Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
3342 connectés 

 

 

 Mot :   Pseudo :  
  Aller à la page :
 
 Page :   1  2  3  4  5  ..  5552  5553  5554  ..  5756  5757  5758  5759  5760  5761
Auteur Sujet :

[Topic Unik]Construire / rénover sa maison ; Bientôt sur steam

n°72136782
fabien1176
Posté le 31-12-2024 à 12:16:20  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
Hello,
 
J'ai l'impression que le diamètre d'un câble électrique 3x4mm² et 3x16mm² est le même, autour des 1.7cm.
 
Je voudrais faire passer un câble additionnel dans une gaine TPC enterrée de 4cm, j'ai déjà un 6mm².
 
On est d'accord qu'on peut bien faire passer ces 2 câbles (2 x 1.7 = 3.4 quand la gaine est de 4cm de diam).
 
Merci.

mood
Publicité
Posté le 31-12-2024 à 12:16:20  profilanswer
 

n°72136908
carbon38
Dead Rabbit! :o
Posté le 31-12-2024 à 12:41:05  profilanswer
 

fabien1176 a écrit :

Hello,
 
J'ai l'impression que le diamètre d'un câble électrique 3x4mm² et 3x16mm² est le même, autour des 1.7cm.
 
Je voudrais faire passer un câble additionnel dans une gaine TPC enterrée de 4cm, j'ai déjà un 6mm².
 
On est d'accord qu'on peut bien faire passer ces 2 câbles (2 x 1.7 = 3.4 quand la gaine est de 4cm de diam).
 
Merci.


 
T'es pas très clair. Tu as un fil 6mm2 ou un cable 3x6mm²?  
 
40mm c'est assez gros donc ca devrait le faire. Ca sera peut être plus simple avec 3 fils séparés pour gagner en souplesse, surtout si tu as un peu de longueur et/ou des coudes.

n°72136947
fabien1176
Posté le 31-12-2024 à 12:49:39  profilanswer
 

carbon38 a écrit :


 
T'es pas très clair. Tu as un fil 6mm2 ou un cable 3x6mm²?  
 
40mm c'est assez gros donc ca devrait le faire. Ca sera peut être plus simple avec 3 fils séparés pour gagner en souplesse, surtout si tu as un peu de longueur et/ou des coudes.


 
J'ai un R2V 3G6 qui part du tableau principal vers le mini tableau de la PAC.
Je voudrais rajouter dans la même gaine (10m linéaires enterrés sur environ 30m de distance entre tableau principal et destination) un câble R2V 3G16 qui servirait à une borne 7.4kW, mais qui pourrait aussi alimenter si nécessaire d'autres équipements (ex : automatisation porte garage), d'où le 16mm² en mode "qui peut le plus peut le moins".

n°72136997
carbon38
Dead Rabbit! :o
Posté le 31-12-2024 à 13:00:02  profilanswer
 

ok, ben moi je passerai des fils séparés, quitte à passer 3x 16mm² + 3x1,5mm² si ca rentre pour séparer les équipements (il me semble que les wallbox doivent être sur une ligne dédiée)
 
edit : et pour 7kw, amha du 6mm² suffit.

Message cité 1 fois
Message édité par carbon38 le 31-12-2024 à 13:01:21
n°72137051
ryoo
Posté le 31-12-2024 à 13:10:16  profilanswer
 

10mm2 mini et protection en 40A pour une borne de 7kW.

n°72139526
fiddler
Posté le 31-12-2024 à 22:46:33  profilanswer
 

Vous auriez une idée de ce que pourrais être les traces en bas du mur  :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/338815

n°72139637
Marl Borro​w
Posté le 31-12-2024 à 23:44:59  profilanswer
 

Humidité qui remonte par capillarité.


