Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
4565 connectés 

 


Quel type de disjoncteur différentiel avez vous?




Attention si vous cliquez sur "voir les résultats" vous ne pourrez plus voter

 Mot :   Pseudo :  
 
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Auteur Sujet :

[topic sécurité] Vous avez quoi comme disjoncteur differentiel?

n°6163426
clefanglai​se
Posté le 23-07-2005 à 21:41:21  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

Kurushii a écrit :

Mais euh ...
D'après ce qui est écrit dans le post original, si on est victime d'une électrocution même "bénigne", il faut aller voir un médecin ?


 
Connaît pas trop, je peux juste parler des rares fois ou j'ai eu le jus dans les pattes, ça a toujours été très bref, et je ne suis jamais allé chez le toubib.
 
Je n'ai jamais eu de séquelles  :pt1cable:


Message édité par clefanglaise le 23-07-2005 à 22:15:35
mood
Publicité
Posté le 23-07-2005 à 21:41:21  profilanswer
 

n°6164023
beridoxy
Posté le 23-07-2005 à 22:57:29  profilanswer
 

clefanglaise a écrit :

Connaît pas trop, je peux juste parler des rares fois ou j'ai eu le jus dans les pattes, ça a toujours été très bref, et je ne suis jamais allé chez le toubib.
 
Je n'ai jamais eu de séquelles  :pt1cable:


http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrisation
 
Sans doute car tu n'as pas été "accroché".
 
En effet le passage du courant dans le corps est imprévisible, les nerfs sous l'impulsion de courants supérieurs a 30mA donnent des ordres érratiques aux muscles.
 
Ils peuvent ordonner une décontraction comme une crispation qui peut rester mortelle.
 
Dans ce cas si vous voyer quelqu'un qui reste crispé: le reflexe le coup de pied (ca vous avez des semmelles isolantes ;) suffisante pour de la "Basse Tension" ) ou la coupure du courant (normallement on ne conseille que la coupure de courant mais je sais pas comment je réagirais si un jour je devais sauver quelqu'un le temps de trouver un interrupteur et tout d'ou mon conseil de la chaussure...  :sweat:  ) mais éviter le suraccident en utilisant une poussé de la main.
 
D'ailleurs en haute tension je pense que vous le savez mais on peux être traversé par un arc sans toucher le conducteur.
 
Donc méfiance avec les lignes a terre et les transformateurs.


Message édité par beridoxy le 23-07-2005 à 23:01:14
n°6165860
clefanglai​se
Posté le 24-07-2005 à 11:49:38  profilanswer
 

Oye,
 
Merci pour les explications, c'est vrais, il recommande de couper le courant en premier, ne jamais toucher la personne avant.
 
En fait je n'ai jamais "poigné" dans un câble électrique, juste effleuré un câble (220) par le dos de la main.
 
Je pense que celui qui poigne dedans, a toutes les chances de resté collé, les muscles étant contractés.
 
edit; Et pour ce qui est de la haute tentions, ne jamais monter sur les wagons de chemin de fer, on y pense pas, mais la caténaire est toute proche, un arc électrique peut se produire. (à dire et répéter aux gosses)


Message édité par clefanglaise le 24-07-2005 à 11:52:34
n°6291013
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 11-08-2005 à 19:11:27  profilanswer
 

Kurushii a écrit :

Mais euh ...
D'après ce qui est écrit dans le post original, si on est victime d'une électrocution même "bénigne", il faut aller voir un médecin ?


 
A priori oui, car tu peux avoir une fibrillation partielle. Seulement ue partie du muscle cardiaque entre en fibrillation, donc la crampe n'est pas immédiate. Mais ne panique pas, il y a des symptomes quand même.
Dans ce cas, il faut subire une défibrillation sous anesthesie générale.
 
vw


---------------
The best way to accelerate a computer running windows is at 9.8m.s-2
n°6439010
jsuiskko
Posté le 31-08-2005 à 15:07:01  profilanswer
 

Combi_A_Vendre a écrit :

A priori oui, car tu peux avoir une fibrillation partielle. Seulement ue partie du muscle cardiaque entre en fibrillation, donc la crampe n'est pas immédiate. Mais ne panique pas, il y a des symptomes quand même.
Dans ce cas, il faut subire une défibrillation sous anesthesie générale.
 
vw


J'ai un problème à te soumettre.
J'ai une installation avec classiquement un disjoncteur 500ma (propriété EDF) puis un tableau de répartition avec un interrupteur 30ma et des disjoncteurs différentiels.
Si j'appuie sur le bouton de test du 30ma il se déclenche bien.
Par contre si je fai sle test de l'ampoule de 60 watts sur une prise reliée à la terre (ampoule + douille + 1 fil sur la phase et un autre sur la terre) alors c'est le 500 ma qui déclenche et pas le 30 ma alors que ce test est sensé simuler une fuite de courant de l'ordre de 27ma (60 / 220).
 
Ma question est donc double:
1) pourquoi c'est le 500 ma qui déclenche alors qu'il n'est pas assez sensible pour le faire (a priori) ?
2) pourquoi le 30 ma ne déclenche pas alors que al fuite de courant est sensé être de 27 ma ?
 
Est ce que cela signifie que la terre est déficiente ou qu'il y a un problème de temps de réaction du 30 ma (il déclencherait moins vite que le 500ma: mais dans ce cas pourquoi le 500 déclenche alors qu'il n'est pas assez sensible) ?

n°6439388
ginie
Posté le 31-08-2005 à 16:06:01  profilanswer
 

y'a pas de selectivité :o

n°6439403
jsuiskko
Posté le 31-08-2005 à 16:08:09  profilanswer
 

ginie a écrit :

y'a pas de selectivité :o


Ca veut dire quoi en clair ?
Peux-tu m'en dire plus ?
Qu'y a t'il à faire ?
Surtout est-ce dangereux ?
S'il te plait...
 
PS:
Mais bon je comprends pas pourquoi c'est le 500 ma qui déclenche...
Mon 30 ma est de marque SHUPPA (par cher)


Message édité par jsuiskko le 31-08-2005 à 16:22:29
n°6439871
jsuiskko
Posté le 31-08-2005 à 17:15:20  profilanswer
 

jsuiskko a écrit :

Ca veut dire quoi en clair ?
Peux-tu m'en dire plus ?
Qu'y a t'il à faire ?
Surtout est-ce dangereux ?
S'il te plait...
 
PS:
Mais bon je comprends pas pourquoi c'est le 500 ma qui déclenche...
Mon 30 ma est de marque SHUPPA (par cher)


D'après ce que j'ai compris sur le net, y'a pas de danger particulier (si on pouvait me donner confirmation sur ce point).
Par contre c'est embêtant dans le sens où si j'ai un pb sur une ligne en particulier, je n'ai plus d'électricité dans tout l'appartement.
 
Ai-je bien compris ?
Y'a t'il qqch à faire pour retrouver une sélectivité normale ?


Message édité par jsuiskko le 31-08-2005 à 17:15:51
n°6439946
beridoxy
Posté le 31-08-2005 à 17:29:26  profilanswer
 

De mes mémoires d'études d'electrotechniques il existe des disjoncteurs différentiels pro ou l'on peut régler un temps de déclenchement 5ms, 30ms, 100ms, 300ms si on veut pas tout couper.
 
Mais c'est vrai que c'est bizarre que le 500mA déclanche. :)


Message édité par beridoxy le 31-08-2005 à 17:30:25
n°6440435
jsuiskko
Posté le 31-08-2005 à 19:02:22  profilanswer
 

Up.
D'autres réponses ?

mood
Publicité
Posté le 31-08-2005 à 19:02:22  profilanswer
 

n°6441110
jsuiskko
Posté le 31-08-2005 à 21:22:54  profilanswer
 

Mon 30 mA est un interrupteur différentiel (pas un disjoncteur).
Mon 500 mA est un merlin gerin gardy DB90 non sélectif.
 
Comment faire pour tester le 30 mA (ou seulement 15 ou 17 si ça suffit)en réel sans passer par une ampoule (ce qui n'a pas l'air fiable) ?
 
Merci pour tes réponses en tout cas.
 
PS:
En fait je veux vraiment teser en réel sans passer par le fameux bouton.
Si je fais chauffer l'ampoule avant est ce que ça fait baisser sa résistance ?

n°6441208
bobo_le_fo​u
Marteau-Burin
Posté le 31-08-2005 à 21:40:18  profilanswer
 

:drapal:


Message édité par bobo_le_fou le 31-08-2005 à 21:41:09
n°6441284
DJ Cyrix
Posté le 31-08-2005 à 21:51:29  profilanswer
 

c'est bien sympa ca de motiver les gens a mettre des 30mili
mais avant de s'inquieter de mettre des diff de 30mA  faudrait deja s'inquieter de la presence de la terre sur TOUTES les prises c'est qui est loin d'etre le cas dans un au moins 50% des install electriques...
:/
 

n°6441731
jsuiskko
Posté le 31-08-2005 à 22:59:12  profilanswer
 


 
Ok.
Je fais confiance à mon bouton de test.
Je voulais faire un test en réel pour être sûr mais c'est certainement idiot.
 
Encore merci, tes explications sont limpides.

n°6538182
joachimsen​e
Posté le 13-09-2005 à 11:43:32  profilanswer
 

Quel extraordinaire retournement de situation dans le sondage. Plus il recueille de réponses, plus il semblerait qu'une majorité ne meurt pas en touchant le jus. Pour en être sûr, de manière scientifique, il faudrait effectivement toucher le jus.  
J'aime beaucoup les signatures de Briseparpaing, (toujours égal à toi-même !)

n°6538337
cassebrik
RIP upsa
Posté le 13-09-2005 à 12:00:28  profilanswer
 

joachimsene a écrit :

Quel extraordinaire retournement de situation dans le sondage. Plus il recueille de réponses, plus il semblerait qu'une majorité ne meurt pas en touchant le jus. Pour en être sûr, de manière scientifique, il faudrait effectivement toucher le jus.  
J'aime beaucoup les signatures de Briseparpaing, (toujours égal à toi-même !)


salut joachim  :hello:  
(je suis madame briseparpaing  :D )

n°6538430
joachimsen​e
Posté le 13-09-2005 à 12:14:44  profilanswer
 

cassebrik a écrit :

salut joachim  :hello:  
(je suis madame briseparpaing  :D )


 
 
Ohoh, salut !    ça m'étonne pas pour le pseudo tiens ! Et c toi qui a choisi le tiens en premier et il a pompé en ajoutant un peu de ... :whistle:  mmh... poids ?   :D

n°6541067
cassebrik
RIP upsa
Posté le 13-09-2005 à 17:59:56  profilanswer
 

joachimsene a écrit :

Ohoh, salut !    ça m'étonne pas pour le pseudo tiens ! Et c toi qui a choisi le tiens en premier et il a pompé en ajoutant un peu de ... :whistle:  mmh... poids ?   :D


non c'était à lui, il m'en a généreusement fait cadeau à une époque où on n'avait pas le droit, dans un appart donné, d'avoir deux pseudos créés.  :D

n°6541272
k-lendos
Posté le 13-09-2005 à 18:29:32  profilanswer
 

jsuiskko a écrit :

J'ai un problème à te soumettre.
J'ai une installation avec classiquement un disjoncteur 500ma (propriété EDF) puis un tableau de répartition avec un interrupteur 30ma et des disjoncteurs différentiels.
Si j'appuie sur le bouton de test du 30ma il se déclenche bien.
Par contre si je fai sle test de l'ampoule de 60 watts sur une prise reliée à la terre (ampoule + douille + 1 fil sur la phase et un autre sur la terre) alors c'est le 500 ma qui déclenche et pas le 30 ma alors que ce test est sensé simuler une fuite de courant de l'ordre de 27ma (60 / 220).
 
