[Topic Unique] Solaire photovoltaïque - en construction

n°66250315
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 30-06-2022 à 18:05:54  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

tuffgong a écrit :

 

Et pour le coup dans mon cas en choisissant les panneaux vertex s en 405w au lieu des 375 w l'augmentation n'est que de 76 euros pour 8 panneaux et 240 w supplémentaires.

 

Les autres frais étant inchangés ( mo, fixations...) ça permet de ne pas dépasser les 1€ pour 1kwc ce qui est un chiffre souvent donné comme référence en auto construction (frais de ports de 99 euros et passerelle avancée ecu-c d'aps inclus)

 

Dans le cas d'une pose par un pro même avec les aides de l'État je ne sais même pas comment l'installation peut être rentable.

 

Et je recommande grandement Oscaro power. Leur accueil téléphonique et leurs conseils techniques son top. Ils ont tout un tas d'articles et de vidéos très pédagogiques pour se lancer dans l'aventure

c'est très peu cher  :O

 


T'as un lien ?  :O


---------------
^_^
mood
Publicité
Posté le 30-06-2022 à 18:05:54  profilanswer
 

n°66250350
the_blob
Posté le 30-06-2022 à 18:10:54  profilanswer
 

pehun a écrit :

Donc si on part sur ce principe, le mieux quand on a pas de batterie, c'est de limiter l'onduleur à sa consommation max et de mettre 2, 3 fois plus de puissance crète pour être au max de l'onduleur le maximum du temps?


 
yes mieux vaut plus de surface pour avoir un minimum syndical.
si tu penches pour cette stratégie.
 
sachant qu’en. monophasé c’est 6kva , tu peux partir sur plus en crête , en plus tu auras plus d’aide de l’état


Message édité par the_blob le 30-06-2022 à 18:16:42
n°66250574
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 30-06-2022 à 18:46:54  profilanswer
 

Ben maximiser le nombre de panneaux, qu'on ait des batteries ou pas, c'est la base  [:rsh:8]

 

Si j'avais plein d'autres m² facilement sacrifiables, j'aurais mis les 40kwc me permettant d'être hors réseau ... Ou même les 80kwc pour être hors réseau full élec  [:cerveau prodigy]


---------------
^_^
n°66257560
Xixou2
Posté le 01-07-2022 à 16:37:48  profilanswer
 

lazer127 a écrit :


En 10 ans, ce qui est déjà assez long, tu n'as pas vu de perte de production ?

 

Alors là je suis agréablement surpris, comment est-ce possible ?
Est-ce que ça ne serait pas la météo qui s'est amélioré d'année en année ? Parce que finalement, la météo a plus d'impact que l'usure des panneaux, cette dernière étant assez faible chaque année.

 

Exemple pour les Trinasolar Vertex S :

 

2 % : Max. dégradation de la 1ere année
0,55 % : Max. dégradation annuelle de la 2e à la 25e années


click sur production pour voir
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisa [...] l_sunshine

 

j'ai aussi des panneaux dans le jardin, pas de perte de production non plus.

n°66257666
lazer127
Posté le 01-07-2022 à 16:47:36  profilanswer
 

ça fait rêver :)
Et ça rassure concernant la pérennité de l'investissement :)

n°66258106
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 01-07-2022 à 17:34:31  profilanswer
 

lazer127 a écrit :

ça fait rêver :)
Et ça rassure concernant la pérennité de l'investissement :)


 [:pierroclastic:5]

 

Faudra en reparler dans 20 ans  :O

 

Sinon, je viens de percuter que c'est pas ma prod qu'est naze vers midi, mais le fait que j'ai volontairement limité mon onduleur à 80A vers les batteries donc un peu plus de 4000w.

 

[:haha fail]

 


---------------
^_^
n°66258258
lazer127
Posté le 01-07-2022 à 17:55:07  profilanswer
 

Aucun risque, mes panneaux sont fixés :o
 
Bon de toute façon je ne suis pas inquiet, je suis convaincu que le photovoltaïque est une techno qui fonctionne, sinon je n'aurai pas investi.

n°66258920
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 01-07-2022 à 19:59:00  profilanswer
 

Moi j'ai investi avant tout pour faire mumuse, pour avoir de l'autonomie... Et car ça me motivait à garder un second emploi accessoire (quelques cours à l'univ' pour 2k, ça finançait mes délires).