Message édité par Marl Borrow le 31-12-2024 à 23:45:57

---------------
One trip, One noise
n°72139644
billgatesa​nonym
Normand, ex-Parisien.
Posté le 31-12-2024 à 23:49:01  profilanswer
 

Des géraniums. Certaines variétés ont de la sève orange.


Message édité par billgatesanonym le 03-01-2025 à 00:38:17
n°72139699
teepodavig​non
Posté le 01-01-2025 à 00:03:38  profilanswer
 

Je viens de voir qu'il existe des radiateurs basse température avec convection forcées (ventilation). Apparemment ça donne un boost de puissance non négligeable. Pour ceux qui ont des contraintes de place et qui veulent pas niquer leur COP...

 

exemple :
https://www.purmo.com/public/prod/c [...] v_befr.pdf


Message édité par teepodavignon le 01-01-2025 à 00:04:25

---------------
Laurent est mon fils.
n°72139920
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 01-01-2025 à 01:57:12  profilanswer
 

Bonne idée mais j'aurais peur de la tenue mécanique dans le temps.
Généralement les trucs à ventilo ça digère mal la poussière à force

 

Ps Bonne année


Message édité par crazytiti le 01-01-2025 à 01:57:48

---------------
Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354
mood
Publicité
Posté le 01-01-2025 à 01:57:12  profilanswer
 

n°72140174
fabien1176
Posté le 01-01-2025 à 09:47:25  profilanswer
 

carbon38 a écrit :

ok, ben moi je passerai des fils séparés, quitte à passer 3x 16mm² + 3x1,5mm² si ca rentre pour séparer les équipements (il me semble que les wallbox doivent être sur une ligne dédiée)
 
edit : et pour 7kw, amha du 6mm² suffit.


 

ryoo a écrit :

10mm2 mini et protection en 40A pour une borne de 7kW.


 
Oui effectivement, bon point sur le fait d'avoir une ligne dédiée, et puis je viens de checker, un moteur d'automatisme de garage consomme peanuts donc il pourrait être sur le câble 6mm² de la PAC.
 
Oui j'avais lu que c'était 10mm² mini pour borne, je pensais à 16mm² histoire d'être large, je verrai ce qu'en pense l'électricien.
 
 :jap:  

n°72143203
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 01-01-2025 à 22:26:45  profilanswer
 

crazytiti a écrit :


Alors j'ai la t° départ et retour, la vitesse de rotation compress...


 
Je continue : j'épluche la doc d'une vanne de décharge et la doc de ma pompe.
 
Dans la doc de la pompe (https://www.dabpumps.com/sites/default/files/document/60187327_NEW%20EVOSTA%202-3_TS_FRA.pdf) je vois
"Grâce à la protection interne du moteur, la pompe n'exige aucune autre protection contre les surcharges"
 
Donc j'imagine que la bonne pratique de l'état de l'art consiste à en mettre une quand même.
Au moins ça me rassure si je fait n'importe quoi je ne devrait pas griller la pompe (qui vaut ~150€)
 
Pour le moment ce qui me pose question c'est que je ne suis même pas sur du diag : je ne sais pas comment savoir si cette vanne de décharge s'ouvre ou pas.
Une vidéo youtube a dit "c'est très simple quand elle s'ouvre on le sent avec la main" Bref une de ses fameuse phrase où tous ceux qui ont l'habitude comprennent et les néophytes tant pis :fou:


---------------
Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354
n°72143209
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 01-01-2025 à 22:28:43  profilanswer
 

fabien1176 a écrit :

 

Oui effectivement, bon point sur le fait d'avoir une ligne dédiée, et puis je viens de checker, un moteur d'automatisme de garage consomme peanuts donc il pourrait être sur le câble 6mm² de la PAC.

 

Oui j'avais lu que c'était 10mm² mini pour borne, je pensais à 16mm² histoire d'être large, je verrai ce qu'en pense l'électricien.

