[Bricolage] Le topic du bricolage

n°70145296
nasdak
Posté le 22-02-2024 à 10:01:29  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
Je trouve pas de 6mm2 en autre couleur que rouge et bleu. En triphasé on peut mettre les 3 phases en rouge ?

mood
Publicité
Posté le 22-02-2024 à 10:01:29  profilanswer
 

n°70145549
nraynaud
lol
Posté le 22-02-2024 à 10:35:21  profilanswer
 

nasdak a écrit :

Je trouve pas de 6mm2 en autre couleur que rouge et bleu. En triphasé on peut mettre les 3 phases en rouge ?


Je crois que tout ce qui n’est pas bleu ou vert-jaune est libre. Mais je comprends que c’est plus facile pour le futur si tu as des couleurs variées. Si tu peux pas faire mieux, essaye de mettre des bagues (numéro, flag, ou scotch de couleur) au bout des fils.
 
Édit : si tes fils sont assez chers, les frais de ports de tme.eu peuvent être raisonnables par rapport au coût du projet.


Message édité par nraynaud le 22-02-2024 à 10:37:18

---------------
trainoo.com, c'est fini
n°70146366
nasdak
Posté le 22-02-2024 à 12:08:59  profilanswer
 

Ca sent un peu le projet impossible mon truc, passer un gros cable de terre + 4 conducteurs 6mm2 dans une gaine qui doit etre du 25 et avec quelques coudes....

  

Impossible de trouver sur le net la section du cable principal de terre pour une installation en tri ! Si j'ai le droit de mettre du 10 en terre ça m'arrangerait...

n°70146677
gimmeshelt​er
Breton abstème...
Posté le 22-02-2024 à 13:09:30  profilanswer
 

nraynaud a écrit :

Quelqu’un aurait une bonne photo/vidéo explicative de comment bien ranger les câbles et jonctions dans une boite d’encastrement assez pleine svp?
Je fais toujours de la merde et je me retrouve à pousser assez fort, et je crois qu’il est temps d’apprendre à faire mieux.


 
 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQV03JB9ObbIHDIRtul5dqTYpQarN2aFMoASY_jANGtRJUp7tpFSfaKYlpYXUX8crVOFSc&usqp=CAU
 
Pas de secret : trier les fils par couleur, connecter aux wagos un par un avec suffisamment de longueur de fils pour pouvoir les plaquer à tour de rôle au fond de la boite. (ne fais rentrer que 1,5 cm de l isolation de tes câbles dans la boite de dérive, chaque fil sera dénudé du câble  sur une fois et demie la largeur de la boite de dérivation)
 
Faut de la patience et de la méthode mais tu gagnes un temps fou
https://www.bricozone.be/data/attachment-files/legacy/140894fbdda5238c35.jpg
 
C'est beau  :love:

n°70146766
lyksyr
Posté le 22-02-2024 à 13:22:56  profilanswer
 

J'ajouterai : bien dimensionner la boite de dérivation ! Ne pas hésiter à en prendre une grosse :o


---------------
Mes ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0837_1.htm
n°70146841
nraynaud
lol
Posté le 22-02-2024 à 13:34:39  profilanswer
 

Merci, j’avais marqué “boîte d’encastrement” un peu par opposition à boîte de dérivation, du coup, comme tout est en 2 postes ou plus chez moi, le choix de la taille c’est 40mm  ou 50mm de profondeur.
 
Édit : pardon ma femme vient de me décrire pendant 1:45 les cadeaux reçu pour notre futur bb, j’ai épuisé ma patience pour la pensée simpliste, j’ai besoin d’une équation.

Message cité 2 fois
Message édité par nraynaud le 22-02-2024 à 13:47:08

---------------
trainoo.com, c'est fini
n°70147095
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 22-02-2024 à 14:10:19  profilanswer
 

Hello :hello:

 

Quel est le nom de cette pièce ronde (on aperçoit les deux vis de fixation sur la photo) située sur un cadre de fenètre dans lequel vient se loger la tringle à lumière quand on ferme la fenètre :??:
C'est pour une fenètre à deux vantaux ouverture à la française en bois.

 

:jap:

 

https://i.postimg.cc/d3MWQr94/IMG-20240222-133717-redim.jpg

Message cité 1 fois
Message édité par Space le 22-02-2024 à 14:12:25

---------------
Ma cinémathèque
n°70147563
benbigboss
Posté le 22-02-2024 à 15:17:57  profilanswer
 

benbigboss a écrit :

Salut à tous,

 

J'ai une questions sur les toilettes suspendus geberit.

 

J'ai fait installer récemment (8 mois environ) ces toilettes et je me suis rendu compte qu'ils commencent à s'éloigner du mur. Je m'en suis rendu compte car le joint en silicone entre le mur et le WC s'est fissuré et la fissure s'agrandit très légèrement quand je suis posé dessus (mon imc est "normal" :o)

 

En regardant comment tout fonctionne, j'ai compris qu'il fallait resserrer les WC par le trou où s'accroche la lunette, ce que j'ai fait.
Ça a largement réduit l'écart, mais il reste encore un très léger espace quand je m'assois.
Ma question :est-ce que je dois serrer comme un bourrin pour rendre la cuvette totalement immobile ? Est-ce qu'il y a un couple de serrage préconisé ? Peut-être que c'est parce que le joint est déjà fissuré et en plus hyper fin ? J'ai peur de péter le système si je serre trop fort.

 

Ah oui, à la question de pourquoi je rappelle pas le pro, je précise que je l'ai évidemment déjà fait, mais malgré mes relances, je n'ai pas de réponse... Pas envie de lancer une guerre juridique pour un truc que je pourrai faire seul (mais je compte bien faire connaître mon mécontentement sur les avis en ligne !)

 

Merci beaucoup :jap:


Petit up  :bounce:

n°70147794
billgatesa​nonym
Posté le 22-02-2024 à 15:48:47  profilanswer
 

Space a écrit :

Hello :hello:  
 
Quel est le nom de cette pièce ronde (on aperçoit les deux vis de fixation sur la photo) située sur un cadre de fenètre dans lequel vient se loger la tringle à lumière quand on ferme la fenètre :??:
C'est pour une fenètre à deux vantaux ouverture à la française en bois.
 
:jap:
 
https://i.postimg.cc/d3MWQr94/IMG-2 [...] -redim.jpg


 [:manulelutin:2] Une gâche, une ferrure, une pièce de quincaillerie de la fenêtre.

n°70147969
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 22-02-2024 à 16:09:09  profilanswer
 

Des chiottes suspendues c'est bien le genre de chiotte que j'installerais jamais :o
 

billgatesanonym a écrit :

[:manulelutin:2] Une gâche, une ferrure, une pièce de quincaillerie de la fenêtre.

C'est le terme générique ça , mon cher Raoul [:volkervonalzey:2]  
 
Cela n'a pas une appellation particulière pour cette forme ? un peu comme l'appellation tringle à lumière pour les tiges métalliques des crémones à larder :o


---------------
Ma cinémathèque
mood
Publicité
Posté le 22-02-2024 à 16:09:09  profilanswer
 

n°70148303
jean_vener​e
Vénère comme l'enfer
Posté le 22-02-2024 à 16:53:40  profilanswer
 

:hello:

 

Je souhaite faire mon installation de réseau alimentation/évacuation d'eau dans ma cuisine (évier, lave vaisselle, machine à laver).
Est ce que ça vaut vraiment la peine de choisir la solution sertissage pour du multicouche ? Car je n'ai pas de sertisseuse... Est ce que les raccords ne sont pas tout aussi efficace ?

n°70149085
Neocray
Foo Fighter
Posté le 22-02-2024 à 19:19:14  profilanswer
 

gimmeshelter a écrit :

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/ [...] c&usqp=CAU
 
Pas de secret : trier les fils par couleur, connecter aux wagos un par un avec suffisamment de longueur de fils pour pouvoir les plaquer à tour de rôle au fond de la boite. (ne fais rentrer que 1,5 cm de l isolation de tes câbles dans la boite de dérive, chaque fil sera dénudé du câble  sur une fois et demie la largeur de la boite de dérivation)
 
Faut de la patience et de la méthode mais tu gagnes un temps fou
https://www.bricozone.be/data/attac [...] 238c35.jpg
 
C'est beau  :love:


lyksyr a écrit :

J'ajouterai : bien dimensionner la boite de dérivation ! Ne pas hésiter à en prendre une grosse :o


J’ai une question sur les boîtes de dérivation. En préambule, notons que j’y connais vraiment pas grand-chose en électricité.
 
Je suis en train de me renseigner sur les fournitures à prendre pour alimenter une baie réseau domestique, qui sera placée en gros sur le carré rouge.
https://i.ibb.co/B2Sqvwx/baie-r-seau.jpg
Je vais placer un disjoncteur différentiel sur le divisionnaire tout neuf d’à côté. Le point bloquant est que la norme impose une terre en 6². Pour me faciliter la tâche, je comptais prendre un cable 3×6 mm² avec éventuellement un bout de tube, plutôt que 2 fil de 2,5² et une terre séparée dans une gaine car le surcoût est faible vu la distance.
Le souci, c’est que d’après les spécifications, ça impose de prendre une boîte de dérivation de taille démesurée pour l’usage, ce qui prendrait beaucoup de place dans la baie.
Ma question : est-ce un gros écart de faire rentrer du 3G6 dans une boîte de cette taille-là ? https://www.spelsberg.fr/boite-de-d [...] /31090801/
Ce que j’ai à raccorder, c’est une prise et une terre à la carcasse.
 

nraynaud a écrit :

Édit : pardon ma femme vient de me décrire pendant 1:45 les cadeaux reçu pour notre futur bb, j’ai épuisé ma patience pour la pensée simpliste, j’ai besoin d’une équation.


Montons un club. :o


---------------
"Un type passe son temps dans un musée à écrire un bouquin inoffensif sur l'économie politique, et soudain des milliers de malheureux qui ne l'ont même pas lu meurent parce que ceux qui l'ont lu n'ont pas compris la blague." T. Pratchett, trad. P. Couton
n°70149236
kronoob
Posté le 22-02-2024 à 19:49:08  profilanswer
 

Neocray a écrit :

Le point bloquant est que la norme impose une terre en 6².


 
Ah ?!
Je ne la connaissais pas celle là. Je demande confirmation à ryoo. :o
 
Si tu alimentes (phase et neutre) ta baie en 2,5 mm², je ne vois pas ce qui empêcherai d'avoir la terre en 2,5 mm² (ou plus certes mais justement pas obligatoirement en 6 mm²).


---------------
Achat - Ventes/Feedback
n°70149368
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 22-02-2024 à 20:06:53  profilanswer
 

nasdak a écrit :

hello
 la solution pourrait être de passer dans cette gaine à la place du cable 5g6 4 fils de 6mm2 pour alimenter mon tableau secondaire + 1 fil 16mm2 de terre. Ca devrait passer. je peux meme utiliser les fils du 5g6 actuel en le dénudant tout du long :)
Qu'en dis le topic ?


Je trouve rien à dire contre  :jap:
3 phases + neutre  ça reste 3p+n

 

Mais quel est la section des fils en sortie de compteur ? Sauf cas particulier tu n'as pas besoin d'avoir plus gros que ça pour la terre, garder ton 6 carré actuel me semble pas débile non plus :heink:


---------------
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
n°70149409
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 22-02-2024 à 20:11:46  profilanswer
 

creatures14 a écrit :

Coucou encore une question electricité :D
je vais tirer une ligne en 6mm pour recharger en 16A une prise renforcé type greenup.
Dans le garage j'ai un compteur électrique trop petit et câblé en 2.5 je vais donc modifier ca en la passant en 6mm.
Je pensais partir au plus prêt de l'arrivé électrique et j'ai ouvert le boitier au dessus le Baco reglé en 5 A :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/255982

  

De ce boitier part toute l'électricité de la maison.
c'etait sous tension alors j'ai pas mesuré le diamètre du cuivre mais le plus gros cable fait 5mm c'est pas énorme non?
je peux/doit remplacer ces domino par des wago adaptés ?
Y a des ref de wago ui permette d'accepter du câble de 6mm et du 1.5 ?
Meme question si je cable en 10mm pour une future borne en 32A
ou, pour bien faire ca necessite un truc plus moderne pour repartir ces cables (maison du debut 80)

 


A l'autre bout j'ai actuellement ceci :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/255985
Donc je prend un truc adapté en plus :
Disjoncteur différentiel 20 A - courbe C - 30 mA - type F (ex Hpi)
un nouveau tableau permettant d'acceuilir 6 module et ca devrait rouler.

 

mais je prend n'importe qu'elle modèle de tableau ou y a qui sortent du lot?
:hello:


Un tableau c'est un tableau...  perso osef de platine, je prend surtout selon le look du reste pour pas dépareiller  :O

 

Pour le reste, mon conseil de pro c'est noter clairement qui fait quoi vas ou toussa toussa
Et ensuite TOUT arracher et repartir propre

jma64 a écrit :

.
il vaudrait mieux faire appel à un pro.......

 




THIS
Je suis à deux doigts d'aller me servir des chocapic simplement pour pouvoir m'étouffer avec  :O


---------------
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
n°70149434
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 22-02-2024 à 20:13:48  profilanswer
 

nasdak a écrit :

Je trouve pas de 6mm2 en autre couleur que rouge et bleu. En triphasé on peut mettre les 3 phases en rouge ?


En théorie c'est pas interdit  :D en pratique on préfère 3xnoirs  ou rouge noir marron.

 

Combien de long il te faudra ?


---------------
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
n°70149697
ryoo
Posté le 22-02-2024 à 20:54:50  profilanswer
 

nasdak a écrit :

hello
encore une question elec à la con :D
 
j'ai mon piquet de terre dans la cave d'un coté de la maison
a coté de ce piquet,un tableau elec secondaire
la terre est reliée à ce tableau via un gros cable cuivre 25mm2 je pense.
 
de l'autre coté de la maison, le tableau principal avec le linky
les tableaux sont reliés par un 5g6
je suis en triphasé
 
donc pour l'instant mon tableau principal est relié à la terre par le 6mm2 du 5g6
 
PRINCIPAL --- 6mm2 --- SECONDAIRE ---- 25mm2 - piquet terre
 
a priori ça n'est pas ok ?
 
bien évidemment je ne peux pas passer facilement une terre de 16mm2 (la gaine du 5g6 est pas énorme, pas de place pour un autre cable)
MAIS la solution pourrait être de passer dans cette gaine à la place du cable 5g6 4 fils de 6mm2 pour alimenter mon tableau secondaire + 1 fil 16mm2 de terre. Ca devrait passer. je peux meme utiliser les fils du 5g6 actuel en le dénudant tout du long :)
Qu'en dis le topic ?  


Regarde déjà la section des fils qui relient le DB au tableau principal, le conducteur principal de protection (ton fil de terre) doit avoir la même section jusqu'à 16mm2.
Donc si ces fils sont en 6mm2 ton fil de terre en 6mm2 est OK ;)

n°70149915
ryoo
Posté le 22-02-2024 à 21:18:38  profilanswer
 

creatures14 a écrit :

Coucou encore une question electricité  :D  
je vais tirer une ligne en 6mm pour recharger en 16A  une prise renforcé type greenup.
Dans le garage j'ai un compteur électrique trop petit et câblé en 2.5 je vais donc modifier ca en la passant en 6mm.
Je pensais partir au plus prêt de l'arrivé électrique et j'ai ouvert le boitier au dessus le Baco reglé en 5 A :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/255982
 
 
 
De ce boitier part toute l'électricité de la maison.  
c'etait sous tension alors j'ai pas mesuré le diamètre du cuivre mais le plus gros cable fait 5mm c'est pas énorme non?
je peux/doit remplacer ces domino par des wago adaptés ?
Y a des ref de wago  ui permette d'accepter du câble de 6mm et du 1.5 ?  
Meme question si je cable en 10mm pour une future borne en 32A
ou, pour bien faire ca necessite un truc plus moderne pour repartir ces cables (maison du debut 80)  
 
 
A l'autre bout j'ai actuellement ceci :  
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/255985
Donc je prend un truc adapté en plus :
Disjoncteur différentiel 20 A - courbe C - 30 mA - type F (ex Hpi)
un nouveau tableau permettant d'acceuilir 6 module et ca devrait rouler.
 
mais je prend n'importe qu'elle modèle de tableau ou y a qui sortent du lot?
 :hello:


Oh misère [:alexcrime]  
Faut vraiment reprendre ton installation avant de vouloir ajouter un circuit pour une Green up là dessus, c'est dangereux en l'état actuel : merdier sans nom en sortie de DB, mélange de circuit, j'ose même pas imaginer le reste de ton installation.
Et vu les photos je doute de la qualité de ta prise de terre (vérifiée par la plupart des voitures lors de la charge).

n°70149971
ryoo
Posté le 22-02-2024 à 21:24:43  profilanswer
 

nraynaud a écrit :

Quelqu’un aurait une bonne photo/vidéo explicative de comment bien ranger les câbles et jonctions dans une boite d’encastrement assez pleine svp?
Je fais toujours de la merde et je me retrouve à pousser assez fort, et je crois qu’il est temps d’apprendre à faire mieux.


Laisse assez de longueur de fil pour leur donner la forme nécessaire pour les placer dans la boîte de dérivation et ensuite tu recoupe ceux qui vont ensemble (pense au coiffeur qui regroupe les cheveux avant de couper).
Ça donne quelque chose du genre
https://img3.super-h.fr/images/2024/02/22/snapshot_282475249af1d0c104d40951a.jpg

n°70150210
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 22-02-2024 à 21:55:56  profilanswer
 

Bonjour les jeunes :hello:
 
Je vais installer un moteur à mon portail électrique coulissant, et je me dit que mettre un arceau pour le protéger ne serait pas une mauvaise idée, un coup de par-choc ou de roue, ça pourrait arriver, non ?
 
J'ai trouvé ça, vous mettriez quoi vous ?
 
https://prozon.com/arceaux-de-prote [...] x_l_580_mm


---------------
Mon topic de vente - Mon feed-back
n°70150225
Neocray
Foo Fighter
Posté le 22-02-2024 à 21:57:40  profilanswer
 

kronoob a écrit :

Ah ?!
Je ne la connaissais pas celle là. Je demande confirmation à ryoo. :o

 

Si tu alimentes (phase et neutre) ta baie en 2,5 mm², je ne vois pas ce qui empêcherai d'avoir la terre en 2,5 mm² (ou plus certes mais justement pas obligatoirement en 6 mm²).


Je ne trouve pas la réglementation qui dit ça, mais il y a de nombreux retours qui indiquent la même information :
https://www.forumconstruire.com/con [...] atique.php
https://www.forumconstruire.com/con [...] hp#5744448
https://forum.nextinpact.com/topic/ [...] nt=2901460
https://www.forumconstruire.com/con [...] hp#3957608
https://www.forumconstruire.com/con [...] trique.php
https://www.forumconstruire.com/con [...] 147253.php et https://www.volta-electricite.info/ [...] php?t=9754
Ici, il y a une citation de la norme NFC-15-100 :

Citation :

771.558.5 Tableau de communication
Le tableau de communication doit être placé dans la GTL.

 

Le tableau de communication de dimensions minimales 250x225x70 mm est destiné à recevoir le point de livraison de l’opérateur et doit comporter au moins une barrette de terre et au moins un rail. La liaison fonctionnelle entre les barrettes de terre du tableau de répartition et le tableau de communication doit être aussi courte que possible (de préférence inférieure à 50 cm) et de section 6 mm² minimum. Moyennant le respect des règles propres à chaque tableau, le tableau de communication peut être incorporé dans le tableau de répartition. Un Dispositif de Terminaison Intérieur (DTI) ou équivalent matérialise la limite de responsabilité entre le réseau de l’opérateur et les installations internes des utilisateurs.

 

Ça me paraît démesuré pour une installation qui consommera au grand grand max 500 W si on alimente des tas de trucs en PoE…


Message édité par Neocray le 22-02-2024 à 21:59:53

---------------
"Un type passe son temps dans un musée à écrire un bouquin inoffensif sur l'économie politique, et soudain des milliers de malheureux qui ne l'ont même pas lu meurent parce que ceux qui l'ont lu n'ont pas compris la blague." T. Pratchett, trad. P. Couton
n°70150227
andre1980
Les gros nichons vaincront
Posté le 22-02-2024 à 21:57:46  profilanswer
 

C'est étonnant de voir que finalement, c'est en laissant plus de câble que l'on peut ranger plus facilement avoir que de prime abord, on pense qu'il faut couper les câbles le plus court possible pour gagner de la place.
 
En tout cas, je note ce rangement et je pense que je suis pas le seul qui a appris une chose via cette question anodine.


---------------
Pacific Crest Trail, 4250km de marche au USA (Vente sur Amazon aussi).
n°70150240
ryoo
Posté le 22-02-2024 à 22:01:32  profilanswer
 

nraynaud a écrit :

Merci, j’avais marqué “boîte d’encastrement” un peu par opposition à boîte de dérivation, du coup, comme tout est en 2 postes ou plus chez moi, le choix de la taille c’est 40mm  ou 50mm de profondeur.
 
Édit : pardon ma femme vient de me décrire pendant 1:45 les cadeaux reçu pour notre futur bb, j’ai épuisé ma patience pour la pensée simpliste, j’ai besoin d’une équation.


Arf, mal compris :D  
Le principe est un peu le même que pour la boîte de dérivation, façonner les fils pour les ranger au mieux et tenir compte de l'emplacement des connecteurs sur l'appareillage.
Pour la longueur de fils il faut assez pour pouvoir ressortir et déconnecter l'appareillage (3 a 4 cm).

n°70150267
chupick
Posté le 22-02-2024 à 22:08:51  profilanswer
 

jean_venere a écrit :

:hello:

 

Je souhaite faire mon installation de réseau alimentation/évacuation d'eau dans ma cuisine (évier, lave vaisselle, machine à laver).
Est ce que ça vaut vraiment la peine de choisir la solution sertissage pour du multicouche ? Car je n'ai pas de sertisseuse... Est ce que les raccords ne sont pas tout aussi efficace ?

 

J'ai tout fait en raccord à serrer avec du per en partant du cuivre, ça se passe très bien. Mais j'imagine que si tu parles de multicouche c'est que tu dois être basé là dessus.

n°70150284
ryoo
Posté le 22-02-2024 à 22:12:05  profilanswer
 

kronoob a écrit :


 
Ah ?!
Je ne la connaissais pas celle là. Je demande confirmation à ryoo. :o
 
Si tu alimentes (phase et neutre) ta baie en 2,5 mm², je ne vois pas ce qui empêcherai d'avoir la terre en 2,5 mm² (ou plus certes mais justement pas obligatoirement en 6 mm²).


C'est bien du 6mm2 pour le coffret de communication, bac d'encastrement métallique, etc. :D

n°70150346
Neocray
Foo Fighter
Posté le 22-02-2024 à 22:20:16  profilanswer
 

ryoo a écrit :

C'est bien du 6mm2 pour le coffret de communication, bac d'encastrement métallique, etc. :D


Ah, merci pour la confirmation. :o
Bon, donc j’en reviens à ma question initiale : est-ce que j’ai le droit de passer un cable 3G6 dans une petite boîte de dérivation normalement dédiée à du 2,5 mm² ? [:transparency]
Sachant que je n’ai qu’une seule dérivation : la terre. Je compte acoler une prise avec un cable en 2,5 mm². (Si j’ai tout bien compris ce que j’ai lu)


---------------
"Un type passe son temps dans un musée à écrire un bouquin inoffensif sur l'économie politique, et soudain des milliers de malheureux qui ne l'ont même pas lu meurent parce que ceux qui l'ont lu n'ont pas compris la blague." T. Pratchett, trad. P. Couton
n°70150722
libussa
Posté le 22-02-2024 à 23:12:45  profilanswer
 

Suffit d'appeler ça baie réseau, et pas tableau de communication, et tu peux mettre la terre en 2.5 ( :o (mais pas tant que ça en fait))
 

n°70150869
kronoob
Posté le 22-02-2024 à 23:48:45  profilanswer
 

Neocray a écrit :


Je ne trouve pas la réglementation qui dit ça, mais il y a de nombreux retours qui indiquent la même information :
https://www.forumconstruire.com/con [...] atique.php
https://www.forumconstruire.com/con [...] hp#5744448
https://forum.nextinpact.com/topic/ [...] nt=2901460
https://www.forumconstruire.com/con [...] hp#3957608
https://www.forumconstruire.com/con [...] trique.php
https://www.forumconstruire.com/con [...] 147253.php et https://www.volta-electricite.info/ [...] php?t=9754
Ici, il y a une citation de la norme NFC-15-100 :

Citation :

771.558.5 Tableau de communication
Le tableau de communication doit être placé dans la GTL.

 

Le tableau de communication de dimensions minimales 250x225x70 mm est destiné à recevoir le point de livraison de l’opérateur et doit comporter au moins une barrette de terre et au moins un rail. La liaison fonctionnelle entre les barrettes de terre du tableau de répartition et le tableau de communication doit être aussi courte que possible (de préférence inférieure à 50 cm) et de section 6 mm² minimum. Moyennant le respect des règles propres à chaque tableau, le tableau de communication peut être incorporé dans le tableau de répartition. Un Dispositif de Terminaison Intérieur (DTI) ou équivalent matérialise la limite de responsabilité entre le réseau de l’opérateur et les installations internes des utilisateurs.

 

Ça me paraît démesuré pour une installation qui consommera au grand grand max 500 W si on alimente des tas de trucs en PoE…

 

Hum, c'est pour le tableau à intégrer dans la GTL parce que justement c'est un tableau avec rail DIN pour ajouter des équipements (interrupteurs diff, disjoncteurs, prises de courant, etc.).

 

Si ta baie est uniquement avec une multiprise, j'ai du mal à voir le besoin du 6 mm².
Par contre tu dois bien la raccorder à la terre.

 

J'ai l'impression qu'ils se font pas chier et indiquent du 6 mm² minimum comme pour une installation indus...

Message cité 3 fois
Message édité par kronoob le 22-02-2024 à 23:49:28

---------------
Achat - Ventes/Feedback
n°70150894
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 22-02-2024 à 23:56:17  profilanswer
 

kronoob a écrit :

 

Hum, c'est pour le tableau à intégrer dans la GTL parce que justement c'est un tableau avec rail DIN pour ajouter des équipements (interrupteurs diff, disjoncteurs, prises de courant, etc.).

 

Si ta baie est uniquement avec une multiprise, j'ai du mal à voir le besoin du 6 mm².
Par contre tu dois bien la raccorder à la terre.

 

J'ai l'impression qu'ils se font pas chier et indiquent du 6 mm² minimum comme pour une installation indus...


 :jap:
Sur un rack 42u Oui... sur une baie domestique osef  :D


---------------
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
n°70151481
tails38
Posté le 23-02-2024 à 08:47:28  profilanswer
 

gimmeshelter a écrit :


 
 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/ [...] c&usqp=CAU
 
Pas de secret : trier les fils par couleur, connecter aux wagos un par un avec suffisamment de longueur de fils pour pouvoir les plaquer à tour de rôle au fond de la boite. (ne fais rentrer que 1,5 cm de l isolation de tes câbles dans la boite de dérive, chaque fil sera dénudé du câble  sur une fois et demie la largeur de la boite de dérivation)
 
Faut de la patience et de la méthode mais tu gagnes un temps fou
https://www.bricozone.be/data/attac [...] 238c35.jpg
 
C'est beau  :love:


Moi qui me fais chier systématiquement dans une boite de dérivation ...

n°70151622
nasdak
Posté le 23-02-2024 à 09:12:00  profilanswer
 

arkrom a écrit :


Je trouve rien à dire contre :jap:
3 phases + neutre ça reste 3p+n

 

Mais quel est la section des fils en sortie de compteur ? Sauf cas particulier tu n'as pas besoin d'avoir plus gros que ça pour la terre, garder ton 6 carré actuel me semble pas débile non plus :heink:


Tous les internet disent 10 ou 16....
Je voudrais pas que le consuel PV soit refusé a cause de ça

 


Je suis en tri, le linky est collé au compteur principal, j'ai l'impression que c'est du 6 (ou du 10) souple??

 

n°70151639
nasdak
Posté le 23-02-2024 à 09:13:38  profilanswer
 

arkrom a écrit :


En théorie c'est pas interdit :D en pratique on préfère 3xnoirs ou rouge noir marron.

 

Combien de long il te faudra ?


Y'a 8m entre les deux compteurs
Le depiautage du 5g6 en place se tente !

n°70151649
nasdak
Posté le 23-02-2024 à 09:15:10  profilanswer
 

J'ajoute que mon boitier AC pv aura un parafoudre et je lis que faut du 16carré en terre derrière un parafoudre...

n°70151663
ryoo
Posté le 23-02-2024 à 09:17:55  profilanswer
 

Neocray a écrit :


Ah, merci pour la confirmation. :o
Bon, donc j’en reviens à ma question initiale : est-ce que j’ai le droit de passer un cable 3G6 dans une petite boîte de dérivation normalement dédiée à du 2,5 mm² ? [:transparency]
Sachant que je n’ai qu’une seule dérivation : la terre. Je compte acoler une prise avec un cable en 2,5 mm². (Si j’ai tout bien compris ce que j’ai lu)


Tu vas te faire suer avec ta mini boîte, on les utilise pour les spots en faux plafonds principalement.
Perso je tirerai un 3G2,5 pour alimenter la ou les prises et un V/J en 6mm2 pour la mise à la terre de la baie.  
Le tout dans du tube IRL  

libussa a écrit :

Suffit d'appeler ça baie réseau, et pas tableau de communication, et tu peux mettre la terre en 2.5 ( :o (mais pas tant que ça en fait))
 


 

kronoob a écrit :


 
Hum, c'est pour le tableau à intégrer dans la GTL parce que justement c'est un tableau avec rail DIN pour ajouter des équipements (interrupteurs diff, disjoncteurs, prises de courant, etc.).
 
Si ta baie est uniquement avec une multiprise, j'ai du mal à voir le besoin du 6 mm².
Par contre tu dois bien la raccorder à la terre.
 
J'ai l'impression qu'ils se font pas chier et indiquent du 6 mm² minimum comme pour une installation indus...


 

arkrom a écrit :


 :jap:  
Sur un rack 42u Oui... sur une baie domestique osef  :D


Et pourtant même en domestique les coffrets métalliques doivent reliés à la terre en 6mm2  :D

n°70151745
Karopockle
Posté le 23-02-2024 à 09:29:39  profilanswer
 

Vous conseillez quel épaisseur d'OSB pour couvrir les murs d'un garage ?
J'ai prévu d'installer des outils dessus et des étagères en haut

 

Merci


---------------
Dans la vie, tout est question de centimètres... et les plus importants se situent entre les deux oreilles
n°70151763
barnabe
Posté le 23-02-2024 à 09:31:37  profilanswer
 

Karopockle a écrit :

Vous conseillez quel épaisseur d'OSB pour couvrir les murs d'un garage ?
J'ai prévu d'installer des outils dessus et des étagères en haut
 
Merci


18mm ou plus.

n°70152535
nasdak
Posté le 23-02-2024 à 11:13:48  profilanswer
 

J'ai fait un super paint pour être plus clair
j'ai épluché les normes, pas facile de savoir si ma liaison principale de terre en 6mm2 suffit
https://i.ibb.co/61hTwXP/Pencil-2-1.png
pix free images

n°70152712
ratibus
Posté le 23-02-2024 à 11:33:44  profilanswer
 

Karopockle a écrit :

Vous conseillez quel épaisseur d'OSB pour couvrir les murs d'un garage ?
J'ai prévu d'installer des outils dessus et des étagères en haut
 
Merci


Perso j'ai mis du 18mm

n°70152842
ryoo
Posté le 23-02-2024 à 11:50:01  profilanswer
 

nasdak a écrit :

J'ai fait un super paint pour être plus clair
j'ai épluché les normes, pas facile de savoir si ma liaison principale de terre en 6mm2 suffit
https://i.ibb.co/61hTwXP/Pencil-2-1.png
pix free images


Par rapport à la liaison entre DB et TGBT oui, c'est la même section. Avec le PV qui s'ajoute faudrait que je vérifie si ma fille m'en laisse le temps [:osweat]

n°70152977
Neocray
Foo Fighter
Posté le 23-02-2024 à 12:13:15  profilanswer
 

libussa a écrit :

Suffit d'appeler ça baie réseau, et pas tableau de communication, et tu peux mettre la terre en 2.5 ( :o (mais pas tant que ça en fait))


kronoob a écrit :

Hum, c'est pour le tableau à intégrer dans la GTL parce que justement c'est un tableau avec rail DIN pour ajouter des équipements (interrupteurs diff, disjoncteurs, prises de courant, etc.).
 
Si ta baie est uniquement avec une multiprise, j'ai du mal à voir le besoin du 6 mm².
Par contre tu dois bien la raccorder à la terre.
 
J'ai l'impression qu'ils se font pas chier et indiquent du 6 mm² minimum comme pour une installation indus...


arkrom a écrit :

:jap:  
Sur un rack 42u Oui... sur une baie domestique osef  :D


C’est mon impression aussi, mais la norme, c’est la norme… :/ Ils font pas le distingo entre une armoire complète et un petit rack maison. [:spamafote]
Confirmé par ryoo que tu as invoqué. :o

ryoo a écrit :

Et pourtant même en domestique les coffrets métalliques doivent reliés à la terre en 6mm2  :D


 

ryoo a écrit :

Tu vas te faire suer avec ta mini boîte, on les utilise pour les spots en faux plafonds principalement.
Perso je tirerai un 3G2,5 pour alimenter la ou les prises et un V/J en 6mm2 pour la mise à la terre de la baie.  
Le tout dans du tube IRL


OK pour la boîte.
Par contre je comprends pas dans cette configuration à quoi sert la terre en 2,5² du coup. Faut aussi passer tout ça dans une gaine ou un tube ? [:transparency]


---------------
"Un type passe son temps dans un musée à écrire un bouquin inoffensif sur l'économie politique, et soudain des milliers de malheureux qui ne l'ont même pas lu meurent parce que ceux qui l'ont lu n'ont pas compris la blague." T. Pratchett, trad. P. Couton
n°70153080
Karopockle
Posté le 23-02-2024 à 12:30:07  profilanswer
 

barnabe a écrit :


18mm ou plus.


 

ratibus a écrit :


Perso j'ai mis du 18mm


 
 :jap:  :jap:

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  3811  3812  3813  ..  3860  3861  3862  3863  3864  3865

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
topic londres[Topic unique] Hawksley Workman
Topic les pochettes CD les plus LAIDES...Topic du dandy
Topic des demandes de Ban pour SPAM par MP[Topic Unique] Référencement des bonnes boulangeries Parisiennes
[Bricolage] reconnaitre une mèche bois ou béton[Topic Unique] TF1 : Section de recherches (ça commence jeudi)
Le topic de la Maison [Déco + "sent-bons"+ tips et astuces bricolage][Topic unique] Le bricolage !
Plus de sujets relatifs à : [Bricolage] Le topic du bricolage


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR