[Bricolage] Le topic du bricolage

n°19753081
Profil sup​primé
Posté le 05-09-2009 à 22:49:52  answer
 

Reprise du message précédent :

samuraistf a écrit :

Ok mais, si

Citation :

6 circuits sur un ID 40A c'est pas énorme

, pourquoi

Citation :

Disjoncteur 40A/30ma type A pour:
 
 
1x32A pour la plaque à induction
1x20A pour le four
1x20A pour le lave(seche)-linge
1x20A pour le frigo combiné


 
ça faisait trop ?
 
Sinon, d'apres la norme, avec des cables en 2.5mm², je peux mettre jusqu'à 8 prises. je le fait afin d'enlever un disjoncteur ou je reste à 5 prises ?
D'apres vous, il manque quelque chose au tableau ?
 
Merci.
 
Stf.
 
 
 

Citation :

En tout cas tu joues le rôle de hotliner et heureusement que tu es là pour nous aider  :hello:

Bien vrai  :hello:


 :)  
 
On peut mettre jusque 8 prises sur un disjoncteur 20A et sur un câblage en 2.5mm². Cependant, on charge rarement les circuits à fond, c'est toujours plus évolutif. Donc si tu es en manque crucial de place, je te conseille de garder la marge.
 
Sinon, ca reste c'est vrai une énigme à la consuel :d, on n'aime pas charger les type A dédiés à l'électroménager. Je pense que ceci est surtout du au fait que lorsque que l'on en pose qu'un sur un tableau, il contient forcément de gros consommateurs. En plus, s'agissant d'électroménager principalement, ils sont susceptibles de fonctionner en même temps, et de tirer beaucoup. C'est pour ceci que la limite à 3 ou 4 circuits sur le type A est préconisée (et est un motif traitre de refus de consuel).
En revanche, sur des types AC, charger à plus de 6 circuits est courant, et ne pose, sauf exception, pas de problèmes.
 
Il te manque peut-etre un circuit seche linge ?
La protection 2A du gestionnaire de chauffage est à prévoir aussi (à mettre sous le diff chauffage impérativement).
 
 

alain32 a écrit :


 
Tu as toujours des réponses excellent, je pense que c'est ta profession  :o  
En tout cas tu joues le rôle de hotliner et heureusement que tu es là pour nous aider  :hello:


 :)  

mood
Publicité
Posté le 05-09-2009 à 22:49:52  profilanswer
 

n°19753303
samuraistf
Id Psn: samuraistf
Posté le 05-09-2009 à 23:03:15  profilanswer
 

Ok, je comprend mieux.
Il manque en effet le 2A pour le gestionnaire chauffage, à rajouter et pour le seche linge, celui ci est integré à la machine à laver donc, pas besoin.
 
Merci beaucoup pour ton aide et tes eclaircissements.
 
Stf.

n°19755512
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 06-09-2009 à 03:04:31  profilanswer
 

dans mon appart actuel j'ai déjà fait TOUT fonctionner en même temps sans rien faire sauter (2 lignes AC). dans la maison je vais réutiliser le même matos (sauf qu'il y a 3 lignes dont une A, pour le même ampérage) et ils vont me faire ch*** parce que j'ai plus de 4 circuits sur mon A ?  :fou: c'est limite de la vente forcée pour les fournisseurs de matos élec :pfff:  
 
(sèche linge, il y a encore des gens qui achètent ça ?)

n°19755898
gaston1024​1
Posté le 06-09-2009 à 07:48:56  profilanswer
 

Atlantis a écrit :

(sèche linge, il y a encore des gens qui achètent ça ?)


A dix lessives par semaines parce que 5 personnes à la maison, quand il pleut, t'es quand même bien content de pouvoir éviter d'étendre du linge dans la cuisine et la salle de bains parce qu'il n'y a plus de place nulle part (et ce quelle que soit ma fibre écolo).


---------------
Quand c'est bon, y'a pas meilleur - Isologue
n°19755970
samuraistf
Id Psn: samuraistf
Posté le 06-09-2009 à 09:02:35  profilanswer
 

Bon, pour le tableau, l'affaire semble reglé sinon, pour rester dans le bricolage, je recherche une confirmation sur la pose de volet roulant.
De ce que j'en ai lu sur le net, cela semble etre plutot simple avec, dans mon cas, une installe sous bati donc, vissage dans le montant de la fenetre.
 
Qu'en pensez vous ?

n°19756077
Profil sup​primé
Posté le 06-09-2009 à 10:06:22  answer
 

Atlantis a écrit :

dans mon appart actuel j'ai déjà fait TOUT fonctionner en même temps sans rien faire sauter (2 lignes AC). dans la maison je vais réutiliser le même matos (sauf qu'il y a 3 lignes dont une A, pour le même ampérage) et ils vont me faire ch*** parce que j'ai plus de 4 circuits sur mon A ?  :fou: c'est limite de la vente forcée pour les fournisseurs de matos élec :pfff:  
 
(sèche linge, il y a encore des gens qui achètent ça ?)


 
Au pire, passe en 63A, et plus de problèmes.
 
 
(je cite un passage du "guide locaux d'habitation promotelec":

Citation :

" l'interrupteur différentiel 40A de type A doit protéger les circuits suivants :
- le circuit spécialisé de la cuisinère ou de la plaque de cuisson,
- le circuit spécialisé du lave-linge,
éventuellement, deux circuits non spécialisés (éclairage ou prises de courant).
Dans le cas particulier où cet interrupteur différentiel de type A est amené à protéger un ou deux circuits spécialisés supplémentaires, son courant assigné doit être égal à 63A."

)

n°19756204
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 06-09-2009 à 10:48:18  profilanswer
 

avec un abo de 6kW  [:kiki]
 
tiens au passage, je me demande bien pourquoi il faut une détection de continu sur des équipements qui a priori font pas de redressement ...


Message édité par Atlantis le 06-09-2009 à 10:52:52
n°19756303
Zim_zum63
Ni en pedo !!!
Posté le 06-09-2009 à 11:10:11  profilanswer
 

bien le bonjour !!!
petite question...
pour la dépose d'un lafond, la repose d'un plafond suspendu, le doubage des murs d'une pièce de 25 m², 2800 euros ça semble :
 - trop cher
 - cohérent
 - pas assez cher, mon fils !!!


---------------
Vous voulez pas un whisky d'abord ?
n°19756565
sinbadlema​rin
Posté le 06-09-2009 à 12:09:54  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :


 
dans quel type de mur ?
 
hotte par extraction ou recyclage ?


 
le mur c'est de la brique je pense.
 
Pour le type de hotte c'est du recyclage, elle n'a pas de tuyau au dessus.

n°19756905
samuraistf
Id Psn: samuraistf
Posté le 06-09-2009 à 13:05:55  profilanswer
 

Citation :

Au pire, passe en 63A, et plus de problèmes.
 
 
(je cite un passage du "guide locaux d'habitation promotelec":
Citation :
 
" l'interrupteur différentiel 40A de type A doit protéger les circuits suivants :
- le circuit spécialisé de la cuisinère ou de la plaque de cuisson,
- le circuit spécialisé du lave-linge,
éventuellement, deux circuits non spécialisés (éclairage ou prises de courant).
Dans le cas particulier où cet interrupteur différentiel de type A est amené à protéger un ou deux circuits spécialisés supplémentaires, son courant assigné doit être égal à 63A."


 
Si pour vous, les deux type Ac ne sont pas surchargés, je pense adopter votre conf de tableau. Sinon, sur le type A, je  peut (doit) mettre le circuit eclairage et prise ou la salle de bain est concernée ou plutot celui de la cuisine ?

mood
Publicité
Posté le 06-09-2009 à 13:05:55  profilanswer
 

n°19757386
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 06-09-2009 à 14:26:54  profilanswer
 

sinbadlemarin a écrit :


 
le mur c'est de la brique je pense.
 
Pour le type de hotte c'est du recyclage, elle n'a pas de tuyau au dessus.


 
des longues mollys pour chopper la cloison et ça passe, je sais jamais trop quoi mettre comme cheville dans de la brique..

n°19763174
LegitimeDe​mence
Posté le 07-09-2009 à 09:40:56  profilanswer
 

charlie 13 a écrit :


Dépend de la portée (la taille de la pièce, quoi)
Si c'est un couloir, il suffit de faire porter les ferrures sur les murs, elles sont assez rigides pour ne pas plier si on pose des dalles assez légères.
Pour un plafond placo, même problème, je ne sais pas quelle est la portée maximum des rails placo.


Bonjour,
 
Je te remercie pour ta réponse  :jap:


---------------
J'aime le conflit de connard.
n°19763289
LegitimeDe​mence
Posté le 07-09-2009 à 09:57:06  profilanswer
 

samuraistf a écrit :


Sinon, Edf ne me soumet pas au consuel. Une simple attestation de renovation de ma part suffit.
 
Merci.
 
Stf.


 
Qu'appelles-tu une attestation de rénovation, s'il te plaît?
 
Je suis dans le même cas que toi (rénovation de l'electricité), et comme je suis loin d'être un pro de l'electricité (bien que je tente de suivre au plus près la norme), je ne suis pas sûr que faire passer le consuel soit une bonne idée, surtout si ce n'est pas obligatoire  :whistle:


---------------
J'aime le conflit de connard.
n°19763465
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 07-09-2009 à 10:18:03  profilanswer
 

le consuel est seulement obligatoire en cas d'ouverture de compteur edf, si le compteur est déja la pas besoin..

n°19763525
diamond2
///Made in Tchernobyl
Posté le 07-09-2009 à 10:26:30  profilanswer
 

LegitimeDemence a écrit :


 
Qu'appelles-tu une attestation de rénovation, s'il te plaît?
 
Je suis dans le même cas que toi (rénovation de l'electricité), et comme je suis loin d'être un pro de l'electricité (bien que je tente de suivre au plus près la norme), je ne suis pas sûr que faire passer le consuel soit une bonne idée, surtout si ce n'est pas obligatoire  :whistle:


 [:ddr555]


---------------
HFR - We are accidents waiting to happen
n°19763544
diamond2
///Made in Tchernobyl
Posté le 07-09-2009 à 10:28:44  profilanswer
 

D'ailleurs question !
 
j'ai un vieux compteur à disque ( :love: ) et une ligne aérienne... bref, j'aimerai bien passé en ligne enterrée (donc pose d'un nouveau compteur en façade...)
 
Combien ça couterai pour demander à EDF de me raccorder :??:  
Entre la dépose de l'ancienne ligne + le raccordement enterré de la nouvelle, j'imagine que ce n'est pas donné ? :/


---------------
HFR - We are accidents waiting to happen
n°19763578
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 07-09-2009 à 10:34:16  profilanswer
 

je pense pas loin de 1000€..
 
à l'époque c'était 6000francs pour faire déplacer un compteur..

n°19763610
diamond2
///Made in Tchernobyl
Posté le 07-09-2009 à 10:37:27  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :

je pense pas loin de 1000€..
 
à l'époque c'était 6000francs pour faire déplacer un compteur..


ah ? je m'attendais à un truc dans les 3000 plutot !
 
Bon, ben si c'est dans les 1000 euros, ça reste envisageable :d


---------------
HFR - We are accidents waiting to happen
n°19763611
Ladyburn
Posté le 07-09-2009 à 10:37:36  profilanswer
 

demande a EDF, le renseignement est gratuit mais ils doivent venir sur place.

n°19763641
LegitimeDe​mence
Posté le 07-09-2009 à 10:41:11  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :

le consuel est seulement obligatoire en cas d'ouverture de compteur edf, si le compteur est déja la pas besoin..


 
C'est bien ce qu'il me semblait [:prosper youplaboum]
 
 
C'est quoi alors l'attestation de rénovation à faire? Un papier sur lequel j'écris que j'ai rénové l'electricté conformément à la norme machin?  :D


---------------
J'aime le conflit de connard.
n°19763745
Profil sup​primé
Posté le 07-09-2009 à 10:52:11  answer
 

diamond2 a écrit :


ah ? je m'attendais à un truc dans les 3000 plutot !
 
Bon, ben si c'est dans les 1000 euros, ça reste envisageable :d


C'est facturé en fonction de la longueur de la ligne à enterrer il me semble :o

n°19763817
diamond2
///Made in Tchernobyl
Posté le 07-09-2009 à 10:58:16  profilanswer
 


pour le coup, le poteau est à 1m de ma clôture. Mais vu que je veux réhausser la maison pour rajouter un étage et que le câble est accroché à la charpente, ça m'arrangerait :d


---------------
HFR - We are accidents waiting to happen
n°19764100
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 07-09-2009 à 11:18:17  profilanswer
 

diamond2 : ton point de raccordement est en bas du poteau (boite de distri edf) ou au transfo du coin (avec tout le trajet en aérien) ? de toute façon hors topic, car pas possible en DIY :o

n°19764119
diamond2
///Made in Tchernobyl
Posté le 07-09-2009 à 11:19:55  profilanswer
 

Atlantis a écrit :

diamond2 : ton point de raccordement est en bas du poteau (boite de distri edf) ou au transfo du coin (avec tout le trajet en aérien) ? de toute façon hors topic, car pas possible en DIY :o


lien du topic concerné alors ?? :o
 
le point de raccordement est sur le poteau, car il distribue plusieurs maisons.


---------------
HFR - We are accidents waiting to happen
n°19764126
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 07-09-2009 à 11:20:26  profilanswer
 

si tu as une ligne très haute tension au dessus de ton terrain, tu peux faire ton jus toi même :O

Message cité 1 fois
Message édité par eeeinstein le 07-09-2009 à 11:20:38
n°19764152
diamond2
///Made in Tchernobyl
Posté le 07-09-2009 à 11:22:35  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :

si tu as une ligne très haute tension au dessus de ton terrain, tu peux faire ton jus toi même :O


ou pas :d


---------------
HFR - We are accidents waiting to happen
n°19764197
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 07-09-2009 à 11:25:31  profilanswer
 

diamond2 a écrit :


lien du topic concerné alors ?? :o

 

le point de raccordement est sur le poteau, car il distribue plusieurs maisons.

 

ça devrait pas te couter trop chère alors..

 

pour réduire le couts tu peux faire le passage de gaine par contre..

Message cité 1 fois
Message édité par eeeinstein le 07-09-2009 à 11:26:05
n°19764199
diamond2
///Made in Tchernobyl
Posté le 07-09-2009 à 11:25:51  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :


 
ça devrait p


tab spotted :o


---------------
HFR - We are accidents waiting to happen
n°19764205
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 07-09-2009 à 11:26:36  profilanswer
 

complètement.. :O

n°19764268
diamond2
///Made in Tchernobyl
Posté le 07-09-2009 à 11:32:43  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :

complètement.. :O


ah ba le passage de gaine TCP du compteur à ma GTL c'est évident que je la ferai moi même :)


---------------
HFR - We are accidents waiting to happen
n°19764291
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 07-09-2009 à 11:35:07  profilanswer
 

c'est quoi la distance coffret extérieur => tgbt

n°19764841
diamond2
///Made in Tchernobyl
Posté le 07-09-2009 à 12:29:07  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :

c'est quoi la distance coffret extérieur => tgbt


Aucune idée... Ça joue un rôle ? Ils ne récupèrent pas "juste" la ligne du poteau et la descendent :??:


---------------
HFR - We are accidents waiting to happen
n°19764927
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 07-09-2009 à 12:40:26  profilanswer
 

bah y'as une règle à la con, la distance compteur client si fait moins de x mètres (je sais plus combien c'est) edf s'en charge.. sinon c'est au client de faire ça..

n°19765479
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 07-09-2009 à 13:42:20  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :

bah y'as une règle à la con, la distance compteur client si fait moins de x mètres (je sais plus combien c'est) edf s'en charge.. sinon c'est au client de faire ça..

la sicae m'avait dit que c'est pour des pb d'"équilibre de la trame", pas de pb de fric qu'il fallait respecter des distances. (après j'y connais rien en élec de puissance donc :o )

n°19765840
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 07-09-2009 à 14:15:23  profilanswer
 

j'ai eu des cas d'install en maison sur des grandes distance, y'avais pas de soucis.. après quand la distance augmente tu augmente aussi la section..

n°19765874
WILDLIKE
Posté le 07-09-2009 à 14:18:09  profilanswer
 

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur


Message édité par WILDLIKE le 07-09-2009 à 14:21:15
n°19766567
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 07-09-2009 à 15:08:58  profilanswer
 

WILDLIKE a écrit :

le temps alloué a ses artisans pour payer moins cher  :D

règle commerciale N°1 : le montant d'un devis est fonction du prix que le client est disposé à mettre et uniquement de ce paramètre, bornée par la limite inférieure, non dite, de la vente à perte.

n°19766647
WILDLIKE
Posté le 07-09-2009 à 15:14:46  profilanswer
 

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur


Message édité par WILDLIKE le 07-09-2009 à 15:15:58
n°19766662
charlie 13
Posté le 07-09-2009 à 15:16:19  profilanswer
 

Pourquoi faire du placo riveté?
Vu les milliers de vis qui tiennent le tout ensemble, pas la peine de chercher plus loin.
Faut voir le boulot que c'est pour démolir une simple cloison en placo ,si les vis ne sont plus visibles(joint enduit,et non caché sous une parclose démontable)

Message cité 2 fois
Message édité par charlie 13 le 07-09-2009 à 15:18:34
n°19766669
WILDLIKE
Posté le 07-09-2009 à 15:16:51  profilanswer
 

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

n°19766818
Profil sup​primé
Posté le 07-09-2009 à 15:34:06  answer
 

[crosspost Topic Espresso]
 
Si vous aviez des adresses sur Paris où l'on peut acheter des joints toriques & Quad de toutes dimensions, de la graisse (alimentaire & non en petite quantité), de la peinture et des apprêts en bombe et des colles diverses (il ne m'en faut pas que pour les machines à espresso) je suis preneur :jap:
 
P.S: toujours personne pour mon problème de manomètre :whistle:

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  377  378  379  ..  4136  4137  4138  4139  4140  4141

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
topic londres[Topic unique] Hawksley Workman
Topic les pochettes CD les plus LAIDES...Topic du dandy
Topic des demandes de Ban pour SPAM par MP[Topic Unique] Référencement des bonnes boulangeries Parisiennes
[Bricolage] reconnaitre une mèche bois ou béton[Topic Unique] TF1 : Section de recherches (ça commence jeudi)
Le topic de la Maison [Déco + "sent-bons"+ tips et astuces bricolage][Topic unique] Le bricolage !
Plus de sujets relatifs à : [Bricolage] Le topic du bricolage


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)