Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
3632 connectés 

 

 

Pour ou contre la toile de verre ?


 
51.5 %
 870 votes
1.  Pour
 
 
48.5 %
 819 votes
2.  Contre
 

Total : 2842 votes (1153 votes blancs)
Ce sondage est clos, vous ne pouvez plus voter
 Mot :   Pseudo :  
  Aller à la page :
 
 Page :   1  2  3  4  5  ..  3358  3359  3360  ..  4177  4178  4179  4180  4181  4182
Auteur Sujet :

[Bricolage] Le topic du bricolage

n°65736150
keos92
This is the way..
Posté le 20-04-2022 à 14:23:17  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
Yop
 
J'ai plusieurs raccordements électrique à faire sur ma moto (changement de phare entre autre). Comment faire un raccord propre, étanche, fiable ?
 
Il y a un DTU sur le sujet ? :o  
 
Merci

mood
Publicité
Posté le 20-04-2022 à 14:23:17  profilanswer
 

n°65736201
libussa
Posté le 20-04-2022 à 14:28:12  profilanswer
 

keos92 a écrit :

Yop
 
J'ai plusieurs raccordements électrique à faire sur ma moto (changement de phare entre autre). Comment faire un raccord propre, étanche, fiable ?
 
Il y a un DTU sur le sujet ? :o  
 
Merci


 
je dirais épissure + gaine thermo, ou connecteur étanche si tu veux du démontable

n°65736229
nraynaud
lol
Posté le 20-04-2022 à 14:32:19  profilanswer
 

C'est peut-être l'occasion de rappeler que les gaines thermo existent avec de la colle chauffante à l'intérieur, quand elle se rétracte elle emprisone tout dans un blob pour empêcher l'eau de rentrer.


---------------
trainoo.com, c'est fini
n°65736279
keos92
This is the way..
Posté le 20-04-2022 à 14:38:09  profilanswer
 

nraynaud a écrit :

C'est peut-être l'occasion de rappeler que les gaines thermo existent avec de la colle chauffante à l'intérieur, quand elle se rétracte elle emprisone tout dans un blob pour empêcher l'eau de rentrer.


 
J'ai vu ce système sur Youtube mais impossible d'avoir le nom.

n°65736338
jimbofarra​r
Poreux de la cafetière
Posté le 20-04-2022 à 14:46:00  profilanswer
 

keos92 a écrit :


 
J'ai vu ce système sur Youtube mais impossible d'avoir le nom.


Sur Ali tu cherches Heat Shrink Butt Crimp Terminals par exemple


---------------
Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis !
n°65736343
nraynaud
lol
Posté le 20-04-2022 à 14:46:25  profilanswer
 

https://www.amazon.fr/s?k=gaine+the [...] h%C3%A9sif a l'air de bien répondre sur amazon

 

edit: on est parti sur des idées différentes, le Heat Shrink Butt terminal c'est le truc avec l'anneau de soudure basse température dans une gaine thermo, autant que je sache ça n'existe pas en pré-encollé, pour pas que la colle arrive avant la soudure. ce que j'évoquais c'était de la gaine thermo qui a de la colle sur la face interne et qui se colle pendant qu'elle se rétracte.


Message édité par nraynaud le 20-04-2022 à 14:49:40

---------------
trainoo.com, c'est fini
n°65736353
rosco
Posté le 20-04-2022 à 14:47:39  profilanswer
 

Des connecteurs auto soudeur ?

n°65736365
M4vrick
Mad user
Posté le 20-04-2022 à 14:49:38  profilanswer
 

keos92 a écrit :

Yop

 

J'ai plusieurs raccordements électrique à faire sur ma moto (changement de phare entre autre). Comment faire un raccord propre, étanche, fiable ?

 

Il y a un DTU sur le sujet ? :o

 

Merci

 

Des raccords auto spécifiques. Il en existe de 2 à 10 voies en général.

 

Ce genre la :

 

https://www.ebay.fr/itm/264306558780

 

EDIT: Ca c'est si tu veux du démontable.

 

Sinon des raccords à souder étanche "Heat Shrink Butt terminal" suggéré par nraynaud sont bien.

Message cité 1 fois
Message édité par M4vrick le 20-04-2022 à 14:51:07

---------------
--== M4vr|ck ==--
n°65736405
keos92
This is the way..
Posté le 20-04-2022 à 14:55:19  profilanswer
 

Merci

n°65736413
SnowBear
Posté le 20-04-2022 à 14:56:04  profilanswer
 

M4vrick a écrit :


 
Des raccords auto spécifiques. Il en existe de 2 à 10 voies en général.
 
Ce genre la :  
 
https://www.ebay.fr/itm/264306558780
 
EDIT: Ca c'est si tu veux du démontable.
 
Sinon des raccords à souder étanche "Heat Shrink Butt terminal" suggéré par nraynaud sont bien.


 
J'allais proposer la même chose pour du démontable.

mood
Publicité
Posté le 20-04-2022 à 14:56:04  profilanswer
 

n°65737269
keos92
This is the way..
Posté le 20-04-2022 à 16:34:01  profilanswer
 

Pour les Heat Shrink Butt Crimp Terminals, il faut absolument la pince spécifique ou une pince multiusage suffit ?

n°65737305
nraynaud
lol
Posté le 20-04-2022 à 16:37:59  profilanswer
 

keos92 a écrit :

Pour les Heat Shrink Butt Crimp Terminals, il faut absolument la pince spécifique ou une pince multiusage suffit ?


Non il vaut mieux au moins une pince à sertir pas chère, genre vendue avec la boîte de cosses, que ce soit au moins arrondi au centre.


---------------
trainoo.com, c'est fini
n°65737386
nraynaud
lol
Posté le 20-04-2022 à 16:46:44  profilanswer
 

Ma porte palière s’est mise à toucher le sol d’un coup hier. J’ai une hypothèse, mais ça me semble un peu tordu.

 

Quelques photos:
https://img3.super-h.fr/images/2022/04/20/snapshot_16226500735810c22682079772.jpg
Haut

 

https://img3.super-h.fr/images/2022/04/20/snapshot_98494365845dace86baf84ca5.jpg
Milieu

 

https://img3.super-h.fr/images/2022/04/20/snapshot_1144108930.jpg
Bas

 

https://img3.super-h.fr/images/2022/04/20/snapshot_470211272.jpg
Le sol

 

https://img3.super-h.fr/images/2022/04/20/snapshot_101027544.jpg
Le haut

 


https://img3.super-h.fr/images/2022/04/20/snapshot_1457850878.jpg
La paumelle du haut semble avoir tourné, est-ce l’usure asymétrique serait suffisante pour expliquer le pb ???

 

J’arrive pas à faire bouger un éventuel jeu dans le pivot du haut, je pense que la porte est pas *si* lourde que je sois pas capable de la faire pivoter en poussant, elle est intégralement en bois, pas de plaque métallique. Donc je pense qu’il n’y a tellement pas de jeu là haut.

 

edit: c'est pas un caillou, le frottement est bien large, et mou comme du bois.

Message cité 1 fois
Message édité par nraynaud le 20-04-2022 à 16:48:06

---------------
trainoo.com, c'est fini
n°65737415
keos92
This is the way..
Posté le 20-04-2022 à 16:49:34  profilanswer
 

nraynaud a écrit :


Non il vaut mieux au moins une pince à sertir pas chère, genre vendue avec la boîte de cosses, que ce soit au moins arrondi au centre.


 
 :jap:

n°65739342
kronoob
Posté le 20-04-2022 à 20:23:05  profilanswer
 

keos92 a écrit :

Yop
 
J'ai plusieurs raccordements électrique à faire sur ma moto (changement de phare entre autre). Comment faire un raccord propre, étanche, fiable ?
 
Il y a un DTU sur le sujet ? :o  
 
Merci


 
3M Scotchlock. :o


---------------
Achat - Ventes/Feedback
n°65745479
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 21-04-2022 à 07:06:33  profilanswer
 

nraynaud a écrit :

Ma porte palière s’est mise à toucher le sol d’un coup hier. J’ai une hypothèse, mais ça me semble un peu tordu.
 
Quelques photos:
https://img3.super-h.fr/images/2022 [...] 079772.jpg
Haut
 
https://img3.super-h.fr/images/2022 [...] f84ca5.jpg
Milieu
 
 https://img3.super-h.fr/images/2022 [...] 108930.jpg
Bas
 
https://img3.super-h.fr/images/2022 [...] 211272.jpg
Le sol
 
https://img3.super-h.fr/images/2022 [...] 027544.jpg
Le haut
 
 
https://img3.super-h.fr/images/2022 [...] 850878.jpg
La paumelle du haut semble avoir tourné, est-ce l’usure asymétrique serait suffisante pour expliquer le pb ???
 
