[SUJET] Les grosses têtes du bâtiment, c'est ici ! :o

n°62875854
Lutinnoir
Seul parmi les autres
Posté le 07-05-2021 à 15:36:57  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
C'est malheureusement fréquent de se faire sectionner 3-4 gaines par ci par la. (GO ou CVC)
Vu la quantité, le TGBT ou TD devais être pas loin?
Pour les piqueurs ils sont cocus je pense. J'en ai un qui a piquer 2 des 3 phases d'un 240² (120kVA, Régime IT (No DD) et déclenchement au 2eme défauts seulement) sans incident. Il étais lui même alimenté sur la 3eme phase pour piquer  [:le petit tiburce:5]
 


---------------
"If in doubt, flat out." @Colin McRae
mood
Publicité
Posté le 07-05-2021 à 15:36:57  profilanswer
 

n°62897950
igor1984
Posté le 10-05-2021 à 14:15:20  profilanswer
 

Bonjour,  
 
Je voudrais savoir ce que vous pensiez de la nocivité potentielle d'avoir ce genre d'installation électrique en dessous d'une habitation (l'appart avec balcon) ?
 
https://zupimages.net/up/21/19/gcq6.jpg
 
Je suppose qu'il y a autant d'avis que de personnes, ou peut-être y a t'il quelque chose d'avéré ?
 
Merci  :hello:

n°62898011
CAMPEDEL
⭐ Cibus vita, vinum veritas ⭐
Posté le 10-05-2021 à 14:21:08  profilanswer
 

igor1984 a écrit :

Bonjour,

 

Je voudrais savoir ce que vous pensiez de la nocivité potentielle d'avoir ce genre d'installation électrique en dessous d'une habitation (l'appart avec balcon) ?

 

https://zupimages.net/up/21/19/gcq6.jpg

 

Je suppose qu'il y a autant d'avis que de personnes, ou peut-être y a t'il quelque chose d'avéré ?

 

Merci :hello:

 

Ça dépend de si tu as ou non sur la tête ton casque en papier d'aluminium.

 


Désolé mais c'est la seule réponse qui ait un sens.  [:spamafote]


---------------
1er message HFR, Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°62898332
WILDLIKE
Posté le 10-05-2021 à 14:56:00  profilanswer
 

igor1984 a écrit :

Bonjour,

 

Je voudrais savoir ce que vous pensiez de la nocivité potentielle d'avoir ce genre d'installation électrique en dessous d'une habitation (l'appart avec balcon) ?

 

https://zupimages.net/up/21/19/gcq6.jpg

 

Je suppose qu'il y a autant d'avis que de personnes, ou peut-être y a t'il quelque chose d'avéré ?

 

Merci  :hello:

 

Bah c'est écrit dessus hein. DANGER DE MORT. Donc le risque c'est la mort. On peut pas être plus clair :/

 


Message édité par WILDLIKE le 10-05-2021 à 14:57:23
n°62898383
Lutinnoir
Seul parmi les autres
Posté le 10-05-2021 à 14:59:52  profilanswer
 

igor1984 a écrit :

Bonjour,  
 
Je voudrais savoir ce que vous pensiez de la nocivité potentielle d'avoir ce genre d'installation électrique en dessous d'une habitation (l'appart avec balcon) ?
 
https://zupimages.net/up/21/19/gcq6.jpg
 
Je suppose qu'il y a autant d'avis que de personnes, ou peut-être y a t'il quelque chose d'avéré ?
 
Merci  :hello:


Aucune...
C'est une installation temporaire pour un chantier?


---------------
"If in doubt, flat out." @Colin McRae
n°62898492
igor1984
Posté le 10-05-2021 à 15:10:30  profilanswer
 

C'est en effet relié à un chantier, mais le local (celui dans le bâtiment) est permanent je suppose

n°62898526
Lutinnoir
Seul parmi les autres
Posté le 10-05-2021 à 15:14:29  profilanswer
 

igor1984 a écrit :

C'est en effet relié à un chantier, mais le local (celui dans le bâtiment) est permanent je suppose


Oui c'est un poste de transformation Enedis.
Si tu es du genre inquiet, tu peux toujours demandé une copie du rapport de conformité de l'installation de chantier a la MOE.
Mais rien d'inquiétant sur ta photo.


