[SUJET] Les grosses têtes du bâtiment, c'est ici ! :o

n°62734164
Trotamundo​s
Posté le 22-04-2021 à 23:37:30  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
Ah non, pour le coup je répondais en pensant que tu parlais des rideaux d'air chaud :o

 

Sauf cas particulier (en Code du travail ça peut arriver par exemple), on un BC a toujours la mission S et donc on il regarde toujours le DF (respect de l'IT notamment).

mood
Publicité
Posté le 22-04-2021 à 23:37:30  profilanswer
 

n°62735238
WILDLIKE
Posté le 23-04-2021 à 09:28:55  profilanswer
 

CAMPEDEL a écrit :

 


Je ne sais pas s'il existe des condenseurs assez puissant pour faire rideau d'air chaud.  [:transparency]
C'est spécifique le rideau d'air chaud. En particulier évidemment sa ventilation.

 

Bon sur les conseils de abonisyah j'ai appelé Teddington  :jap:

 

La puissance du rideau n'est pas du tout corrélée a la taille du local, mais a la taille de la porte (ce qui logique a posteriori, mais comme je suis noob en la matière  :o ...)

 

En l'occurence, pour ma porte de 220 cm, ça donnait une valeur assez forte, donc j'ai réduit a 150 cm, et là ça donne un rideau de 14Kwatt, soit 4,6Kwatt absorbée sur le monosplit.

Message cité 1 fois
Message édité par WILDLIKE le 23-04-2021 à 09:35:47
n°62735305
CAMPEDEL
⭐ Cibus vita, vinum veritas ⭐
Posté le 23-04-2021 à 09:35:10  profilanswer
 

WILDLIKE a écrit :


 
Bon sur les conseils de abonisyah j'ai appelé Paddington  :jap:  
 
La puissance du rideau n'est pas du tout corrélée a la taille du local, mais a la taille de la porte (ce qui logique a posteriori, mais comme je suis noob en la matière  :o ...)


Ben oui.  :D  
 
Ce n'est pas du tout un moyen de chauffage pour le local en fait.
 
C'est... un rideau d'air... pour faire barrière au mouvement d'air inéluctable qui se créé lorsqu'on ouvre une porte.  [:yiipaa:4]  
 


---------------
1er message HFR, Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°62735412
Jay Kay
Posté le 23-04-2021 à 09:46:20  profilanswer
 

Et ils inventèrent... le sas :o


---------------
Écolo anti-capitaliste notoire, extrémiste de la pédale en déconstruction, vegan carencé, féministe brakeless à ses heures, et amish islamo-gauchiste woke motard mormont évidemment
n°62735499
WILDLIKE
Posté le 23-04-2021 à 09:53:46  profilanswer
 

CAMPEDEL a écrit :


Ben oui.  :D

 

Ce n'est pas du tout un moyen de chauffage pour le local en fait.

 


 

Oui enfin, le rideau qui souffle en permanence de l'air chaud devant une porte fermée 99% du temps, ça réchauffe forcement le local  :o

 


Jay Kay a écrit :

Et ils inventèrent... le sas :o

 

Comme si on y avait pas pensé  :o

 

2 problème pour mise en place d'un sas :

 

1- Pas la place, surtout avec les dégagements réglementaires
 
2- Mon local à 3 coté aveugles. Si je met en place un sas sur le seul coté vitré, ça isole complètement mon volume RT de l'extérieur, et je n'ai pas assez d'apport solaire, donc au calcul BBIO ça passe pas. Pour pallier a cela, il faudrai considérer que le sas fait parti du volume RT, donc le chauffer.

 

Et entre chauffer un sas vitré ultra-deperditif et mettre en place un rideau d'air chaud, y'a pas photo au niveau du bilan.

Message cité 1 fois
Message édité par WILDLIKE le 23-04-2021 à 09:55:26
n°62735508
CAMPEDEL
⭐ Cibus vita, vinum veritas ⭐
Posté le 23-04-2021 à 09:54:26  profilanswer
 

Jay Kay a écrit :

Et ils inventèrent... le sas :o

 

Fausse invention.

