Electricité a la maison: gros problème

n°4652055
Mathematic​s
Claquage de porcelet
Posté le 18-01-2005 à 21:19:59  profilanswer
 

Salut,
 
j'espère qu'il y'a des electriciens dans le coin parce que j'ai un soucis (en fait ma soeur) :/
 
depuis 2-3 jours, ma soeur sentait une odeur suspecte vers l'armoire electrique de chez elle.
 
Après expertise, il s'avère que le porte fusible (16A) est brulé sur le dessus. C'est un porte fusible sans marque, alors que ceux qui sont à coté sont des Legrand (m'enfin je pense pas qu'il y'ait de rapport, le porte fusible est quand même NF)
 
Sur le porte fusible sont branchées quelques prises qui ne consomment rien (des lampes), une ampoule, et deux convecteurs (un de 1500W et un de 2000W a priori.
J'ai constaté que le porte fusible chauffait a fond quand le convecteur de 2000W etait en fonctionnement, et chauffait aussi (mais moins) avec le convecteur de 1500W. Pour le reste pas de problème.
 
Mon idée etait donc de brancher ailleurs les convecteurs. Mais quelques questions me taraudent:
 

  • Pourquoi ca a brulé alors que ca fait deux ans que c'est comme ça?
  • Est il possible de placer une rallonge avec une prise afin de brancher les convecteurs sur une autre prise mural?
  • Y'a t il des précautions que l'on a pas prise (sans jeu de mot :d ) ?


Merci


---------------
"Vous finirez seuls et vaincus" C.T
mood
Publicité
Posté le 18-01-2005 à 21:19:59  profilanswer
 

n°4652075
force_jaun​e
you play, you pay
Posté le 18-01-2005 à 21:22:12  profilanswer
 

putain !! je vais pas pouvoir t'aider mais appelle de suite un electricien, c'est super dangereux les problemes electriques de ce ge,re, y a bcp d'incendies qui commencent comme ça

n°4652103
Mathematic​s
Claquage de porcelet
Posté le 18-01-2005 à 21:25:26  profilanswer
 

force_jaune a écrit :

putain !! je vais pas pouvoir t'aider mais appelle de suite un electricien, c'est super dangereux les problemes electriques de ce ge,re, y a bcp d'incendies qui commencent comme ça


 
 
oui c'est bien chiant, d'ailleurs j'ai retiré coupé le porte fusible en attendant


---------------
"Vous finirez seuls et vaincus" C.T
n°4652160
Mathematic​s
Claquage de porcelet
Posté le 18-01-2005 à 21:36:27  profilanswer
 

briseparpaing a écrit :

Déjà, faut vérifier qu'il y a un fusible au bon calibre dans le porte-fusible.  :D  
 
16A, ça te fait du 3600W maximum sur le circuit. Tu es en limite de charge, d'où l'usure prématurée du porte-fusible à mon avis.
Indice: si le porte-fusible est différent des autres, c'est certainement qu'il a déjà été changé et qu'il y a donc peut-être un problème récurrent sur le circuit.  
 
Ensuite, faut changer le porte-fusible. Idéalement, le remplacer par un disjoncteur. C'est (un peu) plus sûr et plus pratique.
 
Un convecteur non-mobile ne doit normalement pas être branché sur prise. Tu peux le faire, mais c'est dangereux. D'autant plus avec une rallonge parce que des rallonges qui supportent 3500W, c'est quand même pas si fréquent. [:everything4free]  
 
 
Visiblement, l'installation n'est pas récente. Attention !


 
 
J'ai verifié le fusible, il est bien de 16A .
Effectivement, le porte fusible a été changé par moi même, car il y'a quelques mois, car une fuite a deterioré le porte fusible , et j'ai preferé le changer par mesure de securité.
 
Est ce qu'un porte fusible/disjoncteur d'une bonne marque est plus fiable qu'un sans marque?
 
ce qu'il y'a de curieux, c'est qu'en coupant tout ce qu'il y'a sur la ligne, et en allumant le convecteur de 2000W , ca chauffe au niveau du porte fusible. Plus surprenant, c'est qu'en coupant tout ce qu'il y'a sur la ligne, et en allumant le convecteur de 1500W, ca chauffe moins, mais ca chauffe... Le mauvais état du porte fusible est peut etre en cause? Parce que là on serait loin des 3600W  :??:


---------------
"Vous finirez seuls et vaincus" C.T
n°4652245
Mathematic​s
Claquage de porcelet
Posté le 18-01-2005 à 21:52:27  profilanswer
 

briseparpaing a écrit :

Une fuite ? Une fuite d'eau ?
Une porte-fusible "noname" mais à la marque NF (si elle n'est pas contrefaite) devrait  remplir son office aussi bien qu'un Legrand ou Merlin-Gérin.
Mais les porte-fusibles défectueux, ça existe !
 
