Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
3111 connectés 

 

 

Pour ou contre la toile de verre ?


 
51.5 %
 870 votes
1.  Pour
 
 
48.5 %
 819 votes
2.  Contre
 

Total : 2842 votes (1153 votes blancs)
Ce sondage est clos, vous ne pouvez plus voter
 Mot :   Pseudo :  
  Aller à la page :
 
 Page :   1  2  3  4  5  ..  4168  4169  4170  4171  4172  4173
Auteur Sujet :

[Bricolage] Le topic du bricolage

n°73872824
nasdak
Posté le 24-11-2025 à 11:28:30  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

Daphne a écrit :

Dur à dire l'épaisseur... Je dirais 5 ou 7cm ? Immeuble des années 60.
Je note pour le foret carrelage/verre, j'essaiera avec ça.


La plupart des perceuses ont un petit trou sur le côté du mandrin (sur la bague qui tient la poignée) et une tige en plastoque a enfiler, qui te permet de régler la profondeur :)
https://www.univers-du-pro.com/5043 [...] t-grip.jpg


Message édité par nasdak le 24-11-2025 à 11:30:05
mood
Publicité
Posté le 24-11-2025 à 11:28:30  profilanswer
 

n°73873214
-Chris-
Posté le 24-11-2025 à 12:49:45  profilanswer
 

Hello,
 
Je reviens avec mes histoires de particules fines qui se stockent sur le plafond et même au dessus du caisson du volet.
Pas d’humidité ni de cloques à priori (dpe C).
Exposition nord mais la chambre à coté n’est pas touchée.
 
Ça a été bien nettoyé (masqué ?  :sarcastic: ) régulièrement par les anciens occupants mais enfin faut traiter la cause à un moment… d’autant que les autres pièces ne sont pas touchées.
 
Je peux nettoyer l’aération sur la fenêtre (pas encore fait). Mais comme ça se stocke pas mal au dessus du caisson peut-être que ça passe par là ?
 
Je peux essayer de démonter ça pour nettoyer (comment ?) et au delà ? Refaire l’étanchéité ? Les entreprises qui nettoient les vmc ne vont pas vraiment m’être utiles. Contacter un poseur de volets ?
 
https://img3.super-h.fr/images/2025/11/24/snapshot_16807aedc87cff8335d73.jpg
 
https://img3.super-h.fr/images/2025/11/07/snapshot_282475249227c7287e1297770.jpg
 
https://img3.super-h.fr/images/2025/11/24/snapshot_2824752490461cd8139a89d33.jpg


Message édité par -Chris- le 24-11-2025 à 12:55:46
n°73874103
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 24-11-2025 à 15:19:05  profilanswer
 

SuperSic a écrit :

:hello: bonjour
 
Suite à des travaux sur les radiateurs chez ma mère, il y a eu qq dégâts collatéraux, notamment un tuyau en PVC, une plainte et une cloison qui ont eu un peu chaud ( [:ichronos] ) .
 
On voudrait réparer / cacher la misère avec un petit coup de peinture.  
Mais il faut faire quoi avant pour préparer le support quand c'est un peu cramé ? Il faut grattouiller gentiment (notamment sur le PVC) ? Autre chose ?
 
Merci :jap:
 
https://i.ibb.co/HLzTQTQp/PXL-20251122-095147069.jpg
https://i.ibb.co/yBxZS64M/PXL-20251122-095259569.jpg
https://i.ibb.co/V0XJxRXw/PXL-20251122-095241880.jpg


 
Elle a payé quelque chose ?

n°73874397
gimmeshelt​er
Breton abstème...
Posté le 24-11-2025 à 16:10:55  profilanswer
 

:hello:  
Je viens d'installer une prise GreenUp dans mon carport pour y brancher l'UMC de ma model 3.
J'ai câblé en 6mm² (j'avais 15m en stock) vers un petit tableau que j'ai collé au principal
Donc j'ai :
bornier du tableau principal vers petit tableau accolé au principal
DD 20A du pack
et de là je pars vers ma prise GreenUp (12m)
 
Ma question : pour cause de manque de place (du 10 ou 16² sont impossibles à passer avec mes gros doigts  :o ) j'ai mis du 6² aussi pour relier mes borniers au DD du second tableau. Distance de 20/30cm
 
Ca ne craint pas ?


