Batou a écrit :

Hello
 
C’est quoi la règle pour brancher des radiateurs électriques ?
 
Je suis entrain de checker le réseau électrique du local commercial que je retape et c’est un peu l’anarchie avec des radiateurs sur les mêmes lignes que des prises
 
Il me semble que c’est interdit  
 
Si oui, combien de radiateurs je peux mettre sur une ligne ?


 
Normalement c'est un disjoncteur 10A par radiateur.
Et tu répartis les radiateurs sur les différentes lignes pour avoir un truc grosso modo équilibré en terme de puissance par ligne.

mood
Publicité
Posté le 29-01-2023 à 23:16:27  profilanswer
 

n°67738402
Batou
Posté le 29-01-2023 à 23:25:44  profilanswer
 

kimmeria a écrit :


 
Normalement c'est un disjoncteur 10A par radiateur.
Et tu répartis les radiateurs sur les différentes lignes pour avoir un truc grosso modo équilibré en terme de puissance par ligne.


Donc ça veut dire que je met un radiateur par ligne et que je peux mettre des prises sur la même ligne ?

n°67738588
kimmeria
Posté le 30-01-2023 à 00:05:35  profilanswer
 

Batou a écrit :


Donc ça veut dire que je met un radiateur par ligne et que je peux mettre des prises sur la même ligne ?

 

Les prises c'est sur des disjoncteurs 16A.
Les radiateurs sur des disjoncteurs 10A.

 

Donc tu ne peux pas mélanger. Par contre tu peux mélanger les radiateurs et les prises sur tes rangés dans le tableau, pour ne pas avoir tous les radiateurs qui soient derrière le même inter diff.

Message cité 3 fois
Message édité par kimmeria le 30-01-2023 à 00:06:46
n°67738597
Batou
Posté le 30-01-2023 à 00:08:55  profilanswer
 

kimmeria a écrit :


 
Les prises c'est sur des disjoncteurs 16A.
Les radiateurs sur des disjoncteurs 10A.
 
Donc tu ne peux pas mélanger. Par contre tu peux mélanger les radiateurs et les prises sur tes rangés dans le tableau, pour ne pas avoir tous les radiateurs qui soient derrière le même inter diff.


Erf faut que je tire un câble par radia depuis le tableau  [:kluruit]

n°67738616
Roger01
Posté le 30-01-2023 à 00:16:16  profilanswer
 

kimmeria a écrit :

 

Les prises c'est sur des disjoncteurs 16A.
Les radiateurs sur des disjoncteurs 10A.

 

Donc tu ne peux pas mélanger. Par contre tu peux mélanger les radiateurs et les prises sur tes rangés dans le tableau, pour ne pas avoir tous les radiateurs qui soient derrière le même inter diff.

 

Alors vu que c'est un local commercial, je ne sais pas si la NF C 15-100 s'applique ici mais les prises ça peut être 16A ou 20A dépendent du nombres de prises max (8/12), et idem les radiateurs 16,20,25 et 32A (3.5k, 4.5k 5.75k et 7.25kW max de radiateurs branchés sur la ligne).
Et pas le droit de panacher l'un avec l'autre (les prises sur un disjoncteur et les radiateurs sur un autre)
Et attention aux sections des fils :o

 

Le guide ici :

 

https://assets.legrand.com/general/ [...] 15-100.pdf

Message cité 1 fois
Message édité par Roger01 le 30-01-2023 à 00:20:35
n°67738700
Batou
Posté le 30-01-2023 à 01:16:05  profilanswer
 

Batou a écrit :


Erf faut que je tire un câble par radia depuis le tableau  [:kluruit]


Je me réponds à moi même du coup : c’est 4500W par circuit dans mon cas, donc autant de radiateurs que je veux tant que je suis bon niveau puissance

n°67738833
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 30-01-2023 à 06:05:58  profilanswer
 

kimmeria a écrit :

 

Les prises c'est sur des disjoncteurs 16A.
Les radiateurs sur des disjoncteurs 10A.

 

Donc tu ne peux pas mélanger. Par contre tu peux mélanger les radiateurs et les prises sur tes rangés dans le tableau, pour ne pas avoir tous les radiateurs qui soient derrière le même inter diff.


Non ligne dédié sur un inter diff pour le chauffage, pas de mélanges.

n°67738857
polichu
faut voir
Posté le 30-01-2023 à 06:52:06  profilanswer
 

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

n°67738877
Eranoc
Posté le 30-01-2023 à 07:13:46  profilanswer
 

Pourquoi ce serait pas pareil que air/eau basse température ?  Ton air tu le fait pas sortie d'un soufflant à 75°

n°67738908
polichu
faut voir
Posté le 30-01-2023 à 07:31:45  profilanswer
 

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

mood
Publicité
Posté le 30-01-2023 à 07:31:45  profilanswer
 

n°67738975
Shitan
detailer :o
Posté le 30-01-2023 à 08:12:52  profilanswer
 

Après avec la air air tu chauffes directement l'air dans sa globalité,la ou le radiateur doit au fur et a mesure réchauffer la pièce.
Tu te donnes beaucoup moins d'inertie avec du air air, mais c'est bien plus simple a atteindre


---------------
Ci git une signature.
n°67739026
polichu
faut voir
Posté le 30-01-2023 à 08:31:28  profilanswer
 

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

Message cité 1 fois
Message édité par polichu le 30-01-2023 à 08:31:38
n°67739035
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 30-01-2023 à 08:34:05  profilanswer
 

polichu a écrit :

 

En terme de confort tu penses que tu t'y retrouves ? car si ton air est chaud mais que tes murs sont froids, tu auras un très mauvais confort, non ?


C'est surtout que la température ressentie c'est grosso modo la mienne entre l'air et les murs. Tu veux ressentir 19 degrés avec des murs à 12 degrés car pas isolés,  il te faut chauffer l'air à 26 degrés. Si ton mode de chauffage arrive à chauffer les murs au moins en surface, ça diminue le besoin.


---------------
Lady Moon - Joyeux Noël !
n°67739136
Shitan
detailer :o
Posté le 30-01-2023 à 08:59:00  profilanswer
 

Ça dépend de quelle quantité d'énergie tu as besoin pour atteindre la température cible, et de ta déperdition de chaleur.

 

Avec notre insert a pellets, on ne réchauffe pas le Bati, juste l'air, quand on en a besoin.
Mais vu que la maison est relativement très étanche a l'air, cet air "chaud" qui nous coûte très peu en énergie, nous dure longtemps.
C'est bien moins vrai sur une maison avec pas mal de fuite d'air.
Hier, -4 dégrés au matin
On a fait tourner l'insert 1h pour rammener la température de 16 a 19 a 6h30 du matin.
On a eu une sensation de froid vers 12h, on a rallumé 40 minutes.
Et 1h vers 17h.
En gros 3h d'insert a pellets pour tenir la journée..
En semaine c'est 30 minutes le matin et 1h le soir.

 

Après oui si y'a du monde en permanence a la maison faut surement revoir la méthodologie.


---------------
Ci git une signature.
n°67739295
kida
Posté le 30-01-2023 à 09:33:46  profilanswer
 

leraturbain a écrit :

Vidéo très pédagogique du Monde sur la rénovation thermique des maisons et les pompes à chaleur : https://www.youtube.com/watch?v=2r2jQPHNF28.


 
Ajouté en FP


---------------
.::| Feedback |::.
n°67739310
sirius25
Posté le 30-01-2023 à 09:36:27  profilanswer
 

Je posais la question du chauffe eau plat connecté, car nous sommes 2 dans la maison, et j'ai un ballon "Pacific" bas de gamme de 300L ce qui est overkill. De Plus il est de 2009.
 
L'idée c'est outre le gain de place, j'aimerai aussi gagner en conso électrique, car le je vois qu'il tourne tt les nuits alors que je prends une douche le soir à 19h.
 
De ce que j'ai lu il fallait aussi installer un mitigeur après ce type de chauffe eau?

n°67739353
jma64
Electricien chez MOI 8-))
Posté le 30-01-2023 à 09:45:46  profilanswer
 

sirius25 a écrit :

Je posais la question du chauffe eau plat connecté, car nous sommes 2 dans la maison, et j'ai un ballon "Pacific" bas de gamme de 300L ce qui est overkill. De Plus il est de 2009.
 
L'idée c'est outre le gain de place, j'aimerai aussi gagner en conso électrique, car le je vois qu'il tourne tt les nuits alors que je prends une douche le soir à 19h.
 
De ce que j'ai lu il fallait aussi installer un mitigeur après ce type de chauffe eau?


 
L'installation de mitigeur, c'est derrière TOUS les chauffe-eaux (d'après la norme).
 
 

n°67739374
kida
Posté le 30-01-2023 à 09:48:10  profilanswer
 

Shitan a écrit :

Ça dépend de quelle quantité d'énergie tu as besoin pour atteindre la température cible, et de ta déperdition de chaleur.
 
Avec notre insert a pellets, on ne réchauffe pas le Bati, juste l'air, quand on en a besoin.
Mais vu que la maison est relativement très étanche a l'air, cet air "chaud" qui nous coûte très peu en énergie, nous dure longtemps.
C'est bien moins vrai sur une maison avec pas mal de fuite d'air.
Hier, -4 dégrés au matin  
On a fait tourner l'insert 1h pour rammener la température de 16 a 19 a 6h30 du matin.
On a eu une sensation de froid vers 12h, on a rallumé 40 minutes.
Et 1h vers 17h.
En gros 3h d'insert a pellets pour tenir la journée..
En semaine c'est 30 minutes le matin et 1h le soir.
 
Après oui si y'a du monde en permanence a la maison faut surement revoir la méthodologie.


 
 
Depuis que je suis souvent en TT et que ma femme qui reste le plus souvent à la maison, la conso a pas mal augmenté, je dirais entre 25 à 30%  a vu de nez. Mais c'est difficilement comparable, car entre temps j'ai ajouté l'extension.


---------------
.::| Feedback |::.
n°67739383
sirius25
Posté le 30-01-2023 à 09:49:05  profilanswer
 

jma64 a écrit :


 
L'installation de mitigeur, c'est derrière TOUS les chauffe-eaux (d'après la norme).
 
 


 
Il ne semble pas que j'ai ca sur le mien, juste un groupe de sécu classique et la sortie eau chaude en Top du ballon.

n°67739434
Gnarfou
Gnarf pour les intimes
Posté le 30-01-2023 à 09:56:08  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :


Non ligne dédié sur un inter diff pour le chauffage, pas de mélanges.


Je suis circonspect sur l'inter diff.
 
La norme dit : "En cas de chauffage électrique, la norme NF C 15-100 impose qu’un circuit soit systématiquement dédié aux appareils de chauffage."
 
On parle de disjoncteur, pas d'inter diff  :??:


---------------
C'est curieux, chez les marins, ce besoin de faire des phrases.
n°67739579
Shitan
detailer :o
Posté le 30-01-2023 à 10:20:26  profilanswer
 

kida a écrit :

 


Depuis que je suis souvent en TT et que ma femme qui reste le plus souvent à la maison, la conso a pas mal augmenté, je dirais entre 25 à 30% a vu de nez. Mais c'est difficilement comparable, car entre temps j'ai ajouté l'extension.


C'est logique, car la où le dimanche quand on bouge pas de la maison on a un "coup de froid" qui nous fait un rallumage vers midi-13h, on l'a pas en semaine où on est absent.


---------------
Ci git une signature.
n°67739784
pehun
Posté le 30-01-2023 à 10:46:04  profilanswer
 

pehun a écrit :


 
C'est pas du bois de chauffage que je cherche, mais pour bricoler/faire des meubles :)


Du coup, personne ne connait un fournisseur de bois en ile de france pour faire des meubles/bricoler?
Je commande un peu chez tosize, mais ils n'ont pas tout, et je préfèrerai prendre un local

n°67740278
gloinfred
Posté le 30-01-2023 à 11:57:54  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :


Non ligne dédié sur un inter diff pour le chauffage, pas de mélanges.


 
Ca serait surprenant vu que ça n'apporte rien.
 
Une ligne dédiée sous un disjoncteur ok, mais sous un inter diff...

n°67740435
pingu balb​oa
Vieux pseudal nul :(
Posté le 30-01-2023 à 12:18:47  profilanswer
 

Dites, on vient d'emménager dans notre appart après travaux, dont tableau électrique refait. Un inter diff saute de temps en temps (2 fois hier mais avant il n'a pas sauté pendant une semaine), parmi les lignes qu'il protège, il y a un sèche serviette qui ne chauffe plus (je n'avais pas testé avant, on n'a pas refait la SDB).  
Il est branché mais éteint, quand je l'allume il ne chauffe pas. C'est un bon coupable potentiel?
J'ai baissé le disjoncteur sur lequel il est branché pour voir mais vu que ça saute pas de façon régulière ça peut mettre du temps à diagnostiquer.  


---------------
[TU]Les imprimantes 3D VORON (avec logs des HFRiens, voir FP)
n°67740798
kimmeria
Posté le 30-01-2023 à 13:11:36  profilanswer
 


 
 :jap: Il est bien ce petit guide récap.

n°67740861
libussa
Posté le 30-01-2023 à 13:19:13  profilanswer
 

gloinfred a écrit :


 
Ca serait surprenant vu que ça n'apporte rien.
 
Une ligne dédiée sous un disjoncteur ok, mais sous un inter diff...


 
ligne dédiée dans le sens disjoncteur, pas ligne de tableau ;)

n°67741134
gloinfred
Posté le 30-01-2023 à 13:45:40  profilanswer
 

libussa a écrit :


 
ligne dédiée dans le sens disjoncteur, pas ligne de tableau ;)


 
C'est bien ce que je disais.  :jap:

n°67741364
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 30-01-2023 à 14:11:42  profilanswer
 

gloinfred a écrit :

 

Ca serait surprenant vu que ça n'apporte rien.

 

Une ligne dédiée sous un disjoncteur ok, mais sous un inter diff...


Si pouvoir éteindre l'ID/DD l'été pour mettre tout les chauffages hors tension.

 
Citation :

Chauffage électrique avec fil pilote
• L’ensemble des circuits de chauffage, y compris le fil pilote, est placé par zone de pilotage sous un même 30 mA


Message cité 2 fois
Message édité par eeeinstein le 30-01-2023 à 14:12:14
n°67741420
gloinfred
Posté le 30-01-2023 à 14:19:19  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :


Si pouvoir éteindre l'ID/DD l'été pour mettre tout les chauffages hors tension.


 
Ha ok... Drôle d'idée alors qu'il suffit de faire sauter les différents disjoncteurs. :pt1cable:


Message édité par gloinfred le 30-01-2023 à 15:08:56
n°67741660
libussa
Posté le 30-01-2023 à 14:56:13  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :


Si pouvoir éteindre l'ID/DD l'été pour mettre tout les chauffages hors tension.

 
Citation :

Chauffage électrique avec fil pilote
• L’ensemble des circuits de chauffage, y compris le fil pilote, est placé par zone de pilotage sous un même 30 mA



 

mettre une zone complète sous un ID ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre autre chose sous cet ID  :??:
en tout cas dans le pdf legrand, on voit des exemples avec chauffages + prises + éclairage sous un ID


Message édité par libussa le 30-01-2023 à 14:56:29
n°67743019
andre1980
Les gros nichons vaincront
Posté le 30-01-2023 à 18:21:14  profilanswer
 

Batou a écrit :

Hello
 
C’est quoi la règle pour brancher des radiateurs électriques ?
 
Je suis entrain de checker le réseau électrique du local commercial que je retape et c’est un peu l’anarchie avec des radiateurs sur les mêmes lignes que des prises
 
Il me semble que c’est interdit  
 
Si oui, combien de radiateurs je peux mettre sur une ligne ?


Ca dépend de la section des fils. Il faut juste que tu pompes pas plus que ce que permet les fils+disjonteur.
Et pas de prise sur les circuits chauffage
 
https://img.super-h.fr/images/2023/01/30/9c0075893dd6710818a1c31458e4f4be.jpg

Message cité 1 fois
Message édité par andre1980 le 30-01-2023 à 18:24:36

---------------
Pacific Crest Trail, 4250km de marche au USA (Vente sur Amazon aussi).
n°67743206
Batou
Posté le 30-01-2023 à 18:56:22  profilanswer
 

andre1980 a écrit :


Ca dépend de la section des fils. Il faut juste que tu pompes pas plus que ce que permet les fils+disjonteur.
Et pas de prise sur les circuits chauffage
 
https://img.super-h.fr/images/2023/ [...] e4f4be.jpg


Yes, c’est ce que j’ai fini par comprendre aussi :jap:

n°67745502
gus84
Old school gamer
Posté le 31-01-2023 à 07:54:46  profilanswer
 

Quand les règles d'urbanisme imposent de construire sa maison à 4m des limites de propriété, et qu'on constate que son voisin a construit à 3m, ça se passe comment?

 

On peut lui faire raser la baraque?


---------------
Gus
n°67745510
Dezerd
Posté le 31-01-2023 à 07:56:40  profilanswer
 

gus84 a écrit :

Quand les règles d'urbanisme imposent de construire sa maison à 4m des limites de propriété, et qu'on constate que son voisin a construit à 3m, ça se passe comment?

 

On peut lui faire raser la baraque?


Le permis dis quoi ?


---------------
503 Service Unavailable
n°67745521
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 31-01-2023 à 08:00:02  profilanswer
 

+1 avec le permis déjà,

 

Mais sinon, pour faire démolir une maison en France, c'est pas gagné d'avance.. Toute illégale qu'elle soit.

 

Un collègue s'occupe des permis de la commune à coté de chez moi. Un mec à construit légalement une maison de 50m², puis a ajouté 2 extensions de 80m² (illégale pour le coup). La mairie a gagné plusieurs procès, dont un avec des jours amendes pour non déconstruction. Le type continue de faire le mort après plus de 5 ans de procédure, pour le moment ils ne trouvent pas de solution pour lui faire démolir..

 

Dans mon village les volants roulants sont interdits, pareil le maire a laissé tomber, personne ne veut rien démonter et il a pas envie de ce foutre tout le village à dos..

Message cité 2 fois
Message édité par eeeinstein le 31-01-2023 à 08:04:37
n°67745603
kolian
Posté le 31-01-2023 à 08:27:34  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :

+1 avec le permis déjà,
 
Mais sinon, pour faire démolir une maison en France, c'est pas gagné d'avance.. Toute illégale qu'elle soit.


 
Il y a aussi souvent des régul de PC pour éviter cela :o  
 
 

eeeinstein a écrit :


Un collègue s'occupe des permis de la commune à coté de chez moi. Un mec à construit légalement une maison de 50m², puis a ajouté 2 extensions de 80m² (illégale pour le coup). La mairie a gagné plusieurs procès, dont un avec des jours amendes pour non déconstruction. Le type continue de faire le mort après plus de 5 ans de procédure, pour le moment ils ne trouvent pas de solution pour lui faire démolir..


 
C'est audacieux de faire le "mort" si il y a un jugement de prononcé avec pénalité journalière...
 

eeeinstein a écrit :


Dans mon village les volants roulants sont interdits, pareil le maire a laissé tomber, personne ne veut rien démonter et il a pas envie de ce foutre tout le village à dos..


 
Quelle idée aussi d'interdire les volets roulants...


---------------

n°67745955
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 31-01-2023 à 09:32:40  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :

+1 avec le permis déjà,

 

Mais sinon, pour faire démolir une maison en France, c'est pas gagné d'avance.. Toute illégale qu'elle soit.

 

Un collègue s'occupe des permis de la commune à coté de chez moi. Un mec à construit légalement une maison de 50m², puis a ajouté 2 extensions de 80m² (illégale pour le coup). La mairie a gagné plusieurs procès, dont un avec des jours amendes pour non déconstruction. Le type continue de faire le mort après plus de 5 ans de procédure, pour le moment ils ne trouvent pas de solution pour lui faire démolir..

 

Dans mon village les volants roulants sont interdits, pareil le maire a laissé tomber, personne ne veut rien démonter et il a pas envie de ce foutre tout le village à dos..


Ces continentaux, de vrais incapables [:ocatarineta]


---------------
Lady Moon - Joyeux Noël !
n°67746265
pingu balb​oa
Vieux pseudal nul :(
Posté le 31-01-2023 à 10:08:36  profilanswer
 

C'est clair, notre "service d'urbanisme" est très actif en ce moment  [:polionamen]  [:ghostonthewww]  
Encore que les temps ont changé... Maintenant on est sur des incendies [:le smug:1] ça n'a pas le même charme qu'une bonne explosion des familles


Message édité par pingu balboa le 31-01-2023 à 10:08:56

---------------
[TU]Les imprimantes 3D VORON (avec logs des HFRiens, voir FP)
n°67746278
Gars_lent
Pas rapide
Posté le 31-01-2023 à 10:09:52  profilanswer
 

C’est pas une légende ça?  
Je pensais que ça faisait sauter quelques villas de riches parisiens pour le folklore :o


---------------
Porte bien son pseudo.
n°67746438
Nivacrin
Wat ?
Posté le 31-01-2023 à 10:32:10  profilanswer
 


 

kolian a écrit :


 
C'est audacieux de faire le "mort" si il y a un jugement de prononcé avec pénalité journalière...
 


 
Effectivement, joueur le Monsieur :D
 
J'ai un cas comme ça aussi dont je vois passer les astreintes pénales 2 fois par an ici, le mec est à plus de 60k€ :o


---------------
"Il ne faut pas juger les gens sur leurs fréquentations. Judas, par exemple, avait des amis irréprochables."
n°67746562
paracyber
Posté le 31-01-2023 à 10:47:04  profilanswer
 

Nivacrin a écrit :


 
 
 
Effectivement, joueur le Monsieur :D
 
J'ai un cas comme ça aussi dont je vois passer les astreintes pénales 2 fois par an ici, le mec est à plus de 60k€ :o


 
Il doit sans doute penser qu'il ne paiera jamais ...


---------------
Quand on veut on peut, quand on peut on doit" © Bonaparte
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  4971  4972  4973  ..  5754  5755  5756  5757  5758  5759

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Soupes maison : vos recettesElectricité a la maison: gros problème
Recherche déco pour maisonFaire du sport à la maison ?
Faire construire au lieu d'acheter ?Cadeau à construire?
Maison d'édition ?Cherche Maison a louer sur Limoges
[archi] Prix d'une maison en monomur terre cuite ?maison de retraite!!
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unik]Construire / rénover sa maison ; Bientôt sur steam


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)