---------------
"If in doubt, flat out." @Colin McRae
n°62916205
CAMPEDEL
⭐ Cibus vita, vinum veritas ⭐
Posté le 12-05-2021 à 11:51:53  profilanswer
 

Aujourd'hui, question aux plombards et autres BE CVC.

 

Dans un immeuble de logements neufs, les chaudières gaz à ventouse seront raccordées sur un conduit collectif.

 

Elles font en puissance 25 ou 30 kw suivant les appartements.

 

Quel sera le diamètre du conduit de fumée si 5 chaudières sont raccordées dessus ?  :??:

 

Edit : j'ai trouvé les infos suffisantes en page 9 d'une doc Poujoulat.

Message cité 1 fois
Message édité par CAMPEDEL le 12-05-2021 à 11:59:53

---------------
1er message HFR, Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°62916955
abonisyah
Posté le 12-05-2021 à 13:04:57  profilanswer
 

C’est combien le salaire d’embauche dans le btp bac+3/5 pour du BE/assistant charge d’affaire à votre avis ?
Sur 12 mois, sans RTT et peut être voiture de service statut etam  
1800net ça parait déconnant ?


---------------
Haters gonna hate, zaatar’s gonna zeit
n°62917768
belette24
Posté le 12-05-2021 à 14:30:25  profilanswer
 

CAMPEDEL a écrit :

Aujourd'hui, question aux plombards et autres BE CVC.
Dans un immeuble de logements neufs, les chaudières gaz à ventouse seront raccordées sur un conduit collectif.
Elles font en puissance 25 ou 30 kw suivant les appartements.
Quel sera le diamètre du conduit de fumée si 5 chaudières sont raccordées dessus ?  :??:  
Edit : j'ai trouvé les infos suffisantes en page 9 d'une doc Poujoulat.


 
Demandes quand même un dimensionnement au commercial, la doc Poujoulat ne parle que de configurations avec des chaudières de 25kW.  
T'es pas à l'abri de prendre un diamètre au dessus.
 
 

abonisyah a écrit :

C’est combien le salaire d’embauche dans le btp bac+3/5 pour du BE/assistant charge d’affaire à votre avis ?
Sur 12 mois, sans RTT et peut être voiture de service statut etam  
1800net ça parait déconnant ?


 
Si 0 expérience c'est pas mal pour commencer (hors RP).


---------------
"Bien joué, mais une brique ne rend jamais les coups."
mood
Publicité
Posté le 12-05-2021 à 14:30:25  profilanswer
 

n°62919958
Lutinnoir
Seul parmi les autres
Posté le 12-05-2021 à 18:19:42  profilanswer
 

abonisyah a écrit :

C’est combien le salaire d’embauche dans le btp bac+3/5 pour du BE/assistant charge d’affaire à votre avis ?
Sur 12 mois, sans RTT et peut être voiture de service statut etam  
1800net ça parait déconnant ?


39H? Exp? BE Fluide?


---------------
"If in doubt, flat out." @Colin McRae
n°62923241
sam_barton
Posté le 13-05-2021 à 02:04:32  profilanswer
 

abonisyah a écrit :

C’est combien le salaire d’embauche dans le btp bac+3/5 pour du BE/assistant charge d’affaire à votre avis ?
Sur 12 mois, sans RTT et peut être voiture de service statut etam  
1800net ça parait déconnant ?


 
Salut,
En province, c'est même plutôt le haut de la fourchette je pense, donc non pas déconnant du tout.


---------------
Espresso : Cafelat Robot + moulin Varia VS3 + Gene Cafe CBR-101
n°62927397
abonisyah
Posté le 13-05-2021 à 19:16:03  profilanswer
 

Oui 39h (Bon un peu plus en vrai mais sans non plus exagérer) région parisienne, pour faire suite à un contrat d’alternance donc petite exp mais 1ere embauche en vrai.


---------------
Haters gonna hate, zaatar’s gonna zeit
n°62929597
popopeye
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 14-05-2021 à 07:23:26  profilanswer
 

igor1984 a écrit :

Bonjour,  
 
Je voudrais savoir ce que vous pensiez de la nocivité potentielle d'avoir ce genre d'installation électrique en dessous d'une habitation (l'appart avec balcon) ?
 
https://zupimages.net/up/21/19/gcq6.jpg
 
Je suppose qu'il y a autant d'avis que de personnes, ou peut-être y a t'il quelque chose d'avéré ?
 
Merci  :hello:


Ce que je peux te dire c'est que normalement sur les bâtiments neufs (ce qui a l'air d’être le cas) il y a une double structure voiles et planchers avec un résilient phonique entre les deux. Niveau acoustique c'est conçu pour pas transmettre de bruit et vibration, point de vue onde électromagnétique j'en sais rien.

n°62931730
WILDLIKE
Posté le 14-05-2021 à 13:11:44  profilanswer
 

popopeye a écrit :


Ce que je peux te dire c'est que normalement sur les bâtiments neufs (ce qui a l'air d’être le cas) il y a une double structure voiles et planchers avec un résilient phonique entre les deux.  


 
Ca peut être le cas, mais ce n'est pas une obligation et c'est loins d'être la majorité des cas.
 
La réglementation acoustique porte sur une obligation de résultat, pas sur les moyens employés.
 

n°62933290
igor1984
Posté le 14-05-2021 à 16:37:23  profilanswer
 

Merci pour vos réponses, c'est plus le côté nocif qui m'inquiète :)

n°62952969
Philibear
Orbital Bacon
Posté le 17-05-2021 à 07:35:47  profilanswer
 

:hello:
Sur un DQE, l'archi met en vide sanitaire une TPC ignifugée pour l'arrivée élec et des TPC simples pour des re-départs vers annexe, pompe de jardin lampadaire extérieur. C'est pas ignifugée pour tout normalement en VS?
 
 
edit:
mh ou alors je m'en fous, c'est à l'électricien à passer des ICTA dans les TPC que j'aurais mis [:klemton]


Message édité par Philibear le 17-05-2021 à 07:38:22

---------------
Mon topok ACH/VENTE: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=572744
n°62952977
Philibear
Orbital Bacon
Posté le 17-05-2021 à 07:38:05  profilanswer
 

mh ou alors je m'en fous, c'est à l'électricien à passer des ICTA dans les TPC que j'aurais mis [:klemton]


---------------
Mon topok ACH/VENTE: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=572744
n°62976565
carbon38
Dead Rabbit! :o
Posté le 19-05-2021 à 13:45:23  profilanswer
 

igor1984 a écrit :

Merci pour vos réponses, c'est plus le côté nocif qui m'inquiète :)


 
Qu'est ce qu'il pourrait y avoir de nocif selon toi?  
 
Le plus chiant amha, ca peut juste être le bruit e :jap:

n°62976676
carbon38
Dead Rabbit! :o
Posté le 19-05-2021 à 13:52:46  profilanswer
 

Question les gens,  
 
Y a une contre indication à avoir un volume non accessible dans une pièce?  (en rouge sur la capture)
 
https://image.noelshack.com/fichiers/2021/20/3/1621424977-capture-d-ecran-2021-05-19-134908.jpg
 
On parle d'une maison, mur périphérique parpaing avec ITE, le parevapeur peut être posé soit sur le mur extérieur, soit sur la cloison intérieure.
 
Faut prévoir des trucs particuliers? trappe? ventilation? parevapeur sur cloison intérieure?
 
C'est une zone en sous-pente, l'idée est de perdre un peu surface au sol mais gagner en hauteur sous plafond au droit du mur.

n°62976737
CAMPEDEL
⭐ Cibus vita, vinum veritas ⭐
Posté le 19-05-2021 à 13:56:15  profilanswer
 

carbon38 a écrit :

Question les gens,

 

Y a une contre indication à avoir un volume non accessible dans une pièce? (en rouge sur la capture)

 

https://image.noelshack.com/fichier [...] 134908.jpg

 

On parle d'une maison, mur périphérique parpaing avec ITE, le parevapeur peut être posé soit sur le mur extérieur, soit sur la cloison intérieure.

 

Faut prévoir des trucs particuliers? trappe? ventilation? parevapeur sur cloison intérieure?

 

C'est une zone en sous-pente, l'idée est de perdre un peu surface au sol mais gagner en hauteur sous plafond au droit du mur.

 

Pour moi, aucune contre indication et pratique très courante dès qu'on mansarde (à considérer comme un espace chaud pour éviter les problèmes).


---------------
1er message HFR, Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°62977976
carbon38
Dead Rabbit! :o
Posté le 19-05-2021 à 15:13:39  profilanswer
 

ok, merci.  :jap:  
 
Donc le pare vapeur sera au niveau du mur périphérique et la paroi sera juste une paroi de finition (limite elle peut être posée après les sols).  :jap:

n°62978578
WILDLIKE
Posté le 19-05-2021 à 15:50:32  profilanswer
 

carbon38 a écrit :

Question les gens,  
 
Y a une contre indication à avoir un volume non accessible dans une pièce?  (en rouge sur la capture)
 
https://image.noelshack.com/fichier [...] 134908.jpg
 
On parle d'une maison, mur périphérique parpaing avec ITE, le parevapeur peut être posé soit sur le mur extérieur, soit sur la cloison intérieure.
 
Faut prévoir des trucs particuliers? trappe? ventilation? parevapeur sur cloison intérieure?
 
C'est une zone en sous-pente, l'idée est de perdre un peu surface au sol mais gagner en hauteur sous plafond au droit du mur.


 
Ton volume fermé ça ne change rien, mais attention, dans le cas d'une ITE, le pare vapeur doit être posé sur le mur extérieur et la valeur R de l'isolant coté intérieur doit être < ou = a 1/3 de la valeur R de l'isolant en façade, et ne pas comporter de pare-vapeur.

n°62978618
Profil sup​primé
Posté le 19-05-2021 à 15:53:21  answer
 

WILDLIKE a écrit :


 
Ton volume fermé ça ne change rien, mais attention, dans le cas d'une ITE, le pare vapeur doit être posé sur le mur extérieur et la valeur R de l'isolant coté intérieur doit être < ou = a 1/3 de la valeur R de l'isolant en façade, et ne pas comporter de pare-vapeur.


+10000

n°62979835
carbon38
Dead Rabbit! :o
Posté le 19-05-2021 à 17:32:12  profilanswer
 

WILDLIKE a écrit :

 

Ton volume fermé ça ne change rien, mais attention, dans le cas d'une ITE, le pare vapeur doit être posé sur le mur extérieur et la valeur R de l'isolant coté intérieur doit être < ou = a 1/3 de la valeur R de l'isolant en façade, et ne pas comporter de pare-vapeur.

 

Ouaip, on va éviter de condenser dans l'isolant [:ruxx]

 

Y aura (de l'intérieur vers l'extérieur) : 60mm laine de bois / pare vapeur/parpaing/200mm laine de bois. :jap:

n°62980120
WILDLIKE
Posté le 19-05-2021 à 18:02:12  profilanswer
 

carbon38 a écrit :


 
Ouaip, on va éviter de condenser dans l'isolant [:ruxx]
 
Y aura (de l'intérieur vers l'extérieur) : 60mm laine de bois / pare vapeur/parpaing/200mm laine de bois. :jap:


 
Perso j'aurai tout fait en rockfaçade  [:cosmoschtroumpf]  
 
 

Spoiler :

 [:psychodarksquall:1]

n°62981793
CAMPEDEL
⭐ Cibus vita, vinum veritas ⭐
Posté le 19-05-2021 à 21:25:06  profilanswer
 

carbon38 a écrit :

ok, merci. :jap:

 

Donc le pare vapeur sera au niveau du mur périphérique et la paroi sera juste une paroi de finition (limite elle peut être posée après les sols). :jap:


 :jap:


---------------
1er message HFR, Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°62989456
Relaxinche​rry
Walking On The Moon !
Posté le 20-05-2021 à 18:51:30  profilanswer
 

WILDLIKE a écrit :


 
Ca peut être le cas, mais ce n'est pas une obligation et c'est loins d'être la majorité des cas.
 
La réglementation acoustique porte sur une obligation de résultat, pas sur les moyens employés.
 


 
C'est pourtant clairement demandé dans la fiche SEQUELEC GP09 au §3.2.1 Dispositions communes :"Les planchers et les murs du poste doivent être désolidarisés de toutes les parois mitoyennes de l’immeuble 6"
"6 : Les parois communes au poste et à d’autres locaux sont doubles et espacées de 0,05 m."
 
 ENEDIS refusera le poste si ce n'est pas prévu (en tout cas dans le 06 c'est le cas).
 :)


---------------
Flickr
n°63034271
WILDLIKE
Posté le 26-05-2021 à 11:40:05  profilanswer
 

Relaxincherry a écrit :

 

C'est pourtant clairement demandé dans la fiche SEQUELEC GP09 au §3.2.1 Dispositions communes :"Les planchers et les murs du poste doivent être désolidarisés de toutes les parois mitoyennes de l’immeuble 6"
"6 : Les parois communes au poste et à d’autres locaux sont doubles et espacées de 0,05 m."

 

ENEDIS refusera le poste si ce n'est pas prévu (en tout cas dans le 06 c'est le cas).
 :)

 

Intéressant, j'ignorai qu'il existait des dispositions concernant les postes intégrés aux locaux, je pensai (a tord) qu'il évoquait la réglementation acoustique.  :jap:

 


Autre sujet : Je doit modifier un PC en transformant un parc de stationnement collectif dans un immeuble de 2ème famille en garages individuelles fermées de 20 m2 chacun

 

Selon l'article 77, en dessous de 100 m2, il n'y a aucune dispositions particulière à appliquer.

 

Mais :

 

- Y compris si la somme des garage individuels est > a 100 m2 ?
- Est-ce qu'une circulation peut desservir a la fois des garage individuels et des caves ? (avec parois et porte CF) ?

 


Merci  :jap:


Message édité par WILDLIKE le 26-05-2021 à 11:40:29
n°63034609
Trotamundo​s
Posté le 26-05-2021 à 12:04:57  profilanswer
 

Je sais pas si je comprends bien ta demande, mais c'est pas parce que tu fais des boxs que tu considères des parcs de stationnement indépendants de moins de 100 m2 ; tu ne peux donc pas desservir caves et garages.

n°63035135
WILDLIKE
Posté le 26-05-2021 à 13:01:34  profilanswer
 

Trotamundos a écrit :

Je sais pas si je comprends bien ta demande, mais c'est pas parce que tu fais des boxs que tu considères des parcs de stationnement indépendants de moins de 100 m2 ; tu ne peux donc pas desservir caves et garages.

 

:jap:

 

C'est pas des box avec un accès véhicule commun, c'est des vrai garage indépendants, fermés, avec pour chacun une porte véhicule donnant sur l'extérieur.

 

En fonction de la configuration, certains ne sont accessibles que depuis l'extérieur, par la porte véhicule (ceux en partie droite du plan)

 

Et d'autre on un accès piéton depuis l'intérieur, par une circulation qui desserre également des caves (sur la partie gauche du plan)

 

(je précise : 2ème famille plancher du dernier niveau <8m, pas d'encloisonement de l'escalier)

 

https://i.imgur.com/D5buFEP.png


Message édité par WILDLIKE le 26-05-2021 à 13:07:38
n°63035299
Trotamundo​s
Posté le 26-05-2021 à 13:23:34  profilanswer
 

Je peux pas voir autrement ton plan que sur le téléphone, mais ta configuration semble en effet particulière.
Je dirais que ça fonctionne mais sans être sûr de moi :jap:

n°63035336
WILDLIKE
Posté le 26-05-2021 à 13:27:44  profilanswer
 

Trotamundos a écrit :

Je peux pas voir autrement ton plan que sur le téléphone, mais ta configuration semble en effet particulière.
Je dirais que ça fonctionne mais sans être sûr de moi :jap:


 
 :jap:  
 
Qu'est-ce qui te fait douter ?
 
(oui, la configuration est bizarre, c'est parce qu'a la base, on devait avoir un parc de stationnement collectif, mais que la DDT a rétoqué le projet car le PPR ne prévois que des garage individuels fermé <20m2 et 6 maximum... Donc on fait ce qu'on peut pour occuper la place qui reste :o )

n°63035470
Trotamundo​s
Posté le 26-05-2021 à 13:41:10  profilanswer
 

Beaucoup d'inter-communications avec des locaux "non classés" + incertitudes liées au classement en 2e famille (pendant des années l'arrêté était aggravé par le CETE, c'est encore flou sur ce qui est conservé ou qui ne l'est pas à la suite de la parution de l'arrêté de 2015 modifiant celui 1986).

n°63035747
WILDLIKE
Posté le 26-05-2021 à 14:06:27  profilanswer
 

Trotamundos a écrit :

Beaucoup d'inter-communications avec des locaux "non classés" + incertitudes liées au classement en 2e famille (pendant des années l'arrêté était aggravé par le CETE, c'est encore flou sur ce qui est conservé ou qui ne l'est pas à la suite de la parution de l'arrêté de 2015 modifiant celui 1986).

 

:jap:

 

Au pire des cas, si on raisonne de manière pessimiste en considérant qu'on applique la même réglementation que pour un parc de stationnement collectif :

 

- Y'a pas d'intercommunication entre mes garage de droite et mes parties commune : pas de sujet
- Entre mes garage de gauche et mes parties commune, y'a une circulation qui fait office de sas d'isolement
-Entre mes garage de gauche et les celliers de gauche, y'a une circulation qui fait office de sas d'isolement

 

Seul soucis : le "sas" distribue a la fois le volume du "parc" et celui des caves

 

(mais encore une fois, je ne vois pas pourquoi des garage individuels, sans accès véhicule commun, de surface <100 m2 et séparés par des parois en maçonnerie serait considéré comme un parc de stationnement...)

 

Je precise que l'escalier et le hall d'accès sont a l'air libre.

Message cité 1 fois
Message édité par WILDLIKE le 26-05-2021 à 14:09:20
n°63038586
CAMPEDEL
⭐ Cibus vita, vinum veritas ⭐
Posté le 26-05-2021 à 18:33:23  profilanswer
 

WILDLIKE a écrit :


 
 :jap:  
 
Au pire des cas, si on raisonne de manière pessimiste en considérant qu'on applique la même réglementation que pour un parc de stationnement collectif :
 
- Y'a pas d'intercommunication entre mes garage de droite et mes parties commune : pas de sujet
- Entre mes garage de gauche et mes parties commune, y'a une circulation qui fait office de sas d'isolement  
-Entre mes garage de gauche et les celliers de gauche, y'a une circulation qui fait office de sas d'isolement
 
Seul soucis : le "sas" distribue a la fois le volume du "parc" et celui des caves
 
(mais encore une fois, je ne vois pas pourquoi des garage individuels, sans accès véhicule commun, de surface <100 m2 et séparés par des parois en maçonnerie serait considéré comme un parc de stationnement...)
 
Je precise que l'escalier et le hall d'accès sont a l'air libre.


 
A mon sens aussi tes garages sont tout sauf un parc de stationnement intérieur.  :jap:  
 
Ce sont des garages en bandes qui ouvrent sur des voiries extérieures.
 


---------------
1er message HFR, Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°63039722
WILDLIKE
Posté le 26-05-2021 à 21:18:06  profilanswer
 

:jap:

n°63039815
abonisyah
Posté le 26-05-2021 à 21:28:07  profilanswer
 

Dites comment doivent être traitées des pénétrations de réseaux (eu/ep) dans des voiles contre terre d’un sous sol de façon efficace ?  
La ca a été calfeutré au ciment par le maçon mais ca fuit :o


---------------
Haters gonna hate, zaatar’s gonna zeit
n°63041953
Trotamundo​s
Posté le 27-05-2021 à 08:09:56  profilanswer
 

Comme indiqué dans l'Avis Technique de ton produit d'étanchéité :)

n°63042055
abonisyah
Posté le 27-05-2021 à 08:38:39  profilanswer
 

mais encore ? [:clooney11]
C'est à dire que moi j'ai que les réseaux :o
j'voudrais savoir ce qui ce fait généralement vu qu'on essaye de me refiler la patate chaude en mode "c'est tes tubes tu te demerdes"
Sachant que le cuvelage ne remonte aussi haut

Message cité 1 fois
Message édité par abonisyah le 27-05-2021 à 08:40:15

---------------
Haters gonna hate, zaatar’s gonna zeit
n°63042070
Trotamundo​s
Posté le 27-05-2021 à 08:40:44  profilanswer
 

Comment est traitée l'étanchéité de ton sous-sol ?

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  353  354  355  ..  451  452  453  454  455  456

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Batiment intelligentNOUVEAU FORUM sur l'électricité: bâtiment, industriel, PAC, solaire,..
Protestation contre Ahmadinejad en face du bâtiment de l'ONUDéplacements professionels : site pour trouver des hotels pas cher ?
tva 5.5% dans batimentTVA 5.5 dans le batiment
Bâtiment TVA à 5,5 % ça continue ou pas ?Camera de surveillance dans un batiment locatif ?
Sites ou forums dédiés construction et bâtiment...connaissez vous des artisans dans le domaine de l'habitat ou batiment
Plus de sujets relatifs à : [SUJET] Les grosses têtes du bâtiment, c'est ici ! :o


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)