Jay Kay a écrit :

C'est quoi la démarcation en bas de la poutre ? Ca ressemble a une prépoutre (mais pas assez haute pour tenir la hauteur de béton au coulage)


 
Coulage en plusieurs fois à cause de toupis en retard ?

mood
Publicité
Posté le 01-12-2020 à 16:11:07  profilanswer
 

n°61490277
radioactif
Mighty mighty man
Posté le 01-12-2020 à 16:15:32  profilanswer
 

raoulpe a écrit :


 
Ni l'un, ni l'autre, ni l'autre  :o mais ça reste un projet de transport.


:jap:
 
J'en déduis un profil routes :o


---------------
"La physique, c'est les mathématiques du branleur curieux"© | "Les gens ont tellement peur d'avoir un futur pourri qu'ils se font facilement a l'idee d'avoir un present de merde, en somme"©
n°61490299
raoulpe
Posté le 01-12-2020 à 16:17:51  profilanswer
 

radioactif a écrit :


:jap:
 
J'en déduis un profil routes :o


 
On va dire ça, en tout cas jusqu'en juillet prochain  :o

n°61490301
radioactif
Mighty mighty man
Posté le 01-12-2020 à 16:17:54  profilanswer
 

Ca pourrait être un béton différent non-armé, qui n'aurait de rôle que d'assurer un espacement suffisant entre de potentiels équipements électriques chevillés sous la poutre et les armatures, afin d'éviter de déclencher de la corrosion galvanique ?


---------------
"La physique, c'est les mathématiques du branleur curieux"© | "Les gens ont tellement peur d'avoir un futur pourri qu'ils se font facilement a l'idee d'avoir un present de merde, en somme"©
n°61490315
Jay Kay
Posté le 01-12-2020 à 16:19:36  profilanswer
 

C'est pas évident évident :

 

Sur la première photo citée par campedel, on voit des étais sur la poutre en arrière-plan (au niveau du feu de signalisation ferroviaire) , avec deux zones plus sombres à droite et à gauche de la poutre encore en place.

 

Sur la deuxième, la poutre en avant plan semble avoir une prépoutre en T.

 


Après, faut aussi dire que le photographe est mauvais :o


Message édité par Jay Kay le 01-12-2020 à 16:20:42

---------------
Écolo anti-capitaliste notoire, extrémiste de la pédale en déconstruction, vegan carencé, féministe brakeless à ses heures, et amish islamo-gauchiste woke motard mormont évidemment
n°61490339
sam_barton
Posté le 01-12-2020 à 16:21:39  profilanswer
 

Critias a écrit :

 

Merci pour ta réponse.

 

Mais non, je ne suis pas MOE ni même une grosse tête du bâtiment ;)

 

Je suis un humble gratte papier qui essaye de faire de son mieux.

 

Nous avons un marché de MOE en cours pour lequel l'enveloppe prévisionnelle était fixée à 100.

 

En AVP, le MOE nous dit que nous avons assez largement sous évalué le montant des travaux, qui sera en réalité de 200.

 

Le MOE souhaite savoir si nous approuvons le nouveau montant avant de poursuivre plus avant.

 

Il nous fait sa demande par écrit.

 

Nous approuvons ce montant officiellement, par écrit également.

 

Cela me semblait suffisant pour matérialiser l'échange des consentements au regard des dispositions du Code de la commande publique.

 


Citation :

• Article R2432-7
Modifié par Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1

 

Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du marché public de maîtrise d'œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d'ouvrage.
Son montant définitif est fixé conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre et en application de l'article R. 2194-1.

 

Article R2194-1
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

 


Le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque.
Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.

 

Et en fait, la Trésorerie veut absolument un avenant, comprendre un document signé et approuvé par les deux parties.

 

Oui c'est normal qu'ils demandent un avenant. Je ne suis pas certain que ce soit obligatoire mais en tant que Moe, j'en demande forcément un, surtout sur des dépassements importants. Contractuellement, c'est le top donc ça évite bien des problèmes si quelqu'un conteste la revalorisation des honoraires ultérieurement.


---------------
Espresso : Cafelat Robot + moulin Varia VS3 + Gene Cafe CBR-101
n°61490438
raoulpe
Posté le 01-12-2020 à 16:33:59  profilanswer
 

radioactif a écrit :

Ca pourrait être un béton différent non-armé, qui n'aurait de rôle que d'assurer un espacement suffisant entre de potentiels équipements électriques chevillés sous la poutre et les armatures, afin d'éviter de déclencher de la corrosion galvanique ?


 
 
J'ai déjà vu une dalle chapiteau coulée avec 2 bétons différents pour raison économique. Ca s'est pas super bien passé après  :o

n°61490444
CAMPEDEL
⭐ Cibus vita, vinum veritas ⭐
Posté le 01-12-2020 à 16:34:19  profilanswer
 

radioactif a écrit :


Erreur de calcul (condition d'appui et/ou retour de moment ? Quand on voir comme ça a glissé), mauvais recouvrement au mauvais endroit, mais le béton avec une résistance insuffisante (béton, temps de prise) semble être une explication plausible.
 
40-45 m de portée, sacrée poutre, et même plus que ça en fait quand on regarde l'étendue au-delà de la tranchée.


 
Tu as trouvé ces valeurs où ?  :ouch:  
 
Parce que pour porter sur 40 mètres, la section me semble bien faible... :/


---------------
1er message HFR, Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°61490532
Jay Kay
Posté le 01-12-2020 à 16:44:34  profilanswer
 

Yep. Y'a un peu plus de 15m entre appuis, a tout casser 20m. (l'écartement des rails c'est environ 1.5m=


---------------
Écolo anti-capitaliste notoire, extrémiste de la pédale en déconstruction, vegan carencé, féministe brakeless à ses heures, et amish islamo-gauchiste woke motard mormont évidemment
n°61490569
radioactif
Mighty mighty man
Posté le 01-12-2020 à 16:48:09  profilanswer
 

raoulpe a écrit :


 
 
J'ai déjà vu une dalle chapiteau coulée avec 2 bétons différents pour raison économique. Ca s'est pas super bien passé après  :o


 

CAMPEDEL a écrit :


 
Tu as trouvé ces valeurs où ?  :ouch:  
 
Parce que pour porter sur 40 mètres, la section me semble bien faible... :/


 
A la grosse louche en prenant la portée sur GMaps, ce sont les voies le long de la Bibliothèque François Mitterrand.
Ca me semblait un peu faible, mais sur une poutre aussi haute tu peux disposer plusieurs lits d'armature sans trop de perte de levier, donc possiblement c'est lourdement armé, la section ne fait pas tout.
J'ai déduit la hauteur de l'écartement standard des rails (1435 mm en France :o). Du coup ptêt un peu plus pour la hauteur de la poutre, mais à la louche tu dois bien avoir 3-4 MN.m à reprendre à mi-travée :D


---------------
"La physique, c'est les mathématiques du branleur curieux"© | "Les gens ont tellement peur d'avoir un futur pourri qu'ils se font facilement a l'idee d'avoir un present de merde, en somme"©
mood
Publicité
Posté le 01-12-2020 à 16:48:09  profilanswer
 

n°61490597
radioactif
Mighty mighty man
Posté le 01-12-2020 à 16:52:11  profilanswer
 

Jay Kay a écrit :

Yep. Y'a un peu plus de 15m entre appuis, a tout casser 20m. (l'écartement des rails c'est environ 1.5m=


Oui en effet, j'ai pas pris le bon endroit d'où on voit la BFM.
Ce serait plutôt 20 m. C'est plus humain à reprendre :o
Donc l'estimation retombe à environ 1 MN.m, un peu moins.

Message cité 1 fois
Message édité par radioactif le 01-12-2020 à 16:52:43

---------------
"La physique, c'est les mathématiques du branleur curieux"© | "Les gens ont tellement peur d'avoir un futur pourri qu'ils se font facilement a l'idee d'avoir un present de merde, en somme"©
n°61490907
CAMPEDEL
⭐ Cibus vita, vinum veritas ⭐
Posté le 01-12-2020 à 17:26:12  profilanswer
 

radioactif a écrit :


Oui en effet, j'ai pas pris le bon endroit d'où on voit la BFM.
Ce serait plutôt 20 m. C'est plus humain à reprendre :o
Donc l'estimation retombe à environ 1 MN.m, un peu moins.

 

Ok, 20m, c'est déjà très très bien !  [:panzani gino]

 

Edti : pour rappel, le vide de la grande arche fait 70m : il a fallut toute la hauteur du pont suspendu pour franchir cette portée.


Message édité par CAMPEDEL le 01-12-2020 à 17:31:37

---------------
1er message HFR, Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°61496057
CAMPEDEL
⭐ Cibus vita, vinum veritas ⭐
Posté le 02-12-2020 à 11:17:35  profilanswer
 

Le Figaro dit que la poutre fait 400 tonnes.  [:profil horrible:2]

 

Si on considère, vu les garde-corps qui font 1m20 de haut, que la poutre fait 2m50 de haut, quelle longueur on peut estimer ?


Message édité par CAMPEDEL le 02-12-2020 à 11:19:06

---------------
1er message HFR, Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°61496115
Jay Kay
Posté le 02-12-2020 à 11:23:30  profilanswer
 

Avec 2.5 de densité,

 

2.5m de haut, et 1.5m de large, ça fait 42m :/

 

Les côtes sont pas assez précises.

 

En 3x2 ça fait plus que 26m.


Message édité par Jay Kay le 02-12-2020 à 11:24:07

---------------
Écolo anti-capitaliste notoire, extrémiste de la pédale en déconstruction, vegan carencé, féministe brakeless à ses heures, et amish islamo-gauchiste woke motard mormont évidemment
n°61496149
Jay Kay
Posté le 02-12-2020 à 11:26:04  profilanswer
 

Fr3 donne déjà plus que 300To :o

 

https://france3-regions.francetvinf [...] 01020.html

 

Et d'après les photos, on est donc sur une pré poutre en U vraisemblablement...

 


""Au moment de descendre la poutre sur ses appuis définitifs, il y a eu un incident qui a fait que la poutre coffrante est tombée sur les voies SNCF", a indiqué lors d'un point presse le président de l'entreprise de construction Freyssinet France, Christian Lacroix, qui parle d'un incident "extrêmement rare" dont les causes restent encore à déterminer.

 

L'incident s'est produit dans la nuit de lundi à mardi lors d'une opération de manutention réalisée par l'entreprise Freyssinet France, sur un chantier situé à proximité de la Bibliothèque François Mitterrand."


Message édité par Jay Kay le 02-12-2020 à 11:28:15

---------------
Écolo anti-capitaliste notoire, extrémiste de la pédale en déconstruction, vegan carencé, féministe brakeless à ses heures, et amish islamo-gauchiste woke motard mormont évidemment
n°61496169
WILDLIKE
Posté le 02-12-2020 à 11:27:44  profilanswer
 

Non mais les gars, compter sur les journalistes pour donner la masse exacte, comment dire  :lol:

n°61504580
aybibob
Coupo santo e versanto
Posté le 03-12-2020 à 08:41:30  profilanswer
 

https://www.vinci-construction.fr/a [...] ires-paris
 
45 à 190 tonnes


---------------
"On aurait tort de contredire pour réduire au silence un contradicteur : il faut plutôt l’éclairer. Car on ne guérit pas non plus un maniaque en faisant le fou devant lui." Stobée
n°61504680
Jay Kay
Posté le 03-12-2020 à 08:55:12  profilanswer
 

:jap:

 

Et l'image confirme nos hypothèses : c'est des pré-poutres en U.

 

Après si c'est fait pour être posé en 2 heures, j'imagine que c'est dimensionné pour être coulé sans étai. Et on parle donc d'un défaut de préfabrication sur site. (ou de dimensionnement, mais j'y crois moins)

 

Après FR3 parle d'un soucis pendant la manut', donc y'a peut-être eu un choc à la pose ?

Message cité 1 fois
Message édité par Jay Kay le 03-12-2020 à 08:57:42

---------------
Écolo anti-capitaliste notoire, extrémiste de la pédale en déconstruction, vegan carencé, féministe brakeless à ses heures, et amish islamo-gauchiste woke motard mormont évidemment
n°61504977
CAMPEDEL
⭐ Cibus vita, vinum veritas ⭐
Posté le 03-12-2020 à 09:24:19  profilanswer
 

Jay Kay a écrit :

:jap:
 
Et l'image confirme nos hypothèses : c'est des pré-poutres en U.
 
Après si c'est fait pour être posé en 2 heures, j'imagine que c'est dimensionné pour être coulé sans étai. Et on parle donc d'un défaut de préfabrication sur site. (ou de dimensionnement, mais j'y crois moins)
 
Après FR3 parle d'un soucis pendant la manut', donc y'a peut-être eu un choc à la pose ?


 
Donc lorsque la SNCF parle de coffrage, elle a raison.
Mea culpa.  :o  
 
Reste que je suis surpris qu'on puisse faire tenir de telles structures sans étais.
 
J'imagine qu'ensuite le coulage est fait par passe avec temps de séchage entre chaque ?


---------------
1er message HFR, Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°61505769
WILDLIKE
Posté le 03-12-2020 à 10:43:06  profilanswer
 

CAMPEDEL a écrit :

 

Donc lorsque la SNCF parle de coffrage, elle a raison.
Mea culpa.  :o

 

Reste que je suis surpris qu'on puisse faire tenir de telles structures sans étais.

 

J'imagine qu'ensuite le coulage est fait par passe avec temps de séchage entre chaque ?

 

Tu t'enflammes là  :o

 

La pré-poutre là, y'a quand même 2 voiles de +2 m de chaque cotés...

 

Ca ne reprend que le poids propre du béton qu'on y balance... Donc entre 5 et 10T au ml...  C'est pas tant que ça et c'est c'est quedalle par rapport a la descente de charge des X étages qu'il va y avoir dessus a terme.

 

edit : Les étrésillons qu'on voit sur le site Vinci, c'est des dispositifs anti-flambement ?

Message cité 1 fois
Message édité par WILDLIKE le 03-12-2020 à 10:54:33
n°61506257
Critias
Posté le 03-12-2020 à 11:26:15  profilanswer
 

sam_barton a écrit :


 
Oui c'est normal qu'ils demandent un avenant. Je ne suis pas certain que ce soit obligatoire mais en tant que Moe, j'en demande forcément un, surtout sur des dépassements importants. Contractuellement, c'est le top donc ça évite bien des problèmes si quelqu'un conteste la revalorisation des honoraires ultérieurement.


 
Merci pour ces précisions  :jap:  
 


---------------
Sondage permanent sur vos univers vidéo-ludiques préférés : https://docs.google.com/forms/d/e/1 [...] sp=sf_link | Nouvelles et autres récits (et un peu de JDR) sur: http://critias.over-blog.net/
n°61506393
CAMPEDEL
⭐ Cibus vita, vinum veritas ⭐
Posté le 03-12-2020 à 11:37:36  profilanswer
 

WILDLIKE a écrit :

 

Tu t'enflammes là  :o


Sur mes chantiers, les poutres préfas sont fréquentes : elles sont toujours étayées pendant la phase de coulage complémentaire et le temps du séchage.

Citation :


La pré-poutre là, y'a quand même 2 voiles de +2 m de chaque cotés...


Certes, mais on lui balance ensuite dedans une sacré charge de béton quand même.

Citation :


Ca ne reprend que le poids propre du béton qu'on y balance... Donc entre 5 et 10T au ml...  C'est pas tant que ça et c'est c'est quedalle par rapport a la descente de charge des X étages qu'il va y avoir dessus a terme.


Une fois que le béton sera sec.
Ça change tout de même beaucoup les choses.

 


Message édité par CAMPEDEL le 03-12-2020 à 11:38:16

---------------
1er message HFR, Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°61506661
WILDLIKE
Posté le 03-12-2020 à 11:54:53  profilanswer
 

Y'a un problème d'ordre de grandeur dans ton appréciation... Je me répète mais 10T / ml sur une pré-poutre formée de 2 voiles de 2,5 m de haut (et sans doute précontraints et très fortement armaturés, vu les photos), c'est pas tant que ça.

 

Quand à la remarque sur l'étayage sur tes chantiers, je ne comprend pas le rapport  [:klemton]  Si tu peut étayer, tant mieux, tu étayes, si tu ne peut pas (au hasard, parce que des trains passent dessous :o ), ben tu conçois une pré-poutre sans étais :spamafote:


Message édité par WILDLIKE le 03-12-2020 à 12:00:02
n°61506761
Jay Kay
Posté le 03-12-2020 à 12:01:36  profilanswer
 

Comme Wildlike, je pense que la poutre est dimensionnée pour reprendre le poids du béton en une passe.
 
Pour les étrésillons par contre, aucune idée.


---------------
Écolo anti-capitaliste notoire, extrémiste de la pédale en déconstruction, vegan carencé, féministe brakeless à ses heures, et amish islamo-gauchiste woke motard mormont évidemment
n°61506873
CAMPEDEL
⭐ Cibus vita, vinum veritas ⭐
Posté le 03-12-2020 à 12:12:18  profilanswer
 

Jay Kay a écrit :

Comme Wildlike, je pense que la poutre est dimensionnée pour reprendre le poids du béton en une passe.

 

Admettons pour les étais (bien obligé :D :o).

 

Mais par contre rien n'oblige à couler le béton en 1 passe et de s'ajouter cette contrainte.


Message édité par CAMPEDEL le 03-12-2020 à 12:12:39

---------------
1er message HFR, Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°61507512
WILDLIKE
Posté le 03-12-2020 à 13:24:33  profilanswer
 
n°61507539
CAMPEDEL
⭐ Cibus vita, vinum veritas ⭐
Posté le 03-12-2020 à 13:26:49  profilanswer
 


[:geert]

 

Évidemment, ce n'est pas que l'enduit du mur qui fait le ventre ?

 

Et c'est quoi qui dépasse des fissures ?
De la mousse PU ?
Pourquoi ?  [:gratgrat]

Message cité 3 fois
Message édité par CAMPEDEL le 03-12-2020 à 13:27:38

---------------
1er message HFR, Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°61507781
neo world
Posté le 03-12-2020 à 13:50:36  profilanswer
 

CAMPEDEL a écrit :


[:geert]

 

Évidemment, ce n'est pas que l'enduit du mur qui fait le ventre ?

 

Et c'est quoi qui dépasse des fissures ?
De la mousse PU ?
Pourquoi ? [:gratgrat]


Pour renforcer le mur tout en isolant bien sûr  [:logicsystem360:5]

 

Bordel le châssis et le verre de la fenêtre tellement sous contrainte

 

J'aurais tellement peur de simplement rester dans la pièce  [:the coli:5]

n°61508248
carbon38
Dead Rabbit! :o
Posté le 03-12-2020 à 14:44:23  profilanswer
 

CAMPEDEL a écrit :


[:geert]
 
Évidemment, ce n'est pas que l'enduit du mur qui fait le ventre ?
 
Et c'est quoi qui dépasse des fissures ?
De la mousse PU ?
Pourquoi ?  [:gratgrat]


 
Mousse pu (spéciale), ca se fait en traitement de fissures pour éviter les infiltrations de flotte.  :jap:  
 
Mais ca marche pas  :o

n°61508788
WILDLIKE
Posté le 03-12-2020 à 15:37:39  profilanswer
 

carbon38 a écrit :


 
Mousse pu (spéciale), ca se fait en traitement de fissures pour éviter les infiltrations de flotte.  :jap:  
 
Mais ca marche pas  :o


 
Elle est pas spéciale la mousse PU là
 
C'est la bombe vide posée sur la fenêtre  :o

n°61509144
viniw
geek repenti
Posté le 03-12-2020 à 16:09:06  profilanswer
 


Ça se rattrape comment si ça se rattrape ? [:omgwtf]

n°61509215
Jay Kay
Posté le 03-12-2020 à 16:15:22  profilanswer
 

CAMPEDEL a écrit :


De la mousse PU ?
Pourquoi ?  [:gratgrat]


 
Pour l'étanchéité à l'air  [:logicsystem360:5]


---------------
Écolo anti-capitaliste notoire, extrémiste de la pédale en déconstruction, vegan carencé, féministe brakeless à ses heures, et amish islamo-gauchiste woke motard mormont évidemment
n°61509223
Jay Kay
Posté le 03-12-2020 à 16:15:57  profilanswer
 

viniw a écrit :


Ça se rattrape comment si ça se rattrape ? [:omgwtf]


 
Étaiement, démol, reprise en sous oeuvre.  [:cosmoschtroumpf]


---------------
Écolo anti-capitaliste notoire, extrémiste de la pédale en déconstruction, vegan carencé, féministe brakeless à ses heures, et amish islamo-gauchiste woke motard mormont évidemment
n°61509286
CAMPEDEL
⭐ Cibus vita, vinum veritas ⭐
Posté le 03-12-2020 à 16:23:40  profilanswer
 
n°61509840
carbon38
Dead Rabbit! :o
Posté le 03-12-2020 à 17:33:23  profilanswer
 

WILDLIKE a écrit :


 
Elle est pas spéciale la mousse PU là
 
C'est la bombe vide posée sur la fenêtre  :o


 
La "spéciale" à la même gueule. Y a juste marqué "Sika injection 101" sur la bombe et c'est vendu 5 fois plus cher  :o

n°61509855
carbon38
Dead Rabbit! :o
Posté le 03-12-2020 à 17:36:43  profilanswer
 

Bon, trêve de blagues.  :o  
 
J'ai une boite qui me propose un truc foireux. C'est marqué ou dans le dtu (43-1 ? ) que les évacuations EP d'une toiture terrasse béton doivent être réparties de façon homogène?  
 
La, il me calculent le nombre de descente selon les surface à reprendre et les positionnent là ou ça les arrangent :o  
 
Du coup, j'ai un bout de toiture avec 4 ou 5 descentes alors que de l'autre coté, la flotte va devoir parcourir 30m à plat sur l'étanchéité avant d'arriver à la première descente.  [:geert]  [:geert]
 

n°61509889
CAMPEDEL
⭐ Cibus vita, vinum veritas ⭐
Posté le 03-12-2020 à 17:42:57  profilanswer
 

carbon38 a écrit :

Bon, trêve de blagues.  :o

 

J'ai une boite qui me propose un truc foireux. C'est marqué ou dans le dtu (43-1 ? ) que les évacuations EP d'une toiture terrasse béton doivent être réparties de façon homogène?

 



Absolument nul part.
C'est une semi-lubie de BE fluides se basant sur rien de sérieux et d'intéressant.

Citation :


La, il me calculent le nombre de descente selon les surface à reprendre et les positionnent là ou ça les arrangent :o  

 

Du coup, j'ai un bout de toiture avec 4 ou 5 descentes alors que de l'autre coté, la flotte va devoir parcourir 30m à plat sur l'étanchéité avant d'arriver à la première descente.  [:geert]  [:geert]

 


 

En terrasse inaccessible, le DTU dit : aucune partie de toiture à moins de 30m d'une EP et minimum 2 EP par terrasse (ou 1 EP et 1 trop plein en façade).

 

Donc, sur les toitures des projets que je traite, c'est 2 naissances à 1m de distance le plus souvent.

 

Mais ça dépend aussi de la place en gaine technique : sur le dernier EHPAD, j'ai dû passer les EP en 125 max et les multiplier car je n'avais pas la place pour des 140 dans les gaines des chambres. Sur celui que j'attaque, j'aurais certainement le même problème.

Message cité 1 fois
Message édité par CAMPEDEL le 03-12-2020 à 17:44:55

---------------
1er message HFR, Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°61509943
carbon38
Dead Rabbit! :o
Posté le 03-12-2020 à 17:50:16  profilanswer
 

CAMPEDEL a écrit :


Absolument nul part.
C'est une semi-lubie de BE fluides se basant sur rien de sérieux et d'intéressant.


 
lol  :o  
Une descente à 30m, ca va créer une piscine et une stagnation de la flotte sur le toit. Parfait pour avoir un ptit sinistre là ou l'étanchéité ne sera pas parfaite. C'est pile ce qu'il me faut. :o  
 
Déja que je me retrouver à poser une toiture terrasse avec protection gravillonnée en pleine forêt et que je sens que ca va être ultra fun pour l'entretien. [:feudor2]  
 
 

CAMPEDEL a écrit :


En terrasse inaccessible, le DTU dit : aucune partie de toiture à moins de 30m d'une EP et minimum 2 EP par terrasse (ou 1 EP et 1 trop plein en façade).
 
Donc, sur les toitures des projets que je traite, c'est 2 naissances à 1m de distance le plus souvent.
 
Mais ça dépend aussi de la place en gaine technique : sur le dernier EHPAD, j'ai dû passer les EP en 125 max et les multiplier car je n'avais pas la place pour des 140 dans les gaines des chambres. Sur celui que j'attaque, j'aurais certainement le même problème.


 
J'ai bien lu le DTU donc, fait iech.  [:fabien27]  
 
Bon ben merci quand même [:cetrio:1]

Message cité 1 fois
Message édité par carbon38 le 03-12-2020 à 17:50:40
n°61510253
CAMPEDEL
⭐ Cibus vita, vinum veritas ⭐
Posté le 03-12-2020 à 18:36:04  profilanswer
 

carbon38 a écrit :


lol  :o  
Une descente à 30m, ca va créer une piscine et une stagnation de la flotte sur le toit. Parfait pour avoir un ptit sinistre là ou l'étanchéité ne sera pas parfaite. C'est pile ce qu'il me faut. :o


Quoi qu'il en soit, s'il doit y avoir fuite, il y aura fuite. :o
 

Citation :


Déja que je me retrouver à poser une toiture terrasse avec protection gravillonnée en pleine forêt et que je sens que ca va être ultra fun pour l'entretien. [:feudor2]


Négocier un ou deux très beau trop plein avec l'architecte est la seule solution dans ce type de condition.
2 trous de 50cmx10 dans les acrotères, le plus éloignés qu'on peut, et là, aucun tas de feuille n'aura raison de ces évacuations d'urgence.  :o

 


Message édité par CAMPEDEL le 03-12-2020 à 18:36:21

---------------
1er message HFR, Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°61510367
Jay Kay
Posté le 03-12-2020 à 18:49:25  profilanswer
 

Pas moyen de vendre une végétalisation ? Ce serait quand même bien plus adapté.


---------------
Écolo anti-capitaliste notoire, extrémiste de la pédale en déconstruction, vegan carencé, féministe brakeless à ses heures, et amish islamo-gauchiste woke motard mormont évidemment
n°61511701
JDF
Posté le 03-12-2020 à 22:06:30  profilanswer
 

Petite question sécurité incendie du soir :
Bâtiment erp 1er groupe à usage de bibliothèque type S

 

"La littérature " (j'ai pas encore trouvé d'où ça vient, je pense de guides pour les conservateurs darchives) préconise : "Pour des raisons de sécurité contre l’incendie, la superficie maximum autorisée pour les salles de magasins est de 200 m² de surface utile. "

 

Du coup, est-ce qu'il faut du désenfumage ?

 

Cas 1
Locaux non accessibles au public
Moins de 300m2 en plus !
Je peux éventuellement y mettre une petite fenêtre pour qu'ils ne soient pas aveugles.
Donc pas de désenfumage ?

 

Cas 2
Si je ne suis pas les recommandations et que j'ai des locaux d'archives de plus de 300m2 ; ils ne sont toujours pas accessibles au public.
Donc tjs pas de désenfumage ?
Car DF7 s'applique aux locaux accessibles au public.


Message édité par JDF le 04-12-2020 à 08:42:12

---------------
Mon topic achats/ventes
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  340  341  342  ..  451  452  453  454  455  456

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Batiment intelligentNOUVEAU FORUM sur l'électricité: bâtiment, industriel, PAC, solaire,..
Protestation contre Ahmadinejad en face du bâtiment de l'ONUDéplacements professionels : site pour trouver des hotels pas cher ?
tva 5.5% dans batimentTVA 5.5 dans le batiment
Bâtiment TVA à 5,5 % ça continue ou pas ?Camera de surveillance dans un batiment locatif ?
Sites ou forums dédiés construction et bâtiment...connaissez vous des artisans dans le domaine de l'habitat ou batiment
Plus de sujets relatifs à : [SUJET] Les grosses têtes du bâtiment, c'est ici ! :o


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)