[Bricolage] Le topic du bricolage

n°54471589
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 18-09-2018 à 12:39:07  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

lumi a écrit :

question "elec".
 
a l'exterieur de ma maison, j'ai des cables electriques bleu et brun sur lesquels est attachée une "douille" pour ampoule, ainsi qu'un cable "vert et jaune" qui lui est libre et simlpement "fermé" dans un peu de crepis.
 
j'ai ce qu'il faut pour mettre une "vraie" lampe d'exterieur ?


oui

mood
Publicité
Posté le 18-09-2018 à 12:39:07  profilanswer
 

n°54471752
lumi
Posté le 18-09-2018 à 12:59:33  profilanswer
 


 
merci


---------------

n°54471991
barbaputas
Wtf ?!
Posté le 18-09-2018 à 13:23:30  profilanswer
 

delatruel a écrit :


 
Encerclé
 https://reho.st/self/48d748556df995 [...] 4ff034.png
 
si bien cela rondelles (de qualités) au niveau des poteaux


 
 
C'est ca mais ca frotte en haut, donc dégonder le portail et caler de bonnes rondelles ?

n°54472026
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 18-09-2018 à 13:26:14  profilanswer
 

barbaputas a écrit :


La matière part vite avec la meuleuse ?


Oui,  c'est l'affaire de quelques minutes. Bien penser à se protéger (oreilles et à minima les yeux, idéalement aussi les mains)


---------------
Lady Moon - Joyeux Noël !
n°54473517
flawlessro​ll
Brave jump!
Posté le 18-09-2018 à 15:26:18  profilanswer
 

Pour une chambre de môme, je voudrais mettre au plafond (placo peint) un grand - au moins un mètre carré - Spider-Man autocollant. :o Parmi les offres officielle et non-officielle (chez les chinois) en « wall sticker », je trouve que des visuels très moches ou dont l'exécution est de piètre qualité.
 
Pour obtenir un résultat HFR compliant, je pensais donc faire faire un autocollant personnalisé dont je fournirais le visuel. Je sais pas du tout à qui m'adresser par contre : fabricant d'enseignes pour la pub ou site spécialisé ? Je suis preneur de conseils / recommandations si vous avez des infos là-dessus.
 
De quel ordre sont les résolutions d'impression pour ce genre de truc ? Hormis qu'il faut bien maroufler, y'a-t-il des pièges à éviter lors de la pose ?

n°54473536
laureka
Posté le 18-09-2018 à 15:27:58  profilanswer
 

locataire ou propriétaire ?


---------------
"When life gives you lemons, make lemonade!" - "la plus perdue de toutes les journées est celle où on a pas ri."  Chamfort.  
n°54473732
flawlessro​ll
Brave jump!
Posté le 18-09-2018 à 15:44:38  profilanswer
 

Entre les deux. :o Ok pour arracher la peinture mais pas ok pour arracher le plafond. :)

n°54473762
silkr
Posté le 18-09-2018 à 15:46:34  profilanswer
 

flawlessroll a écrit :

Pour une chambre de môme, je voudrais mettre au plafond (placo peint) un grand - au moins un mètre carré - Spider-Man autocollant. :o Parmi les offres officielle et non-officielle (chez les chinois) en « wall sticker », je trouve que des visuels très moches ou dont l'exécution est de piètre qualité.
 
Pour obtenir un résultat HFR compliant, je pensais donc faire faire un autocollant personnalisé dont je fournirais le visuel. Je sais pas du tout à qui m'adresser par contre : fabricant d'enseignes pour la pub ou site spécialisé ? Je suis preneur de conseils / recommandations si vous avez des infos là-dessus.
 