 

:jap:

 

Pourquoi vouloir être large ?
Les normes prévoient déja la marge de fonctionnement.
[classique troll] Si tu as de l'argent en trop j'ai un paypal :o [/classique troll]
Tu prévoit dans un futur de mettre un autre coffret, d'autres appareils ?

Message cité 1 fois
Message édité par crazytiti le 01-01-2025 à 22:29:01

---------------
Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354
n°72143769
basou38
Posté le 02-01-2025 à 08:01:43  profilanswer
 

Batman-Fr a écrit :


 
Je mène mon étude pour mon installation d'une DF. Voici ce que j'ai trouvé au moins cher et facilement accessible
 
https://www.cedeo.fr/p/electricite- [...] e-A1198298


 
+1
 
La bible pour la DF DIY :
https://vmcdoublefluxblog.wordpress [...] ouble-flux
 

n°72144177
carbon38
Dead Rabbit! :o
Posté le 02-01-2025 à 10:04:33  profilanswer
 

fabien1176 a écrit :

 

Oui effectivement, bon point sur le fait d'avoir une ligne dédiée, et puis je viens de checker, un moteur d'automatisme de garage consomme peanuts donc il pourrait être sur le câble 6mm² de la PAC.

 

Oui j'avais lu que c'était 10mm² mini pour borne, je pensais à 16mm² histoire d'être large, je verrai ce qu'en pense l'électricien.

 

:jap:

 

Si les textes prévoient 10mm2, tu poses ça, pas besoin de prévoir de la marge  [:spamafote]

 

Une prise de courant c'est 16A soit 3600w max et c'est autorisé sur du 1,5mm2. Autant dire que pour passer le double de puissance, tu as pas besoin de multiplier la surface par 10.

n°72144369
ryoo
Posté le 02-01-2025 à 10:41:31  profilanswer
 

Le seul cas où il faut de la "marge" c'est si la chute de tension est trop élevée.
Mais avec 30m le 10mm2 suffit si le disjoncteur différentiel en amont de la borne est alimenté depuis le TGBT.

n°72145099
croustx
Modoadorateur
Posté le 02-01-2025 à 12:56:19  profilanswer
 

Coucou
 
Je fais construire en VEFA.
 
Ces couillons ont mis la prise hôte au dessus du point d'eau.
Ils arrivent à le justifier, après une belle pirouette, en expliquant que c'est un point lumineux - donc il mettent ça où ils veulent :o
 
Ils me demandent 500€ pour déplacer la prise (car mur porteur, toussa).
 
Il y a rien qui les empêche de foutre la prise n'importe ou ? Il n'y a pas une DTU pour ça ?
 
Je sens que ça va me couter une table de cuisson avec hotte intégrée cette histoire ...

n°72145220
arylol
Posté le 02-01-2025 à 13:15:40  profilanswer
 

croustx a écrit :

Coucou

 

Je fais construire en VEFA.

 

Ces couillons ont mis la prise hôte au dessus du point d'eau.
Ils arrivent à le justifier, après une belle pirouette, en expliquant que c'est un point lumineux - donc il mettent ça où ils veulent :o

 

Ils me demandent 500€ pour déplacer la prise (car mur porteur, toussa).

 

Il y a rien qui les empêche de foutre la prise n'importe ou ? Il n'y a pas une DTU pour ça ?

 

Je sens que ça va me couter une table de cuisson avec hotte intégrée cette histoire ...

 

Aucune idée mais picz et plans du chantier  [:somberlain24:3]

n°72145461
croustx
Modoadorateur
Posté le 02-01-2025 à 13:57:18  profilanswer
 

arylol a écrit :


 
Aucune idée mais picz et plans du chantier  [:somberlain24:3]


 
Tu vas être déception, c'est un appartement en RP :o
Mais vue mer (la Manche).
 
