Quelqu'un s'y connait en climatisation?

n°9050000
mathieu3
Posté le 27-07-2006 à 18:50:40  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
[quotemsg=9046947,239,205594]Merci mathhieu3,  voici une autre réponse qu'on m'a faite ailleurs :  
Si tu as du givre sur ta batterie (unité intérieure) c'est que tu as un manque de gaz. Il faudrait voir si tu n'as pas une fuite de gaz sur ton installation.
Voici une réponse formelle, tu y crois, toi ?[/quotems
 
c'est une réponse qui rejoint ma réflexion


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
mood
Publicité
Posté le 27-07-2006 à 18:50:40  profilanswer
 

n°9053205
page22
Posté le 28-07-2006 à 00:41:40  profilanswer
 

Ouf. (j'ai mis la valve de service sur un manifold, une pompe à vide et la bouteille de gaz. J'ai fermé la vanne BP et laissé le compresseur agir pour sucer le gaz dans l'unité extérieure puis j'ai ajouté 300gr et c'est reparti).  Avec trop peu de gaz, la pompe refroidissait trop le gaz raréfié, ce qui congelait les conduits. Avec une charge correcte, la pompe fait circuler le fluide frigorifique et le tube le plus froid est maintenant à 10 degrés.  
 
Pour travailler dans les règles de l'art, paraît-il, il faut enlever la charge avec un équipement de recyclage, mettre sous pression à l'azote pour tester l'étanchéité, pomper l'azote et faire à nouveau le vide puis injecter exactement la charge prescrite par le constructeur avec une balance électrovanne.
 
Merci beaucoup.

n°9057722
mathieu3
Posté le 28-07-2006 à 14:39:23  profilanswer
 

page22 a écrit :

Ouf. (j'ai mis la valve de service sur un manifold, une pompe à vide et la bouteille de gaz. J'ai fermé la vanne BP et laissé le compresseur agir pour sucer le gaz dans l'unité extérieure puis j'ai ajouté 300gr et c'est reparti).  Avec trop peu de gaz, la pompe refroidissait trop le gaz raréfié, ce qui congelait les conduits. Avec une charge correcte, la pompe fait circuler le fluide frigorifique et le tube le plus froid est maintenant à 10 degrés.  
 
Pour travailler dans les règles de l'art, paraît-il, il faut enlever la charge avec un équipement de recyclage, mettre sous pression à l'azote pour tester l'étanchéité, pomper l'azote et faire à nouveau le vide puis injecter exactement la charge prescrite par le constructeur avec une balance électrovanne.
 
Merci beaucoup.


 c'est un peu çà , pour tirer au vide c'est à dire ramener le liquide dans le groupe il faut fermer le départ liquide (petite vanne), attendre que la mano soit juste supérieur à 0 bar et arréter l'installation
pour charger l'installation il faut la faire avec une balance électronique équipée d'une électro-vanne


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°9065708
droopy18
N'oubliez pas de sourire
Posté le 29-07-2006 à 09:47:36  profilanswer
 

Bonjour,
Je viens de lire avec intérêt ce post, mais j'ai une question de grande néophite qui commence à s'intéresser à la question !!! Peut-on mettre une unité extérieure dans les combles plutôt que sur un mur extérieur ?
sinon, quelqu'un peut-il m'indiquer un site où est expliqué la techno inverter (pas que le blabla vendeur) pour comprendre comment ils peuvent utiliser des unités à -15° sans avoir de givre...
Merci  

n°9067700
DIABOLO71
Posté le 29-07-2006 à 16:27:12  profilanswer
 
n°9067735
DIABOLO71
Posté le 29-07-2006 à 16:32:41  profilanswer
 

Sans faire de pub, un bon document :
 
http://www.simus.be/daikin/pdf/daikin_mks-b.pdf

n°9067881
DIABOLO71
Posté le 29-07-2006 à 16:59:27  profilanswer
 

droopy18 a écrit :

Bonjour,
Je viens de lire avec intérêt ce post, mais j'ai une question de grande néophite qui commence à s'intéresser à la question !!! Peut-on mettre une unité extérieure dans les combles plutôt que sur un mur extérieur ?
sinon, quelqu'un peut-il m'indiquer un site où est expliqué la techno inverter (pas que le blabla vendeur) pour comprendre comment ils peuvent utiliser des unités à -15° sans avoir de givre...
Merci