Ma question est donc double:
1) pourquoi c'est le 500 ma qui déclenche alors qu'il n'est pas assez sensible pour le faire (a priori) ?
2) pourquoi le 30 ma ne déclenche pas alors que al fuite de courant est sensé être de 27 ma ?
 
Est ce que cela signifie que la terre est déficiente ou qu'il y a un problème de temps de réaction du 30 ma (il déclencherait moins vite que le 500ma: mais dans ce cas pourquoi le 500 déclenche alors qu'il n'est pas assez sensible) ?


 
 
 
Le circuit d'éclairage n'est en général pas protégé par un 30mA (Cela doit être un circuit 10A).
Donc c'est normal que tu ne declenche que le 500mA.
 
Pour vérifier ce que je viens de dire, est-ce qu'il y a un des inter differentiel qui coupe le courant sur ton ampoule lors des test mensuel ??
 


Message édité par k-lendos le 13-09-2005 à 18:33:12
n°7004918
Bevi
Posté le 16-11-2005 à 18:34:56  profilanswer
 

bonjours,je dois donc mettre mon inter differentiel entre le 500ma EDF et mes fusibles?et quelle puissance je dois utilser par rapport aux fusibles?(ex.:etage:4fusibles de 16A donc que dois je utiliser?)


---------------
Benoit
n°7005397
k-lendos
Posté le 16-11-2005 à 19:43:21  profilanswer
 

Ben un disjoncteur diff de 30mA et pour un amperage eagal a la somme des amperage fusible en dessous.
 
Attention au diametre des cables!!

n°7047187
hardman2
Posté le 22-11-2005 à 08:55:59  profilanswer
 

Combi_A_Vendre a écrit :

Le probleme est que chaque équipement électrique a un courant de fuites (quelques mA pour un PC par exemple). Si tous les courants de fuites additionné sont > à 30mA, le disjoncteur va disjoncté. On conseil donc un par étage dans les foyers personnels.


 
Salut, je fais remonter ce message car j' ai un pb depuis un moment. En effet en janvier 2005 je fais installer une cuisine èquipée (four, plaque etc...) et depuis ce jour dés qu'il fait humide le différenciel saute. Chose importante ce n' est pas quand un appareil est en marche que ça saute car parfois il n' y a personne à la maison et ça disjoncte. Si quelqu' un à une idée, merci
ps: mon differenciel est à 30 mA /in 63 A

n°7047284
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 22-11-2005 à 09:39:26  profilanswer
 

k-lendos a écrit :

Ben un disjoncteur diff de 30mA et pour un amperage eagal a la somme des amperage fusible en dessous.
 
Attention au diametre des cables!!


 
Plutot un disjoncteur différentiel qui est capable de couper le courant spécifié dans le contrat EDF. Une quarantaine d'ampères de mémoire (60?).
 
vw


Message édité par Combi_A_Vendre le 22-11-2005 à 09:40:07
n°7047297
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 22-11-2005 à 09:42:52  profilanswer
 

hardman2 a écrit :

Salut, je fais remonter ce message car j' ai un pb depuis un moment. En effet en janvier 2005 je fais installer une cuisine èquipée (four, plaque etc...) et depuis ce jour dés qu'il fait humide le différenciel saute. Chose importante ce n' est pas quand un appareil est en marche que ça saute car parfois il n' y a personne à la maison et ça disjoncte. Si quelqu' un à une idée, merci
ps: mon differenciel est à 30 mA /in 63 A


 
Tu dois avoir la phase qui touche "un peu" une terre quelque part. Un petit courant de fuite qui passe par une résistance qui diminue avec l'humidité.
Soit tu vérifies tout le câblage, soit tu débranches les appareils pour trouver par discrimination celui qui fait disjoncter.
C'est forcément un appareil qui a une veille.
 
