Auteur Sujet :

Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]

n°13399496
albinos4
Posté le 29-11-2007 à 17:42:19  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

tulo13 a écrit :

Bonsoir, pour ceux qui ont une pac Mitsu depuis qq temps, c'est plus économique de faire tourner les Unités en mode auto ou en mode manu?
merci d'avance

j'ai du mitsu et il est toujours en mode manuel,l'artisant m'a fortement déconseillé d'utiliser le mode auto...voili voilou

mood
Publicité
Posté le 29-11-2007 à 17:42:19  profilanswer
 

n°13399500
albinos4
Posté le 29-11-2007 à 17:42:32  profilanswer
 

tulo13 a écrit :

Bonsoir, pour ceux qui ont une pac Mitsu depuis qq temps, c'est plus économique de faire tourner les Unités en mode auto ou en mode manu?
merci d'avance


n°13399504
albinos4
Posté le 29-11-2007 à 17:42:39  profilanswer
 

tulo13 a écrit :

Bonsoir, pour ceux qui ont une pac Mitsu depuis qq temps, c'est plus économique de faire tourner les Unités en mode auto ou en mode manu?
merci d'avance


n°13399618
florian338
Posté le 29-11-2007 à 17:51:02  profilanswer
 

seb86800 a écrit :

Bonjour à tous, juste inscrit sur ce forum, je souhaite avoir quelques retour d'expérience sur des installations aérothermiques et plus particulièrement sur des pompes à chaleur air/air.
 
Je viens de voir me proposer une installation pour 23 000 € pour l'installation suivante. 2 groupes extérieurs et six splits pour chauffer une surface plain pied de 155 m². Le matériel est de marque TOSHIBA où DAIKIN.
 
La boite se nomme ENERGIA et le siège est à NEVERS.
 
Quelqu'un a-t-il quelques conseils en la matière? Merci par avance.


Bonsoir,  
Je peut éventuellement vous conseiller, si vous en avez toujours le besoin, mais il faudrait un peu plus d'éléments afin de definir la puissance nécessaire afin de pouvoir comparer les tarifs et voir egalement si un seul groupe extérieur avec 6 split intérieur ne pourrait pas etre envisageable.
Quelle est votre isolation, votre lieu d'habitation(departement), et le volume total avec le nombre de piece et la surface de chacune d'entre elles.
Vous pouvez m'envoyer ces infos par mail à florian.cotte@hotmail.fr et je retournerais une réponse au plus vite.
Cordialement,  
Florian COTTE

n°13399673
florian338
Posté le 29-11-2007 à 17:57:17  profilanswer
 

seb86800 a écrit :

Bonjour à tous, juste inscrit sur ce forum, je souhaite avoir quelques retour d'expérience sur des installations aérothermiques et plus particulièrement sur des pompes à chaleur air/air.
 
Je viens de voir me proposer une installation pour 23 000 € pour l'installation suivante. 2 groupes extérieurs et six splits pour chauffer une surface plain pied de 155 m². Le matériel est de marque TOSHIBA où DAIKIN.
 
La boite se nomme ENERGIA et le siège est à NEVERS.
 
Quelqu'un a-t-il quelques conseils en la matière? Merci par avance.


 
Bonjour à tous,  
 
Certaines réponses de ce forum sont très pertinentes et d'autre me semble assez rapide, en effet comment chiffrer une install r/r en ayant comme simple info plain pied de 155m2!!!
 
Dire que cela est cher peut etre bien effectivement mais peut on l'assurer sans connaitre la configuration de la maison a chauffer ete donc la puissance totale a installer???
 
Pour vous aider Seb, je pense qu'il faudrait au moins nous fournir les données concernant l'isolation de votre maison, le lieux d'habitation (departement), ainsi que le volume totale a chauffer avec le nombre de piece et la superficie de chacune d'elle.
 
En effet, chauffer 155m2 a 2.5m de hauteur sous plafond a la rochelle ne demande pas la meme puissance que 155m2 a 3metres sous plafond a niort!
 
Si vous avez des questions consulter moi en mp ou via mon adresse mail hotmail

n°13399679
florian338
Posté le 29-11-2007 à 17:57:42  profilanswer
 

seb86800 a écrit :

Bonjour à tous, juste inscrit sur ce forum, je souhaite avoir quelques retour d'expérience sur des installations aérothermiques et plus particulièrement sur des pompes à chaleur air/air.
 
Je viens de voir me proposer une installation pour 23 000 € pour l'installation suivante. 2 groupes extérieurs et six splits pour chauffer une surface plain pied de 155 m². Le matériel est de marque TOSHIBA où DAIKIN.
 
La boite se nomme ENERGIA et le siège est à NEVERS.
 
Quelqu'un a-t-il quelques conseils en la matière? Merci par avance.


