Posté le 09-08-2006 à 16:02:53  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

dipi34 a écrit :

Bonjour
 
J'ai l'intention de faire installer la climatisation dans ma maison située dans le Sud (> 30° depuis le 15 juin et surtout > 25° les nuits; dur dur).
C'est une vieille maison (gros mur, isolation laissant à désirer, etc..).
L'install se fait sur 2 niveaux: splits dans la chambre et le bureau au 1er; console dans la pièce importante et sous toiture située au-dessus.
 
J'ai passé ma journée à lire ce topic et j'ai bien fait car j'en ai appris des choses.
Parceque j'ai sous les yeux le devis suivant pour une install à signer prochainement:
c'est du MITSUBISHI INVERTER
groupe extérieur:        MXZ 4A 71VA
console (pièce de 50m2)   MFZ KA 35VA
chambre (pièce de 19m2)  MSZ GA 25VA
bureau (pièce de 15m2)   MSZ GA 22VA
le tout pour 7300 € posé (dont 1000 € pour la pose avec 3*7métres de liaison frigo cuivre sous goulottes séparées: l'installateur m'ayant indiqué que 2 valaient mieux que 1 pour des raisons de dilatation et de tenue aux UV)).
Par ailleurs je ne vois pas bien la puissance nécessaire de l'installation à partir des références des éléments. Que faut-il en penser? Il y a tout de même un poêle performant dans la grande pièce pour les nuits d'hiver qui peuvent être franchement glaciales même ici..
 
Merci à tous ceux qui pourront me permettre de me faire une opinion quand au prix et au matériel proposés.
Je n'évoque même pas le CI; j'ai l'impression que rares seront les élus lorsque toutes les moutures du texte auront été refondues en une déclaration de non apllication. Enfin sait on jamais?
 
Cordialement.
dipi34


bonjour, Le prix est correct pour un groupe exterieur est trois unité interieurs c'est ce qui s'appelle un tri split mais je ne connais pas bien cette marque en clim moi j'utilise du LG ( plus esthetique que performance) ou futjitsu et daikin.
Il  vous faut au minimum 8,5kw pour un bon rendement clim et chauffage hiver pour des plafonds de 2.5m.
cordialement olivier

mood
Publicité
Posté le 09-08-2006 à 16:02:53  profilanswer
 

n°9171543
treizee
Posté le 09-08-2006 à 16:15:55  profilanswer
 

du nouveau pour l'obtention du credit d'impot
il faut:
1 seule groupe exterieur pour les habitations de 0 à 4 pieces de vie
1 ou 2 groupe exterieur pour les habitations de 5 à 8 pieces de vie
1 ou 2 ou 3 groupe exterieur pour les habitations de plus de 8 pieces
Il est necessaire de traiter toutes les pieces de vie.
Ces precisions s'ajoute au bulletin officiel du 18 mai.
cordialement olivier

n°9171589
thom_comme​rcial
Posté le 09-08-2006 à 16:20:44  profilanswer
 

Vorondir a écrit :

Je me permets d'insister...
 
Thom si vous pouviez jeter un oeil je vous en serai extrêmement reconnaissant ;-)
 
Pour une maison en cours de construction (Marseille), j'ai demandé un devis de remplacement des convecteurs par une clim réversible.  
 
Contexte :  
- 3 chambres de 15-18m2 au 2°Et (sous les combles)  
- 1 salon de 50m2 au 1°Et (ouvert sur escaliers qui mènent au 2° et au RDC=garage)  
Proposition de l'intéressé, texto :  
- 1 groupe 2MXS52DV DAIKIN = 3590 HT (ça doit être 3MXS52DV ?! pour les 3 chambres)  
- 1 groupe FTXS35DV DAIKIN = 5462 HT (il a du inverser les prix?!)  
- Liaison cuivre + supports + goulotte + cables + bombe mousse = 1090 HT  
- Main d'oeuvre = 2700 HT (?!)  
- unités intérieures : a coché FTXS20CVMB (chambres) et FTXS35CVMB (salon)  
Total = 12800 HT soit 15350 TTC!  
J'attends une proposition de moins value (pas d'installation des 6 convecteurs)  
Questions :  
1) La pose me semble un excessive : quel serait un ordre de grandeur raisonnable pour la main d'oeuvre ?  Quand on va sur MyClim et qu'on coche installation, la pose ne semble pas réprésenter énormément.
2) Les deux unités sont prévues sur le mur extérieur au niveau du RDC : est-ce dans ces cas là qu'il faut une pompe de relevage ? Ca ne va pas plomber l'efficacité pour les chambres au 2°Et ?

