C’est surtout dépendant de l’isolation de la maison, exposition etc…
 
3 chambres ( températures inférieur ) salon, salle à manger :  : 6h-9h = 21°, 9h-16h = 19°, 16h-22h30 = 21° et off de 22h30 à 6h.  
 
La nuit, la perte dans les pièces va être de 2° voir 3° quand on est en négatif. En cas de période froide très longue, ça tourne H24.  
 
Je gagne en moyenne 10% d’énergie en programmant une période Off la nuit.  
 
Maintenant, c’est propre à chaque maison et confort personnel.


---------------
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
mood
Publicité
Posté le 29-12-2022 à 21:44:57  profilanswer
 

n°67549428
PinkFloyd3​1
Jancoviciste Accélérationniste
Posté le 29-12-2022 à 22:34:27  profilanswer
 

je préfère mettre des trucs thermostatiques sur les radiateurs aux endroits où je veux pas 19 plutôt.
un jour peut-être vu que l'installateur m'a semble-t-il oublié  :o


---------------
Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO.
n°67550223
ramice
Posté le 30-12-2022 à 09:31:19  profilanswer
 

21° c'est beaucoup.

n°67551279
chevket
Posté le 30-12-2022 à 11:49:03  profilanswer
 

BlackSad38 a écrit :

Pour le R410A, vu la taille du parc et surtout les grosses installations pro uniquement dispo en R410A, on trouvera toujours une solution pour réparer ou recharger. Ça coûtera forcément plus cher, mais on devrait été tranquille pour au moins 10ans.
 
L’interdiction est surtout pour la vente en neuf. Une fois que c’est en place chez toi, ça restera xD.


 
 
L'interdiction concerne surtout la mise sur le marché, mais aussi à plus long terme, la maintenance de ce qui est en place...
 
Bon, en regardant les textes sur le site de la commission européenne, on se rend compte que l'interdiction de maintenance d'équipement utilisant un gaz ayant un GWP > 2500 passerait de 2030 à 2024 selon les dernières propositions (https://www.batirama.com/article/54853-fluides-frigorigenes-rebondissement-au-parlement-europeen.html)
 
Le 410A a un GWP de 2088, donc ça nous laisse un peu de marge de manœuvre.

n°67551969
nounounoun​ou
Posté le 30-12-2022 à 13:31:02  profilanswer
 

ramice a écrit :

21° c'est beaucoup.


Ça depend, si tu bosse deriere un ordi chez toi sans bouger les fesses de ton siege 21ºC c'est pas "beaucoup"... 20ºC c'est deja limite pour moi si je suis statique @ home... par contre si tu bouge c'est clair que 21ºC ca peut etre beaucoup... de fait meme 18ºC ca peut etre trop...
bref y'a pas de "21ºC c'est beaucoup" ou pas c'est surtout qu'il faut adapter a l'activité de ceux qui habitent dans le logement.


---------------
Le con ne perd jamais son temps. Il perd celui des autres.( Frédéric Dard) Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément.(Nicolas Boileau)
n°67552098
ramice
Posté le 30-12-2022 à 13:47:21  profilanswer
 

nounounounou a écrit :


Ça depend, si tu bosse deriere un ordi chez toi sans bouger les fesses de ton siege 21ºC c'est pas "beaucoup"... 20ºC c'est deja limite pour moi si je suis statique @ home... par contre si tu bouge c'est clair que 21ºC ca peut etre beaucoup... de fait meme 18ºC ca peut etre trop...
bref y'a pas de "21ºC c'est beaucoup" ou pas c'est surtout qu'il faut adapter a l'activité de ceux qui habitent dans le logement.


 
Oui chacun sa sensibilité. Chez nous c'est 18-18.5. Je n'aime pas avoir "trop" chaud et je préfère me couvrir d'avantage au besoin.

n°67552273
ratibus
Posté le 30-12-2022 à 14:24:14  profilanswer
 

nounounounou a écrit :


Ça depend, si tu bosse deriere un ordi chez toi sans bouger les fesses de ton siege 21ºC c'est pas "beaucoup"... 20ºC c'est deja limite pour moi si je suis statique @ home... par contre si tu bouge c'est clair que 21ºC ca peut etre beaucoup... de fait meme 18ºC ca peut etre trop...
bref y'a pas de "21ºC c'est beaucoup" ou pas c'est surtout qu'il faut adapter a l'activité de ceux qui habitent dans le logement.