J’arrive pas à faire bouger un éventuel jeu dans le pivot du haut, je pense que la porte est pas *si* lourde que je sois pas capable de la faire pivoter en poussant, elle est intégralement en bois, pas de plaque métallique. Donc je pense qu’il n’y a tellement pas de jeu là haut.
 
edit: c'est pas un caillou, le frottement est bien large, et mou comme du bois.


Tu as passé un papier sous la porte pour bien nettoyer le dessous ?


---------------
Blablaté par Harko
n°65745750
billalo
Posté le 21-04-2022 à 08:18:32  profilanswer
 

nraynaud a écrit :


Parfois l’usure dans les boîtes de vitesse peuvent rendre le mouvement asymétrique

 
alaflamout a écrit :

Voir aussi le condensateur du moteur qui commence à faiblir. C'est un classique. Ça se change en sortant le moteur situé dans l'axe du volet roulant.

 
thoulisse_bernard a écrit :

Au pire un moteur c'est pas très cher et facile à changer

 

Merci pour vos réponse.
Après expertise  [:clooney2] , il semblerait bien que c'est le condensateur qui serait le coupable car si j'aide (beaucoup, je ne "forçait pas assez dessus la dernière fois que j'ai essayé) le volet, il monte sans problème. Dès que je ne l'aide plus, il s'arrête...
Je vais donc acheter un nouveau moteur et remplacer le condo de celui-ci pour le garder en stock de dépannage.
Il y a des choses à savoir pour trouver un moteur de remplacement ou des pièges à éviter ?
J'ai vu des kits Somfy qui ont l'air de s'adapter sur toutes sortes de rouleau et supports...

n°65746515
mockfella
Posté le 21-04-2022 à 10:06:02  profilanswer
 

Bonjour les bricoloups :hello:
 
Aujourd'hui j'ai une question électricité à soumettre à vos brillants cerveaux :)
 
Dans une maison de famille dans laquelle personne n'habite à l'année, on s'est rendu compte récemment que le contacteur J/N du chauffe-eau ne fonctionnait plus. Pour être précis, il ne fonctionne qu'en marche forcée et ne rebascule pas en auto au moment des périodes HC.
Problème, aucun moyen de savoir exactement de quand date ce problème.
 
Au départ j'ai pensé que ça venait du contacteur lui même, mais en testant (au multimètre, pendant les HC) deux autres contacteurs (tri-phasés pour le coup) qui étaient utilisés avant pour des convecteurs mais qui ne sont plus reliés à rien aujourd'hui, il se trouve qu'ils ne fonctionnent pas non plus. Je trouve ça un peu gros que les 3 contacteurs J/N soient en rade en même temps, à moins qu'il y ait une subtilité qui m'échappe (comme un relai de protection des contacteurs en amont?)
Du coup, étant donné que le compteur a été changé pour un linky il y a environ 3 ans, je me demandais si c'était possible que le câblage du (des ?) fil de consigne J/N ait pu être mal rebranché ou quoi...
Qu'en pensez-vous et est-ce qu'il y a un moyen de tester (au multimètre encore) la bonne arrivée de cette consigne ?
 
Je vous mets les photos du panneaux sans le carter:
 
En entier, le compteur linky se trouvant au dessus de tout ça, on voit bien les 3 phases, le neutre et les petits fils de consigne (enfin je crois):
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/69682
 
La partie haute plus proche (même commentaire):
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/69683
 
La partie basse avec les différents contacteurs J/N, en rose celui du chauffe eau, les autres étant ceux en tri-phasé pour les anciens connecteurs.
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/69681
 
Merci !


---------------
quand on a un pied dans le passé et l'autre dans le futur, on chie sur le présent...
n°65746644
ptitfaon
Posté le 21-04-2022 à 10:16:30  profilanswer
 

billalo a écrit :


 
Merci pour vos réponse.
Après expertise  [:clooney2] , il semblerait bien que c'est le condensateur qui serait le coupable car si j'aide (beaucoup, je ne "forçait pas assez dessus la dernière fois que j'ai essayé) le volet, il monte sans problème. Dès que je ne l'aide plus, il s'arrête...
Je vais donc acheter un nouveau moteur et remplacer le condo de celui-ci pour le garder en stock de dépannage.
Il y a des choses à savoir pour trouver un moteur de remplacement ou des pièges à éviter ?
J'ai vu des kits Somfy qui ont l'air de s'adapter sur toutes sortes de rouleau et supports...