 
 
D'après ce que je sais, ça givre... mais un bon materiel à un cycle de dégivrage régulier et dont la fréquence augmente quand la température diminue. Il dégivre donc souvent et rapidement (1 à 2min maxi) alors qu'un mauvais matos va attendre d'être complètement givré pour dégivrer et donc t'as plus de chauffage pdt 15 min !
 
pour la technologie inverter :
http://www.vipclim.com/pages/syste [...] e-bis.html
 
qui vient en fait du site :
 
http://www.vipclim.com/pages/index.html
 
espèrant que tout cela t'aide. :jap:

n°9068397
droopy18
N'oubliez pas de sourire
Posté le 29-07-2006 à 19:02:19  profilanswer
 

Merci diabolo71 pour ces éclaircissements...
Il me reste juste à savoir si on peut ou pas mettre une unité extérieur dans les combles d'une maison ?
Droop

n°9073234
cryoxav
le conseil c es gratos
Posté le 30-07-2006 à 15:52:38  profilanswer
 

droopy18 a écrit :

Merci diabolo71 pour ces éclaircissements...
Il me reste juste à savoir si on peut ou pas mettre une unité extérieur dans les combles d'une maison ?
Droop


 
mettre une unite exterieure dans les combles est un gain de place et réduit les cout d'installation mais attention aux températures extrèmes qui peuvent mettre en défaut votre installation dans le cas d'un inverter assurez lui une très bonne ventillation et attention au condensats durant l'hivers il faut prévoir un bac à condensats pour éviter les infiltrations d'eau lors du dégivrage de la baterrie en hivers  
XP

n°9126768
nico1885
Posté le 04-08-2006 à 18:41:10  profilanswer
 

bonjour a tous, voila on me propose du daikin et du itachi pour a peu pres le meme prix pour climatiser 2 chambres de 20 m2 sous combles .j'hesite entre les deux marques bien que daikin offre un desing plus sympa !pouvez vous me donner votre avis entre ces deux marques.
De plus ils me disent que j'ai le droit au c.i ,car j'installe une unité exterieur de + de 5w en double split et donc 2 unites interieur(mais dans les chambres )je suis un peu perdu au niveau du ci , j' y ai droit ou pas?j'ai téléphoné aux impots et ne sont pas au courrant des "pieces de vie" !!
Pouvez vous m'aider svp je suis paumé !!

mood
Publicité
Posté le 04-08-2006 à 18:41:10  profilanswer
 

n°9129170
AlphaTango​Charly
Posté le 04-08-2006 à 22:35:03  profilanswer
 

Bonjour,
Je souhaite faire climatiser en partie ma maison de 147 m2.
La boite est sérieuse, et fait du bon boulot (commentaires de client) et me place du DAIKIN, mais leur dernier devis m'a énormément surpris.
:ouch:
Voici la configuration:
 
1er étage entièrement sous comble :
une unité murale DAIKIN type FTXG 35
Puissance frigo (à 7°C) = 3400
Puissance calorique (à 7°C) = 4300
Débit d'air en m3/h PV/GV = 240/534
Pression sonore PV/GV = 22/25
Puissance sonore GV = 56
Label énergétique = A
EER/COP Rafraich/Chauff = 3,29/4,11
 
Rez de chaussé : Salon séjour
Une unité console DAIKIN type FVXS 35
Puissance frigo (à 7°C) = 3400
Puissance calorique (à 7°C) = 4300
Débit d'air en m3/h PV/GV = 204/498
Pression sonore PV/GV = 24/27
Puissance sonore GV = 56
Label énergétique = A
EER/COP Rafraich/Chauff = 3,29/4,11
 
Groupe extérieur : DAIKIN 4MXS68 inverter
Fluide R410
 
Tous les cables, gaines, tubes frigorifique chemineront dans la cave ou sous les tuiles.
Ne seront visibles que les unités de climatisation
Agrément : Qualiclimafroid / qualifelec / climsure / asel / ademe / qualisol
 
Total TTC (pièce + accesoires + main d'œuvre (6 jours de pose !!!)) = 7185€ TTC :cry:
 