 

D'ailleurs faudra que je fasse mes papiers car j'ai toujours 2k€ qui traînent depuis janvier pour 2022.


---------------
^_^
n°66259030
brunonone
Posté le 01-07-2022 à 20:20:46  profilanswer
 

C’est beau d’avoir de l’argent :o


---------------
D3
n°66259207
dDLaGrenou​ille
::1
Posté le 01-07-2022 à 20:59:28  profilanswer
 

Ayé routeur MSunPv installé, relié au ballon en shuntant complètement l'horloge et le contacteur pour l'instant. Efficace, le ballon est chargé à 13h malgré la pompe de la piscine  [:implosion du tibia]
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/78229

 

Bon par contre j'ai lu tout et son contraire sur les résistances stéatite, effectivement mon chauffe eau grésille aux puissances injectées < 1kW environ. Bon le truc a 17 ans d'après l'étiquette dessus  [:tinostar] , j'ai préparé Madame à une éventuelle déficience de celui ci et on envisage de le changer en préventif, vu qu'il n'y a probablement eu aucun entretien dessus depuis + de 5 ans (maison achetée récemment à une personne d'un certain âge). Le groupe de sécurité a l'air de fonctionner mais il est plein de calcaire. Si le truc lâche dans les 15j je serai forcément responsable  :whistle:

 

Du coup il vaut mieux partir sur le plus bas de gamme, résistance blindée et thermostat mécanique, histoire de pas se prendre la tête ?

 

Autant là en été le routeur est clairement dispensable, mais pour l'hiver je pense avoir fait un bon investissement  :jap:

mood
Publicité
Posté le 01-07-2022 à 20:59:28  profilanswer
 

n°66259307
Xixou2
Posté le 01-07-2022 à 21:15:51  profilanswer
 

Pompe à chaleur ça consomme 3x moins.

n°66259366
dDLaGrenou​ille
::1
Posté le 01-07-2022 à 21:24:06  profilanswer
 

Pour l'eau chaude sanitaire ? Oui merci mais un ballon thermodynamique ça coûte 10x plus cher  [:tinostar]

n°66259416
lazer127
Posté le 01-07-2022 à 21:30:10  profilanswer
 

Le miens a une résistance stéatite et tout le bordel avec courant imposé via l'anode, etc.
 
Ce que j'ai fait pour laisser l'électronique fonctionner normalement, c'est de dériver uniquement le circuit de puissance (les 3 fils qui vont vers les 3 résistances du ballon) vers le routeur.
Ainsi je reste bien en série le thermostat, donc aucun risque de le bypasser, de faire surchauffer l'eau, et de voir le ballon exploser, la moitié de la maison avec.
Et comme l'électronique est normalement alimentée (via le contacteur jour/nuit qui reste en position forcée maintenant), ça ne grésille pas, ça ne l'use pas, et je bénéficie toujours de la protection anti-corrosion.
 
Et comme j'ai fait le montage proprement, c'est 100% réversible sans laisser aucune trace (ce qui n'est pas bien important au final, la garantie est expirée depuis quelques années)

n°66259496
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 01-07-2022 à 21:43:10  profilanswer
 

brunonone a écrit :

C’est beau d’avoir de l’argent :o


Ça ne fait pas le bonheur.

 

Mais ça aide  :O


---------------
^_^
n°66259509
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 01-07-2022 à 21:45:09  profilanswer
 

dDLaGrenouille a écrit :

Ayé routeur MSunPv installé, relié au ballon en shuntant complètement l'horloge et le contacteur pour l'instant. Efficace, le ballon est chargé à 13h malgré la pompe de la piscine [:implosion du tibia]
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/78229

 

Bon par contre j'ai lu tout et son contraire sur les résistances stéatite, effectivement mon chauffe eau grésille aux puissances injectées < 1kW environ. Bon le truc a 17 ans d'après l'étiquette dessus [:tinostar] , j'ai préparé Madame à une éventuelle déficience de celui ci et on envisage de le changer en préventif, vu qu'il n'y a probablement eu aucun entretien dessus depuis + de 5 ans (maison achetée récemment à une personne d'un certain âge). Le groupe de sécurité a l'air de fonctionner mais il est plein de calcaire. Si le truc lâche dans les 15j je serai forcément responsable :whistle:

 

Du coup il vaut mieux partir sur le plus bas de gamme, résistance blindée et thermostat mécanique, histoire de pas se prendre la tête ?

 

Autant là en été le routeur est clairement dispensable, mais pour l'hiver je pense avoir fait un bon investissement :jap:


Rien changer .

 

Le mien crépite depuis 2 ans :O

 

Bon, depuis 6 mois ça crepite moins, vu que je tire au max dessus ... Les batteries font le reste.
Edit : je pense que le crépitage, c'est du à l'arrivée d'eau fraîche sur la résistance entartrée.

 

11 ans que je suis là et j'ai du faire aller le groupe secu 3x, aucun nettoyage.

 

Doit y avoir plus de calcaire que de flotte là dedans.

 

Bien évidemment, le cumulus est bien plus vieux et doit dater des 90's


Message édité par mlon le 01-07-2022 à 21:47:50

---------------
^_^
n°66259661
dDLaGrenou​ille
::1
Posté le 01-07-2022 à 22:09:53  profilanswer
 

Rien changer et quand ça pète le WAF risque de baisser en flèche [:tinostar]
J'aime pas le 230V et encore moins la plomberie, quand j'ai testé le groupe de sécurité ça a fait un bruit des enfers, comme si des plaques de tartre se détachaient [:tibo2002]
Si j'attends que le truc crève j'ai intérêt à assurer pour le remplacement, mais tous ces kWh injectés me donnent envie de me lancer dans une batterie DIY [:gum]
Edith : le crépitement c'est pas quand l'eau froide arrive (enfin si mais c'est pas le même  [:tinostar] juste quand l'injection est "faible". Mais bon pas grave, si le ballon claque, c'est le destin  :jap:


Message édité par dDLaGrenouille le 01-07-2022 à 22:19:17
n°66259835
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 01-07-2022 à 22:45:21  profilanswer
 

J'avoue que de pouvoir surveiller en domotique ça m'a pas mal rassuré les 1ers temps  :O

 

Bon après ya 1 valve à tourner et je repasse sur l'ecs gaz .

 

Si je monte les 2 onduleurs en // ya de fortes chances que je monte un p'tit chauffe eau instantané élec, dire d'avoir une troisième voie  :D


---------------
^_^
n°66261093
babaa
Yippee-kai
Posté le 02-07-2022 à 11:14:01  profilanswer
 

https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/78274

 

Moi je dis c'est déjà pas mal sans routeur pour le CE qui arrivera plus tard !


---------------
Ooups
n°66261233
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 02-07-2022 à 11:58:40  profilanswer
 

Concours de kiki

Spoiler :

https://i.ibb.co/zVV0XsD/IMG-20220702-120024.jpg

 

Edit : sans mon adresse  [:musacorp:4]

Message cité 2 fois
Message édité par mlon le 02-07-2022 à 12:01:14

---------------
^_^
n°66261249
babaa
Yippee-kai
Posté le 02-07-2022 à 12:02:57  profilanswer
 

:D combien de panneaux déjà ? Moi 4x400wc


---------------
Ooups
n°66261412
tuffgong
Posté le 02-07-2022 à 12:39:03  profilanswer
 

cs205 a écrit :

 

il me semble que c'est ce que je t'avais conseille ?

 

Yes j'ai suivi ton conseil finalement

n°66261446
tuffgong
Posté le 02-07-2022 à 12:44:30  profilanswer
 

mlon a écrit :

c'est très peu cher :O

 


T'as un lien ? :O

 

C'est un mélange d'oscaro power pour pv, mo et quelques fournitures+ 123 élec pour la grande majorité du système de fixation avec fdp gratuit + Aliexpress pour connecteur mc4 notamment + un autre site pour l'ecu c 49 balles moins cher qu'ailleurs...etc

 

Le tout dans un Excel donc difficile de te faire un truc tout fait.

 

Il me reste une question sur la section du câble ac entre les mo et le coffret ac.

 

J'ai du mal à savoir si dans mon cas et sur une distance d'environ 12 m un 3g2.5 est suffisant pour 8*405w

 

Mes cours d'électricité sont loins

n°66261473
lazer127
Posté le 02-07-2022 à 12:48:45  profilanswer
 

tuffgong a écrit :

Aliexpress pour connecteur mc4


Pourquoi tu as besoin de connecteurs MC4 ?
 

tuffgong a écrit :

J'ai du mal à savoir si dans mon cas et sur une distance d'environ 12 m un 3g2.5 est suffisant pour 8*405w


La puissance des panneaux importe peu.
Qu'est ce que tu utilises comme micro-onduleurs ? Car c'est leur puissance maxi qui est importante, ce sont eux qui vont écrêter avant les panneaux.

Message cité 2 fois
Message édité par lazer127 le 02-07-2022 à 12:49:01
n°66261567
cs205
Posté le 02-07-2022 à 13:06:40  profilanswer
 

tuffgong a écrit :


Il me reste une question sur la section du câble ac entre les mo et le coffret ac.


 
http://sigma-tec.fr/textes/texte_cables.html

n°66262099
quentin60
Posté le 02-07-2022 à 15:18:47  profilanswer
 

Dites, c'est simple de raccorder le boitier AC au tableau?
 
J'ai cru comprendre qu'il fallait brancher la phase et le neutre sur un disjoncteur, c'est sur n'importe lequel d'entre eux du moment que c'est du 16 ou 20A?
 
Par exemple j'ai un disjoncteur pour le LL, je me repique dessus ou dois-je ajouter un disjoncteur à mon tableau?  
 
De même une passerelle de supervision Enphase c'est simple à installer?
 
Ce n'est pas très clair pour mon faible niveau  :heink:  :pt1cable:  
 
EDIT : sur monkitsolaire ils évoquent le fait que le coffret AC est précablé pour un branchement en direct sur une prise, c'est possible? Dans ce cas je peux l'installer dans mon garage et le brancher directement sur une prise (j'ai une ligne dédiée avec 3 prises et je peux en condamner une à cet usage)
 
Projet 8x400wc + 8 mo iq7 + boitier AC (et ouai finalement je me lance  :pt1cable: )


Message édité par quentin60 le 02-07-2022 à 15:26:13
n°66262144
aldayo
Qui croit savoir ne sait rien.
Posté le 02-07-2022 à 15:33:41  profilanswer
 

Le disjoncteur doit être dédié aux panneaux donc si tu le mets sur celui avec 3 prises, faut condamner les deux autres !
Bref, vaut mieux mettre une disjoncteur de plus dans ton tableau.

Message cité 1 fois
Message édité par aldayo le 02-07-2022 à 15:34:20
n°66262147
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 02-07-2022 à 15:33:51  profilanswer
 

babaa a écrit :

:D combien de panneaux déjà ? Moi 4x400wc


À peine 30  :O


---------------
^_^
n°66262154
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 02-07-2022 à 15:35:50  profilanswer
 

tuffgong a écrit :

 

C'est un mélange d'oscaro power pour pv, mo et quelques fournitures+ 123 élec pour la grande majorité du système de fixation avec fdp gratuit + Aliexpress pour connecteur mc4 notamment + un autre site pour l'ecu c 49 balles moins cher qu'ailleurs...etc

 

Le tout dans un Excel donc difficile de te faire un truc tout fait.

 

Il me reste une question sur la section du câble ac entre les mo et le coffret ac.

 

J'ai du mal à savoir si dans mon cas et sur une distance d'environ 12 m un 3g2.5 est suffisant pour 8*405w

 

Mes cours d'électricité sont loins


 [:ixemul:3]

 

T'as écrit 1€ le kwc, alors que c'est plutôt 1€ le wc.

 

Ça va pas chercher plus loin  :D


---------------
^_^
n°66262158
thoulisse_​bernard
Duos habet et bene pendentes
Posté le 02-07-2022 à 15:36:30  profilanswer
 

Le plus propre c'est sur les borniers de phase et neutre

n°66262162
thoulisse_​bernard
Duos habet et bene pendentes
Posté le 02-07-2022 à 15:37:05  profilanswer
 

aldayo a écrit :

Le disjoncteur doit être dédié aux panneaux donc si tu le mets sur celui avec 3 prises, faut condamner les deux autres !
Bref, vaut mieux mettre une disjoncteur de plus dans ton tableau.


Il y a un disjoncteur dans son coffret AC

n°66262198
the_blob
Posté le 02-07-2022 à 15:47:02  profilanswer
 

mlon a écrit :

Concours de kiki


 
Edit : sans mon adresse  [:musacorp:4]


 
https://img3.super-h.fr/images/2022/07/02/snapshot_168076285047f62f1ae69.jpg
 
 [:gerard_sur_aix:3]

n°66262208
quentin60
Posté le 02-07-2022 à 15:51:48  profilanswer
 

thoulisse_bernard a écrit :


Il y a un disjoncteur dans son coffret AC


 
Oui il est composé ainsi :
 
    1 disjoncteur 1P+N 20A ainsi qu'un inter-différentiel 25A / 30Ma et 1 parafoudre 20KA pour votre sécurité
    1 compteur de production LED pour suivre votre niveau de production en temps réel, intégré dans le coffret de protection.
    1 câble 3G2.5 de 4 mètres avec fiche mâle pré-connectée au coffret et étanche afin de relier le coffret de protection AC au réseau électrique (prise murale avec terre). Possibilité de couper la fiche pour se brancher directement sur le tableau électrique de la maison.
    1 connecteur mâle pré connecté pour assurer la liaison étanche entre les micro-onduleurs et le coffret de protection
 
 
Ducoup je peux me branche comment?  :pt1cable:  

n°66262209
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 02-07-2022 à 15:52:23  profilanswer
 


Même pas si t'ajoutes le delta 2020 2021
https://i.ibb.co/RzGV0n9/IMG-20220702-155302.jpg

 

Edit : sans mon adresse² [:musacorp:4]

Message cité 1 fois
Message édité par mlon le 02-07-2022 à 15:53:32

---------------
^_^
n°66262236
thoulisse_​bernard
Duos habet et bene pendentes
Posté le 02-07-2022 à 15:59:13  profilanswer
 

quentin60 a écrit :


 
Oui il est composé ainsi :
 
    1 disjoncteur 1P+N 20A ainsi qu'un inter-différentiel 25A / 30Ma et 1 parafoudre 20KA pour votre sécurité
    1 compteur de production LED pour suivre votre niveau de production en temps réel, intégré dans le coffret de protection.
    1 câble 3G2.5 de 4 mètres avec fiche mâle pré-connectée au coffret et étanche afin de relier le coffret de protection AC au réseau électrique (prise murale avec terre). Possibilité de couper la fiche pour se brancher directement sur le tableau électrique de la maison.
    1 connecteur mâle pré connecté pour assurer la liaison étanche entre les micro-onduleurs et le coffret de protection
 
 
Ducoup je peux me branche comment?  :pt1cable:  


Soit tu branches sur une PC de ton tableau. C'est moche mais c'est chez toi.
 
Soit tu coupes la fiche mâle, tu branches les phase et neutre sur les borniers s'ils sont utilisés, la terre sur le bornier de terre.
 
De toute façon tu as le fil de terre des panneaux à connecter à l'intérieur du tableau donc autant faire propre

n°66262254
the_blob
Posté le 02-07-2022 à 16:02:22  profilanswer
 

mlon a écrit :


Même pas si t'ajoutes le delta 2020 2021
https://i.ibb.co/RzGV0n9/IMG-20220702-155302.jpg
 
Edit : sans mon adresse² [:musacorp:4]


 
https://img3.super-h.fr/images/2022/07/02/snapshot_282475249fb496eb37c32c4b1.jpg
 
la vente de mon surplus  
 
 [:moonzoid:5]

Message cité 1 fois
Message édité par the_blob le 02-07-2022 à 16:03:02
n°66262269
quentin60
Posté le 02-07-2022 à 16:05:26  profilanswer
 

thoulisse_bernard a écrit :


Soit tu branches sur une PC de ton tableau. C'est moche mais c'est chez toi.
 