 
Sur MyClim, il y a un point que je ne comprends pas très bien : l'association du groupe aux configurations.  
J'ai fait le calcul de la puissance frigorifique nécessaire pour chaque pièce :  
Pièces 1/2/3 : ~2700W
Pièce 4 : ~4200W  
En configuration DAIKIN, j'en conclue qu'il me faut :  
- 3 x FTXS25E (au lieu de 3 x FTXS20CVMB)  
- 1 x FTXS50E (au lieu de 1 x FTXS35CVMB)  
et pour les unités extérieures :  
- 1 x 4MXS80E (Pièces 1 à 3 = ~8000W)  
- 1 x RXS50E (Pièce 4 = ~4200W)  
J'obtiens avec install, 4 pompes, 4* 7m cable, maison - de 2 ans : 10000 HT soit 12000 TTC  
Je me rapproche du devis (15000 TTC) mais pour un matériel supérieur.  
Questions :  
3) En décortiquant les différents modèles, j'en ai conclu que plus la dernière lettre est élevée mieux c'est (E > D > C) : quelqu'un peut-il me le confirmer ?  
4) Dans le tableau de MyClim, pour la config 3*25 + 1* 50, il semble a priori possible d'associer un unique groupe 4MX80 (1,6 / 1,6 / 1,6 / 3,2 dont la somme fait bien 8000W mais bien inférieure au 8000W + 4200W = 12200W), tout en conservant un indice A.  
La puissance du groupe ne doit-elle pas être au moins égale à la somme des KW nécessaires dans chaque pièce ?

 
PS : Comme conseillé par l'un d'entre vous, j'ai fait un courrier aux impôts pour savoir si ma configuration "pompe à chaleur comme chauffage principal" ouvrait à Crédit d'impôt. Je vous donne la réponse dès réception.


 
après avoir lu 4 fois votre message j'en conclu pas grand chose ... car il me manque le principal LA MAISON, les surfaces, isolation, vitrage ... la conso actuelle ...  
 
le devis est un peu bancal quand meme, surement parce que vous avez refuser de signer au moment voulu  ;)  
 
on est toujours rétissant sur le prix de pose, mais faut savoir qu'en général ! ce sont des frigoristes qui pose !! c'est ce que demande les installateurs. apres vous pouvez tjr vous arranger (dans l'ordre de la légalité à ramener le prix au alentour de 1 500 € pour la pose sur la facture)  
 
la pompe de relevage est utile lorsque le tuyau des eaux de condensat doit passer au dessus de la console. Sinon celle-ci s'écoulle par gravité  [:adodonicoco]

n°9171722
dipi34
Posté le 09-08-2006 à 16:32:22  profilanswer
 

treizee a écrit :

bonjour, Le prix est correct pour un groupe exterieur est trois unité interieurs c'est ce qui s'appelle un tri split mais je ne connais pas bien cette marque en clim moi j'utilise du LG ( plus esthetique que performance) ou futjitsu et daikin.
Il  vous faut au minimum 8,5kw pour un bon rendement clim et chauffage hiver pour des plafonds de 2.5m.
cordialement olivier


 
Merci pour l'info.
Il n'y pas beaucoup de renseignements sur ce matériel MITSU quant à la puissance sauf que le MXZ (quadrisplits pour 3 éléments installés) délivre en froid: 7,1 Kwh et en chaud 8,6 Kwh; ce qui semble entrer dans la fourchette que vous indiquez.
Par ailleurs MITSU semble avoir une certaine notoriété dans le domaine??
Cordialement.
dipi34
 

n°9172171
Vorondir
Posté le 09-08-2006 à 17:14:00  profilanswer
 

thom_commercial a écrit :

après avoir lu 4 fois votre message j'en conclu pas grand chose ... car il me manque le principal LA MAISON, les surfaces, isolation, vitrage ... la conso actuelle ...  
 
le devis est un peu bancal quand meme, surement parce que vous avez refuser de signer au moment voulu  ;)  
 
on est toujours rétissant sur le prix de pose, mais faut savoir qu'en général ! ce sont des frigoristes qui pose !! c'est ce que demande les installateurs. apres vous pouvez tjr vous arranger (dans l'ordre de la légalité à ramener le prix au alentour de 1 500 € pour la pose sur la facture)  
 
la pompe de relevage est utile lorsque le tuyau des eaux de condensat doit passer au dessus de la console. Sinon celle-ci s'écoulle par gravité  [:adodonicoco]


 
Merci
 
Je reconnais que mes explications sont pas terribles...
La  conso je la connais pas, la maison est en cours de contruction, et quant au vitrage, c'est du double vitrage (dans les normes, mais quel type ?)
 
Pour un fonctionnement sans soucis, la puissance du groupe doit être au moins égale à la somme des KW nécessaires dans chaque pièce, d'où la raison de parfois choisir une config tri+mono plutôt que quadri ? Où peut-il y avoir d'autres raisons ?
 
PS : Je m'assurerai que l'installeur sera bien agréé "Daikin". Merci
 

n°9172608
Chatelain
Posté le 09-08-2006 à 18:00:33  profilanswer
 

thom_commercial a écrit :

le prix de "chatelain" est correct.
 
 pour infos nous avons reçu un fax ce matin de toshiba qui nous annonce gentillement une augmentation du prix du cuivre, les prix sont donc augmentés de 5% sur le matériel  [:delarue2]  
 
Si vous demandez à voir une installation le commercial va forcement vous emmener chez quelqu'un où le système fonctionne parfaitement ! LOGIQUE  :sol:


Peut on gagner un peu sur le devis et sur quoi ? Personne ne me répond ??  :sweat:

n°9172799
thom_comme​rcial
Posté le 09-08-2006 à 18:22:07  profilanswer
 

Chatelain a écrit :

J'ai reçu un devis en gainable Daikin pour 90m² habitable (100m² avec les couloirs) . Au programme, salon/salle à manger, 3 chambres et cuisine.  
 
-1 unité intérieur FBQ71BV              1.632,00 €
-1 unité extérieur RZQ71BV             2.022,00 €
- Liaisons frigorifiques                       896,40 €
- Liaisons electriques                        643,03 €
- Evacuations des condensats            249,10 €
- Réseau de gaine                          2.541,38 €
- Bouches de soufflage                   1.437,60 €
- Sytème multizones ECOCLIM          1.494,14 €
(télécommande infrarouge dans chaques chambres et séjour)
- DIVERS                                        870,00 €
 
TOTAL => 12433,86 € TTC C'est cher ??
 
 
J'ai aussi marqué : "Unités intérieures seront raccordées au groupe extérieur par des canalisations en cuivre frigorifique déshydraté isolées par des manchons type armaflex. C'est bien ?
 
C'est possible de mettre une bouche de soufflage dans la SDB ?


 
j'ai peut etre raté un truc ou je confond mais tu es en TVA 19,6 ou 5,5 % ?  
 
pour le cuivre les échangeurs thermiques en sont équipés.. (si je ne m'abuse !  [:adodonicoco]  )

n°9172969
Chatelain
Posté le 09-08-2006 à 18:43:26  profilanswer
 

TVA à 5,5 %  ;)

n°9173130
thom_comme​rcial
Posté le 09-08-2006 à 19:04:24  profilanswer
 

Chatelain a écrit :

TVA à 5,5 %  ;)


 
ok, déjà le "divers" à quoi correspond t'il exactement ??!  
 
tu peux toujours négocier si tu lui dis que tu signe tout de suite il baissera son prix automatiquement !
 
Le gainable c'est SUPER  :love:  mais il faut qu'il soit très TRES bien installé !

n°9173512
Chatelain
Posté le 09-08-2006 à 19:51:55  profilanswer
 

thom_commercial a écrit :

ok, déjà le "divers" à quoi correspond t'il exactement ??!  
 
tu peux toujours négocier si tu lui dis que tu signe tout de suite il baissera son prix automatiquement !
 
Le gainable c'est SUPER  :love:  mais il faut qu'il soit très TRES bien installé !


Mise en service, essais, réglage, DOE, préparation et approche chantier, mauntenation,, depose et repose tuiles ;)

mood
Publicité
Posté le 09-08-2006 à 19:51:55  profilanswer
 

n°9173891
laurent60
Posté le 09-08-2006 à 20:49:04  profilanswer
 

bonjour a tous
je suis nouveau sur le site
je viens de recevoir une prposition par thermo seme pour une pompe a chaleur reversible.
4 consoles haute de 3.9 kwh (4 *1475 €)
1 console basse de 6 kwh (3350 €)
1 groupe de 11 kwh (8600€)
pose comprise avec un COP de 4.18
qu'en pensez-vous
qu'elle est le credit d impot  
merci ,pour vos remarques
a+

n°9173926
treizee
Posté le 09-08-2006 à 20:52:39  profilanswer
 

je suis d'accord avec thom_commercial le gainable c'est bien quand c'est tres tres bien posé

n°9173963
treizee
Posté le 09-08-2006 à 20:58:20  profilanswer
 

laurent60 a écrit :

bonjour a tous
je suis nouveau sur le site
je viens de recevoir une prposition par thermo seme pour une pompe a chaleur reversible.
4 consoles haute de 3.9 kwh (4 *1475 €)
1 console basse de 6 kwh (3350 €)
1 groupe de 11 kwh (8600€)
pose comprise avec un COP de 4.18
qu'en pensez-vous
qu'elle est le credit d impot  
merci ,pour vos remarques
a+


salut laurent60 juste une question au final ça te coute 17850€ ttc ou 13425€.
Pour le credit d'impot il faut savoir si tu chauffe toute ta maison et le prix de la main d'oeuvre.
ta maison fait combien de M² pour combien de pieces?
Qu'elle est la marque des appareils?

n°9174056
Nogaro06
Posté le 09-08-2006 à 21:13:19  profilanswer
 

Bonjour à tous, mon message a l'air d'être passé inaperçu, avez vous une réponse pour moi ?
 
Bonjour à tous, et merci à un forumiste d'un autre forum de m'avoir donné ce lien oh combien instructif !  
 
Malgré les 42 pages, j'ai un peu de mal à retrouver le fil et l'info dont j'aurai besoin (et surtout où je pourrai la trouver...)  
 
Mon projet n'est a priori pas trés simple : je vais réhabiliter d'ici peu une maison (celle de mon grand père) d'environ 200 m² sur les hauteurs de Nice.  
 
Je souhaite un système performant, économique à l'utilisation et permettant de bénéficier des réductions fiscales. Après tout ce que j'ai pu lire, je me suis orienté vers une PAC avec géothermie (puits si possible et non pas serpentin). Je ne peux pas mettre de planchers chuffants à cause des contraintes techniques liées à la réha, mais par contre dispose d'un faux plafonds de plus de 50cm. Je pensais donc partir sur des cassettes réversibles.  
 
Je souhaitais aussi me servir de la PAC pour la production d'eau chaude, le chauffrage du spa et de la piscine à venir.  
 
A votre avis, est ce la bonne solution, quel budget (grosses mailles, je me doute bien qu'il faut préciser) et où trouver l'info ?  
 
PS : J'ai envoyé des mails à tous les fabricants de clim pour avoir des conseils.  
 
Merci d'avance

Message cité 1 fois
Message édité par Nogaro06 le 09-08-2006 à 21:14:00
n°9174092
thom_comme​rcial
Posté le 09-08-2006 à 21:16:16  profilanswer
 

laurent60 a écrit :

bonjour a tous
je suis nouveau sur le site
je viens de recevoir une prposition par thermo seme pour une pompe a chaleur reversible.
4 consoles haute de 3.9 kwh (4 *1475 €)
1 console basse de 6 kwh (3350 €)
1 groupe de 11 kwh (8600€)
pose comprise avec un COP de 4.18
qu'en pensez-vous
qu'elle est le credit d impot  
merci ,pour vos remarques
a+


 
thermoseme  [:uxam]

n°9174144
laurent60
Posté le 09-08-2006 à 21:21:56  profilanswer
 

pour mon projet il est de 17850 €
la main d ouevre est offerte si j accepte 6 visites de publicité.
ma maison fait 140 m2 pour  5 pieces principales sans compter une piece de  4.8 m2 (d ailleurs est il obligatoire de la chauffer le commercial m a dit non elle est trop petite)???)
 
pour la marque c est thermo-seme
pas d autre marque a ma connaissance

n°9174152
thom_comme​rcial
Posté le 09-08-2006 à 21:22:47  profilanswer
 

Nogaro06 a écrit :

Bonjour à tous, mon message a l'air d'être passé inaperçu, avez vous une réponse pour moi ?
 
Bonjour à tous, et merci à un forumiste d'un autre forum de m'avoir donné ce lien oh combien instructif !  
 
Malgré les 42 pages, j'ai un peu de mal à retrouver le fil et l'info dont j'aurai besoin (et surtout où je pourrai la trouver...)  
 
Mon projet n'est a priori pas trés simple : je vais réhabiliter d'ici peu une maison (celle de mon grand père) d'environ 200 m² sur les hauteurs de Nice.  
 
Je souhaite un système performant, économique à l'utilisation et permettant de bénéficier des réductions fiscales. Après tout ce que j'ai pu lire, je me suis orienté vers une PAC avec géothermie (puits si possible et non pas serpentin). Je ne peux pas mettre de planchers chuffants à cause des contraintes techniques liées à la réha, mais par contre dispose d'un faux plafonds de plus de 50cm. Je pensais donc partir sur des cassettes réversibles.  
 
Je souhaitais aussi me servir de la PAC pour la production d'eau chaude, le chauffrage du spa et de la piscine à venir.  
 
A votre avis, est ce la bonne solution, quel budget (grosses mailles, je me doute bien qu'il faut préciser) et où trouver l'info ?  
 
PS : J'ai envoyé des mails à tous les fabricants de clim pour avoir des conseils.  
 
Merci d'avance


 
euh... PAC air/eau marque clivet ou airmet haute T° ac ventilo convecteurs, système permettant de chauffer la piscine et l'eau chaude sanitaire.. cout moyenne 25 000 € ttc  

n°9174180
laurent60
Posté le 09-08-2006 à 21:25:22  profilanswer
 


qconnaissez vous thermo seme et qu elles sont les retours sur ce produit
merci

n°9174215
thom_comme​rcial
Posté le 09-08-2006 à 21:29:55  profilanswer
 

laurent60 a écrit :

qconnaissez vous thermo seme et qu elles sont les retours sur ce produit
merci


 
il faut pas être fainiant jeune padawan ... lis les 42 pages et l'histoire de thermoseme tu connaitra ...

n°9174261
jlce
Posté le 09-08-2006 à 21:34:48  profilanswer
 

Bjr,
je vais essayer d'etre clair.
Je cherche un fabricant de pompe a chaleur Air / Eau reversible. La facile.
La difficulte est que les fabricants donnent des COP a + 7 ext et eau a +35.
Comme je veux par l'intermediaire de cette pompe a chaleur:
1 faire l'appoint prioritaire de la production eau chaude sanitaire apres panneaux solaires mais avant resistance electrique
2 faire le chauffage (et refroidissement) au sol  
 
Y a t il une pompe a chaleur reversible qui par -5degres exterieur produit de l'eau a + 45 degres voir plus avec un COP de 3 dans lers conditions pre-citees??? ou le plus approchant???
 
Merci aux specialistes qui peuvent me repondre directement a:
jean-luc.couerbe@wanadoo.fr
 

n°9174340
laurent60
Posté le 09-08-2006 à 21:43:42  profilanswer
 

thom_commercial a écrit :

il faut pas être fainiant jeune padawan ... lis les 42 pages et l'histoire de thermoseme tu connaitra ...


42 pages ?????

n°9174376
Nogaro06
Posté le 09-08-2006 à 21:46:57  profilanswer
 

Merci thom_commercial pour ta réponse.
 
Je suppose qu'une telle installation est éligible aux réductions fiscales ?
 
De ton avis de connaisseur, est ce une bonne solution (L'investissement en vaut il la chandelle ?)

n°9174382
thom_comme​rcial
Posté le 09-08-2006 à 21:47:25  profilanswer
 

laurent60 a écrit :

42 pages ?????


 
euh oui pardon 43 pages ... (le topics en faite..)  
 
pour t'aider je vais te donner un petit conseil mais juste petit, ne le fais pas avec thermoseme.

n°9174401
laurent60
Posté le 09-08-2006 à 21:50:15  profilanswer
 

as-tu d autres societes .
tous les conseils m interesse  
merci d avance

n°9174462
thom_comme​rcial
Posté le 09-08-2006 à 21:58:03  profilanswer
 

laurent60 a écrit :

as-tu d autres societes .
tous les conseils m interesse  
merci d avance


 
ou es tu situé ?

n°9174528
laurent60
Posté le 09-08-2006 à 22:05:38  profilanswer
 

je me trouve dans le 60 a coté de compigne

n°9174764
thom_comme​rcial
Posté le 09-08-2006 à 22:41:17  profilanswer
 

laurent60 a écrit :

je me trouve dans le 60 a coté de compigne


 
mp envoyé  :hello:

n°9174825
yan_69
Posté le 09-08-2006 à 22:50:29  profilanswer
 

Bonsoir,
concernant l'equipement de notre appart duplex en region lyonnaise nous avons valider ce jour l'offre en Daikin.
3 chbres de 10-12m2, 1 salon,sejour, cuisine de 37m2 env.
Initialement l'offre portait sur 1 4MXS68, 3 FTXS20DX et 1 35DW pour 7380 ht (1600 de pose inclu)
En feuilletant la doc j'ai trouve le ftxg35ew sympa et design (+ plat) pour le salon. Cela portait l'offre à 7690 ht.
Nous nous sommes mis d'accord sur 7300ht. Soit env 5% de reduc sur le materiel (5990ht).
Je vous dirais comment ca fonctionne en septembre.