Ou alors tu mets un pull plus épais :d
Disclaimer : je suis en 100% télétravail avec un chauffage réglé à 19° :o


---------------
Mon blog
n°67553261
nounounoun​ou
Posté le 30-12-2022 à 16:46:37  profilanswer
 

ratibus a écrit :


Ou alors tu mets un pull plus épais :d
Disclaimer : je suis en 100% télétravail avec un chauffage réglé à 19° :o


et des grosses chausettes et des gants, un bonnet aussi  [:vave1]  (pour faire classe en visioconference)
on a pas tous les memes sensibilités, la ou je vis on sait plus s'habituer au chaud qu'au froid.
une semaine que le chauffage est coupé il fait 15ºC dans la baraque...j'ai fait mes comptes pour cette baraque la PAC est inamortissable avec 400€ de budget gaz (chauffage et eau chaude) annuel sans se priver de chaleur,  budget qui sera encore plus bas cette année ou j'ai appris a mes gosses a ne plus prendre des douches d'une demi heure :o


Message édité par nounounounou le 30-12-2022 à 16:52:53

---------------
Le con ne perd jamais son temps. Il perd celui des autres.( Frédéric Dard) Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément.(Nicolas Boileau)
n°67553414
teepodavig​non
Posté le 30-12-2022 à 17:13:53  profilanswer
 

Mitaines doublées acheté chez un fournisseur technique :o
Je les avais acheté quand y avait des problèmes de chauffage au taf et que les locaux étaient a 14 le matin..


---------------
Laurent est mon fils.
n°67554540
sinclair_w​ilde
Posté le 30-12-2022 à 21:17:33  profilanswer
 

BlackSad38 a écrit :

C’est surtout dépendant de l’isolation de la maison, exposition etc…
 
3 chambres ( températures inférieur ) salon, salle à manger :  : 6h-9h = 21°, 9h-16h = 19°, 16h-22h30 = 21° et off de 22h30 à 6h.  
 
La nuit, la perte dans les pièces va être de 2° voir 3° quand on est en négatif. En cas de période froide très longue, ça tourne H24.  
 
Je gagne en moyenne 10% d’énergie en programmant une période Off la nuit.  
 
Maintenant, c’est propre à chaque maison et confort personnel.


 
Je perds facilement 3-4° en une nuit dans l'appart que je loue (19 -> 15/16° 8h plus tard avec 4-5° dehors)... :/ C'est pas défaut d'avoir refait une partie de l'isolation, qui n'a pas été bien refaite...  :(

mood
Publicité
Posté le 30-12-2022 à 21:17:33  profilanswer
 

n°67554952
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 30-12-2022 à 22:52:06  profilanswer
 

ramice a écrit :

21° c'est beaucoup.

 


Beaucoup ou pas, avant de parler de 19° de partout depuis 6 mois, la plupart des habitations ou bâtiments étaient à 20/21°. Pour moi, on est sur un effet de mode pour se donner bonne conscience, ou du moins de ne pas justifier certain choix…

 

Pour la température il fait prendre en compte que chez moi :

 

-maison avec des grands espaces, si tu veux une température confortable de partout il faut chauffer xD
-présence d’un nourrisson
-télétravail
-je ne suis pas en Pac Air/Eau mais en air/air, la diffusion est forcément moins uniforme
-je fais ce que je veux xD, ma conso électrique qui est l’unique source chez moi ( chauffage, Clim, eau chaude etc…), représente moins de 1000€ par an.

 


@Sinclair_Wilde : l’isolation n’est pas l’unique cause. Il faut prendre en compte l’exposition de la maison/appartement avec l’emplacement et la surface des menuiseries. Le type de construction ? Pour un appartement, il faut regarder le chauffage des voisins ( au dessus, dessous et à côté) etc…

 

Ce n’est pas simple et je suis toujours à la recherche de l’optimisation.

Message cité 3 fois
Message édité par BlackSad38 le 30-12-2022 à 22:57:16

---------------
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°67555360
nounounoun​ou
Posté le 31-12-2022 à 01:47:24  profilanswer
 

BlackSad38 a écrit :


 
 
Beaucoup ou pas, avant de parler de 19° de partout depuis 6 mois, la plupart des habitations ou bâtiments étaient à 20/21°. Pour moi, on est sur un effet de mode pour se donner bonne conscience, ou du moins de ne pas justifier certain choix…
 
Pour la température il fait prendre en compte que chez moi :
 
-maison avec des grands espaces, si tu veux une température confortable de partout il faut chauffer xD
-présence d’un nourrisson
-télétravail  
-je ne suis pas en Pac Air/Eau mais en air/air, la diffusion est forcément moins uniforme  
-je fais ce que je veux xD, ma conso électrique qui est l’unique source chez moi ( chauffage, Clim, eau chaude etc…), représente moins de 1000€ par an.  
 
 
@Sinclair_Wilde : l’isolation n’est pas l’unique cause. Il faut prendre en compte l’exposition de la maison/appartement avec l’emplacement et la surface des menuiseries. Le type de construction ? Pour un appartement, il faut regarder le chauffage des voisins ( au dessus, dessous et à côté) etc…  
 
Ce n’est pas simple et je suis toujours à la recherche de l’optimisation.


quand j'ai eu mes gosses les pediatres nous recommandaient de chauffer a 24ºC la maison !!!!!


---------------
Le con ne perd jamais son temps. Il perd celui des autres.( Frédéric Dard) Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément.(Nicolas Boileau)
n°67555524
fajitasss
Oooh oui fouette moi !!!!
Posté le 31-12-2022 à 08:29:14  profilanswer
 

BlackSad38 a écrit :

 


Beaucoup ou pas, avant de parler de 19° de partout depuis 6 mois, la plupart des habitations ou bâtiments étaient à 20/21°. Pour moi, on est sur un effet de mode pour se donner bonne conscience, ou du moins de ne pas justifier certain choix…

 

Pour la température il fait prendre en compte que chez moi :

 

-maison avec des grands espaces, si tu veux une température confortable de partout il faut chauffer xD
-présence d’un nourrisson
-télétravail
-je ne suis pas en Pac Air/Eau mais en air/air, la diffusion est forcément moins uniforme

-je fais ce que je veux xD, ma conso électrique qui est l’unique source chez moi ( chauffage, Clim, eau chaude etc…), représente moins de 1000€ par an.

 


@Sinclair_Wilde : l’isolation n’est pas l’unique cause. Il faut prendre en compte l’exposition de la maison/appartement avec l’emplacement et la surface des menuiseries. Le type de construction ? Pour un appartement, il faut regarder le chauffage des voisins ( au dessus, dessous et à côté) etc…

 

Ce n’est pas simple et je suis toujours à la recherche de l’optimisation.


Chez toi, Voilà la seule bonne réponse :D


Message édité par fajitasss le 31-12-2022 à 08:29:42
n°67557454
naglefourb​e
schtroumpf fourbe
Posté le 31-12-2022 à 15:38:58  profilanswer
 

BlackSad38 a écrit :


 
 
Beaucoup ou pas, avant de parler de 19° de partout depuis 6 mois, la plupart des habitations ou bâtiments étaient à 20/21°. Pour moi, on est sur un effet de mode pour se donner bonne conscience, ou du moins de ne pas justifier certain choix…
 
Pour la température il fait prendre en compte que chez moi :
 
-maison avec des grands espaces, si tu veux une température confortable de partout il faut chauffer xD
-présence d’un nourrisson  
-télétravail  
-je ne suis pas en Pac Air/Eau mais en air/air, la diffusion est forcément moins uniforme  
-je fais ce que je veux xD, ma conso électrique qui est l’unique source chez moi ( chauffage, Clim, eau chaude etc…), représente moins de 1000€ par an.  
 