 

Sauf à le faire comme à la banque ou devant la salle blanche, en ne permettant l'ouverture d'une porte que lorsque l'autre est fermée.
Et même comme ça ça ne suffirait pas.

 

Et sur les projets où j'ai un sas, il y a toujours malgré tout un rideau devant la porte intérieure.


---------------
1er message HFR, Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°62735528
CAMPEDEL
⭐ Cibus vita, vinum veritas ⭐
Posté le 23-04-2021 à 09:56:32  profilanswer
 

WILDLIKE a écrit :

 

Oui enfin, le rideau qui souffle en permanence de l'air chaud devant une porte fermée 99% du temps, ça réchauffe forcement le local :o

 



 

Bah, il ne fonctionne pas en permanence : il est obligatoirement couplé à la détection de la porte.
Sinon l'ambiance devient invivable dans le local évidemment.


---------------
1er message HFR, Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°62735786
Jay Kay
Posté le 23-04-2021 à 10:18:35  profilanswer
 

CAMPEDEL a écrit :


 
Fausse invention.
 
Sauf à le faire comme à la banque ou devant la salle blanche, en ne permettant l'ouverture d'une porte que lorsque l'autre est fermée.
Et même comme ça ça ne suffirait pas.
 
Et sur les projets où j'ai un sas, il y a toujours malgré tout un rideau devant la porte intérieure.


 
 
J'ai du mal à imaginer comment on a pu en venir à imaginer autre chose.
 
 
 
On devrait proposer des rideau soufflant aux astronautes :o
 
 
Pour moi, le rideau ça reste l'apogée de la conso d'énergie inutile. Pour ne surtout pas avoir à patienter pendant l'ouverture/fermeture d'un sas.


---------------
Écolo anti-capitaliste notoire, extrémiste de la pédale en déconstruction, vegan carencé, féministe brakeless à ses heures, et amish islamo-gauchiste woke motard mormont évidemment
n°62736315
CAMPEDEL
⭐ Cibus vita, vinum veritas ⭐
Posté le 23-04-2021 à 10:56:00  profilanswer
 

Jay Kay a écrit :

Pour ne surtout pas avoir à patienter pendant l'ouverture/fermeture d'un sas.


 
Désolé, mais,  [:botman]  
 
Totalement inimaginable dans 80% des ERP.
 
J'ai le souvenir de ma banque qui était ainsi équipée en 1990 : heureusement qu'il n'y entrait pas trop de monde à l'heure.  [:tinostar]  
 


---------------
1er message HFR, Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°62747100
WILDLIKE
Posté le 24-04-2021 à 14:23:25  profilanswer
 

Du coup, avec cette histoire de rideau d'air chaud,  j'essaie de faire le bilan de puissance de mon chantier parce que j'ai peur d'être juste.
 
Le groupe DRV c'est celui là : https://www.atlantic-climatisation- [...] -puissance  
 
40kW de puissance nominale donc j'imagine un peu près 13,5kW absorbé max en pic ?  
 
Le groupe du rideau d'air c'est celui là : https://www.maison-energy.com/clima [...] 15870.html
 
14kW de puissance nominale donc un peu près 5kW absorbé max en pic ?
 
A cela s'ajoute :
 
- Eclairage : 2,4 kW
- Eurcocave x2 : 1kW
- Micro onde : 1kW
- Lave vaisselle : 2,5kW
- Lave-verre : 2,8kW
- ECS : 2kW
- 10 postes info x 300 watt chacun : 3kW
- Frigo : 0,5kW
- VMC : 0,7kW
- Seche serviette : 0,5kW
- Sêche main x 2 : 1,2kW
 
Soit 36,1kW pour un branchement tri tarif bleu de 36kW, ça vous semble juste ou pas ?
 
Bon évidement, tout ne fonctionne pas en même temps, mais je ne connais pas la méthodologie pour appliquer les coeff de foisonnement.

Message cité 1 fois
Message édité par WILDLIKE le 24-04-2021 à 14:34:11
mood
Publicité
Posté le 24-04-2021 à 14:23:25  profilanswer
 

n°62756657
Lutinnoir
Seul parmi les autres
Posté le 25-04-2021 à 19:01:32  profilanswer
 

WILDLIKE a écrit :

Du coup, avec cette histoire de rideau d'air chaud,  j'essaie de faire le bilan de puissance de mon chantier parce que j'ai peur d'être juste.
 
Le groupe DRV c'est celui là : https://www.atlantic-climatisation- [...] -puissance  
 
40kW de puissance nominale donc j'imagine un peu près 13,5kW absorbé max en pic ?  
 
Le groupe du rideau d'air c'est celui là : https://www.maison-energy.com/clima [...] 15870.html
 
14kW de puissance nominale donc un peu près 5kW absorbé max en pic ?
 
A cela s'ajoute :
 
- Eclairage : 2,4 kW
- Eurcocave x2 : 1kW
- Micro onde : 1kW
- Lave vaisselle : 2,5kW
- Lave-verre : 2,8kW
- ECS : 2kW
- 10 postes info x 300 watt chacun : 3kW
- Frigo : 0,5kW
- VMC : 0,7kW
- Seche serviette : 0,5kW
- Sêche main x 2 : 1,2kW
 
Soit 36,1kW pour un branchement tri tarif bleu de 36kW, ça vous semble juste ou pas ?
 
Bon évidement, tout ne fonctionne pas en même temps, mais je ne connais pas la méthodologie pour appliquer les coeff de foisonnement.


 
Le tarif bleu suffit. Cela va terminé avec un 24kVA ou un 30kVA (Sur la limite des 40A du VRV)
 
Edit:

Spoiler :

https://sobelec.hwas.fr/s/APior9E4RTb2wC8/preview

Message cité 1 fois
Message édité par Lutinnoir le 25-04-2021 à 19:49:05

---------------
"If in doubt, flat out." @Colin McRae
n°62760418
WILDLIKE
Posté le 26-04-2021 à 08:48:55  profilanswer
 

Lutinnoir a écrit :


 
Le tarif bleu suffit. Cela va terminé avec un 24kVA ou un 30kVA (Sur la limite des 40A du VRV)
 
Edit:



 
Alors là vraiment merci beaucoup, je n'en demandait pas tant  :jap:  :jap:  :jap:  
 
Cependant, (et crois bien que je suis gêné de te demander ça après une réponse d'une telle qualité), j'ai deux questions :
 
- Je ne vois pas le monosplit pour le rideau dans le tableau ? En l'occurence, c'est celui-là qui me fait douter...
 
- La puissance total est de d'installation est de 32,02kVA si je comprend bien... de mon intuition de béotien, j'aurai tendance a dire que du coup, il faut un branchement de 36kVA... Pourquoi tu-dis que "Cela va terminé avec un 24kVA ou un 30kVA" ?
 
 
 
 :jap:


Message édité par WILDLIKE le 26-04-2021 à 09:12:34
n°62761049
Lutinnoir
Seul parmi les autres
Posté le 26-04-2021 à 09:52:40  profilanswer
 

C'étais une réponse avant de posé le tableau.
Un rideau d'air chaud en plus? Généralement c'est des machines qui consomment souvent entre 9 et 24 kVA a eux seuls. (Résistif?)


---------------
"If in doubt, flat out." @Colin McRae
n°62761147
WILDLIKE
Posté le 26-04-2021 à 10:00:34  profilanswer
 

Lutinnoir a écrit :

C'étais une réponse avant de posé le tableau.
Un rideau d'air chaud en plus? Généralement c'est des machines qui consomment souvent entre 9 et 24 kVA a eux seuls. (Résistif?)

 

Ah ok  :jap:

 

Donc il faut bien comprendre que en l'état actuel du tableau, l'installation fait 32,02kVA donc prévoir un branchement de 36kVA...

 

Mais a cela, il faut ajouter le rideau  :D

 

En l'occurence, le rideau est thermodynamique sur monoplit, il est branché sur ce groupe :

 

https://www.maison-energy.com/clima [...] 15870.html

 

Qui doit faire 14kW de puissance nominale donc un peu près 5kW absorbé max en pic, comme je le dit dans mon premier post.

 

:jap:


Message édité par WILDLIKE le 26-04-2021 à 10:04:27
n°62762864
Relaxinche​rry
Walking On The Moon !
Posté le 26-04-2021 à 12:19:01  profilanswer
 

:hello:  
 
Je me permet de mettre mon grain de sel :
Dans le tableau cela me semble étonnant de prendre en compte des rendements sachant que généralement on parle de puissance absorbée pour les gros équipements (VRV et rideau). En faisant cela on se pénalise franchement dans le calcul.
Autre détail, une fois appliqué le cos phi, ce ne sont plus des W mais des VA  :o  
Si tu regardes la fiche technique de ton groupe il est indiqué P absorbée nominale en froid 12120W.
EN première approche et juste en faisant la somme algébrique de tes puissances avec un cosphi global à 0.8 et un foisonnement global à 0.7 on est à 31kVA donc tu es large sur un 36kVA.
En rentrant plus dans le détail (facteur d'utilisation etc) il y a moyen de descendre plus bas.
 :)


---------------
Flickr
n°62768240
WILDLIKE
Posté le 26-04-2021 à 20:46:23  profilanswer
 

Merci les gars, je ne sais pas qui croire maintenant, c'est malin  :o

n°62768525
abonisyah
Posté le 26-04-2021 à 21:16:14  profilanswer
 

Tout ce que je sais par contre c’est que pour le disjoncteur de ton groupe de clim demande bien le calibre que le fabricant préconise et pas celui que l’électricien calcul  
Ça marchera mais 100% de chance d’avoir une réserve à la mise en service sinon :o


---------------
Haters gonna hate, zaatar’s gonna zeit
n°62768833
WILDLIKE
Posté le 26-04-2021 à 21:37:38  profilanswer
 

abonisyah a écrit :

Tout ce que je sais par contre c’est que pour le disjoncteur de ton groupe de clim demande bien le calibre que le fabricant préconise et pas celui que l’électricien calcul  
Ça marchera mais 100% de chance d’avoir une réserve à la mise en service sinon :o


 
Pourquoi ?  [:canaille]
 
Le calibre préconisé pour le DRV c'est 40A, pour quelle raison l'électricien poserait autre chose ? (vrai question)

Message cité 1 fois
Message édité par WILDLIKE le 26-04-2021 à 21:40:09
n°62770142
abonisyah
Posté le 26-04-2021 à 23:12:35  profilanswer
 

Parcequ’il est fort probable que son calcul lui dise que 32A suffisent.  
Dans l’absolue il aura raison, il connaît mieux l’installation que le fabricant.  
Et vu qu’accessoirement c’est moins cher (c’est la même punition avec la section de câble forcément) si tu donnes que la puissance et l’intensité c’est ce qu’il mettra.  
Sauf que le fabricant se dédouanera derrière ça au 1er problème et inscrira la réserve dans sa fiche de MES, selon le client ça peut entraîner des discussions pénibles.  
Autant bien tout indiquer dans son bilan de puissance et après que chacun fasse ce qu’il veut.


Message édité par abonisyah le 26-04-2021 à 23:13:55

---------------
Haters gonna hate, zaatar’s gonna zeit
n°62771240
Lutinnoir
Seul parmi les autres
Posté le 27-04-2021 à 07:57:59  profilanswer
 

WILDLIKE a écrit :


 
Pourquoi ?  [:canaille]
 
Le calibre préconisé pour le DRV c'est 40A, pour quelle raison l'électricien poserait autre chose ? (vrai question)


 
Car l'intensité permet de posé un 25A par exemple.
Le calibrage de la protection du fabriquant est souvent "surdimensionné" sur des petites puissances. Pour une question d'intensité de démarrage en faite.
Comme ça, ils évitent de demander un courbe de déclenchement D et reste sur un IN inférieur a 10, donc courbe C. L'artisan électricien ou ceux qui font du résidentiel ne sont pas perdu.
 
Concernant ton installation, si tu rajoute un second groupe froid de 12kW, tu passe plus en tarif bleu. Mais l'étude thermique prend en compte la puissance de chauffage de celui-ci?
J'ai l'impression que la puissance de chauffe fait doublon avec le VRV quand je vois que 10 postes. Mais j'ai pas le plan sous les yeux et je suis pas thermicien.  [:vc4fun:5]


---------------
"If in doubt, flat out." @Colin McRae
n°62771565
Profil sup​primé
Posté le 27-04-2021 à 08:59:51  answer
 

Bonjour  :hello: , question sécurité incendie  :o  
 
J'aimerais louer un entrepôt de 4800m² (Ht de 5,2m a 6,5m sous poutres) pour y faire une activité logistique, sans machines, avec 1 fenwick gaz (dont je peux me passer si ça pose problème) et du stockage en rayonnage au sol (étagère de 2,5m de haut), aucun rack de stockage en hauteur, de produit contenant un mix de carton, bois, papier, plastique divers.
 
Cet entrepôt est équipé de RIA (8 je crois) qui n'ont pas été révisé depuis perpette (+ de 10ans) qui sont reliés a une vieille pompe diesel. Auparavant cet entrepôt était un atelier de travail du bois avec cabine de peinture/vernis , donc grosses machines et stock de produits très inflammables. D’où peut être l'obligation des RIA  :??:  
 
Forcément, j'aimerais bien pouvoir ne pas remettre en service ces RIA  :ange: .  
 
J'aurais voulu savoir si il y a une chance que ce soit possible ou pas, et si les règles qui définissent le besoin en RIA peuvent être résumées simplement  :o
 
Il va de soi que je pose la question ici car nous sommes en avant projet, il y aura bien sûr des gens (Assureurs au minimum) qui vont devoir valider ça si on y va.
 
Dans les autres données qui peuvent être nécessaire :
-Effectif maxi : 20 personnes
-Pas de public reçu
-8 sorties de secours  
-Bien sur, extincteurs suivants normes
 
Merci  :hello:

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 27-04-2021 à 09:11:18
n°62771757
abonisyah
Posté le 27-04-2021 à 09:19:28  profilanswer
 

tu peux peut être te passer de RIA avec des colonnes sèches. C'est ce qu'on a pu faire sur un vieux entrepôt de 4000m² transformé en activité de stockage qui possédait aussi avec une vielle installation de RIA.
mais désenfumage obligatoire quoi qu'il arrive.

 

Message cité 1 fois
Message édité par abonisyah le 27-04-2021 à 09:21:46

---------------
Haters gonna hate, zaatar’s gonna zeit
n°62771827
Profil sup​primé
Posté le 27-04-2021 à 09:25:16  answer
 

abonisyah a écrit :

tu peux peut être te passer de RIA avec des colonnes sèches. C'est ce qu'on a pu faire sur un vieux entrepôt de 4000m² transformé en activité de stockage qui possédait aussi avec une vielle installation de RIA.  
mais désenfumage obligatoire quoi qu'il arrive.  
 
 


 
Merci pour ta réponse  
 
Quand tu dis ça peux passer, qui décide ?  
 
C'est une petite commune, je suis en discussion régulière avec le maire, je peux aussi y faire passer les pompiers sans problèmes si ils sont décideurs  
 
L’entrepôt est déjà équipé de trappe de désenfumage  :jap:


Message édité par Profil supprimé le 27-04-2021 à 09:26:18
n°62771947
abonisyah
Posté le 27-04-2021 à 09:36:05  profilanswer
 

C’est pas ma parti moi j’arrive après ce stade (installateur) d’autres te répondront donc mieux que moi mais tu devras forcément missionner un bureau de contrôle. Il y a peut être des spécificités dans ton projet qui obligeront à rester en RIA, dans mon c’est passé (il a fallu faire installer une borne incendie par exemple)  
Ce n’est pas un ERP donc pas de commission de sécu. Mais le BC consulte ou soumet le dossier aux pompiers effectivement, généralement il faut aller les voir avec du concret.
Pour le désenfumage il est fonctionnel et piloté par un SSI ?

Message cité 1 fois
Message édité par abonisyah le 27-04-2021 à 09:41:00

---------------
Haters gonna hate, zaatar’s gonna zeit
n°62772006
Trotamundo​s
Posté le 27-04-2021 à 09:39:47  profilanswer
 


Faut que tu vois si cette activité implique que ton établissement soit classé ICPE, c'est ça qui t'indiquera s'il y a besoin de RIA ou non.

n°62772022
Trotamundo​s
Posté le 27-04-2021 à 09:41:02  profilanswer
 

abonisyah a écrit :

[...] mais tu devras forcément missionner un bureau de contrôle.


Non, mais c'est mieux si t'as pas un autre intervenant qui gère ça.

abonisyah a écrit :

Pour le désenfumage il est fonctionnel et piloté par un SSI ?


Pas nécessaire, il peut être piloté en manuel tant que t'as pas de SSI A ou B.

n°62772214
jcqs
épais comme une brique
Posté le 27-04-2021 à 09:55:02  profilanswer
 

Projetusa, vu ce que tu décris et si t'es pas classé icpe, les règles à appliquer les plus contraignantes viendront de ton assureur.


---------------
diablo3 : jcqs#2507 |Topac pâtisserie !
n°62772578
Profil sup​primé
Posté le 27-04-2021 à 10:30:56  answer
 

jcqs a écrit :

Projetusa, vu ce que tu décris et si t'es pas classé icpe, les règles à appliquer les plus contraignantes viendront de ton assureur.


 
Merci à tous pour vos réponses,  
 
Quand je vois ça : https://aida.ineris.fr/consultation_document/10487 j'ai moins de 5000m3 de produits donc il me semblerait que je ne sois pas concerné par ICPE. Sur 4800m² je ne pourrais pas dépasser 3000m3 pour conserver des allées de circulations suffisantes  
 
Sinon comme souvent j'imaginais une réponse genre oui ou merde et c'est pas le cas  :D  
 
Je vais prévoir une caisse de bière au frais et faire venir les pompiers et mon assureur avant d'avancer plus loin sur ce bâtiment.
 
 :hello:  
 

n°62773254
WILDLIKE
Posté le 27-04-2021 à 11:17:02  profilanswer
 

Lutinnoir a écrit :


 
Concernant ton installation, si tu rajoute un second groupe froid de 12kW, tu passe plus en tarif bleu. Mais l'étude thermique prend en compte la puissance de chauffage de celui-ci?
J'ai l'impression que la puissance de chauffe fait doublon avec le VRV quand je vois que 10 postes. Mais j'ai pas le plan sous les yeux et je suis pas thermicien.  [:vc4fun:5]


 
De 12kW en puissance frigo, mais de 4-5 kW de puissance electrique absorbé seulement ;)

n°62776472
Trotamundo​s
Posté le 27-04-2021 à 15:59:39  profilanswer
 


Sauf si c'est quelqu'un que tu connais bien, les pompiers ne se déplaceront pas pour ça (et je doute que ton assureur t'impose quelque chose, il doit pas savoir ce qu'est un RIA). Vu ce que tu nous indiques, les RIA ne semblent réglementairement pas exigibles.

n°62778832
jcqs
épais comme une brique
Posté le 27-04-2021 à 20:03:21  profilanswer
 

Trotamundos a écrit :


Sauf si c'est quelqu'un que tu connais bien, les pompiers ne se déplaceront pas pour ça (et je doute que ton assureur t'impose quelque chose, il doit pas savoir ce qu'est un RIA). Vu ce que tu nous indiques, les RIA ne semblent réglementairement pas exigibles.

 

Les preventionnistes ne se déplaceront pas, la caserne locale peut être.
Pour les assureurs, j'y connais rien mais peut être que les règles apsad peuvent imposer des mesures de protection type RIA ? Ou autre ?


---------------
diablo3 : jcqs#2507 |Topac pâtisserie !
n°62779202
Trotamundo​s
Posté le 27-04-2021 à 20:48:44  profilanswer
 

Même si un gars de la caserne locale se déplace, c'est pas lui qui décide s'il faut des RIA ou pas.

 

Je connais pas assez les règles APSAD et les requêtes des assureurs mais j'ai jamais eu le cas de figure où il demandait plus que le réglementaire (au pire c'était l'application des règles APSAD mais pas un équipement en plus).

Message cité 2 fois
Message édité par Trotamundos le 27-04-2021 à 20:49:04
n°62781984
Profil sup​primé
Posté le 28-04-2021 à 08:51:32  answer
 

Trotamundos a écrit :


Sauf si c'est quelqu'un que tu connais bien, les pompiers ne se déplaceront pas pour ça (et je doute que ton assureur t'impose quelque chose, il doit pas savoir ce qu'est un RIA). Vu ce que tu nous indiques, les RIA ne semblent réglementairement pas exigibles.


 

jcqs a écrit :


 
Les preventionnistes ne se déplaceront pas, la caserne locale peut être.
Pour les assureurs, j'y connais rien mais peut être que les règles apsad peuvent imposer des mesures de protection type RIA ? Ou autre ?


 

Trotamundos a écrit :

Même si un gars de la caserne locale se déplace, c'est pas lui qui décide s'il faut des RIA ou pas.
 
Je connais pas assez les règles APSAD et les requêtes des assureurs mais j'ai jamais eu le cas de figure où il demandait plus que le réglementaire (au pire c'était l'application des règles APSAD mais pas un équipement en plus).


 
 
Les pompiers passent à 14 (Du coup 2 caisses de bières  :sweat: )  Vendredi a 19h00 . La joie des petites communes  :D. On visitera le site (30 000m² de bâtiments) de l'ancienne usine ou quelques uns ont travaillés avant la fermeture (fermé en 2000). C'était le plus gros employeur a 20 km à la ronde. L'entrepôt en question est une petite partie du tout. J'ai eu l'impression en les appelant que ce serait la sortie du WE  :o, mais bon ça fait pas de mal de se mettre bien avec eux.  
 
Ils récupéreront en passant une centaine d'extincteur que j'ai en trop pour faire une campagne de sensibilisation a l'usage de l'extincteur dans la commune. (Et m'en débarrasser   :o )
 
Mon assureur MMA m'envoie un "expert" pour me guider sur la faisabilité Mardi prochain. Les concernants, ont leur à filé ~80k€ cumulés de primes d'assurances diverses sur le dernier exercice, j'aurais moyen apprécié que personne de chez eux ne soit venu quand on leur demande  :o  
 
 :hello:


Message édité par Profil supprimé le 28-04-2021 à 08:57:41
n°62783986
Trotamundo​s
Posté le 28-04-2021 à 12:10:26  profilanswer
 

Curieux de savoir ce que vont te dire tous ces gens-là :D

n°62784290
sam_barton
Posté le 28-04-2021 à 12:43:19  profilanswer
 

Concernant l'assureur, on verra si c'est vraiment "0 tracas, 0 blabla"  :D


---------------
Espresso : Cafelat Robot + moulin Varia VS3 + Gene Cafe CBR-101
n°62784891
WILDLIKE
Posté le 28-04-2021 à 13:49:27  profilanswer
 

Trotamundos a écrit :

Même si un gars de la caserne locale se déplace, c'est pas lui qui décide s'il faut des RIA ou pas.
 
Je connais pas assez les règles APSAD et les requêtes des assureurs mais j'ai jamais eu le cas de figure où il demandait plus que le réglementaire (au pire c'était l'application des règles APSAD mais pas un équipement en plus).


 
Moi en APSAD j'ai eu une porte CF 4h (2 x 2h) ça piquait  :o

n°62785089
JDF
Posté le 28-04-2021 à 14:12:08  profilanswer
 

Petite question sécurité incendie aussi, en logement collectif :
 
Au sous-sol, j'ai :
 
parc de stationnement <-> sas (article 82 de l'arrêté 31/01/86) <-> dégagement (avec ascenseur et escalier vers hall RdC)
 
est-ce que je peux avoir la porte de la chaufferie qui donne directement sur ce dégagement ?
(chaufferie <1000kW, CF2h, parois M0)
Arrêté du 23/06/78 :
"Dans le cas d'une chaufferie en sous-sol, un accès de plain-pied d'une surface minimale de 4 mètres carrés est obligatoire" = OK c'est le dégagement
"La chaufferie située à l'intérieur d'un bâtiment d'habitation ou de bureau doit être d'un accès direct par l'extérieur du bâtiment ou par des parties communes du bâtiment" = OK c'est le dégagement
"S'il existe un accès à la chaufferie depuis l'intérieur d'un bâtiment cet accès doit comporter :
- soit une porte coupe-feu de degré une heure munie d'un ferme-porte;" = OK, classique
 


---------------
Mon topic achats/ventes
n°62786034
Trotamundo​s
Posté le 28-04-2021 à 15:50:21  profilanswer
 

Non je crois pas. De mémoire la seule 3e porte qui peut donner sur ce sas est celle d'accès à l'ascenseur. Je vérifierai à l'occasion :jap:

n°62786108
WILDLIKE
Posté le 28-04-2021 à 15:57:19  profilanswer
 

Trotamundos a écrit :

Non je crois pas. De mémoire la seule 3e porte qui peut donner sur ce sas est celle d'accès à l'ascenseur. Je vérifierai à l'occasion :jap:


 
Si j'ai bien compris, la porte de sa chaufferie donne sur le dégagement et non sur le sas...

n°62786884
Trotamundo​s
Posté le 28-04-2021 à 17:16:53  profilanswer
 

Possible d'avoir un schéma ?

n°62789217
JDF
Posté le 28-04-2021 à 21:12:52  profilanswer
 

oui, voici un schéma :D :
https://i.ibb.co/Bzgvvsz/Sans-titre.jpg

 
WILDLIKE a écrit :

 

Si j'ai bien compris, la porte de sa chaufferie donne sur le dégagement et non sur le sas...

 

c'est ça  :jap:


Message édité par JDF le 28-04-2021 à 21:13:54

---------------
Mon topic achats/ventes
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  351  352  353  ..  451  452  453  454  455  456

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Batiment intelligentNOUVEAU FORUM sur l'électricité: bâtiment, industriel, PAC, solaire,..
Protestation contre Ahmadinejad en face du bâtiment de l'ONUDéplacements professionels : site pour trouver des hotels pas cher ?
tva 5.5% dans batimentTVA 5.5 dans le batiment
Bâtiment TVA à 5,5 % ça continue ou pas ?Camera de surveillance dans un batiment locatif ?
Sites ou forums dédiés construction et bâtiment...connaissez vous des artisans dans le domaine de l'habitat ou batiment
Plus de sujets relatifs à : [SUJET] Les grosses têtes du bâtiment, c'est ici ! :o


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)