Bonjour à tous,  
 
Certaines réponses de ce forum sont très pertinentes et d'autre me semble assez rapide, en effet comment chiffrer une install r/r en ayant comme simple info plain pied de 155m2!!!
 
Dire que cela est cher peut etre bien effectivement mais peut on l'assurer sans connaitre la configuration de la maison a chauffer ete donc la puissance totale a installer???
 
Pour vous aider Seb, je pense qu'il faudrait au moins nous fournir les données concernant l'isolation de votre maison, le lieux d'habitation (departement), ainsi que le volume totale a chauffer avec le nombre de piece et la superficie de chacune d'elle.
 
En effet, chauffer 155m2 a 2.5m de hauteur sous plafond a la rochelle ne demande pas la meme puissance que 155m2 a 3metres sous plafond a niort!
 
Si vous avez des questions consulter moi en mp ou via mon adresse mail
Florian COTTE

n°13399702
ROBIC56
Posté le 29-11-2007 à 17:59:38  profilanswer
 

tulo13 a écrit :

Bonsoir, pour ceux qui ont une pac Mitsu depuis qq temps, c'est plus économique de faire tourner les Unités en mode auto ou en mode manu?
merci d'avance


 
Pour une température extérieure donnée cela doit être kif kif..
 
D'après les docs:  
La vitesse de l'UE (vitesse du compresseur) est fonction des différences de températures ambiantes et des les consignes  des UI.
Exemple:  
si la différence entre la consigne (exemple 21 °) et la température ambiante (17°C ) est supérieure à 3 degres => côté UI  et en mode auto le ventilateur passe en vitesse 3 et côté UE, la féquence augmente de plusieurs Hertz selon l'ordre émis par l'UI ou les UI.
 
Ainsi (cest un exemple), si toutes les unités Int. possèdent une température inférieure de 3 degrés aux consignes, l'UE va atteindre la vitesse la plus élevée et ce en fct de la puissance des UI.
Côté UI: En mode manuel, la vitesse du ventilo sera celle qui aura été sélectionnée et la conso dépendra un tout petit peu de cette dernière (mais bon, ce n'est pas grand chose).  
 
Donc  la conso en mode auto ou en manuelle (si la vitesse lente est choisie)  cela doit être pareil.
 
En résumé: En vitesse Lente: conso très très faible (avec arrêts longs de l'UE et des UI)
 
En vitesse auto: conso faible, avec arrêts un peu moins longs de l'UE et des UI, avec une meilleure répartition de la chaleur , c'est un bon compromis, peut-être un poil moins silencieux
 
En vitesse manuelle deux ou au-dessus: Conso normale (avec arrets de l'UE moins longs) et très bonne répartion de la chaleur, mais bruyant..
 
Ce que je fais:  
 
dans les chambres:  vitesse lente et consignes de volet horizontal (durant trois secondes on appuie sur le bouton du volet: cf GPONE), consigne à 18°C/17°C° et 16° dans la journée
 
dans les autres pièces: mode auto (volet et ventilateur): consigne à 18°/19° et 16°C/17°C si personne dans la maison  
 
==> d'ou l'intérêt de pouvoire programmer tout çà (bientôt !)
 

n°13399710
avecesar
Coutumier du Fait
Posté le 29-11-2007 à 18:00:22  profilanswer
 

tulo13 a écrit :

Bonsoir, pour ceux qui ont une pac Mitsu depuis qq temps, c'est plus économique de faire tourner les Unités en mode auto ou en mode manu?
merci d'avance


 
Je suis en mode chauffage manuel et ceci m ' a été recommandé par mon installateur . Si tu relis les notices Mitsu , tu verras que en cas de multi-système ( càd plusieurs UI ) , il est dit que le mode auto entraine la mise en veille de certaines UI .L' UE ne peut pas simultanément assurer chauffage et refroidissement si plusieurs UI lui envoient des demandes différentes.
Si tu es en monosplit ( 1UE et 1UI ) , alors il ne doit pas y avoir de problème pour fonctionner en mode auto car un seul ordre à la fois arrive à l ' UE.

n°13399742
florian338
Posté le 29-11-2007 à 18:03:23  profilanswer
 

désolé pour les trois reponses qui se suivent mais les post apparaissent comme non diffusés et il apparaisent ensuite, comme les précédents...
Florian338

n°13399768
florian338
Posté le 29-11-2007 à 18:06:08  profilanswer
 

Une erreur interne est survenue sur le serveur.  
Un administrateur a été prévenu afin de résoudre le problème dans les meilleurs délais.  
 
Merci de votre compréhension.  
 
