Auteur Sujet :

[Bricolage] Le topic du bricolage

n°65132840
nraynaud
lol
Posté le 08-02-2022 à 11:55:46  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

tails38 a écrit :

Question electricité.
J'ai ce schéma a la maison
Linky/AGCP
I
15m de cable en 16² je pense car abonnement max monophasé 12Kva
I
TGBT1maison
I
20M de cable 6² et 32A en protection intensité
I
TGBT2Garage
I
10M de cable 10²
I
Walllbox
 
Je sais que ce n'est pas bien d'avoir mis un 10² entre TGBT2 et la wallbox ....
La wallbox tire au max 30A avec la voiture actuelle mais la future peux monter jusqu'a 32A.
Je me dis que le protecteur 32A n'est pas adapté...  
Je peux soit brider la borne a 30A ou monter le protecteur a 40A.
Que choisiriez vous ?


 
https://schema-electrique.net/secti [...] bleau.html
Je pense que l'idéal serait de remplacer la section en 6mm^2 et de la mettre en 10mm^2, de façon où pouvoir alimenter la voiture avec un max de courant pour qu'elle se charge aussi vite que possible, mais je suppose que ça serait une grosse opération.
 
du coup à cause du segment de 6mm^2, je pense que tu n'as pas le choix que de limiter le courant qui rentre dans la voiture, le disjoncteur juste en amont du câble de 6mm^2 ne peut pas être plus gros que 32A.
 
pour essayer de sortir des contraintes:  
Est-ce qu'il est possible de tirer à l'arrache dans les goulottes moches un nouveau câble de 10mm^2 (ou même 16) entre TGBT1maison et la wallbox directement ?


---------------
trainoo.com, c'est fini
mood
Publicité
Posté le 08-02-2022 à 11:55:46  profilanswer
 

n°65132887
nraynaud
lol
Posté le 08-02-2022 à 11:59:22  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :


Le 16mm² est limité pour un abo de 60A sur 27m déjà.

 

Bref, tu as déjà une chute de tension de 1.69% sur le lien AGCP/TGBT, il te reste donc seulement 0.31% de marge pour le reste autant dire que c'est impossible.
le lien en 6mm² donne 2.13% de chute de tension
le lien wallbox 0.64% de CDT

 


Je ne te conseillerai rien, car j'ai pas envie d'être responsable d'un incendie.


(230*0,0169)*60/15
ça fait max 15W/m on est loin de l'incendie.

 

edit: par contre c'est ce que j'ai sur l'anti-buée du miroir de la salle de bain.
ceci dit, le chargement d'une voiture c'est effectivement de fort courants pendant longtemps. un petit coup de caméra thermique sur le réseau électrique en hiver peut être de bon aloi.

Message cité 1 fois
Message édité par nraynaud le 08-02-2022 à 12:02:14

---------------
trainoo.com, c'est fini
n°65132907
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 08-02-2022 à 12:01:26  profilanswer
 

Je te laisse conseiller ce que tu veux :)

n°65132942
tails38
Posté le 08-02-2022 à 12:04:56  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :


Le 16mm² est limité pour un abo de 60A sur 27m déjà.
 
Bref, tu as déjà une chute de tension de 1.69% sur le lien AGCP/TGBT, il te reste donc seulement 0.31% de marge pour le reste autant dire que c'est impossible.
le lien en 6mm² donne 2.13% de chute de tension
le lien wallbox 0.64% de CDT
 
 
Je ne te conseillerai rien, car j'ai pas envie d'être responsable d'un incendie.


Je peux vérifier s'il y a un indication sur le cable éléctrique qui fait AGCP / TGBT1 ;)

nraynaud a écrit :


 
https://schema-electrique.net/secti [...] bleau.html
Je pense que l'idéal serait de remplacer la section en 6mm^2 et de la mettre en 10mm^2, de façon où pouvoir alimenter la voiture avec un max de courant pour qu'elle se charge aussi vite que possible, mais je suppose que ça serait une grosse opération.
 
du coup à cause du segment de 6mm^2, je pense que tu n'as pas le choix que de limiter le courant qui rentre dans la voiture, le disjoncteur juste en amont du câble de 6mm^2 ne peut pas être plus gros que 32A.
 
pour essayer de sortir des contraintes:  
Est-ce qu'il est possible de tirer à l'arrache dans les goulottes moches un nouveau câble de 10mm^2 (ou même 16) entre TGBT1maison et la wallbox directement ?


Le 10² risque d'etre compliqué car j'ai deja mis 2 RJ45 dans la goulotte :p et comme la goulotte traverse le plafond du RDC et que j'ai un étage je ne peux pas y accèder facilement.
Es ce qu'en bridant a 30A la borne comme c'est le cas actuellement ca passe  quand meme ?
Ca ne ferrais que 52.8kw(220*30*8) contre 56.3Kw (220*32*8) pour 8 heures d'heures creuses.
Donc rien de bien génant !
 

n°65132958
tails38
Posté le 08-02-2022 à 12:06:11  profilanswer
 

nraynaud a écrit :


(230*0,0169)*60/15
ça fait max 15W/m on est loin de l'incendie.
 
edit: par contre c'est ce que j'ai sur l'anti-buée du miroir de la salle de bain.
ceci dit, le chargement d'une voiture c'est effectivement de fort courants pendant longtemps. un petit coup de caméra thermique sur le réseau électrique en hiver peut être de bon aloi.


Ca peux se faire j'en ai une a la caserne ! Faut regarder tout ce qui est serrage et cheminement du cable ?
j'ai senti le disjoncteur 32A tiède l'autre soir quand le collègue c'est branché et en tirant les 32A

n°65133006
nraynaud
lol
Posté le 08-02-2022 à 12:11:46  profilanswer
 

tails38 a écrit :


Ca peux se faire j'en ai une a la caserne ! Faut regarder tout ce qui est serrage et cheminement du cable ?
j'ai senti le disjoncteur 32A tiède l'autre soir quand le collègue c'est branché et en tirant les 32A


 
oui, insister sur toutes les fins de câble (y compris les petites boites grises s'il y en a), pendant le chargement de la voiture ou que le chauffage tourne.


---------------
trainoo.com, c'est fini
n°65133575
tails38
Posté le 08-02-2022 à 13:07:11  profilanswer
 

nraynaud a écrit :


 
oui, insister sur toutes les fins de câble (y compris les petites boites grises s'il y en a), pendant le chargement de la voiture ou que le chauffage tourne.


Le chauffage est principalement au bois donc le poele sera chaud :o
Mais la PAC est en secondaire. Ca peux etre l'occasion de faire une vérification dans tout les cas !
Je vais brider la borne a 30A dans tout les cas :)

n°65134086
jluc
Nothing else matters ...
Posté le 08-02-2022 à 14:10:49  profilanswer
 

Bon je me lance pour les questions élec :
à l'occasion du raccordement de la fibre optique, je suis en train de creuser une tranchée d'environ 43m entre le poteau PTT et le mur de la maison
l'électricité date de 1976-1980?, abonnement 9KVA avec BACO noir et pastille sur le 45A, les fils sont en 10mm² dans une vieille gaine de 40mm
les types de la fibre ont essayé de glisser un tire-fil dans la gaine du tel qui est juste à côté et bam de la flotte qui sort donc fourreau cassé par les racines qqpart sur les 40m
je suspecte donc que le fourreau de l'élec a pu subir le même sort

 

je pensais en profiter de mettre aussi un fourreau pour une nouvelle électricité car je veux passer en 12KVA pour alimenter machines à bois et future "wallbox"
je reste en monophasé
donc
1° je demande à EDF un nouvel abonnement en précisant que le vieux baco est limité à 45A
2° Contact Enedis pour changement du BACO et des fils depuis le Linky qui est en limite de propriété juste à côté du poteau PTT

 

Mes questions en dimensionnement section des fils et diamètre fourreaux elec selon le schéma ci-dessous
Proximité du fourreau rouge et vert 20cm , profondeur ?
Si imbittable n'hésitez pas à    [:salade man]
https://i.ibb.co/KqxrLVY/TBGT-Maison.jpg

 


et oui je reste chez EDF et je souhaite la disparition des courtiers parasites à part ceux produisant réellement la totalité de leur électricité

Message cité 2 fois
Message édité par jluc le 08-02-2022 à 14:12:37

---------------
"Strumming on the porch, a beer in reach", the JJCale meaning of life ♫♫  -  
n°65134158
nraynaud
lol
Posté le 08-02-2022 à 14:16:24  profilanswer
 

'tain c'est des grandes distances, le facteur limitant risque d'être à nouveau les 3% de pertes, comme la question précédente.

 

Est-ce que tu as un courant max pour la borne de rechargement de la voiture ?
https://www.installation-renovation-electrique.com/wp-content/uploads/2013/04/chute-tension-electrique-calcul.jpg
5% dans ton cas


Message édité par nraynaud le 08-02-2022 à 14:21:15

---------------
trainoo.com, c'est fini
n°65134242
jluc
Nothing else matters ...
Posté le 08-02-2022 à 14:26:01  profilanswer
 

oui j'ai lu un peu tout cela mais je voulais profiter aussi du savoir du topik
je suis prêt à passer en 25mm² si nécessaire pour aller jusqu'au TBGT principal, c'est pas le prix du cuivre qui va me faire peur
#faut_pas_tirer_sur_la_came

 

en fait je ne me fixe pas de limites $$$ car la maison est payée et je n'ai pas envie d'avoir d'incendie quand je serai à 60m de là dans mon atelier avec un casque anti-bruit sur les oreilles
#modebientôtretraité

 

pour la voiture 32A suffira largement, ça ne sera pas une Tesla ou une taudi avec 100KWAh à recharger

Message cité 1 fois
Message édité par jluc le 08-02-2022 à 14:27:32

---------------
"Strumming on the porch, a beer in reach", the JJCale meaning of life ♫♫  -  
mood
Publicité
Posté le 08-02-2022 à 14:26:01  profilanswer
 

n°65134328
nraynaud
lol
Posté le 08-02-2022 à 14:34:20  profilanswer
 

allez je tente:
pour les 50m, l'abaque ici donne 25mm2
https://schema-electrique.net/secti [...] bleau.html

 

avec cette formule:
https://schema-electrique.net/secti [...] bleau.html

 

la perte : 0,045*50/25*55 = 4,95V en relatif, ça fait 4,95/230*100=2,15% perte relative au niveau de la maison

 

courrant au TBGT2  4000/230 = 17,39 < 20A  
(20 ampères retenus, à caus du disjoncteur en tête de ligne)
abaque, 60m : 10mm^2
perte sur le segment: 0,045*60/10*20 = 5,4V -> 5,4/230*100 = 2,35% (on est bon, même pour l'éclairage)

 

(pour info, ici on peut additionner ces pourcents, parce que le 100% de tout le monde est 230V)

 

pour la voiture, abaque, 6mm^2
perte au bout:
0,045*8/6*32 = 1,92V -> 0,8%

 

edit: on dirait que les fourreaux enterrés ont la même règle que l'intérieur de la maison
https://i.imgur.com/u2b24LW.png

Message cité 1 fois
Message édité par nraynaud le 08-02-2022 à 14:42:51

---------------
trainoo.com, c'est fini
n°65134383
libussa
Posté le 08-02-2022 à 14:38:56  profilanswer
 

jluc a écrit :

oui j'ai lu un peu tout cela mais je voulais profiter aussi du savoir du topik
je suis prêt à passer en 25mm² si nécessaire pour aller jusqu'au TBGT principal, c'est pas le prix du cuivre qui va me faire peur  
#faut_pas_tirer_sur_la_came
 
en fait je ne me fixe pas de limites $$$ car la maison est payée et je n'ai pas envie d'avoir d'incendie quand je serai à 60m de là dans mon atelier avec un casque anti-bruit sur les oreilles
#modebientôtretraité
 
pour la voiture 32A suffira largement, ça ne sera pas une Tesla ou une taudi avec 100KWAh à recharger


 
ici enedis est venu changer le cable entre poteau et maison, moins de 10m je pense, mais 4x25mm2. Le type m'a dit qu'ils mettaient ça en standard partout (même pour du monophasé, au cas où)

n°65134386
kronoob
Posté le 08-02-2022 à 14:39:12  profilanswer
 

nraynaud a écrit :

allez je tente:
pour les 50m, l'abaque ici donne 25mm2
https://schema-electrique.net/secti [...] bleau.html

 

avec cette formule:
https://schema-electrique.net/secti [...] bleau.html

 

la perte : 0,045*50/25*55 = 4,95V en relatif, ça fait 4,95/230*100=2,15% perte relative au niveau de la maison

 

courrant au TBGT2  4000/230 = 17,39 < 20A  
(20 ampères retenus, à caus du disjoncteur en tête de ligne)
abaque, 60m : 10mm^2
perte sur le segment: 0,045*60/10*20 = 5,4V -> 5,4/230*100 = 2,35% (on est bon, même pour l'éclairage)

 

(pour info, ici on peut additionner ces pourcents, parce que le 100% de tout le monde est 230V)

 

D'après ma compréhension du truc, le second tronçon n'est pas bon. Tu obtiens une perte supérieure à 3% en sortie du second tableau.
Le calcul se fait entre le point de distribution (i.e. ton compteur) et le récepteur (i.e. ton ampoule) donc il faut prendre en compte les 50 m en 25 mm² et les 60 m en 10 mm². Et là, tu vois que ça ne passe pas, sauf si tu ne comptes pas éclairer ton atelier avec les machines outils...

Message cité 1 fois
Message édité par kronoob le 08-02-2022 à 14:41:10

---------------
Achat - Ventes/Feedback
n°65134397
jluc
Nothing else matters ...
Posté le 08-02-2022 à 14:40:16  profilanswer
 

ok merci
 
je regardais aussi ici pour le TBGT
https://schema-electrique.net/table [...] rique.html


---------------
"Strumming on the porch, a beer in reach", the JJCale meaning of life ♫♫  -  
n°65134412
jluc
Nothing else matters ...
Posté le 08-02-2022 à 14:41:17  profilanswer
 

libussa a écrit :


 
ici enedis est venu changer le cable entre poteau et maison, moins de 10m je pense, mais 4x25mm2. Le type m'a dit qu'ils mettaient ça en standard partout (même pour du monophasé, au cas où)


 
ils doublent les fils en monophasé ;) ?


---------------
"Strumming on the porch, a beer in reach", the JJCale meaning of life ♫♫  -  
n°65134471
nraynaud
lol
Posté le 08-02-2022 à 14:46:30  profilanswer
 

kronoob a écrit :


 
D'après ma compréhension du truc, le second tronçon n'est pas bon. Tu obtiens une perte supérieure à 3% en sortie du second tableau.
Le calcul se fait entre le point de distribution (i.e. ton compteur) et le récepteur (i.e. ton ampoule) donc il faut prendre en compte les 50 m en 25 mm² et les 60 m en 10 mm². Et là, tu vois que ça ne passe pas, sauf si tu ne comptes pas éclairer ton atelier avec les machines outils...


ah oui, j'ai oublié d'ajouter les pertes. Désolé.
 
On peut remédier en tirant un deuxième cable pour l'éclairage entre l'atelier et la maison, l'éclairage consomme rien, donc il va pas descendre avec le courant dans le fil.
l'abaque dit 100m max pour l'éclairage en 1,5mm^2


---------------
trainoo.com, c'est fini
n°65134483
nraynaud
lol
Posté le 08-02-2022 à 14:47:44  profilanswer
 

libussa a écrit :


 
ici enedis est venu changer le cable entre poteau et maison, moins de 10m je pense, mais 4x25mm2. Le type m'a dit qu'ils mettaient ça en standard partout (même pour du monophasé, au cas où)


intéressant, sachant que le triphasé sert à réduire le besoin en cuivre [:pingouino]


---------------
trainoo.com, c'est fini
n°65134512
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 08-02-2022 à 14:50:18  profilanswer
 

Ca tombe bien c'est de l'alu :o

 

Et EDF c'est plutôt du 4x 35mm² alu


Message édité par eeeinstein le 08-02-2022 à 14:50:32
n°65134542
DustB
Posté le 08-02-2022 à 14:53:40  profilanswer
 

nraynaud a écrit :


Est-ce que tu as bien googlé le sujet avant ? Même en reconditionnement il ne faut pas descendre trop bas en tension. C'est pour ça que souvent on utilise pas directement une résistance, mais un système actif qui va arrêter la décharge avant qu'il ne soit trop tard.


 
C'est un peu l'essai de la dernière chance avant la poubelle. D'ailleurs je constate que la recharge a cette fois démarré parfaitement alors qu'avant, j'avais juste un clignotement sans recharge.
Une fois pleine et branchée pleine sur la visseuse, ça n'a duré que quelques secondes... C'est donc mort pour la 1ère batterie. Là je tente la deuxième !

n°65134636
rosco
Posté le 08-02-2022 à 15:03:31  profilanswer
 

DustB a écrit :

C'est un peu l'essai de la dernière chance avant la poubelle. D'ailleurs je constate que la recharge a cette fois démarré parfaitement alors qu'avant, j'avais juste un clignotement sans recharge.
Une fois pleine et branchée pleine sur la visseuse, ça n'a duré que quelques secondes... C'est donc mort pour la 1ère batterie. Là je tente la deuxième !


La décharge profonde sans contrôle c'est tout ce qu'il ne fallait pas faire, quelle que soit la chimie de la batterie. Ca provoque généralement le refus du chargeur de prendre la batterie car elle se retrouve sous le seuil acceptable de tension minimale (de l'ordre de >1 V/cellule pour du NiMh et >2.8 V/cellule pour du Li-ion). On peut la "réanimer" en y mettant volontairement soi-même une tension suffisante avec une limite en courant pour forcer la remontée de tension en quelques minutes tout au plus et en surveillant. Ainsi, on pourra la faire accepter par le chargeur qui fera un cycle normal de charge, tout en sachant qu'on aura flingué un peu la chimie de la batterie en la laissant aller trop bas. Des accus, ça se vérifie périodiquement en les mettant à leur tension de stockage, sans quoi on les fusille.

Message cité 1 fois
Message édité par rosco le 08-02-2022 à 15:04:39
n°65135180
tails38
Posté le 08-02-2022 à 15:59:42  profilanswer
 

jluc a écrit :

 

ils doublent les fils en monophasé ;) ?


Quand le tech a mis mon linky j'ai vu 4 gros cable cote à cote j'ai pensé à deux qui arrivent et deux qui vont à l'agcp :o


Message édité par tails38 le 08-02-2022 à 16:01:05
n°65135184
tails38
Posté le 08-02-2022 à 16:00:07  profilanswer
 

jluc a écrit :

Bon je me lance pour les questions élec :
à l'occasion du raccordement de la fibre optique, je suis en train de creuser une tranchée d'environ 43m entre le poteau PTT et le mur de la maison
l'électricité date de 1976-1980?, abonnement 9KVA avec BACO noir et pastille sur le 45A, les fils sont en 10mm² dans une vieille gaine de 40mm
les types de la fibre ont essayé de glisser un tire-fil dans la gaine du tel qui est juste à côté et bam de la flotte qui sort donc fourreau cassé par les racines qqpart sur les 40m
je suspecte donc que le fourreau de l'élec a pu subir le même sort
 
je pensais en profiter de mettre aussi un fourreau pour une nouvelle électricité car je veux passer en 12KVA pour alimenter machines à bois et future "wallbox"
je reste en monophasé
donc  
1° je demande à EDF un nouvel abonnement en précisant que le vieux baco est limité à 45A
2° Contact Enedis pour changement du BACO et des fils depuis le Linky qui est en limite de propriété juste à côté du poteau PTT
 
Mes questions en dimensionnement section des fils et diamètre fourreaux elec selon le schéma ci-dessous
Proximité du fourreau rouge et vert 20cm , profondeur ?
Si imbittable n'hésitez pas à    [:salade man]  
https://i.ibb.co/KqxrLVY/TBGT-Maison.jpg
 
 
et oui je reste chez EDF et je souhaite la disparition des courtiers parasites à part ceux produisant réellement la totalité de leur électricité


Wallbox en 10² :o

n°65135550
DustB
Posté le 08-02-2022 à 16:37:44  profilanswer
 

rosco a écrit :


La décharge profonde sans contrôle c'est tout ce qu'il ne fallait pas faire, quelle que soit la chimie de la batterie. Ca provoque généralement le refus du chargeur de prendre la batterie car elle se retrouve sous le seuil acceptable de tension minimale (de l'ordre de >1 V/cellule pour du NiMh et >2.8 V/cellule pour du Li-ion). On peut la "réanimer" en y mettant volontairement soi-même une tension suffisante avec une limite en courant pour forcer la remontée de tension en quelques minutes tout au plus et en surveillant. Ainsi, on pourra la faire accepter par le chargeur qui fera un cycle normal de charge, tout en sachant qu'on aura flingué un peu la chimie de la batterie en la laissant aller trop bas. Des accus, ça se vérifie périodiquement en les mettant à leur tension de stockage, sans quoi on les fusille.


 
Merci pour les précisions techniques.
A noter encore une fois par contre que les accu étaient déjà refusés par le chargeur (clignotement), donc il n'y avait rien à perdre. Et que les vider a justement permis une recharge complète de quelques heures. Je redis aussi que c'est mon ancienne visseuse et qu'il est logique qu'elle soit moins suivie. Là j'ai juste voulu voir si je pouvais la réutiliser chez ma mère

n°65136139
demosys61
Posté le 08-02-2022 à 17:37:26  profilanswer
 

Hello,
 
Petit nouveau ici, j’attaque la transformation de ma salle de bain et j’ai une question.
 
Le per 16mm il faut absolument un coupe câble ou faisable autrement, car bon acheter la pince pour faire deux coupes.
 
Merci d’avance.
 
Pour ceux que ça intéresse je pourrais éventuellement étayer mon projet ici.  
 
Ps: j’ai démonté le dyson v10 hier la gâchette ayant peter. Recoller à la glue polymérisé au bicarbonate.
( je répare toujours tout seul ) et 95% du temps ça le fait.

n°65136235
rz1
Profil sup​primé
Posté le 08-02-2022 à 17:48:23  profilanswer
 

demosys61 a écrit :

Hello,

 

Petit nouveau ici, j’attaque la transformation de ma salle de bain et j’ai une question.

 

Le per 16mm il faut absolument un coupe câble ou faisable autrement, car bon acheter la pince pour faire deux coupes.

 

Merci d’avance.

 

Pour ceux que ça intéresse je pourrais éventuellement étayer mon projet ici.

 

Ps: j’ai démonté le dyson v10 hier la gâchette ayant peter. Recoller à la glue polymérisé au bicarbonate.
( je répare toujours tout seul ) et 95% du temps ça le fait.


proprement, au cutter. (gros cutter)
Tu vas mettre quel type de raccord dessus?


Message édité par rz1 le 08-02-2022 à 17:49:11

---------------
Message édité par rz1 le <INVALID FIELD TYPE> à <INVALID FIELD TYPE>  -   Message cité <INVALID VALUE> fois
n°65136276
demosys61
Posté le 08-02-2022 à 17:52:17  profilanswer
 

D’un côté à visser sur le raccord dans le ba 13 ( pas d’outils pour sertir ou presser ) et de l’autre un raccord à mettre à la place du flexible ( qui alimentait le robinet de la baignoire ) j’ai prévu le Téflon pour mettre à cet endroit.
 
J’ai un gros cutter en alu à lame fixe ( ça passe ? Avec une lame neuve )

Message cité 1 fois
Message édité par demosys61 le 08-02-2022 à 17:53:14
n°65136409
ryoo
Posté le 08-02-2022 à 18:08:20  profilanswer
 

jluc a écrit :

Bon je me lance pour les questions élec :
à l'occasion du raccordement de la fibre optique, je suis en train de creuser une tranchée d'environ 43m entre le poteau PTT et le mur de la maison
l'électricité date de 1976-1980?, abonnement 9KVA avec BACO noir et pastille sur le 45A, les fils sont en 10mm² dans une vieille gaine de 40mm
les types de la fibre ont essayé de glisser un tire-fil dans la gaine du tel qui est juste à côté et bam de la flotte qui sort donc fourreau cassé par les racines qqpart sur les 40m
je suspecte donc que le fourreau de l'élec a pu subir le même sort
 
je pensais en profiter de mettre aussi un fourreau pour une nouvelle électricité car je veux passer en 12KVA pour alimenter machines à bois et future "wallbox"
je reste en monophasé
donc  
1° je demande à EDF un nouvel abonnement en précisant que le vieux baco est limité à 45A
2° Contact Enedis pour changement du BACO et des fils depuis le Linky qui est en limite de propriété juste à côté du poteau PTT
 
Mes questions en dimensionnement section des fils et diamètre fourreaux elec selon le schéma ci-dessous
Proximité du fourreau rouge et vert 20cm , profondeur ?
Si imbittable n'hésitez pas à    [:salade man]  
https://i.ibb.co/KqxrLVY/TBGT-Maison.jpg
 
 
 
 
 
et oui je reste chez EDF et je souhaite la disparition des courtiers parasites à part ceux produisant réellement la totalité de leur électricité


 
Pour la liaison entre ton AGCP et le TGBT principal : 35mm² (2% de chute de tension)
Pour la liaison entre le TGBT principal et le secondaire : 25mm² (1% de CDT / arrondi à 20A soutirés)
 
Pour la Wallbox, le calibre de la protection doit être supérieur au calibre de ta borne de charge :
Wallbox à 16A -> DD C20A en 2.5mm²
Wallbox à 32A -> DD C40A en 10mm²
Vu la longueur tu peux t'en tenir à ça.
 
 
Normalement je ne me suis pas planté sur les calculs de chute de tension [:ddr555]  
@eeeinstein : corrige-moi si j'ai dit de la merde :o

n°65136488
Profil sup​primé
Posté le 08-02-2022 à 18:19:34  answer
 

Au moment d’emménager nous avons dû faire la clôture qui est mitoyenne avec 4 voisins
Étant donné qu’on était les premiers, c’est moi qui a donc fait la clôture et engagé les frais
3 voisins ont été réglo et payé leur quote part de la clôture et un ne veut rien entendre
Une idée des recours possibles ?

n°65136518
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 08-02-2022 à 18:23:41  profilanswer
 

ryoo a écrit :


 
Pour la liaison entre ton AGCP et le TGBT principal : 35mm² (2% de chute de tension)
Pour la liaison entre le TGBT principal et le secondaire : 25mm² (1% de CDT / arrondi à 20A soutirés)
 
Pour la Wallbox, le calibre de la protection doit être supérieur au calibre de ta borne de charge :
Wallbox à 16A -> DD C20A en 2.5mm²
Wallbox à 32A -> DD C40A en 10mm²
Vu la longueur tu peux t'en tenir à ça.
 
 
Normalement je ne me suis pas planté sur les calculs de chute de tension [:ddr555]  
@eeeinstein : corrige-moi si j'ai dit de la merde :o


C'est ce que j'aurais fait aussi oui, surtout pour une wallbox à ~50m

n°65136556
jluc
Nothing else matters ...
Posté le 08-02-2022 à 18:29:57  profilanswer
 

demosys61 a écrit :

D’un côté à visser sur le raccord dans le ba 13 ( pas d’outils pour sertir ou presser ) et de l’autre un raccord à mettre à la place du flexible ( qui alimentait le robinet de la baignoire ) j’ai prévu le Téflon pour mettre à cet endroit.
 
J’ai un gros cutter en alu à lame fixe ( ça passe ? Avec une lame neuve )


raccord vissé derrière le placo ?
alors trappe de visite obligatoire
après coupure du PER, faut quand même prévoir un coup de calibreur : trouve qqchose de conique à mettre dans le tube pour enlever l'aplati causé par la pression du cutter sur le tube


---------------
"Strumming on the porch, a beer in reach", the JJCale meaning of life ♫♫  -  
n°65136561
rz1
Profil sup​primé
Posté le 08-02-2022 à 18:30:34  profilanswer
 


pas certains qu'il y ai obligation de participer et peut te rétorquer de poser la cloture sur ta proprieté et de ne pas vouloir de mitoyenneté


---------------
Message édité par rz1 le <INVALID FIELD TYPE> à <INVALID FIELD TYPE>  -   Message cité <INVALID VALUE> fois
n°65136572
jluc
Nothing else matters ...
Posté le 08-02-2022 à 18:33:09  profilanswer
 

ryoo a écrit :


 
Pour la liaison entre ton AGCP et le TGBT principal : 35mm² (2% de chute de tension)
Pour la liaison entre le TGBT principal et le secondaire : 25mm² (1% de CDT / arrondi à 20A soutirés)
 
Pour la Wallbox, le calibre de la protection doit être supérieur au calibre de ta borne de charge :
Wallbox à 16A -> DD C20A en 2.5mm²
Wallbox à 32A -> DD C40A en 10mm²
Vu la longueur tu peux t'en tenir à ça.
 
 
Normalement je ne me suis pas planté sur les calculs de chute de tension [:ddr555]  
@eeeinstein : corrige-moi si j'ai dit de la merde :o


 

eeeinstein a écrit :


C'est ce que j'aurais fait aussi oui, surtout pour une wallbox à ~50m


 
entre le linky et l'AGCP, il y aura bien 50m
entre AGCP et TBGT 50 centimètres
entre TBGT et wallbox 10m
entre TBGT principal et TBGT2 encore 60m
 
merci je vais voir avec Enedis ce qu'ils me proposent  


---------------
"Strumming on the porch, a beer in reach", the JJCale meaning of life ♫♫  -  
n°65136626
Profil sup​primé
Posté le 08-02-2022 à 18:41:17  answer
 

rz1 a écrit :


pas certains qu'il y ai obligation de participer et peut te rétorquer de poser la cloture sur ta proprieté et de ne pas vouloir de mitoyenneté


 
On est dans un nouveau lotissement avec un cahier des charges imposé pour la clôture et par ailleurs le droit de clôture est au code civil
 
Il voulait juste le faire de son côté pour minimiser les frais, sauf que j’emménageais avant lui
 
Maintenant je rame pour un montant dérisoire mais ce que je trouve détestable c’est le manque de dialogue alors que les 3 autres voisins ont joué le jeu quand je les ai sollicités  
 
et franchement je ne compte pas lui faire cadeau de cette somme par principe
 
J’ai passé 2 jours à faire la clôture sans compter le fardeau d’aller chercher les matériaux
 
Je lui ai mâché sa part du boulot et en plus je me fais envoyer bouler

n°65136673
tails38
Posté le 08-02-2022 à 18:46:55  profilanswer
 

ryoo a écrit :


 
Pour la liaison entre ton AGCP et le TGBT principal : 35mm² (2% de chute de tension)
Pour la liaison entre le TGBT principal et le secondaire : 25mm² (1% de CDT / arrondi à 20A soutirés)
 
Pour la Wallbox, le calibre de la protection doit être supérieur au calibre de ta borne de charge :
Wallbox à 16A -> DD C20A en 2.5mm²
Wallbox à 32A -> DD C40A en 10mm²
Vu la longueur tu peux t'en tenir à ça.
 
 
Normalement je ne me suis pas planté sur les calculs de chute de tension [:ddr555]  
@eeeinstein : corrige-moi si j'ai dit de la merde :o


Les greenup prenne du 6 carré :)

n°65136682
demosys61
Posté le 08-02-2022 à 18:48:19  profilanswer
 

jluc a écrit :


raccord vissé derrière le placo ?
alors trappe de visite obligatoire
après coupure du PER, faut quand même prévoir un coup de calibreur : trouve qqchose de conique à mettre dans le tube pour enlever l'aplati causé par la pression du cutter sur le tube


 
Raccord per 16mm à visser oui il n’y a aucune adaptation le per16mm va directement dans le raccord et faut visser pour le fixer.
 
Faut qd même une trappe.
 
Merci pour le conseil de passer un gabarit. Une clé à pipe du bon diamètre ça devrait le faire?

n°65136701
libussa
Posté le 08-02-2022 à 18:50:50  profilanswer
 


 
sans accord écrit, je vois pas trop ce que tu peux faire  :sweat:

n°65136764
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 08-02-2022 à 19:01:55  profilanswer
 

tails38 a écrit :


Les greenup prenne du 6 carré :)


Ebcp

n°65136767
rz1
Profil sup​primé
Posté le 08-02-2022 à 19:02:17  profilanswer
 

 

si c'est posé, alors libère toi du conflit a venir, pour toi et ta santé mentale.
Si le voisin est un con, laisse tomber, aller plus loin dans le conflit ça ne donnera rien de bon.

 

Si tu veux aller plus loin, le sujet n'est pas très clair sur le net, t'a intérêt d’être sur d’être dans ton bon droit si tu veux aller dans une démarche contentieuse, et tu aura un voisin a dos, et les emmerdes à venir pour les prochaines années.

 


Message édité par rz1 le 08-02-2022 à 19:08:27

---------------
Message édité par rz1 le <INVALID FIELD TYPE> à <INVALID FIELD TYPE>  -   Message cité <INVALID VALUE> fois
n°65136770
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 08-02-2022 à 19:02:38  profilanswer
 

libussa a écrit :

 

sans accord écrit, je vois pas trop ce que tu peux faire :sweat:


+1

 

Il pourrait même t'attaquer parce que tu as construis chez lui sans autorisation :o

n°65136771
jluc
Nothing else matters ...
Posté le 08-02-2022 à 19:03:07  profilanswer
 

demosys61 a écrit :


 
Raccord per 16mm à visser oui il n’y a aucune adaptation le per16mm va directement dans le raccord et faut visser pour le fixer.
 
Faut qd même une trappe.
 
Merci pour le conseil de passer un gabarit. Une clé à pipe du bon diamètre ça devrait le faire?


 
il te faut un truc comme ça :
https://i.ibb.co/TYP1zKb/Capture-d-cran-2022-02-08-190036.png
son but est de remettre le tube coupé bien rond au lieu de vaguement ovale pour éviter une fuite quand tu y enfonceras le raccord
si tu ne veux pas acheter, trouve qqchose de conique qui pourra faire le job


---------------
"Strumming on the porch, a beer in reach", the JJCale meaning of life ♫♫  -  
n°65136782
demosys61
Posté le 08-02-2022 à 19:05:36  profilanswer
 

OK je note,
 
Et la trappe elle reste nécessaire avec ma description ?

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  3312  3313  3314  ..  4177  4178  4179  4180  4181  4182

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
topic londres[Topic unique] Hawksley Workman
Topic les pochettes CD les plus LAIDES...Topic du dandy
Topic des demandes de Ban pour SPAM par MP[Topic Unique] Référencement des bonnes boulangeries Parisiennes
[Bricolage] reconnaitre une mèche bois ou béton[Topic Unique] TF1 : Section de recherches (ça commence jeudi)
Le topic de la Maison [Déco + "sent-bons"+ tips et astuces bricolage][Topic unique] Le bricolage !
Plus de sujets relatifs à : [Bricolage] Le topic du bricolage


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)