n°9174840
yan_69
Posté le 09-08-2006 à 22:52:19  profilanswer
 

yan_69 a écrit :

Bonsoir,
concernant l'equipement de notre appart duplex en region lyonnaise nous avons valider ce jour l'offre en Daikin.
3 chbres de 10-12m2, 1 salon,sejour, cuisine de 37m2 env.
Initialement l'offre portait sur 1 4MXS68, 3 FTXS20DX et 1 35DW pour 7380 ht (1600 de pose inclu)
En feuilletant la doc j'ai trouve le ftxg35ew sympa et design (+ plat) pour le salon. Cela portait l'offre à 7690 ht.
Nous nous sommes mis d'accord sur 7300ht. Soit env 5% de reduc sur le materiel (5990ht).
Je vous dirais comment ca fonctionne en septembre.


 
il fazllait lire 7590 avec l'unite ftxg35ew

n°9175142
ricouille
Posté le 09-08-2006 à 23:22:40  profilanswer
 

thom_commercial a écrit :

euh oui pardon 43 pages ... (le topics en faite..)  
 
pour t'aider je vais te donner un petit conseil mais juste petit, ne le fais pas avec thermoseme.


thermoseme ou aeer ce sont les voyous de la profession ;il doit y en avoir d autres bien sur ;mais cela sont bien connus pour etre des specialistes de la vente ,pour ce qui est du reste :turlututu chapeau pointu. A TOI DE VOIR ...

n°9175159
thom_comme​rcial
Posté le 09-08-2006 à 23:24:36  profilanswer
 

ricouille a écrit :

thermoseme ou aeer ce sont les voyous de la profession ;il doit y en avoir d autres bien sur ;mais cela sont bien connus pour etre des specialistes de la vente ,pour ce qui est du reste :turlututu chapeau pointu. A TOI DE VOIR ...


 
à moi de voir ?!  [:ahcarien]

n°9177730
orion21
Posté le 10-08-2006 à 10:51:11  profilanswer
 

Tout a été dit sur ce genre de sociétés (AEER, ***** et autres ..) :  
- vente à l'arraché avec avantages "bidons" classiques (pose "gratuite", pavillon "témoin", soufflant pour SDB et cumulus "offerts." etc etc ..) mais au prix d'une sur-facturation manifeste  
 
- commerciaux et non techniciens  
- installation mal dimensionnée  
- MO médiocre  
- SAV déficient ...  
 
... Ces derniers points semblant en fait dépendre de la concession: certains utilisateurs sont dans une panade pas possible (objectifs non atteints, procès ...) d'autres au contraire pleinement satisfaits (même si au prix fort).  
 
Par contre, l'un de leurs arguments "massue" par rapport aux installateurs classiques est leur engagement sur les économies d'énergie attendus: si elles ne sont pas au rendez vous, ils s'engagent à rembourser la différence, et ce à des niveaux qu'aucun installateur indépendant ne semble en mesure de garantir et encore moins de contractualiser ... On imagine difficilement ces sociétés s'engager par contrat sur des objectifs qu'elles ne sauraient pouvoir tenir. L'intégration de ces données dans le retour sur investissement ne leur redonne-t-elle pas alors une certaine ..."crédibilité" ?  
Oups! Je sens que je vais me faire lyncher [:alfinfrance]

n°9178301
thom_comme​rcial
Posté le 10-08-2006 à 11:39:15  profilanswer
 

vu la sur taxe au niveau installation ttc posé normal que derrière il propose le remboursement si dépassé !

n°9181246
treizee
Posté le 10-08-2006 à 16:48:16  profilanswer
 

c'est sur une instalation vendu 15000€ alors que ca n'en vaut que 10 ou 11000€ on peut se permettre de rembourser la difference des economie non realisé. la difference n'est jamais a hauteur de la surfacturation, si il fallait surfacturé toute les  instalations de 2000 ou 5000€ pour en rembourser meme pas 10%! on serraitous riche!!!!!!!!!

n°9182107
thom_comme​rcial
Posté le 10-08-2006 à 18:13:01  profilanswer
 

treizee a écrit :

c'est sur une instalation vendu 15000€ alors que ca n'en vaut que 10 ou 11000€ on peut se permettre de rembourser la difference des economie non realisé. la difference n'est jamais a hauteur de la surfacturation, si il fallait surfacturé toute les  instalations de 2000 ou 5000€ pour en rembourser meme pas 10%! on serraitous riche!!!!!!!!!


