Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
2846 connectés 

 

 

Pour ou contre la toile de verre ?


 
51.5 %
 870 votes
1.  Pour
 
 
48.5 %
 819 votes
2.  Contre
 

Total : 2842 votes (1153 votes blancs)
Ce sondage est clos, vous ne pouvez plus voter
 Mot :   Pseudo :  
  Aller à la page :
 
 Page :   1  2  3  4  5  ..  2202  2203  2204  ..  4262  4263  4264  4265  4266  4267
Auteur Sujet :

[Bricolage] Le topic du bricolage

n°47718228
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 15-11-2016 à 15:05:36  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

billgatesanonym a écrit :


Et même, au lieu de kw, ils parlent plutôt de KVA (je ne sais pas de quoi sont ces initiales).
 
En passant, je me suis fait avoir en choisissant l'abonnement heures pleines/heures creuses car il est plus cher que l'abonnement standard.


 
Kilovoltampère  (kVA)  
 
c'est la "puissance" apparente de ton équipement. Les W (watts) sont utilisés pour mesurer la puissance consommée (dite active)
 
:jap:


---------------
VA APPRENDRE ET REVIENS QUAND TU SAIS, SINON ABSTIENT TOI C'EST UN GRAND CONSEIL QUE JE TE DONNE... TU ES INCOMPÉTENT ET C'EST UNE RÉALITÉ, TU N'AS RIEN A FAIRE ICI FAUT S'Y CONNAITRE ... -Jojo1998 - RIP - http://tinyurl.com/qc47ftk
mood
Publicité
Posté le 15-11-2016 à 15:05:36  profilanswer
 

n°47718452
silkr
Posté le 15-11-2016 à 15:22:19  profilanswer
 

billgatesanonym a écrit :


Et même, au lieu de kw, ils parlent plutôt de KVA (je ne sais pas de quoi sont ces initiales).
 
En passant, je me suis fait avoir en choisissant l'abonnement heures pleines/heures creuses car il est plus cher que l'abonnement standard.


 
regarde juste le tarif HC/HP
il faut juste un programme différé sur LL/LV/SL
Et brancher le cumulus sur un contacteur J/N
 
Tu verras cela coutera moins cher.

n°47718520
billgatesa​nonym
Normand, ex-Parisien.
Posté le 15-11-2016 à 15:27:04  profilanswer
 

silkr a écrit :


 
regarde juste le tarif HC/HP
il faut juste un programme différé sur LL/LV/SL
Et brancher le cumulus sur un contacteur J/N
 
Tu verras cela coutera moins cher.


Je dors la nuit au lieu de trainer sur 'ternet et j'me lave à l'eau froide [:cosaque0262].

n°47720898
GAS
Wifi filaire©
Posté le 15-11-2016 à 17:58:08  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :

  


Problème d'abo EDF du coup, il faut que tu passe sur un abo supérieur, le disjoncteur EDF affiche quoi ? 15/30/45/90 ?

Je veux bien que ce soit un souci d'abo, mais je suis à 6kVA, ça devrait être suffisant, surtout que comme je l'ai dit, je peux faire tourner beaucoup de matériel en même temps sans souci, ce n'est que le LV qui ne supporte rien d'autre. Alors si l'abo est insuffisant, le LV a sûrement un souci ?

 

edit : l'install électrique a 3 ans.

 
silkr a écrit :

 

ca changera quoi ?


Ben comme chacune des prises de LL et LV a un disjoncteur 20A, si c'est un problème de disjoncteur individuel, celui utilisé sur la prise du LL devrait sauter si je mets le LV dessus ? Si ça saute pas, c'est pas un souci de disjoncteur individuel. Non ?

Message cité 3 fois
Message édité par GAS le 15-11-2016 à 18:03:19

---------------
On a pas attendu les pneus en 180 pour attaquer !
n°47720944
XaTriX
Posté le 15-11-2016 à 18:02:11  profilanswer
 

Carbon'R a écrit :

En main d'oeuvre pure, peut être. Sauf que tu trouveras aucun artisan qui t'assassinera pas sur le déplacement pour un truc comme ça, les petits chantiers c'est pas intéressant (rapport temps total vs. gain pas intéressant, devoir assurer une garantie sur les travaux après avoir dégagé un bénéfice ridicule...). Je pense que tu trouveras quasi personne pour venir chez toi, faire ce qui a été fait avec fourniture de pièce et repartir, pour 75-100€ (si le gars était déjà en train de travailler ailleurs dans la maison, c'est pas pareil).


Les mecs habitent tous à 50km de la ? :o
 
XaT


---------------
[:dawa]
n°47721104
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 15-11-2016 à 18:18:57  profilanswer
 

Gnarfou a écrit :


Et l'échanger avec un autre du tableau non ? C'est plus safe je trouve :D


Aussi oui :D


---------------
A new power is rising
n°47721200
rz1
Profil sup​primé
Posté le 15-11-2016 à 18:29:40  profilanswer
 

GAS a écrit :


Ben comme chacune des prises de LL et LV a un disjoncteur 20A, si c'est un problème de disjoncteur individuel, celui utilisé sur la prise du LL devrait sauter si je mets le LV dessus ? Si ça saute pas, c'est pas un souci de disjoncteur individuel. Non ?


oui


Message édité par rz1 le 15-11-2016 à 18:29:56

---------------
Message édité par rz1 le <INVALID FIELD TYPE> à <INVALID FIELD TYPE>  -   Message cité <INVALID VALUE> fois
n°47721431
varlocke
Posté le 15-11-2016 à 18:55:42  profilanswer
 

Salut,  
 
Dites, vous pensez quoi des sèches serviette qui s'ouvrent par rapport à ceux qui sont fixes?
 
En faite j'hésite entre deux modèles, est ce que ça tiens bien quand ils sont fixés que d'un côté?


---------------
Trump, homme de l'année.
n°47721604
Gnarfou
Gnarf pour les intimes
Posté le 15-11-2016 à 19:12:30  profilanswer
 

varlocke a écrit :

Salut,  
 
Dites, vous pensez quoi des sèches serviette qui s'ouvrent par rapport à ceux qui sont fixes?
 
En faite j'hésite entre deux modèles, est ce que ça tiens bien quand ils sont fixés que d'un côté?


Sans parler fixation, ceux ouverts sont bien mieux à l'usage pour y glisser la serviette. Les autres faut toujours se battre pour que la serviette descende bien derrière.

n°47721614
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 15-11-2016 à 19:13:07  profilanswer
 

GAS a écrit :

Je veux bien que ce soit un souci d'abo, mais je suis à 6kVA, ça devrait être suffisant, surtout que comme je l'ai dit, je peux faire tourner beaucoup de matériel en même temps sans souci, ce n'est que le LV qui ne supporte rien d'autre. Alors si l'abo est insuffisant, le LV a sûrement un souci ?
 
edit : l'install électrique a 3 ans.
 


 

GAS a écrit :


Ben comme chacune des prises de LL et LV a un disjoncteur 20A, si c'est un problème de disjoncteur individuel, celui utilisé sur la prise du LL devrait sauter si je mets le LV dessus ? Si ça saute pas, c'est pas un souci de disjoncteur individuel. Non ?


Il faudrait passer le lv au megohmetre pour le contrôler, tu seras direct s'il a une fuite. Une resistance de lv, c'est 3kw. Il suffit que tu es la mal qui tourne il te reste plus besef pour le reste.  

mood
Publicité
Posté le 15-11-2016 à 19:13:07  profilanswer
 

n°47721809
varlocke
Posté le 15-11-2016 à 19:33:03  profilanswer
 

Gnarfou a écrit :


Sans parler fixation, ceux ouverts sont bien mieux à l'usage pour y glisser la serviette. Les autres faut toujours se battre pour que la serviette descende bien derrière.


Merci c'est ce que je pensais effectivement, mais niveau fixation ça tiens bien quand même?


---------------
Trump, homme de l'année.
n°47721832
Gnarfou
Gnarf pour les intimes
Posté le 15-11-2016 à 19:35:01  profilanswer
 

varlocke a écrit :


Merci c'est ce que je pensais effectivement, mais niveau fixation ça tiens bien quand même?


Aucune idée :d
 
J'imagine que c'est prévu pour et que le nombre de fixation est prévu en fonction de. Par contre avec des mômes de 5 ans, je ne tente pas si ce ne sont pas des chevilles dans un mur en béton  :heink:

n°47722503
tails38
Posté le 15-11-2016 à 20:29:22  profilanswer
 

Dites j'ai un sèche serviette avec un thermostat et un mode turbo sur une prise 32a je crois  (pas une prise standard)
Comment y mettre un programmateur pour qu'il tourne uniquement en heure creuse ou sur un créneau voulu ?

n°47723601
Gnarfou
Gnarf pour les intimes
Posté le 15-11-2016 à 21:50:59  profilanswer
 

En prenant la même chose que pour un ballon d'eau chaude, relais au compteur commandé par une horloge ou par le signal HC/HP.

n°47723806
silkr
Posté le 15-11-2016 à 22:07:57  profilanswer
 

GAS a écrit :

Je veux bien que ce soit un souci d'abo, mais je suis à 6kVA, ça devrait être suffisant, surtout que comme je l'ai dit, je peux faire tourner beaucoup de matériel en même temps sans souci, ce n'est que le LV qui ne supporte rien d'autre. Alors si l'abo est insuffisant, le LV a sûrement un souci ?

 

edit : l'install électrique a 3 ans.

 


 
GAS a écrit :


Ben comme chacune des prises de LL et LV a un disjoncteur 20A, si c'est un problème de disjoncteur individuel, celui utilisé sur la prise du LL devrait sauter si je mets le LV dessus ? Si ça saute pas, c'est pas un souci de disjoncteur individuel. Non ?

 

un 6kx tu es dans un f3 ?

 

le changer de prisr ne sert a rien car c est.ton.general.qui saute.

 

enfin.pour moi avec.un.6kw. tu.ne peux.pas.foutre.grandchose. tu cuisine au gaz

n°47723919
GAS
Wifi filaire©
Posté le 15-11-2016 à 22:15:59  profilanswer
 

silkr a écrit :


 
un 6kx tu es dans un f3 ?
 
le changer de prisr ne sert a rien car c est.ton.general.qui saute.  
 
enfin.pour moi avec.un.6kw. tu.ne peux.pas.foutre.grandchose. tu cuisine au gaz


Relis, je peux mettre quasi tous mes équipements en même temps. Donc l'abo suffit largement. Y a que le LV qui foire même presque tout seul. Et oui je cuisine au gaz, sauf le four.
Le coup d'inverser les prises c'est pour vérifier que le disjoncteur individuel fonctionne bien.


---------------
On a pas attendu les pneus en 180 pour attaquer !
n°47724065
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 15-11-2016 à 22:26:08  profilanswer
 

20A = 4800w autant dire que c'est normal qu'il ne saute pas.
 
Et s'il avait un courant de fuite le 30mA devrait sauter, je pense sincèrement que ton abo est trop petit, ou que le 30mA est mort
 
Le seul moyen d'être sur : passer le lv au megohmetre

Message cité 1 fois
Message édité par eeeinstein le 15-11-2016 à 22:26:35
n°47724300
rosco
Posté le 15-11-2016 à 22:44:48  profilanswer
 

Un simple wattmètre déjà pour voir si la conso n'est pas anormalement délirante ou juste faire le calcul avec la roue du compteur si ça ne saute pas trop vite (pendant les cycles de chauffage là où ça consomme le plus), mais même si c'était le cas, la résistance ne ferait pas long feu à être surchargée de la sorte surtout si ça saute à presque 6 kW alors qu'il est tout quasiment tout seul.
 
Et si la résistance a vraiment un défaut d'isolement, c'est un sacré, car ça sautera à 500-650 mA selon les compteurs et dans ce cas là le diff 30 mA devrait sauter bien avant s'il est OK donc faut penser à déjà le vérifier avec son bouton TEST dans un premier temps. On peut déjà tester à l’ohmmètre pour voir si le défaut est visible à très basse tension, s'il y contact franc, il bippera illico. Et encore même avec un mégohmmètre, il est possible que le défaut n'apparaisse qu'à une certaine température avec la dilatation et là c'est chiant à détecter.
 
En dernier recours, le compteur principal a un souci, ça arrive, et là il faudra appeler.

n°47724886
silkr
Posté le 15-11-2016 à 23:47:40  profilanswer
 

pour info elle fait combien de mettre carré l'appartement ?
cuisson gaz ou electrique
chauffe eau gaz ou electrique
 
 

n°47725659
teflon
Et si le luxe c'était l'espace
Posté le 16-11-2016 à 07:32:20  profilanswer
 

Bonjour,
Je suis en appartement avec chauffage collectif via 2 chaudières mutualisées. Mes radiateurs ne chauffent pas alors que le thermostat central est réglé sur 31 (bon c'était un test mais même constat quand réglé sur 20). Les entrées et sorties du radiateur sont également froides. Par ou commencer pour vérifier d'où vient le problème ?
Merci.

n°47725696
berlo
dubitatif
Posté le 16-11-2016 à 07:47:16  profilanswer
 

il faut commencer par voir si tu n'as pas de vannes quelque part et voir s'il il n'y a pas d'air (effectuer une purge).

n°47725704
GAS
Wifi filaire©
Posté le 16-11-2016 à 07:50:00  profilanswer
 

eeeinstein a écrit :

20A = 4800w autant dire que c'est normal qu'il ne saute pas.
 
Et s'il avait un courant de fuite le 30mA devrait sauter, je pense sincèrement que ton abo est trop petit, ou que le 30mA est mort
 
Le seul moyen d'être sur : passer le lv au megohmetre


 

rosco a écrit :

Un simple wattmètre déjà pour voir si la conso n'est pas anormalement délirante ou juste faire le calcul avec la roue du compteur si ça ne saute pas trop vite (pendant les cycles de chauffage là où ça consomme le plus), mais même si c'était le cas, la résistance ne ferait pas long feu à être surchargée de la sorte surtout si ça saute à presque 6 kW alors qu'il est tout quasiment tout seul.
 
Et si la résistance a vraiment un défaut d'isolement, c'est un sacré, car ça sautera à 500-650 mA selon les compteurs et dans ce cas là le diff 30 mA devrait sauter bien avant s'il est OK donc faut penser à déjà le vérifier avec son bouton TEST dans un premier temps. On peut déjà tester à l’ohmmètre pour voir si le défaut est visible à très basse tension, s'il y contact franc, il bippera illico. Et encore même avec un mégohmmètre, il est possible que le défaut n'apparaisse qu'à une certaine température avec la dilatation et là c'est chiant à détecter.
 
En dernier recours, le compteur principal a un souci, ça arrive, et là il faudra appeler.


 
Ok, je vais faire des tests et voir si je suis capable de mesurer la résistance :whistle: J'ai un multimètre basique, ça le fait ?
 

silkr a écrit :

pour info elle fait combien de mettre carré l'appartement ?
cuisson gaz ou electrique
chauffe eau gaz ou electrique
 
 

Maison de 110m2, chauffage et ECS par chaudière granulés, four électrique (mais jamais allumé pendant le LV), plaques gaz, LL, frigo+congel intégré.
Hier ça sauté avec : LV, Livebox, ampli hifi, platine CD, 3 ampoules basses conso, chaudière granulés . C'est tout. J'ai éteint ampli + platine + ampoules et c'est allé.
J'ai oublié de préciser également qu'avant ce LV on en avait un autre qui ne faisait rien sauter.

Message cité 1 fois
Message édité par GAS le 16-11-2016 à 08:01:04

---------------
On a pas attendu les pneus en 180 pour attaquer !
n°47725706
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 16-11-2016 à 07:50:19  profilanswer
 

Est ce qu'ils ont mis en route le chauffage deja

n°47725718
teflon
Et si le luxe c'était l'espace
Posté le 16-11-2016 à 07:53:39  profilanswer
 

berlo a écrit :

il faut commencer par voir si tu n'as pas de vannes quelque part et voir s'il il n'y a pas d'air (effectuer une purge).


Vanne sur le radiateur ?
Je vais voir pour la purge avec mon père, aucune idée de comment faire.  

eeeinstein a écrit :

Est ce qu'ils ont mis en route le chauffage deja


Oui normalement ça a été demandé début octobre quand il y a eu la première vague de froid.

n°47725982
silkr
Posté le 16-11-2016 à 08:56:57  profilanswer
 

GAS a écrit :

 

Ok, je vais faire des tests et voir si je suis capable de mesurer la résistance :whistle: J'ai un multimètre basique, ça le fait ?

 


 
GAS a écrit :

Maison de 110m2, chauffage et ECS par chaudière granulés, four électrique (mais jamais allumé pendant le LV), plaques gaz, LL, frigo+congel intégré.
Hier ça sauté avec : LV, Livebox, ampli hifi, platine CD, 3 ampoules basses conso, chaudière granulés . C'est tout. J'ai éteint ampli + platine + ampoules et c'est allé.
J'ai oublié de préciser également qu'avant ce LV on en avait un autre qui ne faisait rien sauter.

 

Pour moi c'est l'abonnement. Sinon arrives tu a à faire un cycle entier avec ton LV ?

 

Apres essaye de faire le test chez le voisin.

Message cité 1 fois
Message édité par silkr le 16-11-2016 à 09:00:20
n°47726023
berlo
dubitatif
Posté le 16-11-2016 à 09:03:33  profilanswer
 

@GAS, on peut voir la consommation globale au compteur avec les modèles numérique.

n°47726033
berlo
dubitatif
Posté le 16-11-2016 à 09:04:54  profilanswer
 

teflon a écrit :

Vanne sur le radiateur ?

Une vanne, un robinet, un truc thermostatique, n'importe où sur le circuit capable de fermer le circuit.


Message édité par berlo le 16-11-2016 à 09:06:26
n°47726101
GAS
Wifi filaire©
Posté le 16-11-2016 à 09:13:06  profilanswer
 

silkr a écrit :


 
 
 
Pour moi c'est l'abonnement. Sinon arrives tu a à faire un cycle entier avec ton LV ?  
 
Apres essaye de faire le test chez le voisin.

Oui oui, quand on éteint tout le reste, il va jusqu'au bout.
 

berlo a écrit :

@GAS, on peut voir la consommation globale au compteur avec les modèles numérique.


J'ai ça moi :D
 
http://blog.ijenko.com/wp-content/uploads/2009/08/img_4572.jpg


---------------
On a pas attendu les pneus en 180 pour attaquer !
n°47726177
berlo
dubitatif
Posté le 16-11-2016 à 09:20:03  profilanswer
 

tu comptes les tours pendant une heure  :o

n°47726193
gfive
Posté le 16-11-2016 à 09:21:34  profilanswer
 

berlo a écrit :

@GAS, on peut voir la consommation globale au compteur avec les modèles numérique.

 

Est-ce que tu sais si on peut voir la conso "max instantanée"?

 

JE demande parce que j'ai un abo 12kVA, du chauffage electrique, et un DeltaDore pour la gestion du chauffage / ECS, qui fait délestage, et je me demande si je peux passer à 9kVA...

 

(l'an dernier, j'ai consommé 8090 kWh, par exemple)

Message cité 2 fois
Message édité par gfive le 16-11-2016 à 09:22:29

---------------
Tous les sud africains sont ségrégationistes, à part Ted. (P. Desproges)
n°47726267
tails38
Posté le 16-11-2016 à 09:28:33  profilanswer
 

Tout dépends ce que tu as comme appareil electrique :)
L'ancien locataire était en 12Kva et moi je suis en 9Kva sans soucis en full elec + frigo + LV + LL + SL

n°47726283
silkr
Posté le 16-11-2016 à 09:29:50  profilanswer
 

GAS a écrit :

Oui oui, quand on éteint tout le reste, il va jusqu'au bout.
 


 


 
c'est bizarre quand meme EDF ne te l'as tjs pas changé.
 
Bon fait le test, mais une fuite de 5000W c'est bcp ^^
un LV c'est 1500W a peu prés.

n°47726292
silkr
Posté le 16-11-2016 à 09:31:02  profilanswer
 

gfive a écrit :


 
Est-ce que tu sais si on peut voir la conso "max instantanée"?  
 
JE demande parce que j'ai un abo 12kVA, du chauffage electrique, et un DeltaDore pour la gestion du chauffage / ECS, qui fait délestage, et je me demande si je peux passer à 9kVA...
 
(l'an dernier, j'ai consommé 8090 kWh, par exemple)


 
 
je suis full electrique.  
9KW en hiver c'est 2/3 ;) (LL-LV-SL)
 
J'oublie en debut d'hiver, ou que je calcule mal mon depart différé :p

n°47726304
GAS
Wifi filaire©
Posté le 16-11-2016 à 09:31:41  profilanswer
 

silkr a écrit :


 
c'est bizarre quand meme EDF ne te l'as tjs pas changé.
 
Bon fait le test, mais une fuite de 5000W c'est bcp ^^
un LV c'est 1500W a peu prés.


Je suis à la cambrousse moi, Linky est prévu entre juillet et décembre 2018 :D


---------------
On a pas attendu les pneus en 180 pour attaquer !
n°47726314
silkr
Posté le 16-11-2016 à 09:32:45  profilanswer
 

GAS a écrit :


Je suis à la cambrousse moi, Linky est prévu entre juillet et décembre 2018 :D

 

y a le sagem blanc depuis plus de 20 ans ;)

 


Je ne pensais pas qu'il en restait des comme ca.

 

Tu ne veux pas prendre une aiguille  :o
C'etait le plus facile à falsifier :o

Message cité 2 fois
Message édité par silkr le 16-11-2016 à 09:33:01
n°47726342
rosco
Posté le 16-11-2016 à 09:35:06  profilanswer
 

Ici aussi c'est ce compteur bleu, ils ne changent pas pour le plaisir...

n°47726367
GAS
Wifi filaire©
Posté le 16-11-2016 à 09:37:01  profilanswer
 

silkr a écrit :


 
y a le sagem blanc depuis plus de 20 ans ;)
 
 
Je ne pensais pas qu'il en restait des comme ca.  
 
Tu ne veux pas prendre une aiguille  :o  
C'etait le plus facile à falsifier :o


Surtout que le mien a déjà les plombages cassés ! Mais bon, c'est mal :o


---------------
On a pas attendu les pneus en 180 pour attaquer !
n°47726744
berlo
dubitatif
Posté le 16-11-2016 à 10:10:25  profilanswer
 

gfive a écrit :


 
Est-ce que tu sais si on peut voir la conso "max instantanée"?  
 
JE demande parce que j'ai un abo 12kVA, du chauffage electrique, et un DeltaDore pour la gestion du chauffage / ECS, qui fait délestage, et je me demande si je peux passer à 9kVA...
 
(l'an dernier, j'ai consommé 8090 kWh, par exemple)

j'ai trouvé ça : http://www.edsb.fr/documents/lire_le_compteur.pdf
 
J'ai fais 8800 kWh avec un abonnement 6 kVA HC/HP, mais je n'ai pas de four / plaque électrique, ni de sèche linge.

n°47728368
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 16-11-2016 à 11:57:33  profilanswer
 

GAS a écrit :

Oui oui, quand on éteint tout le reste, il va jusqu'au bout.
 
 
J'ai ça moi :D
 
http://blog.ijenko.com/wp-content/ [...] g_4572.jpg


 
non mais cherche pas, abo trop petit j'te dit.
 
photo de la plaque signalétique de ton lv

n°47728668
Moonzoid
Posté le 16-11-2016 à 12:19:30  profilanswer
 

Hello
 
J'ai un plancher bois qui avait été posé un peu à l'arrache, les lattes sont pas bien jointées du tout et je voulais combler à la pâte à bois mais vu la quantité de trous je vais y passer 50 tonnes de pâte (et pis c'est pas donné ce truc). Est-ce qu'il y aurait une alternative à moindre coût ?  [:figti]


---------------
♣ Toujours plus de gens qui arrivent en Mordor. Un jour tous seront dedans. ♣
n°47728833
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 16-11-2016 à 12:31:41  profilanswer
 

Moonzoid a écrit :

Hello
 
J'ai un plancher bois qui avait été posé un peu à l'arrache, les lattes sont pas bien jointées du tout et je voulais combler à la pâte à bois mais vu la quantité de trous je vais y passer 50 tonnes de pâte (et pis c'est pas donné ce truc). Est-ce qu'il y aurait une alternative à moindre coût ?  [:figti]


Colle a bois + sciure.

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  2202  2203  2204  ..  4262  4263  4264  4265  4266  4267

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
topic londres[Topic unique] Hawksley Workman
Topic les pochettes CD les plus LAIDES...Topic du dandy
Topic des demandes de Ban pour SPAM par MP[Topic Unique] Référencement des bonnes boulangeries Parisiennes
[Bricolage] reconnaitre une mèche bois ou béton[Topic Unique] TF1 : Section de recherches (ça commence jeudi)
Le topic de la Maison [Déco + "sent-bons"+ tips et astuces bricolage][Topic unique] Le bricolage !
Plus de sujets relatifs à : [Bricolage] Le topic du bricolage


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)