 
A lire les forums, et pour du matériel de cette qualité je m'attendais à payer plus de 5000€. Néanmoins 6000€ m'aurait paru cher, alors 7185€ c'est carrément une douche froide à la place de la clim.
Vous en pensez quoi ? Je cherche ailleurs ?
 

n°9129993
mathieu3
Posté le 04-08-2006 à 23:37:53  profilanswer
 

nico1885 a écrit :

bonjour a tous, voila on me propose du daikin et du itachi pour a peu pres le meme prix pour climatiser 2 chambres de 20 m2 sous combles .j'hesite entre les deux marques bien que daikin offre un desing plus sympa !pouvez vous me donner votre avis entre ces deux marques.
De plus ils me disent que j'ai le droit au c.i ,car j'installe une unité exterieur de + de 5w en double split et donc 2 unites interieur(mais dans les chambres )je suis un peu perdu au niveau du ci , j' y ai droit ou pas?j'ai téléphoné aux impots et ne sont pas au courrant des "pieces de vie" !!
Pouvez vous m'aider svp je suis paumé !!


 
 
 
pas de ci pour les 2 pièces , il faut traiter toutes les pièces de vie


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°9151333
nico1885
Posté le 07-08-2006 à 17:44:14  profilanswer
 

merci beaucoup mathieu , sur tes conseils j'ai trouvé le texte qui parle des pieces de vie je suis donc aller voir mon instalateur pour lui monter , il n'etait pas au courrant (comme pas mal d'autre) je doit donc rajouter un element int de plus et une unité ext plus puissante ce qui ne fait plus le meme prix!!
Lui m'avait fait un devis en notant dessus le ci qui me revenait (mais je n'y ai pas le droit)
Penses tu qu 'il se doit de faire un geste commerciale sur le materiel en sus et de la perte d'argent que j'aurais eu a cause du ci non remboursé...
Chaque avis m'interesse ..merci

n°9161086
Massalia
Posté le 08-08-2006 à 16:44:52  profilanswer
 

Bonjour à tous,
 
Je voudrais avoir votre avis sur ces deux config de clim. Merci bcp par avance!!
 
Pour info mon appart se situe à Toulouse et fait 62m² avec une hauteur moyenne de 3m sous les toits. Je souhaite climatiser la totalité de l'appart (1 grande pièce salon/séjour/cuisine et une chambre).
 
Première config : daikin (5234,07€)
 
Groupe ext. bi split reversible inverter
Puissance chaud : 6800 watt
Puissance froid : 5200 watt
COP : 4,47 label A
 
Unité int. mural FTXS20DW (pr la chambre 10m²)
Puissance chaud : 2400 watt
Puissance froid : 2000 watt
Unité sonore chaud : 25/28/38 dB(A)
 
Unité int. mural FTXG50EW (pr le reste de l'appart)
Puissance chaud : 5500 watt
Puissance froid : 5000 watt
Unité sonore chaud : 32/35/47 dB(A)
Facade plane au design innovant
 
 
Seconde config : Toshiba (6066,25€)
 
Groupe ext. tri split reversible inverter : Modele 3M26 YAV-E
Froid :
- Puissance frigorifique de 1,400 à 7,500 puis 8,900 kW
- Coef EER 3,53 Label A
Chaud :
- Puissance calorifique de 0,800 à 8,800 puis 10,800 kW
- Coef COP 3,63 Label A
- Puissance thermodynamique par -7° ext : 5,800 kW
- Coef de perf chaud par -7° ext : 2,62
 
Unité int. mural 22dB(A) RAS M10 NKV-E (pr la chambre 10m²)  
 
Unité int. mural 27dB(A) RAS M16 NKV-E (pr le reste de l'appart)
 
Je n'y connais absolument rien en clim (à part ce que j'ai pu lire grace à ce forum) donc tous vos commentaires sont les bienvenus!!!!!
 
Un énorme merci par avance pour votre aide!

n°9174221
iris26
Posté le 09-08-2006 à 21:30:26  profilanswer
 

pourquoi ne faut-il jamais brancher le split intérieur à une prise de courant ??? mon installation électrique est neuve et les prises ont un idsojoncteur différent pour chaque pièce.

n°9221732
KaraPitcho​u
Posté le 16-08-2006 à 08:31:06  profilanswer
 

mathieu3 a écrit :

Il faut savoir que le fait d'avoir 8 bars de pression ne veux pas dire qu'il y a assez de gaz , il faut savoir que tant que vous avez du fluide frigorigène à l'état liquide la pression ne bouge pas ,donc il est impossible de voir à l'arrèt une bonne charge , le plus important c'est de prendre la température d'évaporation et de condensation.
Attention le R407C est un fluide ou un des 2 composants lors d'une fuite s'évapore trés rapidement, il faut récupérer la charge restante ,tirer au vide et faire une charge mentionnée sur le groupe extérieur.
[:aloy]


 
ça sent le spécialiste :jap:, alors je me permet une question de théorie :
 
- mon installateur (celui qui ne reviendra plus) soutenait qu'il fallait effectuer la recharge en R410A (suite à micro-fuite sur dudgeon) avec la phase gazeuse de la bouteille. Or on lit sur les doc constructeurs qu'il faut utiliser la phase liquide. Je me demande donc si il y a une différence sensible de composition entre les phases vapeur et liquide du R410A, qui est un mélange quasi-azéotrope?
 
- Question subsidiaire : si une partie de la maison est déjà équipée, est-ce que équiper les autres pièces ouvre droit au crédit d'impôt?
 
Merci et bien cordialement :)

Message cité 1 fois
Message édité par KaraPitchou le 20-08-2006 à 14:12:04
n°9228617
jonas0_13
Posté le 16-08-2006 à 23:47:41  profilanswer
 

Où peut-on se procurer du fluide réfrigérant ? En particulier du R407 ?
Merci d'avance.

n°9252021
dij0nnais
Posté le 19-08-2006 à 15:37:28  profilanswer
 

moi je suis installateur sur la bourgogne je peut fournir du gaz a bon prix mais seulement sur ma region .
 
Pour le credit d'impot il faut un appareil + une regulation par piece de vie c vrai, les impot mon annoncé que meme un toilette est une piece de vie donc à mon avis personne n'aura de credit d'impot de plus si vous avez un autre moyen de chauffage il pourront l'annulé(le credit d'impot) étant donné que toute installation éligible doit etre controlé par un organisme acredité (qui n'existe pas encore en grd nombre) donc en ce momment il accepte des credits qu'il pouront retirer par la suite apres controle.  
Pour ma par je ne garantie a aucun de mes clients qu'il  en beneficieront.
Si vous avez des question ecrivez moi à tr0yen@hotmail.fr
http://brettsclim.neuf.fr

n°9252203
dij0nnais
Posté le 19-08-2006 à 16:10:04  profilanswer
 

Citation :

Bonjour,
Je souhaite faire climatiser en partie ma maison de 147 m2.
La boite est sérieuse, et fait du bon boulot (commentaires de client) et me place du DAIKIN, mais leur dernier devis m'a énormément surpris.
:ouch:
Voici la configuration:
 
1er étage entièrement sous comble :
une unité murale DAIKIN type FTXG 35
Puissance frigo (à 7°C) = 3400
Puissance calorique (à 7°C) = 4300
Débit d'air en m3/h PV/GV = 240/534
Pression sonore PV/GV = 22/25
Puissance sonore GV = 56
Label énergétique = A
EER/COP Rafraich/Chauff = 3,29/4,11
 
Rez de chaussé : Salon séjour
Une unité console DAIKIN type FVXS 35
Puissance frigo (à 7°C) = 3400
Puissance calorique (à 7°C) = 4300
Débit d'air en m3/h PV/GV = 204/498
Pression sonore PV/GV = 24/27
Puissance sonore GV = 56
Label énergétique = A
EER/COP Rafraich/Chauff = 3,29/4,11
 
Groupe extérieur : DAIKIN 4MXS68 inverter
Fluide R410
 
Tous les cables, gaines, tubes frigorifique chemineront dans la cave ou sous les tuiles.
Ne seront visibles que les unités de climatisation
Agrément : Qualiclimafroid / qualifelec / climsure / asel / ademe / qualisol
 
Total TTC (pièce + accesoires + main d'œuvre (6 jours de pose !!!)) = 7185€ TTC :cry:
 
 
A lire les forums, et pour du matériel de cette qualité je m'attendais à payer plus de 5000€. Néanmoins 6000€ m'aurait paru cher, alors 7185€ c'est carrément une douche froide à la place de la clim.
Vous en pensez quoi ? Je cherche ailleurs ?
 


 
4mx68e max 3440 €
fvxs35b max 1400 €
ftxg35ew/s max 960€
ca fait 5800€
1400 €  pour tube cable écoulement goulotte support + mains doeuvre six jours (louche)  c'est largement correct
 pour moi le probleme vien du fait que le devis n utilise pas les possibilité de l unité externe tu a 8.3kw utile pour 7kw utilisé ( err 2.93= label classe D)
a la place d'un ftxg35ew je mettrai un ftxs60e( 900€) pas meme estetique et un peu plus grd niveau cotes mais moin cher et surtout 5kw au lieu de 3.5kw ce qui donnne un err de 3.68 = label classe A
ton installateur mentionnera surement un surcout niveau liaison frigo mais c négligeable.

n°9252226
dij0nnais
Posté le 19-08-2006 à 16:14:18  profilanswer
 

sinon un 3mx52e sufira pour 7 kw
au lieu de 3440 pour le 4mx
le 3 mx52e vaut 2290€

n°9252236
dij0nnais
Posté le 19-08-2006 à 16:17:55  profilanswer
 

heureux de t avoir fait économisé 1000€ a plus.

n°9257224
KaraPitcho​u
Posté le 20-08-2006 à 07:46:19  profilanswer
 

dij0nnais a écrit :

moi je suis installateur sur la bourgogne je peut fournir du gaz a bon prix mais seulement sur ma region .
 
Pour le credit d'impot il faut un appareil + une regulation par piece de vie c vrai, les impot mon annoncé que meme un toilette est une piece de vie donc à mon avis personne n'aura de credit d'impot de plus si vous avez un autre moyen de chauffage il pourront l'annulé(le credit d'impot) étant donné que toute installation éligible doit etre controlé par un organisme acredité (qui n'existe pas encore en grd nombre) donc en ce momment il accepte des credits qu'il pouront retirer par la suite apres controle.  
Pour ma par je ne garantie a aucun de mes clients qu'il  en beneficieront.
Si vous avez des question ecrivez moi à tr0yen@hotmail.fr
http://brettsclim.neuf.fr


 
Merci pour ta réponse :)  

n°9257707
droopy18
N'oubliez pas de sourire
Posté le 20-08-2006 à 12:03:16  profilanswer
 

Bonjour,
toujours en pleine recherche d'une clim reversible bi-split....
on me propose la marque AIRWELL delta duo 9-12
Est-ce que cette marque est réputée ?  
 
Merci

n°9258546
KaraPitcho​u
Posté le 20-08-2006 à 14:03:28  profilanswer
 

droopy18 a écrit :

Bonjour,
toujours en pleine recherche d'une clim reversible bi-split....
on me propose la marque AIRWELL delta duo 9-12
Est-ce que cette marque est réputée ?  
 
Merci


 
Oui c'est du bon matériel, c'est la grande marque française avec Technibel

n°9258648
KaraPitcho​u
Posté le 20-08-2006 à 14:21:32  profilanswer
 

dij0nnais a écrit :

moi je suis installateur sur la bourgogne je peut fournir du gaz a bon prix mais seulement sur ma region .
 
Pour le credit d'impot il faut un appareil + une regulation par piece de vie c vrai, les impot mon annoncé que meme un toilette est une piece de vie donc à mon avis personne n'aura de credit d'impot de plus si vous avez un autre moyen de chauffage il pourront l'annulé(le credit d'impot) étant donné que toute installation éligible doit etre controlé par un organisme acredité (qui n'existe pas encore en grd nombre) donc en ce momment il accepte des credits qu'il pouront retirer par la suite apres controle.  
Pour ma par je ne garantie a aucun de mes clients qu'il  en beneficieront.
Si vous avez des question ecrivez moi à tr0yen@hotmail.fr
http://brettsclim.neuf.fr


 
Merci à toi :), j'ai justement une petite question technique :
 
Est-ce que tu charges le R410A en liquide ou en vapeur?
 
Et comment fait-on pour charger en R410A l'hiver quand on est en mode chauffage? Il faut basculer en mode clim? Parce que je suppose qu'on ne peut plus remplir par la vanne de service qui est en HP en mode chauffage?

n°9260406
dij0nnais
Posté le 20-08-2006 à 18:45:40  profilanswer
 

en hiver tu passe en mode froid sinon tu peut pas charger logique lool.
chauffe la sonde de l unité interne et charge en mode froid
moi je charge en liquide juste avec quelques bref ouverture de vanne

n°9266466
KaraPitcho​u
Posté le 21-08-2006 à 13:35:09  profilanswer
 

dij0nnais a écrit :

en hiver tu passe en mode froid sinon tu peut pas charger logique lool.
chauffe la sonde de l unité interne et charge en mode froid
moi je charge en liquide juste avec quelques bref ouverture de vanne


 
Oki pour cette réponse de pro. Si tu en as le temps, je veux bien encore le conseil suivant :
 
- pour un meilleur mélange d'air, vaut-il mieux disposer les grilles de soufflage au plafond, ou bien en haut d'une cloison (la configuration des pièces et des combles me laisse ces 2 possibilités)?
 
Encore merci :hello:


Message édité par KaraPitchou le 23-08-2006 à 15:56:18
n°9275808
mathieu3
Posté le 22-08-2006 à 13:43:22  profilanswer
 

nico1885 a écrit :

merci beaucoup mathieu , sur tes conseils j'ai trouvé le texte qui parle des pieces de vie je suis donc aller voir mon instalateur pour lui monter , il n'etait pas au courrant (comme pas mal d'autre) je doit donc rajouter un element int de plus et une unité ext plus puissante ce qui ne fait plus le meme prix!!
Lui m'avait fait un devis en notant dessus le ci qui me revenait (mais je n'y ai pas le droit)
Penses tu qu 'il se doit de faire un geste commerciale sur le materiel en sus et de la perte d'argent que j'aurais eu a cause du ci non remboursé...
Chaque avis m'interesse ..merci


 
 
je ne pense pas , le plus important c'est de trouver le bon installateur

n°9275832
mathieu3
Posté le 22-08-2006 à 13:46:25  profilanswer
 

iris26 a écrit :

pourquoi ne faut-il jamais brancher le split intérieur à une prise de courant ??? mon installation électrique est neuve et les prises ont un idsojoncteur différent pour chaque pièce.


 
 
vous pouvez toujours brancher votre appareil sur une prise à condition que celle-ci soit protégée par un disjoncteur calibré à l'intensité maxi de votre installation et qu'il n'y a aucune dérivation sur cette ligne

n°9275861
mathieu3
Posté le 22-08-2006 à 13:50:19  profilanswer
 

KaraPitchou a écrit :

ça sent le spécialiste :jap:, alors je me permet une question de théorie :
 
- mon installateur (celui qui ne reviendra plus) soutenait qu'il fallait effectuer la recharge en R410A (suite à micro-fuite sur dudgeon) avec la phase gazeuse de la bouteille. Or on lit sur les doc constructeurs qu'il faut utiliser la phase liquide. Je me demande donc si il y a une différence sensible de composition entre les phases vapeur et liquide du R410A, qui est un mélange quasi-azéotrope?
 
- Question subsidiaire : si une partie de la maison est déjà équipée, est-ce que équiper les autres pièces ouvre droit au crédit d'impôt?
 
Merci et bien cordialement :)


 
 
Il est vrai que la déontologie du frigoriste est de charger une installation en phase gazeuse pour éviter des coups de liquide pouvant endommager le compresseur.
La différence c'est que charger une installation en phase gazeuze est trés looooooooooooooongue
Pas de CI pour la question suivante

n°9275910
mathieu3
Posté le 22-08-2006 à 13:56:08  profilanswer
 

dij0nnais a écrit :

moi je suis installateur sur la bourgogne je peut fournir du gaz a bon prix mais seulement sur ma region .
 
Pour le credit d'impot il faut un appareil + une regulation par piece de vie c vrai, les impot mon annoncé que meme un toilette est une piece de vie donc à mon avis personne n'aura de credit d'impot de plus si vous avez un autre moyen de chauffage il pourront l'annulé(le credit d'impot) étant donné que toute installation éligible doit etre controlé par un organisme acredité (qui n'existe pas encore en grd nombre) donc en ce momment il accepte des credits qu'il pouront retirer par la suite apres controle.  
Pour ma par je ne garantie a aucun de mes clients qu'il  en beneficieront.
Si vous avez des question ecrivez moi à tr0yen@hotmail.fr
http://brettsclim.neuf.fr


 
 
C'est pas sérieux pour un installateur [:autofire] les fluides frigorigènes doivent ètres manipulés par des professionnels et cette entreprise doit ètre déclarée à la préfecture. De plus les fluides frigorigènes ne sont pas livrables comme des bouteille de vin[:athlonsoldier]

n°9275989
mathieu3
Posté le 22-08-2006 à 14:03:39  profilanswer
 

a la place d'un ftxg35ew je mettrai un ftxs60e( 900€) pas meme estetique et un peu plus grd niveau cotes mais moin cher et surtout 5kw au lieu de 3.5kw ce qui donnne un err de 3.68 = label classe A  
 
 
Moi je ne vous le conseil pas (c'est mon avis) cette unité est volumineuse et surtout bruillante, j'utilise celle ci surtout dans les commerces

n°9276183
KaraPitcho​u
Posté le 22-08-2006 à 14:22:23  profilanswer
 

mathieu3 a écrit :

Il est vrai que la déontologie du frigoriste est de charger une installation en phase gazeuse pour éviter des coups de liquide pouvant endommager le compresseur.
La différence c'est que charger une installation en phase gazeuze est trés looooooooooooooongue
Pas de CI pour la question suivante


 
ça sent le retour de congés, bonne reprise :hello:
 
OKi, comme ça je comprends. Je n'ai pas trop trouvé dans les documentations si les bouteilles avaient un tube plongeur ou pas (auquel cas c'est la phase liquide qui sort en premier).
Est-ce qu'on peut dire qu'en général les bouteilles n'ont pas de tube plongeur et que c'est la phase gazeuse qui commence à sortir en premier?
 
Pour le CI, les 2 pièces actuellement équipées le sont par des splits réversibles installés en 2004.
Avec cette précision, tu me confirmes qu'en équipant le reste de la maison avec un gainable, je n'aurai pas droit au CI? :sweat:

Message cité 1 fois
Message édité par KaraPitchou le 22-08-2006 à 14:50:45
n°9277020
mathieu3
Posté le 22-08-2006 à 15:34:34  profilanswer
 

KaraPitchou a écrit :

ça sent le retour de congés, bonne reprise :hello:
 
OKi, comme ça je comprends. Je n'ai pas trop trouvé dans les documentations si les bouteilles avaient un tube plongeur ou pas (auquel cas c'est la phase liquide qui sort en premier).
Est-ce qu'on peut dire qu'en général les bouteilles n'ont pas de tube plongeur et que c'est la phase gazeuse qui commence à sortir en premier?
 
Pour le CI, les 2 pièces actuellement équipées le sont par des splits réversibles installés en 2004.
Avec cette précision, tu me confirmes qu'en équipant le reste de la maison avec un gainable, je n'aurai pas droit au CI? :sweat:


 
 
terminé les plateaux de fruits de mer au boulot dans 6 jours [:arank'thnar]
Toutes les bouteilles ont un tube plongeur, en position debout c'est du liquide , a l'envers phase gazeuse
pour les fluides tu peux aller sur www.dehon.fr
Toujours pas de CI

n°9277289
KaraPitcho​u
Posté le 22-08-2006 à 15:56:02  profilanswer
 

mathieu3 a écrit :

terminé les plateaux de fruits de mer au boulot dans 6 jours [:arank'thnar]
Toutes les bouteilles ont un tube plongeur, en position debout c'est du liquide , a l'envers phase gazeuse
pour les fluides tu peux aller sur www.dehon.fr
Toujours pas de CI


 
Merci Mathieu pour ces renseignements et ta précision. Encore une t'ite question alors :
 
Pour mes 2 splits j'avais commandé des Daikin FTXS et il m'a été installé des ATXS de même puissance.
A part la façade, je n'ai pas vu d'autre différence sur la doc technique que j'ai trouvée sur le site de Daikin Allemagne.
 
Pourquoi 2 produits aussi semblables? De ce que j'en ai déduit, l'ATXS est peut-être moins esthétique mais ventile mieux?  

n°9278385
mathieu3
Posté le 22-08-2006 à 17:54:29  profilanswer
 

KaraPitchou a écrit :

Merci Mathieu pour ces renseignements et ta précision. Encore une t'ite question alors :
 
Pour mes 2 splits j'avais commandé des Daikin FTXS et il m'a été installé des ATXS de même puissance.
A part la façade, je n'ai pas vu d'autre différence sur la doc technique que j'ai trouvée sur le site de Daikin Allemagne.
 
Pourquoi 2 produits aussi semblables? De ce que j'en ai déduit, l'ATXS est peut-être moins esthétique mais ventile mieux?


 
 
es-tu sure de la référence!!!!!!!!!!!!

n°9278500
mathieu3
Posté le 22-08-2006 à 18:06:23  profilanswer
 

KaraPitchou a écrit :

Merci Mathieu pour ces renseignements et ta précision. Encore une t'ite question alors :
 
Pour mes 2 splits j'avais commandé des Daikin FTXS et il m'a été installé des ATXS de même puissance.
A part la façade, je n'ai pas vu d'autre différence sur la doc technique que j'ai trouvée sur le site de Daikin Allemagne.
 
Pourquoi 2 produits aussi semblables? De ce que j'en ai déduit, l'ATXS est peut-être moins esthétique mais ventile mieux?


 
 
aprés vérification dans le tarif il est vrai qu'il existe mais uniquement pour fonctionner avec un groupe bi-split type 2AMXS40BVMB ou en monosplit.
C'est juste une question de cout et il est un peu plus silencieux d'ou son nom SIESTA.
J'ai plus l'habitude d'installer des ftxs ,car ont peut les coupler à toutes sortes d'unités intérieures sur un multisplit  

n°9281159
KaraPitcho​u
Posté le 22-08-2006 à 22:17:25  profilanswer
 

mathieu3 a écrit :

aprés vérification dans le tarif il est vrai qu'il existe mais uniquement pour fonctionner avec un groupe bi-split type 2AMXS40BVMB ou en monosplit.
C'est juste une question de cout et il est un peu plus silencieux d'ou son nom SIESTA.
J'ai plus l'habitude d'installer des ftxs ,car ont peut les coupler à toutes sortes d'unités intérieures sur un multisplit


 
Encore un mystère d'éclairci et c'est tant mieux car je me demandais si je m'étais fait avoir. Thanks :)
NB : il y a bien le logo Siesta dessus

Message cité 1 fois
Message édité par KaraPitchou le 22-08-2006 à 22:44:17
n°9281602
mathieu3
Posté le 22-08-2006 à 22:41:55  profilanswer
 

KaraPitchou a écrit :

Encore un mystère d'éclairci et c'est tant mieux car je me demandais si je m'étais fait avoir. Thanks :)


 
 
[:gula]

n°9282851
KaraPitcho​u
Posté le 22-08-2006 à 23:59:20  profilanswer
 

Le technicien est revenu cet été pour réparer une microfuite sur un dudgeon, puis il a rajouté un complément de fluide au manomètre.
 
Est-ce correct de faire un complément au manomètre, ou faut-il forcément le faire à la balance?


Message édité par KaraPitchou le 23-08-2006 à 00:34:50
n°9283355
dij0nnais
Posté le 23-08-2006 à 00:38:12  profilanswer
 

Citation :


C'est pas sérieux pour un installateur [:autofire] les fluides frigorigènes doivent ètres manipulés par des professionnels et cette entreprise doit ètre déclarée à la préfecture. De plus les fluides frigorigènes ne sont pas livrables comme des bouteille de vin


 
Si j'ai stipulé seulement sur ma région c'est bien pske je ne l'enoie pas .
Dans fournir du gaz j entendait recharger une clim surtout au prix de consigne bouteille j m amuse pas a les laissé dans la nature lol.

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  16  17  18  19  20  21

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
[La Rochelle] qqun connait ? y habite ?qui s'y connait bien en bonsaï ?
Qui connait Marilyn Manson ?Qui connait la marque SÜ-DLEÏ ?
Quelqu'un connait un pub francophone sur Madrid ?Qui connait le titre d'une musique
Quelqu'un si connait-il en monnaies ?CINE : qui connait After hours ? (de Scorsese)
[Nouveau Groupe] Luna Taïs : Qui connait ?Qui connait le Guarana ?
Plus de sujets relatifs à : Quelqu'un s'y connait en climatisation?


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)