D'ailleurs un des chantier sera la pose dans le parking souterrain d'une borne de recharge.
Je sens que ça va prendre des plombes.
Je pense me repiquer sur l'éclairage des communs pour charger la Tesla @3A

n°72145627
mystiko
Posté le 02-01-2025 à 14:20:58  profilanswer
 

Il existe un site national avec l'historique des DP ? Ma commune n'affiche que les 2-3 derniers mois sur son site, j'aimerais avoir des trucs plus anciens

n°72146920
ryoo
Posté le 02-01-2025 à 18:04:19  profilanswer
 

croustx a écrit :

Coucou
 
Je fais construire en VEFA.
 
Ces couillons ont mis la prise hôte au dessus du point d'eau.
Ils arrivent à le justifier, après une belle pirouette, en expliquant que c'est un point lumineux - donc il mettent ça où ils veulent :o
 
Ils me demandent 500€ pour déplacer la prise (car mur porteur, toussa).
 
Il y a rien qui les empêche de foutre la prise n'importe ou ? Il n'y a pas une DTU pour ça ?
 
Je sens que ça va me couter une table de cuisson avec hotte intégrée cette histoire ...


 
Tu reprends ton CCTP pour le lot électricité et tu vérifies que la prise pour la hotte était prévue (normalement oui).
Dans ce cas tu leur demande leur si ce "point lumineux" est bien alimenté par un disjoncteur dédié à de l'éclairage, et qu'accessoirement ils ont oublié de mettre la prise de la hotte. Donc à leurs frais. Tu peux aussi leur proposer de te payer la plaque avec hotte intégrée.
 

n°72146963
fabien1176
Posté le 02-01-2025 à 18:12:05  profilanswer
 

crazytiti a écrit :


 
Pourquoi vouloir être large ?  
Les normes prévoient déja la marge de fonctionnement.
[classique troll] Si tu as de l'argent en trop j'ai un paypal :o [/classique troll]
Tu prévoit dans un futur de mettre un autre coffret, d'autres appareils ?


 

carbon38 a écrit :


 
Si les textes prévoient 10mm2, tu poses ça, pas besoin de prévoir de la marge  [:spamafote]  
 
Une prise de courant c'est 16A soit 3600w max et c'est autorisé sur du 1,5mm2. Autant dire que pour passer le double de puissance, tu as pas besoin de multiplier la surface par 10.


 
Oui 10mm² ça ira (si ça passe dans la gaine :o), d'façon je vais voir ce que l'électricien va me dire.
 :jap:  

n°72147010
fabien1176
Posté le 02-01-2025 à 18:19:30  profilanswer
 

Rien à voir mais une idée du prix au m² de travertin extérieur premier choix svp ? Je trouve autour de 30€/m² hors livraison mais j'ai l'impression qu'il y a à prendre et à laisser niveau travertin.
En fait j'ai une terrasse autour de la maison de disons 100m², dont environ 60m² côté Sud qui ont été mal faits à l'origine, et qui s'affaissent un peu.
A terme on voudrait casser toute cette surface côté Sud, pour refaire la terrasse, installer une pergola bioclim etc., mais c'est un projet assez pharaonesque et pas une priorité sur le plan financier :o
A contrario, les 40m² restants sont sur les côtés Ouest et Nord de la maison; il y avait des dalles assez grosses avec du couscous de merde en dessous, on a tout fait sauter pour remettre à nu en attendant de refaire la terrasse Sud, mais le souci c'est que la pluie fait des projections sur la terrasse et ça la dégueulasse, et puis ça fait chantier.
Ce qu'on voudrait du coup, c'est faire le chantier terrasse en 2 fois :
- Le contour Ouest et Nord en premier
- La terrasse Sud bien plus tard
D'où l'idée du travertin car c'est facile à trouver, pour des commandes espacées de plusieurs années.
Long story short : à votre avis, combien le m² hors pose pour du correct sans verser dans le premium ? (côté Nord et Ouest cela reste des endroits avec peu de passage).
 :jap:


Message édité par fabien1176 le 02-01-2025 à 18:32:23
n°72147031
paracyber
Posté le 02-01-2025 à 18:22:54  profilanswer
 

mystiko a écrit :

Il existe un site national avec l'historique des DP ? Ma commune n'affiche que les 2-3 derniers mois sur son site, j'aimerais avoir des trucs plus anciens


 
Non. Mais si tu vas au guichet de ta mairie avec le numéro de parcelle, ils sauront te dire ce qui a été déposé dans le temps normalement.


