n°13881724
mathieu3
Posté le 25-01-2008 à 22:31:18  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

davetcoco a écrit :

bonjour,on vient de me brancher un nouveau compteur en HC ET HP le problème est que je n'y comprend absolument rien!!!!!  j'ai vu que l'agent EDF avait une feuille ou il devait surement y avoir la notice, mais il ne me l'a pas laissé!!!!???  Peut etre que quelqu'un peu m'aider ou me donner un lien?? Merci d'avance.....Mes hc sont de 22h30 a 6h30, je pense que c'est pas mal....... bonne soirée!
 
ps: je viens de recevoir une carte de voeux de thermos......, au cas ou je voudrais en 2008 changer d'avis et aller chez eux pour mon installe... c'est gentil mais mon artisan a fait le nécessaire!! Par contre il m'a pris 10000 euros de moins mais il ne m'a pas envoyer de carte de voeux!!!!  C'est vrais que le SAV  n'est pas le meme!!! je vais l'appeler pour l'engueler......
 
 


 [:arank'thnar]  [:arank'thnar]


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
mood
Publicité
Posté le 25-01-2008 à 22:31:18  profilanswer
 

n°13884428
ROBIC56
Posté le 26-01-2008 à 08:50:37  profilanswer
 

kas40 a écrit :

Bonjour,
 
La societe qui m'a fait l'installation a changé l'ensemble des tubes de cuivres en rallongeant la distance entre le compresseur et la console.
Avant il y avait 6 metres et maintenant 12, ils ont rajouté de la perte de charge. HITACHI ne preconise rien de special a ce sujet
Le résultat : la console siffle uniquement comme ce matin lors qu'il fait froid -2 ° et tres legerement...C'est beaucoup mieux maintenant.
Par contre lorsqu'il y a un degivrage pendant 5 bonne min j'ai l'impression que de l'eau bouillonne dans les tubes.
Avant ce phénomene n'existait pas...
 
Va t-il diminuer a fil du temps car en plus des tubes le compresseur a été changé : Ce doit etre ses premiers degivrages.
 


 
J'ai observé le même phénomène ce matin ===> cela me semble normal .
 
Mais le son ne paraît pas plus fort qu'une casserole d'eau qui bout, donc pas si bruyant que cela et puis cela ne dure pas longtemps. De plus, cela me paraît moins bryant que le ventilo qui souffle (mais comme je suis  un peu dur d'oreille dans les fréquences hautes...).

Message cité 1 fois
Message édité par ROBIC56 le 26-01-2008 à 08:55:58
n°13884437
ECH03
Posté le 26-01-2008 à 09:00:20  profilanswer
 

tamdhu2301 a écrit :

Je n'ai toujours pas eu de reponse concernant ma question.
Je me permet de la reposer : quel est la combinaison maxi d unites interieures sur un 3mxs52 et un 2mxs50 ?
Du style peut on mettre  2 ftxs35 + 1 ftxs50 sur un 3mxs52?
Merci
Yohann


 
Si le 3 mxs 52 à bien une puissance de 6,8Kw, le 2 MXS 50 sort 5,3Kw désolé sikung le 2 mxs 52 n'existe plus!
Quand à ta combinaison d'unitées intérieures elle n'est pas possible, avec un taille 50 tu peut mettre deux taille 20 et c'est tout! ou alors
20 +20+20
20+20+25
20+20+35
20+25+25
20+25+35
20+35+35
25+25+25
25+25+35
Le 3 mxs 52 à un bon rapport prix performance cop de 4,32


---------------
la PAC = qualité de vie été comme hiver
n°13884453
gpone
Posté le 26-01-2008 à 09:16:15  profilanswer
 

tiens c'est marrant sur eurovent le cop du 3 mxs52e cop max 3.62 ! loin du 4.32 donné constructeur

n°13884480
ECH03
Posté le 26-01-2008 à 09:34:18  profilanswer
 

gpone a écrit :

tiens c'est marrant sur eurovent le cop du 3 mxs52e cop max 3.62 ! loin du 4.32 donné constructeur


Je connais pas
Tu trouve ça ou sur eurovent?

n°13884503
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 26-01-2008 à 09:52:11  profilanswer
 

ECH03 a écrit :


Je connais pas
Tu trouve ça ou sur eurovent?


 
http://www.promotelec.com/produits [...] 080-28.xls
 
http://img209.imageshack.us/img209/7287/3mxs52eyq7.png


---------------
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
n°13884506
ECH03
Posté le 26-01-2008 à 09:54:13  profilanswer
 

gpone a écrit :

tiens c'est marrant sur eurovent le cop du 3 mxs52e cop max 3.62 ! loin du 4.32 donné constructeur


Merci à toi gpone du tuyau tu viend de me donner un coup de main sans le savoir ( j'avais un pb de cop à 3,3 pour le crédit d'impot sur un matériel spécial) :love:  
Quand à notre affaire le 3 mxs 52 avec ftxs 50 + ftxs 20 COP de 4,47 sur eurovent!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :non:  
J'ai gagné___________quoi je sais pas
A+

n°13884511
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 26-01-2008 à 09:57:06  profilanswer
 

Ce 3MXS52 ne fait vraiment pas le poids face à son concurrent chez Mitsubishi en tout cas  :ouch: ...

 

http://img255.imageshack.us/img255/1010/3a54vaic5.png

Message cité 3 fois
Message édité par Deadlock le 26-01-2008 à 10:00:14

---------------
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
n°13884512
ECH03
Posté le 26-01-2008 à 09:57:30  profilanswer
 

Moi aussi j'allais sur promotelec

n°13884514
ECH03
Posté le 26-01-2008 à 09:59:18  profilanswer
 

Il parrait qu'il ont de bonnes voitures?

mood
Publicité
Posté le 26-01-2008 à 09:59:18  profilanswer
 

n°13885039
noon25
Posté le 26-01-2008 à 12:11:59  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

Ce 3MXS52 ne fait vraiment pas le poids face à son concurrent chez Mitsubishi en tout cas  :ouch: ...
 
http://img255.imageshack.us/img255/1010/3a54vaic5.png


Oui mais température limite à -10 et non -15 :??:

n°13885066
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 26-01-2008 à 12:16:26  profilanswer
 

noon25 a écrit :


Oui mais température limite à -10 et non -15 :??:

C'est une typo, toutes les PAC basées sur du R410A sont certifiées -15°C normalement (c'est le cas de mes 54VA) :spamafote:


Message édité par Deadlock le 26-01-2008 à 12:16:43

---------------
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
n°13885075
sikung
Posté le 26-01-2008 à 12:18:03  profilanswer
 

ECH03 a écrit :


 
Si le 3 mxs 52 à bien une puissance de 6,8Kw, le 2 MXS 50 sort 5,3Kw désolé sikung le 2 mxs 52 n'existe plus!
Quand à ta combinaison d'unitées intérieures elle n'est pas possible, avec un taille 50 tu peut mettre deux taille 20 et c'est tout! ou alors
20 +20+20
20+20+25
20+20+35
20+25+25
20+25+35
20+35+35
25+25+25
25+25+35
Le 3 mxs 52 à un bon rapport prix performance cop de 4,32


Je ne connait pas vraiment daikin, donc vu que personne ne voulait lui répondre...
Pour moi daikin ne mérite plus toutes les éloges que on lui fait, il se repose sur leurs passé. Il reste un produit sur, mais mitsu ou d'autres on de meilleurs cop, sav  la preuve l'exemple ci-dessus.
Cela est personnel.


---------------
Le difficile, ce n'est pas d'obtenir ce que l'on désire, mais d'aimer ce que l'on a obtenu.
n°13885091
kas40
Posté le 26-01-2008 à 12:20:29  profilanswer
 

ROBIC56 a écrit :


 
J'ai observé le même phénomène ce matin ===> cela me semble normal .
 
Mais le son ne paraît pas plus fort qu'une casserole d'eau qui bout, donc pas si bruyant que cela et puis cela ne dure pas longtemps. De plus, cela me paraît moins bryant que le ventilo qui souffle (mais comme je suis  un peu dur d'oreille dans les fréquences hautes...).


