[Topic Unique] Solaire photovoltaïque - en construction

n°65849184
bjone
Insert booze to continue
Posté le 05-05-2022 à 10:58:11  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

getget a écrit :


 
Le pourquoi est simple. Ils ne veulent pas que tu charges tes batteries en HC et que tu les vides en HP.
C'est interdit dans le CACSI mais pas dans la loi (comme l'injection).
 
https://www.legifrance.gouv.fr/code [...] ggest=true
 
La part de l'électricité produite qui est consommée l'est soit instantanément, soit après une période de stockage.


 
Hah. J'avais pas pensé à ça. Mais techniquement il pourrait pas y avoir une norme "NF" côté onduleur pour ne réinjecter que le surplus de prod PV pas celui batteries ?
 
---
 
Après en termes de grille éngergétique, réinjecter en HP ce qui tu aurais absorber en HC, ça pourrait revennir à faire du pompage-turbinage.
Mais bon c'est pas la bonne granularité.
 
Si on raisonne collectif, il faudrait que l'onduleur aille causer avec un serveur Enedis pour déclarer sa puissance d'injection possible et les kWh dispos, et la grille (suivant l'état régionnal) va demander à l'onduleur de lacher sur le résseau pour faire de l'effacement/assistance.
 
Mais bon, entre ce qui est techniquement possible, et le posage de norme qui arrive 20 ans après la volonté politique qui arrive 10 ans trop tard...

Message cité 1 fois
Message édité par bjone le 05-05-2022 à 14:43:02
mood
Publicité
Posté le 05-05-2022 à 10:58:11  profilanswer
 

n°65849227
bjone
Insert booze to continue
Posté le 05-05-2022 à 11:03:32  profilanswer
 

the_blob a écrit :


 
si tu as des batteries c’est une autre attestation consuel , mais ça se fait aussi.
 
mais si tu vends le surplus à OA , les batteries n’ont plus d’intérêts .
financièrement mieux vaut partir sur 6kw onduleur et et 7 ou 8 kwc de panneaux que prendre 3kw et une batterie.
 
le surplus te permettra de financer ta conso de la nuit voir d’une partie de l’hiver.
 
Après niveau geekerie , c’est autre chose  , c’est sympa  [:quetquet]


 
C'est sûr qu'à prioi (économiquement et écologiquement), il vaut mieux pomper-turbiner au niveau des barrages, mais il y a de la perte en ligne (alors perte en ligne ou pertes locales...).
 
Le truc, derrière les batteries, c'est le côté survivaliste (et égoiste après avoir été blasé d'en discuter) "si les autres font pas d'effort à anticiper, pourquoi je serai pris dans le black out collectif quand il va venir ?".
 
Parceque on en est là, au doigt mouillé, si les REP 900MW dégagent, eux aussi, pour cet hiver, c'est drôle la vision des gens sur les renouvelables surtout sur le solaire en habitat individuel, risque de changer quand la bouffe dans leur congélo va fondre.
 
Et malheureusement dans cette situation, avec l'option "sans batteries", ce que tu rénjecteras le jour, tu le récupèreras pas la nuit (vu que les mecs chauffés au grille-pain vont pas se retenir de tuer le réseau).
 
(après faut les thunes pour sauter le pas, ce qui fait qu'on est collectivement comdanné à la murale :D)

Message cité 1 fois
Message édité par bjone le 05-05-2022 à 11:49:59
n°65850344
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 05-05-2022 à 13:40:57  profilanswer
 

C'est pas les thunes le soucis pour moi car c'est toujours rentable (encore plus si diy) mais l'incertitude acheter aux chinois :p


---------------
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°65851912
bjone
Insert booze to continue
Posté le 05-05-2022 à 17:05:07  profilanswer
 

A priori, Recom me renvoit vers Chocdiscount:
 
https://www.chocdiscount.com/kit-so [...] 2x35618085
 
Le Fronius me parait plus évolutif,  ce serait le Solax X1 Smart qui serait aussi evolutif (mais sans gestion batterie 48v apparement :/)

n°65852458
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 05-05-2022 à 18:30:42  profilanswer
 

Super prix  :bounce:  
 
Bon finalement pas de double mppt, déconseillé par le forum photovoltaïque finalement, l’es onduleur sont plus efficient quand ils travaillent avec une tension élevé :)

n°65852561
carrion cr​ow
Immortal until my death
Posté le 05-05-2022 à 18:42:33  profilanswer
 

Bonjour,
 
Je me permet de linker ici mon post sur le forum d'à coté (découvert ici) : https://forum-photovoltaique.fr/vie [...] 11&t=53513


---------------
Des piafs en photo
n°65854098
babaa
Yippee-kai
Posté le 05-05-2022 à 22:03:39  profilanswer
 

bjone a écrit :

A priori, Recom me renvoit vers Chocdiscount:

 

https://www.chocdiscount.com/kit-so [...] 2x35618085

 

Le Fronius me parait plus évolutif, ce serait le Solax X1 Smart qui serait aussi evolutif (mais sans gestion batterie 48v apparement :/)

 

J'ai pris mes 4 recom chez eux ras, il m'a même rappelé lors de ma 2e commande pour me proposer autre chose que les 405 smk plus de stock, je suis équipé en 2x400 smb mais y en avait plus sur le site et il m'a envoyé 2 405 smb. La différence étant l'épaisseur de 30mm (smk) vs 35 (smb)


---------------
Ooups
n°65854826
lazer127
Posté le 06-05-2022 à 00:15:37  profilanswer
 

bjone a écrit :


 
Si on raisonne collectif, il faudrait que l'onduleur aille causer avec un serveur Enedis pour déclarer sa puissance d'injection possible et les kWh dispos, et la grille (suivant l'état régionnal) va demander à l'onduleur de lacher sur le résseau pour faire de l'effacement/assistance.
 
Mais bon, entre ce qui est techniquement possible, et le posage de norme qui arrive 20 ans après la volonté politique qui arrive 10 ans trop tard...


Tu as plus ou moins décris ce à quoi est censé servir le compteur Linky.
 
Sauf que Enedis, qui est son promoteur, ne l'utilise pas comme il le devrait  :sweat:

n°65857314
bjone
Insert booze to continue
Posté le 06-05-2022 à 12:09:32  profilanswer
 

lazer127 a écrit :


Tu as plus ou moins décris ce à quoi est censé servir le compteur Linky.
 
Sauf que Enedis, qui est son promoteur, ne l'utilise pas comme il le devrait  :sweat:


Ha mais clairement :) (smart Grid)


Message édité par bjone le 06-05-2022 à 13:46:06
n°65857977
HumanRAGE
Rage d'être un Humain...LIBRE!
Posté le 06-05-2022 à 13:42:55  profilanswer
 

C'est le principe du smart grid oui


---------------
When I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why the poor have no food, they call me a communist. Helder Camara | Telling your employees they're "family" is the corporate equivalent of saying "I love you" to a sex worker.
mood
Publicité
Posté le 06-05-2022 à 13:42:55  profilanswer
 

n°65858011
bjone
Insert booze to continue
Posté le 06-05-2022 à 13:48:27  profilanswer
 

ha bah j'ai edit avant refresh :D
 
Bon ceci ma couverture étant à refaire, et les couvreurs avec du taf à pour l'année prochaine, j'ai lurké pour un tracker, mais les prix sont un peu cher pour le moment je trouve.


Message édité par bjone le 06-05-2022 à 13:48:39
n°65858548
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 06-05-2022 à 14:56:38  profilanswer
 

Faut vraiment avoir l'intérêt du tracker vu le prix :(


Message édité par getget le 06-05-2022 à 14:57:04

---------------
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°65859880
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 06-05-2022 à 17:23:05  profilanswer
 

Bon, voilà les tarifs obtenus chez nos amis alibaba (pour 16 livré DDP avec taxes)
 
REPT 135Ah 6.13€/Ah = 828 USD
LISHEN 176Ah 6.67€/Ah = 1174 USD (les deux chez Dongguan Shenguan New energy)
 
Ensuite il y a un saut de tarif chez les autres fournisseurs presques tous au même prix
 
LISHEN 202 Ah (-20°  en charge !) 7.72€/Ah = 1530 USD (Shenzen Basen)
CATL ou EVE 160ah 7.89€/ah = 1262 USD (Docan Technology)
CATL 120ah 7.95€/Ah = 955 USD (Shenzen Basen)  
 
Du coup j'ai de gros doutes sur le premier vu les prix et je ne sais pas vers quoi me diriger (super dur de savoir ce qui sera rempli par les PV ..)


---------------
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°65859898
aldayo
Qui croit savoir ne sait rien.
Posté le 06-05-2022 à 17:25:51  profilanswer
 

CATL : un des fournisseur des batteries de Tesla (avec Panasonic)

 

Si c'est des LFP, pour moi, ça vaut largement les 30% de plus que les REPT que je connais pas !

 

De toute façon, ça parait peu une batterie de moins de 200Ah (c'est en KWh normalement, en supposant que c'est sous 3.7V, ça fait 0.75Kwh pour la plus grosse ? )
Et 2000$ pour 1KwH, ça ma parait bien cher !! (car une batterie de voiture de 60KWh ferai donc 120.000€ :o)


Message édité par aldayo le 06-05-2022 à 17:30:39
n°65859971
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 06-05-2022 à 17:38:30  profilanswer
 

C'est pour 16 batteries ...

 

Et conseil : bloques le bms à 3v65 maxi  :O

 

De toutes façons , le debut et la fin de charge ça doit représenter 5% de la capacité, donc ya pas besoin de taper haut/bas.


---------------
^_^
n°65860010
aldayo
Qui croit savoir ne sait rien.
Posté le 06-05-2022 à 17:42:32  profilanswer
 

202Ah pour 7.72€/Ah
Ca fait toujours 0.75KWh pour 1530$ (que ça soit 1*202Ah ou 16*12.6Ah)

n°65860023
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 06-05-2022 à 17:44:11  profilanswer
 

aldayo a écrit :

202Ah pour 7.72€/Ah
Ca fait toujours 0.75KWh pour 1530$ (que ça soit 1*202Ah ou 16*12.6Ah)


Ben non j'ai 16 batteries de 310Ah, et j'ai que 310Ah . Mais à 56V.

 

Parceque sinon, pour taper 5kw , ru vas chercher plus de 1000 A  :O


---------------
^_^
n°65860046
aldayo
Qui croit savoir ne sait rien.
Posté le 06-05-2022 à 17:45:59  profilanswer
 

Y a un truc qui va pas dans son prix en €/Ah alors ! (Le vrais prix d’une batterie, c’est de toute façon en KWh, sinon, on peut rien comparer)

Message cité 1 fois
Message édité par aldayo le 06-05-2022 à 17:47:37
n°65860048
tails38
Posté le 06-05-2022 à 17:46:11  profilanswer
 

Question noob faut que je déplace mon kit 2pv en pose libre.
Donc c’est plus simple de le séparer pour le trajet
Ça se débranche comment ces prises noir sur le dessus de londuleur ?
https://img3.super-h.fr/images/2022/05/06/snapshot_16807ed6cc5159e77da7e.jpg

n°65860060
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 06-05-2022 à 17:48:52  profilanswer
 

tails38 a écrit :

Question noob faut que je déplace mon kit 2pv en pose libre.
Donc c’est plus simple de le séparer pour le trajet
Ça se débranche comment ces prises noir sur le dessus de londuleur ?
https://img3.super-h.fr/images/2022 [...] 77da7e.jpg


Avec une bonne poigne (en appuyant sur les 2 petits ergos prévus à cet effet ), ou avec 2 tournevis, ou avec l'outil fait pour https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRePioX1PrCSUaQSu-mI17GvpVTbN46T_QCD1soONODv7JA623n&usqp=CAc


---------------
^_^
n°65860220
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 06-05-2022 à 18:16:38  profilanswer
 

aldayo a écrit :

Y a un truc qui va pas dans son prix en €/Ah alors ! (Le vrais prix d’une batterie, c’est de toute façon en KWh, sinon, on peut rien comparer)


C'est des éléments qui font tous 3.2v en moyenne et par 16. Donc la capacité est aussi parlante que la puissance ;)

Message cité 1 fois
Message édité par getget le 06-05-2022 à 18:17:30

---------------
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°65860247
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 06-05-2022 à 18:20:11  profilanswer
 

mlon a écrit :

C'est pour 16 batteries ...
 
Et conseil : bloques le bms à 3v65 maxi  :O  
 
De toutes façons , le debut et la fin de charge ça doit représenter 5% de la capacité, donc ya pas besoin de taper haut/bas.


Je peux couper avec l'onduleur aussi (ça j'ai pas tout bien compris les différents réglages qu'il offre).
 
J'ai prévu de les utiliser entre 3.5 et 2.8v avec le BMS
 


 
4)*Set battery capacity (only for DEFAULT battery type)
Press “Up” or “Down” to change the 1st digit, press “OK” to switch to next digit. After changing the battery capacity per your battery specification, press “Ok”, then “Set max charge voltage” will pop up.
5)*Set max charge voltage (only for DEFAULT battery type)
Press “Up” or “Down” to change the 1st digit, press “OK” to switch to next digit. After changing max charge voltage per your battery specification, press “Ok”, then “Set max charge current” will pop up.
6)*Set max charge current (only for DEFAULT battery type)
Press “Up” or “Down” to change the 1st digit, press “OK” to switch to next digit. After changing the max charge current per your battery specification, press “Ok”, then “Set max protect voltage” will pop up.
7)*Set max protect voltage (only for DEFAULT battery type)
Press “Up” or “Down” to change the 1st digit, press “OK” to switch to next digit. After changing the max protect voltage per your battery specification, press “Ok”, then “Set min discharge voltage” will pop up.
8)*Set min discharge voltage (only for DEFAULT battery type)
Press “Up” or “Down” to change the 1st digit, press “OK” to switch to next digit. After changing the min discharge voltage per your battery specification, press “Ok”, then “Set max discharge current” will pop up.
9)*Set max discharge current (only for DEFAULT battery type)
Press “Up” or “Down” to change the 1st digit, press “OK” to switch to next digit. After changing the max discharge current per your battery specification, press “Ok”, then “Set min protect voltage” will pop up.
10)*Set min protect voltage (only for DEFAULT battery type)
Press “Up” or “Down” to change the 1st digit, press “OK” to switch to next digit. After changing the min protect voltage per your battery specification, press “Ok”, then “Set discharge depth” will pop up.
11)*Set discharge depth (only for DEFAULT battery type)
Press “Up” or “Down” to change the 1st digit, press “OK” to switch to next digit. After changing the discharge depth per your battery specification, press “Ok”, then “Set empty discharge voltage” will pop up.
12)*Set empty discharge voltage (only for DEFAULT battery type) 22 / 43
 
Press “Up” or “Down” to change the 1st digit, press “OK” to switch to next digit. After changing the empty discharge voltage per your battery specification, press “Ok”, then “Set full charge voltage” will pop up.
13)*Set full charge voltage (only for DEFAULT battery type)
Press “Up” or “Down” to change the 1st digit, press “OK” to switch to next digit. After changing the full charge voltage per your battery specification, press “Ok”.


Message édité par getget le 06-05-2022 à 18:24:01

---------------
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°65860256
tails38
Posté le 06-05-2022 à 18:22:06  profilanswer
 

mlon a écrit :


Avec une bonne poigne (en appuyant sur les 2 petits ergos prévus à cet effet ), ou avec 2 tournevis, ou avec l'outil fait pour https://encrypted-tbn0.gstatic.com/ [...] n&usqp=CAc


Ca a un nom spécial pour trouver cela sur amz ?

n°65860329
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 06-05-2022 à 18:37:30  profilanswer
 

tails38 a écrit :


Ca a un nom spécial pour trouver cela sur amz ?


Pince mc4 ...


---------------
^_^
n°65860338
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 06-05-2022 à 18:38:59  profilanswer
 

@ getget, ne surtout pas se fier à la tension globale pour la sauvegarde des batteries : celles ci n'auront pas toutes la même tension...


---------------
^_^
n°65860434
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 06-05-2022 à 18:52:01  profilanswer
 

mlon a écrit :

@ getget, ne surtout pas se fier à la tension globale pour la sauvegarde des batteries : celles ci n'auront pas toutes la même tension...


Oui c'est sur mais du coup j'ai du mal à voir l'intérêt des réglages côté onduleur (voir même la différence entre certains...)
Par exemple min discharge voltage, empty discharge voltage, min protect voltage
 
Après si je fais un top balance et avec un bms avec équilibrage comme le jk bms ça devrait pas trop dériver non plus...
 
Pareil l'onduleur et le bms sont rs485. Aucun des deux ne donne son protocole...


Message édité par getget le 06-05-2022 à 18:57:43

---------------
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°65860453
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 06-05-2022 à 18:56:47  profilanswer
 

Ben genre aujourd'hui, mon bms coupe si 1 élément est à plus de 3v65.

 

L'onduleur vise 56v00

 

Ben sur un coup de courant à +/- 1 ou 2kw, ça monte à 57v onduleur.  Soit 3,56v de moyenne par cellule . Ben pour certaines, ça monte à 3v60-62...


---------------
^_^
n°65860736
yoplait21
Faut voir.
Posté le 06-05-2022 à 19:49:40  profilanswer
 

tu peux pas régler des courbes de charge sur ton bms qui informe l'onduleur qu'il doit se réguler ?  
 
genre sur mon parc batterie et encore le 100A à 97, je suis pas tout à fait top balance, donc ça régule à mort et c'est le temps de finir le top balance sur la durée, ensuite je redescendrais à genre 40A je pense ... 120 cellules en 15S8P .... soit à la louche 120kWh .. mais je m'étais promis de plus faire de concours de gros zizi ^^
 
https://i.ibb.co/D9TJcrp/courbe.png
 
edit= question con, je crois que je connais ton onduleur  :D


Message édité par yoplait21 le 06-05-2022 à 19:57:53

---------------
Améliorez votre vie grâce à HFR, achetez de l'argent !!
n°65861286
aldayo
Qui croit savoir ne sait rien.
Posté le 06-05-2022 à 21:24:19  profilanswer
 

getget a écrit :


C'est des éléments qui font tous 3.2v en moyenne et par 16. Donc la capacité est aussi parlante que la puissance ;)


 
Li-ion donc j’avais deviné le 3,7v mais je pouvais pas deviner que ça marchait par 16 :o
 
C’est une limite de ton onduleur d’ailleurs cette histoire de 16 ?
 
Perso, j’aurai plutôt vu une limite à 120V (pour rester en TBT en courant continu mais baisser le courant au maximum) soit 32 éléments.
Sinon, autant viser le 250V (mais ça implique des normes sans doute interdit aux particuliers à cause du local réservé aux électriciens)

n°65861762
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 06-05-2022 à 23:20:27  profilanswer
 

aldayo a écrit :


 
Li-ion donc j’avais deviné le 3,7v mais je pouvais pas deviner que ça marchait par 16 :o
 
C’est une limite de ton onduleur d’ailleurs cette histoire de 16 ?
 
Perso, j’aurai plutôt vu une limite à 120V (pour rester en TBT en courant continu mais baisser le courant au maximum) soit 32 éléments.
Sinon, autant viser le 250V (mais ça implique des normes sans doute interdit aux particuliers à cause du local réservé aux électriciens)


C'est du lifepo4 donc 3.2 moyens utilisé pour le calcul de la puissance. Le x16 je l'avais précisé  :o
La plupart des onduleurs sont entre 48 (15s) et 51 (16s) volts nominaux . Pas vu plus que 24s en BMS et déjà ça fait de la filasse (et une sacrée puissance stockée)


Message édité par getget le 06-05-2022 à 23:25:45

---------------
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°65861807
bjone
Insert booze to continue
Posté le 06-05-2022 à 23:35:17  profilanswer
 

Je me lancerai bien dans du LTO suivant le prix.
Vu le nombre de cycles, et le plage thermique élargie, j'aurais tendance à pense que le vieillissement calendaire sera de facto supérieur.
(Si les modules tiennent vraiment les 20k cycles, les BMS et l'onduleur claqueront avant :D)
 
Bref à méditer  [:bjone:1]


Message édité par bjone le 06-05-2022 à 23:35:41
n°65861840
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 06-05-2022 à 23:46:12  profilanswer
 

Ouais alors le prix à rien à voir là :o


---------------
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°65861920
bjone
Insert booze to continue
Posté le 07-05-2022 à 00:07:00  profilanswer
 

getget a écrit :

Ouais alors le prix à rien à voir là :o


Quand je vois tes prix, maintenant oui.

n°65861957
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 07-05-2022 à 00:30:54  profilanswer
 

bjone a écrit :


16*3.2v*202Ah = 10KWh
?

zavaispascompris [:t c]

 

Oui grosso modo 120 ah ça fait 6.1kwh, 160 ah 8.2 kwh, 176 ah 9kwh et les 202 Lishen font en réalité 198 (selon plusieurs fournisseurs) soit 10.1kwh

 

En réalité mon problème c'est même pas le budget, c'est choisir car j'ai pas idée de combien je peux charger car ça va vraiment dépendre des jours. Le jour ou j'ai un chauffe eau complet à 7kwh à remplir ben ça chargera pas grand chose, le jour ou j'ai que 2kwh de maintien j'aurai pû charger 5kwh facilement dans les batteries à la place de rien faire.

 

Un bon compromis semble les 176ah (9kwh) mais je n'ai re recul si sur les batteries, ni sur le vendeur ...

  


Message édité par getget le 07-05-2022 à 00:32:21

---------------
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°65861960
bjone
Insert booze to continue
Posté le 07-05-2022 à 00:36:11  profilanswer
 

C'est un peu ça le problème être sûr de ce que tu vas avoir. Les CATL que j'ai trouvé, ça a l'air d'être un fabricant qui revendique fabriquer pour CATL.

n°65861980
bjone
Insert booze to continue
Posté le 07-05-2022 à 00:56:11  profilanswer
 

Par contre en termes de prix entre le Lifepo4 et le LTO, je trouve:
 
Lifepo4 51.2v
16 x 3.2v x 200ah => 10KWh
16 * 150€ => 2400€
 
LTO 50,6v
22 * 2.3v * 40Ah => 2KWh
22 * 25€ => 550€
X5 => 2750€
 
Alors le LTO aurait plus de coût BMS.
Mais ça pourrait ne pas être déconnant en DIY Alitructuc.

Message cité 1 fois
Message édité par bjone le 07-05-2022 à 00:56:34
n°65862033
Xixou2
Posté le 07-05-2022 à 01:49:41  profilanswer
 

Attention la tension LTO varie fort entre 10 et 90% , pas le lifepo4.

n°65862403
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 07-05-2022 à 09:29:10  profilanswer
 

5,2 kW à 9h30… oklm :o

 

Bon par contre j’ai foutu l’onduleur sur ma terrasse et en cette période la baie vitrée est tout le temps ouverte … ça souffle un onduleur :/

 

Le site choc discount … tain je suis dégoûté, leur solution sont au top, leur panneaux sont carrément mieux que les miens  [:kosmos]

 

Du coup mon père veut mettre 6 kWc, sur un versant est et ouest.

Message cité 4 fois
Message édité par Big Blue le 07-05-2022 à 09:57:31
n°65862621
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 07-05-2022 à 10:19:41  profilanswer
 

bjone a écrit :

Par contre en termes de prix entre le Lifepo4 et le LTO, je trouve:
 
Lifepo4 51.2v
16 x 3.2v x 200ah => 10KWh
16 * 150€ => 2400€
 
LTO 50,6v
22 * 2.3v * 40Ah => 2KWh
22 * 25€ => 550€
X5 => 2750€
 
Alors le LTO aurait plus de coût BMS.
Mais ça pourrait ne pas être déconnant en DIY Alitructuc.


Les LTO sur alibaba c'est plus 50€ par élément de 40ah soit le quadruple environ des LIFEPO4


---------------
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°65862658
bjone
Insert booze to continue
Posté le 07-05-2022 à 10:27:26  profilanswer
 

Xixou2 a écrit :

Attention la tension LTO varie fort entre 10 et 90% , pas le lifepo4.


Ça joue essentiellement sur la puissance délivrable côté onduleur non ?

n°65862729
bjone
Insert booze to continue
Posté le 07-05-2022 à 10:48:13  profilanswer
 

Big Blue a écrit :

5,2 kW à 9h30… oklm :o
 
Bon par contre j’ai foutu l’onduleur sur ma terrasse et en cette période la baie vitrée est tout le temps ouverte … ça souffle un onduleur :/
 
Le site choc discount … tain je suis dégoûté, leur solution sont au top, leur panneaux sont carrément mieux que les miens  [:kosmos]  
 
Du coup mon père veut mettre 6 kWc, sur un versant est et ouest.


 
Ils ont des batteries Solax aussi (je regarde).


Message édité par bjone le 07-05-2022 à 10:48:24
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  105  106  107  ..  787  788  789  790  791  792

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
petits jobs sympas & bien payésVos expression bien d'chez vous
On a parler de connerie mais vous avez fais quoi de bien ???En voilà bien un de topic qui a sa place dans ce forum !
Un bon produit pour *bien* récurer une moquette ?[ARME] Ma Machette, Comment bien l'entretenir ?
Scary movie 3, bien ou pas bien ?Est-ce suffisant pour bien se muscler ?
J'aime bien Michael Moore...Qu'avez pensé du Fury Fest? (si vous y etes allés bien sur...)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Solaire photovoltaïque - en construction


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)