[SUJET] Les grosses têtes du bâtiment, c'est ici ! :o

n°57216077
Profil sup​primé
Posté le 01-08-2019 à 11:03:29  answer
 

Reprise du message précédent :

 


https://image.noelshack.com/fichier [...] il-pir.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] ps-4cm.jpg

 

L'inversé ce qui est bien, c'est que tu déroules directement ton étanchéité définitive. Tu économises donc un pare vapeur donc du temps. En plus, pas d'espace vide entre le pare-vapeur et l'EEP, donc s'il y a de la condensation qui s'accumule avec les pentes, ça s'évacue dans la descente et pas dans l'espace vide.

 

L'étanchéité est également protégée par l'isolant. Moins de risque de poinçonnement.

 

Le revers de la médaille c'est un isolant plus cher (compensé en général par le fait qu'il ne faut pas faire le pare-vapeur) et une épaisseur de complexe plus épaisse (quoi qu'avec les nouveaux XPS haute performance ça reste limité)

 

Si je dois faire une étanchéité à pas cher, je préconiserais plutôt ça que du traditionnel (de mon coté si ça devait être pour chez moi ça serait du foamglas du fait de la longévité de la résistance thermique bien supérieure que le reste)

 
WILDLIKE a écrit :

 

Je peux te le faire, par contre ça sera du calcul statique (Glaser), pas dynamique (Wufi).

 

Balance les détails de ton complexe au droit du point le plus défavorable : Epaisseur, lambda et valeur SD de tous les éléments.

 

Et les conditions hygrothermiques extremes été / hiver du climat intérieur.

 

C'est gentil ça :)

 

Par compte je n'ai pas toutes les infos encore  [:icon15]

 


leraturbain a écrit :

 

Voici un outil simple d'utilisation : https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/

 

Sympa ce truc ! (bon il n'y a pas tout comme la natte drainante mais ça donne une idée).

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2019 à 11:14:22
mood
Publicité
Posté le 01-08-2019 à 11:03:29  profilanswer
 

n°57216100
Banky
Mais que vous en est nénni !
Posté le 01-08-2019 à 11:05:46  profilanswer
 

WILDLIKE a écrit :

 

Si tu veut on remplace par un Monorex écrasé rustique ton jaune :o

 

Plus sérieusement, on travail encore sur l'aspect des parements béton. Pour le moment on a fait des essais avec 30% de ciment blanc et c'est pas mal.

 

Et on se réserve la possibilité de sabler le parement si ça sort beau au décoffrage

 


  

Impressionnant Vray !
Je travaillais sur kerky pour les rendus, c'est bien moins beau que vray.


---------------
Cherche emploi fictif - Vente Blu-ray
n°57216200
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 01-08-2019 à 11:15:44  profilanswer
 


Tu mériterais surtout que je te pistonne sur un chantier !
Mais là où tu exerces, ça va être compliqué.  [:tinostar]  
 [:vizera]  

Citation :


Je me débrouille sur les CCF si ça t'intéresse aussi, sur 95 % des projets que j'étudie il y en a 3 fois trop (et pas au bon endroit) :o


Ah les CCF... le grand sketch des DCE ça !  
Même sur les très gros dossiers que je suis c'est à la rue à chaque fois !  [:belzedar:4]  
Sur le labo là, le BE les avait placé en verticale à chaque sortie de GT.
Résultat en EXE, il faut les placer à chaque traversée de dalle et les GT ne sont pas coupe-feu.  :D  

Citation :


Attention, il y a quelques exceptions (chaufferies notamment).


Mouais, autant rester sur mon automatisme quoi.  :sweat:  
 
 
Comme par exemple la voiture garée à 1m ou 2 devant la porte du local.
Ou la fenêtre au-dessus de la porte.
Etc.


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°57216239
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 01-08-2019 à 11:18:50  profilanswer
 


Dans la seconde solution, tu visites comment le relevé ?  [:transparency]  


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°57216408
Profil sup​primé
Posté le 01-08-2019 à 11:30:07  answer
 

CAMPEDEL a écrit :

Tu mériterais surtout que je te pistonne sur un chantier !
Mais là où tu exerces, ça va être compliqué.  [:tinostar]  
 [:vizera]


On sait jamais :o
Je me débrouille sur les CCF si ça t'intéresse aussi, sur 95 % des projets que j'étudie il y en a 3 fois trop (et pas au bon endroit) :o

CAMPEDEL a écrit :

Sur le labo là, le BE les avait placé en verticale à chaque sortie de GT.
Résultat en EXE, il faut les placer à chaque traversée de dalle et les GT ne sont pas coupe-feu.  :D


J'ai déjà vu passer ce principe, j'ai tout fait refaire.
Ingérable en exécution effectivement...

CAMPEDEL a écrit :

Mouais, autant rester sur mon automatisme quoi.  :sweat:


Franchement c'est assez rare.

CAMPEDEL a écrit :

Comme par exemple la voiture garée à 1m ou 2 devant la porte du local.
Ou la fenêtre au-dessus de la porte.
Etc.


Pas compris :)

n°57216477
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 01-08-2019 à 11:35:37  profilanswer
 


Quoi, de prévoir des clapets en sortie de gaine ?
C'est pourtant ce que j'ai généralement sur mes chantiers de bureau : clapet en sortie de gaine et gaine CF.
 
 
Qu'est-ce qui est assez rare ?
Le fait qu'une porte n'ai pas besoin d'être CF alors que les parois du local le sont ?
 
La porte CF qui donne sur l'extérieur, ça permet effectivement que le feu du local ne se propage à la voiture garée à quelques mètres de la porte.
Et ça permet aussi que si la voiture prend feu que celui-ci n'entre dans le local, accessoirement.
nb : je pense au cas courant du local transformateur dont la porte donne sur le trottoir, avec des voitures garées le long de celui-ci.
(m'enfin, reste alors le cas des grilles de ventilation)
 


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°57216612
Profil sup​primé
Posté le 01-08-2019 à 11:47:27  answer
 

CAMPEDEL a écrit :

Quoi, de prévoir des clapets en sortie de gaine ?
C'est pourtant ce que j'ai généralement sur mes chantiers de bureau : clapet en sortie de gaine et gaine CF.


Tu prévois donc des portes / trappes CF du degré du plancher :o ?
Et le PV des CCF prévoit bien la pose en gaine :o ?

CAMPEDEL a écrit :

Qu'est-ce qui est assez rare ?
Le fait qu'une porte n'ai pas besoin d'être CF alors que les parois du local le sont ?


Le fait qu'une porte extérieure ait besoin d'être CF.

CAMPEDEL a écrit :

nb : je pense au cas courant du local transformateur dont la porte donne sur le trottoir, avec des voitures garées le long de celui-ci.
(m'enfin, reste alors le cas des grilles de ventilation)


Comme pour les chaufferies :o
Comme je te disais, je ne suis pas très au fait pour ce qui est du transformateur.

n°57216649
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 01-08-2019 à 11:51:45  profilanswer
 


Il n'y a pas trappes dans ces gaines car il n'y a aucun organe de réglage ou autre élément devant être maintenu/visité.
 
Ah.
 
Oui, aussi.  :jap:  
Que dans ces locaux à risque le feu ne puisse pas sortir sur le trottoir et que le feu présent sur le trottoir ne puisse pas rentrer dans le local me semble une sage précaution, tu ne trouves pas ?


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°57216707
Profil sup​primé
Posté le 01-08-2019 à 11:56:55  answer
 

CAMPEDEL a écrit :

Il n'y a pas trappes dans ces gaines car il n'y a aucun organe de réglage ou autre élément devant être maintenu/visité.


:jap:

CAMPEDEL a écrit :

Oui, aussi.  :jap:  
Que dans ces locaux à risque le feu ne puisse pas sortir sur le trottoir et que le feu présent sur le trottoir ne puisse pas rentrer dans le local me semble une sage précaution, tu ne trouves pas ?


Je ne suis que BC, je n'ai pas d'avis sur les dispositions dont on me demande de vérifier la bonne application [:o_doc]

n°57216816
Profil sup​primé
Posté le 01-08-2019 à 12:08:03  answer
 

CAMPEDEL a écrit :


Dans la seconde solution, tu visites comment le relevé ?  [:transparency]  


 
Bah tu pètes la protection et tu la refais.

mood
Publicité
Posté le 01-08-2019 à 12:08:03  profilanswer
 

n°57216916
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 01-08-2019 à 12:18:09  profilanswer
 
n°57217021
Profil sup​primé
Posté le 01-08-2019 à 12:30:06  answer
 

CAMPEDEL a écrit :


C'est permis ça ?  :heink:

 

Bien sûr.

 

Ce qui est interdit (et encore) c'est que des choses d'autres lots viennent bloquer la reprise. La protection d'étanchéité fait partie de ce qu'un étancheur doit savoir refaire. Sinon on serait toujours en dalles sur plots en zone accessible.


Message édité par Profil supprimé le 01-08-2019 à 12:33:37
n°57220601
abonisyah
Posté le 01-08-2019 à 18:59:20  profilanswer
 

Adepte aussi des CCF en sortie de trémie CF, c’est plus simple  et moins reuch (enfin pour moi j’suis pas plaquiste :o) mais bon parfois ça veut pas ...
j’ai un cas à gérer en rentrant de congés la avec des clapets sur un plancher bois
ça a l’air d’une vrai galère à traiter ...
j’ai commencer à lire 2/3 PV et j’ai préféré partir en laissant cette galère pour mon retour  [:antinono]


Message édité par abonisyah le 01-08-2019 à 19:00:07
n°57220910
Profil sup​primé
Posté le 01-08-2019 à 19:35:59  answer
 

CCF sur plancher bois [:le petit tiburce:5]

n°57221145
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 01-08-2019 à 20:07:28  profilanswer
 


Clair que dit comme ça, ça choque chouïa. :D


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°57221656
Profil sup​primé
Posté le 01-08-2019 à 21:15:01  answer
 

Soit tu fais un dé de chape en béton et tu fais style que t'as rien vu [:autruche]
Soit tu fais un plafond CF et tu espères que le BET t'a pas mytho quand il t'a dit que le PV marchait dans cette configuration [:danid789:10]

n°57247515
abonisyah
Posté le 05-08-2019 à 15:33:06  profilanswer
 

Oui c’est la conclusion à laquelle j'étais arrivé (la chape) ... mais la on viens de me dire que le plancher est CF 1/2h  ça mérite vraiment un clapet ?  On en reviens au clapet mis un peu pas tout sans se posé de question  

Message cité 1 fois
Message édité par abonisyah le 05-08-2019 à 15:46:35
n°57248314
Profil sup​primé
Posté le 05-08-2019 à 16:38:04  answer
 

abonisyah a écrit :

mais la on viens de me dire que le plancher est CF 1/2h  ça mérite vraiment un clapet ?


Un plancher bois CF 1/2 h ? A cause des joints je n'y crois pas trop :o
Pour ce qui est de ta question, ça se négocie avec le SDIS (perso' et pour limiter la propagation du feu par la ventilation mécanique, je ne vois pas pourquoi on ne maintiendrai pas les CCF).

n°57251168
WILDLIKE
Posté le 05-08-2019 à 23:02:53  profilanswer
 


 
Il est CF associé à son plafond placo peut être ?
 
Mais bon, par definition, au droit de la gaine, y'a pas de plafond.

Message cité 1 fois
Message édité par WILDLIKE le 05-08-2019 à 23:05:44
n°57251262
Profil sup​primé
Posté le 05-08-2019 à 23:29:43  answer
 

WILDLIKE a écrit :

Il est CF associé à son plafond placo peut être ?

 

Mais bon, par definition, au droit de la gaine, y'a pas de plafond.


Du coup c'est me plafond suspendu qui est CF (en simplifiant) et c'est là où il faudrait mettre le CCF. On m'a dit que les PV existaient mais je n'en ai pas encore vu.

n°57251798
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 06-08-2019 à 08:04:39  profilanswer
 

Tiens, DTU plomberie aujourd'hui.

 

J'ai un collecteur d'eaux usées qui passe dans un plafond.

 

C'est un DN100 qui sert à collecter des points éparses de l'étage supérieur.

 

Ainsi, un lave-mains en DN40 a son évacuation qui court en plinthe sur 2m puis celle-ci traverse la dalle pour arriver à l'étage inférieur.

 

L'entreprise m'explique qu'à partir du moment où l'évacuation a traversé la dalle, elle doit passer en DN 100 jusqu'au collecteur.  :heink:

 

Jusqu'à présent, j'ai toujours vu les DN 40 venir se brancher sur le collecteur, même après 5m de parcours sous dalle.

 

Il me sort que c'est sa feuille de calcul qui l'y oblige, celle-ci lui sortant qu'il est hors DTU s'il place des DN40 en plafond.  :heink:  :heink:

Message cité 1 fois
Message édité par CAMPEDEL le 06-08-2019 à 08:05:58

---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°57257072
sam_barton
Posté le 06-08-2019 à 16:54:20  profilanswer
 

CAMPEDEL a écrit :


Il me sort que c'est sa feuille de calcul qui l'y oblige, celle-ci lui sortant qu'il est hors DTU s'il place des DN40 en plafond.  :heink:  :heink:


 
Bah manquerait plus que ça !  :o  
Je pense qu'il indique dans son logiciel qu'il est sous-dalle (donc non accessible) ?!  


---------------
Espresso : Oscar II @manos chaudière et extraction + Eureka Mignon + Gene Cafe CBR-101
n°57257673
abonisyah
Posté le 06-08-2019 à 18:01:50  profilanswer
 

 


Le poseur nous a dit que c’était le plancher en lui même, mais en regardant un PV sur le net ca parle d'un habillage en plaque de plâtre :o  

 

c'est du bois massif CLT STORA ENSO

  
sam_barton a écrit :


Bah manquerait plus que ça !  :o
Je pense qu'il indique dans son logiciel qu'il est sous-dalle (donc non accessible) ?!

 

j'ai pensé la même ... ou sinon je suis hors DTU depuis 10 piges, ce qui est pas totalement inconcevable non plus on va pas faire genre :o
J'ai pas vérifié mais on m'a dit dernièrement que les pipes à chiotte pour récup les moignons EP c’était hors DTU ... a ouais peut etre mais c'est a dire que ...  :o  :o

Message cité 3 fois
Message édité par abonisyah le 06-08-2019 à 18:03:11
n°57257714
Profil sup​primé
Posté le 06-08-2019 à 18:07:57  answer
 

abonisyah a écrit :


MLe poseur nous a dit que c’était le plancher en lui même, mais en regardant un PV sur le net ca parle d'un habillage en plaque de plâtre :o

 

c'est du bois massif CLT STORA ENSO


Tu nous dis pas tout :D

 

Suivant les exigences, ça peut passer nu si je lis entre mes lignes de l'AT. Faudrair effectivement avoir le PV (et sans doute les calculés) entre les mains pour être sûr :jap:

n°57258535
sam_barton
Posté le 06-08-2019 à 20:16:18  profilanswer
 

abonisyah a écrit :

 

j'ai pensé la même ... ou sinon je suis hors DTU depuis 10 piges, ce qui est pas totalement inconcevable non plus on va pas faire genre :o
J'ai pas vérifié mais on m'a dit dernièrement que les pipes à chiotte pour récup les moignons EP c’était hors DTU ... a ouais peut etre mais c'est a dire que ... :o :o

 

J'ai le DTU de 2013 au bureau mais je ne reprends que dans 1 semaine... J'y jetterai un coup d'oeil quand même. Je fais peut être la même connerie depuis 10 ans aussi... :p


---------------
Espresso : Oscar II @manos chaudière et extraction + Eureka Mignon + Gene Cafe CBR-101
n°57259178
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 06-08-2019 à 21:46:45  profilanswer
 

sam_barton a écrit :

 

Bah manquerait plus que ça ! :o
Je pense qu'il indique dans son logiciel qu'il est sous-dalle (donc non accessible) ?!


C'est aussi ce que j'ai pensé.


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°57261633
WILDLIKE
Posté le 07-08-2019 à 10:45:32  profilanswer
 

abonisyah a écrit :


 
 
Le poseur nous a dit que c’était le plancher en lui même, mais en regardant un PV sur le net ca parle d'un habillage en plaque de plâtre :o  
 
c'est du bois massif CLT STORA ENSO  
 
 
 


 
J'ai déjà travaillé avec ce type de produit et j'ai trouvé aucun PV à l'époque.
 
Mais généralement les AT sont bien faits et détaillent de nombreux cas de figure.

n°57261665
Profil sup​primé
Posté le 07-08-2019 à 10:47:46  answer
 

WILDLIKE a écrit :

J'ai déjà travaillé avec ce type de produit et j'ai trouvé aucun PV à l'époque.


Il y a des rapports listés dans l'AT justement.

n°57261694
WILDLIKE
Posté le 07-08-2019 à 10:50:41  profilanswer
 


 
Ok, c'était pas le cas avec le produit que j'employais  :jap:

n°57270374
PressurE
A peu PressurE de moi
Posté le 08-08-2019 à 10:24:19  profilanswer
 

Hello  
 
Un chantier dans Paris ou les égouts de la rue se sont mis en charge, ca pissait par tous les tampons et on arrivait pas à évacuer les EP (heureusement en phase chantier)
On peut faire quoi à l'avenir contre ça ?
Un espèce de trop-plein qui pisse dans la rue ?
 
:jap:


---------------
On est pas tellement des gens de terrain. Pas des cerveaux non plus, me faites pas dire ce que j’ai pas dit.
n°57271097
sam_barton
Posté le 08-08-2019 à 11:16:54  profilanswer
 

Bah déboucher les canalisation ?! Parce qu'un trop plein, il sera forcément plus haut que les tampons ? :??:


---------------
Espresso : Oscar II @manos chaudière et extraction + Eureka Mignon + Gene Cafe CBR-101
n°57271423
PressurE
A peu PressurE de moi
Posté le 08-08-2019 à 11:38:59  profilanswer
 

C'est les égouts de la rue qui sont pleins
Du coup mon sous-sol se met en charge


---------------
On est pas tellement des gens de terrain. Pas des cerveaux non plus, me faites pas dire ce que j’ai pas dit.
n°57271736
lecamenber
Posté le 08-08-2019 à 11:56:52  profilanswer
 

Clapet anti retour

n°57271899
PressurE
A peu PressurE de moi
Posté le 08-08-2019 à 12:08:13  profilanswer
 

Il sert à rien dans cette config
https://reho.st/self/1a7037ce96f42f62d6df79d7073e61f7f9ebf014.png


---------------
On est pas tellement des gens de terrain. Pas des cerveaux non plus, me faites pas dire ce que j’ai pas dit.
n°57272040
sam_barton
Posté le 08-08-2019 à 12:19:13  profilanswer
 

Petite citerne dans laquelle tu guides ton trop plein puis pompe de relevage vers l'extérieur ? Mais tu as le droit de balancer ça dans le rue en vrac ?!


---------------
Espresso : Oscar II @manos chaudière et extraction + Eureka Mignon + Gene Cafe CBR-101
n°57272099
lecamenber
Posté le 08-08-2019 à 12:24:29  profilanswer
 

Non, pas le droit de balancer dans la rue.
Clapet pour éviter de se reprendre le trop plein de l'égout et stockage provisoire des EP dans le bâtiment.

n°57272480
abonisyah
Posté le 08-08-2019 à 13:10:39  profilanswer
 

Déjà tes tampons ne devraient pas pisser c’est sensé être étanche :o
Tes descentes sont extérieures ou intérieures ?
Si extérieures reprends tes tampons et basta ça débordera à l’extérieur  

 

La cuve tampon dans un sous sol à Paris bon couwage
En plus sur paris pas de séparatif y’a pas que des EP qui risquent de remonter  :o  


Message édité par abonisyah le 08-08-2019 à 13:11:10
n°57283424
JDF
Posté le 09-08-2019 à 15:25:24  profilanswer
 

ça existe des volets de désenfumage EI120 (CF2h) pour conduit béton ? :D


---------------
Mon topic achats/ventes
n°57283445
Profil sup​primé
Posté le 09-08-2019 à 15:27:30  answer
 

Filtre, je crois qu'on en a déjà parlé (et on a dit que non :o).

n°57283565
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 09-08-2019 à 15:38:07  profilanswer
 

JDF a écrit :

ça existe des volets de désenfumage EI120 (CF2h) pour conduit béton ? :D


Du désenfumage coupe-feu 2H.
Pourquoi faire ?  [:transparency]


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°57284219
JDF
Posté le 09-08-2019 à 16:29:34  profilanswer
 

j'ai du CF2 entre 2 niveaux (réalisé par une dalle béton), un conduit vertical de désenfumage CF2h (réalisé en béton).
A chaque niveau, un volet de désenfumage dans le conduit.
J'imagine qu'en cas de sinistre, il y a 1 niveau dont le volet est ouvert et l'autre niveau dont le volet reste fermé et doit assurer la continuité du CF2h du conduit ?


---------------
Mon topic achats/ventes
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  283  284  285  ..  413  414  415  416  417  418

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Batiment intelligentNOUVEAU FORUM sur l'électricité: bâtiment, industriel, PAC, solaire,..
Protestation contre Ahmadinejad en face du bâtiment de l'ONUDéplacements professionels : site pour trouver des hotels pas cher ?
tva 5.5% dans batimentTVA 5.5 dans le batiment
Bâtiment TVA à 5,5 % ça continue ou pas ?Camera de surveillance dans un batiment locatif ?
Sites ou forums dédiés construction et bâtiment...connaissez vous des artisans dans le domaine de l'habitat ou batiment