 
Ce phenome d'eau qui bout dure 3 a 4 min mais pas trop bruyant.
Par contre mes tubes sifflent toujours un peu dans la console et beaucoup dans mon sous sol ou passe les tubes.
Il semble qu'il y a trop de pression ou la vitesse de circulation est trop elevé ?

n°13885607
ROBIC56
Posté le 26-01-2008 à 13:49:02  profilanswer
 

kas40 a écrit :


 
Ce phenome d'eau qui bout dure 3 a 4 min mais pas trop bruyant.
Par contre mes tubes sifflent toujours un peu dans la console et beaucoup dans mon sous sol ou passe les tubes.
Il semble qu'il y a trop de pression ou la vitesse de circulation est trop elevé ?


 
Si la pression  croît ==> la vitesse aussi ==> et si c'est trop, cela signifie trop de gaz, hors cela me paraît surprenant.
La cause serait plutôt un tirage à vide mal fait ... Mais cela aussi ce serait surprenant que l'installateur fasse la même erreur à chaque fois... S'il y a du bruit dans le sous sol, de combien sont espacées les fixations tubes/plafond ?==> je pense plutôt à une résonnance...

n°13885652
kas40
Posté le 26-01-2008 à 13:58:18  profilanswer
 

ROBIC56 a écrit :


 
Si la pression  croît ==> la vitesse aussi ==> et si c'est trop, cela signifie trop de gaz, hors cela me paraît surprenant.
La cause serait plutôt un tirage à vide mal fait ... Mais cela aussi ce serait surprenant que l'installateur fasse la même erreur à chaque fois... S'il y a du bruit dans le sous sol, de combien sont espacées les fixations tubes/plafond ?==> je pense plutôt à une résonnance...


 
Le tirage au vide dure environ 1h30 a 2h avec une pompe industrielle... Ils semblent arreter le tirage quand la pression est OK pendant plusieurs min.Entre le tube et le plafond il y a 2 cm. Mais le tube est isolé.
Sinon le gaz est préchargé pour 20 M de tube. Avec leur nanometre ils ont mesuré 34 Bar de pression , mais cette pression est normale pour ce type de compresseur ?

n°13885895
gpone
Posté le 26-01-2008 à 14:39:21  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

Ce 3MXS52 ne fait vraiment pas le poids face à son concurrent chez Mitsubishi en tout cas  :ouch: ...
 
http://img255.imageshack.us/img255/1010/3a54vaic5.png


 
 
 :love:  

n°13887048
ROBIC56
Posté le 26-01-2008 à 18:04:45  profilanswer
 

kas40 a écrit :


 
Le tirage au vide dure environ 1h30 a 2h avec une pompe industrielle... Ils semblent arreter le tirage quand la pression est OK pendant plusieurs min.Entre le tube et le plafond il y a 2 cm. Mais le tube est isolé.
Sinon le gaz est préchargé pour 20 M de tube. Avec leur nanometre ils ont mesuré 34 Bar de pression , mais cette pression est normale pour ce type de compresseur ?


 
34 Bar, cela me semble normal (en plus la pression dépend de la température, en été tu auras plus et lorsqu'il fait froidbeaucoup moins...) ?
 
Ce qui m'intéresse c'est l'espace entre chaque fixation, aucun tube ne touche directement le mur de la maison...
 
Mais est-ce vraiment gênant ce sifflement ?
A-t-il lieu tout le temps ou au dégivrage seulement : Sur Mitsu les électrovannes sont sur l'UE et sur Hitachi ?
 
Car si il y a une électrovanne dans l'UI, cela pourrait expliquer ce comportement, mais il faudrait l'avis d'un pro..
 
Ce matin je suis tombé au moment une UE dégivrait:
Dehors:  on entendait le compresseur (pas plus fort qu'un compresseur de congélo: une sorte de grésillement), pas de vibration particulière, puis le ventilo a démarré à fond et c'est tout..
A l'intérieure, l'UI la plus proche faisait un bruit de casserole d'eau qui  bout...