Retour à la page précédente  
 
Si ce message apparait les post sont finalement visible?!?

mood
Publicité
Posté le 29-11-2007 à 18:06:08  profilanswer
 

n°13401206
nico025
Posté le 29-11-2007 à 21:18:40  profilanswer
 

bonsoir à tous, pouvez-vous me conseiller pour une pac air / air pour une maison de 1977 avec une bonne isolation d'une surface de 120 m² (située dans l'aisne):  
soit RDC *1 salon/sal de 33m² ouvert sur une cuisine de 9m²  
            *une entrée de 3m² ouverte sur la mezzanine    
            *une ch de 16m²  
     Etag *mezzanine de 6m²  
            *1 ch de 20m²  
            *1ch de 23m²  
(hauteur plafond 2m50)  
j'ai deux devis en mitsu  
 
1ere proposition  
      * 2 uni ext  MXZ-3a54va  
      * une console MFZ-KA35VA pour mon sal/sam/cuis  
      * une unite MSZ-cg22VA pour chaque  ch de 16 et 20m²  
      * une unite MSZ-cg22VA pour l'entrée/mezzanine  
      * une unite MSZ-cg25VA pour la  ch de 23  
pour la somme de 11500€ (installation comprise) avec un ci de 3000€ à déduire.  
 
2eme proposition  
      * 1 uni ext  MXZ-8a100va  
      * deux consoles MFZ-KA35VA pour mon sal/sam/cuis  
      * une unite MSZ-cg35VA pour chaque  ch de 16, 20 et 25m²  
      * une unite MSZ-cg25VA pour l'entrée/mezzanine  
 pour la somme de 14000€ (installation comprise) avec un ci de 4000€ à déduire.  
 
Je me demande si la 1ere proposition n'est pas sous dimensionnée ( 1 seule console pour le sal/sam/cuisine peut-être juste) et je me demande si la 2nd solution n'est pas surdimensionnée (2 consoles pour le sal/sam/cuisine peut-être trop)  
 
pouvez-vous me conseiller sur la mellieur solution technique et le prix.  
 
je vous remercie d'avance pour vos réponses  
 

n°13401256
tulo13
Posté le 29-11-2007 à 21:23:41  profilanswer
 

ROBIC56 a écrit :

 

Pour une température extérieure donnée cela doit être kif kif..

 

D'après les docs:
La vitesse de l'UE (vitesse du compresseur) est fonction des différences de températures ambiantes et des les consignes  des UI.
Exemple:
si la différence entre la consigne (exemple 21 °) et la température ambiante (17°C ) est supérieure à 3 degres => côté UI  et en mode auto le ventilateur passe en vitesse 3 et côté UE, la féquence augmente de plusieurs Hertz selon l'ordre émis par l'UI ou les UI.

 

Ainsi (cest un exemple), si toutes les unités Int. possèdent une température inférieure de 3 degrés aux consignes, l'UE va atteindre la vitesse la plus élevée et ce en fct de la puissance des UI.
Côté UI: En mode manuel, la vitesse du ventilo sera celle qui aura été sélectionnée et la conso dépendra un tout petit peu de cette dernière (mais bon, ce n'est pas grand chose).

 

Donc  la conso en mode auto ou en manuelle (si la vitesse lente est choisie)  cela doit être pareil.

 

En résumé: En vitesse Lente: conso très très faible (avec arrêts longs de l'UE et des UI)

 

En vitesse auto: conso faible, avec arrêts un peu moins longs de l'UE et des UI, avec une meilleure répartition de la chaleur , c'est un bon compromis, peut-être un poil moins silencieux

 

En vitesse manuelle deux ou au-dessus: Conso normale (avec arrets de l'UE moins longs) et très bonne répartion de la chaleur, mais bruyant..

 

Ce que je fais:

 

dans les chambres:  vitesse lente et consignes de volet horizontal (durant trois secondes on appuie sur le bouton du volet: cf GPONE), consigne à 18°C/17°C° et 16° dans la journée

 

dans les autres pièces: mode auto (volet et ventilateur): consigne à 18°/19° et 16°C/17°C si personne dans la maison

 

==> d'ou l'intérêt de pouvoire programmer tout çà (bientôt !)

 


 

Merci pour vôtre aide ROBIC56( Fait froid chez toi !!! :D )albinos4 et avecesar

 

En manu les UI ne s'arrêtent pas de chauffer pour monter à + de 26°C si je ne repasse pas en auto donc une surconso d'elect et à poil dans la maison.....Je vais faire d'autres essais.

 

Message cité 3 fois
Message édité par tulo13 le 29-11-2007 à 21:42:09
n°13401313
gewalbe
Posté le 29-11-2007 à 21:30:21  profilanswer
 

gaelpourriel a écrit :


 
Sauf qu'avec une PAC air/air tu chauffe pas les murs mais l'air donc en fait j'ai remarque que tu peux chauffer un espace assez rapidement mais si tu éteins ta PAC ce même espace se refroidit très vite donc y'a pas vraiment d'accumulation de la chaleur dans les murs et les masses comme pour un chauffage central classique ou au sol.
 
En fait moi je coupe tout la nuit, pour le bruit, et surtout je supporte pas de dormir dans une pièce chauffe a bloc, et je met la programmation pour chauffer gentiment 1 heure avant le réveil, profitant ainsi des dernières heure creuse de la nuit, j'ai pas remarque de sur consommation excessive, de plus je ne chauffe pas le bas avant midi, du fait que nos bureaux sont a l'étage ainsi que la chambre et la SdB, et je remets en route qu'a 12.00 quand les heure creuse débutent, et la je mets effectivement la patate pendant 1 heure donc l'UE du bas tourne a 2.5KWH mais remonte la température de 15 a 19 sans trop de soucis, ensuite je laisse en roue libre le reste de l'après midi et le soir, la température de la maison avoisine les 20-21 degré dans la soirée.  
 
Bon ça marche plutôt bien si la température extérieure est autour de 3-5 degré, en dessous je pense qu'il vaut mieux effectivement laisser au minimum plus longtemps.
 
 
 


 
Qu'est ce c'est de ça pour un truc?
Il a le hocket ou il begaye?
 
mAIS LE CHAUFFAGE CENTRAL NE ChAUFFE PAS LES MURS NON PLUS il agit par convection,l'air est froid le radiateur chauffe l'air;l'air chaud monte et redescend plus froid ,en fait l'air circule dans la piece,il ne chauffe pas les murs dans le sens mettre un chauffage mais le mur absorbe ou stoke une certaine énergie
Il est possible que l'énergie stockée dans les murs est plus importante quand elle vient des radiateurs que quand elle projetée par un ventilo convecteur,ça je ne m'en rappelle plus ; il y a des gens plus spécialisé que moi ou plus intelligent (pourquoi pas) qui te donneront une meilleure réponse.
 
J'ai déjà dit dans ce forum que frigoriste est un métier que j'ai appris tout seul,que je pratique depuis 25 ans et que j'ai des lacunes dans la théorie.
nOTE QUE LES LACUNES PARFOIS 9A AIDE.IL Y A ENVIRON 10

n°13401691
ROBIC56
Posté le 29-11-2007 à 22:02:41  profilanswer
 

tulo13 a écrit :


 
Merci pour vôtre aide ROBIC56( Fait froid chez toi !!! :D )albinos4 et avecesar
 
En manu les UI ne s'arrêtent pas de chauffer pour monter à + de 26°C si je ne repasse pas en auto donc une surconso d'elect et à poil dans la maison.....Je vais faire d'autres essais.
 


 
Chez toi les UI continuent de chauffer même quand la consigne est atteinte  ? c'est bien cela ? et tu atteins 26°C ! Si c'est cela, tu as un soucis quelque part..   ou plutôt continuent-elle de souffler ? Cà c'est peut-être normal .
 
 
Peux-tu nous donner un exemple précis..
 
Le mode auto, c'est bien, mais contre, c'est à proscrire à mi saison: le jour où tous les UI se mettent en veille (consigne atteinte) et si il y en a une qui "trouve" qui fait trop chaud:, elle demandera du froid, et le compresseur satisfaira à sa demande, puis une autre demandera du chaud et cette dernière devra se mettre en veille et idem pour les autres==> et çà commencera à cailler....
 
Petite remarque: il ne fait pas si froid chez moi, il y a toujours une différence entre la consigne et la température réelle (entre +1° et +2°)

n°13401884
avecesar
Coutumier du Fait
Posté le 29-11-2007 à 22:23:07  profilanswer
 

tulo13 a écrit :


 
Merci pour vôtre aide ROBIC56( Fait froid chez toi !!! :D )albinos4 et avecesar
 
En manu les UI ne s'arrêtent pas de chauffer pour monter à + de 26°C si je ne repasse pas en auto donc une surconso d'elect et à poil dans la maison.....Je vais faire d'autres essais.
 


 
 
A mon avis , ton problème nécessite l ' intervention d' un pro sur ton matériel ; si le chauffage ne s'arrête pas quand la consigne est atteinte , c'est pas un pb de réglage de vitesse de ventilation et de position d' ailette .  
Un point quand même : de quelles UI parles-tu ? J' ai rencontré un pb de montée en température avec des  GC22 dans des petites pièces ( j ' ai déjà eu 16° en consigne et 20- 21 ° dans les chambres quand il fait pas trop froid )

n°13401960
arenby
Utilisateur de PAC averti
Posté le 29-11-2007 à 22:29:51  profilanswer
 

gewalbe a écrit :


 
D'abord je viens de découvrir ,en lisant tes réponses,que tu es une femme.
 


 
 :ouch:  
 
Ma virilité vient d'en prendre un coup !  :fou:  
Merci tout de meme pour toutes tes infos et réponses !
 
