[Bricolage] Le topic du bricolage

n°56464580
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 04-05-2019 à 12:41:20  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
Normalement une prise est cablée en 2,5mm², un interrupteur en 1,5
De plus la machine à laver va se retrouver sur le disjoncteur de la lumière ... le programme à 90° risque de faire disjoncter
 
Ton idée est pas mauvaise sauf qu'il faudrait que tu te repiques sur une prise plutôt que sur un interrupteur
 
[edit]ha ouai sur du neuf ... oublies j'ai rien dit.


Message édité par corkynation le 04-05-2019 à 12:45:13
mood
Publicité
Posté le 04-05-2019 à 12:41:20  profilanswer
 

n°56464615
Tyler
Posté le 04-05-2019 à 12:50:24  profilanswer
 

Le consuel sera déjà passé, c'est en VEFA, après je veux pas faire n'importe quoi bien sûr.
 
Effectivement je pense que la section de cable c'est du 1,5, j'avais pas pensé au disjoncteur, je visualise pas combien consomme un lave linge, google dit en moyenne 200kWh.
Et évidemment je n'ai aucune prise électrique à proximité, ça sent le truc chiant cette affaire...

n°56464651
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 04-05-2019 à 12:56:53  profilanswer
 

Tyler a écrit :

Le consuel sera déjà passé, c'est en VEFA, après je veux pas faire n'importe quoi bien sûr.


 
C'est surtout que :
1. Le consuel ne passe pas dans 100% des logements neufs, quand un constructeur fait une série de logements, bien souvent le consuel n'en vérifie que un ou deux
2. Même si le consuel passe dans ton logement, il démonte pas toutes les prises et autres, c'est loin d'un contrôle à 100%
 
En fait, il n'y a que quand c'est un particulier (ou peut être un petit artisan peu connu du consuel) qu'il y a un "vrai" contrôle  :whistle:  
 

Tyler a écrit :


Effectivement je pense que la section de cable c'est du 1,5, j'avais pas pensé au disjoncteur, je visualise pas combien consomme un lave linge, google dit en moyenne 200kWh.
Et évidemment je n'ai aucune prise électrique à proximité, ça sent le truc chiant cette affaire...


 
200kWh c'est à l'année.  
Le lave linge, c'est généralement 2000-2500W max, donc un peu trop limite pour un disjo 10A (classique pour de l'éclairage câblé en 1.5²)


---------------
Dunkelheit
n°56464658
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 04-05-2019 à 12:59:11  profilanswer
 

Question con mais vu que tes en neuf , elle est où ton évacuation pour la mal?

 

(Non pas là)

 

sinon machine tu dois mettre un circuit dédié et tire le câble jusqu'au tableau.

 

Donc ouais brancher une mal sur de l'éclairage c'est pas top.


---------------
^_^
n°56464671
Tyler
Posté le 04-05-2019 à 13:02:33  profilanswer
 

Carbon'R a écrit :


 
C'est surtout que :
1. Le consuel ne passe pas dans 100% des logements neufs, quand un constructeur fait une série de logements, bien souvent le consuel n'en vérifie que un ou deux
2. Même si le consuel passe dans ton logement, il démonte pas toutes les prises et autres, c'est loin d'un contrôle à 100%
 
En fait, il n'y a que quand c'est un particulier (ou peut être un petit artisan peu connu du consuel) qu'il y a un "vrai" contrôle  :whistle:  
 


 
 

Carbon'R a écrit :


 
200kWh c'est à l'année.  
Le lave linge, c'est généralement 2000-2500W max, donc un peu trop limite pour un disjo 10A (classique pour de l'éclairage câblé en 1.5²)


 
Ok sachant que c’est 2500w max sur du 1,5 c’est effectivement juste...
Merci pour les infos je vais essayer de trouver une autre solution...

n°56464705
Tyler
Posté le 04-05-2019 à 13:09:08  profilanswer
 

mlon a écrit :

Question con mais vu que tes en neuf , elle est où ton évacuation pour la mal?  
 
(Non pas là)  
 
sinon machine tu dois mettre un circuit dédié et tire le câble jusqu'au tableau.
 
Donc ouais brancher une mal sur de l'éclairage c'est pas top.


 
Ok circuit dédié, t’as fini de m’achever  :jap:  
 
C’est prévu dans la salle de bain à l’étage mais comme en bas c’est un grand toilette on aurait préféré mettre la machine en bas, un plombier nous a dit qu’il pouvait créer une arrivée d’eau/vidange depuis le chiotte mais sans courant, pas réfléchi jusqu’au bout...

n°56464762
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 04-05-2019 à 13:22:32  profilanswer
 

Gardes un circuit dédié au tableau.

 

Tires un câble depuis un circuit prise pas chargé.Evites de mettre la mal + un radiateur soufflant sur le même circuit car ça disjoncterait :o


---------------
^_^
n°56465069
parappa
taliblanc
Posté le 04-05-2019 à 14:21:39  profilanswer
 


 

eeeinstein a écrit :

Tu démontes le projecteur et tu retires les fils par l'intérieur.


 

Tyler a écrit :


 
Le virer?  :D
T'en trouve un neuf pour 20balles et c'est réglé, toujours plus joli qu'une boite qui pend du mur.
 
J'ai une question électricité aussi, futur livraison, sur un mur il y a deux interrupteurs de prévu, et derrière ce mur j'aimerais brancher une machine à laver mais il n'y a pas de prise électrique.
Vu le coût pour faire rajouter des prises je m'étais dis que je ferais un trou à la scie cloche de l'autre côté (à la même hauteur mais décalé sur la gauche) et que je me piquerai sur les fils.
J'ai deux questions :
 
- J'avais omis le "détail" que ça serait isolé (laine de roche?), du coup peut-on facilement passer une gaine sur environ 50cm?
- Est ce que le câblage que l'on voit sur cette magnifique photo est suffisant, si je dis pas de conneries on distingue deux phase en rouge, deux neutre en bleu, la terre en jaune (mais pas de vert?) et un dernier fil mystère (marron?), qu'en dites vous?
 
https://reho.st/self/f7315c8a77af2e [...] 71247b.jpg


 
Merci de vos retours. Je me suis mal exprimé : je vais en avoir besoin du coup je vais changer l'ampoule mais je trouve que les fils à nu dehors comme ça c'est pas terrible. Y a quelque chose à faire avec ces fils pour que ce soit plus propre ? Je mets une boîte de dérivation au mur et les fils qui vont de la boîte au spot je les mets dans une gaine ? (Ça existe une gaine pour ça ?) :)

Message cité 1 fois
Message édité par parappa le 04-05-2019 à 14:22:24

---------------
DU LINO DE BATARD IMITATION CARREAUX DE CIMENTS ILLEGITIMES§§§
n°56465226
gfive
Posté le 04-05-2019 à 14:42:53  profilanswer
 

Tyler a écrit :

 

Le virer? :D
T'en trouve un neuf pour 20balles et c'est réglé, toujours plus joli qu'une boite qui pend du mur.

 

J'ai une question électricité aussi, futur livraison, sur un mur il y a deux interrupteurs de prévu, et derrière ce mur j'aimerais brancher une machine à laver mais il n'y a pas de prise électrique.
Vu le coût pour faire rajouter des prises je m'étais dis que je ferais un trou à la scie cloche de l'autre côté (à la même hauteur mais décalé sur la gauche) et que je me piquerai sur les fils.
J'ai deux questions :

 

- J'avais omis le "détail" que ça serait isolé (laine de roche?), du coup peut-on facilement passer une gaine sur environ 50cm?
- Est ce que le câblage que l'on voit sur cette magnifique photo est suffisant, si je dis pas de conneries on distingue deux phase en rouge, deux neutre en bleu, la terre en jaune (mais pas de vert?) et un dernier fil mystère (marron?), qu'en dites vous?

 

https://reho.st/self/f7315c8a77af2e [...] 71247b.jpg


Très mauvaise idée : la machine doit être branchée sur un circuit dédié, pas sur le circuit lampes (si il n'y a que des interrupteurs a cet endroit, c'est du circuit lampes)

 


Édit..

 

Si la prise d'origine est dans la pièce au dessus, tu peux éventuellement faire un trou dans la dalle ou agrandit celui de l'evac de flotte qui doit passer la dalle a un endroit dans le coin, et prolonger le cable en goulotte.. et après tu planques le tout dans un placard.

Message cité 1 fois
Message édité par gfive le 04-05-2019 à 14:46:19

---------------
Tous les sud africains sont ségrégationistes, à part Ted. (P. Desproges)
n°56465507
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 04-05-2019 à 15:31:18  profilanswer
 

parappa a écrit :

 

Merci de vos retours. Je me suis mal exprimé : je vais en avoir besoin du coup je vais changer l'ampoule mais je trouve que les fils à nu dehors comme ça c'est pas terrible. Y a quelque chose à faire avec ces fils pour que ce soit plus propre ? Je mets une boîte de dérivation au mur et les fils qui vont de la boîte au spot je les mets dans une gaine ? (Ça existe une gaine pour ça ?) :)


Bout de gaine de 16 à aller dans le mur et roulez


Message édité par eeeinstein le 04-05-2019 à 17:41:18
mood
Publicité
Posté le 04-05-2019 à 15:31:18  profilanswer
 

n°56466090
garath_
Posté le 04-05-2019 à 17:25:06  profilanswer
 

J'ai un problème sur le raccord d'eau de mon LV:
https://reho.st/preview/self/db2cd99490791192e36791faa63735ad175f7eb3.jpg
Je suis obligé de mettre une rallonge, l'arrivée est trop loin.
Je sais c'est pas bien.
Bref, le problème c'est que le diamètre de la rallonge semble trop petit, une fois serré, je peux l'extraire à la main en tirant d'un côté ou de l'autre.
La notice parle d'un raccord 26.4mm ou G 3/4".
Possible que le mien soit légèrement trop petit ou c'est simplement de la merde ?


---------------
SFBA Report - HFR Links Preview
n°56466132
andre1980
Les gros nichons vaincront
Posté le 04-05-2019 à 17:32:19  profilanswer
 

Tu as mis le bon raccord au moins.
 
Tu dois mettre un raccord 20-27


---------------
Pacific Crest Trail, 4250km de marche au USA (Vente sur Amazon aussi).
n°56466170
Tyler
Posté le 04-05-2019 à 17:41:29  profilanswer
 

gfive a écrit :


Très mauvaise idée : la machine doit être branchée sur un circuit dédié, pas sur le circuit lampes (si il n'y a que des interrupteurs a cet endroit, c'est du circuit lampes)
 
Édit..
Si la prise d'origine est dans la pièce au dessus, tu peux éventuellement faire un trou dans la dalle ou agrandit celui de l'evac de flotte qui doit passer la dalle a un endroit dans le coin, et prolonger le cable en goulotte.. et après tu planques le tout dans un placard.


 
Du coup j'ai dis n'importe quoi, la photo des fils que j'ai posté c'est un interrupteur et une prise 16A, ceci dit si je lis bien il faudrait un circuit vraiment dédié pour être dans la norme...
 
https://reho.st/self/bb539fb967ecc75c9bb8bcc0ce3716c1d82ade36.jpg
 

n°56466185
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 04-05-2019 à 17:43:58  profilanswer
 

C'est une économie de combien ?
 
Tu te fais bien chier pour si peux je trouve.
 
Une maison neuve déjà hors norme.. :/

n°56466203
garath_
Posté le 04-05-2019 à 17:47:04  profilanswer
 

andre1980 a écrit :

Tu as mis le bon raccord au moins.

 

Tu dois mettre un raccord 20-27


Quel raccord ?
J'ai directement serré la rallonge dans l'aquastop du LV.

Message cité 2 fois
Message édité par garath_ le 04-05-2019 à 17:50:48

---------------
SFBA Report - HFR Links Preview
n°56466732
Tyler
Posté le 04-05-2019 à 18:48:49  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :

C'est une économie de combien ?
 
Tu te fais bien chier pour si peux je trouve.
 
Une maison neuve déjà hors norme.. :/


 
Oui maintenant c’est ce que je me dis, et encore ils demandaient 450€ ( :pt1cable: ) pour créer l’arrivée d’eau/vidange et 120€ la prise, ça me parait beaucoup mais je suppose qu’ils margent sur ce genre « d’options », c’est notre premier achat (en VEFA sur plans « un peu » modifiables).
 
Mais je pensais que ça pourrait se faire à posteriori sans trop de complications sauf que j’ai mal pensé  :o  
La norme pour être honnête je m’en fous, par contre faire les choses correctement et la sécurité non, que ce soit pour nous ou les gens à qui ont revendra dans 5/10ans.

n°56467249
rz1
Profil sup​primé
Posté le 04-05-2019 à 19:59:52  profilanswer
 

garath_ a écrit :


Quel raccord ?
J'ai directement serré la rallonge dans l'aquastop du LV.


mauvaise rallonge...


---------------
Message édité par rz1 le <INVALID FIELD TYPE> à <INVALID FIELD TYPE>  -   Message cité <INVALID VALUE> fois
n°56467254
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 04-05-2019 à 20:00:23  profilanswer
 

120€ franchement paye ta prise et roulez, faire un repiquage pour une mal sur un circuit lumière ou pc 16A avec du fil 1.5mm² c'est vraiment bof...

n°56467401
andre1980
Les gros nichons vaincront
Posté le 04-05-2019 à 20:27:19  profilanswer
 

garath_ a écrit :


Quel raccord ?
J'ai directement serré la rallonge dans l'aquastop du LV.


la rallonge, c'est un tuyau que tu as acheté ?
Et bien tu t'es tromper de filatage de ta rallonge.
 
Il te faut une rallonge avec un filetage 20-27 (male ou femelle, je connais pas ton installation)


---------------
Pacific Crest Trail, 4250km de marche au USA (Vente sur Amazon aussi).
n°56467579
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 04-05-2019 à 20:58:49  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :

120€ franchement paye ta prise et roulez, faire un repiquage pour une mal sur un circuit lumière ou pc 16A avec du fil 1.5mm² c'est vraiment bof...


+1/2

 

Pour 120 balles fais faire la prise aux normes .

 

Se repiquer pour une mal sur de la lumière= caca
Se repiquer sur du 16A c'est déjà beaucoup moins embêtant (même si hors normes).

 

PS : pas dit que le circuit prise soit forcément en 1.5²


---------------
^_^
n°56468088
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 04-05-2019 à 21:44:47  profilanswer
 

Les constructeurs font au plus rapide et moins chère, les prises en 1.5mm² c'est la norme maintenant.

 

Même moi électricien je vais pas me faire chier chez moi a faire des pcs a l'ancienne en 2.5mm². tout sera en 1.5mm².

n°56468163
gfive
Posté le 04-05-2019 à 21:55:38  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :

Les constructeurs font au plus rapide et moins chère, les prises en 1.5mm² c'est la norme maintenant.

 

Même moi électricien je vais pas me faire chier chez moi a faire des pcs a l'ancienne en 2.5mm². tout sera en 1.5mm².

 

C'est la norme sauf que tu peux pas en mettre le même nombre par circuit il me semble.

 

Perso justement pour pas risquer d'erreur en cas de repiquage, j'ai tout l'éclairage en 1.5 et toutes les prises en 2.5...


---------------
Tous les sud africains sont ségrégationistes, à part Ted. (P. Desproges)
n°56468208
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 04-05-2019 à 21:59:05  profilanswer
 

8 en 1.5 et 12 en 2.5

 

Sauf cuisine 2.5 obligatoirement et 6 pc max

n°56468267
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 04-05-2019 à 22:03:35  profilanswer
 

gfive a écrit :


Perso justement pour pas risquer d'erreur en cas de repiquage, j'ai tout l'éclairage en 1.5 et toutes les prises en 2.5...


 
Pareil. Au moins à n'importe quel endroit, si je tombe sur du 1.5², c'est forcément de l'éclairage. Bon, ça reste un peu dommage de mettre du 1.5² avec de la led, mais bon, on va dire que ça permet de faire du repiquage plus tranquille :/


---------------
Dunkelheit
n°56468859
garath_
Posté le 04-05-2019 à 23:17:31  profilanswer
 

andre1980 a écrit :


la rallonge, c'est un tuyau que tu as acheté ?
Et bien tu t'es tromper de filatage de ta rallonge.

 

Il te faut une rallonge avec un filetage 20-27 (male ou femelle, je connais pas ton installation)


Ok :jap:
Y a des rallonges avec des dimensions aussi proches ?
Je vais regarder ça.
Merci.


Message édité par garath_ le 04-05-2019 à 23:18:22

---------------
SFBA Report - HFR Links Preview
n°56468974
Tyler
Posté le 04-05-2019 à 23:58:34  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :

120€ franchement paye ta prise et roulez, faire un repiquage pour une mal sur un circuit lumière ou pc 16A avec du fil 1.5mm² c'est vraiment bof...


 

mlon a écrit :


+1/2
 
Pour 120 balles fais faire la prise aux normes .
 
Se repiquer pour une mal sur de la lumière= caca  
Se repiquer sur du 16A c'est déjà beaucoup moins embêtant (même si hors normes).
 
PS : pas dit que le circuit prise soit forcément en 1.5²


 
Le truc c’est que c’est trop tard maintenant!
J’ai une visite de cloison la semaine prochaine tout est plaqué/isolé je doute qu’ils acceptent de refaire pour mon petit confort.
Du coup si c’est 16A mais 1,5 vaut mieux pas mais si le câble est en 2,5 là pas de risque mais quand même pas aux normes car pas circuit dédié si je vous suis bien?

n°56469045
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 05-05-2019 à 00:35:37  profilanswer
 
n°56469110
Roger01
Posté le 05-05-2019 à 01:07:45  profilanswer
 

Holla, je reviens un peu sur les normes électriques, vu que je souhaites refaire toute l'électricité moi même (sauf placement + raccord de l'arrivé du tableau élec).
 
Je trouve un peu de tout sur les sites mais ça reste assez vague, vous connaissez un site qui explique point par point la norme à suivre?
 
Si je met pas genre une prise rj45 dans le salon ou la cuisine, je ne suis plus du tout au norme? Ca implique quoi au final? (assurance tout ça).
 
Pour la salle de bain qui a été refaite y'a 10ans, elle n'est pas aux normes actuelles (car genre le "carénage" de la lampe n'est pas relié à la terre .. genre de truc), faut que je refasse ça aussi du coup?
 
Si aucun élec veut me valiser mon installation (plus par flemme de venir que pour ça, pas parce que c'est pas aux normes), je devrais faire comment pour l'assurance?
 
Merci! :jap:

n°56469140
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 05-05-2019 à 01:19:14  profilanswer
 

Google : Schneider electric NF c15-100

 

Tu auras un pdf très bien détaillé

 

Oui il faut changer le luminaire de la sdb

 

Pour la vérification tu fais venir le Consuel c'est dans les 100e la visite. Lui valide l'installation.


Message édité par eeeinstein le 05-05-2019 à 01:20:41
n°56469160
Roger01
Posté le 05-05-2019 à 01:30:59  profilanswer
 

[:implosion du tibia] Parfait, merci! [:dworkin:5]

n°56469694
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 05-05-2019 à 09:47:49  profilanswer
 


+1


---------------
^_^
n°56469917
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 05-05-2019 à 10:47:43  profilanswer
 

garath_ a écrit :

J'ai un problème sur le raccord d'eau de mon LV:
https://reho.st/preview/self/db2cd9 [...] 5f7eb3.jpg
Je suis obligé de mettre une rallonge, l'arriv trop loin.
Je sais c'est pas bien.
Bref, le problème c'est que le diamètre de la rallonge semble trop petit, une fois serré, je peux l'extraire à la main en tirant d'un côté ou de l'autre.
La notice parle d'un raccord 26.4mm ou G 3/4".
Possible que le mien soit légèrement trop petit ou c'est simplement de la merde ?


Tu as vissé là (avec les deux pièces filetées) où c'est juste monté en force dedans ???


Message édité par getget le 05-05-2019 à 10:50:39

---------------
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°56469987
garath_
Posté le 05-05-2019 à 11:01:51  profilanswer
 

J'ai évidemment vissé.
Mais le diamètre de la rallonge est légèrement trop petit ce qui fait qu'on peut l'extraire en force (et que ça fuit un peu).


---------------
SFBA Report - HFR Links Preview
n°56472270
Syzygie
ὁ θεός δυνατός ἐστί
Posté le 05-05-2019 à 18:05:30  profilanswer
 


 
https://www.bricozone.be/t/vanne-ap [...] eau.22665/
 
A la lecture des témoignage sur le lien, je dirais que c'est peut-être un peu comme le reste(EDF, Telephone...) : vaut mieux toucher ce qui est en aval du compteur, si tu pètes un truc en amont ça peut peut-être faire mal :o

n°56472737
Zyzz
Allah Y Rahmo Bassem.
Posté le 05-05-2019 à 19:03:49  profilanswer
 

J'ai réussi à changer ma chasse d'eau tout seul :sol:
Vis rouillés, je les ai faites sauter à la disqueuse :o

n°56473364
Zyzz
Allah Y Rahmo Bassem.
Posté le 05-05-2019 à 20:48:59  profilanswer
 

Putain elle coule en continu :o

n°56474157
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 05-05-2019 à 22:33:18  profilanswer
 

Zyzz a écrit :

Putain elle coule en continu :o


Réglage :o

n°56474316
Zyzz
Allah Y Rahmo Bassem.
Posté le 05-05-2019 à 22:58:03  profilanswer
 

le flotteur ? :o

n°56474393
jimbofarra​r
Poreux de la cafetière
Posté le 05-05-2019 à 23:11:00  profilanswer
 

Zyzz a écrit :

Putain elle coule en continu :o


Le joint de bonde (tout en bas) n'est pas étanche à cause de merdouilles.
Ou la hauteur de la surverse est mal réglée et/ou le flotteur trop haut.
 
Si c'est un système à poussoir, il peut être trop vissé.


---------------
Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis !
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  2658  2659  2660  ..  3826  3827  3828  3829  3830  3831

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
topic londres[Topic unique] Hawksley Workman
Topic les pochettes CD les plus LAIDES...Topic du dandy
Topic des demandes de Ban pour SPAM par MP[Topic Unique] Référencement des bonnes boulangeries Parisiennes
[Bricolage] reconnaitre une mèche bois ou béton[Topic Unique] TF1 : Section de recherches (ça commence jeudi)
Le topic de la Maison [Déco + "sent-bons"+ tips et astuces bricolage][Topic unique] Le bricolage !
Plus de sujets relatifs à : [Bricolage] Le topic du bricolage


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR