[SUJET] Les grosses têtes du bâtiment, c'est ici ! :o

n°55666514
abonisyah
Posté le 30-01-2019 à 15:16:38  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
ouais il te faut la hauteur du siphon au minimum sinon tu désiphonnera et ca sentira mauvais dans ta CTA
après si tu met une pompe tu peux éventuellement faire un bac dans lequel ta CTA pisse ""librement"" et foutre ta pompe dedans, c'est one again mais c'est jouable

Message cité 1 fois
Message édité par abonisyah le 30-01-2019 à 15:18:04
mood
Publicité
Posté le 30-01-2019 à 15:16:38  profilanswer
 

n°55666761
abonisyah
Posté le 30-01-2019 à 15:37:17  profilanswer
 

hey Sinon y'en a qui ont déjà incorporé des tuyauteries de chauffage et de plomberie dans des voiles béton ? (apparent heun sinon c'pas drôle)
J'vois les plots que mettent les électro ça pourrai peut être le faire, mais niveau sortie je voie pas trop (platine de douche dans la boite ca m'parait fumeux)

n°55666821
PressurE
A peu PressurE de moi
Posté le 30-01-2019 à 15:40:52  profilanswer
 

Quel type de tuyauterie ?
 
PE fourreauté ou avec de la bande densocal ?


---------------
On est pas tellement des gens de terrain. Pas des cerveaux non plus, me faites pas dire ce que j’ai pas dit.
n°55666900
sam_barton
Posté le 30-01-2019 à 15:46:37  profilanswer
 

abonisyah a écrit :

ouais il te faut la hauteur du siphon au minimum sinon tu désiphonnera et ca sentira mauvais dans ta CTA
après si tu met une pompe tu peux éventuellement faire un bac dans lequel ta CTA pisse ""librement"" et foutre ta pompe dedans, c'est one again mais c'est jouable

 

Mais si il pisse dans un bac, il n'aura pas de siphon et va aspirer dans le local ?!


---------------
Espresso : Oscar II @manos chaudière et extraction + Eureka Mignon + Gene Cafe CBR-101
n°55667108
abonisyah
Posté le 30-01-2019 à 16:02:19  profilanswer
 

PressurE a écrit :

Quel type de tuyauterie ?

 

PE fourreauté ou avec de la bande densocal ?

 

j'imaginais encastrer des fourreaux au moment du banchage et passer des PER dedans après décoffrage. comme pour une dalle ou comme les électricien (mais les câbles c'est un peu plus simple a foureauter que des PER)

 

Encastrer directement un tube why not mais je fais comment avec les banches ? je visualise pas trop ... j'peux par les faire dépasser.

 
sam_barton a écrit :

 

Mais si il pisse dans un bac, il n'aura pas de siphon et va aspirer dans le local ?!

 

ouais tu risque d'aspirer de l'air mais j'pense que tes condensats vont quand même s’évacuer non ? comme sur une terrasse, y'a pas toujours de siphon

Message cité 1 fois
Message édité par abonisyah le 30-01-2019 à 16:04:05
n°55667143
i-meca
Posté le 30-01-2019 à 16:05:23  profilanswer
 

Bonjour,
 
Nouveau sur hardware.fr, et donc sur ce forum... j'aimerais savoir si je frappe à la bonne porte.
 
Je suis ingénieur calcul (de structures métalliques, entre autres), et j'aurais une question sur les combinaisons d'actions et les coefficients applicables au calcul de plateformes industrielles (pour l'accès machine / maintenance / etc.).
 
Est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner, ou me rediriger si je fais fausse route ?

n°55667207
Profil sup​primé
Posté le 30-01-2019 à 16:10:03  answer
 

Pose toujours ta question.

n°55667209
Jay Kay
Posté le 30-01-2019 à 16:10:17  profilanswer
 

Tu peux toujours poser ta question, mais pas sur d'avoir une réponse. Peut-être aybibob, mais c'est pas forcément son domaine.

 

T'es d'où ? (asv :o )

 

edit : 'culé :o

Message cité 3 fois
Message édité par Jay Kay le 30-01-2019 à 16:10:30

---------------
MERCI DE PUBLIER VOTRE BILAN CARBONE ICI : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t67174217
n°55667236
Profil sup​primé
Posté le 30-01-2019 à 16:12:09  answer
 

Jay Kay a écrit :

edit : 'culé :o


 [:hannaemax]  

Jay Kay a écrit :

Peut-être aybibob, mais c'est pas forcément son domaine.


T'avais qu'à pas m'oublier [:hannaemax]

n°55667263
PressurE
A peu PressurE de moi
Posté le 30-01-2019 à 16:14:33  profilanswer
 

abonisyah a écrit :

j'imaginais encastrer des fourreaux au moment du banchage et passer des PER dedans après décoffrage. comme pour une dalle ou comme les électricien (mais les câbles c'est un peu plus simple a foureauter que des PER)  
 
Encastrer directement un tube why not mais je fais comment avec les banches ? je visualise pas trop ... j'peux par les faire dépasser.


 
Bah si tas le ferraillage tu mets tes tubes PE fourreautés avant coulage
 

abonisyah a écrit :

ouais tu risque d'aspirer de l'air mais j'pense que tes condensats vont quand même s’évacuer non ? comme sur une terrasse, y'a pas toujours de siphon


 
T'aspirera toujours de l'air par ta sortie condensats, et avec de l'air à 10m/s dans le tube les condensats couleront jamais et finiront dans la veine d'air


---------------
On est pas tellement des gens de terrain. Pas des cerveaux non plus, me faites pas dire ce que j’ai pas dit.
mood
Publicité
Posté le 30-01-2019 à 16:14:33  profilanswer
 

n°55667444
WILDLIKE
Posté le 30-01-2019 à 16:27:02  profilanswer
 

abonisyah a écrit :

hey Sinon y'en a qui ont déjà incorporé des tuyauteries de chauffage et de plomberie dans des voiles béton ? (apparent heun sinon c'pas drôle)
J'vois les plots que mettent les électro ça pourrai peut être le faire, mais niveau sortie je voie pas trop (platine de douche dans la boite ca m'parait fumeux)

 


Quelle hauteur ?

 

Ca me parais merdique à faire et à intervenir dessus en cas de pepin mais bon...

 

Après comme tu dis; ça pose pleins de problèmes pratiques, dont notamment le fait que t'aura pas de rab aux extrémités; donc obligé de passer de la gaine, puis de tirer tes PE après. Moi rien que ça, ça me décourage.


Message édité par WILDLIKE le 30-01-2019 à 16:45:20
n°55667503
i-meca
Posté le 30-01-2019 à 16:32:08  profilanswer
 

Jay Kay a écrit :

Tu peux toujours poser ta question, mais pas sur d'avoir une réponse. Peut-être aybibob, mais c'est pas forcément son domaine.
 
T'es d'où ? (asv :o )
 
edit : 'culé :o


 
Ah vous êtes rapide, c'est du temps réel  :lol:  
 
Donc c'est une plateforme calculée suivant la NF E 85-014 "Eléments d'installations industrielles - Moyens d'accès permanents - Passerelles et plates-formes de travail".
Cette norme me donne les charges admissibles minimales à prendre en compte, un critère de flèche... et pour le reste "doit être vérifiée en référence aux codes de dimensionnements applicables". Et c'est ça le problème, le(s)quel(s) ?!
 
Mon collègue calculeux et moi, on se réfère tous les deux à l'EUROCODE, mais pas à la même section !
Lui prend le cas général (NF EN 1990), avec un coefficient de 1,50 sur les charges d'exploitation en charge dominante (1,05 en charge d'accompagnement), 1,50 sur les charges de vent (0,90 en charge d'accompagnement).
Moi je prend le cas passerelles piétonnes (NF EN 1990/A2), avec dans le même ordre les coefficients 1,35 (0,45), 1,50 (0,60).
 
Bref, qui qu'à raison :pt1cable:  
 
(je bosse en Savoie, près de Chambéry).

n°55667573
Profil sup​primé
Posté le 30-01-2019 à 16:37:50  answer
 

Comme je me fais chier je vais creuser ça, mais concrètement ça change quoi au résultat :o ?

n°55667602
Jay Kay
Posté le 30-01-2019 à 16:40:12  profilanswer
 

Ba ouai, maintenant que t'as fait ton malinois, t'es bon pour te creuser les méninges :o

 


Perso j'aurais opté pour un dimensionnement de maçon, coef de 2 et 2 et basta :o


Message édité par Jay Kay le 30-01-2019 à 16:40:26

---------------
MERCI DE PUBLIER VOTRE BILAN CARBONE ICI : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t67174217
n°55667617
Profil sup​primé
Posté le 30-01-2019 à 16:41:27  answer
 

