Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]

n°10238951
mathieu3
Posté le 27-12-2006 à 21:19:39  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

le pro a écrit :

c'est donc un plombier qui se dit frigoriste ou qui suivi une formation sur deux jours alors que le métiers s'apprend en quatre ans
A+


 
 
tu as raison et encore 4 ans c'est un minimum , dans mon entreprise j'ai des BTS froid - clim avec 6 ans d'expérience dans le froid , la clim et le chauffage thermodynamique et ils commencent vraiment à êtres autonomes et vu mon expérience professionnelle c'est normal.

mood
Publicité
Posté le 27-12-2006 à 21:19:39  profilanswer
 

n°10238965
mathieu3
Posté le 27-12-2006 à 21:21:41  profilanswer
 

BOURREL1 a écrit :

j'ai une salle à manger salon de 54 m² sous rampant avec un volume de 230 m3. Un commercial m'a proposé en DAIKIN un groupe extérieur 3MXS52V et 2 FTXS 35 pour cette pièce.
 Est ce bien dimensionné?  
A quelle hauteur me conseillez vous de poser les splits et à quel endroit? à l'opposé l'un de l'autre? sur le mur extérieur?
Le prix demandé est de 7000 € TTC. Est ce raisonnable?
 
Merci aux spécialistes pour vos réponses


 
 
Si la pièce est correctement isolée la sélection est bonne , par contre pour le prix c'est trés cher comptez maxi 4500 Euros HT

n°10239199
gpone
Posté le 27-12-2006 à 22:01:54  profilanswer
 

alicedam a écrit :

ok je vais regardez.C normale ke sous mon unite exterieur se forme des glaçons?


oui faudrai que la temperature exterieur remonte a +3° au moins

n°10239226
gpone
Posté le 27-12-2006 à 22:04:39  profilanswer
 

gpone a écrit :

ben parce que mon split ce met en position verticale et arrete sa souflerie  
 
et dehors l'unité exterieur s'arrete de tourné et fait un bruit genre ronronnement
 
je pense que c'est le dégivrage ?


 
 
peut tu me confirmé mathieu3
 
je croyai que pendant un degivrage la clim souflai du chaud dehors , hors sa n'a pas l'air d'etre le cas  :??:  

n°10239282
gluon8
Posté le 27-12-2006 à 22:11:12  profilanswer
 

computersmsa a écrit :

Besoin d'avis de la part de pro de l'isolation :)
 
J'ai rénové une annexe de la maison qui était une ancienne étable, j'ai fait un nouveau mur à l'intérieur en Terca 9cm.
Photo :  
http://home.scarlet.be/~pascpiet/DV/MAG/140606_1.jpg
 
Je pensais que l'isolation serrait suffisante sans rien mettre ... en effet : 30cm de brique, 5 cm d'air, 9 cm de blocs Terca.
Mais apparemment non, que du contraire, il faut entre 3 et 3.5 Kw pour chauffer 35m² par 0°C. C'est beaucoup il me semble ... que faire pour rattraper cela ?  
Il doit bien exister des sortes de flocon qui pourrait être mis entre les 2 murs ?  
Cependant, p-e que la grande partie de la déperdition se fait entre les 2 plafonds (l’ancien voûté et celui en panneau sandwich en dessous), car il y a des trous d’aération…
P-e que juste une bandelette de laine de roche/verre sur les 20 cm du haut suffirait pour boucher et empêcher la grosse déperdition.  
 
Comment savoir si ca en vaut la peine !


 
L'isolation pour être efficace doit être homogène... Il faut donc isoler mur, toit et sol. Un seul pont thermique et les efforts peuvent être réduits à néant.... Donc il faut analyser les fuites.... Il faut aussi savoir que 10 cm d'isolant au niveau des murs c'est un minimum selon des normes modernes.... Il y a des sites sur internet pour l'efficacité des différents isolants été (inertie thermique) et hiver (isolation pure). S'il faut 3 à 3.5 kw pour 35 m2 c'est énorme. Une isolation correcte doit aboutir à moins de 1000 W.
 
De plus mêm si la brique c'est bien cela ne sera jamais suffisant. Le couplage brique + isolant est nécessaire. Si le plus simple c'est de mettre un placage, si tu le peux le mieux c'est de faire une isolation extérieure, ça évite les ponts thermiques un maximum.....