 
 
achète juste le condensateur, ça sera beaucoup moins cher.


---------------
It's a 106 miles of Chicago, we've got a full tank of gas, half a packet of cigarettes, it's dark and we're wearing sunglasses. Hit it. "Jake and Elwood Blues"
n°65746691
tails38
Posté le 21-04-2022 à 10:20:22  profilanswer
 

Teste deja si ton contacteur recoit bien le courant qui passe par C1/C2 du linky. Tu peux déja regarder s'ils sont branché dessus et pas en i1/i2...
https://izi-by-edf.fr/blog/contacte [...] multimetre

n°65746696
libussa
Posté le 21-04-2022 à 10:20:43  profilanswer
 

mockfella a écrit :

Bonjour les bricoloups :hello:
 
Aujourd'hui j'ai une question électricité à soumettre à vos brillants cerveaux :)
 
Dans une maison de famille dans laquelle personne n'habite à l'année, on s'est rendu compte récemment que le contacteur J/N du chauffe-eau ne fonctionnait plus. Pour être précis, il ne fonctionne qu'en marche forcée et ne rebascule pas en auto au moment des périodes HC.
Problème, aucun moyen de savoir exactement de quand date ce problème.
 
Au départ j'ai pensé que ça venait du contacteur lui même, mais en testant (au multimètre, pendant les HC) deux autres contacteurs (tri-phasés pour le coup) qui étaient utilisés avant pour des convecteurs mais qui ne sont plus reliés à rien aujourd'hui, il se trouve qu'ils ne fonctionnent pas non plus. Je trouve ça un peu gros que les 3 contacteurs J/N soient en rade en même temps, à moins qu'il y ait une subtilité qui m'échappe (comme un relai de protection des contacteurs en amont?)
Du coup, étant donné que le compteur a été changé pour un linky il y a environ 3 ans, je me demandais si c'était possible que le câblage du (des ?) fil de consigne J/N ait pu être mal rebranché ou quoi...
Qu'en pensez-vous et est-ce qu'il y a un moyen de tester (au multimètre encore) la bonne arrivée de cette consigne ?
 
Je vous mets les photos du panneaux sans le carter:
 
En entier, le compteur linky se trouvant au dessus de tout ça, on voit bien les 3 phases, le neutre et les petits fils de consigne (enfin je crois):
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/69682
 
La partie haute plus proche (même commentaire):
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/69683
 
La partie basse avec les différents contacteurs J/N, en rose celui du chauffe eau, les autres étant ceux en tri-phasé pour les anciens connecteurs.
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/69681
 
Merci !


 
possible que le poseur de linky ait pas rebranché le fil de consigne sur le contact sec, ou que le fusible du contact soit mort ou mal enclenché. Tu peux voir dans le menu du linky déjà si le contact est ouvert ou fermé, et controler ses bornes (C1 et C2)

n°65746768
g59190
Posté le 21-04-2022 à 10:26:22  profilanswer
 

mockfella a écrit :

Bonjour les bricoloups :hello:
 
Aujourd'hui j'ai une question électricité à soumettre à vos brillants cerveaux :)
 
Dans une maison de famille dans laquelle personne n'habite à l'année, on s'est rendu compte récemment que le contacteur J/N du chauffe-eau ne fonctionnait plus. Pour être précis, il ne fonctionne qu'en marche forcée et ne rebascule pas en auto au moment des périodes HC.
Problème, aucun moyen de savoir exactement de quand date ce problème.
 
Au départ j'ai pensé que ça venait du contacteur lui même, mais en testant (au multimètre, pendant les HC) deux autres contacteurs (tri-phasés pour le coup) qui étaient utilisés avant pour des convecteurs mais qui ne sont plus reliés à rien aujourd'hui, il se trouve qu'ils ne fonctionnent pas non plus. Je trouve ça un peu gros que les 3 contacteurs J/N soient en rade en même temps, à moins qu'il y ait une subtilité qui m'échappe (comme un relai de protection des contacteurs en amont?)
Du coup, étant donné que le compteur a été changé pour un linky il y a environ 3 ans, je me demandais si c'était possible que le câblage du (des ?) fil de consigne J/N ait pu être mal rebranché ou quoi...
Qu'en pensez-vous et est-ce qu'il y a un moyen de tester (au multimètre encore) la bonne arrivée de cette consigne ?
 