P.S : je suis ni une femme, ni gay !? okay ?!  :kaola:

n°13402104
arenby
Utilisateur de PAC averti
Posté le 29-11-2007 à 22:42:39  profilanswer
 

gaelpourriel a écrit :


 
Sauf qu'avec une PAC air/air tu chauffe pas les murs mais l'air donc en fait j'ai remarque que tu peux chauffer un espace assez rapidement mais si tu éteins ta PAC ce même espace se refroidit très vite donc y'a pas vraiment d'accumulation de la chaleur dans les murs et les masses comme pour un chauffage central classique ou au sol.
..............
 
Bon ça marche plutôt bien si la température extérieure est autour de 3-5 degré, en dessous je pense qu'il vaut mieux effectivement laisser au minimum plus longtemps.
 


 
Ba en faite, c'est plus économique (pas de beaucoup) en regardant ma conso tywatt d éteindre et de rallumer.
Par contre, c moins confortable, la PAC tire beaucoup et la montée en temperature peine.. on sent bien lque le froid des murs et du sol apporte une difference.
Je vais donc laisser la PAC tourner tous les jours, et eventuellement couper que quelques tites chambres.
 
merci et @+

n°13402141
mathieu3
Posté le 29-11-2007 à 22:45:41  profilanswer
 

arenby a écrit :


 
 :ouch:  
 
Ma virilité vient d'en prendre un coup !  :fou:  
Merci tout de meme pour toutes tes infos et réponses !
 
P.S : je suis ni une femme, ni gay !? okay ?!  :kaola:


 
 
 
 [:baka baka]


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°13402145
palvy
Posté le 29-11-2007 à 22:46:06  profilanswer
 

Bonjour  
Mon installation en daikin va bientot débuter et je voudrais remercier tout ceux qui m'ont conseillé.
J'aimerai rajouter un tywatt 30 pour surveiller ma conso et sur la doc on sait pas si le TI (transformateur d'intensité) est livré avec l'appareil.
Quelqu'un peut il me renseigner?

n°13402210
jll74
Posté le 29-11-2007 à 22:52:58  profilanswer
 


 

pascalpetit a écrit :


 
 
Je n'ai pas trouvé. Aurais-tu l'url de la page où est ce bac chez climshop ?
 
--  
Pascal


 
http://www.climshop.com/ficheprodu [...] m-545.html

n°13402299
jll74
Posté le 29-11-2007 à 23:02:48  profilanswer
 

palvy a écrit :

Bonjour  
Mon installation en daikin va bientot débuter et je voudrais remercier tout ceux qui m'ont conseillé.
J'aimerai rajouter un tywatt 30 pour surveiller ma conso et sur la doc on sait pas si le TI (transformateur d'intensité) est livré avec l'appareil.
Quelqu'un peut il me renseigner?


 
 
oui, il est livré avec d'habitude, au pire tu peux le rajouter, Delta Dore le commercialise.

n°13402338
avecesar
Coutumier du Fait
Posté le 29-11-2007 à 23:09:14  profilanswer
 

arenby a écrit :


 
 :ouch:  
 
Ma virilité vient d'en prendre un coup !  :fou:  
Merci tout de meme pour toutes tes infos et réponses !
 
P.S : je suis ni une femme, ni gay !? okay ?!  :kaola:


 
 
Euhhhh..... Moi aussi j' ai pensé un moment que tu étais une femme   :pt1cable:  ...............car tu  as répondu le 27/11  à un de mes messages par : " Ravie  (avec un e !!!) de te voir l 'écrire " .....
D'un autre côté , vu la façon dont tu souffles dans les bronches aux techniciens qui ont merdouillé ton installation , je me disais que , pour une femme .... :lol:  
Bon , allez , bonne nuit Monsieur arenby   :hello:  

n°13402430
pascalpeti​t
Posté le 29-11-2007 à 23:19:07  profilanswer
 
n°13402551
gewalbe
Posté le 29-11-2007 à 23:37:13  profilanswer
 

arenby a écrit :


 
 :ouch:  
 
Ma virilité vient d'en prendre un coup !  :fou:  
Merci tout de meme pour toutes tes infos et réponses !
 
P.S : je suis ni une femme, ni gay !? okay ?!  :kaola:


 
J'ai eu la même réaction que celui qui a répondu à ton message et croyait ausssi que t'étais une femme puisque tu disais un truc du genre "je me suis senti raviE; d'ou l'erreur d'interpretation
Mais tu serais une femme,même un gay je m'en fou tu fais ce que tu veux de ta vie

n°13403880
gimmick
Posté le 30-11-2007 à 07:29:58  profilanswer
 

bonjour  
je suis en train d'installer une veranda attenante a ma maison,20 m2 sur 2m30 de haut,avec 2 portes ouvertes en permanence sur l 'appartement
pour le chauffage ,je pensais a une clim reversible,et j'en suis venu a envisager le chauffage de la maison complete par ce moyen,etant dejà chauffé par un traditionnel a gaz zt eau chaude
un pro est venu et m'a suggeré de virer ma chaudiere et de chauffer avec une PAC,et mes radiateurs et des cassettes soufflantes pour la veranda
qui peut m'eclairer sur la pertinance de ce choix  
merci a tous
gimmick

n°13403966
franckyfm
Posté le 30-11-2007 à 08:25:35  profilanswer
 

palvy a écrit :

Bonjour  
Mon installation en daikin va bientot débuter et je voudrais remercier tout ceux qui m'ont conseillé.
J'aimerai rajouter un tywatt 30 pour surveiller ma conso et sur la doc on sait pas si le TI (transformateur d'intensité) est livré avec l'appareil.
Quelqu'un peut il me renseigner?


 
Bonjour,
Pour le Tywatt 30, il est livré complet avec le TI. En fait, il est livré "pret-à poser".
Bonne journée, A+

n°13404108
arenby
Utilisateur de PAC averti
Posté le 30-11-2007 à 10:00:08  profilanswer
 

palvy a écrit :

Bonjour  
Mon installation en daikin va bientot débuter et je voudrais remercier tout ceux qui m'ont conseillé.
J'aimerai rajouter un tywatt 30 pour surveiller ma conso et sur la doc on sait pas si le TI (transformateur d'intensité) est livré avec l'appareil.
Quelqu'un peut il me renseigner?


 
J'en ai acheté un d'occasion, il était pas fourni avec mais d apres l installateur cela devrait etre fourni avec en achat neuf ! ;)

n°13404145
eric_g
Posté le 30-11-2007 à 10:08:43  profilanswer
 

pourquoi je n'arrive pas à voir les derniers messages sur ce thread?

n°13404164
arenby
Utilisateur de PAC averti
Posté le 30-11-2007 à 10:10:56  profilanswer
 

Questions pour un champion :
. Est il possible de programmer avec la telecommande du mitsu une temperature de 20°c à 18h00 alors qu'elle tourne deja à 18°c... ?
. Peut on ...... ???

n°13404533
albinos4
Posté le 30-11-2007 à 10:51:44  profilanswer
 

tulo13 a écrit :


 
Merci pour vôtre aide ROBIC56( Fait froid chez toi !!! :D )albinos4 et avecesar
 
En manu les UI ne s'arrêtent pas de chauffer pour monter à + de 26°C si je ne repasse pas en auto donc une surconso d'elect et à poil dans la maison.....Je vais faire d'autres essais.
 

moi je suis dans le 28 donc climat tempéré quand même,je suis toujours en manelle mais UI s'arrete rarement car j'ai un plafond en cathédrale de 6m53 donc y'a du cubage à chauffer(entre 19.5 et 20.5°) mais la machine tourne normalement (2UE).

n°13404545
peace_ange​lh
Monopole, monoculture, dangers
Posté le 30-11-2007 à 10:53:39  profilanswer
 

Bonjour

 

Au bureau on nous a mis des clim Daikin et 1 semaine aprés la pose, il y a une clim qui a le voyant qui ressemble à un robinet qui est allumé en permanence, même quand la clim ne fontionne pas...
savez vous a quoi correspond ce voyant ? :??:

 

merci

 

Je precise que la clim semble fontionner puisque l'air qui sort est bien froid...

 

Pour info le n° de page de ce topic s'arrete à 281 alors que nous en sommes à la page 282...

Message cité 2 fois
Message édité par peace_angelh le 30-11-2007 à 14:19:56
n°13405824
arenby
Utilisateur de PAC averti
Posté le 30-11-2007 à 15:09:12  profilanswer
 

gewalbe a écrit :


.......
Mais tu serais une femme,même un gay je m'en fou tu fais ce que tu veux de ta vie


 
Nan mé ho il va se calmer le Belge la !
Finalement je vais voter contre le rattachement de la Belgique à la France, j'ai changé d'avis.  :D  
 
P.S : il déconne le forum ...


Message édité par arenby le 30-11-2007 à 15:10:19
n°13405840
sikung
Posté le 30-11-2007 à 15:10:45  profilanswer
 

Bonjour, je suis nouveau sur ce site. Vous parlez de température d'air, d'autres des murs savez vous que mitsu sur certains produit propose le"I-see Sensor" qui lui prend la température des corps solides, et non pas l'air au niveau de la reprise.
Pour ceux qui sont intérressés par une PAC qui propose une puissance calorifique identique de +7°a -15°c, rdv sur www. zubadan. J'étais invité hier soir a la présentation se produit va révolutionner le systéme le chauffage a detente directe.

n°13406630
gewalbe
Posté le 30-11-2007 à 16:23:53  profilanswer
 

avecesar a écrit :


 
Je suis en mode chauffage manuel et ceci m ' a été recommandé par mon installateur . Si tu relis les notices Mitsu , tu verras que en cas de multi-système ( càd plusieurs UI ) , il est dit que le mode auto entraine la mise en veille de certaines UI .L' UE ne peut pas simultanément assurer chauffage et refroidissement si plusieurs UI lui envoient des demandes différentes.
Si tu es en monosplit ( 1UE et 1UI ) , alors il ne doit pas y avoir de problème pour fonctionner en mode auto car un seul ordre à la fois arrive à l ' UE.


 
sUr certaines marques haut de gamme c'est la premiere ui que tu mets en route qui est désignée automatiquement unité maitre,les autres fonctionnent en esclave.
Pour que certaines ui fonctionnent en froid et d'aitres en chaud il faut un système à 3 tuyeaux.
Avec 2 c'est pas possible.
Quand je te dis que tu as une unité maître si tu commande cette unité en chaud automatiquement les autres unités fonctionneront en chaud.
Mais je ne vois pas pourquoi les autres ui se mettent en veille quand tu branches ton installation.
 
eLLES PEUVENT?OU CERTAINES PEUVENT SE METTRE EN VEILLE QUAND TON INSTALLATUR A calculé de placer 5 unités intérieures pour un total de  
16000 WATTS et que ton unite exterieure ne délivrent que 13000 WATTS;
 
oooOon place ce système quan tu as des ui en bas et dans les chambres,on se dit que la journée tu refroidis tres fort le bas et que le soir avant d'aller coucher tu diminues la puissance du bas pour mettre toute la sauce en haut
 
C'est normal aussi qu'en mode auto qq ui se mettent en veille parce que en mode auto si tu mets 22° et temp de consigne
si en bas tu as 25° TON UE SE METTRA EN CLIM
 
sI TES CHAMBRES sont à 20° et demande 22° IL EST IMPOSSIBLE QUE TON UE se mette en pac

n°13406737
JeanMichel​F
Posté le 30-11-2007 à 16:32:38  profilanswer
 

arenby a écrit :

Questions pour un champion :
. Est il possible de programmer avec la telecommande du mitsu une temperature de 20°c à 18h00 alors qu'elle tourne deja à 18°c... ?
. Peut on ...... ???


 
 
Pas de problème avec la télécommande filaire PAR21. En revanche, avec la télécommande sans fil, je ne vois pas comment c'est possible.
JM

n°13406908
gewalbe
Posté le 30-11-2007 à 16:54:33  profilanswer
 

peace_angelh a écrit :

Bonjour
 
Au bureau on nous a mis des clim Daikin et 1 semaine aprés la pose, il y a une clim qui a le voyant qui ressemble à un robinet qui est allumé en permanence, même quand la clim ne fontionne pas...
savez vous a quoi correspond ce voyant ? :??:
 
merci
 
Je precise que la clim semble fontionner puisque l'air qui sort est bien froid...
 
Pour info le n° de page de ce topic s'arrete à 281 alors que nous en sommes à la page 282...


 
Ne serait ce pas un témoin qui signale qe le réservoir des condensats est presque plein et qu'ils (les condensats) ne s'évacuent pas ou mal?

n°13406931
gewalbe
Posté le 30-11-2007 à 16:57:32  profilanswer
 

sikung a écrit :

Bonjour, je suis nouveau sur ce site. Vous parlez de température d'air, d'autres des murs savez vous que mitsu sur certains produit propose le"I-see Sensor" qui lui prend la température des corps solides, et non pas l'air au niveau de la reprise.
Pour ceux qui sont intérressés par une PAC qui propose une puissance calorifique identique de +7°a -15°c, rdv sur www. zubadan. J'étais invité hier soir a la présentation se produit va révolutionner le systéme le chauffage a detente directe.


 
Alors explique

n°13407137
canadel
Posté le 30-11-2007 à 17:21:37  profilanswer
 

Pour info à quelqu'un qui demandait si on avait beaucoup d'eau sous les UE, j'ai mis un seau sous 1 des miens : résultat, 1 litre par heure environ en ce moment - T° de 2 à 7°...

n°13407305
avecesar
Coutumier du Fait
Posté le 30-11-2007 à 17:50:58  profilanswer
 

gewalbe a écrit :


 
sUr certaines marques haut de gamme c'est la premiere ui que tu mets en route qui est désignée automatiquement unité maitre,les autres fonctionnent en esclave.
Pour que certaines ui fonctionnent en froid et d'aitres en chaud il faut un système à 3 tuyeaux.
Avec 2 c'est pas possible.
Quand je te dis que tu as une unité maître si tu commande cette unité en chaud automatiquement les autres unités fonctionneront en chaud.
Mais je ne vois pas pourquoi les autres ui se mettent en veille quand tu branches ton installation.
 
eLLES PEUVENT?OU CERTAINES PEUVENT SE METTRE EN VEILLE QUAND TON INSTALLATUR A calculé de placer 5 unités intérieures pour un total de  
16000 WATTS et que ton unite exterieure ne délivrent que 13000 WATTS;
 
oooOon place ce système quan tu as des ui en bas et dans les chambres,on se dit que la journée tu refroidis tres fort le bas et que le soir avant d'aller coucher tu diminues la puissance du bas pour mettre toute la sauce en haut
 
C'est normal aussi qu'en mode auto qq ui se mettent en veille parce que en mode auto si tu mets 22° et temp de consigne
si en bas tu as 25° TON UE SE METTRA EN CLIM
 
sI TES CHAMBRES sont à 20° et demande 22° IL EST IMPOSSIBLE QUE TON UE se mette en pac


 
 
gewalbe , mon message était une réponse à tulo13 (reprends son post ). Je n ' utilise pas ma pac en auto pour les raisons que tu donnes ; je ne l ' utilise qu'en manuel .
Pour ce qui concerne la mise en veille , je n ' ai repris que ce qui est écrit dans les docs Mitsubishi.
 

n°13407332
tulo13
Posté le 30-11-2007 à 17:55:27  profilanswer
 

ROBIC56 a écrit :


 
Pour une température extérieure donnée cela doit être kif kif..
 
D'après les docs:  
La vitesse de l'UE (vitesse du compresseur) est fonction des différences de températures ambiantes et des les consignes  des UI.
Exemple:  
si la différence entre la consigne (exemple 21 °) et la température ambiante (17°C ) est supérieure à 3 degres => côté UI  et en mode auto le ventilateur passe en vitesse 3 et côté UE, la féquence augmente de plusieurs Hertz selon l'ordre émis par l'UI ou les UI.
 
Ainsi (cest un exemple), si toutes les unités Int. possèdent une température inférieure de 3 degrés aux consignes, l'UE va atteindre la vitesse la plus élevée et ce en fct de la puissance des UI.
Côté UI: En mode manuel, la vitesse du ventilo sera celle qui aura été sélectionnée et la conso dépendra un tout petit peu de cette dernière (mais bon, ce n'est pas grand chose).  
 
Donc  la conso en mode auto ou en manuelle (si la vitesse lente est choisie)  cela doit être pareil.
 
En résumé: En vitesse Lente: conso très très faible (avec arrêts longs de l'UE et des UI)
 
En vitesse auto: conso faible, avec arrêts un peu moins longs de l'UE et des UI, avec une meilleure répartition de la chaleur , c'est un bon compromis, peut-être un poil moins silencieux
 
En vitesse manuelle deux ou au-dessus: Conso normale (avec arrets de l'UE moins longs) et très bonne répartion de la chaleur, mais bruyant..
 
Ce que je fais:  
 
dans les chambres:  vitesse lente et consignes de volet horizontal (durant trois secondes on appuie sur le bouton du volet: cf GPONE), consigne à 18°C/17°C° et 16° dans la journée
 
dans les autres pièces: mode auto (volet et ventilateur): consigne à 18°/19° et 16°C/17°C si personne dans la maison  
 
==> d'ou l'intérêt de pouvoire programmer tout çà (bientôt !)
 


 
J'ai une UE MXZ3A54VA avec une console MFZKA50VA salon de 32M² 3 M de haut et un GC22 dans le couloir de 10M² avec l'escalier pour l'étage qui chauffe aussi la cuisine de 10M² , le 3ieme split est dans une chambre à l'étage, pas besoin de chauffer , la chaleur monte...
 
2ieme UE MXZ2A52VA avec pour 2 autres chambres ( pas mis en route pour l'instant)
 
Température partout dans la maison environs 21°C
 
Tempéraure de 5°C la nuit et le matin pour 15°C l'AM  
 
CONSO environs 20KW par jour ! c'est raisonnable pour une UE, une console et un split ?

n°13407333
avecesar
Coutumier du Fait
Posté le 30-11-2007 à 17:55:32  profilanswer
 

sikung a écrit :

Bonjour, je suis nouveau sur ce site. Vous parlez de température d'air, d'autres des murs savez vous que mitsu sur certains produit propose le"I-see Sensor" qui lui prend la température des corps solides, et non pas l'air au niveau de la reprise.
Pour ceux qui sont intérressés par une PAC qui propose une puissance calorifique identique de +7°a -15°c, rdv sur www. zubadan. J'étais invité hier soir a la présentation se produit va révolutionner le systéme le chauffage a detente directe.


 
Pour mon info , il mesure la température de quoi le  "I see sensor " ? Des occupants   :bounce:  ? Ne serait-ce pas plutot un détecteur de présence ?

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  280  281  282  ..  804  805  806  807  808  809

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Avis au medecins : Post Op des dents de sagesse + alcool !Redirection apres post de message. - ADMIN
Information pour charger des accus !!! c ou que je post ???Post fermé -> Retour de mission
Votre premier post sur le forum,Pression d'un fluide exercée et pompe à air
FIA WEC • RDV en Mars •To finish first, first...FinishLe Jeu du Dico : en attente de renaissance
(TOPIC UNIK) Musique : Post-rock 
Plus de sujets relatifs à : Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)