---------------
Quand on veut on peut, quand on peut on doit" © Bonaparte
n°72147269
ryoo
Posté le 02-01-2025 à 19:05:39  profilanswer
 

Batman-Fr a écrit :


 
Je mène mon étude pour mon installation d'une DF. Voici ce que j'ai trouvé au moins cher et facilement accessible
 
https://www.cedeo.fr/p/electricite- [...] e-A1198298


 
Pour info la norme électrique interdit l'usage du TPC à l'intérieur d'un bâtiment car c'est propagateur de la flamme.
 
Je te déconseille fortement de te servir de ça pour créer un réseau aéraulique dans ta maison.

n°72147283
blinkfan70
Posté le 02-01-2025 à 19:08:07  profilanswer
 

ryoo a écrit :


 
Pour info la norme électrique interdit l'usage du TPC à l'intérieur d'un bâtiment car c'est propagateur de la flamme.
 
Je te déconseille fortement de te servir de ça pour créer un réseau aéraulique dans ta maison.


 
Oui mais ça ne se pince pas et ne se bouche pas au bout de dix ans comme les gaines souple aldes and co… Donc chacun fait en son âme et conscience


---------------
Dura lex, sed lex
n°72147313
ryoo
Posté le 02-01-2025 à 19:17:24  profilanswer
 

blinkfan70 a écrit :


 
Oui mais ça ne se pince pas et ne se bouche pas au bout de dix ans comme les gaines souple aldes and co… Donc chacun fait en son âme et conscience


Je me contente juste de donner l'info sur le risque incendie, et je doute que la plupart des gens ait conscience de ce côté propagateur de la flamme.

n°72147341
mattgiver
joueur de bouse
Posté le 02-01-2025 à 19:26:04  profilanswer
 

ryoo a écrit :


Je me contente juste de donner l'info sur le risque incendie, et je doute que la plupart des gens ait conscience de ce côté propagateur de la flamme.


il existe des gaine TPC non propagatrice de la flamme : noir avec le liseret gris ( et pas rouge qui lui est propagateur de la flamme effectivement), c'est équivalent au goulotte et c'est obligatoire pour l'alimentation des tableau de comptage si passage dans le vide sanitaire des maisons ou partie communes d'immeuble mais c'est plus cher  :D   :  
https://www.puybaret-tarif.com/accu [...] -1428.html


---------------
Je suis riche des biens dont je sais me passer.
n°72147369
toutsec
Posté le 02-01-2025 à 19:30:44  profilanswer
 

ryoo a écrit :


Je me contente juste de donner l'info sur le risque incendie, et je doute que la plupart des gens ait conscience de ce côté propagateur de la flamme.


Donc toutes les gaines vmc en pehd semi-rigide c'est pareil ?


---------------
Premier Mondial sur Boinc! merci HFR :D
n°72147422
ryoo
Posté le 02-01-2025 à 19:40:49  profilanswer
 

mattgiver a écrit :


il existe des gaine TPC non propagatrice de la flamme : noir avec le liseret gris ( et pas rouge qui lui est propagateur de la flamme effectivement), c'est équivalent au goulotte et c'est obligatoire pour l'alimentation des tableau de comptage si passage dans le vide sanitaire des maisons ou partie communes d'immeuble mais c'est plus cher  :D   :  
https://www.puybaret-tarif.com/accu [...] -1428.html


En effet, et ça coûte la peau des fesses par rapport au TPC standard [:tinostar]  
Raison pour laquelle je n'en ai pas parlé, j'ai bien compris que l'idée de base était de trouver une alternative moins chère au tube rigide pour VMC.
 

toutsec a écrit :


Donc toutes les gaines vmc en pehd semi-rigide c'est pareil ?


Honnêtement j'en ai aucune idée, je ne sais pas si elles sont fabriquées différemment ou non pour éviter ce problème.
 
Édit : Autre détail qui me vient à l'esprit, j'ai quelques doutes quant à la qualité de l'air qui sera insuffler par du TPC.


Message édité par ryoo le 02-01-2025 à 19:46:55
n°72147480
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 02-01-2025 à 19:52:21  profilanswer
 

blinkfan70 a écrit :


 
Oui mais ça ne se pince pas et ne se bouche pas au bout de dix ans comme les gaines souple aldes and co… Donc chacun fait en son âme et conscience


 
Il existe des conduits rigides en galva, pourquoi aller prendre un matériau pas adapté ?


---------------
Lady Moon - Joyeux Noël !
n°72147545
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 02-01-2025 à 20:07:11  profilanswer
 

mattgiver a écrit :


il existe des gaine TPC non propagatrice de la flamme : noir avec le liseret gris ( et pas rouge qui lui est propagateur de la flamme effectivement), c'est équivalent au goulotte et c'est obligatoire pour l'alimentation des tableau de comptage si passage dans le vide sanitaire des maisons ou partie communes d'immeuble mais c'est plus cher :D :
https://www.puybaret-tarif.com/accu [...] -1428.html

 

Je n'avais pas cette info !

 
ryoo a écrit :


Je me contente juste de donner l'info sur le risque incendie, et je doute que la plupart des gens ait conscience de ce côté propagateur de la flamme.

 

Et on te remercie  :jap:

 
ryoo a écrit :

 

Pour info la norme électrique interdit l'usage du TPC à l'intérieur d'un bâtiment car c'est propagateur de la flamme.

 

Je te déconseille fortement de te servir de ça pour créer un réseau aéraulique dans ta maison.

 

Juste 10e/m  [:rachida_fillon:1] à ce prix tu as les gaines spécifiques pour Vmc...


---------------
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°72147552
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 02-01-2025 à 20:08:32  profilanswer
 

Carbon'R a écrit :

 

Il existe des conduits rigides en galva, pourquoi aller prendre un matériau pas adapté ?


Le galva pose des problèmes acoustiques. C'est bien plus bruyant que les gaines plastiques


---------------
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°72147563
__nicolas_​_
Posté le 02-01-2025 à 20:12:05  profilanswer
 

Perso j'ai mis des gaines rouge de 100 pour ma.vmc. le reste était hors de prix.
Si les gaines propagent le feu, c'est que de toute façon, tout est en train de cramer et j'en serai pas à ça près.

n°72147722
ryoo
Posté le 02-01-2025 à 20:43:59  profilanswer
 

Batman-Fr a écrit :


 
Je n'avais pas cette info !
 


 

Batman-Fr a écrit :


 
Et on te remercie  :jap:  
 


 

Batman-Fr a écrit :


 
Juste 10e/m  [:rachida_fillon:1] à ce prix tu as les gaines spécifiques pour Vmc...


Quote dans le désordre ?  :o

n°72147830
toutsec
Posté le 02-01-2025 à 21:04:39  profilanswer
 

__nicolas__ a écrit :

Perso j'ai mis des gaines rouge de 100 pour ma.vmc. le reste était hors de prix.
Si les gaines propagent le feu, c'est que de toute façon, tout est en train de cramer et j'en serai pas à ça près.


Tu gardes tout le même diamètre et tu utilises des réducteurs / agrandisseur pour faire les connexions au bloc ainsi qu'aux bouches?


