[Topic Unik]Construire / rénover sa maison ; Bientôt sur steam

n°32254951
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 08-11-2012 à 14:18:39  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

the_warrior a écrit :

Mais je suis d'accord, le PER ça fait dégueulasse.


Va fallir m'expliquer comment du PER caché dans les cloisons peut faire déguelasse. [:klemton]
Ensuite, une installation bien faite en PER, je ne vois pas ce que ça a de laid.  :??:
=>http://reho.st/http://images03.olx [...] rie31-.jpg

 

Ceci n'est pas du au PER mais au plombier => http://reho.st/http://www.systemed [...] on_PER.jpg

 
Citation :


En plus c'est pas fiable dans le temps.


Comme si le cuivre ne finissait pas par percer... :)

 

Message cité 1 fois
Message édité par CAMPEDEL le 08-11-2012 à 14:19:22

---------------
1er message HFR, Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
mood
Publicité
Posté le 08-11-2012 à 14:18:39  profilanswer
 

n°32255078
silkr
Posté le 08-11-2012 à 14:27:05  profilanswer
 

le multicouche par rapport au PER c'est qu'il est cintrable à main nue.
Par contre pour les angles Droits c'est raccord, alors que du cuivre c'est soudure.

n°32256255
galak
Revenez :(
Posté le 08-11-2012 à 15:36:16  profilanswer
 

silkr a écrit :

le multicouche par rapport au PER c'est qu'il est cintrable à main nue.
Par contre pour les angles Droits c'est raccord, alors que du cuivre c'est soudure.


Par contre le ressort coute pas cher pour cintrer et c'est bien plus simple et mieux en terme de resultat :D

n°32256263
tri-x
Posté le 08-11-2012 à 15:36:43  profilanswer
 

Quelqu'un sait qu'est est le diamètre d'un raccord sur un ballon d'eau chaude ?

n°32256323
silkr
Posté le 08-11-2012 à 15:40:58  profilanswer
 

galak a écrit :


Par contre le ressort coute pas cher pour cintrer et c'est bien plus simple et mieux en terme de resultat :D


 
ah je l'avais aussi ^^ Mais sachant que je faisait de l'apparant, je m'en foutais ^^

n°32256603
peet bool
Posté le 08-11-2012 à 15:59:46  profilanswer
 

getget a écrit :


 
Le reste du carrelage est blanc dans la salle à manger.
 
L'anthracite c'est (comme l'on dit les autres) vachement salissant.
 
Et oui, ils font du verre à la découpe, environ 5x moins cher que les vraies crédences de cuisine (~1000€ pour 4m), mais c'est pas prévu pour être derrière une plaque de cuisson (mais c'est pas grave)


 
Merci du retour :jap:
Par contre du coup c'est quoi la dénomination exacte, plaques de verres noires tout simplement?
 
Autre question, ma baignoire sera posée comme ceci http://reho.st/preview/self/pic/28a41da3d03f7c1984a2eba36d41092e719a30b0.jpeg
Ma question concerne les plages, la c'est en agglo-marine, y'a pas mieux comme matériau pour réaliser ça?
De plus ma maison sera livrée avec les arrivées d'eau simplement c'est moi qui vais faire les branchements, donc mes arrivées d'eau seront a fleur du placo, il va falloir que je rallonge ça de 20cm (épaisseur plage) pour brancher mon mitigeur, je vais pouvoir faire ça comment?

Message cité 1 fois
Message édité par peet bool le 08-11-2012 à 16:00:58
n°32256619
Kalymereau
This is not a method
Posté le 08-11-2012 à 16:00:59  profilanswer
 

pour le coffrage de la baignoire, le mieux c'est les panneaux Wedi mais c'est cher


---------------
rm -rf internet/
n°32256954
carlcoxxx
Posté le 08-11-2012 à 16:24:28  profilanswer
 

peet bool a écrit :


 
Merci du retour :jap:
Par contre du coup c'est quoi la dénomination exacte, plaques de verres noires tout simplement?
 
Autre question, ma baignoire sera posée comme ceci http://reho.st/preview/http://self [...] a30b0.jpeg
Ma question concerne les plages, la c'est en agglo-marine, y'a pas mieux comme matériau pour réaliser ça?
De plus ma maison sera livrée avec les arrivées d'eau simplement c'est moi qui vais faire les branchements, donc mes arrivées d'eau seront a fleur du placo, il va falloir que je rallonge ça de 20cm (épaisseur plage) pour brancher mon mitigeur, je vais pouvoir faire ça comment?


 
 
pour ta liaison, tu utilises des flexibles ;)

n°32257088
peet bool
Posté le 08-11-2012 à 16:32:09  profilanswer
 

Kalymereau a écrit :

pour le coffrage de la baignoire, le mieux c'est les panneaux Wedi mais c'est cher


J'y avais pensé mais effectivement c'est (vraiment) pas donné :/

carlcoxxx a écrit :


 
 
pour ta liaison, tu utilises des flexibles ;)


 
Genre PER?

n°32257584
carlcoxxx
Posté le 08-11-2012 à 16:55:38  profilanswer
 

peet bool a écrit :


J'y avais pensé mais effectivement c'est (vraiment) pas donné :/


 

peet bool a écrit :


 
Genre PER?


 
Non, des flexibles gainés. (maillage acier)
 
 
genre ça>> http://www.eauideale.com/fichiers/ [...] 516833.jpg
 

mood
Publicité
Posté le 08-11-2012 à 16:55:38  profilanswer
 

n°32257914
peet bool
Posté le 08-11-2012 à 17:13:01  profilanswer
 

Encore mieux donc, merci.
Et désolé pour les questions de noob, le problème c'est que j'en ai des dizaines :/


Message édité par peet bool le 08-11-2012 à 17:16:44
n°32259230
ohplombier
Posté le 08-11-2012 à 18:53:00  profilanswer
 

tri-x a écrit :

Quelqu'un sait qu'est est le diamètre d'un raccord sur un ballon d'eau chaude ?


20/27 ou 3/4 comme tu veux !
Sauf si c'est un 15 ou 30 litres .


---------------

n°32259275
Profil sup​primé
Posté le 08-11-2012 à 18:58:10  answer
 

CAMPEDEL a écrit :


 
Comme si le cuivre ne finissait pas par percer... :)
 


 
Oui mais le cuivre lui est apparent la plupart du temps...
 
Le PER c'est sympa mais comme tous les trucs camouflés derrière un mur/sous une dalle bonjour la galère le jour où ça merde  :sweat:  

n°32259470
ohplombier
Posté le 08-11-2012 à 19:23:28  profilanswer
 

Moi j'utilise tout les jours le PER mais il va jamais plus loin que les clarinettes  :D  
installation faite par moi même    :o  
 
http://img51.imageshack.us/img51/9690/img0598ro.jpg
 
http://img850.imageshack.us/img850/5048/img0241x.jpg


---------------

n°32260787
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 08-11-2012 à 21:14:51  profilanswer
 

Les nourrices avec purgeur automatique, travail de qualité. [:zorro561:2]

n°32261467
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 08-11-2012 à 21:58:34  profilanswer
 

ohplombier a écrit :

Moi j'utilise tout les jours le PER mais il va jamais plus loin que les clarinettes  :D  
installation faite par moi même    :o  
 
http://img51.imageshack.us/img51/9690/img0598ro.jpg
 
http://img850.imageshack.us/img850/5048/img0241x.jpg


ce bordel :D


---------------
marilou repose sous la neige
n°32262536
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 08-11-2012 à 22:53:07  profilanswer
 

C'est quoi l'interet des purgeurs auto la ?


---------------
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°32262554
silkr
Posté le 08-11-2012 à 22:53:58  profilanswer
 

Hulk_ a écrit :

C'est quoi l'interet des purgeurs auto la ?


 
l'air est ton ennemi ;)

n°32263788
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 09-11-2012 à 00:08:25  profilanswer
 

Hulk_ a écrit :

C'est quoi l'interet des purgeurs auto la ?


 
purger l'air [:arantheus]

n°32264082
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 09-11-2012 à 01:10:10  profilanswer
 

Il se purge tout seul (et l'eau avec), il manque 4 bouchons [:afrojojo]


Message édité par getget le 09-11-2012 à 01:10:55

---------------
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°32264466
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 09-11-2012 à 02:54:37  profilanswer
 

ohplombier a écrit :

Moi j'utilise tout les jours le PER mais il va jamais plus loin que les clarinettes  :D  
installation faite par moi même    :o  
 
http://img51.imageshack.us/img51/9690/img0598ro.jpg
 
http://img850.imageshack.us/img850/5048/img0241x.jpg


 
Ouaip, voilà, installation "classique" d'aujourd'hui.  :jap:  
 
Après, des plombiers commencent à tout monter en PER, en rigide à sertir.
Ca fait tout aussi propre et il n'y a pas besoin de savoir travailler le cuivre. [:spamafote]

Message cité 1 fois
Message édité par CAMPEDEL le 09-11-2012 à 08:51:47

---------------
1er message HFR, Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°32264692
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 09-11-2012 à 07:47:12  profilanswer
 

silkr a écrit :


 
l'air est ton ennemi ;)


 

the_warrior a écrit :


 
purger l'air [:arantheus]


 
Vous etes sérieux la? Comment tu veux éliminer l air de ton circuit alors que les purgeurs auto sont ds un point bas la?


---------------
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°32265620
silkr
Posté le 09-11-2012 à 10:11:59  profilanswer
 

Hulk_ a écrit :


 
Vous etes sérieux la? Comment tu veux éliminer l air de ton circuit alors que les purgeurs auto sont ds un point bas la?


 
on purge rarement allez une fois par an, tu ouvres 2s la vanne c'est reparti comme en 14

n°32265740
gfive
Posté le 09-11-2012 à 10:21:26  profilanswer
 

silkr a écrit :


 
on purge rarement allez une fois par an, tu ouvres 2s la vanne c'est reparti comme en 14


 
Ca résout pas le problème : l'air monte dans l'eau, donc les bulles vont se concentrer dans les points les plus hauts du circuit, et pas du tout là : ces purgeurs ne me semblent avoir  aucun intérêt (à moins qu'un pro me démontre le contraire, mais bon)
 
Et pour avoir eu une install de maïrde dans laquelle j'avais fait entrer de l'air en coupant un bout de tuyau mort, je peux te dire que sans purgeurs dans els points hauts, y'a moyen d'en chier un moment avant d'avoir qqchose qui marche correctement.


---------------
Tous les sud africains sont ségrégationistes, à part Ted. (P. Desproges)
n°32265904
silkr
Posté le 09-11-2012 à 10:31:36  profilanswer
 

gfive a écrit :

 

Ca résout pas le problème : l'air monte dans l'eau, donc les bulles vont se concentrer dans les points les plus hauts du circuit, et pas du tout là : ces purgeurs ne me semblent avoir  aucun intérêt (à moins qu'un pro me démontre le contraire, mais bon)

 

Et pour avoir eu une install de maïrde dans laquelle j'avais fait entrer de l'air en coupant un bout de tuyau mort, je peux te dire que sans purgeurs dans els points hauts, y'a moyen d'en chier un moment avant d'avoir qqchose qui marche correctement.

 

Je ne suis pas expert en chauffage centrale ^^
Mais pour moi les bulles d'air ce deplacent dans le circuit, et dès qu'elles arrivent à la sortie plouf ca sort ^^

Message cité 1 fois
Message édité par silkr le 09-11-2012 à 10:32:38
n°32266078
gfive
Posté le 09-11-2012 à 10:42:01  profilanswer
 

silkr a écrit :

 

Je ne suis pas expert en chauffage centrale ^^
Mais pour moi les bulles d'air ce deplacent dans le circuit, et dès qu'elles arrivent à la sortie plouf ca sort ^^

 

ben non, les petites bulles ne se déplacent pas, elles s'accumulent, finissent par en former une grosse, qui peut bloquer un des sous-circuits.

 

Genre là, si une grosse bulle se crée dans le circuit d'un des départs, la pompe va continuer à tourner, mais l'eau va passer par les autres circuits, et ne circulera plus (ou mal) dans le circuit qui a des bulles.

 

Constaté chez moi l'hiver dernier ça a été la MISERE a résoudre : comme les tuyaux passaient dans les combles, la purge au niveau du radiateur ne servait à rien. Et j'avais pas de purgeur au point haut dans le circuit concerné.

 

[edit] On me fait remarquer par MP qu'avec les robinets d'arrêt par circuit, on peut faire en sorte de ne faire circuler que dans un seul circuit, et c'est vrai.

 

Il n'en reste pas moins qu'entre le moment ou il y a des petites bulles, et celui ou la bulle est assez grosse pour se déplacer avec le flux, ça fait du bruit dans le circuit. (et je témoigne aussi qu'il y a moyen de devenir fou avec ce bruit à la con quand on arrive pas à faire partir ces lutains de bulles)

 

bref. Je suis content de plus avoir de chauffage central :o


Message édité par gfive le 09-11-2012 à 10:52:17

---------------
Tous les sud africains sont ségrégationistes, à part Ted. (P. Desproges)
n°32266300
silkr
Posté le 09-11-2012 à 10:55:16  profilanswer
 

et lorsque la bulle se deplace, (coup de belier ? ) elle sortira lorsqu'elle arrivera à la purge auto non ?

n°32267730
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 09-11-2012 à 12:20:07  profilanswer
 

dites, je cherche un thermostat avec un contact inversé.
pas un truc qui ferme un contact quand la température passe en dessous d'un seuil.
mais un truc qui ferme un contact quand la température passe en dessus d'un seuil.

Message cité 3 fois
Message édité par Mandagor le 09-11-2012 à 12:20:16

---------------
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
n°32267796
gfive
Posté le 09-11-2012 à 12:25:34  profilanswer
 

silkr a écrit :

et lorsque la bulle se deplace, (coup de belier ? ) elle sortira lorsqu'elle arrivera à la purge auto non ?


 
ouais.


---------------
Tous les sud africains sont ségrégationistes, à part Ted. (P. Desproges)
n°32267954
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 09-11-2012 à 12:38:02  profilanswer
 

Mandagor a écrit :

dites, je cherche un thermostat avec un contact inversé.
pas un truc qui ferme un contact quand la température passe en dessous d'un seuil.
mais un truc qui ferme un contact quand la température passe en dessus d'un seuil.


 
Selon la temperature, thermostat de frigo :)


---------------
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°32268479
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 09-11-2012 à 13:32:27  profilanswer
 

je me vois mal démonter mon frigo :D
 
plus précisément il me faut une plage de réglage de 25/45°.  
en fait ça se nomme bettement thermostat inverseur... reste a trouver ça ailleur que sur le net si possible


---------------
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
n°32268650
adsl-max
ce qui ne nous tue pas nous...
Posté le 09-11-2012 à 13:49:01  profilanswer
 

Mandagor a écrit :

dites, je cherche un thermostat avec un contact inversé.
pas un truc qui ferme un contact quand la température passe en dessous d'un seuil.
mais un truc qui ferme un contact quand la température passe en dessus d'un seuil.


le mien le fait, c'est une option a programmer dans les paramètres.
c'est un thermostat-programmateur sans fils delta dore 8.03.
Après je pense que ce genre d'option est dispo sur le reste de la gamme, a vérifier donc.

n°32268716
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 09-11-2012 à 13:57:11  profilanswer
 

merci, justement en regardant dans les delta dore et les autre technique j'ai trouvé mon bonheur mais ça na rien à voir avec les delta dore:
schneider NSYCCOTHO, thermostat à fermeture (100% mécanique) ça coute 20€
http://www.materielelectrique.com/images/schneider/H526506_web.jpg

 

avant de mettre en place mon projet de vmc double flux je vais commencer par aspirer l'air chaud du coffrage du poele et le renvoyer au rdc avec 10-12m de gaines 80mm pvc isolées et ça:
http://echirolles.e-bricodrive.fr/ [...] 2,1123.htm
http://admin.e-bricodrive.fr/uploads/BAO/PHOTO1/3419869/294005.jpg
90m3/h, 11W. 35€ :D
couplé au thermostat dans le coffrage ça devrait suffir. au pire c'est quelques dizaine d'euro de perdu


Message édité par Mandagor le 09-11-2012 à 14:05:21

---------------
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
n°32274017
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 09-11-2012 à 20:47:29  profilanswer
 

silkr a écrit :

et lorsque la bulle se deplace, (coup de belier ? ) elle sortira lorsqu'elle arrivera à la purge auto non ?


Le coup de bélier c'est sur le réseau sanitaire et non chauffage, rien à voir. Les bulles en dehors de se barrer vers un point haut elles bougent pas.


Message édité par Hulk_ le 09-11-2012 à 20:48:09

---------------
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°32294824
Dkiller
Posté le 12-11-2012 à 00:33:07  profilanswer
 

Petit upgrade de l'Argentine, faites chauffer les modem :D
 
Install gaz + eau + évacuations  
 
http://img717.imageshack.us/img717/7986/dscn3299copier.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/6353/dscn3301copier.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/6518/dscn3305copier.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/8899/dscn3308copier.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/1293/dscn3309copier.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/5997/dscn3311copier.jpg
http://img803.imageshack.us/img803/9206/dscn3313copier.jpg
 
Dalle + murs + pose du carrelage
 
http://img707.imageshack.us/img707/3035/dscn3345copier.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/3121/dscn3346copier.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/7505/dscn3347copier.jpg
http://img812.imageshack.us/img812/1421/dscn3357copier.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/176/dscn3358copier.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/9392/dscn3359copier.jpg
http://img29.imageshack.us/img29/92/dscn3360copier.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/5789/dscn3370copier.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/2858/dscn3368copier.jpg
http://img713.imageshack.us/img713/918/dscn3364copier.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/7143/dscn3363copier.jpg
 
État actuel de la maison :
 
http://img5.imageshack.us/img5/7606/dscn3344copier.jpg

n°32295030
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 12-11-2012 à 01:00:47  profilanswer
 

Le gaz qui passe sous les dalles, elles mêmes à même la terre battue :pt1cable:


---------------
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°32295057
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 12-11-2012 à 01:04:16  profilanswer
 

Mais clair, à chaque fois j’hallucine quand je vois des photos de ton chantier. [:rofl]  
C'est des gros malades par là.
Où alors c'est nous qui nous faisons trop chier avec les normes.

n°32295107
Dkiller
Posté le 12-11-2012 à 01:11:53  profilanswer
 

Oui c'est surtout ça, vous avez pleins de normes pour faire chier c'est tout :o
Les tuyaux sont soudés et la pression est testé, une fois dans la chape ça bougera pas :o

n°32295834
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 12-11-2012 à 07:26:18  profilanswer
 

Dkiller a écrit :

Oui c'est surtout ça, vous avez pleins de normes pour faire chier c'est tout :o


Normes rédigées/amendées au fur et à mesure des explosions accidentelles. :/

Citation :


Les tuyaux sont soudés et la pression est testé, une fois dans la chape ça bougera pas :o


Que le tubes passent dans le dallage (et non la chape), pas de problème. Mais alors sous fourreau, avec un PER souple d'un seul tenant (raccord/soudure interdit dans une partie non visitable) et pouvant être remplacé le cas échéant. :/
Surtout que le dallage a été coulé directement sur la terre du terrain, alors qu'il aurait fallu enlever 30cm de terre et la remplacer par des graviers concassés et tassés, de manière à créer un sol homogène sur toute la surface.
Surtout que ce n'est pas toi qui expliquait au début que ce terrain est celui d'une ancienne carrière ?
Là, tout est en place pour que dans quelques années, après que le dallage se soit tassé au point de fissuré le tube (ou de faire lâcher un raccord, ou de poinçonner le tube sur un cailloux qui traine par là - mais bordel pourquoi il n'y a pas un lit de sable sous et autour des tubes ?  :cry:  ), une poche de gaz se forme sous celui-ci.
Et évidemment => [:isofouet]
Un simple fourreau autour du tube aurait évité cela (car le fourreau débouchant à l'air libre de chaque coté, le gaz peut s'échapper).

 

Après j'ai du mal à voir le matériaux utilisé pour les évacuations.
C'est un PVC ?
En tout cas, elles sont sous-dimensionnées et tu auras certainement des problèmes de bouchage (surtout que leur parcours n'a pas l'air d'être le plus simple possible, quitte à passer sous des cloisons).
Sous un dallage, aucune évacuation ne doit être inférieure au moins à du 100 (et la norme en France parle même de 125).

 

Ensuite, le mariage sol carrelé + cloisons en brique + absence de faux-plafond (sous rampant direct de partout - mais bon, ça aurait été pire avec un plafond plat en brique  [:jacenx] ), je n'ose même pas imaginer la qualité phonique de la maison.  [:shlavos]  [:kzimir]
Cette maison va simplement être épouvantable à vivre, avec de l'écho de partout et des bruits qui se propageront dans toute la maison. :/

 


Et puis bien sur, la toiture en tôles ondulées, faut aimer.  [:galom]
Surtout au bout de quelques années, lorsqu'elles ont rouillées.
Il n'y a pas de tuiles par là-bas ?  :(

 


Désolé.  :(

Message cité 1 fois
Message édité par CAMPEDEL le 12-11-2012 à 07:34:16

---------------
1er message HFR, Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°32295845
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 12-11-2012 à 07:33:08  profilanswer
 

the_warrior a écrit :

Où alors c'est nous qui nous faisons trop chier avec les normes.


Autant les normes sur le nombre de prise minimum à mettre par pièce ne servent que les fabricants, autant celles sur le passage du gaz sont issues des explosions accidentelles, celles sur les évacuations sur les sinistres liés au bouchage des canalisations, etc.
En fait, mis à part quelques unes en électricité, nos normes servent à prévenir les sinistres et les accidents.


---------------
1er message HFR, Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°32295903
pierre20
Posté le 12-11-2012 à 08:11:04  profilanswer
 

Campedel vient de ruiner la maison dkiller en 2 post  [:clooney8]  [:clooney3]


---------------
Feedback    l'ascenseur social
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  913  914  915  ..  5814  5815  5816  5817  5818  5819

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Soupes maison : vos recettesElectricité a la maison: gros problème
Recherche déco pour maisonFaire du sport à la maison ?
Faire construire au lieu d'acheter ?Cadeau à construire?