qui font tout-en-un : l'épaisseur de mousse pour le bruit et les défauts du sol, et la protection pour l'humidité, sinon film+sous-couche simple.


 
yes je suis tombé sur ça https://www.castorama.fr/sous-couch [...] 3_CAFR.prd
 
bon finalement je m'en tire pour pas trop cher avec tout le matos dont les cales.
 
merci à vous

n°73144302
queen4ever
Posté le 01-07-2025 à 06:15:07  profilanswer
 

tuxbleu a écrit :


:jap:
J'avais l'impression que c'est ce que j'avais écrit mais c'est pas très clair ce que j'ai mis.
 
Mon idée : Partir en 20, et y rester jusqu'aux nourrices.
Question pour un champion : le tuyau de 20 va passer par un T pour adresser 2 nourrices différentes.
ça a du sens d'utiliser un T inégal 20 16 16 pour arriver aux nourrices en 16 ?  
J'ai l'impression que non car les nourrices c'est du 3/4", donc du 20 grosso-modo, alors réduire à 16 pour entrer dans du 20 me semble peu utile.


reste en 20, oui,
N'oublies pas que ton compteur d'eau est en 15/21  :o
 
Pour tes raccords
https://www.plomberie-pro.com/

Message cité 1 fois
Message édité par queen4ever le 01-07-2025 à 06:16:01
n°73144383
ryoo
Posté le 01-07-2025 à 07:07:42  profilanswer
 

tuxbleu a écrit :

:hello:  
Questions électricité :
 
1 :  
Peut-on mettre des tableaux électriques "en cascade", au delà du premier divisionnaire ?
En gros : tableau principal -> tableau divisionnaire -> tableau divisionnaire du divisionnaire... ?
 
2:  
Le disjoncteur du tableau amont DOIT-IL être > au différentiel du tableau aval ? (je parle bien d'obligation, je me doute bien que si je met un 10A pour protéger la tableau divisionnaire  avec un interdif 63A qui protège pléthore de disjoncteurs 16A et 10A, c'est le 10A en tête qui va couper en premier. [:airforceone] Hormis que c'est pas malin, est-ce interdit ?
 
3: Imaginez que vous ayiez 2 tableaux divisionnaires l'un à côté de l'autre. Le câble type 3G10 qui arrive là se raccordee au bornier du premier tableau. Peut-on à partir du bornier repartir directement avec le 2eme tableau sans protéger par un disjoncteur ? (ça j'y crois pas un seul instant ).
 
Voilà j'ai pas d'autres question idiotes là :D
 
Merci d'avance.  


1) Non, il faut partir du tableau principal avec un disjoncteur pour chaque tableau secondaire.
Ça évite d'avoir toute la grappe de tableau qui n'est plus alimentée si le premier ne l'est plus.  
 
2) Non, ce n'est pas interdit. C'est même mieux pour les différentiels, ils ne seront jamais traversés par un courant supérieur à leur calibre.
Il faut juste que le disjoncteur soit adapté à la section de fil qui elle-même doit être suffisante pour alimenter le TS.
 
3) Si les deux tableaux sont accolés pas de soucis tant que tu conserve la même section, ça revient à alimenter un très gros tableau.

n°73144406
ratibus
Posté le 01-07-2025 à 07:16:59  profilanswer
 

ryoo a écrit :


1) Non, il faut partir du tableau principal avec un disjoncteur pour chaque tableau secondaire.
Ça évite d'avoir toute la grappe de tableau qui n'est plus alimentée si le premier ne l'est plus.  
 
2) Non, ce n'est pas interdit. C'est même mieux pour les différentiels, ils ne seront jamais traversés par un courant supérieur à leur calibre.
Il faut juste que le disjoncteur soit adapté à la section de fil qui elle-même doit être suffisante pour alimenter le TS.
 
3) Si les deux tableaux sont accolés pas de soucis tant que tu conserve la même section, ça revient à alimenter un très gros tableau.


Dans le contexte de la norme, c'est quoi la définition de "accolés".  
Par exemple, ces 2 tableaux sont-ils accolés ? J'aurais tendance à dire non, même s'ils proches :d
https://img3.super-h.fr/images/2025/07/01/snapshot_282475249.jpg
 
 

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  4090  4091  4092  ..  4177  4178  4179  4180  4181  4182

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
topic londres[Topic unique] Hawksley Workman
Topic les pochettes CD les plus LAIDES...Topic du dandy
Topic des demandes de Ban pour SPAM par MP[Topic Unique] Référencement des bonnes boulangeries Parisiennes
[Bricolage] reconnaitre une mèche bois ou béton[Topic Unique] TF1 : Section de recherches (ça commence jeudi)
Le topic de la Maison [Déco + "sent-bons"+ tips et astuces bricolage][Topic unique] Le bricolage !
Plus de sujets relatifs à : [Bricolage] Le topic du bricolage


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)