---------------
Premier Mondial sur Boinc! merci HFR :D
n°72148026
__nicolas_​_
Posté le 02-01-2025 à 21:42:42  profilanswer
 

toutsec a écrit :


Tu gardes tout le même diamètre et tu utilises des réducteurs / agrandisseur pour faire les connexions au bloc ainsi qu'aux bouches?


 
De mémoire, c'est :  
 
bloc > réducteur/agrandisseur > TPC de 90 > un coude en PVC de 100 (le TPC de 90 rentre parfaitement dedans avec le bon joins à mettre dans les rainures du TPC) > la bouche (j'ai acheté les bouches pour qu'elles rentrent bien avec leur ressorts dans mon tuyau PVC de 100).

n°72148873
blinkfan70
Posté le 03-01-2025 à 07:56:56  profilanswer
 

__nicolas__ a écrit :

Perso j'ai mis des gaines rouge de 100 pour ma.vmc. le reste était hors de prix.
Si les gaines propagent le feu, c'est que de toute façon, tout est en train de cramer et j'en serai pas à ça près.


 
On est d’accord


---------------
Dura lex, sed lex
n°72149052
toutsec
Posté le 03-01-2025 à 09:02:34  profilanswer
 

Si je demande à une entreprise d'audit de faire une étude énergétique, est ce que vous pensez que ça peut aider à détecter des entrées d'air ' cachées' ? J'ai toujours des entrées d'air dans mon extension cuisine et je n'arrive pas à les trouver...


---------------
Premier Mondial sur Boinc! merci HFR :D
n°72149127
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 03-01-2025 à 09:17:40  profilanswer
 

ryoo a écrit :


Quote dans le désordre ? :o

 

Bah non, justement  :)

 

Ton histoire me tracasse un peu j'avoue. J'ai tenté une recherche et rien n'indique que les gaines plastiques semi rigides soient non propagatrices... Seules les gaines aluminium sont affichées M0. Bref ce n'est pas cohérent du coup


---------------
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°72149292
ryoo
Posté le 03-01-2025 à 09:52:30  profilanswer
 

Batman-Fr a écrit :


 
Bah non, justement  :)  
 
Ton histoire me tracasse un peu j'avoue. J'ai tenté une recherche et rien n'indique que les gaines plastiques semi rigides soient non propagatrices... Seules les gaines aluminium sont affichées M0. Bref ce n'est pas cohérent du coup


Ah, j'aurai plus vu un 3-2-1 en quote par rapport aux réponses  [:the geddons]  
 
Comme dit à toutsec je n'ai aucune idée de s'il y a une différence dans le procédé de fabrication entre du TPC d'électricien et du tube pour VMC : résistance au feu, règle alimentaire ou équivalent (l'air insufflé par la VMC passe dans le tube), etc.
 
Après il y a inflammable et propagateur de la flamme, je reste dans le domaine de l'électricité pour l'exemple.
Le TPC va brûler et la flamme va remonter le tube, à contrario une GTL va brûler de manière localisée (elle est auto-extinguible).
 
Est-ce que le tube pour VMC a cette caractéristique ? No sé [:transparency]  
 
Un autre point à ne pas négliger, la NF C15-100 est une norme très stricte. Pas certain que les DTUs qui régissent l'installation d'une VMC le soient autant. Mais je peux me tromper sur ce point.


Message édité par ryoo le 03-01-2025 à 09:52:54
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  5552  5553  5554  ..  5756  5757  5758  5759  5760  5761

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Soupes maison : vos recettesElectricité a la maison: gros problème
Recherche déco pour maisonFaire du sport à la maison ?
Faire construire au lieu d'acheter ?Cadeau à construire?
Maison d'édition ?Cherche Maison a louer sur Limoges
[archi] Prix d'une maison en monomur terre cuite ?maison de retraite!!
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unik]Construire / rénover sa maison ; Bientôt sur steam


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)