n°41174790
momo_ge
Posté le 25-02-2015 à 20:22:25  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

DP59 a écrit :

Oui c'est du standard rail din
 
Mais pas besoin de changer de tableau, tu peux fabriquer ta gtl en bois . En plus c'est dans un grenier.
 
Les fils volants faudra revoir ça [:fdiedler]


 
Le truc c'est que le grenier va être aménagé, j'ai 3 chambres quasi faites et une salle de bain à faire. Je voulais aussi pouvoir m'écarter du mur pour mettre la laine de verre
Et pour les fils volants, c'est mes branchements temporaires  :o , le but c'est que j'arrive enfin à quelque chose de propre

mood
Publicité
Posté le 25-02-2015 à 20:22:25  profilanswer
 

n°41175027
DP59
Posté le 25-02-2015 à 20:42:52  profilanswer
 

Une gtl c'est normalisée tu pourras mettre ton tableau actuel.

Message cité 1 fois
Message édité par DP59 le 25-02-2015 à 20:44:17
n°41175796
Foxus666
Posté le 25-02-2015 à 21:32:08  profilanswer
 

ce genre d’accessoire pour perceuse est efficace pour enlever de la peinture qui s'ecaille deja sur un portail métalique ?
 
http://www.mon-atelier.com/WebRoot/Orange/Shops/e27522d2-51df-11df-bce0-000d609a287c/4F1E/7E63/C85E/02C7/AF20/0A0C/05E9/9D0F/244983_ENPPIPRO1.JPG

Message cité 1 fois
Message édité par Foxus666 le 25-02-2015 à 21:32:21
n°41175818
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 25-02-2015 à 21:33:10  profilanswer
 

J'ai terminé la rénovation du tableau, bon il y a mélange de marques (tableau Hager, DDR (type A) et disjoncteur 10A Schneider, disjoncteurs 16A ABB et sonnerie modulaire Legrand) mais tout s'est bien passé  :jap:  
 
J'ai également mis en place la liasion équipotentielle supplémentaire dans la Sdb.
 
Merci à tous pour les conseils.
 
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_226714IMG20150225144547.jpg

n°41175828
Berceker U​nited
PSN : berceker_united
Posté le 25-02-2015 à 21:34:09  profilanswer
 

DP59 a écrit :

Avec ça tu fais ta demande pour dérouter les départs d'Orly, puis tu pourras percer ton trou tranquille.


Voila :jap:

momo_ge a écrit :

Salut à tous, une petite question sur les tableaux electriques legrand
J'ai refait l'elec dans ma maison achetée il y a 5 ans
A l'époque, j'ai pris un Tableau 3 * 13 modules ekinoxe que j'ai fixé au mur en pierre dans mon grenier comme cela
http://reho.st/preview/self/8c2645417c07f736de1867ea1c8c4a385e1303d4.jpg

 

Les travaux étant toujours en cours :o je vais devoir fermer cette partie. Etant donné que la gamme ekinoxe a été remplacée par du drivia, j'aurais voulu en profiter pour mettre une goulotte GTL

 


Question :
Est ce que je peux transférer tout mes équipements vers un tableau comme celui-ci ?

 

http://www.elec-boutique.fr/coffre [...] -9003.html

 



Mais c'est quoi ce boulot, rien n'est droit, rail du haut c'est le bourdel, c'est quoi ce boulot. [:darmstadtium:3]

Message cité 1 fois
Message édité par Berceker United le 25-02-2015 à 21:37:44
n°41176416
andre_prig​ent
Futur modo
Posté le 25-02-2015 à 22:02:48  profilanswer
 

Foxus666 a écrit :

ce genre d’accessoire pour perceuse est efficace pour enlever de la peinture qui s'ecaille deja sur un portail métalique ?
 
http://www.mon-atelier.com/WebRoot [...] PIPRO1.JPG


 
Voui. Lunette de protection obligatoire parce que des fois, y a des poils en ferraille qui sautent


---------------
L'humanité est surévaluée
n°41176525
momo_ge
Posté le 25-02-2015 à 22:05:38  profilanswer
 

DP59 a écrit :

Une gtl c'est normalisée tu pourras mettre ton tableau actuel.


 
En cherchant sur le net, j'avais cru voir que les fixations n'étaient pas les mêmes entre drivia et ekinoxe
Bon il y a aussi qu'on ne trouve plus de porte pour tableau ekinoxe à moins de vouloir payer 70 € le bout de plastique [:la fille au corbeau]
http://www.ebay.fr/itm/Pr60-Porte- [...] 5b06eae45e

n°41176788
momo_ge
Posté le 25-02-2015 à 22:18:10  profilanswer
 


 

Berceker United a écrit :


Mais c'est quoi ce boulot, rien n'est droit, rail du haut c'est le bourdel, c'est quoi ce boulot. [:darmstadtium:3]  


 
A l'époque je débutais, et je pensais naïvement que la fonction percussion de ma perceuse suffirait a percer la pierre [:sud_conscient:4]
 
Forcément les trous sont pas droits et derrière c'est plus de niveau

n°41177054
Berceker U​nited
PSN : berceker_united
Posté le 25-02-2015 à 22:31:46  profilanswer
 

momo_ge a écrit :


 
A l'époque je débutais, et je pensais naïvement que la fonction percussion de ma perceuse suffirait a percer la pierre [:sud_conscient:4]
 
Forcément les trous sont pas droits et derrière c'est plus de niveau


Je parlais des modules, c'est pas carré au cordeau deker droit.  
Et ce fils dénudés apparent. Haann!! c'est qoi toute ces nuances de bleus ?? [:berceker united]
 
 
T'es sur HFR, H-F-R mec, t'as 900 vierges qui t'attendent au paradis, t'a pas le droit de merder sur ça  [:fegafobobos:2]
 
 
Mais au moins ça semble sécurisé avec le minimum requis :)

Message cité 1 fois
Message édité par Berceker United le 25-02-2015 à 22:35:16
n°41177233
DP59
Posté le 25-02-2015 à 22:36:53  profilanswer
 

momo_ge a écrit :

 

En cherchant sur le net, j'avais cru voir que les fixations n'étaient pas les mêmes entre drivia et ekinoxe
Bon il y a aussi qu'on ne trouve plus de porte pour tableau ekinoxe à moins de vouloir payer 70 € le bout de plastique [:la fille au corbeau]
http://www.ebay.fr/itm/Pr60-Porte- [...] 5b06eae45e

 

Alors quoi tu veux tout mettre en drivia ?

mood
Publicité
Posté le 25-02-2015 à 22:36:53  profilanswer
 

n°41178054
paracyber
Posté le 25-02-2015 à 23:49:18  profilanswer
 

incubusss a écrit :

J'ai terminé la rénovation du tableau, bon il y a mélange de marques (tableau Hager, DDR (type A) et disjoncteur 10A Schneider, disjoncteurs 16A ABB et sonnerie modulaire Legrand) mais tout s'est bien passé  :jap:  
 
J'ai également mis en place la liasion équipotentielle supplémentaire dans la Sdb.
 
Merci à tous pour les conseils.
 
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] 144547.jpg


 
Ca a l'air propre.  :jap:  
En revanche, je reverrai la phase et le neutre qui arrive sur le DDR. On voit le cuivre à ce niveau, c'est pas top niveau sécurité. Tu devrais couper légèrement les extrémités des deux fils et mieux les enfoncer.


---------------
Quand on veut on peut, quand on peut on doit" © Bonaparte
n°41179063
tarpan66
Posté le 26-02-2015 à 08:42:18  profilanswer
 

deg-tcd a écrit :


Bon, il y a des trucs totalement déconseillés dans les établis pliants? Les Ryobi à 30 ou 40€ chez casto, on monte dessus une fois et c'est mort ou bien ça peut aller ponctuellement ?


J'en parlais justement il y a peu dans le cross-topic de "Ceux qui fabriquent des choses avec leurs mains"  ;)  

Message cité 1 fois
Message édité par tarpan66 le 26-02-2015 à 08:42:39
n°41179234
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 26-02-2015 à 09:06:29  profilanswer
 

J'ai acheté cette colonne de douche le 23/02/2015 sur amazon France
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ge_o01_s00
 
Promo flash j'ai payé :
EUR 244,99
 
Par contre bah j'ai commandé trop vite car le mitigeur n'est pas inclus.
Carton juste ouvert, produit pas deballé. Si ca intéresse qq le prix reste imbattable. Prévoir uniquement les FDP en plus.
 
Je renvois dans une semaine chez Amazon si ca intéresse personne.


---------------
Je décline toute responsabilité potentielle pour le contenu de mes propos et contenu multimedia (images, videos et sons) + miroir magic.
n°41179342
paracyber
Posté le 26-02-2015 à 09:20:28  profilanswer
 

Gugus2000 a écrit :

J'ai acheté cette colonne de douche le 23/02/2015 sur amazon France
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ge_o01_s00
 
Promo flash j'ai payé :
EUR 244,99
 
Par contre bah j'ai commandé trop vite car le mitigeur n'est pas inclus.
Carton juste ouvert, produit pas deballé. Si ca intéresse qq le prix reste imbattable. Prévoir uniquement les FDP en plus.
 
Je renvois dans une semaine chez Amazon si ca intéresse personne.


 
C'est très cher. A mon avis, tu peux renvoyer dès à présent. Je me suis noté ce modèle à acheter quand je referai le mien :  
http://www.amazon.de/Grohe-2729600 [...] e+27296001
Pour 20€ de plus, tu as l'ensemble.


---------------
Quand on veut on peut, quand on peut on doit" © Bonaparte
n°41179419
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 26-02-2015 à 09:26:29  profilanswer
 

J'avais aussi ce modèle en tête et j'attendais la bonne affaire. C'est ce que je pensais acheter quand j'ai pris la promo flash sur amazon france ^^


Message édité par Gugus2000 le 26-02-2015 à 09:26:46

---------------
Je décline toute responsabilité potentielle pour le contenu de mes propos et contenu multimedia (images, videos et sons) + miroir magic.
n°41181415
Nono
non, pas le petit robot
Posté le 26-02-2015 à 11:54:09  profilanswer
 

Trop cher pour moi aussi, mais c est ce genre que je cherche (sans le mitigeur vur que j en ai deja un bien et que comme ca j ai juste a connecter un flexible, car moi et la plomberie :D)

n°41182254
berlo
dubitatif
Posté le 26-02-2015 à 13:13:29  profilanswer
 

momo_ge a écrit :

Salut à tous, une petite question sur les tableaux electriques legrand
J'ai refait l'elec dans ma maison achetée il y a 5 ans
A l'époque, j'ai pris un Tableau 3 * 13 modules ekinoxe que j'ai fixé au mur en pierre dans mon grenier comme cela
http://reho.st/preview/self/8c2645 [...] 1303d4.jpg
 

Je ne me rappelle plus des normes, mais, il ne devrait pas être alimenté par du câble plus gros et être équipé d'un interrupteur général ce tableau?

n°41182292
berlo
dubitatif
Posté le 26-02-2015 à 13:16:30  profilanswer
 

Berceker United a écrit :


Je pense qu'il y a plus simple.  
- J'utilise un contacteur qui va allumer à la fois la lumière et le temporisateur qui va activer le ventilo mais si je reste plus longtemps le ventilo va s'arrêter au temps définie à moins qu'il y ait des temporisateur plus intelligent qui temporise à l'extinction.
- J'utilise un Ardoino ou Raspberry pi qui lui va pouvoir gérer sur les évènements.

Code :
  1. if contact = on then
  2. lumiere.on
  3. ventilo.on
  4. end if
  5. if contact = off then
  6. lumiere.off
  7. temporisateur(5 mn,ventilo.on)
  8. end if


Détendez-vous, je vulgarise le code. tout HFrien qui se respect aura assimilé ce code [:lumbahaab:2]  

ah oui c'est simple :o  

n°41182943
Berceker U​nited
PSN : berceker_united
Posté le 26-02-2015 à 14:02:24  profilanswer
 

berlo a écrit :

ah oui c'est simple :o  


Pff et tu n'as même pas vu que j'avais fais une fait une erreur sur mon code.  Le ventilo aurait tourné très très longtemps [:benjan:2]


Message édité par Berceker United le 26-02-2015 à 14:03:34
n°41183966
berlo
dubitatif
Posté le 26-02-2015 à 15:11:12  profilanswer
 

t'as trop simplifié le truc, c'est pour ça.

n°41184437
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 26-02-2015 à 15:41:45  profilanswer
 

berlo a écrit :

Je ne me rappelle plus des normes, mais, il ne devrait pas être alimenté par du câble plus gros et être équipé d'un interrupteur général ce tableau?

 

la règle c'est 1/3 de libre, et oui un intergé + il manque une prise.

 

edit : quoi que 1/3 c'était peut-être bien avant faut que je vérifie..
re-edit : oui la nouvelle règle c'est 20% de libre

Message cité 1 fois
Message édité par eeeinstein le 26-02-2015 à 17:06:17
n°41184466
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 26-02-2015 à 15:43:30  profilanswer
 

momo_ge a écrit :

Salut à tous, une petite question sur les tableaux electriques legrand
J'ai refait l'elec dans ma maison achetée il y a 5 ans
A l'époque, j'ai pris un Tableau 3 * 13 modules ekinoxe que j'ai fixé au mur en pierre dans mon grenier comme cela
http://reho.st/preview/self/8c2645 [...] 1303d4.jpg

 

Les travaux étant toujours en cours :o je vais devoir fermer cette partie. Etant donné que la gamme ekinoxe a été remplacée par du drivia, j'aurais voulu en profiter pour mettre une goulotte GTL

 


Question :
Est ce que je peux transférer tout mes équipements vers un tableau comme celui-ci ?

 

http://www.elec-boutique.fr/coffre [...] -9003.html

 


 

le dernier disjoncteur à droite de la première rangé c'est un combien d'A ?

 

EDIT : 32A pour du 2.5mm² t'es pas peur !! a moins que ce soit un 6mm² et que je vois mal..
pour rappel http://www.schneider-electric.fr/d [...] 15-100.pdf voir page 12

Message cité 1 fois
Message édité par eeeinstein le 26-02-2015 à 15:52:58
n°41185202
paracyber
Posté le 26-02-2015 à 16:31:51  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :


 
la règle c'est 1/3 de libre, et oui un intergé + il manque une prise.


 
 [:tinostar]  
Moi j'y suis loin de chez loin.
-) première rangée : sur les 13 emplacements, m'en reste 2 de libre, et bientôt 1 (ce soir je pense, le temps que j'installe le nouveau disjo
-) deuxième rangée : sur les 13 emplacements, plus aucun de libre.
-) troisième rangée : me reste 3 de libre de mémoire. M'enfin comme 8 ou 9 sont pris par un vieux transfo pour le visiophone et 1 32A pour un compteur secondaire, si je veux les utiliser, me fait un interdiff de 2 modules, donc je pourrai au mieux avoir un disjoncteur en plus sur cette ligne, supayr :/
 
Je précise que je n'ai aucun prise en plus dans le tableau.  [:tinostar] Ca se remplit vite en fait.

Message cité 1 fois
Message édité par paracyber le 26-02-2015 à 16:32:16

---------------
Quand on veut on peut, quand on peut on doit" © Bonaparte
n°41185658
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 26-02-2015 à 17:07:26  profilanswer
 

paracyber a écrit :


 
 [:tinostar]  
Moi j'y suis loin de chez loin.
-) première rangée : sur les 13 emplacements, m'en reste 2 de libre, et bientôt 1 (ce soir je pense, le temps que j'installe le nouveau disjo
-) deuxième rangée : sur les 13 emplacements, plus aucun de libre.
-) troisième rangée : me reste 3 de libre de mémoire. M'enfin comme 8 ou 9 sont pris par un vieux transfo pour le visiophone et 1 32A pour un compteur secondaire, si je veux les utiliser, me fait un interdiff de 2 modules, donc je pourrai au mieux avoir un disjoncteur en plus sur cette ligne, supayr :/
 
Je précise que je n'ai aucun prise en plus dans le tableau.  [:tinostar] Ca se remplit vite en fait.


 
en fait c'est 20% de libre la nouvelle règle..
 
mais sur 3 rangés de 39 modules ça fait 8 modules de libres quand même..

n°41185781
paracyber
Posté le 26-02-2015 à 17:17:44  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :


 
en fait c'est 20% de libre la nouvelle règle..
 
mais sur 3 rangés de 39 modules ça fait 8 modules de libres quand même..


 
Mais ces 20%, on est d'accord que c'est pour le futur non ? La norme préconise 20% justement pour laisser une marge pour la suite ? Il n'y a pas de risque en soit à utiliser tous les emplacements si ?  :heink:  
 
Moi je suis arrivé, c'était déjà pas mal plein, j'ai rajouté une ligne pour le chalet (paf un disjo de 32A), une ligne pour la cuisinière (celle présente n'était que en 4², paf un disjo de 32A en plus), une ligne pour la VMC (paf un 2A), une ligne pour un petit chauffe eau sous un lavabo en eau froide seulement (paf un 16A), un truc pas clean - une ligne extérieure branchée sur un éclairage intérieur (paf un 10A en plus), une ligne dédié pour la petite baie info que j'ai installée (paf un disjo de 16A). Et j'ai pas encore commencé les volets roulants (enfin d'ici ça le visiophone sera changé je pense et je devrais récupérer de la place) Si je voulais être au respect de la norme, il me faudrait une rangée de plus et un gros travail de redispatching. :o  


---------------
Quand on veut on peut, quand on peut on doit" © Bonaparte
n°41185830
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 26-02-2015 à 17:22:07  profilanswer
 

c'est ça, pour éviter d'avoir à tout démonter plus tard..
 
de toute façon maintenant pour une maison un 4 rangées est des fois petit alors..

n°41185915
rosco
Posté le 26-02-2015 à 17:29:33  profilanswer
 

Dire qu'ici il n'y en a que 3 : un pour toutes les prises, un pour toutes les lumières et un 32 A pour la cuisine [:doppelgangbanger:2].

n°41185976
paracyber
Posté le 26-02-2015 à 17:34:56  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :

c'est ça, pour éviter d'avoir à tout démonter plus tard..
 
de toute façon maintenant pour une maison un 4 rangées est des fois petit alors..


 
J'ai déjà démonté tout cela pendant les vacances de Noël pour installer une GTL et sécuriser la place. J'ai mis 2 jour en tout, hors de question que je recommence.  :o  
Si il me manque de la place, je remets un autre tableau secondaire de 2*13 modules en dessous du principal.


Message édité par paracyber le 26-02-2015 à 17:36:36

---------------
Quand on veut on peut, quand on peut on doit" © Bonaparte
n°41185997
paracyber
Posté le 26-02-2015 à 17:36:25  profilanswer
 

rosco a écrit :

Dire qu'ici il n'y en a que 3 : un pour toutes les prises, un pour toutes les lumières et un 32 A pour la cuisine [:doppelgangbanger:2].


 
 :D L'avantage, c'est que quand tu veux disjoncter une prise, tu sais direct lequel il faut descendre, idem pour un luminaire.  :jap:


---------------
Quand on veut on peut, quand on peut on doit" © Bonaparte
n°41186729
momo_ge
Posté le 26-02-2015 à 18:55:28  profilanswer
 

Berceker United a écrit :


Je parlais des modules, c'est pas carré au cordeau deker droit.  
Et ce fils dénudés apparent. Haann!! c'est qoi toute ces nuances de bleus ?? [:berceker united]
T'es sur HFR, H-F-R mec, t'as 900 vierges qui t'attendent au paradis, t'a pas le droit de merder sur ça  [:fegafobobos:2]
Mais au moins ça semble sécurisé avec le minimum requis :)


Les modules sont pas droits parce que les 2 côtés du tableau sont pas à la même hauteur
Et oui les nuances de bleu, ça me [:adrien monk:2] aussi

DP59 a écrit :


Alors quoi tu veux tout mettre en drivia ?


Oui j'ai du mal a supporter d'être périmé :o

berlo a écrit :

Je ne me rappelle plus des normes, mais, il ne devrait pas être alimenté par du câble plus gros et être équipé d'un interrupteur général ce tableau?


Je suis câblé en 16^2 sur mon arrivée, il me semble que c'est bon
Par contre je ne savais pas pour l'interrupteur général, je pensais que celui du compteur suffisait

eeeinstein a écrit :


le dernier disjoncteur à droite de la première rangé c'est un combien d'A ?  
EDIT : 32A pour du 2.5mm² t'es pas peur !! a moins que ce soit un 6mm² et que je vois mal..
pour rappel http://www.schneider-electric.fr/d [...] 15-100.pdf voir page 12


Ouais j'ai merdé, c'est pour alimenter mon cellier et je n'avais plus d'autre disjo à mettre. C'est censé être du temporaire, ça devrait rechanger cet été
 
Merci pour les critiques, je reposterais des photos quand j'aurais installé mon drivia  :jap:

n°41186849
DP59
Posté le 26-02-2015 à 19:08:52  profilanswer
 

Alors si tu veux tout en Drivia alors oui c'est possible.

 

Mais bon pas franchement nécessaire.

 

Remets aussi ton tableau aux normes. Tu n'as pas de consuel mais un diagnostic électricité en cas de revente.


Message édité par DP59 le 26-02-2015 à 19:18:03
n°41186979
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 26-02-2015 à 19:24:53  profilanswer
 

momo_ge a écrit :


Ouais j'ai merdé, c'est pour alimenter mon cellier et je n'avais plus d'autre disjo à mettre. C'est censé être du temporaire, ça devrait rechanger cet été


 
Ouai c'est le truc à éviter absolument, mieux vaut ne rien mettre ou le coupler à un autre disjoncteur de 16/20A plutot que de mettre un 32A qui ne protège pas grand chose..

n°41187100
Berceker U​nited
PSN : berceker_united
Posté le 26-02-2015 à 19:41:11  profilanswer
 

momo_ge a écrit :


Les modules sont pas droits parce que les 2 côtés du tableau sont pas à la même hauteur
Et oui les nuances de bleu, ça me [:adrien monk:2] aussi

 
momo_ge a écrit :


Oui j'ai du mal a supporter d'être périmé :o

 
momo_ge a écrit :


Je suis câblé en 16^2 sur mon arrivée, il me semble que c'est bon
Par contre je ne savais pas pour l'interrupteur général, je pensais que celui du compteur suffisait

 
momo_ge a écrit :


Ouais j'ai merdé, c'est pour alimenter mon cellier et je n'avais plus d'autre disjo à mettre. C'est censé être du temporaire, ça devrait rechanger cet été

 

Merci pour les critiques, je reposterais des photos quand j'aurais installé mon drivia :jap:


T'aurais pas du percer la pierre pour poser directement les rails.
Tu aurais du l'interfacer avec un coffret en bois. Tu poses les rails sur le coffre. Tu as plus de chance que ça soit droit. Et le coffre en bois tu le poses contre le mur en tentant de récupérer les mêmes troues déjà présent.
Comme ça si tu changes de tableaux tu sera pas emmerdé avec les troues de ton mur.

n°41187485
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 26-02-2015 à 20:23:57  profilanswer
 

paracyber a écrit :


 
Ca a l'air propre.  :jap:  
En revanche, je reverrai la phase et le neutre qui arrive sur le DDR. On voit le cuivre à ce niveau, c'est pas top niveau sécurité. Tu devrais couper légèrement les extrémités des deux fils et mieux les enfoncer.


 
Merci, c'est fait.
 
Par contre toujours ce problème de sonnerie / éclairage  :fou:  
 
Voici un schéma de l'installation :
 
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_238820circuit.png
 
Les symptômes :
 
- tel quel, il n'y a pas moyen d'éteindre la lumière à partir du VV de gauche, la position A allume, le passage sur B fait scintiller sans éteindre. Du coup j'ai passé le VV en interrupteur simple en reliant les deux fils VV.
 
- en allumant la lumière, la sonnerie modulaire émet un bruit.
 
J'ai envisagé deux hypothèses : cournats induits ou fils qui se touchent dans la gaine commune. Si quelqu'un a une idée là dessus  :jap:

n°41187745
berlo
dubitatif
Posté le 26-02-2015 à 20:39:46  profilanswer
 

momo_ge a écrit :


Je suis câblé en 16^2 sur mon arrivée, il me semble que c'est bon
Par contre je ne savais pas pour l'interrupteur général, je pensais que celui du compteur suffisait

Selon promotelec, 16² c'est bien si tu as moins de 36m avec abonnement 45A ou 27m avec abonnement 60A.
J'ai dis des bêtises, c'est dans le cas de locaux annexes, il faut un interrupteur différentiel qui protège tout le tableau si j'ai bien compris (je ne suis pas spécialiste)

n°41188501
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 26-02-2015 à 21:38:52  profilanswer
 

Salut,  
 
Besoin d'une astuce pour un allumage automatique d'une lumière dans une armoire lorsqu'on ouvre la porte de, mettons plus de 30° (pas besoin d'être hyper précis).
Y a p-ê des trucs existants mais je n'en ai pas la moindre idée.


---------------
Hergestellt in der Schweiz.
n°41188719
SunnyD
forceur vélocipédique
Posté le 26-02-2015 à 21:53:44  profilanswer
 

Pas à 30° mais un bouton poussoir sur la butée de la porte et c'est joué. Le même principe qu'un frigo.

 

A la limite, un petit aimant pour être sûr que la porte tient bien fermée.


---------------
Roule Raoul !
n°41188971
Berceker U​nited
PSN : berceker_united
Posté le 26-02-2015 à 22:19:11  profilanswer
 

Swiss_Knight a écrit :

Salut,

 

Besoin d'une astuce pour un allumage automatique d'une lumière dans une armoire lorsqu'on ouvre la porte de, mettons plus de 30° (pas besoin d'être hyper précis).
Y a p-ê des trucs existants mais je n'en ai pas la moindre idée.


Va à ikea ils ont un système comme ça avec des lumières led.

n°41192951
dafunky
Posté le 27-02-2015 à 11:44:25  profilanswer
 

je découvre quelque chose encore plus rébarbatif que les finitions d'une maison, c'est de refaire les finitions... Moins de 3 ans après l'emménagement, je n'ai pas fini de mettre des plinthes dans les chambres (ok, flemme), je viens de me taper le grattage et nouvelle application des joints silicone des deux douches + baignoire.


---------------
xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4
n°41193340
paracyber
Posté le 27-02-2015 à 12:10:40  profilanswer
 

Bonjour,
Je chercher à faire un chemin en béton mais non droit, entendre avec des courbes assez prononcés. Savez vous o`u je pourrai trouver du bois pour le coffrage mais qui soit suffisamment souple pour que je puisse le courber (et le retenir avec des piquets), suffisamment costaud pour tenir le béton, et pas trop cher ? (c'est pas pour garder par la suite)


---------------
Quand on veut on peut, quand on peut on doit" © Bonaparte
n°41193558
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 27-02-2015 à 12:24:09  profilanswer
 
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  1717  1718  1719  ..  4177  4178  4179  4180  4181  4182

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
topic londres[Topic unique] Hawksley Workman
Topic les pochettes CD les plus LAIDES...Topic du dandy
Topic des demandes de Ban pour SPAM par MP[Topic Unique] Référencement des bonnes boulangeries Parisiennes
[Bricolage] reconnaitre une mèche bois ou béton[Topic Unique] TF1 : Section de recherches (ça commence jeudi)
Le topic de la Maison [Déco + "sent-bons"+ tips et astuces bricolage][Topic unique] Le bricolage !
Plus de sujets relatifs à : [Bricolage] Le topic du bricolage


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)