De quel ordre sont les résolutions d'impression pour ce genre de truc ? Hormis qu'il faut bien maroufler, y'a-t-il des pièges à éviter lors de la pose ?


 
déjà qu'a la verticale cela à tendance à ce decoller, alors au plafond

n°54473774
laureka
Posté le 18-09-2018 à 15:47:34  profilanswer
 

Spidermann amusera ton gamin un an ou deux mais après, faudra gratter des traces de colle et refaire le plafond et là, tu vas le maudire Spiderman  :D


---------------
"When life gives you lemons, make lemonade!" - "la plus perdue de toutes les journées est celle où on a pas ri."  Chamfort.  
n°54473789
silkr
Posté le 18-09-2018 à 15:48:52  profilanswer
 

Clair , mais lorsque tu es parents, tu es un soumis:)

mood
Publicité
Posté le 18-09-2018 à 15:48:52  profilanswer
 

n°54473843
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 18-09-2018 à 15:52:13  profilanswer
 

:hello:
 
Sur la facade de l'entrée de mon immeuble, une plaque décorative en métal (je dirais aluminium peint) s'est décollée et est tombée par terre.
ça fait 2 mois et ça a pas été recollé ça me gonfle.
Ca avait été collé au pistolet, le support c'est du métal également, si je prends une cartouche de colle multisupport ça va le faire, ou est-ce qu'il faut une colle spécial pour du métal sur métal ?
Froid, pluie, soleil, c'est en extérieur.
Evidemment faut que j'enlève les bout de colle/mastique sur le support avant de re-appliquer.
 
 
 


---------------
Mon topic de vente - Mon feed-back
n°54473905
silkr
Posté le 18-09-2018 à 15:56:36  profilanswer
 

fixation extreme .
et pour eviter de retomber fait un joint peripherique avec la colle pour eviter les infiltrations d'eau.

n°54474146
rosco
Posté le 18-09-2018 à 16:20:09  profilanswer
 

Du Sika 11FC+ doit tenir sans problème, ça ne craint pas l'extérieur et ça adhère sur quasiment tout.


Message édité par rosco le 18-09-2018 à 16:20:51
n°54474278
electroger
Posté le 18-09-2018 à 16:30:52  profilanswer
 

electroger a écrit :


 
Merci pour vos retours !
 
Je pense prendre l'interrupteur acquacontrol plus, ça semble super pratique ! Est ce que je peux l'installer dans une regard en béton ou bien doit t-il être à l'abri dans mon garage par exemple ?
J'ai regardé un peu les pompes, il y a beaucoup de modèles, c'est difficile de faire son choix.
Je pensais partir sur ce modèle : https://www.manomano.fr/pompe-immer [...] -n-1791536
J'ai lu que le clapet anti-retour était indispensable : https://www.manomano.fr/clapet-anti [...] _id=485556
En sortie de clapet, j'imagine qu'il fait un raccord, est ce que celui-ci pourrait convenir ? https://www.manomano.fr/raccord-pou [...] _id=489842
Pour le tuyau de refoulement je ne sais pas trop quoi prendre non plus... Si l'interrupteur doit être placé dans mon garage le tuyau devrait faire 15m sous de la terre et des graviers, j'imagine qu'il faut quelque chose de costaud !


 
J'ai lu la documentation de l'interrupteur acquacontrol plus et il doit être installé à l'abri, je vais donc l'installer dans mon garage. Je me pose encore beaucoup de questions sur l'installation du système de puisage...
Pour commencer, qu'est ce que je dois mettre comme tuyau entre la pompe et l'interrupteur ? J'ai un regard en béton juste à côté du puits qui permettrait de faire un raccord. Je pensais donc mettre un tuyau de 6m environ entre la pompe et le regard, puis un autre tuyau d'environ 15m, qui sera enterré, entre le regard et l'interrupteur. et enfin un tuyau, qui sera lui aussi enterré, entre l'interrupteur et un robinet sur le terrain.

n°54475336
shadow lor​d
Posté le 18-09-2018 à 18:13:29  profilanswer
 

tuyau PE (polyéthylène) pour l'aspiration. Surtout pas une merde annelée.


---------------
Il ne faut pas chourrer la batte de la voisine / Les populations du Cap mettent les échecs en valeur
n°54475361
GAS
Wifi filaire©
Posté le 18-09-2018 à 18:17:26  profilanswer
 

Pourquoi ?


---------------
On a pas attendu les pneus en 180 pour attaquer !
n°54475855
delatruel
Posté le 18-09-2018 à 19:26:58  profilanswer
 

perte de charge ?

n°54475931
electroger
Posté le 18-09-2018 à 19:36:59  profilanswer
 

shadow lord a écrit :

tuyau PE (polyéthylène) pour l'aspiration. Surtout pas une merde annelée.