Message édité par gimmeshelter le 24-11-2025 à 16:11:48
n°73874522
tails38
Posté le 24-11-2025 à 16:37:53  profilanswer
 

Y a quoi dans le second tableau ?
Que la green up ?
Oui ce n'est pas genant pour bien faire faudrait un disjoncteur pour proteger la liasion entre tableau 1 et tableau 2 il sautera si tu consommes trop dans tableau 2

Message cité 1 fois
Message édité par tails38 le 24-11-2025 à 16:38:02
n°73874620
gimmeshelt​er
Breton abstème...
Posté le 24-11-2025 à 16:55:32  profilanswer
 

tails38 a écrit :

Y a quoi dans le second tableau ?
Que la green up ?
Oui ce n'est pas genant pour bien faire faudrait un disjoncteur pour proteger la liasion entre tableau 1 et tableau 2 il sautera si tu consommes trop dans tableau 2


 
J
Non c'est un tableau dédié complètement à la charge de la voiture
C'est un disjoncteur différentiel type F (donc interrupteur  différentiel et disjoncteur ensemble)
Pas besoin de "protéger" le fil sur une aussi petite distance
Legrand précise bien qu'il faut être branché en direct du bornier mais quid de la section de câble ?


Message édité par gimmeshelter le 24-11-2025 à 16:56:27
n°73874644
rosco
Posté le 24-11-2025 à 17:00:35  profilanswer
 

La ligne de 6² est déjà protégée des surcharges puisqu'il y a un DD dessus et non pas juste un ID, le tout avec une seule prise derrière qui tire du jus. Que la sécurité 20 A soit en amont ou en aval du fil de liaison entre les tableaux ne change rien du point de vue élec, on ne pourra jamais avoir + de 20 A quel que soit l'endroit que l'on considère après le bornier principal.
 
Le 6² est + que suffisant pour 20 A maxi autorisé par le DD sur cette ligne, on utilise cette section avec du 32 A.

n°73875239
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 24-11-2025 à 18:59:08  profilanswer
 

libussa a écrit :


fait des photos on pourra mieux t'aider (notamment du tableau et des éléments ajoutés)


 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/427801
 
Il manque le reste de la ligne qui est identique aux deux disjoncteurs de droite.
 

rosco a écrit :


Normalement Ouvert / Normalement Fermé , en parlant du contact.
Pour une chaudière normale, le contact est NO. Si le thermostat n'est pas un vieux truc de la guerre, on a généralement déjà les 2 contacts inversés dedans pour choisir en fonction de son matos et il n'y a pas à bidouiller. Toujours est il que la chaudière n'a pas à subir une extinction générale comme ça, ce n'est pas normal.


 
Merci pour l'explication :jap:


---------------
Twitter
n°73875341
rosco
Posté le 24-11-2025 à 19:18:29  profilanswer
 

Et l'alimentation générale de ta chaudière est donc en prise derrière ce contacteur pour les HC/HP via l'un des 2 autres disjoncteurs ?! T'es sûr ? [:baragor]

Message cité 1 fois
Message édité par rosco le 24-11-2025 à 19:20:03
n°73875354
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 24-11-2025 à 19:23:06  profilanswer
 

rosco a écrit :

Et l'alimentation générale de ta chaudière est donc en prise derrière ce contacteur pour les HC/HP via l'un des 2 autres disjoncteurs ?! T'es sûr ? [:baragor]


 
C'est une supposition, je n'ai pas ouvert le tableau électrique.


---------------
Twitter
mood
Publicité
Posté le 24-11-2025 à 19:23:06  profilanswer
 

n°73875366
rosco
Posté le 24-11-2025 à 19:25:25  profilanswer
 

Ah OK. Bah il faudrait ouvrir et suivre tes fils pour voir réellement à quoi la chaudière est reliée vu le souci que tu décrivais.

n°73875387
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 24-11-2025 à 19:32:38  profilanswer
 

Je n'ai jamais ouvert un tableau électrique, j'avoue que ça me fait un peu peur.
 
Je coupe l'arrivée du courant sur l'interrupteur général, qui se trouve en dessous du tableau, et j'enlève la façade une fois les vis aux 4 coins desserrées ?
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/450349


---------------
Twitter
n°73875402
rosco
Posté le 24-11-2025 à 19:35:55  profilanswer
 

Oui, y a que les 4 vis des coins à desserrer un peu et le capot viendra tout seul. Ce n'est pas utile de couper le jus ici car tu ne mets pas les mains dedans, mais si tu te sens + l'aise en le coupant, fais le.

n°73875500
tails38
Posté le 24-11-2025 à 19:59:34  profilanswer
 

rosco a écrit :

La ligne de 6² est déjà protégée des surcharges puisqu'il y a un DD dessus et non pas juste un ID, le tout avec une seule prise derrière qui tire du jus. Que la sécurité 20 A soit en amont ou en aval du fil de liaison entre les tableaux ne change rien du point de vue élec, on ne pourra jamais avoir + de 20 A quel que soit l'endroit que l'on considère après le bornier principal.
 
Le 6² est + que suffisant pour 20 A maxi autorisé par le DD sur cette ligne, on utilise cette section avec du 32 A.


Non…
Tu protèges en amont et pas en aval …
Donc il manque un disjoncteur pour protéger la liaison tableau 1 vers tableau 2

n°73875508
libussa
Posté le 24-11-2025 à 20:01:20  profilanswer
 

tails38 a écrit :


Non…
Tu protèges en amont et pas en aval …
Donc il manque un disjoncteur pour protéger la liaison tableau 1 vers tableau 2


pas nécessaire si les tableaux sont collés, comme c'est le cas ici. Faut le voir comme une rangée de plus dans le tableau existant

n°73875515
tails38
Posté le 24-11-2025 à 20:04:08  profilanswer
 

libussa a écrit :


pas nécessaire si les tableaux sont collés, comme c'est le cas ici. Faut le voir comme une rangée de plus dans le tableau existant


C’est hors norme …
Demain tu as un con qui branche un gros consommateur dans vérifier le diamètre de la liaison tu ferra fondre ton câble.
Au pire si vraiment on ne peux pas mettre de disjoncteur dans le tableau 1 tu met le même diamètre que la liaison avec l’agcp mais j’ai un doute si c’est même toléré dans ce cas

Message cité 2 fois
Message édité par tails38 le 24-11-2025 à 20:04:21
n°73875519
Errare
perseverare diabolicum
Posté le 24-11-2025 à 20:05:02  profilanswer
 

Daphne a écrit :

Bon et sinon une fois pour toute, c'est quoi LA méthode pour percer dans une cloison en briquette sans passer à travers ?
J'ai été sans la percu, avec mèche à béton et en allant mollo, et quand j'ai atteint le creux de la brique la perceuse est partie toute seule et paf j'ai un éclat de l'autre côté.
Bon, c'est pas énorme, j'ai été témoin de bien pire, mais ça fait CHIER


 
 
Bague sur le foret :
 
https://media.adeo.com/mkp/0b5623c87350f31d74482586825e6f12/media.jpeg?width=650&height=650&format=jpg&quality=80&fit=bounds

n°73875527
libussa
Posté le 24-11-2025 à 20:07:53  profilanswer
 

tails38 a écrit :


C’est hors norme
Demain tu as un con qui branche un gros consommateur dans vérifier le diamètre de la liaison tu ferra fondre ton câble.
Au pire si vraiment on ne peux pas mettre de disjoncteur dans le tableau 1 tu met le même diamètre que la liaison avec l’agcp mais j’ai un doute si c’est même toléré dans ce cas


bah non ça l'est pas. Je dis pas que le 6mm2 est adapté (normalement faudrait mettre la meme section que les alims des autres rangées), mais en tout cas pas besoin d'un disjoncteur dans ce cas précis.
Flemme de sortir la norme, mais ce site bien informé le mentionne https://www.schema-electrique.net/s [...] naire.html

n°73875546
gimmeshelt​er
Breton abstème...
Posté le 24-11-2025 à 20:13:17  profilanswer
 

tails38 a écrit :


Non…
Tu protèges en amont et pas en aval …
Donc il manque un disjoncteur pour protéger la liaison tableau 1 vers tableau 2


 

tails38 a écrit :


C’est hors norme …
Demain tu as un con qui branche un gros consommateur dans vérifier le diamètre de la liaison tu ferra fondre ton câble.
Au pire si vraiment on ne peux pas mettre de disjoncteur dans le tableau 1 tu met le même diamètre que la liaison avec l’agcp mais j’ai un doute si c’est même toléré dans ce cas


 
 :??:  
 
Donc si on te suit, faudrait aussi mettre un disjoncteur à chaque départ du bornier qui va vers un ID ???  
 
Ca n'a aucun sens  :o  

n°73875564
ratibus
Posté le 24-11-2025 à 20:18:11  profilanswer
 

libussa a écrit :


bah non ça l'est pas. Je dis pas que le 6mm2 est adapté (normalement faudrait mettre la meme section que les alims des autres rangées), mais en tout cas pas besoin d'un disjoncteur dans ce cas précis.
Flemme de sortir la norme, mais ce site bien informé le mentionne https://www.schema-electrique.net/s [...] naire.html


Justement sur la page que tu cites :

Citation :

Soit directement, avec une section de fil ou câble déterminée par le calibre maximum du disjoncteur de branchement si ce deuxième tableau est accolé au tableau principal,


Donc clairement pas 6 mm2, ce qui est logique pour pas le cramer.

n°73875576
ratibus
Posté le 24-11-2025 à 20:19:21  profilanswer
 

gimmeshelter a écrit :


 
 :??:  
 
Donc si on te suit, faudrait aussi mettre un disjoncteur à chaque départ du bornier qui va vers un ID ???  
 
Ca n'a aucun sens  :o  


Tu n'alimentes pas en 6 mm2 tes interdiff dans un tableau. Sinon t'as un risque que ça crame.

n°73875588
libussa
Posté le 24-11-2025 à 20:22:06  profilanswer
 

ratibus a écrit :


Justement sur la page que tu cites :

Citation :

Soit directement, avec une section de fil ou câble déterminée par le calibre maximum du disjoncteur de branchement si ce deuxième tableau est accolé au tableau principal,


Donc clairement pas 6 mm2, ce qui est logique pour pas le cramer.


C'est ce que j'ai dit oui

n°73875604
gimmeshelt​er
Breton abstème...
Posté le 24-11-2025 à 20:24:50  profilanswer
 

ratibus a écrit :


Tu n'alimentes pas en 6 mm2 tes interdiff dans un tableau. Sinon t'as un risque que ça crame.


 
Non c'est un peigne vertical
 
Mais les gars qui ont installé ma PAC se sont repris sur un bornier du peigne pour alimenter le tableau de la PAC
Ils se sont repiqués en 16² évidemment  
 
Donc moi c'est pas bon si j'alimente le DD de ma GreenUp en 6²  :pfff:  
Ca m'arrange pas trop
Le 16² est quasi impossible à manipuler  

n°73875658
libussa
Posté le 24-11-2025 à 20:36:19  profilanswer
 

gimmeshelter a écrit :

 

Non c'est un peigne vertical

 

Mais les gars qui ont installé ma PAC se sont repris sur un bornier du peigne pour alimenter le tableau de la PAC
Ils se sont repiqués en 16² évidemment

 

Donc moi c'est pas bon si j'alimente le DD de ma GreenUp en 6²  :pfff:
Ca m'arrange pas trop
Le 16² est quasi impossible à manipuler  


Passer en souple c'est déjà bien plus simple. Ça suppose d'avoir la pince et les embouts par contre.
Sinon des magasins vendent des longueurs déjà serties
https://elec44.fr/accessoires-table [...] =match_and

Message cité 1 fois
Message édité par libussa le 24-11-2025 à 20:38:56
n°73875812
rosco
Posté le 24-11-2025 à 21:10:31  profilanswer
 

ratibus a écrit :


Tu n'alimentes pas en 6 mm2 tes interdiff dans un tableau. Sinon t'as un risque que ça crame.


Normal ça puisqu'une seule rangée d'un tableau classique avec un interrupteur diff en tête peut tirer énormément de courant si on a les 8 disjoncteurs derrière par exemple qui demandent beaucoup de jus en même temps, il n'y a AUCUN limiteur de puissance globale par rangée vu que l'inter différentiel ne limite rien du tout, c'est pas son rôle. Donc dans ce cas, il est normal de mettre le calibre du fil du disjoncteur abonné/Linky car c'est lui la limite haute en amont des borniers principaux (courant maxi permis par l'abonnement donc, sans parler de longueur, etc.) et c'est lui qui coupera tout si une rangée est largement hors puissance par rapport aux autres et qu'on dépasse l'abonnement au global. Mais dans son cas avec sa borne de recharge, il y a un disjoncteur diff 20 A sur la ligne déportée en question, donc peu importe ce que tu mets derrière ce disjoncteur diff ou que le prochain gars branchera en aval de ça, il coupera quoiqu'il arrive toujours à 20 A et le 6² est donc parfaitement viable, y a rien qui peut fondre là dedans. Faut pas confondre les 2 types de structures avec un inter diff (30 mA) et un disjoncteur diff (30 mA et gestion des surcharges).

 

On pourrait "améliorer" nos tableaux en mettant des disjoncteurs diff à la place des interrupteurs diff en tête de chaque rangée, auquel cas on imposerait aussi la puissance maxi de chaque rangée (et donc le calibre des fils bornier->DD si on voulait), mais ce n'est pas ce que l'on fait car ça n'a pas grand intérêt dans notre cas car on risque de se brider comme pour un tableau triphasé avec un petit abonnement et une limite par phase pas très élevée (comme certains ont déjà eu ici). Chaque rangée doit pouvoir tirer le maximum si nécessaire dans un tableau classique et c'est différent de son cas de figure avec une nouvelle ligne bridée d'office.

Message cité 1 fois
Message édité par rosco le 24-11-2025 à 21:28:27
n°73875850
gimmeshelt​er
Breton abstème...
Posté le 24-11-2025 à 21:15:45  profilanswer
 

libussa a écrit :


Passer en souple c'est déjà bien plus simple. Ça suppose d'avoir la pince et les embouts par contre.
Sinon des magasins vendent des longueurs déjà serties


 
Ok merci  
J'ai vu les cordons de repiquage mais en 10mm²
Suffisant pour 63A (cal maxi en habitation)  
 
https://elec44.fr/73711-large_default/legrand-cordon-de-repiquage-connexion-auto-section-2x10-mm-63-a-rf-404927.jpg
 
Legrand - Cordon de repiquage à connexion auto - section 2x10 mm² - 63 A - Réf : 404927
 
Pourquoi moi je dois mettre du 16 si le 10 suffirait ?

n°73875880
gimmeshelt​er
Breton abstème...
Posté le 24-11-2025 à 21:19:52  profilanswer
 

rosco a écrit :


Normal ça puisqu'une seule rangée d'un tableau classique avec un interrupteur diff en tête peut tirer énormément de courant si on a les 8 disjoncteurs derrière par exemple qui demandent beaucoup de jus en même temps, il n'y a AUCUN limiteur de puissance globale par rangée vu que l'inter différentiel ne limite rien du tout, c'est pas son rôle. Donc dans ce cas, il est normal de mettre le calibre du fil du disjoncteur abonné/Linky car c'est lui la limite haute en amont des borniers principaux (courant maxi permis par l'abonnement donc, sans parler de longueur, etc.) et c'est lui qui coupera tout si une rangée est largement hors puissance par rapport aux autres et qu'on dépasse l'abonnement au global. Mais dans son cas avec sa borne de recharge, il y a un disjoncteur diff 20 A sur la ligne déportée en question, donc peu importe ce que tu mets derrière ce disjoncteur diff ou que le prochain gars branchera en aval de ça, il coupera quoiqu'il arrive toujours à 20 A et le 6² est donc parfaitement viable, y a rien qui peut fondre là dedans. Faut pas confondre les 2 types de structures avec un inter diff (30 mA) et un disjoncteur diff (30 mA et gestion des surcharges).
 
On pourrait "améliorer" nos tableaux en mettant des disjoncteurs diff à la place des interrupteurs diff en tête de chaque rangée, auquel cas on imposerait aussi la puissance maxi de chaque rangée (et donc le calibre des fils bornier->DD si on voulait), mais ce n'est pas ce que l'on fait car ça n'a pas grand intérêt dans notre cas car on risque de se brider comme pour un tableau triphasé avec un petit abonnement et une limite par phase pas très élevée (comme certains ont déjà eu ici).


 
 [:monsieurbiscuit:3]  
Tu dis ça alors que je viens d'aller galoper pour virer mon câblage et éviter de perdre ma famille dans un terrible incendie cette nuit !!   :o  
 
Bah qui peut le plus peut le moins donc j'ai commandé du 16² siouple et j'essaierai de le mettre en place
 
Merci à tous pour les explications  :jap:

n°73875909
libussa
Posté le 24-11-2025 à 21:24:02  profilanswer
 

gimmeshelter a écrit :

 

Ok merci
J'ai vu les cordons de repiquage mais en 10mm²
Suffisant pour 63A (cal maxi en habitation)

https://elec44.fr/73711-large_defau [...] 404927.jpg

 

Legrand - Cordon de repiquage à connexion auto - section 2x10 mm² - 63 A - Réf : 404927

 

Pourquoi moi je dois mettre du 16 si le 10 suffirait ?


Je sais pas où t'as vu ça mais pour alimenter, c'est 16mm2 à partir de 60A (12kVA)

n°73875944
ratibus
Posté le 24-11-2025 à 21:29:59  profilanswer
 

libussa a écrit :


Je sais pas où t'as vu ça mais pour alimenter, c'est 16mm2 à partir de 60A (12kVA)


En effet, pour du 64 A c'est bien du 16 mm2 : https://www.schema-electrique.net/s [...] bleau.html

n°73876026
rosco
Posté le 24-11-2025 à 21:43:53  profilanswer
 

Ca dépend du type de pose des câbles et de leur environnement. Si le câble est posé en dehors, à l'air libre, aéré, donc hors gaine/mur, ce qui est le cas des cordons de repiquage dans un tableau, du 10² est permis pour du 63 A. En apparent, le 16² est donné pour 80 A. Si le fil est encastré, groupé avec d'autres câbles, dans des gaines, etc. et selon le fabricant parfois, il est préconisé du 16² pour 63 A (marge de sécurité avec la longueur, etc.).

Message cité 1 fois
Message édité par rosco le 24-11-2025 à 21:45:04
n°73876034
gimmeshelt​er
Breton abstème...
Posté le 24-11-2025 à 21:44:57  profilanswer
 

libussa a écrit :


Je sais pas où t'as vu ça mais pour alimenter, c'est 16mm2 à partir de 60A (12kVA)


 
Chez Legrand
Cordon de repiquage Phase + Neutre à connexion automatique
Câble H07-VH (classe 6) permettant de distribuer une intensité de 63A
Section 2x10mm²
 
Je suis un peu perdu j'avoue

n°73876055
gimmeshelt​er
Breton abstème...
Posté le 24-11-2025 à 21:47:24  profilanswer
 


gimmeshelter a écrit :


 
Chez Legrand
Cordon de repiquage Phase + Neutre à connexion automatique
Câble H07-VH (classe 6) permettant de distribuer une intensité de 63A
Section 2x10mm²
 
Je suis un peu perdu j'avoue


 

rosco a écrit :

Ca dépend du type de pose des câbles et de leur environnement. Si le câble est posé en dehors, à l'air libre, aéré, donc hors gaine/mur, ce qui est le cas des cordons de repiquage dans un tableau, du 10² est permis pour du 63 A. En apparent, le 16² est donné pour 80 A. Si le fil est encastré, groupé avec d'autres câbles, dans des gaines, etc. et selon le fabricant parfois, il est préconisé du 16² pour 63 A (marge de sécurité avec la longueur, etc.).