Pense à bien nettoyer l'arrière de ton frigo et à dépoussièrer les équipements électriques en générale.
 
vw


Message édité par Combi_A_Vendre le 22-11-2005 à 15:10:43
n°7052831
ginie
Posté le 22-11-2005 à 20:52:07  profilanswer
 

j'espere franchement que ton disjoncteur va couper bien plus de 40A :d

n°7056175
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 23-11-2005 à 10:02:17  profilanswer
 

ginie a écrit :

j'espere franchement que ton disjoncteur va couper bien plus de 40A :d


 
Tu penses qu'il habite dans une usine avec un contrat EDF de 30GW?
Si tu additionnes la somme des ampérages fusible du compteur, tu obtiens facilement un courant de 100A, mais jamais EDF ne te délivreras 100A.
Il faut donc prendre un disjoncteur différentiel qui correspond au contrat EDF. Avec un abonnement 6kWh, on dispose d''une trentaine d'ampères. Il est donc inutile d'avoir un disjoncteur différentiel 40A
 
Regarde sur les sites types leroy merlin ou castorama, tu ne trouveras pas de disjoncteur différentiel de plus de 32A.
 
Après, ces disjoncteur ont des pouvoir de coupure plus de 4000A, mais c'est autre chose.
 
vw

n°7056202
ChtiGariX
Retraité
Posté le 23-11-2005 à 10:08:16  profilanswer
 

Tu bosses chez EDF combi :??:

n°7056463
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 23-11-2005 à 10:43:45  profilanswer
 

ChtiGariX a écrit :

Tu bosses chez EDF combi :??:


 
 :lol: Non, pas vraiment !

n°7056479
ChtiGariX
Retraité
Posté le 23-11-2005 à 10:45:22  profilanswer
 

Combi_A_Vendre a écrit :

:lol: Non, pas vraiment !


Legrand ? :D Promotelec ?

n°7174227
tutu69
Posté le 09-12-2005 à 19:06:10  profilanswer
 

Combi_A_Vendre a écrit :

Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un disjoncteur differentiel, allez voir sur votre panneau électrique et sans toucher à rien, rechercher le disjonteur différentiel. Dessus doit etre écrit un courant en mA. C'est le courant de défaut qu'il détecte.
 
Si c'est 30 mA vous etes en sécurité. Pensez tout de meme à le tester avec le bouton test une fois par mois (ca fait tout disjonter, il faut le réarmer aprés)
 
Si c'est un 500mA ou un 300mA vous etes en danger de mort alors faites installer un 30mA.
 
Le courant de tétanisation (les muscles sont tetanisés, vous ne les controler plus (y compris le coeur) vous ne pouvez pas lacher la piece sous tension) est de 25mA. Vous risquez l'asphyxie.
 
Fibrillation ventriculaire. La c'est à partir de 30mA environ et le coeur part en saucisse. RIEN DE NATUREL N'ARRETE UNE FIBRILLATION!!! Il faut un electro choc, vous avez donc 3 minutes pour agir sinon les cellules du cerveau risquent de mourrir (plus de sang) et zou, à la morgue.
 
Petit détail, si vous avez recu un choc electrique, meme bénin (selon vous), vous pouvez avoir une fibrillation partielle, il faut donc faire un electro cardiogramme et une prise de sang. Si le médecin vous dit que ce n'est pas la peine, changez de médecin.
 
Donc -> INSTALLEZ UN DISJONCTEUR DIFFERENTIL DE 30mA CHEZ VOUS (par étage). Et achetez un modéle européen NF. Prenez en un avec un pouvoir de coupure élévé.
 
Attention, n'installez pas un interrupteur différentiel, mais bien un disjoncteur différentiel
 
L'idéal serait aussi de verifier votre terre pour tous vos appareils de classe 1 (hors hifi, télé, etc...).
 
Voilà, n'hésitez pas à me demander plus d'infos.
 
vw


n°7174280
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 09-12-2005 à 19:15:50  profilanswer
 

Combi_A_Vendre a écrit :

Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un disjoncteur differentiel, allez voir sur votre panneau électrique et sans toucher à rien, rechercher le disjonteur différentiel. Dessus doit etre écrit un courant en mA. C'est le courant de défaut qu'il détecte.
 
Si c'est 30 mA vous etes en sécurité. Pensez tout de meme à le tester avec le bouton test une fois par mois (ca fait tout disjonter, il faut le réarmer aprés)
 
Si c'est un 500mA ou un 300mA vous etes en danger de mort alors faites installer un 30mA.
 
Le courant de tétanisation (les muscles sont tetanisés, vous ne les controler plus (y compris le coeur) vous ne pouvez pas lacher la piece sous tension) est de 25mA. Vous risquez l'asphyxie.
 
Fibrillation ventriculaire. La c'est à partir de 30mA environ et le coeur part en saucisse. RIEN DE NATUREL N'ARRETE UNE FIBRILLATION!!! Il faut un electro choc, vous avez donc 3 minutes pour agir sinon les cellules du cerveau risquent de mourrir (plus de sang) et zou, à la morgue.
 
Petit détail, si vous avez recu un choc electrique, meme bénin (selon vous), vous pouvez avoir une fibrillation partielle, il faut donc faire un electro cardiogramme et une prise de sang. Si le médecin vous dit que ce n'est pas la peine, changez de médecin.
 
Donc -> INSTALLEZ UN DISJONCTEUR DIFFERENTIL DE 30mA CHEZ VOUS (par étage). Et achetez un modéle européen NF. Prenez en un avec un pouvoir de coupure élévé.
 
Attention, n'installez pas un interrupteur différentiel, mais bien un disjoncteur différentiel
 
L'idéal serait aussi de verifier votre terre pour tous vos appareils de classe 1 (hors hifi, télé, etc...).
 
Voilà, n'hésitez pas à me demander plus d'infos.
 
vw


 
 
Les femmes d'ailleurs sont encore plus sensibles aux éléctrisations. La sécurité électrique c'est pas à prendre à la légère. Merci pour ce topic  :jap:

n°7174333
tutu69
Posté le 09-12-2005 à 19:21:49  profilanswer
 

le 30ma est effectivement indispensable surtout quand on utilise du materiel ancien.
j' ai un soucis avec l'utilisation de mon 30ma quand l'eclairage public du  
village se declanche.2fois sur trois mon 30ma saute quand l ' EP se met en route.je reenclanche et tout fonctionne normalement jusqu'au prochain allumage des lampes du village.mon installation a ete totalement refaite en 1990. tout sur disjoncteur.la ville gere l'EP ,et selon elle l' installation serait conforme. je veux bien, mais pourquoi le probleme survient UNIQUEMENT quand l'EP se met en route.??.

n°7174494
pygmee
Posté le 09-12-2005 à 19:39:34  profilanswer
 

EDF propose des abonnements différents suivant les conditions que le client s'engage à respecter.
Plus c'est contraignant, moins c'est cher.
Parmis ces conditions, il est question de la "polution" du réseau électrique.
 
Soit ta commune ne respecte pas ces conditions,  
soit le réseau est sous dimensionné coté EDF, et il ne parvient pas à encaisser l'allumage de l'éclairage publique.

n°7174762
quicksilve​r01
Posté le 09-12-2005 à 20:08:58  profilanswer
 

Moi je sais pas ce que j'ai mais je sais qu'ils vont venir me changer tout les cables et prises et disjoncteur etc... :'(


---------------
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°7178347
ginie
Posté le 10-12-2005 à 09:27:13  profilanswer
 

pygmee a écrit :


Parmis ces conditions, il est question de la "polution" du réseau électrique.


normal :o
 
une grosse industrie va payer les VAR consommés :o

n°7183210
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 11-12-2005 à 12:33:14  profilanswer
 

johnix a écrit :

Les femmes d'ailleurs sont encore plus sensibles aux éléctrisations. La sécurité électrique c'est pas à prendre à la légère. Merci pour ce topic  :jap:


 
Ainsi que les enfants qui ont la peau fine. Plus la peau est fine plus on est bon conducteur donc plus l'électrocution (mort par électrisation) peut arriver rapidement.
Petit détail glauque, les noirs sont moins sensibles à l'électrisation car la mélanine de la peau en augmente la résistance. On pourrait se dire que c'est chouette pour les noirs, mais le coté atroce, c'est qu'ils mettent en moyenne plus longtemps à mourir que les blancs sur la chaise électrique. Il y a quelques années, un noir est resté conscient une dizaine de minutes (de mémoire) avant de tomber dans le coma puis de mourir.  
C'est de la torture.
 
vw

n°7184883
tutu69
Posté le 11-12-2005 à 18:35:10  profilanswer
 

pygmee a écrit :

EDF propose des abonnements différents suivant les conditions que le client s'engage à respecter.
Plus c'est contraignant, moins c'est cher.
Parmis ces conditions, il est question de la "polution" du réseau électrique.
 
Soit ta commune ne respecte pas ces conditions,  
soit le réseau est sous dimensionné coté EDF, et il ne parvient pas à encaisser l'allumage de l'éclairage publique.


 
 
je ne saisis pas tres bien ta reponse .
pourquoi l abonnement viens jouer un role ds ce probleme ?
 
polution du reseau electrique !! qu entends tu par la??.
 
selon EDF il se pourait qu une fuite de courant lors de l'allumage de l EP  remonte via mon installation et ferait disjoncter mon 30ma.
comment intervenir aupres de la ste qui gere l 'EP pour connaitre leurs obligations
au niveau de leur installation et les tolerances admises au niveau  des courants de
fuites ?

n°7185943
tutu69
Posté le 11-12-2005 à 20:41:24  profilanswer
 

Combi_A_Vendre a écrit :

Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un disjoncteur differentiel, allez voir sur votre panneau électrique et sans toucher à rien, rechercher le disjonteur différentiel. Dessus doit etre écrit un courant en mA. C'est le courant de défaut qu'il détecte.
 
Si c'est 30 mA vous etes en sécurité. Pensez tout de meme à le tester avec le bouton test une fois par mois (ca fait tout disjonter, il faut le réarmer aprés)
 
Si c'est un 500mA ou un 300mA vous etes en danger de mort alors faites installer un 30mA.
 
Le courant de tétanisation (les muscles sont tetanisés, vous ne les controler plus (y compris le coeur) vous ne pouvez pas lacher la piece sous tension) est de 25mA. Vous risquez l'asphyxie.
 
Fibrillation ventriculaire. La c'est à partir de 30mA environ et le coeur part en saucisse. RIEN DE NATUREL N'ARRETE UNE FIBRILLATION!!! Il faut un electro choc, vous avez donc 3 minutes pour agir sinon les cellules du cerveau risquent de mourrir (plus de sang) et zou, à la morgue.
 
Petit détail, si vous avez recu un choc electrique, meme bénin (selon vous), vous pouvez avoir une fibrillation partielle, il faut donc faire un electro cardiogramme et une prise de sang. Si le médecin vous dit que ce n'est pas la peine, changez de médecin.
 
Donc -> INSTALLEZ UN DISJONCTEUR DIFFERENTIL DE 30mA CHEZ VOUS (par étage). Et achetez un modéle européen NF. Prenez en un avec un pouvoir de coupure élévé.
 
Attention, n'installez pas un interrupteur différentiel, mais bien un disjoncteur différentiel
 
L'idéal serait aussi de verifier votre terre pour tous vos appareils de classe 1 (hors hifi, télé, etc...).
 
Voilà, n'hésitez pas à me demander plus d'infos.
 
vw


mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
fin d'indemnisation ASSEDIC | securite socialeSécurité routière : juste pour les flics ???
[SECURITE ROUTIERE] L'attitude la plus crétine en voiture ?[ Sécurité Routière ] Controle médical tous les 3 ans pour les vieux
Vous sentez-vous en sécurité dans la rue ???Les Etats-Unis espionneraient des membres du Conseil de sécurité
La France remplacée par l'Inde au Conseil de sécurité de l'ONU ?Sécurité routière
Le modèle traditionnel des conflits menace la sécurité collectiveCorée du Nord - Les Etats-Unis veulent saisir le Conseil de Sécurité..
Plus de sujets relatifs à : [topic sécurité] Vous avez quoi comme disjoncteur differentiel?


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)