 
@Sinclair_Wilde : l’isolation n’est pas l’unique cause. Il faut prendre en compte l’exposition de la maison/appartement avec l’emplacement et la surface des menuiseries. Le type de construction ? Pour un appartement, il faut regarder le chauffage des voisins ( au dessus, dessous et à côté) etc…  
 
Ce n’est pas simple et je suis toujours à la recherche de l’optimisation.


+1
et les unités intérieures tu mets sur auto pour la vitesse des ventilos par curiosité ? (en mode chauffage hein)


---------------
Tout est relatif !  vente : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0893_1.htm
n°67558487
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 31-12-2022 à 19:22:11  profilanswer
 

Oui la ventilation est en mode auto.
 
L’ensemble de mes pac sont en Daikin type console ( perfera ). Ça permet de chauffer à ras le sol et vers le plafond. Sans compter qu’il y a l’option pour simuler le rayonnement d’un radiateur et ça marche fort.
 
Dans les chambres en auto c’est très silencieux et si besoin il y a le mode nuit.


---------------
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°67558533
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 31-12-2022 à 19:34:00  profilanswer
 

Bon ce mois de décembre était vraiment dingue...
 
Du 1er au 15 décembre:  
-1085Kwh soit 1085*0.18=195.3€
-2417kwh restitués soit un COP de 2.22
 
Du 16 au 31 décembre:  
-334kwh soit 334*0.18)=60.12€
-1127kwh restitués soit un COP de 3.74
 
C'est le monde à l'envers...Au final je me retrouve quand meme avec une conso de 255€ pour chauffage + eau chaude pour le mois de décembre, ce qui reste bien mieux que le fioul mais comparé a mon mois de novembre a 112€ ca fais déja plus du double.
Heureusement que je m'en suis bien sorti sur la deuxième moitiée de décembre car si la vague de froid avaus continué je m'en serai sorti pour 400 balles... :sweat:


---------------
Ma Galerie // GT: scalpatif
n°67558634
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 31-12-2022 à 20:00:21  profilanswer
 

scalpatif a écrit :

Bon ce mois de décembre était vraiment dingue...
 
Du 1er au 15 décembre:  
-1085Kwh soit 1085*0.18=195.3€
-2417kwh restitués soit un COP de 2.22
 
Du 16 au 31 décembre:  
-334kwh soit 334*0.18)=60.12€
-1127kwh restitués soit un COP de 3.74
 
C'est le monde à l'envers...Au final je me retrouve quand meme avec une conso de 255€ pour chauffage + eau chaude pour le mois de décembre, ce qui reste bien mieux que le fioul mais comparé a mon mois de novembre a 112€ ca fais déja plus du double.
Heureusement que je m'en suis bien sorti sur la deuxième moitiée de décembre car si la vague de froid avaus continué je m'en serai sorti pour 400 balles... :sweat:


Je découvre les joies de la pompe à chaleur cette hivers étant donné que j’ai aménagé en août dernier.
Je ne connais pas l’isolation de ta maison mais la différence entre toi et moi est juste énorme.
Je vais frôler les 130€ pour ce mois de décembre pour toute ma conso d’elec avec le chauffage à 19 en permanence (et je suis 100% elec, pas de gaz ou de poêle)
J’aurai pu faire moins car j’ai joué avec la pac pour la maîtriser donc j’ai eu des journées qui m’ont coûté plus cher que la moyenne.


Message édité par KikitheKing le 31-12-2022 à 20:00:43

---------------
PSN/XBL: KikitheKing
n°67559158
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 31-12-2022 à 23:07:41  profilanswer
 

Ca peut être très variable d'une maison a l'autre en fonction en effet de la taille de la maison, de l'isolation et aussi du climat.
 
Sur la première quinzaine on a eu une vague de froid très importante avec des températures qui ne remontaient pas en positif la journée, dans ces conditions la conso de la PAC s'envole...sur la deuxième quinzaine la météo plus clemente m'a permis d'attei'dre des valeurs de consommation bien plus sympathiques.


---------------
Ma Galerie // GT: scalpatif
n°67560136
tails38
Posté le 01-01-2023 à 10:34:16  profilanswer
 

BlackSad38 a écrit :

Oui la ventilation est en mode auto.
 
L’ensemble de mes pac sont en Daikin type console ( perfera ). Ça permet de chauffer à ras le sol et vers le plafond. Sans compter qu’il y a l’option pour simuler le rayonnement d’un radiateur et ça marche fort.
 
Dans les chambres en auto c’est très silencieux et si besoin il y a le mode nuit.


WAT ?

n°67560156
naglefourb​e
schtroumpf fourbe
Posté le 01-01-2023 à 10:45:09  profilanswer
 


oui j'ai ça aussi sur du Gree mais je suis plus nuancé. En gros l'échangeur de la console reçoit moulte chaleur mais sans ventilation ça créé un point chaud fixe. Ou alors c'est que sur son Daikin c'est un truc hybride qui fait thermo résistance en plus de l'échangeur ?


---------------
Tout est relatif !  vente : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0893_1.htm
n°67560289
tails38
Posté le 01-01-2023 à 11:29:23  profilanswer
 

Je trouve pas ca dans mes reglages....

n°67560824
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 01-01-2023 à 14:06:03  profilanswer
 

Cette option est uniquement sur les Perfera de type console.


---------------
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°67560979
fajitasss
Oooh oui fouette moi !!!!
Posté le 01-01-2023 à 14:57:48  profilanswer
 

naglefourbe a écrit :


oui j'ai ça aussi sur du Gree mais je suis plus nuancé. En gros l'échangeur de la console reçoit moulte chaleur mais sans ventilation ça créé un point chaud fixe. Ou alors c'est que sur son Daikin c'est un truc hybride qui fait thermo résistance en plus de l'échangeur ?


Juste que Gree et Daikin c'est pas le même R&D tu parles de Dacia d'un coté et Lexus de l'autre :D

n°67571951
Sherz
Posté le 03-01-2023 à 12:23:01  profilanswer
 

Alors relevé de conso du mois de décembre.

 

782kwh consommé pour 2649kwh restitué.

 

Cop décembre 3.39.  :wahoo:  alors qu'on a passé 15j en négatif permanent et une semaine avec des nuit a -12°.

 

Maintenant la maison est isolé il me reste juste l'accès au comble a fermer correctement.

 


Message édité par Sherz le 03-01-2023 à 17:38:01
n°67572482
Shaad
Posté le 03-01-2023 à 13:44:11  profilanswer
 

Quelqu'un a une idée de comment les PAC calculent les puissances restituées ?  :??:  
 
C'est réellement du mesuré ? ou juste une estimation basée sur les différentes températures ?

n°67572909
teepodavig​non
Posté le 03-01-2023 à 14:32:04  profilanswer
 

Shaad a écrit :

Quelqu'un a une idée de comment les PAC calculent les puissances restituées ?  :??:  
 
C'est réellement du mesuré ? ou juste une estimation basée sur les différentes températures ?


Comment tu veux mesurer une puissance restituée autrement qu'en mesurant des température et des débits ? C'est le moyen le plus juste.


---------------
Laurent est mon fils.
n°67573831
Shaad
Posté le 03-01-2023 à 16:15:23  profilanswer
 

Ben justement ça ne me parait si simple. La température d'un fluide n'est jamais uniforme, son volume est sensible à la température, à la pression,... y'a des pertes de partout... Ca me parait pas simple de mesure une quantité d'énergie réellement produite mais je me trompe peut-être. Par exemple dans une PAC Air/Air ? Que mesurent-ils ? La température moyenne de l'air soufflé et son volume ? Dit comme ça me parait déjà hautement imprécis ou alors ça demande des moyens dingues pour avoir de vrais chiffres précis.
 
D'où ma question : est-ce que ce sont vraiment des mesures réelles in-situ, ou plutôt des grosses extrapolations de chiffres obtenus en usine dans les même conditions théoriques de température ?