 
Dans mon cas ce sera que du refoulement, puisque je compte installer une pompe immergée. Dans ce cas là aussi il est conseillé de mettre des tuyaux PE ?

n°54477046
flawlessro​ll
Brave jump!
Posté le 18-09-2018 à 21:20:30  profilanswer
 

silkr a écrit :

déjà qu'a la verticale cela à tendance à ce decoller, alors au plafond


C'est en gros le seul endroit encore vierge.. Je peux superficiellement poncer la peinture au 800/1000 pour bien lisser et maximiser la surface de contact ?
 

laureka a écrit :

Spidermann amusera ton gamin un an ou deux mais après, faudra gratter des traces de colle et refaire le plafond et là, tu vas le maudire Spiderman  :D


Je sais pas, je suis moi-même resté fan de Strange pendant très longtemps. :love: Et puis deux ans c'est déjà l'éternité pour un môme !
 

silkr a écrit :

Clair , mais lorsque tu es parents, tu es un soumis:)


[:frogaski62:1] oui, ça aussi.

n°54478958
Cuistot
Maitre nageur
Posté le 18-09-2018 à 23:37:12  profilanswer
 

electroger a écrit :


 
Dans mon cas ce sera que du refoulement, puisque je compte installer une pompe immergée. Dans ce cas là aussi il est conseillé de mettre des tuyaux PE ?


tu es sur que ton pressostat fonctionnera correctement sans cuve ?


---------------
... . -. -..   -. ..- -.. . ...
n°54479010
electroger
Posté le 18-09-2018 à 23:45:22  profilanswer
 

Si j'ai bien compris, oui ça devrait fonctionner, puisque la pompe est alimenté électronique quand la pression devient trop faible dans le tuyau de refoulement. Tu as un doute ?

n°54479072
Cuistot
Maitre nageur
Posté le 18-09-2018 à 23:53:28  profilanswer
 

oui,  je croyais qu'il fallait une cuve en tampon pour assurer une pression continue/reguliere.


---------------
... . -. -..   -. ..- -.. . ...
n°54479764
paracyber
Posté le 19-09-2018 à 07:42:25  profilanswer
 

flawlessroll a écrit :


C'est en gros le seul endroit encore vierge.. Je peux superficiellement poncer la peinture au 800/1000 pour bien lisser et maximiser la surface de contact ?
 
 
Je sais pas, je suis moi-même resté fan de Strange pendant très longtemps. :love: Et puis deux ans c'est déjà l'éternité pour un môme !
 
 
[:frogaski62:1] oui, ça aussi.


 
Je sais pas ce que ca vaut mais à 25€ je tenterai l'affaire pour le 80*120 en premier lien sur google https://stickers-muraux-enfant.fr/s [...] r-120x80cm
J'avais un superbe site de stickers en angleterre mais je viens de vérifier, ils n'ont pas cette franchise.


---------------
Quand on veut on peut, quand on peut on doit" © Bonaparte
n°54480100
MossieurPr​opre
I d͟o̩n᷃'̵t͖ give a shit
Posté le 19-09-2018 à 08:43:10  profilanswer
 

electroger a écrit :

Si j'ai bien compris, oui ça devrait fonctionner, puisque la pompe est alimenté électronique quand la pression devient trop faible dans le tuyau de refoulement. Tu as un doute ?


 
Je peux me tromper, mais un pressostat sur une pompe immergée, ça ne sert à rien.
 
Soit la pompe est immergée, alors le flotteur qui sert d’interrupteur l’allume, soit il n’y a plus assez d’eau dans le puit, la pompe n’est plus immergée et elle ne s’allume pas.
 
A partir du moment où la pompe immergée s’éteint, il n’y a plus de pression dans le tuyau (il y a même une pression négative, l’eau contenue dans le tuyau retourne à la pompe par gravité).
 
Le pressostat n’a d’intérêt que si il est foutu au cul d’une cuve tampon.
 