 
 [:kanak]

Message cité 1 fois
Message édité par thom_commercial le 10-08-2006 à 18:13:12
n°9183286
steak12
Posté le 10-08-2006 à 20:41:32  profilanswer
 

alexandre 32 a écrit :

J'ai longtemps hésité à mettre du gainable mais finalement je vais certainement m'orienter vers un bi-split haut de gamme FTXG.
Par contre pourrait-on me dire s'il est possible d'intaller une caissette encastrable sans faux plafond afin d'avoir une diffusion centrale et est-ce mieux qu'un split au point de vue confort?
Une petite précision pour le gainable: pour moi trop de personnes ont des problèmes avec les plénums et l'entretien est plus cher avec d'éventuels soucis au bout de x années pour les tuyaux (bactéries...etc).
Merci d'avance pour vos commentaires et avis.


 
Bonjour je m'oriente vers un gainable. Vous etes le premier a parler de se type de probleme sur le gainable!
Où avez vous eu ses renseignement.

n°9183357
steak12
Posté le 10-08-2006 à 20:50:42  profilanswer
 

treizee a écrit :

du nouveau pour l'obtention du credit d'impot
il faut:
1 seule groupe exterieur pour les habitations de 0 à 4 pieces de vie
1 ou 2 groupe exterieur pour les habitations de 5 à 8 pieces de vie
1 ou 2 ou 3 groupe exterieur pour les habitations de plus de 8 pieces
Il est necessaire de traiter toutes les pieces de vie.
Ces precisions s'ajoute au bulletin officiel du 18 mai.
cordialement olivier


 
bonjour  
Pourrais je avoir le lien où vous avez trouvé ces précisions.
merci


Message édité par steak12 le 19-08-2006 à 19:59:58
n°9183838
wave
Posté le 10-08-2006 à 21:34:07  profilanswer
 

Désole si je sors légèrement du sujet des PAC réversibles fixes, mais j'ai une question sur les climatiseurs mobiles (air/air, avec gaine qui évacue la chaleur dedors).
La plupart du temps, le rendement annoncé est énorme (du genre 3500W de froid pour 850W consommés). Même sans compter le problème de l'air extérieur qui entre pour compensé l'air chaud évacué par la gaine, ça fait un COP de 4 en mode froid (je sais pas si l'appellation COP est valable quand on fait du froid, mais ça revient à dire que la clim prétend chauffer l'extérieur avec un COP de 5 :D). Non seulement ça parait énorme, mais quand on sent l'air froid sortir, ça parait vraiment pas atteindre cette puissance frigorifique.
Pourtant, comme on aspire l'air intérieur (et pas de l'air + chaud à l'extérieur), si on ne mesure que la quantité de froid produite (et pas l'air chaud qui rentre par la fenêtre), on peut dire que la mesure est effectuée dans des conditions idéales: pas de différence de température entre l'air à refroidir et l'air dans lequel on évacue la chaleur.
Alors ma question est: quelqu'un connait-il le protocole de mesure des normes en vigueur actuellement?
Comment ils arrivent à surestimer ce que donne une utilisation dans des conditions idéales?
Ils sortent la PAC du boitier pour faire la mesure avec des radiateurs ou ventilateurs + gros, c'est à dire que ça ne concerne pas la clim entière qu'on achète?
Ou bien la norme concerne la classe énergétique mais pas la puissance frigorifique annonée (laissée à l'appréciation fantaisiste du fabricant)?
 
Merci d'avance si quelqu'un a la réponse ou de la documentation sur la norme en question.

n°9183956
thom_comme​rcial
Posté le 10-08-2006 à 21:52:24  profilanswer
 

wave a écrit :

Désole si je sors légèrement du sujet des PAC réversibles fixes, mais j'ai une question sur les climatiseurs mobiles (air/air, avec gaine qui évacue la chaleur dedors).
La plupart du temps, le rendement annoncé est énorme (du genre 3500W de froid pour 850W consommés). Même sans compter le problème de l'air extérieur qui entre pour compensé l'air chaud évacué par la gaine, ça fait un COP de 4 en mode froid (je sais pas si l'appellation COP est valable quand on fait du froid, mais ça revient à dire que la clim prétend chauffer l'extérieur avec un COP de 5 :D). Non seulement ça parait énorme, mais quand on sent l'air froid sortir, ça parait vraiment pas atteindre cette puissance frigorifique.
Pourtant, comme on aspire l'air intérieur (et pas de l'air + chaud à l'extérieur), si on ne mesure que la quantité de froid produite (et pas l'air chaud qui rentre par la fenêtre), on peut dire que la mesure est effectuée dans des conditions idéales: pas de différence de température entre l'air à refroidir et l'air dans lequel on évacue la chaleur.
Alors ma question est: quelqu'un connait-il le protocole de mesure des normes en vigueur actuellement?
Comment ils arrivent à surestimer ce que donne une utilisation dans des conditions idéales?
Ils sortent la PAC du boitier pour faire la mesure avec des radiateurs ou ventilateurs + gros, c'est à dire que ça ne concerne pas la clim entière qu'on achète?
Ou bien la norme concerne la classe énergétique mais pas la puissance frigorifique annonée (laissée à l'appréciation fantaisiste du fabricant)?
 
Merci d'avance si quelqu'un a la réponse ou de la documentation sur la norme en question.


 
pourquoi t'en d'acharnement ?! vu le prix ...  perso je n'ai pas de réponse à te donner à part que çà fonctionne BIEN  :D

n°9184201
ricouille
Posté le 10-08-2006 à 22:24:36  profilanswer
 

thom_commercial a écrit :

à moi de voir ?!  [:ahcarien]


excuse moi thom ce n est pas a toi que je m adressai mais a laurent 60    voila c est dit.

n°9184315
KaraPitcho​u
Posté le 10-08-2006 à 22:38:33  profilanswer
 

wave a écrit :

Désole si je sors légèrement du sujet des PAC réversibles fixes, mais j'ai une question sur les climatiseurs mobiles (air/air, avec gaine qui évacue la chaleur dedors).
La plupart du temps, le rendement annoncé est énorme (du genre 3500W de froid pour 850W consommés). Même sans compter le problème de l'air extérieur qui entre pour compensé l'air chaud évacué par la gaine, ça fait un COP de 4 en mode froid (je sais pas si l'appellation COP est valable quand on fait du froid, mais ça revient à dire que la clim prétend chauffer l'extérieur avec un COP de 5 :D). Non seulement ça parait énorme, mais quand on sent l'air froid sortir, ça parait vraiment pas atteindre cette puissance frigorifique.
Pourtant, comme on aspire l'air intérieur (et pas de l'air + chaud à l'extérieur), si on ne mesure que la quantité de froid produite (et pas l'air chaud qui rentre par la fenêtre), on peut dire que la mesure est effectuée dans des conditions idéales: pas de différence de température entre l'air à refroidir et l'air dans lequel on évacue la chaleur.
Alors ma question est: quelqu'un connait-il le protocole de mesure des normes en vigueur actuellement?
Comment ils arrivent à surestimer ce que donne une utilisation dans des conditions idéales?
Ils sortent la PAC du boitier pour faire la mesure avec des radiateurs ou ventilateurs + gros, c'est à dire que ça ne concerne pas la clim entière qu'on achète?
Ou bien la norme concerne la classe énergétique mais pas la puissance frigorifique annonée (laissée à l'appréciation fantaisiste du fabricant)?
 
Merci d'avance si quelqu'un a la réponse ou de la documentation sur la norme en question.


 
J'ai regardé la doc de mes splits Daikin (ATXS25CVMB et ARXH25CVMB9) et les coef de performance annoncés sont exactement conformes au calcul théorique (attention il faut prendre les valeurs nominales et non pas maximales, c'est peut-être ça qui t'a induit en erreur) :
 
- Froid : EER = 3,57  pour une puissance consommée de 700W et 2500W de restituée
-Chaud : COP = 3,64 pour une puissance consommée de 935W et 3400W de restituée

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  804  805  806  807  808  809

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Avis au medecins : Post Op des dents de sagesse + alcool !Redirection apres post de message. - ADMIN
Information pour charger des accus !!! c ou que je post ???Post fermé -> Retour de mission
Votre premier post sur le forum,Pression d'un fluide exercée et pompe à air
FIA WEC • RDV en Mars •To finish first, first...FinishLe Jeu du Dico : en attente de renaissance
(TOPIC UNIK) Musique : Post-rock 
Plus de sujets relatifs à : Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)