Soit tu coupes la fiche mâle, tu branches les phase et neutre sur les borniers s'ils sont utilisés, la terre sur le bornier de terre.
 
De toute façon tu as le fil de terre des panneaux à connecter à l'intérieur du tableau donc autant faire propre


 
Entendu, merci beaucoup pour l'aide, je ne manquerai pas de venir vous faire un CR  :)  
 
Si je veux suivre ma production et consommation, l'ecu R (APS) est indiqué? Il faut mettre des pinces de mesure à certains endroits à première vue? (mon Linky est à 100m à l'entrée de mon terrain donc j'ai un doute)
 
 

n°66262303
thoulisse_​bernard
Duos habet et bene pendentes
Posté le 02-07-2022 à 16:12:12  profilanswer
 

quentin60 a écrit :


 
Entendu, merci beaucoup pour l'aide, je ne manquerai pas de venir vous faire un CR  :)  
 
Si je veux suivre ma production et consommation, l'ecu R (APS) est indiqué? Il faut mettre des pinces de mesure à certains endroits à première vue? (mon Linky est à 100m à l'entrée de mon terrain donc j'ai un doute)
 
 


Il me semble que c'est juste une box qui communique avec les MO non ?

n°66262363
quentin60
Posté le 02-07-2022 à 16:23:05  profilanswer
 

thoulisse_bernard a écrit :


Il me semble que c'est juste une box qui communique avec les MO non ?


Effectivement il semblerait, c'est le modèle ECU C qui nécessiterait des pinces

n°66262442
tuffgong
Posté le 02-07-2022 à 16:38:44  profilanswer
 

lazer127 a écrit :


Pourquoi tu as besoin de connecteurs MC4 ?

 


 


Connecteurs mc4 pour faire des rallonges entre PV et mo mais j'ai peut être commandé un peu vite car j'avais l'impression que le câble fourni avec les PV sont trop courts sachant qu'un mo contrôle 2 pv.

 

Pour ceux qui ont PV avec mo ds3l rallonges nécessaires ou pas? Sinon 20 balles c pas la mort.

 
lazer127 a écrit :


La puissance des panneaux importe peu.
Qu'est ce que tu utilises comme micro-onduleurs ? Car c'est leur puissance maxi qui est importante, ce sont eux qui vont écrêter avant les panneaux.

 

Ds3l.
Du coup 3g2.5 suffisant sur 12 m?

 

Merci

n°66262452
tuffgong
Posté le 02-07-2022 à 16:41:21  profilanswer
 

mlon a écrit :


[:ixemul:3]

 

T'as écrit 1€ le kwc, alors que c'est plutôt 1€ le wc.

 

Ça va pas chercher plus loin :D

 

Oh putain effectivement  :D

n°66262497
PinkFloyd3​1
Jancoviciste Accélérationniste
Posté le 02-07-2022 à 16:47:21  profilanswer
 

mlon a écrit :

Concours de kiki


 
Edit : sans mon adresse  [:musacorp:4]


vous trouvez ces screens où ?


---------------
Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO.
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  130  131  132  ..  787  788  789  790  791  792

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
petits jobs sympas & bien payésVos expression bien d'chez vous
On a parler de connerie mais vous avez fais quoi de bien ???En voilà bien un de topic qui a sa place dans ce forum !
Un bon produit pour *bien* récurer une moquette ?[ARME] Ma Machette, Comment bien l'entretenir ?
Scary movie 3, bien ou pas bien ?Est-ce suffisant pour bien se muscler ?
J'aime bien Michael Moore...Qu'avez pensé du Fury Fest? (si vous y etes allés bien sur...)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Solaire photovoltaïque - en construction


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)