Je vous mets les photos du panneaux sans le carter:
 
En entier, le compteur linky se trouvant au dessus de tout ça, on voit bien les 3 phases, le neutre et les petits fils de consigne (enfin je crois):
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/69682
 
La partie haute plus proche (même commentaire):
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/69683
 
La partie basse avec les différents contacteurs J/N, en rose celui du chauffe eau, les autres étant ceux en tri-phasé pour les anciens connecteurs.
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/69681
 
Merci !


 
Mes parents avaient eu une couille du même genre, c'était le linky qui merdait.


---------------
 
n°65746883
tails38
Posté le 21-04-2022 à 10:36:14  profilanswer
 

Avant d'accusé le linky faut deja voir le principal :o
C'est quand meme + courant d'avoir le contacteur j/n mort que le compteur ...

n°65747008
mockfella
Posté le 21-04-2022 à 10:48:11  profilanswer
 

tails38 a écrit :

Teste deja si ton contacteur recoit bien le courant qui passe par C1/C2 du linky. Tu peux déja regarder s'ils sont branché dessus et pas en i1/i2...
https://izi-by-edf.fr/blog/contacte [...] multimetre


Merci, je vais regarder ça !
Par contre on est d'accord que je ne peux pas ouvrir le compteur ? Avec leurs sceaux là, c'est "interdit" ?
 

libussa a écrit :


possible que le poseur de linky ait pas rebranché le fil de consigne sur le contact sec, ou que le fusible du contact soit mort ou mal enclenché. Tu peux voir dans le menu du linky déjà si le contact est ouvert ou fermé, et controler ses bornes (C1 et C2)


Merci, je ne savais pas qu'on pouvait voir ça directement sur le linky, je vais me renseigner sur la manip :jap:
 

g59190 a écrit :


Mes parents avaient eu une couille du même genre, c'était le linky qui merdait.


 

tails38 a écrit :

Avant d'accusé le linky faut deja voir le principal :o
C'est quand meme + courant d'avoir le contacteur j/n mort que le compteur ...


C'est à dire le principal ?
Et je suis d'accord avec toi mais le fait que les 3 contacteurs soient morts ça me paraît bizarre... et puis j'ai lu que s'il était vraiment mort, il ne fonctionnerait pas non plus en marche forcée (mais je suis perplexe)
Et puis comme l'installation du linky est "récente", je me dis qu'il y a très bien pu y avoir une erreur au montage, ce n'est pas exclu.
 
Je vais faire tous ces tests suggérés, merci :)

Message cité 1 fois
Message édité par mockfella le 21-04-2022 à 10:51:00

---------------
quand on a un pied dans le passé et l'autre dans le futur, on chie sur le présent...
n°65747043
libussa
Posté le 21-04-2022 à 10:51:16  profilanswer
 

tails38 a écrit :

Avant d'accusé le linky faut deja voir le principal :o
C'est quand meme + courant d'avoir le contacteur j/n mort que le compteur ...


 
mouais, comme indiqué la probabilité que 3 contacteurs crèvent en même temps...

n°65747093
libussa
Posté le 21-04-2022 à 10:55:29  profilanswer
 

mockfella a écrit :


Merci, je vais regarder ça !
Par contre on est d'accord que je ne peux pas ouvrir le compteur ? Avec leurs sceaux là, c'est "interdit" ?
 


 

mockfella a écrit :


Merci, je ne savais pas qu'on pouvait voir ça directement sur le linky, je vais me renseigner sur la manip :jap:
 


 
tu as 2 parties sur le linky; un capot plombé, avec l'arrivée Enedis, et un capot non plombé, avec le départ vers ton tableau de distribution, les bornes de teleinfo, et les bornes du contacteur J/N.
la première partie est gérée par enedis et tu peux pas y toucher, la 2e c'est géré par toi (ou ton électricien)
 
sur le linky triphasé la partie enedis est en bas, la partie perso est en haut (notice: https://www.enedis.fr/sites/default [...] ase_V5.pdf )
 
A noter que des fois les poseurs plombent les 2 capots, mais tu peux faire sauter le plomb du capot du haut sans soucis si c'est le cas

n°65747197
mockfella
Posté le 21-04-2022 à 11:06:59  profilanswer
 

libussa a écrit :


 
tu as 2 parties sur le linky; un capot plombé, avec l'arrivée Enedis, et un capot non plombé, avec le départ vers ton tableau de distribution, les bornes de teleinfo, et les bornes du contacteur J/N.
la première partie est gérée par enedis et tu peux pas y toucher, la 2e c'est géré par toi (ou ton électricien)
 
sur le linky triphasé la partie enedis est en bas, la partie perso est en haut (notice: https://www.enedis.fr/sites/default [...] ase_V5.pdf )
 
A noter que des fois les poseurs plombent les 2 capots, mais tu peux faire sauter le plomb du capot du haut sans soucis si c'est le cas


 
Ah super merci, j'aurais peut-être fait une connerie ! J'y retourne ce weekend, je ferai tous les tests et inspections !
 
Dernière question, je vois pas mal de posts qui disent qu'il faudrait dans l'idéal qu'il y ai un disjoncteur 2A spécifiquement installé pour protéger les contacteurs J/N. Pour le coup sur cette installation il n'y en a pas, est-ce que ça vaut le coup d'en ajouter ? Ouais, maintenant que je met la main dedans...  [:nicooo66:2]


---------------
quand on a un pied dans le passé et l'autre dans le futur, on chie sur le présent...
n°65747988
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 21-04-2022 à 12:34:34  profilanswer
 

 
mockfella a écrit :

 

Ah super merci, j'aurais peut-être fait une connerie ! J'y retourne ce weekend, je ferai tous les tests et inspections !

 

Dernière question, je vois pas mal de posts qui disent qu'il faudrait dans l'idéal qu'il y ai un disjoncteur 2A spécifiquement installé pour protéger les contacteurs J/N. Pour le coup sur cette installation il n'y en a pas, est-ce que ça vaut le coup d'en ajouter ? Ouais, maintenant que je met la main dedans... [:nicooo66:2]


Tant qu'à y être ... Ça demande pas des masses de travail et autant faire propre  :jap:

 

Pour tester si c'est un problème de linky ou pas , t'as la méthode facile  :O  faire un strap entre les bornes du contact sec  :D

 

L'idéal étant au fil 2.5 rigide, dénudé sur a peine 5mm a chaque bout
Au moment où tu touchera les deux vis, le contacteur qui colle ça s'entend , surtout les vieux  :O  ça va faire un CLAC net, qui retombe au moment où tu vas retirer le strap

 

/ Méthode a réserver aux gens assez malin pour faire ça avec un fil avec l'isolant en bon état, des gants et/ou une pince isolé
Si t'as le moindre doute ... Passe ton tour  :jap:


---------------
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
n°65748204
grotius
Posté le 21-04-2022 à 13:04:10  profilanswer
 

mockfella a écrit :


 
Ah super merci, j'aurais peut-être fait une connerie ! J'y retourne ce weekend, je ferai tous les tests et inspections !
 
Dernière question, je vois pas mal de posts qui disent qu'il faudrait dans l'idéal qu'il y ai un disjoncteur 2A spécifiquement installé pour protéger les contacteurs J/N. Pour le coup sur cette installation il n'y en a pas, est-ce que ça vaut le coup d'en ajouter ? Ouais, maintenant que je met la main dedans...  [:nicooo66:2]


Si tu fais cela tu peux aussi remplacer le signal jour/nuit par une commande via horloge beaucoup plus flexique surtout pour une maison de vacances, et en plus moins risqué que tripoter le linky

n°65751357
mockfella
Posté le 21-04-2022 à 19:27:08  profilanswer
 

grotius a écrit :


Si tu fais cela tu peux aussi remplacer le signal jour/nuit par une commande via horloge beaucoup plus flexique surtout pour une maison de vacances, et en plus moins risqué que tripoter le linky


Hmmmm... Ça apporte quoi (à part de la souplesse dans la programmation mais l'idée c'est de toute façon de fonctionner en HC seulement) et pourquoi surtout pour une maison de vacances ?

 

De toute façon je vais ouvrir le Linky pour voir s'il y a un truc obvious, et si c'est le cas je pense que je ferai directement appel à Enedis pour qu'ils constatent et éventuellement qu'ils fassent un geste si c'est de leur faute parce qu'on paye un abonnement HC/HP et des HP plus chères pour rien depuis 3 ans du coût...


Message édité par mockfella le 21-04-2022 à 19:27:31

---------------
quand on a un pied dans le passé et l'autre dans le futur, on chie sur le présent...
n°65752695
Latiole
Posté le 21-04-2022 à 22:17:08  profilanswer
 

Vu que je suis une bouse en electro, mes questions vont vous paraître stupides.

 

Aujourd'hui apparemment, d'après ma femme, l'interrupteur du salon dans le tableau electrique a sauté comme cela, sans prévenir alors que personne n'y était. Il n'y avait pas plus d'appareils branchés que d'habitude et en dehors de la box rien d'allumé.

 

Et maintenant, la TV (Sony Bravia de 2017) ne fonctionne plus du tout. Tout essayé.

 

2 questions:

  • Qu'est ce qui a bien pu se passer, sachant que la TV était éteinte et pas utilisée depuis plusieurs jours d'ailleurs ?
  • Il est possible que cela vienne du cordon d'alimentation ?


Pour la TV, on a essayé sur d'autres prises, rien à faire, elle ne s'allume plus du tout, ni en appuyant sur le bouton directement, ni à l'aide la telecommande.


Message édité par Latiole le 21-04-2022 à 22:19:19
n°65752775
Electrocut
Posté le 21-04-2022 à 22:25:31  profilanswer
 

L'hypothèse la plus vraisemblable est qu'un court-circuit soit survenu dans la TV, et que ce soit ce court circuit qui ait fait tomber le disjoncteur du salon dans le tableau électrique.

n°65752815
Latiole
Posté le 21-04-2022 à 22:30:58  profilanswer
 

Electrocut a écrit :

L'hypothèse la plus vraisemblable est qu'un court-circuit soit survenu dans la TV, et que ce soit ce court circuit qui ait fait tomber le disjoncteur du salon dans le tableau électrique.

 

Merci, mais c'est possible même si elle est éteinte donc ?


Message édité par Latiole le 21-04-2022 à 22:31:08
n°65752852
nraynaud
lol
Posté le 21-04-2022 à 22:37:01  profilanswer
 

oui, c'est possible que ce soit l'alimentation du mode veille.

 

J'imagine un accident en 2 temps :
 - un transistor qui déraille et fait un court circuit (le transistors CMOS ont tendance à mourir en court-circuit)
 - puis tellement de courant dans le court-circuit que le transistor arrive à éclater ou bruler le court-circuit et partir en circuit ouvert (soit tellement vite que le disjoncteur n'a pas pu l'empêcher, soit au rallumage du disjoncteur)

 

edit: ou le transistor a fait péter le fusible interne

Message cité 1 fois
Message édité par nraynaud le 21-04-2022 à 22:37:26

---------------
trainoo.com, c'est fini
n°65753037
Latiole
Posté le 21-04-2022 à 23:15:59  profilanswer
 

nraynaud a écrit :

oui, c'est possible que ce soit l'alimentation du mode veille.  
 
J'imagine un accident en 2 temps :  
 - un transistor qui déraille et fait un court circuit (le transistors CMOS ont tendance à mourir en court-circuit)
 - puis tellement de courant dans le court-circuit que le transistor arrive à éclater ou bruler le court-circuit et partir en circuit ouvert (soit tellement vite que le disjoncteur n'a pas pu l'empêcher, soit au rallumage du disjoncteur)
 
edit: ou le transistor a fait péter le fusible interne


 
Ok merci, donc en gros, faut faire remplacer le truc quoi ou changer de TV.

n°65753232
billgatesa​nonym
Normand, ex-Parisien.
Posté le 22-04-2022 à 00:14:16  profilanswer
 

tails38 a écrit :

Avant d'accusé le linky faut deja voir le principal :o
C'est quand meme + courant d'avoir le contacteur j/n mort que le compteur ...


Le principal ne serait-il pas d'aller voir le contrat ?
 
Si c'est un contrat "BASE" (indiqué dès qu'on appuie sur un bouton du Linky), alors ce n'est pas un contrat heures pleines/heures creuses.
Ce type de contrat pourrait être plus rentable dans le cas d'"une maison de famille dans laquelle personne n'habite à l'année"

n°65753473
mockfella
Posté le 22-04-2022 à 06:42:11  profilanswer
 

billgatesanonym a écrit :


Le principal ne serait-il pas d'aller voir le contrat ?

 

Si c'est un contrat "BASE" (indiqué dès qu'on appuie sur un bouton du Linky), alors ce n'est pas un contrat heures pleines/heures creuses.
Ce type de contrat pourrait être plus rentable dans le cas d'"une maison de famille dans laquelle personne n'habite à l'année"


C'est bien un contrat HP/HC bien sûr.
Et oui, j'étais étonné aussi, mais visiblement EDF a dit à ma mère que c'était plus adapté à partir du moment où on avait un chauffe eau électrique à l'ancienne... Mais je suis perplexe. D'autant qu'ils ont aussi conseillé un abo 12kW alors qu'on chauffe principalement avec un poêle granulé... Seraient ils aussi des escrocs ?


---------------
quand on a un pied dans le passé et l'autre dans le futur, on chie sur le présent...
n°65753645
M4vrick
Mad user
Posté le 22-04-2022 à 08:12:08  profilanswer
 

mockfella a écrit :


C'est bien un contrat HP/HC bien sûr.
Et oui, j'étais étonné aussi, mais visiblement EDF a dit à ma mère que c'était plus adapté à partir du moment où on avait un chauffe eau électrique à l'ancienne... Mais je suis perplexe. D'autant qu'ils ont aussi conseillé un abo 12kW alors qu'on chauffe principalement avec un poêle granulé... Seraient ils aussi des escrocs ?


 
Escroc non, c'est juste une société privé qui doit faire des profits.
La base c'est de ne jamais croire un conseiller/vendeur sur parole, surtout avec quelque chose d'aussi facile à vérifier que la consommation électrique.


---------------
--== M4vr|ck ==--
n°65753695
billalo
Posté le 22-04-2022 à 08:31:41  profilanswer
 

ptitfaon a écrit :

 


achète juste le condensateur, ça sera beaucoup moins cher.


Oui, je vais faire ça aussi. Mais c'est pas pour me déplaire d'avoir de la pièce détachée en stock. Surtout que j'ai d'autres volets identiques et que le prix n'est pas délirant non plus.  [:hugeq:3]

n°65753768
tails38
Posté le 22-04-2022 à 08:46:57  profilanswer
 

mockfella a écrit :


C'est bien un contrat HP/HC bien sûr.
Et oui, j'étais étonné aussi, mais visiblement EDF a dit à ma mère que c'était plus adapté à partir du moment où on avait un chauffe eau électrique à l'ancienne... Mais je suis perplexe. D'autant qu'ils ont aussi conseillé un abo 12kW alors qu'on chauffe principalement avec un poêle granulé... Seraient ils aussi des escrocs ?


Clairement ce n'est pas rentable.
Et 12kw c'estr énorme.
Perso j'ai 9Kva avec une voiture électrique.
Une pompe a chaleur en renfort du poele a bois
et un cumulus thermodynamique

n°65755175
mockfella
Posté le 22-04-2022 à 11:31:39  profilanswer
 

M4vrick a écrit :

 

Escroc non, c'est juste une société privé qui doit faire des profits.
La base c'est de ne jamais croire un conseiller/vendeur sur parole, surtout avec quelque chose d'aussi facile à vérifier que la consommation électrique.

 

Je pense qu'il y a encore pour pas mal de gens EDF=service public=ils veulent ton bien. Et notamment ma chère et naïve maman.

 

Et si, désolé mais c'est de l'escroquerie pour moi de sciemment mal conseiller ses clients. Pour le coup j'ai toujours été bien conseillé pour mes propres logements... Mais ça doit dépendre de l'interlocuteur je suppose.

 
tails38 a écrit :


Clairement ce n'est pas rentable.
Et 12kw c'estr énorme.
Perso j'ai 9Kva avec une voiture électrique.
Une pompe a chaleur en renfort du poele a bois
et un cumulus thermodynamique

 

Ouais bon je vais parler à ma reum... Merci :)


---------------
quand on a un pied dans le passé et l'autre dans le futur, on chie sur le présent...
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  3358  3359  3360  ..  4177  4178  4179  4180  4181  4182

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
topic londres[Topic unique] Hawksley Workman
Topic les pochettes CD les plus LAIDES...Topic du dandy
Topic des demandes de Ban pour SPAM par MP[Topic Unique] Référencement des bonnes boulangeries Parisiennes
[Bricolage] reconnaitre une mèche bois ou béton[Topic Unique] TF1 : Section de recherches (ça commence jeudi)
Le topic de la Maison [Déco + "sent-bons"+ tips et astuces bricolage][Topic unique] Le bricolage !
Plus de sujets relatifs à : [Bricolage] Le topic du bricolage


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)