Message édité par Shaad le 03-01-2023 à 16:16:26
n°67573997
carbon38
Dead Rabbit! :o
Posté le 03-01-2023 à 16:39:28  profilanswer
 

ca me semble jouable de mesurer un débit et une température de facon suffisamment précise pour en déduire l'énergie produite.  
 
Si ils se basent sur le débit de fluide frigo (fixé par les caractéristiques de la pompe et du circuit interne) et les température entrée/sortie frigo, ca me semble possible et ca fonctionne pareil pour les air/air et les air/eau.

n°67574061
Shaad
Posté le 03-01-2023 à 16:52:28  profilanswer
 

Ah oui OK les mesures se feraient sur le circuit fluide frigo. Pas bête. C'est en circuit "fermé" et maitrisé oui, c'est bien plus logique !  :pt1cable:  
Je n'y avais pas pensé.  :jap:  

n°67574067
lazer127
Posté le 03-01-2023 à 16:53:43  profilanswer
 

J'ai eu l'impression en lisant le topic que les air/air ne donnaient pas l'énergie restituée au niveau du split, donc pas le COP non plus.
 
Ou je me trompe et il y aurait des modèles qui le font ?

n°67574444
chevket
Posté le 03-01-2023 à 17:48:44  profilanswer
 

Moi sur ma PAC air-air, y a pas de COP calculée. Même dans le mode installateur je n'ai pas cette info.

n°67574757
nucl3arfl0
Better Call Saul
Posté le 03-01-2023 à 18:41:22  profilanswer
 

J'ai pas non plus.

n°67574913
RiderCrazy
Posté le 03-01-2023 à 19:09:42  profilanswer
 

chevket a écrit :

Moi sur ma PAC air-air, y a pas de COP calculée. Même dans le mode installateur je n'ai pas cette info.


nucl3arfl0 a écrit :

J'ai pas non plus.


+1
 
Sinon 320kwh consommés en décembre chauffage 134m² + ECS 160L à 4 :sol:  
22° pièce de vie, 18 à 20 dans les chambres selon les sensibilités de chacun.
 
Première année dans la maison (complète fin février), pas assez de recul, mais les 15 premiers jours de décembre m'ont donnés des sueurs sur la conso par rapport à ce que j'avais vu précédemment.
Au final, 100kwh en plus qu'en août où j'ai pas mal climatisé, sans abus mais faut avouer qu'on était confortable :o

n°67575865
Eranoc
Posté le 03-01-2023 à 21:59:51  profilanswer
 

897kWh sur décembre. Maison 120m2 département :  Loire , étage avec mezzanine et plafond cathédrale de 6m.
Pac a/a hitachi si ça intéresse quelqu'un.
Mais avec la console qui souffle au sol pas du tout la sensation de surchauffe à l'étage. Alors qu'avec la cheminée c était 24 en haut et 20 en bas. L'année dernière en janvier c'était de tête 1800kWh pour avoir 17° sans chauffer certaines partie de la maison. Radiateur électrique cop de 1 :o

n°67575963
PinkFloyd3​1
Jancoviciste Accélérationniste
Posté le 03-01-2023 à 22:27:04  profilanswer
 

397.35 kWh en décembre ici


---------------
Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO.
n°67576203
Plam
Bear Metal
Posté le 03-01-2023 à 23:25:45  profilanswer
 

PAC air/air 2 splits d'appoint. 37.6kWh ici en mode chaud :o Et 24 en froid  [:sovxx] Je pense que c'est un bug, donc la somme des deux serait 62kWh pour décembre.

 

Note : je chauffe au bois (très peu) mais il a fait tellement chaud en décembre que j'ai quasi rien consommé [:ddr555]


Message édité par Plam le 03-01-2023 à 23:27:31

---------------
Spécialiste du bear metal
n°67576312
Eranoc
Posté le 04-01-2023 à 00:01:31  profilanswer
 

Quand je me compare à vous je pense que j'ai un problème d'isolation. Les fenêtres sont changer depuis 2 semaines mais quand même. Isolation année 80. Placo polystyrène et 20 cm de laine de verre sous rampant.

n°67576385
RiderCrazy
Posté le 04-01-2023 à 00:40:05  profilanswer
 

Eranoc a écrit :

Quand je me compare à vous je pense que j'ai un problème d'isolation. Les fenêtres sont changer depuis 2 semaines mais quand même. Isolation année 80. Placo polystyrène et 20 cm de laine de verre sous rampant.

Honnêtement, c'est super dur de comparer. Trop de facteurs en jeu.

 

Pour ma part, c'est un plein pied grandes baies vitrées sur le salon / salle à manger orienté sud en RT2012.
Y'a pire, mais y'a mieux: genre j'ai une vmc simple flux et les baies vitrées. Ce sont des facteurs de perte.
Et je ne parle même pas des matériaux utilisés qui peuvent avoir un important sur l'isolation.

n°67576459
teepodavig​non
Posté le 04-01-2023 à 02:10:11  profilanswer
 

le seul problème avec son isolation, c'est qu'elle a été pensée il y a 40 ans


---------------
Laurent est mon fils.
n°67576545
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 04-01-2023 à 06:49:05  profilanswer
 

Eranoc a écrit :

Quand je me compare à vous je pense que j'ai un problème d'isolation. Les fenêtres sont changer depuis 2 semaines mais quand même. Isolation année 80. Placo polystyrène et 20 cm de laine de verre sous rampant.

 
RiderCrazy a écrit :

Honnêtement, c'est super dur de comparer. Trop de facteurs en jeu.

 

Pour ma part, c'est un plein pied grandes baies vitrées sur le salon / salle à manger orienté sud en RT2012.
Y'a pire, mais y'a mieux: genre j'ai une vmc simple flux et les baies vitrées. Ce sont des facteurs de perte.
Et je ne parle même pas des matériaux utilisés qui peuvent avoir un important sur l'isolation.


+1

 

Pour décembre je dois en être à 3Mwh :D
Edit
283 kwh elec 2564kwh gaz


Message édité par mlon le 04-01-2023 à 06:55:36

---------------
^_^
n°67576886
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 04-01-2023 à 09:08:15  profilanswer
 

Eranoc a écrit :

Quand je me compare à vous je pense que j'ai un problème d'isolation. Les fenêtres sont changer depuis 2 semaines mais quand même. Isolation année 80. Placo polystyrène et 20 cm de laine de verre sous rampant.


 
Nan ca me paraît pas deconnant. Faut pas oublier qu'ici y a pas mal de types qui ont des maisons vachement bien isolées hein ou alors des climats assez doux.
 
Moi en centre Finistère avec maison de 75 de 125m2 tres moyennement isolée (fenetres et porte neuve, rampants sous toiture avec 20cm de ldv r>6 mais murs simple prefab beton avec lame d'air puis polystyrène 4cm puis placopan) je suis a 1400kwh donc bien plus que toi.
 
Mais je ne suis pas inquiet car mon fonctionnement est normal, c'est juste que j'ai pas une maison super bien isolée et que sous des températures negatives la PAC consomme beaucoup plus. Quand je regarde mes COP c'est plus que cohérent c'est juste que j'ai une maison qui consomme pas mal voilà tout.
 
D'ailleurs en parlant de cop, avec cette vague de chaud en debut janvier je suis a un cop de 4.8 c'est complètement dingue.


---------------
Ma Galerie // GT: scalpatif
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  683  684  685  ..  813  814  815  816  817  818

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Avis au medecins : Post Op des dents de sagesse + alcool !Redirection apres post de message. - ADMIN
Information pour charger des accus !!! c ou que je post ???Post fermé -> Retour de mission
Votre premier post sur le forum,Pression d'un fluide exercée et pompe à air
FIA WEC • RDV en Mars •To finish first, first...FinishLe Jeu du Dico : en attente de renaissance
(TOPIC UNIK) Musique : Post-rock 
Plus de sujets relatifs à : Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)