Auteur | Sujet : [SUJET] Les grosses têtes du bâtiment, c'est ici ! :o |
---|
Trotamundos | Reprise du message précédent : Quant à la Q/R il n'y a pas besoin de débattre sur l'arrêté de 78 car il est toujours applicable. C'est justement parce qu'il ne parle plus du débouché de la VH qu'il y a tous ces échanges À noter que je l'ai gardée par e-mail mais elle était en ligne sur leur site (j'ai juste pas réussi à la retrouver). Message cité 1 fois Message édité par Trotamundos le 12-04-2021 à 12:26:16 |
Publicité | Posté le 12-04-2021 à 12:25:05 |
CAMPEDEL ⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐ |
La virgule fait qu'on parle de 2 cas différents :
Message édité par CAMPEDEL le 12-04-2021 à 12:34:25 --------------- Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant |
Jay Kay | Dans le cadre d'une demande de PC pour extension de MI, si il y a transformation d'une ancienne extension en "pergola" via la démolition de maçonneries de remplissage, on est d'accord que : - on parle bien de surface supprimée dans le calcul des surfaces de plancher ? - Pas besoin de stipuler la démolition ? Ou bien "démolition partielle" ? (permis de démolir) - Dans le cas ou la pergola devient une veranda par l'adjonction de chassis menuisée, on retrouve de la surface de plancher ?
Message cité 1 fois Message édité par Jay Kay le 13-04-2021 à 10:13:20 --------------- MERCI DE PUBLIER VOTRE BILAN CARBONE ICI : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t67174217 |
WILDLIKE |
J'ai pas trop capté ton truc mais globalement : - Si ton truc est non clôt et non couvert, il n'est pas constitutif de surface de plancher - Qu'il soit ou non constitutif de surface de plancher, il faut renseigner le volet "démolition" du formulaire de PC si tu le démoli et si ta commune a instauré le permis de démolir (voir PLU). - Si un volume est clot et couvert, il devient constitutif de surface de plancher. Message édité par WILDLIKE le 13-04-2021 à 10:17:18 |
Jay Kay | Donc on est d'accord qu'on peux supprimer de la surface de plancher sans permis de démolir ?
Message cité 1 fois Message édité par Jay Kay le 13-04-2021 à 10:24:49 --------------- MERCI DE PUBLIER VOTRE BILAN CARBONE ICI : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t67174217 |
WILDLIKE |
Sans permis de démolir oui, mais en remplissant l'annexe "démolition" du permis de construire, et en renseignant le tableaux des surfaces crée et supprimé. Message édité par WILDLIKE le 13-04-2021 à 10:31:08 |
Jay Kay | En fait, c'est la définition de "démolition" qui me pose question. Dans les faits, c'est grosso modo deux ouvertures (d'environ 3.00x2.50ht et 4.00x1.00ht). Mais sans menuiserie, qui rendent donc le volume non clot et couvert. C'est de la démol ? Message cité 2 fois Message édité par Jay Kay le 13-04-2021 à 12:21:14 --------------- MERCI DE PUBLIER VOTRE BILAN CARBONE ICI : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t67174217 |
WILDLIKE |
On vois pas ta photo Mais si c'est transformer un local constitutif de SP en local non constitutif de SP, par ouverture de la façade par exemple, alors non, ce n'est pas de la démolition, mais il faut quand même déclarer la SP supprimé dans le CERFA de PC (dans le tableau du calcul des surfaces) Message édité par WILDLIKE le 13-04-2021 à 11:37:04 |
Jay Kay | Photo éditée. Transformer un local constitutif de SP en appenti extérieur. Et oui, je compte bien la déclarer, c'est ce qui va me permettre de me passer de tes confrères locaux. Message cité 1 fois Message édité par Jay Kay le 13-04-2021 à 14:32:35 --------------- MERCI DE PUBLIER VOTRE BILAN CARBONE ICI : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t67174217 |
Publicité | Posté le 13-04-2021 à 12:22:02 |
leraturbain |
Message cité 2 fois Message édité par leraturbain le 13-04-2021 à 12:24:09 |
le_gribouri ZoNoS |
--------------- Ma galerie de dessin de Lyon et autres |
Jay Kay |
--------------- MERCI DE PUBLIER VOTRE BILAN CARBONE ICI : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t67174217 |
JDF |
--------------- Mon topic achats/ventes |
WILDLIKE | Les gars, J'en ai une qui va vous faire marrer Visite surprise de l'inspection du travail sur mon chantier, en présence du...
Le scandale chez le maitre d'ouvrage... Je vous tiens au courant Message cité 1 fois Message édité par WILDLIKE le 21-04-2021 à 15:58:23 |
Trotamundos |
|
bombeiro78 | |
Jay Kay | Message édité par Jay Kay le 21-04-2021 à 16:19:01 --------------- MERCI DE PUBLIER VOTRE BILAN CARBONE ICI : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t67174217 |
radioactif Mighty mighty man |
Trotamundos | Une question me taraude : sans parler de la coïncidence, qu'est-ce que le SPS faisait à se murger sur un chantier ? |
WILDLIKE |
|
CAMPEDEL ⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐ |
Dans le genre fuite à la con, elle se pose là aussi celle-ci. --------------- Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant |
CAMPEDEL ⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐ |
C'est la fin de sa carrière là. --------------- Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant |
Jay Kay | +1
--------------- MERCI DE PUBLIER VOTRE BILAN CARBONE ICI : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t67174217 |
Trotamundos |
Message édité par Trotamundos le 21-04-2021 à 20:39:00 |
abonisyah |
Message édité par abonisyah le 22-04-2021 à 00:03:57 |
Trotamundos |
|
sam_barton |
Salut, --------------- Espresso : Oscar II @manos chaudière et extraction + Eureka Mignon + Gene Cafe CBR-101 |
CAMPEDEL ⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐ |
Signalement officiel, ce serait en écrivant en direct à la MOe, puis au MOu si ça ne bouge pas. Signalement officieux, c'est en direct à la commission de sécurité. Reste qu'une vitesse de passage en VB, qu'elle fasse 5m/s ou 6, je ne pense pas que ça rende le système inopérant. La position de la VH, c'est un peu plus chaud (et plus visible sur place aussi).
Le chargé d'affaire qui s'est planté dans les commandes n'a qu'à assumer et la faire lui-même. Message édité par CAMPEDEL le 22-04-2021 à 11:48:01 --------------- Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant |
WILDLIKE | Question CVC, Un client me demande la mise en place d'un rideau d'air a l'entrée de sa boutique (y'a une porte automatique, il veut éviter trop de courant d'air et de déperdition chaque fois que quelqu'un entre) Je croyais que ça marchait avec une liaison frigorifique et que ça se branchait au cul d'un DRV ou d'un monosplit et que ça faisait du chaud / froid selon la demande. Or là, le fabriquant (Atlantic) me propose du rideau électrique Donc ça fait du chaud avec une résistance, certes, et en été ça brasse de l'air ambiant (qui est climatisé par des cassettes sur un DRV). Soit disant ça suffit pour éviter de trop laisser entrer la chaleur ? C'est vrai ça ? Et en plus de ça, ça tire une consommation pas possible Je comprend plus là ? Message cité 1 fois Message édité par WILDLIKE le 22-04-2021 à 17:36:02 |
CAMPEDEL ⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐ |
Sur mes projets, ces rideaux ne sont jamais de climatiseurs. Ils ne font que du chauds (soit électriquement, soit pris sur le réseau hydraulique des radiateurs, voire un réseau dédié).
Personne ou quasiment ne se plaint des bouffées d'air "torrides" qui entrent pendant 15 jours d'été (où tout le monde est en vacances de toute façon). Par contre, subir pendant 4-5 mois l'air froid/humide qui vient perturber les fragiles 20° de consigne, c'est insupportable. Edit : ceci dit, il y a peut-être des petits locaux commerciaux qui installent effectivement des climatiseurs réversibles, l'appareil étant alors leur seul régulateur de température. Message cité 1 fois Message édité par CAMPEDEL le 22-04-2021 à 17:48:14 --------------- Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant |
WILDLIKE |
Ok, je savais pas, je pensais (visiblement à tord) que la pratique c'était du chaud / froid Mais effectivement, en été, ça semble logique de ne souffler que de l'air aspiré a température ambiante (donc déjà climatisé) Par contre, en électrique, ça me gène un peu, car je trouve la conso délirante. Mais visiblement, il n'existe pas de rideau en détente directe compatible avec le model de DRV prévue pour chauffage / clim générale. Ce qui me semblerait logique, c'est donc d'installer un monosplit indépendant qui alimenterait uniquement le rideau d'air. Message cité 1 fois Message édité par WILDLIKE le 22-04-2021 à 17:54:14 |
CAMPEDEL ⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐ |
C'est la conso en crête. L'appareil n'est pas censé fonctionner en permanence à plein régime (sauf évidemment si la porte est constamment ouverte). Après, les déperditions peuvent être énorme à combattre. Quand ils sont à hydrauliques, les tubes d'alimentation ne sont pas du 12/17 de radiateur, mais facilement du 20/27 (ce qui en chauffage, pour 1 appareil, commence à pas mal taper. ).
Message cité 1 fois Message édité par CAMPEDEL le 22-04-2021 à 17:59:36 --------------- Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant |
WILDLIKE |
Message édité par WILDLIKE le 22-04-2021 à 18:16:39 |
abonisyah | Oui les rideaux d’air à détente directe existent en mono ou sur des drv/vrv. Biddle a un partenariat avec Daikin et Teddington avec mistsu. En mode été ce qui peut se faire c’est un soufflage à température ambiante (toute façon c’est l’ambiance du local qui est climatisé) Pour la modif de note de calcul ouais laisse la boîte de cvc faire elle même la modif, mais ce serait étonnant que ni le BE moe ni le BC s’en aperçoive c’est un calcul assez facile à contrôler Message cité 2 fois Message édité par abonisyah le 22-04-2021 à 18:18:29 --------------- Haters gonna hate, zaatar’s gonna zeit |
WILDLIKE |
Y'a pas de BE MOE (sauf pour l'étude réglementaire) En gros, pour la partie clim / chauffage c'est le fabriquant qui m'a fait une étude. Moi dans mon CCTP je copie / colle la liste de son matos en enlevant les détails des puissances, et je stipule que c'est a la boite de CVC de faire l'étude. Et ensuite je compare ce que propose la boite dans sa remise d'offre avec l'étude du fabriquant pour voir si c'est déconnant. Ca marche assez bien pour des projets simples. Mais là, comme le fabriquant ne propose pas de rideau en détente directe, ben je sais pas faire Message cité 1 fois Message édité par WILDLIKE le 22-04-2021 à 18:42:24 |
Trotamundos |
|
abonisyah |
Message édité par abonisyah le 22-04-2021 à 23:25:33 --------------- Haters gonna hate, zaatar’s gonna zeit |