Message cité 1 fois
Message édité par ROBIC56 le 26-01-2008 à 18:05:11
n°13887283
tamdhu2301
Posté le 26-01-2008 à 18:42:17  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

Ce 3MXS52 ne fait vraiment pas le poids face à son concurrent chez Mitsubishi en tout cas  :ouch: ...
 
http://img255.imageshack.us/img255/1010/3a54vaic5.png


 
Bonjour,merci en tout cas pour vos reponses à tous.
 
Par contre par rapport au mitsu, d un cote on voit une difference sur le fichier excel, par contre sur le site les chiffres sont completements differents ...
On voit donc bien le 3mxs avec un cop de 4.47 .... allez comprendre.
De plus je suppose que le rendement est encore meilleurs avec 3 unites?
Yohann

n°13887335
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 26-01-2008 à 18:49:17  profilanswer
 

Oui le COP augmente avec le nombre et la puissance de UI. Par contre le fichier excel est basé sur des relevés réels et non des données constructeurs. Les tests étant faits dans des conditions identiques pour chaque matériel, il est facile de comparer les produits.


---------------
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
n°13887436
kas40
Posté le 26-01-2008 à 19:01:40  profilanswer
 

ROBIC56 a écrit :


 
34 Bar, cela me semble normal (en plus la pression dépend de la température, en été tu auras plus et lorsqu'il fait froidbeaucoup moins...) ?
 
Ce qui m'intéresse c'est l'espace entre chaque fixation, aucun tube ne touche directement le mur de la maison...
 
Mais est-ce vraiment gênant ce sifflement ?
A-t-il lieu tout le temps ou au dégivrage seulement : Sur Mitsu les électrovannes sont sur l'UE et sur Hitachi ?
 
Car si il y a une électrovanne dans l'UI, cela pourrait expliquer ce comportement, mais il faudrait l'avis d'un pro..
 
Ce matin je suis tombé au moment une UE dégivrait:
Dehors:  on entendait le compresseur (pas plus fort qu'un compresseur de congélo: une sorte de grésillement), pas de vibration particulière, puis le ventilo a démarré à fond et c'est tout..
A l'intérieure, l'UI la plus proche faisait un bruit de casserole d'eau qui  bout...


 
Les electrovannes sont a l'exterieur.
Ce sifflement dans la console est génant a la longue. Mais dans le sous sol non.
Si ta Mitsu fait aussi un bruit de casserole d'eau qui bout comme mon hitachi alors ce doit etre un phenome normale lors des dégivrages.
Depuis quand as tu ta PAC mitsu ?

n°13887466
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 26-01-2008 à 19:07:32  profilanswer
 

Moi aussi j'ai des "glougloutements" pendant les phase de dégivrage, un des pros du forum avait expliqué le phénomène il y a plusieurs pages.


---------------
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
n°13887637
ROBIC56
Posté le 26-01-2008 à 19:38:35  profilanswer
 

kas40 a écrit :


 
Les electrovannes sont a l'exterieur.
Ce sifflement dans la console est génant a la longue. Mais dans le sous sol non.
Si ta Mitsu fait aussi un bruit de casserole d'eau qui bout comme mon hitachi alors ce doit etre un phenome normale lors des dégivrages.
Depuis quand as tu ta PAC mitsu ?


Depuis juillet 2007, mais pas de sifflement aigu...

n°13887644
ROBIC56
Posté le 26-01-2008 à 19:39:50  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

Moi aussi j'ai des "glougloutements" pendant les phase de dégivrage, un des pros du forum avait expliqué le phénomène il y a plusieurs pages.


Te rappelles-tu du nom du pro t'avait répondu ?

n°13887904
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 26-01-2008 à 20:15:12  profilanswer
 

mathieu mais pas sûr à 100%. C'est une histoire de détente de gaz je crois lors du passage en mode "froid" pendant le cycle de dégivrage, donc certainement dû à l'inversion de mode de l'UE.


---------------
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
n°13889097
infoclim
Posté le 26-01-2008 à 22:03:02  profilanswer
 

gpone a écrit :

tiens c'est marrant sur eurovent le cop du 3 mxs52e cop max 3.62 ! loin du 4.32 donné constructeur


Sur eurovent, les multisplits ne sont testes qu'en mode 2x1, et ça fait baisser le rendement, c'est pareil pour tout le monde.

n°13889253
kas40
Posté le 26-01-2008 à 22:13:33  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

mathieu mais pas sûr à 100%. C'est une histoire de détente de gaz je crois lors du passage en mode "froid" pendant le cycle de dégivrage, donc certainement dû à l'inversion de mode de l'UE.


 
Bon ok pour le glougloutement.
Mais pour le sifflemenent dans les tubes, personne n'a deja rencontré ce Pb ?

n°13890957
rom08
Posté le 27-01-2008 à 01:52:05  profilanswer
 

bonjour à tous.
 
voila j'ai 3 piéces où je voudrais métre un systéme de gainable daikin, j'ai une piéce qui fait 25m² une autre de 35m² et la derniére fait 50m².
je désire pour cela placer 3 unités extérieure et 3 gainables interieur car j'ai lu que c'etait plus performant.
jaimerais savoir qu'elles références corespondraient le mieux, est-ce qu'un gainable interieur CDXS25CV , CDXS35CV et CDXS50CV seraient adéquoite pour mais piéces respectives ? (je sais que les nombres correspond aux KW)
par contre je n'ai pas trouvé de référence pour les unités extérieures, qu'est-ce qu'il me faudais?
 
je préfaire me renseigner avant d'aller voir un professionel ...
 
merci d'avance !!! :)

n°13891182
arenby
Utilisateur de PAC averti
Posté le 27-01-2008 à 02:24:43  profilanswer
 

kas40 a écrit :


 
Bon ok pour le glougloutement.
Mais pour le sifflemenent dans les tubes, personne n'a deja rencontré ce Pb ?


 
Si, moi je l ai eu !!!
C était quand l installateur avait bourré de gaz mon installl, ça sifflait pdt les dégivrages...
Depuis la remise a vide et la remise du gaz a niveau, plus de probleme.... excepté glouglou excessif parfois, comparé a avant....
@+

n°13891744
jll74
Posté le 27-01-2008 à 08:58:10  profilanswer
 

kas40 a écrit :


 
Bon ok pour le glougloutement.
Mais pour le sifflemenent dans les tubes, personne n'a deja rencontré ce Pb ?


 
Bonjour,
j'ai aussi une console double flux (puissance 6.4 en chaud)Hitachi sur un seul compresseur, est-ce également ton cas?
As-tu essayé lorsque tu as ce sifflement de reduire la température de consigne d'un ou 2 degrés sur ta télécommande. Fais le et tiens moi au courant du résultat.

n°13892053
kas40
Posté le 27-01-2008 à 10:30:06  profilanswer
 

jll74 a écrit :


 
Bonjour,
j'ai aussi une console double flux (puissance 6.4 en chaud)Hitachi sur un seul compresseur, est-ce également ton cas?
As-tu essayé lorsque tu as ce sifflement de reduire la température de consigne d'un ou 2 degrés sur ta télécommande. Fais le et tiens moi au courant du résultat.


 
Oui c'est bien une RAF 50 NH5 double flux.
Quand il y a le sifflement en baissant la temperature de consigne de 1 degré au bout de 3 à 4 min le bruit de sifflement disparait dans la console, mais totalement dans les tubes au sous sol. La pression doit baisser a ce momment la ? et le bruit aussi.

n°13892582
gpone
Posté le 27-01-2008 à 11:36:18  profilanswer
 

infoclim a écrit :


Sur eurovent, les multisplits ne sont testes qu'en mode 2x1, et ça fait baisser le rendement, c'est pareil pour tout le monde.


 
oui le rendement est moins élevé avec 2 UI met sa n'explique pas l'énorme différence entre mitsu et les autres marque c'est quand même très surprenant surtout a -7°  tu regarde le mxz4a71 même comportement meilleurs cop que presque tout ce concurrents bref c'est quoi qui fait la différence chez mitsu ? différence de conception ?

n°13894174
ROBIC56
Posté le 27-01-2008 à 14:26:45  profilanswer
 

kas40 a écrit :


 
Oui c'est bien une RAF 50 NH5 double flux.
Quand il y a le sifflement en baissant la temperature de consigne de 1 degré au bout de 3 à 4 min le bruit de sifflement disparait dans la console, mais totalement dans les tubes au sous sol. La pression doit baisser a ce momment la ? et le bruit aussi.


 
Bien vu ! Et bien en voila une bonne solution (un bon palliatif)...
 
Pour ma part, le sifflement serait du à l'électovanne qui ne se ferme pas complètement (accélération du  gaz suite à un retrécissement du tube ...)..
 
En fait , je pense que l'électrovanne se ferme totalement quand tu baisses la température de consigne,  car il n'y a plus besoin de chauffer.
 
Le fait que ce soit l'uitilisateur qui règle ce problème, provient de la conception de l'UE ( conception due à des contraintes particulières, ou simplement dépendant d'un paramétrage)=> il suffirait de couper l'alim de l'EV lors du dégivrage (facile à dire...)
 
Peut-être existe-t-il un paramétrage de l'UE (jumper , configuration par console ...) pour forcer la fermeture de l'EV en dégivrage ...
 
Il faudrait avoir accès à la doc d'installation pour en avoir le coeur net.
 
Sinon, il faut en parler à l'installateur qui pourrait se renseigner au support Hitachi (France ou Europe) ou toi même, si tu es un peu technique..

n°13895447
noon25
Posté le 27-01-2008 à 17:55:49  profilanswer
 

gpone a écrit :

 

oui le rendement est moins élevé avec 2 UI met sa n'explique pas l'énorme différence entre mitsu et les autres marque c'est quand même très surprenant surtout a -7°  tu regarde le mxz4a71 même comportement meilleurs cop que presque tout ce concurrents bref c'est quoi qui fait la différence chez mitsu ? différence de conception ?


Un site a fait un petit comparatif, je ne sais pas ce que ça vaut mais hitachi à l'air pas mal non plus.
c'est dommage, il n'y a pas de références.
http://www.atsenergie.fr/les_marques.html

Message cité 3 fois
Message édité par noon25 le 27-01-2008 à 17:56:41
n°13895758
sikung
Posté le 27-01-2008 à 18:38:22  profilanswer
 

noon25 a écrit :


Un site a fait un petit comparatif, je ne sais pas ce que ça vaut mais hitachi à l'air pas mal non plus.
c'est dommage, il n'y a pas de références.
http://www.atsenergie.fr/les_marques.html


D'aprés le site hitachi est largement la meilleure marque, il domine trés largement daikin et mitsu, sans parlé des autres marque, j'aimerai bien savoir d'ou sorte les valeurs donnée.
Cela me semble bien loin de la réalité. Si une marque avait de tel résultat par rapport à la concurrence elle le ferait savoir, on en est trés loin il sont plutôt discret.
Si tu a l'info merci par avance.


---------------
Le difficile, ce n'est pas d'obtenir ce que l'on désire, mais d'aimer ce que l'on a obtenu.
n°13896146
gpone
Posté le 27-01-2008 à 19:20:33  profilanswer
 

noon25 a écrit :


Un site a fait un petit comparatif, je ne sais pas ce que ça vaut mais hitachi à l'air pas mal non plus.
c'est dommage, il n'y a pas de références.
http://www.atsenergie.fr/les_marques.html


 
comme tu dit sur quel référence ce base t'il la aucune comparaison possible de combinaison !  
sur promotelec on peut parfaitement comparé avec leurs tableau de nombreuse combinaison ce qui donne déjà une bonne idée du rendement  
 
mais la c'est  gonflé surtout le cop par -7° !!!!  :pt1cable:  

n°13896283
infoclim
Posté le 27-01-2008 à 19:32:44  profilanswer
 

kas40 a écrit :


 
Bon ok pour le glougloutement.
Mais pour le sifflemenent dans les tubes, personne n'a deja rencontré ce Pb ?


Un sifflement dans les tubes, en application de réfrigération industrielle, ça peut être une section de tube trop faible, mais en clim ça m'épaterait.

n°13896509
arenby
Utilisateur de PAC averti
Posté le 27-01-2008 à 19:54:22  profilanswer
 

Bonsoir a tous...
J'ai cru comprendre que l'orsque les liaisons passaient dans des combles perdus non isolés, on pouvait subir quelques pertes de chaleur si l'on isolait pas + les liaisons... ?
Cela m'intéresse d'avoir des infos, pour ma part j'ai +/- 70 mètres de cuivres dans mes combles, non isolés... Les laisons ont des isolants standards je crois, a savoir quelques millimètres de polyuréthane je crois... Est ce insuffisant ? Quel produit faut il utiliser ? Dois je embeter ENCORE mon installateur :D

n°13896526
noon25
Posté le 27-01-2008 à 19:55:49  profilanswer
 

gpone a écrit :


 
comme tu dit sur quel référence ce base t'il la aucune comparaison possible de combinaison !  
sur promotelec on peut parfaitement comparé avec leurs tableau de nombreuse combinaison ce qui donne déjà une bonne idée du rendement  
 
mais la c'est  gonflé surtout le cop par -7° !!!!  :pt1cable:  


J'ai bien retrouvé des combinaisons qui donnent ces valeurs sur promotelec mais pas pour le cop à -7 (et pas pour mitsu)
 
c'est peut-être un classement lié aux remises qu'ils obtiennent  :D

n°13896538
arenby
Utilisateur de PAC averti
Posté le 27-01-2008 à 19:56:51  profilanswer
 

sikung a écrit :


D'aprés le site hitachi est largement la meilleure marque, il domine trés largement daikin et mitsu, sans parlé des autres marque, j'aimerai bien savoir d'ou sorte les valeurs donnée.
Cela me semble bien loin de la réalité. Si une marque avait de tel résultat par rapport à la concurrence elle le ferait savoir, on en est trés loin il sont plutôt discret.
Si tu a l'info merci par avance.


 
C'est vrai qu'on peut se demander si c'est pas Hitachi qui a fourni les info...  :lol:  
C'est idiot de donner des résultats sans aucun arguments ou résultats justificatifs :non:

n°13896773
ROBIC56
Posté le 27-01-2008 à 20:32:46  profilanswer
 

arenby a écrit :

Bonsoir a tous...
J'ai cru comprendre que l'orsque les liaisons passaient dans des combles perdus non isolés, on pouvait subir quelques pertes de chaleur si l'on isolait pas + les liaisons... ?
Cela m'intéresse d'avoir des infos, pour ma part j'ai +/- 70 mètres de cuivres dans mes combles, non isolés... Les laisons ont des isolants standards je crois, a savoir quelques millimètres de polyuréthane je crois... Est ce insuffisant ? Quel produit faut il utiliser ? Dois je embeter ENCORE mon installateur :D


 
Les isolant des tubes en clim servent pour éviter la condensation.
 
Si tu veux, isoler plus encore, c'est à toi de te débrouiller tout seul. et vas chez Casto-Brico-Merlo...vas (isolant pour tubes de chauffage suffisament gros)...

Message cité 1 fois
Message édité par ROBIC56 le 27-01-2008 à 20:50:04
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  343  344  345  ..  805  806  807  808  809  810

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Avis au medecins : Post Op des dents de sagesse + alcool !Redirection apres post de message. - ADMIN
Information pour charger des accus !!! c ou que je post ???Post fermé -> Retour de mission
Votre premier post sur le forum,Pression d'un fluide exercée et pompe à air
FIA WEC • RDV en Mars •To finish first, first...FinishLe Jeu du Dico : en attente de renaissance
(TOPIC UNIK) Musique : Post-rock 
Plus de sujets relatifs à : Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)