Reprise du message précédent :
Du coup maintenant que je sais que c’est du 2.5 relié à du 16A, est ce que je peux tirer 25m sans souci de protection ou surchauffe pour une prise de courant et de l’éclairage à partir de la même ligne ?

mood
Publicité
Posté le 29-12-2021 à 15:44:13  profilanswer
 

n°64813105
ryoo
Posté le 29-12-2021 à 15:48:21  profilanswer
 


Tu as eu plusieurs réponses, donc comme les autres :D  
 

apyrael a écrit :


 
Merci pour ta réponse :)  
Effectivement je parlais de deux trucs différents, pour la prise où je veux mettre le four c'est un circuit unique de 20A au tableau, j'imagine que le câblage est donc de 2.5mm2  
 
Toujours un plaisir d'avoir les avis du forum avant de se lancer. Merci !
:jap:


C'est bien ça ^^

n°64813205
ryoo
Posté le 29-12-2021 à 15:57:52  profilanswer
 


Quand tu parles de 25m, c'est depuis le tableau ou depuis la boîte de dériv qui est dehors ?
Si c'est le deuxième cas, il manque la longueur entre le tableau et la boîte.

n°64813267
Profil sup​primé
Posté le 29-12-2021 à 16:05:08  answer
 

ryoo a écrit :


Quand tu parles de 25m, c'est depuis le tableau ou depuis la boîte de dériv qui est dehors ?
Si c'est le deuxième cas, il manque la longueur entre le tableau et la boîte.


 
25m de câble au total entre le tableau dans la maison et la boîte de dérivation qui sera dans l’abri
 
Entre les 2 y aura quand même un raccord avec un boîtier qui sera dehors vu que le câble qui est en attente ne couvre pas toute la longueur  
 
Du coup ça va faire un truc du genre 12m + 13m

n°64813271
Laska-
Posté le 29-12-2021 à 16:05:34  profilanswer
 

jma64 a écrit :

.
@Laska

 

travail de... cochon, aucun accès !


Maintenant que c'est posé, qu'est-ce que je peux faire.. ?
Il y a un vrai risque que ça se bouche en utilisation normale ou bien c'est si on commence à jeter des choses qu'il ne faut pas dedans ?

 

Je savais bien que ça aurait été plus raisonnable (mais beaucoup moins adapté à ma pièce) de mettre le WC sur la gauche près de la colonne d'évacuation, la baignoire dans l'autre sens, mais je lui ai demandé le choix le plus esthétique. Il m'a dit que c'était faisable, c'est lui le pro.
Je n'ai pensé réellement au problème potentiel d'évacuation que complètement par hasard en regardant une vidéo youtube sur l'ingénierie des canalisations, le concept d'énergie du flux.. Je sais plus comment ils appellent la courbe qui décrit ça, mais ils disaient clairement qu'un coude faisait chuter d'un coup l'énergie du flux. Et là j'ai tilté que j'avais 4-5 coudes dans mon évacuation de chiotte :o

 

Son devis mentionne bien une assurance décennale et RC.


Message édité par Laska- le 29-12-2021 à 16:18:23
n°64813348
rosco
Posté le 29-12-2021 à 16:16:48  profilanswer
 

Ca va pas se boucher comme ça, c'est assez gros comme tuyau quand même, mais c'est sûr que dans l'absolu, c'est potentiellement moins bien qu'une évacuation + droite. Tu fais comme moi, 1 ou 2 seaux d'eau de pluie régulièrement vidés d'un seul coup sans glouglou pour bien purger la canalisation, bien + violent qu'une chasse. Faut pas jeter de litière de chat :o ou des lingettes quoi, le reste se désagrège +/- tout seul avec le temps.

Message cité 1 fois
Message édité par rosco le 29-12-2021 à 16:17:19
n°64813433
ryoo
Posté le 29-12-2021 à 16:27:05  profilanswer
 


 
Tableau divisionnaire de prévu ?
Si c'est le cas il te faudrait du 10mm² pour les 25m, le 2.5mm² te limite à 7m.
 
Mais vu que tu parles de boîte de dériv dans l'abri, je présume que tu as surtout prévu une prise avec l'éclairage repiqué dessus ?  
On ne mélange pas prise de courant et éclairage :D  
 

n°64813437
jix
Jar ar en Skaggig Svensk
Posté le 29-12-2021 à 16:27:27  profilanswer
 

jluc a écrit :

 

Une fenêtre de toit posée dans les règles de l'art (du DTU ^^) : moins de 500€ TTC pour une 120x120cm
https://www.pointp.fr/p/couverture/ [...] 0-A6559462
compte une petite centaine d'euros de fournitures pour la pose et l'étanchéité
https://i.ibb.co/McpxvGH/AST2213615-XL.jpg


Je n'habite pas en France, et ces locaux n'existent même pas officiellement, je peux donc faire a peu près ce que je veux, personne ne dira rien, c'est plutôt cool.

 

Vu le prix, une plaque suffirait largement, je ferais un éclairage led a l'intérieur.

 

Vous conseilleriez du plastique, métal...? Et pour fixer et isoler ça ?

 

Édit : je reprécise que je voudrais le faire moi-même, pas sur que j'ai été clair au vu de la réponse  :)

Message cité 1 fois
Message édité par jix le 29-12-2021 à 16:30:00

---------------
Finalement ça va bien s'passer ..
n°64813546
Profil sup​primé
Posté le 29-12-2021 à 16:38:09  answer
 

ryoo a écrit :


 
Tableau divisionnaire de prévu ?
Si c'est le cas il te faudrait du 10mm² pour les 25m, le 2.5mm² te limite à 7m.
 
Mais vu que tu parles de boîte de dériv dans l'abri, je présume que tu as surtout prévu une prise avec l'éclairage repiqué dessus ?  
On ne mélange pas prise de courant et éclairage :D  
 


 
 
Pas en neuf mais permis en renov si j’ai bien compris et si même section sur le disjoncteur adapté  
 
Non pas prévu de boîtier divisionnaire  
 
Je tire le câble jusqu’à l’abri et ensuite je mets un boîtier de dérivation étanche et de là une prise et un éclairage avec interrupteur pour dedans

n°64813697
tails38
Posté le 29-12-2021 à 16:51:31  profilanswer
 

De mes souvenirs on t’avait pas dit que 25m en 2.5 c’est trop et de passer ton disjoncteur en 10A ? :o

mood
Publicité
Posté le 29-12-2021 à 16:51:31  profilanswer
 

n°64813699
migidi20
Posté le 29-12-2021 à 16:51:49  profilanswer
 

jluc a écrit :


 
une photo d'ensemble aurait été utile pour mieux apprécier le pb d'ouverture, là on a vraiment trop "le nez sur le guidon"
si tu trouves un marchand de fenêtres honnête, soumets lui ton pb
tu pourras peut-être soit y trouver la quincaillerie, soit changer la fenêtre PVC sans devoir changer le cadre avec un peu de bol
 
pensez aussi à l'évacuation de l'humidité (au vu de la peinture écaillée et moisie), avec une fenêtre à prise d'air et une VMC qqqpart


 
 
je viens d'essayer de faire au mieux
mais je comprends pas comment changer uniquement le mécanisme, sachant que l'attache en bas à droite a littéralement cédé (scindée en deux)?
https://lutim.stemy.me/gallery#gDQM [...] bvC9od.jpg

n°64813752
ryoo
Posté le 29-12-2021 à 16:55:32  profilanswer
 


:non: tu dois respecter la norme même en rénov et donc pas de mélange PC / éclairage sur le même circuit.
 
Opte plutôt pour une double prise dont une dédiée à un éclairage branché (lampe de bureau, baladeuse, etc.) dessus dans ce cas histoire d'avoir un truc propre.

n°64814582
jluc
Nothing else matters ...
Posté le 29-12-2021 à 18:14:10  profilanswer
 


 
en 2.5mm² tu peux aller jusqu'à 24m pour "pomper" 16A, en théorie, moins en pratique
https://schema-electrique.net/secti [...] bleau.html
pour faire les choses proprement :
tire câble 3g2.5 mis dans une gaine annelée rouge recouverte d'un grillage avertisseur si enterrée  
dans ton futur garage/abri, tu mettras 2 disjoncteurs 10A pour être sûr de ne pas pomper plus < 7€ pièce en Schneider (pas une tinoiserie debflex/lexman steuplé)
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 64680.html
ils seront positionnées dans un tableau 1 rangée tout préparé (peigne H et V) : 22€
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 26713.html
ne pas oublier l'Interrupteur Différentiel : 40€
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 65030.html
dans lequel tu pourras mettre aussi jusqu'à 2 prises de courant raccordées à 1 des dijo : 11€ pièce
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 71282.html
depuis le tableau, tu tireras tes fils dans du tube IRL (tube gris) ou bien directement du câble 3g kivabien jusqu'à tes prises et interrupteur.

Message cité 2 fois
Message édité par jluc le 29-12-2021 à 18:24:20

---------------
"Strumming on the porch, a beer in reach", the JJCale meaning of life ♫♫  -  
n°64814900
ryoo
Posté le 29-12-2021 à 18:42:00  profilanswer
 

jluc a écrit :


 
en 2.5mm² tu peux aller jusqu'à 24m pour "pomper" 16A, en théorie, moins en pratique
https://schema-electrique.net/secti [...] bleau.html
pour faire les choses proprement :
tire câble 3g2.5 mis dans une gaine annelée rouge recouverte d'un grillage avertisseur si enterrée  
dans ton futur garage/abri, tu mettras 2 disjoncteurs 10A pour être sûr de ne pas pomper plus < 7€ pièce en Schneider (pas une tinoiserie debflex/lexman steuplé)
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 64680.html
ils seront positionnées dans un tableau 1 rangée tout préparé (peigne H et V) : 22€
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 26713.html
ne pas oublier l'Interrupteur Différentiel : 40€
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 65030.html
dans lequel tu pourras mettre aussi jusqu'à 2 prises de courant raccordées à 1 des dijo : 11€ pièce
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 71282.html
depuis le tableau, tu tireras tes fils dans du tube IRL (tube gris) ou bien directement du câble 3g kivabien jusqu'à tes prises et interrupteur.


Autant je ne peux que valider l'idée du tableau divisionnaire, autant il ne sera pas bon avec le 2.5mm² sur 16A pour alimenter le-dit tableau.
C'est 1% de chute pour un divisionnaire, du coup 7m avec le 3G2.5 protéger par le C16. Pour 25m protéger par le C16, il faut câbler en 10mm²

n°64815032
jluc
Nothing else matters ...
Posté le 29-12-2021 à 18:55:25  profilanswer
 

jix a écrit :


Je n'habite pas en France, et ces locaux n'existent même pas officiellement, je peux donc faire a peu près ce que je veux, personne ne dira rien, c'est plutôt cool.

 

Vu le prix, une plaque suffirait largement, je ferais un éclairage led a l'intérieur.

 

Vous conseilleriez du plastique, métal...? Et pour fixer et isoler ça ?

 

Édit : je reprécise que je voudrais le faire moi-même, pas sur que j'ai été clair au vu de la réponse  :)

 

oui j'avais vu que tu es dans le sud au vu de la végétation et de l'absence de mousse sur les murs :D
dans un sud, où l'on prend la vie comme elle vient et les mots DTU ou normes n'évoquent rien au commun des mortels, en gros tout le bassin méditerranéen ;)

 

la fenêtre de toit peut être posée sans faire appel à un professionnel mais si c'est hors budget ben
le mieux c'est une plaque béton (un couvercle de regard)
par contre pour éviter les ennuis avec le seul gros orage de l'année (et ceux à venir à cause du réchauffement climatique)
il vaudrait mieux bâtir un rebord en briquettes qui surélèverait la plaque en béton par rapport au carrelage
un truc comme ça
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 52733.html

 

posé sur le rebord et mastiqué au Sikaflex 11 qqchose


Message édité par jluc le 29-12-2021 à 18:58:01

---------------
"Strumming on the porch, a beer in reach", the JJCale meaning of life ♫♫  -  
n°64815062
Profil sup​primé
Posté le 29-12-2021 à 18:57:42  answer
 

jluc a écrit :


 
en 2.5mm² tu peux aller jusqu'à 24m pour "pomper" 16A, en théorie, moins en pratique
https://schema-electrique.net/secti [...] bleau.html
pour faire les choses proprement :
tire câble 3g2.5 mis dans une gaine annelée rouge recouverte d'un grillage avertisseur si enterrée  
dans ton futur garage/abri, tu mettras 2 disjoncteurs 10A pour être sûr de ne pas pomper plus < 7€ pièce en Schneider (pas une tinoiserie debflex/lexman steuplé)
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 64680.html
ils seront positionnées dans un tableau 1 rangée tout préparé (peigne H et V) : 22€
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 26713.html
ne pas oublier l'Interrupteur Différentiel : 40€
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 65030.html
dans lequel tu pourras mettre aussi jusqu'à 2 prises de courant raccordées à 1 des dijo : 11€ pièce
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 71282.html
depuis le tableau, tu tireras tes fils dans du tube IRL (tube gris) ou bien directement du câble 3g kivabien jusqu'à tes prises et interrupteur.


 
 
ah j'étais justement en train de faire un schéma pendant que tu répondais
 
https://i.ibb.co/qF76Y5J/Pre-sentation1.jpg
 
 
ce qui est déjà figé et que je ne peux pas changer, c'est le cable qui part du tableau principal et qui est en 3G2.5, je peux juste le rallonger mais pas le changer (une partie est noyée sous la dalle de mon perron)
 
et ensuite, je me demandais si je restais sur le même cablage de bout en bout ou si je devais passer en 1.5 une fois dans la cabane ?
 
et si je dois à nouveau respecter éclairage sur 16A et prise sur 10A ou si je mets tout en 10 ?
 
 
bon, ça va faire du boulot et un coût supplémentaire tout ça pour un abri de jardin (plus que ce que j'avais prévu en tout cas, c'est à dire boite de dérivation et juste prise, douille, interrupteur en plus du cable 2.5)
 
 
ou alors si je veux pas m'embêter, je fais ce que Ryoo recommande, c'est à dire tirer le cable de 2.5 jusqu'à la cabane pour relier uniquement des prises et je branche ensuite un luminaire sur une des prises, ce sera plus simple et économique ?

Message cité 3 fois
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2021 à 19:00:40
n°64815087
jluc
Nothing else matters ...
Posté le 29-12-2021 à 19:00:56  profilanswer
 

ryoo a écrit :


Autant je ne peux que valider l'idée du tableau divisionnaire, autant il ne sera pas bon avec le 2.5mm² sur 16A pour alimenter le-dit tableau.
C'est 1% de chute pour un divisionnaire, du coup 7m avec le 3G2.5 protéger par le C16. Pour 25m protéger par le C16, il faut câbler en 10mm²


justement en mettant 2 dijo de 10A sur le tableau secondaire, ils se déclencheront avant les 16A fatidiques  
en sachant que le circuit lumière équipé LED ne va rien pomper
l'autre circuit prises ne pourra pas accueillir barbecue ou plancha avec les parasols électriques :D
mais seulement un gonfleur ou une perceuse


---------------
"Strumming on the porch, a beer in reach", the JJCale meaning of life ♫♫  -  
n°64815133
andre1980
Les gros nichons vaincront
Posté le 29-12-2021 à 19:05:07  profilanswer
 

Laska- a écrit :


Mais il est soumis à une garantie de parfait achèvement qui dure un an, déjà, non ?
 
Voilà les photos :
Avant :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/57292
Sans la baignoire :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/57293
Avec baignoire et WC
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/57294
Détails dessous :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/57295
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/57296


C'est pas plus simple de mettre les WC au niveau du mur en face des wc actuel ?
 
Pour moi là, il n'a pas respecté le pourcentage de pente minimum. C'est pas bien grave si petite distance mais là, avec tout tes coudes, l'écoulement va avoir du mal à pousser la merde.


---------------
Pacific Crest Trail, 4250km de marche au USA (Vente sur Amazon aussi).
n°64815221
jluc
Nothing else matters ...
Posté le 29-12-2021 à 19:15:52  profilanswer
 


t'embête pas, fais ta deuxième solution pas aux normes
tout en 2.5mm²
2 prises grand max pour une lampe et de petits consommateurs comme de l'outillage (max 1500W), pas de radiateur ou autre truc qui chauffe
 


---------------
"Strumming on the porch, a beer in reach", the JJCale meaning of life ♫♫  -  
n°64815254
ryoo
Posté le 29-12-2021 à 19:18:37  profilanswer
 


Trois erreurs sur le schéma :
1. Inversion entre PC et éclairage (16 et 10A respectivement)
2. Alimentation de l'ID (40A) vers les disjoncteurs : peigne obligatoire, pontage en fils interdit
3. Liaison entre TGBT et Tableau secondaire : 10mm² minimum :D  
 
Je sais que je suis chiant, mais c'est la norme qui est comme ça :o  
 

jluc a écrit :


justement en mettant 2 dijo de 10A sur le tableau secondaire, ils se déclencheront avant les 16A fatidiques  
en sachant que le circuit lumière équipé LED ne va rien pomper
l'autre circuit prises ne pourra pas accueillir barbecue ou plancha avec les parasols électriques :D
mais seulement un gonfleur ou une perceuse


J'avais bien compris ton idée pour avoir le meilleur compromis entre sécurité et praticité :D  
Mais je ne peux pas lui recommander de ch**r sur la norme, sinon j'ai plus qu'à me torcher avec le papier qui dit que je suis électricien :D

n°64815295
ryoo
Posté le 29-12-2021 à 19:22:03  profilanswer
 

jluc a écrit :


t'embête pas, fais ta deuxième solution pas aux normes
tout en 2.5mm²
2 prises grand max pour une lampe et de petits consommateurs comme de l'outillage (max 1500W), pas de radiateur ou autre truc qui chauffe
 


Hormis une question importante que j'ai oublié pour macaron35 (combien de prises de courant sur ce circuit), où est le soucis ?
Vraie question, j'ai peut-être loupé une subtilité :sweat:  

n°64815360
jluc
Nothing else matters ...
Posté le 29-12-2021 à 19:30:42  profilanswer
 

ryoo a écrit :


Trois erreurs sur le schéma :
1. Inversion entre PC et éclairage (16 et 10A respectivement)
2. Alimentation de l'ID (40A) vers les disjoncteurs : peigne obligatoire, pontage en fils interdit => avec le tableau schedre que je lui proposais les peignes Horiz et Verti sont fournis pour 13 modules
3. Liaison entre TGBT et Tableau secondaire : 10mm² minimum :D  
 
Je sais que je suis chiant, mais c'est la norme qui est comme ça :o  
 


 

ryoo a écrit :


J'avais bien compris ton idée pour avoir le meilleur compromis entre sécurité et praticité :D  
Mais je ne peux pas lui recommander de ch**r sur la norme, sinon j'ai plus qu'à me torcher avec le papier qui dit que je suis électricien :D


 
oui on a sa fierté quand même :D
 
j'ai un abri de jardin en dur qui est à 30 bons mètres de la maison et le TBGT est bien à 10m (en périmètre)  
jamais vérifié la section des fils tiens mais connaissant les dons d'électricien de l'ancien proprio :whistle: **
mais je n'ai branché qu'un broyeur de 1500W et une affuteuse à chaîne :o
 
un jour quand le hangar qui est à côté de cet abri deviendra l'atelier de menuiserie, faudra bien que je tire un 25mm² si je veux alimenter un rabot-degau ou une combinée ^^
 
** tout l'étage de 100m² câblé en 1.5 avec du bleu ciel pour phase et neutre (probablement pénurie de rouge) et la terre ben euh ...
refait depuis komême


---------------
"Strumming on the porch, a beer in reach", the JJCale meaning of life ♫♫  -  
n°64815449
ryoo
Posté le 29-12-2021 à 19:41:22  profilanswer
 

jluc a écrit :


 
oui on a sa fierté quand même :D
 
j'ai un abri de jardin en dur qui est à 30 bons mètres de la maison et le TBGT est bien à 10m (en périmètre)  
jamais vérifié la section des fils tiens mais connaissant les dons d'électricien de l'ancien proprio :whistle: **
mais je n'ai branché qu'un broyeur de 1500W et une affuteuse à chaîne :o
 
un jour quand le hangar qui est à côté de cet abri deviendra l'atelier de menuiserie, faudra bien que je tire un 25mm² si je veux alimenter un rabot-degau ou une combinée ^^
 
** tout l'étage de 100m² câblé en 1.5 avec du bleu ciel pour phase et neutre (probablement pénurie de rouge) et la terre ben euh ...
refait depuis komême


Autant pour moi, je n'avais pas vu pour les peignes :jap:  
 
Je ne vois pas ce que tu veux dire :o  
 
Ne vérifie pas la section des fils, tu vas faire une syncope [:ogratte:4]  
Avec tes 40m oui tu pourras t'amuser pour alimenter les grosses machines :lol:  
J'ai eu un peu plus de chance que toi, pour un circuit éclairage j'avais un bleu clair et un bleu foncé en guise de neutre et retour lampe, sans terre. Mais c'était qu'un circuit (fin de chantier), pas l'étage complet [:tinostar]  
(Sans oublier un C20 câblé en 1.5 avec validation consuel [:ddr555] )

n°64815562
Profil sup​primé
Posté le 29-12-2021 à 19:54:05  answer
 

bon, pour résumer
 
entre le TBGT et le tableau divisionnaire de l'abri: je relie en 2.5mm)
 
ensuite dans la cabane, je mets 2x 10A (je reste en 2.5mm ou du 1.5 suffit ?)
 
- 1 x 10A pour une prise (je compte pas brancher de gros trucs, c'est du dépannage, ce sera sûrement une perceuse ou une meuleuse d'angle de temps en temps si j'installe un petit établi et sinon, c'est pour brancher le chargeur de la tondeuse à gazon sur batterie)
 
- 1 x 10A pour un voire 2 éclairages
 
j'ai bon ?
 
https://i.ibb.co/6Z2Jqsq/Pre-sentation1.jpg
 
 
purée, si y a bien 2 sujets que je trouve horrible pour un novice comme moi dans une maison c'est l'élec et la plomberie  :sweat:
 
finalement tout ce qui était carrelage, dallage, maçonnerie, c'était vachement plus simple (mais plus sale)


Message édité par Profil supprimé le 29-12-2021 à 19:54:36
n°64815636
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 29-12-2021 à 20:01:29  profilanswer
 

Le 10 pour l'éclairage tu peux le remplacer par un 2A, amplement suffisant avec les leds.

 

Pour le 40A, prend un ID (interrupteur différentiel) et pas un DD (disjoncteur différentiel) ce sera moins chère.


Message édité par eeeinstein le 29-12-2021 à 20:02:36
n°64815844
Profil sup​primé
Posté le 29-12-2021 à 20:20:07  answer
 

Y a des tableaux divisionnaires de petite taille et pas cher pour ce genre de faibles besoins ?
 
Ça ça irait ?
 
https://www.castorama.fr/coffret-el [...] lsrc=aw.ds

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2021 à 20:25:14
n°64815933
jluc
Nothing else matters ...
Posté le 29-12-2021 à 20:29:39  profilanswer
 

en rouge sur ton dessin, c'est le peigne fourni dans le coffret qui fait la liaison pour la phase et le neutre donc ne pose pas la question de la section des fils (image en haut à droite)
https://i.ibb.co/R2Z1f2t/5dde00fd-a3a3-48a1-89bf-c01b86f68435.jpg

 

Celui que tu montres de chez Castoràmoi est plus cher que le Scheider, d'une qualité inconnue et moins bien équipé (pas les peignes)
En électrique, en FRANCE => Legrand, Hager et Schneider point barre :o

 


Message édité par jluc le 29-12-2021 à 20:35:45

---------------
"Strumming on the porch, a beer in reach", the JJCale meaning of life ♫♫  -  
n°64815956
Profil sup​primé
Posté le 29-12-2021 à 20:32:44  answer
 

Y a ça sinon
 
Avec l’avantage d’avoir une prise directement dessus
 
Du coup je n’aurai que l’éclairage à relier au disjoncteur 16A
 
https://www.leroymerlin.fr/nfc/?pro [...] 80&BU=LMFR

n°64816012
jluc
Nothing else matters ...
Posté le 29-12-2021 à 20:39:39  profilanswer
 


 
 
 
tu remplaces le 16A par un 10A et tu es bon  
https://i.ibb.co/tcnKdxp/Capture-d-cran-2021-12-29-203736.jpg
2€81 le dijo  :pt1cable:  
 
c'est pas les prix Legrand, Hager ou Scheider  [:maman_de_galles:4]


---------------
"Strumming on the porch, a beer in reach", the JJCale meaning of life ♫♫  -  
n°64816061
Profil sup​primé
Posté le 29-12-2021 à 20:46:32  answer
 

Nickel merci :jap:

n°64816134
tails38
Posté le 29-12-2021 à 20:55:57  profilanswer
 

J’éviterai juste de prendre du premier prix quand même …

n°64816203
Profil sup​primé
Posté le 29-12-2021 à 21:02:42  answer
 

J’irai voir chez LM ou Casto ce qu’ils proposent maintenant que je sais quoi acheter
 
J’ai vu en effet dans les commentaires que ce disjoncteur était un peu fragile
 
Merci en tout cas pour vos conseils
 
 
 
J’ai bien noté pour les 16A pour PC et 10 pour éclairage


Message édité par Profil supprimé le 29-12-2021 à 21:04:11
n°64816269
jluc
Nothing else matters ...
Posté le 29-12-2021 à 21:09:11  profilanswer
 

tails38 a écrit :

J’éviterai juste de prendre du premier prix quand même …


si la cabane ne vaut pas cher, c'est cohérent :o
 
un tableau nu : 21€25 => https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 26713.html
un ID 40A AC 30mA : 40€80 => https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 65030.html
un Dijo 10A : 6€80 => https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 64680.html
une prise dans le tableau : 10€80 => https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 71282.html
le reste à câbler selon besoin
 
évidemment c'est plus cher  
 
 


---------------
"Strumming on the porch, a beer in reach", the JJCale meaning of life ♫♫  -  
n°64816317
Profil sup​primé
Posté le 29-12-2021 à 21:15:43  answer
 

C’est une belle cabane quand même
 
Disons que j’essaie toujours de minimiser les dépenses parce que la liste des travaux est longue et qu’il y a toujours des arbitrages à faire
 
Mais c’est vrai que Schneider c’est super qualitatif
 
C’est ce qu’ils ont mis pour mon tableau  
 
Y a pas une énorme différence, j’avais peur que ça dépasse les 100€
 
 
Ça + câbles et tubes IRL ça va me revenir à moins de 100€ je pense
 
Je voulais pas mettre trop dans ce projet parce que la prise me servira 2-3 fois par an  
 
je mettrai sûrement un disjoncteur 16A pour placer une PC là où j’en ai besoin  
 
 
Par contre j’imagine que je dois impérativement choisir un coffret étanche même s’il sera à l’intérieur de la cabane ?


Message édité par Profil supprimé le 29-12-2021 à 21:17:50
n°64816345
jma64
Electricien chez MOI 8-))
Posté le 29-12-2021 à 21:20:18  profilanswer
 

.
fuites, condensation...
 

n°64816594
Profil sup​primé
Posté le 29-12-2021 à 21:49:40  answer
 


 
Chez moi j’ai ces modèles avec la languette verte
 
Si j ai bien compris c’est la gamme Resi9 XE clipsable et sans utiliser de peigne
 
https://www.leroymerlin.fr/nfc/?pro [...] 80&BU=LMFR
 
Faut que je prenne tout en XE
 
Et sinon faut il impérativement acheter la goulotte Schneider pour poser le tableau ou est ce que je peux fixer un panneau OSB sur un des murs de l’abri et installer le tableau directement sur le panneau OSB ?


Message édité par Profil supprimé le 29-12-2021 à 22:38:36
n°64817234
Laska-
Posté le 29-12-2021 à 23:19:49  profilanswer
 

andre1980 a écrit :


C'est pas plus simple de mettre les WC au niveau du mur en face des wc actuel ?
 
Pour moi là, il n'a pas respecté le pourcentage de pente minimum. C'est pas bien grave si petite distance mais là, avec tout tes coudes, l'écoulement va avoir du mal à pousser la merde.


J'ai mesuré la pente, a priori il y a 18 cm depuis le sol fini aux chiottes, 10cm depuis le sol non fini (donc 1.4cm de moins depuis le sol fini) à la sortie, il y a environ deux mètres, la pente a donc l'air d'être comprise entre 3 et 5%, à la louche.
 
C'est très bête mais je n'avais jamais pensé à ta solution de mettre le WC en face sans bouger la place de la baignoire...  
Le souci maintenant c'est qu'il y a un circuit de sèche serviette à la place du WC et il faudrait inverser de place ce sèche serviettes.
 
Ca donnerait à peu près ça et ça aurait été bien aussi. Le seul souci dans cette config c'est le parebain du mauvais côté par rapport au WC et au sèche serviette, mais pas catastrophique a priori.
Je ferai ça si jamais le chiotte se bouche. Apparemment le gars a une garantie, quoi qu'il en soit garantie ou pas, il est censé être professionnel donc réaliser une solution qui marche, et refuser une solution qui ne marche pas si le client la demande.
Au pire je passerai par le magasin qui m'a vendu le matériel et m'a mis en relation avec lui.

n°64817382
gimmeshelt​er
Breton abstème...
Posté le 29-12-2021 à 23:44:27  profilanswer
 


 
Pourquoi ne pas tirer directement un 6 ou 10mm² en te servant du 2.5 comme tire fil ?
Les gaines dans lesquelles passent les câbles sont suffisamment larges pour le faire passer sans effort
 
C'est ce que j'ai fait de ma cave à l'extérieur (sans même une goutte de caprigel  :o )

n°64817403
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 29-12-2021 à 23:48:22  profilanswer
 

Laska- a écrit :


. Apparemment le gars a une garantie, quoi qu'il en soit garantie ou pas, il est censé être professionnel donc réaliser une solution qui marche, et refuser une solution qui ne marche pas si le client la demande.
Au pire je passerai par le magasin qui m'a vendu le matériel et m'a mis en relation avec lui.


Tant de naïveté  [:somberlain24:1]


---------------
Lady Moon - Joyeux Noël !
n°64817536
Laska-
Posté le 30-12-2021 à 00:12:52  profilanswer
 

Carbon'R a écrit :


Tant de naïveté  [:somberlain24:1]


Oui c'est sûr, une fois qu'on a payé c'est jamais facile d'obtenir quelque chose gratuitement..
On verra bien, a priori je me stresse pour rien. Je lis des témoignages de gens qui ont même des contrepente (sur une partie du trajet) et pour qui tout roule.


Message édité par Laska- le 30-12-2021 à 00:13:27
n°64817934
Zaib3k
Posté le 30-12-2021 à 07:37:04  profilanswer
 

je cherche 2 petites réglettes "Neon" LED T8 de 60cm. Je pensais en trouver facilement partout et je trouve surtout des machins avec led intégrées.
 
vous avez des conseils ?

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  3277  3278  3279  ..  4183  4184  4185  4186  4187  4188

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
topic londres[Topic unique] Hawksley Workman
Topic les pochettes CD les plus LAIDES...Topic du dandy
Topic des demandes de Ban pour SPAM par MP[Topic Unique] Référencement des bonnes boulangeries Parisiennes
[Bricolage] reconnaitre une mèche bois ou béton[Topic Unique] TF1 : Section de recherches (ça commence jeudi)
Le topic de la Maison [Déco + "sent-bons"+ tips et astuces bricolage][Topic unique] Le bricolage !
Plus de sujets relatifs à : [Bricolage] Le topic du bricolage


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)