Mais là encore je peux me tromper, j’ai pas en tête l’intégralité de ton projet.

n°54480544
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 19-09-2018 à 09:25:28  profilanswer
 

Non même avec une pompe immergé ça fonctionnera.

 

Il faut juste ajouté un clapet anti-retour sur la sortie de pompe pour pas que la pression chute lors de l'arrêt de la pompe.

 

Le flotteur ne sers juste qu'à protéger la pompe dans ce cas, si jamais le puits était vide.

Message cité 1 fois
Message édité par eeeinstein le 19-09-2018 à 09:26:07
n°54480666
electroger
Posté le 19-09-2018 à 09:36:30  profilanswer
 

MossieurPropre a écrit :


 
Je peux me tromper, mais un pressostat sur une pompe immergée, ça ne sert à rien.
 
Soit la pompe est immergée, alors le flotteur qui sert d’interrupteur l’allume, soit il n’y a plus assez d’eau dans le puit, la pompe n’est plus immergée et elle ne s’allume pas.
 
A partir du moment où la pompe immergée s’éteint, il n’y a plus de pression dans le tuyau (il y a même une pression négative, l’eau contenue dans le tuyau retourne à la pompe par gravité).
 
Le pressostat n’a d’intérêt que si il est foutu au cul d’une cuve tampon.
 
Mais là encore je peux me tromper, j’ai pas en tête l’intégralité de ton projet.


 
Le projet est de puiser de l'eau de mon puits pour alimenter un robinet qui sera à l'extérieur. Il faudrait que la pompe se déclenche automatiquement à l'ouverture de ce robinet.
Si j'ai bien compris le flotteur permet d'éteindre la pompe quand il n'y a pas assez d'eau. Dans mon cas, c'est intéressant mais insuffisant, la pompe doit pouvoir s'éteindre même quand il y a assez d'eau, si le robinet est fermé.
Je pense que le clapet anti-retour en début de refoulement permet de garder la pression dans le tuyau.
Peut être que je me trompe sur les termes mais pour moi cuve = surpresseur. dans la partie "questions" de la page de l'interrupteur Acquacontrol, l'une des questions est "Est-ce que cet interrupteur automatique peut se monter sur un surpresseur?" et la réponse est "Non cet interrupteur automatique ne peut pas se monter sur un surpresseur.".  
 
J'ai un peu de mal à avoir les idées claires sur le matériel nécessaire à mon projet...

n°54480706
MossieurPr​opre
I d͟o̩n᷃'̵t͖ give a shit
Posté le 19-09-2018 à 09:39:55  profilanswer
 

Compris ! :jap:

n°54480738
electroger
Posté le 19-09-2018 à 09:42:17  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :

Non même avec une pompe immergé ça fonctionnera.
 
Il faut juste ajouté un clapet anti-retour sur la sortie de pompe pour pas que la pression chute lors de l'arrêt de la pompe.
 
Le flotteur ne sers juste qu'à protéger la pompe dans ce cas, si jamais le puits était vide.


 
Oui c'est ce que j'ai compris.
Tu disais avoir installé cet interrupteur chez un de tes copains. Qu'est ce que vous avez installé comme tuyau de refoulement ?
L'interrupteur doit visiblement être à l'abri des intempéries, je pense donc l'installer dans mon garage. Le refoulement jusqu'à l'interrupteur devra donc faire environ 6m dans le puits + 15m jusqu'au garage.

n°54481610
Cuistot
Maitre nageur
Posté le 19-09-2018 à 10:37:53  profilanswer
 

electroger a écrit :


 
Le projet est de puiser de l'eau de mon puits pour alimenter un robinet qui sera à l'extérieur. Il faudrait que la pompe se déclenche automatiquement à l'ouverture de ce robinet.
Si j'ai bien compris le flotteur permet d'éteindre la pompe quand il n'y a pas assez d'eau. Dans mon cas, c'est intéressant mais insuffisant, la pompe doit pouvoir s'éteindre même quand il y a assez d'eau, si le robinet est fermé.
Je pense que le clapet anti-retour en début de refoulement permet de garder la pression dans le tuyau.
Peut être que je me trompe sur les termes mais pour moi cuve = surpresseur. dans la partie "questions" de la page de l'interrupteur Acquacontrol, l'une des questions est "Est-ce que cet interrupteur automatique peut se monter sur un surpresseur?" et la réponse est "Non cet interrupteur automatique ne peut pas se monter sur un surpresseur.".
 
J'ai un peu de mal à avoir les idées claires sur le matériel nécessaire à mon projet...


ok
+ 1000 avec le clapet anti retour c'est lui qui fait tout,
avant d’enterrer teste bien tout, notamment l'emplacement du clapet, proche de la pompe ou du pressostat


---------------
... . -. -..   -. ..- -.. . ...
n°54482735
electroger
Posté le 19-09-2018 à 11:58:24  profilanswer
 

Voilà comment je vois l'installation de mon système de puisage :
- Une pompe immergée
- Directement en sortie de pompe, un clapet anti-retour 1” (26 x 34)
- Un raccord PE mâle  1" ou (26 x 34mm)
- Tuyau PE 32mm à remonter jusqu'au regard en béton (30x30x30cm) à côté de mon puits
- Un coude raccord PE pour connecter le précédent tuyau PE et...
- Un 2eme tuyau PE du regard jusqu’à mon garage
- Un raccord PE femelle, au bout du tuyau pour le connecter à l'interrupteur
- Un interrupteur AcquaControl Plus
- Un 2eme raccord PE femelle
- Un tuyau PE 32mm pour resortir de mon garage
- Un raccord PE et un robinet à l'extérieur
 
Pour la partie électrique :
- Un cable 3G2.5 U1000R2V (peut être que 3G1.5 serait suffisant ?) depuis mon garage (sortie de l’interrupteur pour être précis) jusqu'au regard en béton
- Branchement par wago dans une boite étanche
- Un grillage rouge à enterrer signalant la présence de câbles électriques
- Alimentation de l'interrupteur sur le circuit prise du garage
 
Est ce que ça vous semble correct ?

n°54483919
shadow lor​d
Posté le 19-09-2018 à 13:55:25  profilanswer
 

shadow lord a écrit :

tuyau PE (polyéthylène) pour l'aspiration. Surtout pas une merde annelée.


 

GAS a écrit :

Pourquoi ?


 
Parce que la résistance au passage de l'eau n'est pas du tout la même dans un tuyau lisse ou dans un tuyau pleins de plis.
De plus les tuyaux annelé sont plus fragiles que les tuyaux PE et, dans le cas d'une aspiration, une toute petite fuite entraîne une grosse perte de débit (voir plus de débit du tout)
 

electroger a écrit :


 
Dans mon cas ce sera que du refoulement, puisque je compte installer une pompe immergée. Dans ce cas là aussi il est conseillé de mettre des tuyaux PE ?


 
Même si le problème lié à un petit trou dans le tuyau est beaucoup moins gênant, il n'en reste pas moins que le débit sera meilleur (à section équivalente) en utilisant du PE.


---------------
Il ne faut pas chourrer la batte de la voisine / Les populations du Cap mettent les échecs en valeur
n°54484099
electroger
Posté le 19-09-2018 à 14:09:02  profilanswer
 

shadow lord a écrit :


 
Parce que la résistance au passage de l'eau n'est pas du tout la même dans un tuyau lisse ou dans un tuyau pleins de plis.
De plus les tuyaux annelé sont plus fragiles que les tuyaux PE et, dans le cas d'une aspiration, une toute petite fuite entraîne une grosse perte de débit (voir plus de débit du tout)
 


 

shadow lord a écrit :


 
Même si le problème lié à un petit trou dans le tuyau est beaucoup moins gênant, il n'en reste pas moins que le débit sera meilleur (à section équivalente) en utilisant du PE.


 
Oui, du coup je m'oriente plutôt vers du PE pour le refoulement.

n°54484118
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 19-09-2018 à 14:10:52  profilanswer
 

electroger a écrit :


 
Oui c'est ce que j'ai compris.
Tu disais avoir installé cet interrupteur chez un de tes copains. Qu'est ce que vous avez installé comme tuyau de refoulement ?
L'interrupteur doit visiblement être à l'abri des intempéries, je pense donc l'installer dans mon garage. Le refoulement jusqu'à l'interrupteur devra donc faire environ 6m dans le puits + 15m jusqu'au garage.


Du socarex de 25 de mémoire

n°54484147
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 19-09-2018 à 14:12:50  profilanswer
 

electroger a écrit :

Voilà comment je vois l'installation de mon système de puisage :
- Une pompe immergée
- Directement en sortie de pompe, un clapet anti-retour 1” (26 x 34)
- Un raccord PE mâle  1" ou (26 x 34mm)
- Tuyau PE 32mm à remonter jusqu'au regard en béton (30x30x30cm) à côté de mon puits
- Un coude raccord PE pour connecter le précédent tuyau PE et...
- Un 2eme tuyau PE du regard jusqu’à mon garage
- Un raccord PE femelle, au bout du tuyau pour le connecter à l'interrupteur
- Un interrupteur AcquaControl Plus
- Un 2eme raccord PE femelle
- Un tuyau PE 32mm pour resortir de mon garage
- Un raccord PE et un robinet à l'extérieur

 

Pour la partie électrique :
- Un cable 3G2.5 U1000R2V (peut être que 3G1.5 serait suffisant ?) depuis mon garage (sortie de l’interrupteur pour être précis) jusqu'au regard en béton
- Branchement par wago dans une boite étanche
- Un grillage rouge à enterrer signalant la présence de câbles électriques
- Alimentation de l'interrupteur sur le circuit prise du garage

 

Est ce que ça vous semble correct ?


du 3g1,5 suffit amplement pour une pompe de 900w

 

Il faut passer les cables dans une gaine, par à même le sol hin !, pose une tpe rouge de 40mm.

 

1 pouces c'est un peu gros je trouve.. idem pour le pe de 32mm

Message cité 1 fois
Message édité par eeeinstein le 19-09-2018 à 14:13:19
n°54484193
GAS
Wifi filaire©
Posté le 19-09-2018 à 14:16:23  profilanswer
 

shadow lord a écrit :


 
 
 
Parce que la résistance au passage de l'eau n'est pas du tout la même dans un tuyau lisse ou dans un tuyau pleins de plis.
De plus les tuyaux annelé sont plus fragiles que les tuyaux PE et, dans le cas d'une aspiration, une toute petite fuite entraîne une grosse perte de débit (voir plus de débit du tout)
 
 
 
Même si le problème lié à un petit trou dans le tuyau est beaucoup moins gênant, il n'en reste pas moins que le débit sera meilleur (à section équivalente) en utilisant du PE.

:jap:
 

electroger a écrit :

Voilà comment je vois l'installation de mon système de puisage :
- Une pompe immergée
- Directement en sortie de pompe, un clapet anti-retour 1” (26 x 34)
- Un raccord PE mâle  1" ou (26 x 34mm)
- Tuyau PE 32mm à remonter jusqu'au regard en béton (30x30x30cm) à côté de mon puits
- Un coude raccord PE pour connecter le précédent tuyau PE et...
- Un 2eme tuyau PE du regard jusqu’à mon garage
- Un raccord PE femelle, au bout du tuyau pour le connecter à l'interrupteur
- Un interrupteur AcquaControl Plus
- Un 2eme raccord PE femelle
- Un tuyau PE 32mm pour resortir de mon garage
- Un raccord PE et un robinet à l'extérieur
 
Pour la partie électrique :
- Un cable 3G2.5 U1000R2V (peut être que 3G1.5 serait suffisant ?) depuis mon garage (sortie de l’interrupteur pour être précis) jusqu'au regard en béton
- Branchement par wago dans une boite étanche
- Un grillage rouge à enterrer signalant la présence de câbles électriques
- Alimentation de l'interrupteur sur le circuit prise du garage
 
Est ce que ça vous semble correct ?

Je sais pas si c'est correct, mais ça m'intéresse grandement, j'ai une pompe dans un puits qui est dans mon garage, et mon jardin est de l'autre côté de la maison, donc c'est pénible :o


---------------
On a pas attendu les pneus en 180 pour attaquer !
n°54484332
electroger
Posté le 19-09-2018 à 14:25:42  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :


du 3g1,5 suffit amplement pour une pompe de 900w
 
Il faut passer les cables dans une gaine, par à même le sol hin !, pose une tpe rouge de 40mm.
 
1 pouces c'est un peu gros je trouve.. idem pour le pe de 32mm


 
Oui je pensais bien mettre les câbles dans une gaine à 50 cm de profondeur au moins, puis le grillage rouge quelques centimètres au-dessus :) . TPE = gaine ?  
Pour le PE, plutôt du 25 du coup ?

n°54491512
varlocke
Posté le 20-09-2018 à 09:14:59  profilanswer
 

:hello:  
 
J'ai un contrat HP/HC, et comme mon ancien relais 175Hertz est impossible à coder (même par un technicien Enedis...) J'ai changer d'option pour le chauffe-eau.
J'ai donc branché un relais que j'avais et une horloge mécanique. Le problème c'est que j'ai eu une coupure de courant donc les horaires ont été décalés  :ange:  
 
Bref, je voulais savoir si ce matos :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 0ATG&psc=1
Ca irait, à mon sens ou car il y a bien une réserve.


---------------
Trump, homme de l'année.
n°54493281
lumi
Posté le 20-09-2018 à 11:31:44  profilanswer
 

je posais la question de couvrir mon vide sanitaire au milieu de mon garage par autre chose que les vielles plaques de bois pourri qui sont en palce actuellement.
 
ce genre de palque alu ca fait l'affaire ?
 
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] -mm-e19292


---------------

n°54493520
pingouinnu​claire
Posté le 20-09-2018 à 11:48:12  profilanswer
 

Attention ça n’a aucune rigidité. Donc c’est à poser par dessus tes morceaux de bois.
Et quand tu parles d’un vide sanitaire, c’est une fosse dans un garage, c’est ça?


---------------
"If you fall, I'll be there" - The Floor
n°54493821
Gnarfou
Gnarf pour les intimes
Posté le 20-09-2018 à 12:13:48  profilanswer
 

varlocke a écrit :

:hello:

 

J'ai un contrat HP/HC, et comme mon ancien relais 175Hertz est impossible à coder (même par un technicien Enedis...) J'ai changer d'option pour le chauffe-eau.
J'ai donc branché un relais que j'avais et une horloge mécanique. Le problème c'est que j'ai eu une coupure de courant donc les horaires ont été décalés  :ange:

 

Bref, je voulais savoir si ce matos :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 0ATG&psc=1
Ca irait, à mon sens ou car il y a bien une réserve.


Ça ira mais  :heink:  si tu as un abo HP/HC, pourquoi ne pas tout simplement acheter le relais HP/HC qui va bien ?

 

https://www.amazon.fr/Legrand-LEG41 [...] B008B788OE

Message cité 1 fois
Message édité par Gnarfou le 20-09-2018 à 12:15:23

---------------
C'est curieux, chez les marins, ce besoin de faire des phrases.
n°54494133
lumi
Posté le 20-09-2018 à 12:50:03  profilanswer
 

pingouinnuclaire a écrit :

Attention ça n’a aucune rigidité. Donc c’est à poser par dessus tes morceaux de bois.
Et quand tu parles d’un vide sanitaire, c’est une fosse dans un garage, c’est ça?


 
oui
 
a mince, non j'ai besoin de qq chose de rigide et pas trop epais pr pouvoir facilement passer dessus sans se prendre les pieds dedans, et plus propre que les vielles planches de bois


---------------

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  2559  2560  2561  ..  4177  4178  4179  4180  4181  4182

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
topic londres[Topic unique] Hawksley Workman
Topic les pochettes CD les plus LAIDES...Topic du dandy
Topic des demandes de Ban pour SPAM par MP[Topic Unique] Référencement des bonnes boulangeries Parisiennes
[Bricolage] reconnaitre une mèche bois ou béton[Topic Unique] TF1 : Section de recherches (ça commence jeudi)
Le topic de la Maison [Déco + "sent-bons"+ tips et astuces bricolage][Topic unique] Le bricolage !
Plus de sujets relatifs à : [Bricolage] Le topic du bricolage


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)