Message cité 1 fois
Message édité par gluon8 le 27-12-2006 à 22:16:33
n°10239359
gluon8
Posté le 27-12-2006 à 22:21:53  profilanswer
 

gpone a écrit :

peut tu me confirmé mathieu3
 
je croyai que pendant un degivrage la clim souflai du chaud dehors , hors sa n'a pas l'air d'etre le cas  :??:


 
Pour ma part ça ne souffle pas quand ça dégivre.... Ca doit chauffer juste pour dégivrer dedans... En ce moment ça dégivre pas mal avec le brouillard et le temps humide.... C'est très fluctuant certains jours rien ou presque et d'autres 5 litres d'eau...

n°10239509
mathieu3
Posté le 27-12-2006 à 22:43:20  profilanswer
 

gpone a écrit :

peut tu me confirmé mathieu3
 
je croyai que pendant un degivrage la clim souflai du chaud dehors , hors sa n'a pas l'air d'etre le cas  :??:


 
 
pendant le dégivrage le ventilateur du groupe extérieur s'arrête et l'inversion du cycle se fait

n°10239885
YV28
Posté le 27-12-2006 à 23:41:51  profilanswer
 

Bonjour MATHIEU3 et bartolo08
 
J'étais d'abord intéressé par les sytèmes eau/eau, car j'habite à 5 m d'une rivière et un dizaine de mètres de sources. Mais mes contacts avec l'administration me laissent peu d'espoir: seuil de déclaration à 1.000m3/an, limite de forage à 100m de la rivière et périmètre de protection du captage d'eau potable cela ferait 3 paramètres non conformes pour moi. A confirmer.
Je m' intéresse donc maintenant aux sytèmes air/eau.
Pour avoir une idée précise du rendement dans les différentes conditions d'utilisation, le plus simple c'est d'avoir un tableau, ou des courbes, avec les puissances consommées et celles restituées selon la température extérieure et celle du réseau d'eau. (sans tenir compte des dégivrages)
 
Où peut-on trouver de telles courbes, sur quels sites, pour les différentes pompes?
Et surtout des pompes 220 mono?
Voire des courbes type selon le liquide frigorigène?
 
D'autre part, je n'ai pas non plus trouvé de site donnant un récapitulatif des caractéritiques des différents liquides frigorigènes, en connaissez vous?
Et quels sont ceux le/les mieux adaptés au air/eau?
 
Espérant que vous avez bien fêté noël.
 
cordialement
 
 

n°10240225
thom_comme​rcial
Posté le 28-12-2006 à 00:27:04  profilanswer
 

phil953 a écrit :

Bonjour,  
 
Merci pour les réponses,  
 
 
C'est principalement le ronronnement de l'unité extérieur , et le ventilo qui décoiffe un peu dans son jardin  
j'ai constaté le bruit uniquement dans le jardin , pas chez lui...  
Dans tous les cas le voisin est assez pointilleux et une solution efficace sera le seul compromis avec lui sinon grosses galeres en perspective.  
ceci dit effectivement le ronronnement est assez consequent est-ce normal?  
Si vous avez des solutions je suis preneur  
Je viens de contacter l'installateur et celui ci me propose de diriger differement le ventilo ayant deux murs en "L" c'est possible mais cela sera t'il vraiment efficace ,le ventilo ne sera plus dirigé vers le jardin c'est déjà ça.  
de plus j'ai peur qu'un caisson ne soit pas vraiment indiqué pour ce type de matos.  
je suis dans l'expectative!!!  


 
L'installateur a posé tes groupes sur silent bloc ?
 
Les groupes se prennent en glace rapidement ?
 
 :jap:

Message cité 1 fois
Message édité par thom_commercial le 28-12-2006 à 00:27:49
n°10240240
computersm​sa
Posté le 28-12-2006 à 00:30:02  profilanswer
 

gluon8 a écrit :

L'isolation pour être efficace doit être homogène... Il faut donc isoler mur, toit et sol. Un seul pont thermique et les efforts peuvent être réduits à néant.... Donc il faut analyser les fuites.... Il faut aussi savoir que 10 cm d'isolant au niveau des murs c'est un minimum selon des normes modernes.... Il y a des sites sur internet pour l'efficacité des différents isolants été (inertie thermique) et hiver (isolation pure). S'il faut 3 à 3.5 kw pour 35 m2 c'est énorme. Une isolation correcte doit aboutir à moins de 1000 W.
 
De plus mêm si la brique c'est bien cela ne sera jamais suffisant. Le couplage brique + isolant est nécessaire. Si le plus simple c'est de mettre un placage, si tu le peux le mieux c'est de faire une isolation extérieure, ça évite les ponts thermiques un maximum.....


Mettre des bardages ou quoi reviendrais à 2000 € + travaux sans doute, soit 20 ans avant d'être rentable, je ne compte pas payer le chauffage de cette annexe pendant plus de 5 ans :P
Puit l’inertie thermique, … serrait énorme :)
A mon avis il n’y a pas de solution miracle, ce que je vais faire un jour, c’est faire le tour du bâtiment avec une sonde de T° :P
Je pense pour finir que c'est plutôt 2.5 Kw sur la moyenne pour tenir 21°C, soit +- 120W/°c ou 3.4W/°c/m², ce qui est beaucoup.
Il ne doit pas y avoir de solution miracle !
 
Edit : Il y a une ouverture dans le mur, si je la débouche, on sens bien que l'air est aussi froide que dehors + gros tirage, ce qui n'est pas normal, il faudrais limité l'aération entre les 2 murs !


Message édité par computersmsa le 28-12-2006 à 00:44:15
mood
Publicité
Posté le 28-12-2006 à 00:30:02  profilanswer
 

n°10241224
lorenzo121​1
Posté le 28-12-2006 à 06:06:33  profilanswer
 

j'aimerais savoir si deux rak35 et un ram55 en hitachi pour une surface de 66 m2 volume de 160m3 (prix 5570 euros ttc pose comprise) sont suffisants ? merci a vous

n°10241360
mathieu3
Posté le 28-12-2006 à 08:29:47  profilanswer
 

YV28 a écrit :

Bonjour MATHIEU3 et bartolo08
 
J'étais d'abord intéressé par les sytèmes eau/eau, car j'habite à 5 m d'une rivière et un dizaine de mètres de sources. Mais mes contacts avec l'administration me laissent peu d'espoir: seuil de déclaration à 1.000m3/an, limite de forage à 100m de la rivière et périmètre de protection du captage d'eau potable cela ferait 3 paramètres non conformes pour moi. A confirmer.
Je m' intéresse donc maintenant aux sytèmes air/eau.
Pour avoir une idée précise du rendement dans les différentes conditions d'utilisation, le plus simple c'est d'avoir un tableau, ou des courbes, avec les puissances consommées et celles restituées selon la température extérieure et celle du réseau d'eau. (sans tenir compte des dégivrages)
 
Où peut-on trouver de telles courbes, sur quels sites, pour les différentes pompes?
Et surtout des pompes 220 mono?
Voire des courbes type selon le liquide frigorigène?
 
D'autre part, je n'ai pas non plus trouvé de site donnant un récapitulatif des caractéritiques des différents liquides frigorigènes, en connaissez vous?
Et quels sont ceux le/les mieux adaptés au air/eau?
 
Espérant que vous avez bien fêté noël.
 
cordialement


 
 
 
http://www.promotelec.com/produits [...] 080-25.xls

n°10241464
gluon8
Posté le 28-12-2006 à 09:34:15  profilanswer
 

lorenzo1211 a écrit :

j'aimerais savoir si deux rak35 et un ram55 en hitachi pour une surface de 66 m2 volume de 160m3 (prix 5570 euros ttc pose comprise) sont suffisants ? merci a vous


 
ON ne peut répondre à cette question précisement si on est sérieux sans avoir le type d'isolation.... Sinon avec une ram 55 deux rak 35 pour moi c'est trop... faut demander a mathieu3...
 
Franchement entre 66 m2 on peut du simple au décuple..... ça dépend des normes.... et de l'orientation aussi.... et du climat......
 
ta config donne classe B, 7200 W, cop 3.41 et c'est la limite pour une ram 55 alors qu'avec deux ram 25 ça donne 6800 W avec un cop de 3.37 bref on voit bien que la différence est très faible. Mettre deux rak 35 ou deux rak 25 sur cette unité n'apporte rien ou presque.....
 
Par contre mettre deux rak 25 sur une ram 40 ça donne un cop de 3.7 classe A et ça crache 5000 W.... A regarder si ça peut suffire aussi  
 


Message édité par gluon8 le 28-12-2006 à 09:58:20
n°10241472
phil953
Posté le 28-12-2006 à 09:37:46  profilanswer
 

thom_commercial a écrit :

L'installateur a posé tes groupes sur silent bloc ?
 
Les groupes se prennent en glace rapidement ?
 
 :jap:


 
 
Salut THOM.
 
effectivement le groupe est posé sur silent bloc
qu'entends tu par "Les groupes se prennent en glace rapidement ? "
 

n°10241493
seb du 25
Posté le 28-12-2006 à 09:44:49  profilanswer
 

Bonjour à tous,  
J'ai acheté récemment une maison équipée de pompe à chaleur DAIKIN, l'isolation est au top et l'installation composé de 2 groupes extérieures et de 3casettes FTXS35CVMB mais voilà un moment que j'ai l'impression que ca chauffe pas terrible 26°c programmé pour les cassettes pour une température ambiante dans la maison de 18°C, la température extérieures avoisine les -5°c es ce que çà peux venir de çà merci de vos réponses....et joyeuses fêtes

n°10241505
mathieu3
Posté le 28-12-2006 à 09:48:32  profilanswer
 

seb du 25 a écrit :

Bonjour à tous,  
J'ai acheté récemment une maison équipée de pompe à chaleur DAIKIN, l'isolation est au top et l'installation composé de 2 groupes extérieures et de 3casettes FTXS35CVMB mais voilà un moment que j'ai l'impression que ca chauffe pas terrible 26°c programmé pour les cassettes pour une température ambiante dans la maison de 18°C, la température extérieures avoisine les -5°c es ce que çà peux venir de çà merci de vos réponses....et joyeuses fêtes


 
 
c'est trés difficile de donner un avis quand on ne connait pas les surfaces , les hauteurs de plafond ,l'isolation thermique, le type de menuiseries extérieures

n°10241542
gluon8
Posté le 28-12-2006 à 09:56:53  profilanswer
 

seb du 25 a écrit :

Bonjour à tous,  
J'ai acheté récemment une maison équipée de pompe à chaleur DAIKIN, l'isolation est au top et l'installation composé de 2 groupes extérieures et de 3casettes FTXS35CVMB mais voilà un moment que j'ai l'impression que ca chauffe pas terrible 26°c programmé pour les cassettes pour une température ambiante dans la maison de 18°C, la température extérieures avoisine les -5°c es ce que çà peux venir de çà merci de vos réponses....et joyeuses fêtes


 
comme dit mathieu 3 faut connaitre la superficie et tout le reste sinon comment savoir ?
 
Une isolation TOP c'est quoi de nos jours (sans être econologique ?) => orientation sud  avec des baies vitrées avec des doubles vitrages faiblement émissifs et une isolation extérieures d'au moins 10 cm d'isolant. Des combles (si maison) avec 25 à 30 cm d'isoalnt est une isolation du sol.....

n°10241554
seb du 25
Posté le 28-12-2006 à 09:59:56  profilanswer
 

Merci de ta réponse Mathieu, la maison est une maison récente de 1994 de107m2 sur 2 niveaux avec une hauteur sous plafond de 2.50m ,doubage en placomur 10+100, isolation des combles en laine de roche floquée sur 30 cm et menuiseries double vitrage

n°10241563
seb du 25
Posté le 28-12-2006 à 10:02:47  profilanswer
 

Je pense que le pb ne vient pas de l'isolation je suis artisan platrier peintre te j'en pose pas mal de l'isolation , cette maison est pas trop mal foutu hormis qques ponts thermiques mais rien de bien inquiétant....

n°10241572
mathieu3
Posté le 28-12-2006 à 10:05:35  profilanswer
 

lorenzo1211 a écrit :

j'aimerais savoir si deux rak35 et un ram55 en hitachi pour une surface de 66 m2 volume de 160m3 (prix 5570 euros ttc pose comprise) sont suffisants ? merci a vous


 
 
 
http://www.hitaclim.com/produits/pdf/07_multi/MZN.pdf
 
 
Si la pièce est correctement isolée les besoins à -5°c sont de 4800w , l'appareil donne pour + 7°c une puissance de 7.2kw , donc à -5°c la puissance qu'il pourra restituer  n'est pas loin des 4800W.Mais encore faut'il que la pièce soit bien isolée , j'insiste sur celà car avec les températures négatives si les appareils sont mal dimenssionnées les unités extérieures ont des cycles de dégivrage beaucoup plus groupés ( plus que la température intérieure chute , plus que le groupe extérieur travail à des températures d'évaporation basses et  augmente rapidement la prise en givre, celà devient un cercle infernal )

n°10241593
mathieu3
Posté le 28-12-2006 à 10:11:07  profilanswer
 

seb du 25 a écrit :

Je pense que le pb ne vient pas de l'isolation je suis artisan platrier peintre te j'en pose pas mal de l'isolation , cette maison est pas trop mal foutu hormis qques ponts thermiques mais rien de bien inquiétant....


 
 
quelle est la répartition des unités par pièces et par volumes (exemple ch1 surface 11m2 , 1 unité taille xxxx)

n°10241609
gluon8
Posté le 28-12-2006 à 10:13:52  profilanswer
 

seb du 25 a écrit :

Merci de ta réponse Mathieu, la maison est une maison récente de 1994 de107m2 sur 2 niveaux avec une hauteur sous plafond de 2.50m ,doubage en placomur 10+100, isolation des combles en laine de roche floquée sur 30 cm et menuiseries double vitrage


 
si je regarde sur promoelec ton installation n'est pas très puissante par basse température..... C'est du Daikin et le cop du Daikin ça se casse la figure quand il fait froid....

n°10241629
thom_comme​rcial
Posté le 28-12-2006 à 10:18:36  profilanswer
 

phil953 a écrit :

Salut THOM.
 
effectivement le groupe est posé sur silent bloc
qu'entends tu par "Les groupes se prennent en glace rapidement ? "


 
Si avec le froid de la glace se forme sous les groupes ?  as tu calculé le temps de dégivrage par heure ? il me semble que tes groupes développent une puissance pas assez suffisante lors de T° proche de 0°.

n°10241638
gluon8
Posté le 28-12-2006 à 10:20:29  profilanswer
 

mathieu3 a écrit :

http://www.hitaclim.com/produits/pdf/07_multi/MZN.pdf
 
 
Si la pièce est correctement isolée les besoins à -5°c sont de 4800w , l'appareil donne pour + 7°c une puissance de 7.2kw , donc à -5°c la puissance qu'il pourra restituer  n'est pas loin des 4800W.Mais encore faut'il que la pièce soit bien isolée , j'insiste sur celà car avec les températures négatives si les appareils sont mal dimenssionnées les unités extérieures ont des cycles de dégivrage beaucoup plus groupés ( plus que la température intérieure chute , plus que le groupe extérieur travail à des températures d'évaporation basses et  augmente rapidement la prise en givre, celà devient un cercle infernal )


 
Salut mathieu 3, je ne suis pas d'accord avec toi sur le 4800 W pour 66 m2. Dans un habitation moderne c'est beaucoup cette puissance..... si ej compare avec une habitation de classe B on a besoin de l'ordre de 2500 W par - 5°C sur quelle classe d'isolation te bases-tu ?

Message cité 1 fois
Message édité par gluon8 le 28-12-2006 à 10:47:14
n°10241649
seb du 25
Posté le 28-12-2006 à 10:21:48  profilanswer
 

Alors pour la répartition il ya deux cassettes pour chauffer le RDC soit cuisine,salon, séjour (65m2) et une cassette pour la mezzanine (24m2) les chambres (1 à l'étage et l'autre au RDC ) ne sont pas équipées, la sdb est chauffée àl'aide d'un séche serviette

n°10241663
seb du 25
Posté le 28-12-2006 à 10:24:20  profilanswer
 

C'est quoi que vous appelez le COP???

n°10241754
gluon8
Posté le 28-12-2006 à 10:43:25  profilanswer
 

seb du 25 a écrit :

C'est quoi que vous appelez le COP???


 
Le cop c'est la base de la PAC. c'est le coefficient de rendement pour le chauffage. Par exemple COP de 3 (300%) donne 3 kWh de chaleur pour 1 kWh de consommation électrique et le COP du daikin par -7°C c'est mauvais en général si je compare à du mitsu ou de l'hitachi.
 
Et si kle COp se casse la figure ton installation perd bcp de puissance bien sûr. C'est pour ça qu'avec du daikin faut bien calculer et surdimensionner davantage.... et donc au printemps c'est l'étuve...

Message cité 2 fois
Message édité par gluon8 le 28-12-2006 à 10:46:16
n°10241783
seb du 25
Posté le 28-12-2006 à 10:48:29  profilanswer
 

gluon8 a écrit :

Le cop c'est la base de la PAC. c'est le coefficient de rendement pour le chauffage. Par exemple COP de 3 (300%) donne 3 kWh de chaleur pour 1 kWh de consommation électrique et le COP du daikin par -7°C c'est mauvais en général si je compare à du mistu ou de l'hitachi.


OK je comprend, pourtant j'ai fait qques recherches et sur les sites officiels ou les distributeurs DAIKIN,ils affirment que ces cassettes (les FTXS35CVMB INVERTER ) fonctionnent trés bien jusqu'à -20 ,publicités mensongères tu pense

n°10241836
gluon8
Posté le 28-12-2006 à 10:55:15  profilanswer
 

seb du 25 a écrit :

OK je comprend, pourtant j'ai fait qques recherches et sur les sites officiels ou les distributeurs DAIKIN,ils affirment que ces cassettes (les FTXS35CVMB INVERTER ) fonctionnent trés bien jusqu'à -20 ,publicités mensongères tu pense


 
Si ça fonctionne mais avec un COP très bas.... Mais en général tous les installateurs adorent le DAIKIN. je veux bien croire que c'est fiable mais moi ej regarde le COP et donc j'ai de l'HITACHI et par -5°C ça crache bien. Pour le moment je me chauffe sans problème avec 23°C dans le salon et 19°C/20°C dans les chambres et ce sur une seule unité RAS35... Je prevois que par -10°C elle ne suffira plus mais est(ce grave ? Il suffit de prévoir un complément c'est ce qu'il y a de plus économique.
 
En comparaison COP hitachi = 2.9 à - 7°C et les DAIKIN c'est en général en dessous de 2 (genre 1.8 à 1.9).....
 
Ceci dit il faut comparer à chaque fois car il y a partout du mauvais cop mais chez Daikin par temps froid c'est assez typique !!!!

Message cité 2 fois
Message édité par gluon8 le 28-12-2006 à 11:01:04
n°10241883
seb du 25
Posté le 28-12-2006 à 11:01:56  profilanswer
 

gluon8 a écrit :

Si ça fonctionne mais avec un COP très bas.... Mais en général tous les installateurs adorent le DAIKIN. je veux bien croire que c'est fiable mais moi ej regarde le COP et donc j'ai de l'HITACHI et par -5°C ça crache bien. Pour le moment je me chauffe sans problème avec 23°C dans le salon et 19°C/20°C dans les chambres et ce sur une seule unité RAS35... Je prevois que par -10°C elle ne suffira plus mais est(ce grave ? Il suffit de prévoir un complément c'est ce qu'il y a de plus économique.
 
En comparaison COP hitachi = 2.9 à - 7°C et les DAIKIN c'est en général en dessous de 2 (genre 1.8 à 1.9).....


OK, non je dit pas que c grave, je voulais juste savoir si çà correspondait à un fonctionnement mormal, je vais installer un insert bois ou granulé pour les période de grand froid et çà va rouler, en tou cas merci pour toute les infos et à une prochaine peut être, bye

n°10241910
phil953
Posté le 28-12-2006 à 11:05:21  profilanswer
 

thom_commercial a écrit :

Si avec le froid de la glace se forme sous les groupes ?  as tu calculé le temps de dégivrage par heure ? il me semble que tes groupes développent une puissance pas assez suffisante lors de T° proche de 0°.


 
Je vais vérifier dés ce soir si la T° reste près de zéro au niveau de la glace
le temps de dégivrage /heure à vu de nez entre 5 et 10mn grand max une fois /heure
quant à la puissance je ne sais pas, tout ce que je peux te dire c'est que de ma longue vie de baroudeur
je n'ai jamais eu un tel confort au niveau du chauffage et pourtant j'en ai habité des maisons ou des apparts.
Et la conso me parrait vraiment excellente.
le ronronnement permanent est il normal ?
c'est peut être un soucis de silent bloc trop serrés non????

n°10242081
lorenzo121​1
Posté le 28-12-2006 à 11:34:44  profilanswer
 

merci gluon8 et thierrry3 pour vos renseignement mais la je ne comprends plus tres bien  : cop, puissance, ram 55 pas assez pour 2 rak 35, cycle degivrage etc ... pouvez vous me dire ce qui me conviendrait a peu pres : surface 66m2, isolation  murs laine de verre epaisseur 10 cm plafoind laine roche 20 cm exposition sud ouest double vitrage  
merci pour votre aide

n°10242201
gluon8
Posté le 28-12-2006 à 11:47:23  profilanswer
 

lorenzo1211 a écrit :

merci gluon8 et thierrry3 pour vos renseignement mais la je ne comprends plus tres bien  : cop, puissance, ram 55 pas assez pour 2 rak 35, cycle degivrage etc ... pouvez vous me dire ce qui me conviendrait a peu pres : surface 66m2, isolation  murs laine de verre epaisseur 10 cm plafoind laine roche 20 cm exposition sud ouest double vitrage  
merci pour votre aide


 
Le mieux c'est de savoir ce que tu consommais... Tu avais quoi avant et tu consommais (ou payait combien) ?
 
Quelles sont les températures "extrêmes" les plus courantes chez toi ?


Message édité par gluon8 le 28-12-2006 à 11:50:24
n°10242354
mathieu3
Posté le 28-12-2006 à 12:07:49  profilanswer
 

gluon8 a écrit :

Salut mathieu 3, je ne suis pas d'accord avec toi sur le 4800 W pour 66 m2. Dans un habitation moderne c'est beaucoup cette puissance..... si ej compare avec une habitation de classe B on a besoin de l'ordre de 2500 W par - 5°C sur quelle classe d'isolation te bases-tu ?


 
 
Les puissances que tu donnes sont avec les conditions de la RT2005  40 watts maxi/m2 pour 19°c intérieur
 
 

n°10242374
lorenzo121​1
Posté le 28-12-2006 à 12:10:44  profilanswer
 

je consomme environ 1,3 tonne de gaz propane en citerne par an pour chauffage (19°) et eau chaude sanitaire (2 personnes) les t° extremes exterieures environ - 5°

n°10242393
gluon8
Posté le 28-12-2006 à 12:12:43  profilanswer
 

mathieu3 a écrit :

Les puissances que tu donnes sont avec les conditions de la RT2005  40 watts maxi/m2 pour 19°c intérieur


 
De là à prevoir le double c'est bcp.... il faut voir la consommation avant pour déterminer. Par contre plutot que de prévoir des installations surpuissantes qui vont provoquer un effet d'étuve au printemps (sud -ouest comme orientation en plus...) le mieux c'est de prévoir une isolation meilleure non ?
 
Je crois qu'il en va de l'avenir du sérieur de vos installations parce que le prix de l'élecrtique et du reste ça ne va pas rester bas indéfiniment....

n°10242411
gluon8
Posté le 28-12-2006 à 12:14:25  profilanswer
 

lorenzo1211 a écrit :

je consomme environ 1,3 tonne de gaz propane en citerne par an pour chauffage (19°) et eau chaude sanitaire (2 personnes) les t° extremes exterieures environ - 5°


 
la chaudière a quel rendement ? (vieille   ?)


Message édité par gluon8 le 28-12-2006 à 12:19:33
n°10242552
gluon8
Posté le 28-12-2006 à 12:32:17  profilanswer
 

lorenzo1211 a écrit :

je consomme environ 1,3 tonne de gaz propane en citerne par an pour chauffage (19°) et eau chaude sanitaire (2 personnes) les t° extremes exterieures environ - 5°


 
donc 1300 kg = 16 770 kWh pour chauffer + eau chaude ton 66 m2 ce qui correspond à ce que j'avais... tu as une température pas trop basse donc le cop peut se maintenir donc on ne surdimensionne pas trop.... tu as besoin d'une installation pas trop puissante.  
 
=> Moi je dis qu'un ram 40 + deux rak 25 ça doit être bon. Car elles crachent encore 3200 kW à -7°C et le cop se maintient à 2.46
 
=> Si tu veux vraiment surdimensionner un ram 55 et deux rak 25 aussi.... ça crache 4100 kW à -7°C avec un cop correct de 2.34.
 
Moi voilà ce que je dis après tu peux mettre un truc qui coute plus cher et avec lequel tu auras très chaud au printemps.  
 
Pour info j'ai une installation moins puissante il fait froid aujourd'hui et du brouillard et je n'ai aucun problème.... Si tu as une chaudière d'un rendement  90%-100 % mieux vaut  la ram 55 et sinon genre 50% à 70 % moi ej dis la ram 40


Message édité par gluon8 le 28-12-2006 à 12:34:17
n°10242687
lorenzo121​1
Posté le 28-12-2006 à 12:51:00  profilanswer
 

merci gluon8 pour ton aide ,une dernière (peut  etre) question : ca fait quoi si je mets 1 ram55 et 2 rak 35 par rapport a ton idée ? ca va consommer plus de courant ?  produire moins de chaleur? et le groupe exterieur, exposé au sud ou au nord ?

n°10242770
gluon8
Posté le 28-12-2006 à 12:59:41  profilanswer
 

lorenzo1211 a écrit :

merci gluon8 pour ton aide ,une dernière (peut  etre) question : ca fait quoi si je mets 1 ram55 et 2 rak 35 par rapport a ton idée ? ca va consommer plus de courant ?  produire moins de chaleur? et le groupe exterieur, exposé au sud ou au nord ?


 
 
Comme c'est de l'inverter y a pas une grosse différence mais les rak 35 sont grosses et pour cette unité c'est donc la limite supérieure.... Tu vas payer plus pour rien... et en sudimensionnant tu risques d'avoir chaud (comme bcp ici !) au printemps... Si tu vois que tes unités se mettent en mode alarme cela sera normal... car avec l'effet de serre la température risque de monter alors que les unités chaufferont au mini.
 
Il est conseillé de mettre un chauffage d'appoint pour les rares cas ou ça ne suffirait pas et de dimensionner au plus juste. Quel est le rendement de ta chaudière ?
 
Vu sur internet : "
 
Dimensionnement de la pompe à chaleur Air/Eau  
 
 
La première chose à faire est d'estimer les besoins calorifiques du bâtiment Q selon les normes en vigueur. Comme estimation rapide, on peut multiplier la surface chauffée (en tertiaire) par les besoins calorifiques suivants :  
 
bâtiment neuf, isolation de très bonne qualité : 40 W/m²,  
bâtiment neuf, isolation de bonne qualité : 50 W/m²,  
bâtiment présentant une isolation normale : 80 W/m²,  
bâtiment ancien sans isolation spéciale : 120 W/m².  
 
Les études techniques et économiques montrent que la pompe à chaleur bivalente financièrement optimale doit être dimensionnée à 70 - 80 % des besoins d'énergie calorifique maximaux. La PAC fournit la totalité des besoins calorifique jusqu'à la température d'équilibre (température de bivalence) en dessous de laquelle l'installation fonctionne en mode bivalent (la pompe à chaleur augmente la température de retour du chauffage et le second générateur de chaleur assure le complément). Cette température d'équilibre peut être déterminée sur base des graphiques de performance des appareils fournis par les constructeurs."


Message édité par gluon8 le 28-12-2006 à 13:15:34
n°10242903
kimlalie
Posté le 28-12-2006 à 13:13:49  profilanswer
 

gisoup74 a écrit :

tout à fait d'accord ! je me bats actuellement avec mon installateur car les prestations que m'offre mon système de pompe à chaleur ne me conviennent pas du tout :  impossibilité de régler la température comme on le désire (je mets 17°C dans chaque pièce la nuit, pour ma chambre ça va, pour une de mes filles c'est l'étuve et pour l'autre il fait froid!), variation de bruit infernale (apparemment si on loupe un bip de la télécommande en augmentant la vitesse, alors on se décale et tout est faussé), bruit de cigale dans 1 des splits, bruit des 2 unités extérieures au niveau d'une chambre (on dirait qu'un train roule à côté toute la nuit), deux splits (sur la même unité extérieure) ne semble pas répondrent à la télécommande...
 
c'est normal de supporter tout ça pour presque 9000 euros ???  :cry:  nous attendons un 3ème enfant et c'était le chauffage ou la voiture ! résultat, je passe mon temps à épuiser mon forfait portable pour joindre le commercial qui m'a vendu les appareils, le technicien étant soit disant surchargé de travail et nous prend pour des raleurs !
qelqu'un est-il juriste sur ce site ? je ne sais plus quoi faire, au secours ! (mon installateur est fermé pendant toutes les vacances !)  :kaola:  :kaola:  :kaola:


 
Je te rejoins, je pars aussi " en guerre " contre mon installateur.
 
J'ai quelques problèmes en commun : temperature instable, split qui se met en veille tout seul....
 

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  100  101  102  ..  836  837  838  839  840  841

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Avis au medecins : Post Op des dents de sagesse + alcool !Redirection apres post de message. - ADMIN
Information pour charger des accus !!! c ou que je post ???Post fermé -> Retour de mission
Votre premier post sur le forum,Pression d'un fluide exercée et pompe à air
FIA WEC • Lone Star Le Mans 06/09/26 •To finish first, first...FinishLe Jeu du Dico : en attente de renaissance
(TOPIC UNIK) Musique : Post-rock 
Plus de sujets relatifs à : Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)