 
Ah ben voilà je comprends mieux
 
Merci !
 
Donc pour pas se faire chier : 16 partout  :wahoo:

n°73876728
ryoo
Posté le 25-11-2025 à 06:38:33  profilanswer
 

tails38 a écrit :


Non…
Tu protèges en amont et pas en aval …
Donc il manque un disjoncteur pour protéger la liaison tableau 1 vers tableau 2


Dans le cas présent ce n'est pas nécessaire, le tableau secondaire étant collé au principal. Il faut voir l'ensemble comme un seul et unique tableau.

n°73876732
ryoo
Posté le 25-11-2025 à 06:43:51  profilanswer
 

libussa a écrit :


bah non ça l'est pas. Je dis pas que le 6mm2 est adapté (normalement faudrait mettre la meme section que les alims des autres rangées), mais en tout cas pas besoin d'un disjoncteur dans ce cas précis.
Flemme de sortir la norme, mais ce site bien informé le mentionne https://www.schema-electrique.net/s [...] naire.html


C'est conforme, il n'y a que le DD qui est alimenté (il faut voir le tout comme un seul tableau).
Par contre si un circuit est ajouté il faut effectivement changer la liaison.
 
Précision : ce que je viens de dire ne s'applique pas à un TS éloigné du TGBT, dans ce cas il faut suivre ton lien :jap:

n°73876939
tails38
Posté le 25-11-2025 à 08:50:36  profilanswer
 

gimmeshelter a écrit :


 
 
 
 :??:  
 
Donc si on te suit, faudrait aussi mettre un disjoncteur à chaque départ du bornier qui va vers un ID ???  
 
Ca n'a aucun sens  :o


Oui car tu n'est pas censé alimenter tes ID en 6² :D
 

ratibus a écrit :


Justement sur la page que tu cites :

Citation :

Soit directement, avec une section de fil ou câble déterminée par le calibre maximum du disjoncteur de branchement si ce deuxième tableau est accolé au tableau principal,


Donc clairement pas 6 mm2, ce qui est logique pour pas le cramer.


 [:gegere:1]


Message édité par tails38 le 25-11-2025 à 08:51:37
n°73876948
tails38
Posté le 25-11-2025 à 08:53:27  profilanswer
 

ryoo a écrit :


Dans le cas présent ce n'est pas nécessaire, le tableau secondaire étant collé au principal. Il faut voir l'ensemble comme un seul et unique tableau.


J'ai un second tableau pour mes PV.
Il est relié au premier.
Malgrès qu'il ait ses diff et disjoncteur.
J'ai un disjoncteur dans le tableau 1 pour la liaison vers ce tableau 2 qui est a 50cm de tableau1.
32A pour du 10².
Vu qu'il y a eu le consuel je pense que c'est obligatoire !

Message cité 3 fois
Message édité par tails38 le 25-11-2025 à 08:54:16
n°73876962
libussa
Posté le 25-11-2025 à 08:58:55  profilanswer
 

tails38 a écrit :


J'ai un second tableau pour mes PV.
Il est relié au premier.
Malgrès qu'il ait ses diff et disjoncteur.
J'ai un disjoncteur dans le tableau 1 pour la liaison vers ce tableau 2 qui est a 50cm de tableau1.
32A pour du 10².
Vu qu'il y a eu le consuel je pense que c'est obligatoire !


3 personnes dont 1 élec te disent que ça l'est pas  :sleep:
Par contre "50cm" c'est pas collé. La norme c'est bête et méchant, collé c'est collé, encore une fois c'est comme si tu rajoutais des lignes au tableau existant

Message cité 1 fois
Message édité par libussa le 25-11-2025 à 08:59:13
n°73876969
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 25-11-2025 à 09:00:11  profilanswer
 

tails38 a écrit :


².
Vu qu'il y a eu le consuel je pense que c'est obligatoire !


Pardon ... mais croire que les consuels sont bon ou meme simplement compétents cest une utopie  :O


---------------
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
n°73877238
tails38
Posté le 25-11-2025 à 09:56:28  profilanswer
 

libussa a écrit :


3 personnes dont 1 élec te disent que ça l'est pas  :sleep:  
Par contre "50cm" c'est pas collé. La norme c'est bête et méchant, collé c'est collé, encore une fois c'est comme si tu rajoutais des lignes au tableau existant


Visiblement c'était possible avant 2025 :o

Citation :

À partir du 1er sept. 2025 :
un disjoncteur PV en amont  est obligatoire quelle que soit la distance du coffret AC PV (donc fin des 3 mètres).


https://avelheol.fr/blog/nouvelle-nfc-1500-n134

n°73877242
tails38
Posté le 25-11-2025 à 09:57:00  profilanswer
 

arkrom a écrit :


Pardon ... mais croire que les consuels sont bon ou meme simplement compétents cest une utopie  :O


Certes mais s'ils demandent un disjoncteur et qu'il n'y ait pas tu "devrais" te faire bouler


Message édité par tails38 le 25-11-2025 à 09:58:57
n°73877437
Kara
Moi je dis y bluff !!!
Posté le 25-11-2025 à 10:29:25  profilanswer
 

J'étais venu avec un problème de radiateur Acova qui continuait à chauffer même en mode HG ou délestage via fil pilote.
 
J'en ai trouvé un autre sur leboncoin, de 1000w (au lieu de 500w pour le mien).
 
Forcément les trous sont pas les mêmes dans le mur, ça ma gonfle un peu d'en refaire (ou alors ptète de passer par des tasseaux vu que niveau hauteur c'est identique  [:transparency] ).
 
Et là je me rends compte que le boitier de régulation en fait c'est le même. Même taille, c’est d'ailleurs le même, visuellement, sur tous mes radiateurs Acova chez moi.  Je me dis que je pourrais récupérer le boitier du 1000w qui fonctionne  [:canaille] .
 
MAIS, si je cherche les pièces détachées en mettant la référence des 2 radiateurs, c'est pas la même ref sur le site Acova.
 
Pour le 500w : https://www.acova.fr/boutique/kit-d [...] tion-14440
Pour le 1000w : https://www.acova.fr/boutique/kit-d [...] ande-14493
 
Je joue pas au con j’arrête là, y'a potentiellement pas les mêmes composant de puissance à l’intérieur ?
 
Quand on démonte, y'a juste 2 fils qui rentre dans le radiateur (ici j'ai démonté le 500w) :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/450462
 
Qui se branchent donc dans les 2 pales à droite du boitier ici.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/450460
Là c'est le 1000w, pas démonté mais donc même boitier (mais donc pas la même ref d'après le site Acova)
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/450461

Message cité 1 fois
Message édité par Kara le 25-11-2025 à 10:36:31

---------------
Négatif, je suis une mite en pullover!!!
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  4168  4169  4170  4171  4172  4173

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
topic londres[Topic unique] Hawksley Workman
Topic les pochettes CD les plus LAIDES...Topic du dandy
Topic des demandes de Ban pour SPAM par MP[Topic Unique] Référencement des bonnes boulangeries Parisiennes
[Bricolage] reconnaitre une mèche bois ou béton[Topic Unique] TF1 : Section de recherches (ça commence jeudi)
Le topic de la Maison [Déco + "sent-bons"+ tips et astuces bricolage][Topic unique] Le bricolage !
Plus de sujets relatifs à : [Bricolage] Le topic du bricolage


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)