Il y a quoi comme autres protections mis-à-part le disjoncteur général et le fusible ?


 
Non en fait, ma soeur avait posé une sorte de roche en decoration qui avec la temperature a fondu et a couler sur l'armoire electrique :o
a part les porte fusible ey le disjoncteurs general, il y'a des differentiels de même valeurs que les portes fusibles qui correspondent.


---------------
"Vous finirez seuls et vaincus" C.T
n°4652316
Mathematic​s
Claquage de porcelet
Posté le 18-01-2005 à 21:59:46  profilanswer
 

briseparpaing a écrit :

Ce sont des différentiels 30mA ? Et ils ne sautent pas ?
C'est donc certainement le porte fusbile qu'est merdique. C'est bizarre ton truc. [:le kneu]


 
 
 
Pardon, il y'a un disjoncteur differentiel de 500mA  :D


---------------
"Vous finirez seuls et vaincus" C.T
n°4652438
gira
Posté le 18-01-2005 à 22:16:49  profilanswer
 

briseparpaing a écrit :


 
16A, ça te fait du 3600W maximum sur le circuit. Tu es en limite de charge, d'où l'usure prématurée du porte-fusible à mon avis.
Indice: si le porte-fusible est différent des autres, c'est Un convecteur non-mobile ne doit normalement pas être branché sur prise. Tu peux le faire, mais c'est dangereux. D'autant plus avec une rallonge parce que des rallonges qui supportent 3500W, c'est quand même pas si fréquent. [:everything4free]  
 
 
Visiblement, l'installation n'est pas récente. Attention !


 
Ben si c'est tout à fait courant 10/16A 3600W maxi
mais par expérience, au maxi en continu cela ne tiens pas longtemps
 
 

n°4652463
JFK147
Posté le 18-01-2005 à 22:20:17  profilanswer
 

On s'en moque du disjoncteur général. Il est calibré pour ta consommation donc ça ne vient pas de là.
 
Déjà remplace ton porte-fusible par un porte-fusible de marque. Comme ça été dit, il existe une norme mais bon, on n'est jamais sûr de rien. Perso, je n'aime pas jouer avec la sécurité.
 
Remplacer ton porte-fusible par un disjoncteur n'a aucun intérêt puisque toute ton installation est composé de porte-fusible. Et quand c'est bien fait, il n'y a aucun problème.
 
Tu peux donner la puissance de chaque appareil branché dessus?
Avant de changer ce porte-fusible, avais-tu déjà constater ce problème?
 
Petite formule pour connaître la puissance maximum: P=UI
Donc pour un fusible de 16A, tu peux "tirer" 3520W.


Message édité par JFK147 le 18-01-2005 à 22:21:42
n°4652633
JFK147
Posté le 18-01-2005 à 22:44:33  profilanswer
 

Désolé mais la tension nominale du secteur monophasé est bien de 220V.
 
Les 230V indiqués sur les appareils ne sont qu'une marge de fonctionnement contre les variations de tensions.


Message édité par JFK147 le 18-01-2005 à 22:45:28
n°4652699
Nicool
En bois, sauf les chèques...
Posté le 18-01-2005 à 22:49:32  profilanswer
 

JFK147 a écrit :

Désolé mais la tension nominale du secteur monophasé est bien de 220V.
 
Les 230V indiqués sur les appareils ne sont qu'une marge de fonctionnement contre les variations de tensions.


 
Ca fait un bout de temps que la tension fournie par EDF est de 230V et plus 220V ... [:spamafote]

mood
Publicité
Posté le 18-01-2005 à 22:49:32  profilanswer
 

n°4652704
RU486
.486 Beaulieu
Posté le 18-01-2005 à 22:50:03  profilanswer
 

JFK147 a écrit :

Désolé mais la tension nominale du secteur monophasé est bien de 220V.
 
Les 230V indiqués sur les appareils ne sont qu'une marge de fonctionnement contre les variations de tensions.


Je pense que tu vas te faire envoyer bouler là...


---------------
Avortement à 80 trimestres
n°4652736
gira
Posté le 18-01-2005 à 22:53:32  profilanswer
 

Nicool a écrit :

Ca fait un bout de temps que la tension fournie par EDF est de 230V et plus 220V ... [:spamafote]


 
Et mème 240V

n°4652787
Nicool
En bois, sauf les chèques...
Posté le 18-01-2005 à 22:57:24  profilanswer
 

gira a écrit :

Et mème 240V


 
Evidemment en pratique il arrive quand même qu'il y ai des variations mais en rêgle générale c'est plutôt précis...
Par exemple certains de mes clients s'inquiétaient de mesurer des tensions de l'ordre de 240V chez eux, alors qu'en fait le problème venait simplement de la mesure, multimètre de mauvaise qualité, hop j'essaye avec ma bébête et tout de suite je tombe dans les bonnes valeurs !

n°4652814
gira
Posté le 18-01-2005 à 23:00:32  profilanswer
 

Nicool a écrit :

Evidemment en pratique il arrive quand même qu'il y ai des variations mais en rêgle générale c'est plutôt précis...
Par exemple certains de mes clients s'inquiétaient de mesurer des tensions de l'ordre de 240V chez eux, alors qu'en fait le problème venait simplement de la mesure, multimètre de mauvaise qualité, hop j'essaye avec ma bébête et tout de suite je tombe dans les bonnes valeurs !


 
Ouais, tout dépends, à quel moment on mesure !!

n°4652840
Trunchy
metallement instable
Posté le 18-01-2005 à 23:03:38  profilanswer
 

mathematics a écrit :

Pardon, il y'a un disjoncteur differentiel de 500mA  :D


 
ha oué t'as le temps de ressembler à un mechoui avant que ca saute quoi :o


---------------
Joli coup mon cher Michel Boujenah
n°4652845
Trunchy
metallement instable
Posté le 18-01-2005 à 23:05:04  profilanswer
 

et ton truc qui chauffe à mort là c'est absolument pas normal :o j'aurai peur de dormir à coté d'un truc comme ca :o


---------------
Joli coup mon cher Michel Boujenah
n°4652867
Caedes
Posté le 18-01-2005 à 23:07:57  profilanswer
 

gira a écrit :

Ouais, tout dépends, à quel moment on mesure !!


Ben oui c'est une sinusoïde la tension, ca monte et ca descend [:dawa]


Message édité par Caedes le 18-01-2005 à 23:08:05
n°4652876
JFK147
Posté le 18-01-2005 à 23:09:07  profilanswer
 

Nicool a écrit :

Ca fait un bout de temps que la tension fournie par EDF est de 230V et plus 220V ... [:spamafote]


Autant pour moi, j'étais resté sur les "vieilles" valeurs lors de mes études.  :whistle:

n°4652895
gira
Posté le 18-01-2005 à 23:11:36  profilanswer
 

Caedes a écrit :

Ben oui c'est une sinusoïde la tension, ca monte et ca descend [:dawa]


 
Et plus ça monte: plus ça redescends non ? :D

n°4652921
gira
Posté le 18-01-2005 à 23:14:02  profilanswer
 

JFK147 a écrit :

Autant pour moi, j'étais resté sur les "vieilles" valeurs lors de mes études.  :whistle:


 
Tu as connu le courant diphasé alors !!
 

n°4656422
KrisCool
“Verbeux„
Posté le 19-01-2005 à 13:54:52  profilanswer
 

briseparpaing a écrit :

MArcel, combien la tension ?
 
190, non 240, non 190, (...) non 190,non 240, non 190


 
 [:chinois dj]  


---------------
Loose Change Lies | Bars | Last.fm
n°4779789
Benny59
Posté le 03-02-2005 à 23:11:16  profilanswer
 

Bonjours mathematics
Pour revenir au problème je te conseil de remplacer ton porte fusible par un disjoncteur. Il y a bien longtemps que les pro n’utilise plus de fusible justement parce qu’ils  sont la cause de nombreux incendie.  
 
[img]C:\tableau chauffage1.jpg[/img]

n°4779895
-CouiLLe2C​hieN-
Posté le 03-02-2005 à 23:21:03  profilanswer
 

1 virer les porte fusible et mettre des dijoncteurs
2 refaire tes ligne electrique car DANS TOUT LES CAS les convecteur,luminaire et prises DOIVENT etre sur des circuits different. en cas d'incendie tu peux dire au revoir a l'assurance.


---------------
you're welcome.
n°4780246
Ren'
Posté le 04-02-2005 à 00:00:38  profilanswer
 

briseparpaing a écrit :

Les disjoncteurs sont plus pratiques que les fusibles   :D  
U = 230V en France [:aloy]


 
Le disjoncteur est plus cher à l'achat, mais il y'a pas le fusible à changer quand ça saute.

n°4780274
DeanMartin
ain't that a kick in the head
Posté le 04-02-2005 à 00:06:38  profilanswer
 

JFK147 a écrit :

Autant pour moi, j'étais resté sur les "vieilles" valeurs lors de mes études.  :whistle:


 
c'est quoi c't'histoire ??  :heink:  c'est pas plutot la différence valeur efficace / valeur max ??

n°4781596
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 04-02-2005 à 09:47:48  profilanswer
 

2000 wats ça fait en gros 10A, et un fil de minimum 1,5 carré théorique, 2,5 carré obligatoire
t'as pas intéret a utiliser une rallonge enroulable, elle fondrait, même en 2,5
si en plus t'utilises les 1000W de l'autre, plus qlq lampes, mettons 3 de 60, t'es largement à 15A, alors qu'une prise simple (ou multiprise) ne peut supporter en principe que 10A maxi. t'as de la chance de ne pas l'avoir cramée. mais ça peut encore venir, t'inquiète


---------------
du vide, j'en ai plein !
n°4784312
MIRAGE4
Posté le 04-02-2005 à 16:33:27  profilanswer
 

Comme les avis précédents changement du porte-fusible et surtout vérifie bien le serrage car de nombreuses pannes ou incidents ont pour causes un mauvais serrage initial des portes fusibles sur les barrettes pour l'arrivée et sur les fils pour les départs (vers les prises)

n°4784859
daviso
En 2005, j'enlève le bas
Posté le 04-02-2005 à 17:53:13  profilanswer
 

Benny59 a écrit :

[img]C:\tableau chauffage1.jpg[/img]


 
 :lol:


---------------
DaViSo http://daviso.free.fr
n°4785217
Benny59
Posté le 04-02-2005 à 19:07:33  profilanswer
 

Bonjour daviso
Ce que j’ai écrit c’été pour envoyer un tableau de la norme NF C 15-100 qui indiquer l’ampérage du disjoncteur par rapport a la puissance demandée, mais ça n’est pas passé.
 
En ce qui concerne le disjoncteur j’ai oublier de précisé qu’il est préférable d’en acheter un de marque, pas un a 6euro sinon niveau qualité sa sera pareille qu’avec un porte fusible.  
Perso j’utilise des disjoncteurs Legrand qui coûte environ 10euro mais avec lesquels je n’ai jamais eu de problème.

n°4792168
daviso
En 2005, j'enlève le bas
Posté le 05-02-2005 à 23:58:47  profilanswer
 

Oui, bon. J'ai pas été charitable sur ce coup là, surtout que tout ce que tu voulais c'était rendre service. Désolé.
 
Pour mettre une image dans un post, tu dois d'abord la mettre sur internet. Utilise pour cela par exemple http://www.imageshack.us/
 
Une fois ta photo mise en ligne, le site te donnera une adresse de lien direct, qui sera celle que tu pourras recopier comme adresse d'image dans ton post sur HFR.


Message édité par daviso le 05-02-2005 à 23:59:04
n°4796806
Benny59
Posté le 06-02-2005 à 22:11:53  profilanswer
 

Merci daviso pour cette info très intéressante
A+
 

n°7707384
FRandon
Citation personnelle associée
Posté le 19-02-2006 à 20:44:43  profilanswer
 

Je m'incruste pour le pas créer un autre sujet
 
J'ai un Pb dans ma cuisine
depuis ce soir, quand j'utilse le four et les plaques en même temps, le compteur saute, c'est le fusible de droite que dijoncte.
 
http://img130.imageshack.us/img130/8293/dsc000387vt.th.jpg
 
j'ai réduit la puissance du four et le niveau de la plaque pour pas que ça ressaute.
Quelle est la cause ?
Que puis je faire ?
 
Merci


---------------
Cdlt,
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2
Page Précédente

Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Discussions
  Vie pratique

  Electricité a la maison: gros problème

 

Sujets relatifs
Recherche déco pour maisonprobleme SENSEO : elle clignote tout le temps !
Vos plus gros délires et conneriesj'ai gagné le gros lot :love: