Nitro-teck a écrit :


 
Non juste que nous passions par un carneau vers la cours anglaise et il a voulu avoir un encoffrement 4 faces  :??:  
 


 
Pourquoi il y a un carneau puisque ton bâtiment n'est pas enterré sur la hauteur des désenfumages ?  [:transparency]  
 
Si tu pouvais faire une petite coupe, ne serait-ce qu'à main levée...


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
mood
Publicité
Posté le 05-12-2023 à 15:02:14  profilanswer
 

n°69720141
Nitro-teck
Fly with me
Posté le 05-12-2023 à 15:14:35  profilanswer
 

Car le dévoiement vers la cours anglaise passait par une zone du batiment en plein  
 
https://media.discordapp.net/attachments/638452742662258691/1181599339269861478/image.png?ex=6581a523&is=656f3023&hm=760ae293b78c34984543e1ea41cd4aa85edfa9847171ecd77ac2bc2f749ef082&=&format=webp&quality=lossless

n°69720195
Nitro-teck
Fly with me
Posté le 05-12-2023 à 15:21:56  profilanswer
 

WILDLIKE a écrit :


 
T'es sûr de ça ?  :??:  
 
Dans l'IT246 ça dit ça :
 

Citation :

La distance du débouché des exutoires et conduits de désenfumage naturel par rapport aux obstacles plus élevés qu'eux doit être au moins égale à la hauteur de ces obstacles.  
Toutefois, la distance maximale exigible est fixée à 8 mètres.


 
Donc si mon conduit sort au niveau RDC, l'éloignement est au moins égal a la hauteur de la façade.


 
Ben tu peux avoir ta VH au RDC a 3m de ta façade si tu n'as pas de R+1 par exemple.

n°69720277
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 05-12-2023 à 15:35:01  profilanswer
 

Nitro-teck a écrit :

Car le dévoiement vers la cours anglaise passait par une zone du batiment en plein  
 
https://media.discordapp.net/attach [...] y=lossless


 
Ta VB doit passer sous le dallage de l'étage ?
 
Donc ton bâtiment est enterré de ce coté là.
 
C'est ça ?
 


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°69720318
Nitro-teck
Fly with me
Posté le 05-12-2023 à 15:39:50  profilanswer
 

La VB passe sous une terrasse du RDC et mon bâtiment est en R+7

n°69720347
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 05-12-2023 à 15:44:55  profilanswer
 

Nitro-teck a écrit :

La VB passe sous une terrasse du RDC et mon bâtiment est en R+7


Laisse béton, j'm'suis emmêlé les pinceaux avec la question d'origine de Wildlike.  [:cerveau prodigy]


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°69720408
Nitro-teck
Fly with me
Posté le 05-12-2023 à 15:51:08  profilanswer
 

Pas de soucis, je donnait juste en exemple ce que j'avais eu comme remarque sur un carneau :D
 
Après si besoin WIldLike, hésite pas a partager ton implantation pour voir plus dans le détails

n°69720480
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 05-12-2023 à 15:58:31  profilanswer
 

WILDLIKE a écrit :


 
T'es sûr de ça ?  :??:  
 
Dans l'IT246 ça dit ça :
 

Citation :

La distance du débouché des exutoires et conduits de désenfumage naturel par rapport aux obstacles plus élevés qu'eux doit être au moins égale à la hauteur de ces obstacles.  
Toutefois, la distance maximale exigible est fixée à 8 mètres.


 
Donc si mon conduit sort au niveau RDC, l'éloignement est au moins égal a la hauteur de la façade.


 
Sauf que vu ta configuration, pour moi tes VH ne seront pas des exutoires mais des ouvrants en façade.
 
Et ça n'est pas la même chose pour l'IT.  
 
3.2. Evacuations des fumées
Les évacuations de fumées sont réalisées soit :
• par des ouvrants en façade ;
• par des exutoires ;
• par des bouches.

 


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°69720702
WILDLIKE
Posté le 05-12-2023 à 16:32:01  profilanswer
 

Nitro-teck a écrit :

Pas de soucis, je donnait juste en exemple ce que j'avais eu comme remarque sur un carneau :D
 
Après si besoin WIldLike, hésite pas a partager ton implantation pour voir plus dans le détails


 
Merci, c'est sympa... J'attaque juste la conception, je reviendrai poster si besoin :jap:
 
 

CAMPEDEL a écrit :


 
Sauf que vu ta configuration, pour moi tes VH ne seront pas des exutoires mais des ouvrants en façade.
 


 
C'est fort possible oui. Comment en être sûr ?

n°69720788
WILDLIKE
Posté le 05-12-2023 à 16:48:53  profilanswer
 

Si je part sur un local de 500 m2 ça me fait 500dm2 de passage libre VB /VH, c'est pas rien quand même.
 
Ca fait 5 exubaie de 100 x 140 cm pour la VH, pareil pour la VB
 
Les VB sur conduits ça se traite comment ? Je peut mettre un conduit jusqu'en pied du local directement au cul d'un exubaie en façade ?  

mood
Publicité
Posté le 05-12-2023 à 16:48:53  profilanswer
 

n°69720922
Nitro-teck
Fly with me
Posté le 05-12-2023 à 17:11:11  profilanswer
 

Les VB sur conduit c'est via volet ou clapet en gaine.
 
Mais tu as 500m² complètement ouvert ? Car suivant l'aménagement de ton local, tes circulation & co tu peux vite descendre a 50dm² (5UP)

n°69720945
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 05-12-2023 à 17:15:59  profilanswer
 

WILDLIKE a écrit :

C'est fort possible oui. Comment en être sûr ?


 
Bah c'est simple : ce qui est en toiture, c'est des exutoires.
 
Ce qui est en façade, ce sont des ouvrants en façade.
 
Les dessins dans l'IT sont clairs, non ?  :)


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°69721064
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 05-12-2023 à 17:33:24  profilanswer
 

WILDLIKE a écrit :

Si je part sur un local de 500 m2 ça me fait 500dm2 de passage libre VB /VH, c'est pas rien quand même.
 
Ca fait 5 exubaie de 100 x 140 cm pour la VH, pareil pour la VB


1/200e de 500m², ça fait 2.5m², pas 5.
 
Pourquoi partir du 1/100e ? [:transparency]  
 
 

Citation :


Les VB sur conduits ça se traite comment ? Je peut mettre un conduit jusqu'en pied du local directement au cul d'un exubaie en façade ?  


Ouaip, tout simplement.  :jap:  
 
Et, suivant l'esthétique voulue dans le lieu, tu mets ou non une grille dans le Promat en pied.


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°69721071
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 05-12-2023 à 17:34:29  profilanswer
 

Nitro-teck a écrit :

Les VB sur conduit c'est via volet ou clapet en gaine.


Ou plus simplement (et tellement mieux pour l'isolation), Exubaie en façade.


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°69721387
WILDLIKE
Posté le 05-12-2023 à 18:30:19  profilanswer
 

CAMPEDEL a écrit :


1/200e de 500m², ça fait 2.5m², pas 5.
 
Pourquoi partir du 1/100e ? [:transparency]


 

Code :
  1. R- 4216-14 La surface totale des sections d'évacuation des fumées est supérieure au centième de la superficie du local desservi avec un minimum de un mètre carré. Il en est de même pour celle des amenées d'air.


 
 

CAMPEDEL a écrit :


Ouaip, tout simplement.  :jap:  
 


 
 
Parfait :jap:
 

CAMPEDEL a écrit :


Ou plus simplement (et tellement mieux pour l'isolation), Exubaie en façade.


 
Effectivement, c'est isolation que je vise. Le local est un chais viticole et j'ai par ailleurs d'autres contraintes (maintien en T° et humidité, évacuation du C02, circulation en chariots... )
 
 

Nitro-teck a écrit :

Les VB sur conduit c'est via volet ou clapet en gaine.
 
Mais tu as 500m² complètement ouvert ? Car suivant l'aménagement de ton local, tes circulation & co tu peux vite descendre a 50dm² (5UP)


 
A voir mais dans l'esprit de la demande, c'est relativement ouvert, oui.  
 
On compte les accès comme des amené d'air ? Même si il ne donnent pas sur l'extérieur ?

n°69721584
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 05-12-2023 à 19:07:36  profilanswer
 

WILDLIKE a écrit :

 
Code :
  1. R- 4216-14 La surface totale des sections d'évacuation des fumées est supérieure au centième de la superficie du local desservi avec un minimum de un mètre carré. Il en est de même pour celle des amenées d'air.

 




J'étais sur l'IT 246.  [:otobox:2]

 

Le code du travail est plus contraignant. Étonnant.


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°69723070
Trotamundo​s
Posté le 06-12-2023 à 00:04:26  profilanswer
 

Circulaire n° 95-07 pour s'en sortir de mémoire.

Message cité 1 fois
Message édité par Trotamundos le 06-12-2023 à 15:45:53
n°69723335
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 06-12-2023 à 07:03:35  profilanswer
 

Trotamundos a écrit :

Décret n° 95-07 pour s'en sortir de mémoire.

 

La règle du 1/100 de la superficie du local desservi se rapporte à la surface géométrique des évacuations de fumée et des amenées d'air.

 

La référence à l'instruction technique (circulaire du 3 mars 1982, I.T. 246 du ministère de l'intérieur, J.O. N.C. du 4 mai 1982) citée à l'article 14 de l'arrêté du 5 août 1992, conduit à prendre en compte également la surface utile des évacuations de fumée (S.U.E.), car cette S.U.E. détermine l'efficacité réelle des exutoires.

 

Par simplification, la valeur minimale retenue pour la S.U.E. est de 1/200 de la surface du local ou du canton de désenfumage. En conséquence, pour les locaux de surface supérieure à 1000 mètres carrés, l'application du taux prévu à l'annexe I de l'instruction technique précitée n'est pas obligatoire.

 


Donc c'est bien 1/100e qu'il faut, non ?  [:transparency]

Message cité 1 fois
Message édité par CAMPEDEL le 06-12-2023 à 07:15:36

---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°69725719
WILDLIKE
Posté le 06-12-2023 à 14:31:35  profilanswer
 

CAMPEDEL a écrit :


 
Donc c'est bien 1/100e qu'il faut, non ?  [:transparency]


 
J'ai un doute oui,  
 
Le texte cité par Troda fait référence au rapport entre surface géométrique et surface utile des ouvrants de désenfumage.  
 
Sauf que, de nos jours, les surfaces utiles sont donnée de manière parfaitement claires dans les documentation des fabricants...

n°69726276
Trotamundo​s
Posté le 06-12-2023 à 15:47:10  profilanswer
 

Je faisais référence à ça également :

Citation :

Par exception au principe général d'application des mesures les plus contraignantes, rappelé à l'article R. 232-12, pour les dispositions relatives au désenfumage applicables aux locaux accessibles au public, le respect des mesures prévues par la réglementation des établissements recevant du public dispense des mesures prévues par le code du travail.

n°69726352
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 06-12-2023 à 15:59:17  profilanswer
 

Trotamundos a écrit :

Je faisais référence à ça également :

Citation :

Par exception au principe général d'application des mesures les plus contraignantes, rappelé à l'article R. 232-12, pour les dispositions relatives au désenfumage applicables aux locaux accessibles au public, le respect des mesures prévues par la réglementation des établissements recevant du public dispense des mesures prévues par le code du travail.


 

Ah, tu répondais à mon étonnement de constater que le code du travail soit plus contraignant que l'IT des ERP...

 

Mais je trouve que ça ne répond pas au pourquoi du comment. :D

 

Ça légitime réglementairement, mais je trouve ça illogique quand même de mieux protéger des ouvriers qui connaissent parfaitement les lieux par rapport à une foule dont c'est l'exact contraire.  [:transparency]

Message cité 1 fois
Message édité par CAMPEDEL le 06-12-2023 à 19:34:37

---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°69726522
Trotamundo​s
Posté le 06-12-2023 à 16:25:14  profilanswer
 

CAMPEDEL a écrit :

Ça légitime réglementairement, mais je trouve ça illogique quand même de mieux protéger des ouvriers qui connaissent parfaitement les lieux par rapport à une  foule dont c'est l'exact contraire.  [:transparency]


J'en ai déjà parlé ici, c'est juste que ce ne sont pas les mêmes ministères qui ont écrit les textes [:trotamundos]

n°69726728
WILDLIKE
Posté le 06-12-2023 à 17:04:22  profilanswer
 

Trotamundos a écrit :

Je faisais référence à ça également :

Citation :

Par exception au principe général d'application des mesures les plus contraignantes, rappelé à l'article R. 232-12, pour les dispositions relatives au désenfumage applicables aux locaux accessibles au public, le respect des mesures prévues par la réglementation des établissements recevant du public dispense des mesures prévues par le code du travail.



 
Ah oui  :jap:  
 
Mon local n'est pas un ERP... donc c'est bien la valeur CdT qui est retenue :/

n°69727197
abonisyah
Posté le 06-12-2023 à 18:23:01  profilanswer
 

CAMPEDEL a écrit :


 
En fait, vu que tu as une hauteur non enterrée de 1m, tu n'auras pas besoin de saut de loup : tu vas faire simplement des grilles pare-pluie en façade.
 
Et pour les VB et VH, comme dit, des prolongations intérieures en Promat.
 


 
 
Si les gaines débouche directement dans le local depuis l'extérieur pas besoin de mettre du promat.
 
Par contre ce qui peut être chiant c'est de justifier qu'on aurai bien un mouvement d'air en statique
 
J'ai un bâtiment ERP semi enterré le BC et les pompiers ont imposé du mécanique à l'extraction


---------------
Haters gonna hate, zaatar’s gonna zeit
n°69730607
WILDLIKE
Posté le 07-12-2023 à 11:38:19  profilanswer
 

abonisyah a écrit :


 
 
Si les gaines débouche directement dans le local depuis l'extérieur pas besoin de mettre du promat.
 


 
Ben faut bien que l'amené d'air soit en partie basse du local non ?
 
Là on parle d'un local semi-entérré : 1 m hors sol, 3 m enterré. Donc si y'a des volets en façade, c'est a +3 m du niveau du local, d'ou la gaine promat pour ramener le flux en partie basse.
 
Par contre, effectivement, vue la surface d'ouvrant a rentrer pour désenfumer en naturel, il me semble qu'au final, ça risque d'être moins compliqué de passer sur du désenfumage mécanique.  
 
J'ai aussi une problématique d'extraction de C02 dans ce local... Peut être qu'on peut coupler ventilation et désenfumage mécanique sur le même réseau, comme un parking souterrain.

n°69734484
abonisyah
Posté le 07-12-2023 à 22:20:40  profilanswer
 

Oui mais si la gaine ne traverse aucun autre local (c’est à dire que la grille extérieur donne directement dans le local à désenfumer), la gaine qui redescends n’a pas besoin d’être en promat. Une gaine acier stable au feu suffit  
 


---------------
Haters gonna hate, zaatar’s gonna zeit
n°69736024
WILDLIKE
Posté le 08-12-2023 à 10:09:45  profilanswer
 

abonisyah a écrit :

Oui mais si la gaine ne traverse aucun autre local (c’est à dire que la grille extérieur donne directement dans le local à désenfumer), la gaine qui redescends n’a pas besoin d’être en promat. Une gaine acier stable au feu suffit  
 


 
Oui bien sûr  :jap:

n°69737113
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 08-12-2023 à 12:25:44  profilanswer
 

Qui pour me sortir l'extrait de la norme qui fixe les amenées d'air de désenfumage parking à 6dm² par véhicule ?
 
Merci.  :)


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°69737547
Trotamundo​s
Posté le 08-12-2023 à 13:43:06  profilanswer
 

Habitation ? Arrêté du 31 janvier 1986 si ma mémoire est bonne, article 9x ou 10x je dirais.

n°69737840
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 08-12-2023 à 14:25:02  profilanswer
 

Trotamundos a écrit :

Habitation ? Arrêté du 31 janvier 1986 si ma mémoire est bonne, article 9x ou 10x je dirais.


Bureaux [:aloy]

 

Pardon.  :O


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°69738008
Nitro-teck
Fly with me
Posté le 08-12-2023 à 14:44:47  profilanswer
 
n°69738212
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 08-12-2023 à 15:05:27  profilanswer
 


 :jap:

 

J'ai un archi qui, pour justifier  [:ludo2604] une connerie, me sort un 3dm2 par véhicule.


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°69738485
Nitro-teck
Fly with me
Posté le 08-12-2023 à 15:51:04  profilanswer
 

La seule chose qui peut faire "réduire" ton débit c'est les 2 roues  
 
(PS2 : https://www.legifrance.gouv.fr/code [...] 020370857/ )
 
"- cinq emplacements matérialisés pour le stationnement d'un deux-roues à moteur équivalent à un emplacement pour le stationnement d'un véhicule quatre roues à moteur ;"

n°69738523
le_gribour​i
ZoNoS
Posté le 08-12-2023 à 15:57:06  profilanswer
 

CAMPEDEL a écrit :


 :jap:
 
J'ai un archi qui, pour justifier  [:ludo2604] une connerie, me sort un 3dm2 par véhicule.


 
6dm² en naturelle
 
et 4,5 en mécanique
 
De plus, je mets toujours un coef de 1,35 sur les grilles.


---------------
Ma galerie de dessin de Lyon et autres  
n°69738597
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 08-12-2023 à 16:07:22  profilanswer
 


 
Hum, c'est ERP ça...
 
C'est valable aussi pour code du travail/Bureaux ?


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°69738616
Nitro-teck
Fly with me
Posté le 08-12-2023 à 16:11:14  profilanswer
 

Si je dit pas de conneries, les PS concerne tous les types de locaux

n°69738726
Trotamundo​s
Posté le 08-12-2023 à 16:32:42  profilanswer
 

Nitro-teck a écrit :

Si je dit pas de conneries, les PS concerne tous les types de locaux


Oui, de mémoire il n'y a rien de spécifique pour le code du travail.

n°69739446
Kalymereau
This is not a method
Posté le 08-12-2023 à 19:19:49  profilanswer
 

J'ai posé la question sur Construire sa maison, mais c'est sans doute mieux ici:
 
Dans une maison que je mets en vente, le diagnostic assainissement rapporte des rejets d'eaux pluviales "non trouvés" (et la mention "possibilité puisard" ): il s'agit de descentes des eaux dont l'extrémité est enterrée, et également une grille dans la cour (le tout sur le terrain privé). Le diagnostiqueur ne m'a pas dit que c'est un problème. Mais l'organisme officiel me refuse le certificat de conformité et demande de localiser les rejets. Je comprends pas pourquoi il faudrait savoir précisément où vont les eaux de pluie (j'ai pas trouvé de norme vraiment précise là dessus dans la règlementation). Et ce qu'il faut faire exactement, tout éventrer et voir ce qu'il y a dessous ?  :sweat:
 


---------------
rm -rf internet/
n°69739702
Jay Kay
Posté le 08-12-2023 à 20:32:24  profilanswer
 

Pour les EU, il faut pouvoir prouver la méthode de traitement, avec attestation du SPANC. https://www.service-public.fr/parti [...] 9alisable.

 

Pour le pluvial, je ne saurais dire. Mais j'imagine qu'il faut pouvoir prouver ou ça part.

 

Demande peut-être à ton SPANC, ils devraient pouvoir te diriger sur l'état de la loi concernant le pluvial ?

 

Édit : my Bad, a relire ton post, tu as déjà le diag du SPANC entre les mains et c'est eux qui soulèvent le problème.

 

Ne restent plus qu'à identifier ton évacuation.

 

Colorant dans une descente EP, t'ouvres tous les regards du coin, et tu essayes de comprendre.

 

Sinon, passage caméra.

Message cité 1 fois
Message édité par Jay Kay le 08-12-2023 à 20:35:19

---------------
Écolo anti-capitaliste notoire, extrémiste de la pédale en déconstruction, féministe brakeless à ses heures, et amish islamo-gauchiste woke mormont évidemment
n°69739935
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 08-12-2023 à 21:15:12  profilanswer
 

Nitro-teck a écrit :

La seule chose qui peut faire "réduire" ton débit c'est les 2 roues

 

(PS2 : https://www.legifrance.gouv.fr/code [...] 020370857/ )

 

"- cinq emplacements matérialisés pour le stationnement d'un deux-roues à moteur équivalent à un emplacement pour le stationnement d'un véhicule quatre roues à moteur ;"


On compte déjà comme ça : 65 voitures et 6 motos = 67 véhicules.

 

Mais l'archi dit 3dm2 par véhicule.  :sleep:  :sleep:


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°69739946
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 08-12-2023 à 21:16:53  profilanswer
 

le_gribouri a écrit :

 

6dm² en naturelle  


C'est ce que j'applique mais il me faut le règlementaire svp.  :O


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  408  409  410  ..  444  445  446  447  448  449

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Batiment intelligentNOUVEAU FORUM sur l'électricité: bâtiment, industriel, PAC, solaire,..
Protestation contre Ahmadinejad en face du bâtiment de l'ONUDéplacements professionels : site pour trouver des hotels pas cher ?
tva 5.5% dans batimentTVA 5.5 dans le batiment
Bâtiment TVA à 5,5 % ça continue ou pas ?Camera de surveillance dans un batiment locatif ?
Sites ou forums dédiés construction et bâtiment...connaissez vous des artisans dans le domaine de l'habitat ou batiment
Plus de sujets relatifs à : [SUJET] Les grosses têtes du bâtiment, c'est ici ! :o


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)