Déjà je crois que la NF EN 1990/A2 n'existe plus depuis 2011 :o

n°55667640
i-meca
Posté le 30-01-2019 à 16:44:16  profilanswer
 


Quelques dizaines de MPa, qui nous font approcher la limite admissible des fers. (Et puis la gloire pour celui qui aura raison  :D )
 
EDIT : NF EN 1990/A1 (qui comprend une annexe A2), j'ai été trop vite

Message cité 1 fois
Message édité par i-meca le 30-01-2019 à 16:46:10
n°55667664
Profil sup​primé
Posté le 30-01-2019 à 16:46:50  answer
 

i-meca a écrit :

Quelques dizaines de MPa, qui nous font approcher la limite admissible des fers. (Et puis la gloire pour celui qui aura raison  :D )


Si tu fais référence à l'annexe A2 de la NF EN 1990/A1, je crois que la gloire lui revient :o
Les passerelles en question sont extérieures, on est dans le chapitre des ponts :jap:

n°55667702
i-meca
Posté le 30-01-2019 à 16:49:14  profilanswer
 


 
Ma plateforme est en extérieur  :D  
Moi ce qui me chiffonne, c'est qu'on applique la NF EN 1990, avec des coefficients définis pour le bâtiment...

n°55667737
Profil sup​primé
Posté le 30-01-2019 à 16:52:14  answer
 

i-meca a écrit :

Ma plateforme est en extérieur  :D


Passerelle de travail =/= passerelle piéton si tu préfères.

i-meca a écrit :

Moi ce qui me chiffonne, c'est qu'on applique la NF EN 1990, avec des coefficients définis pour le bâtiment...


Bah non, ça s'applique à d'autres choses comme les murs de soutènements :

Citation :

[...] pour la conception structurale des bâtiments et ouvrages de génie civil.

n°55667778
i-meca
Posté le 30-01-2019 à 16:56:58  profilanswer
 


 
 
 
On est quand même plus proche des passerelles piétonnes que des bâtiments et ouvrages de génie civil, non ?
 
EDIT : c'est une plateforme métallique, je sais pas si je l'ai précisé

Message cité 1 fois
Message édité par i-meca le 30-01-2019 à 16:57:36
n°55667889
Profil sup​primé
Posté le 30-01-2019 à 17:08:54  answer
 

i-meca a écrit :

On est quand même plus proche des passerelles piétonnes que des bâtiments et ouvrages de génie civil, non ?


Peu importe :D
 
Sois pas dég', c'est pas grave :o
 
Attends le passage des spécialistes structures, je ne suis que BC [:hannaemax]

n°55667913
Profil sup​primé
Posté le 30-01-2019 à 17:11:09  answer
 

Edit : c'est un accès à une machine ta passerelle ? Parce que sinon la NF EN 85 ne s'applique pas :o

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 30-01-2019 à 17:24:37
n°55668015
i-meca
Posté le 30-01-2019 à 17:19:32  profilanswer
 


Non à un silo

n°55668074
Profil sup​primé
Posté le 30-01-2019 à 17:25:38  answer
 

A Chambéry la neige n'est pas dimensionnante by the way ??!

n°55668103
aybibob
Coupo santo e versanto
Posté le 30-01-2019 à 17:28:25  profilanswer
 

Jay Kay a écrit :

Tu peux toujours poser ta question, mais pas sur d'avoir une réponse. Peut-être aybibob, mais c'est pas forcément son domaine.
 
T'es d'où ? (asv :o )
 
edit : 'culé :o


J'y connais rien [:cosmoschtroumpf]


---------------
"On aurait tort de contredire pour réduire au silence un contradicteur : il faut plutôt l’éclairer. Car on ne guérit pas non plus un maniaque en faisant le fou devant lui." Stobée
n°55668121
Jay Kay
Posté le 30-01-2019 à 17:29:25  profilanswer
 

aybibob a écrit :


J'y connais rien [:cosmoschtroumpf]


 
Je m'en doutais ouai.  :o


---------------
MERCI DE PUBLIER VOTRE BILAN CARBONE ICI : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t67174217
n°55668187
aybibob
Coupo santo e versanto
Posté le 30-01-2019 à 17:37:04  profilanswer
 

Jay Kay a écrit :

Je m'en doutais ouai.  :o


En plus, je suis pas en France :o
En plus, je fais de l'étude de prix maintenant, j'ai tout oublié de ces histoires de facteurs de sécurité :o


---------------
"On aurait tort de contredire pour réduire au silence un contradicteur : il faut plutôt l’éclairer. Car on ne guérit pas non plus un maniaque en faisant le fou devant lui." Stobée
n°55668267
Jay Kay
Posté le 30-01-2019 à 17:45:17  profilanswer
 

Ah ? T'as changé ? Et t'es content ?
 
J'aurais pu faire ça aussi à Neuchatel. Mais a part le salaire, j'avais aucun argument pour bouger ^^'


---------------
MERCI DE PUBLIER VOTRE BILAN CARBONE ICI : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t67174217
n°55668372
Profil sup​primé
Posté le 30-01-2019 à 18:00:36  answer
 

aybibob a écrit :

En plus, je fais de l'étude de prix maintenant [...]


 [:jeebus]

n°55669005
jcqs
épais comme une brique
Posté le 30-01-2019 à 19:35:08  profilanswer
 

 

C'est pas en montagne :o


---------------
diablo3 : jcqs#2507 |Topac pâtisserie !
n°55671320
aybibob
Coupo santo e versanto
Posté le 31-01-2019 à 07:24:13  profilanswer
 

Jay Kay a écrit :

Ah ? T'as changé ? Et t'es content ?
 
J'aurais pu faire ça aussi à Neuchatel. Mais a part le salaire, j'avais aucun argument pour bouger ^^'


Je suis super content, j'avais besoin de changer d'air, en plus c'est à côté de chez moi.
Et puis c'est en gros oeuvre, plus en géotechnique et travaux spéciaux, et je cherchais à me "déspécialiser", pour de futures évolutions.
 
Dixit le bureau de contrôle :o


---------------
"On aurait tort de contredire pour réduire au silence un contradicteur : il faut plutôt l’éclairer. Car on ne guérit pas non plus un maniaque en faisant le fou devant lui." Stobée
n°55671535
Jay Kay
Posté le 31-01-2019 à 08:22:29  profilanswer
 

 

'foiré ! :o

 
aybibob a écrit :


Je suis super content, j'avais besoin de changer d'air, en plus c'est à côté de chez moi.
Et puis c'est en gros oeuvre, plus en géotechnique et travaux spéciaux, et je cherchais à me "déspécialiser", pour de futures évolutions.

 

T'y vas à vélo du coup ?

 

Ben cool que ça te plaise.

 

Perso, c'est devenu un taff pour se nourrir. L'ambiance de ma nouvelle boite est au top, ça fait passer la pillule, mais je passe toujours autant de temps sur HFR (après de la a savoir si c'est de la faute du taff ou d'hfr :o )

 
aybibob a écrit :


Dixit le bureau de contrôle :o

 

C'est clair  [:ddr555]

Message cité 1 fois
Message édité par Jay Kay le 31-01-2019 à 08:30:55

---------------
MERCI DE PUBLIER VOTRE BILAN CARBONE ICI : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t67174217
n°55671576
Profil sup​primé
Posté le 31-01-2019 à 08:30:28  answer
 
n°55671581
Jay Kay
Posté le 31-01-2019 à 08:31:27  profilanswer
 


 
Je le sais et le corrige en plus, mais des fois ça passe entre les mailles du filets :o


---------------
MERCI DE PUBLIER VOTRE BILAN CARBONE ICI : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t67174217
n°55671701
i-meca
Posté le 31-01-2019 à 08:49:20  profilanswer
 

jcqs a écrit :


 
C'est pas en montagne :o


 
Je confirme, c'est pas en mais au pied des montagnes : 200 / 300m d'altitude env.
 
Du coup, la neige n'est pas dimensionnante.

n°55672242
aybibob
Coupo santo e versanto
Posté le 31-01-2019 à 09:49:16  profilanswer
 

Jay Kay a écrit :

T'y vas à vélo du coup ?
 
Ben cool que ça te plaise.
 
Perso, c'est devenu un taff pour se nourrir. L'ambiance de ma nouvelle boite est au top, ça fait passer la pillule, mais je passe toujours autant de temps sur HFR (après de la a savoir si c'est de la faute du taff ou d'hfr :o )


Non, parce que j'ai pas un physique de sportif, que ça monte grave le matin, que j'ai une voiture et une carte essence et que j'ai le train en 15 min porte à porte pour quand je reste au bureau :o
 
C'est vraiment stimulant, parce que je réponds à un peu tout et n'importe quoi, surtout à des trucs où j'y connais rien :D  
Je le prends comme très formateur, et un bon point sur mon CV pour le futur. Dans une bonne ambiance.


---------------
"On aurait tort de contredire pour réduire au silence un contradicteur : il faut plutôt l’éclairer. Car on ne guérit pas non plus un maniaque en faisant le fou devant lui." Stobée
n°55672428
WILDLIKE
Posté le 31-01-2019 à 10:04:25  profilanswer
 

aybibob a écrit :


Non, parce que j'ai pas un physique de sportif, que ça monte grave le matin, que j'ai une voiture et une carte essence et que j'ai le train en 15 min porte à porte pour quand je reste au bureau :o
 
C'est vraiment stimulant, parce que je réponds à un peu tout et n'importe quoi, surtout à des trucs où j'y connais rien :D  
Je le prends comme très formateur, et un bon point sur mon CV pour le futur. Dans une bonne ambiance.


 
 
C'est la base ça  :o

n°55687080
le_gribour​i
ZoNoS
Posté le 01-02-2019 à 16:54:14  profilanswer
 

Pour revenir à un sujet déja évoqué :
 
une proposition du CNOA :
 

Citation :

" UN VOCABULAIRE ET DES TITRES PLUS CLAIRS
1 février 2019 - Cnoa  
Redéfinir les notions de « Maitre d’Ouvrage » et « Maitre d’œuvre », nos clients ne font pas la différence et ne connaissent pas les prérogatives et compétences de chacun.
Ils ne différencient pas un architecte, un dessinateur, un « architecte d’intérieur » et un « maitre d’œuvre », ces 2 derniers jouant sur la confusion.
Il est donc nécessaire de renommer les professions de « architecte d’intérieur » en « designer d’espace » par exemple et de « maitre d’œuvre » en « concepteur de projet et chantier ».

n°55687114
WILDLIKE
Posté le 01-02-2019 à 16:58:19  profilanswer
 

le_gribouri a écrit :

Pour revenir à un sujet déja évoqué :
 
une proposition du CNOA :
 

Citation :

" UN VOCABULAIRE ET DES TITRES PLUS CLAIRS
1 février 2019 - Cnoa  
Redéfinir les notions de « Maitre d’Ouvrage » et « Maitre d’œuvre », nos clients ne font pas la différence et ne connaissent pas les prérogatives et compétences de chacun.
Ils ne différencient pas un architecte, un dessinateur, un « architecte d’intérieur » et un « maitre d’œuvre », ces 2 derniers jouant sur la confusion.
Il est donc nécessaire de renommer les professions de « architecte d’intérieur » en « designer d’espace » par exemple et de « maitre d’œuvre » en « concepteur de projet et chantier ».



 
D'accord pour le premier, pas d'accord sur le second.
 
Seul le titre d'architecte est protégé.
 
Un professionnel qui fait de la maitrise d'oeuvre à le droit de s'appeler maitre d'oeuvre :spamafote:
 
En revanche, ce qui me fait profondément chier, c'est les remarque du type "Ah vous êtes architecte ET aussi maitre d'ouvre :o ?"
 

n°55688516
viniw
geek repenti
Posté le 01-02-2019 à 20:25:41  profilanswer
 

Et ceux qui te dise "architecte ?[:le nouveau shlomo]Un artiste, celui qui dessine les façades" [:rudolf hoax:3]

n°55690882
sire deck
Posté le 02-02-2019 à 09:56:11  profilanswer
 

viniw a écrit :

Et ceux qui te dise "architecte ?[:le nouveau shlomo]Un artiste, celui qui dessine les façades" [:rudolf hoax:3]


Faut dire qu'il y en a quand même un paquet où tu te demandes s'ils font autre chose..... :o


---------------

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  267  268  269  ..  413  414  415  416  417  418

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Batiment intelligentNOUVEAU FORUM sur l'électricité: bâtiment, industriel, PAC, solaire,..
Protestation contre Ahmadinejad en face du bâtiment de l'ONUDéplacements professionels : site pour trouver des hotels pas cher ?
tva 5.5% dans batimentTVA 5.5 dans le batiment
Bâtiment TVA à 5,5 % ça continue ou pas ?Camera de surveillance dans un batiment locatif ?
Sites ou forums dédiés construction et bâtiment...connaissez vous des artisans dans le domaine de l'habitat ou batiment
Plus de sujets relatifs à : [SUJET] Les grosses têtes du bâtiment, c'est ici ! :o


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR