Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]

n°66033685
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 31-05-2022 à 22:25:43  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
Histoire de protection de la ligne non?


---------------
*mon feed-back*
mood
Publicité
Posté le 31-05-2022 à 22:25:43  profilanswer
 

n°66033750
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 31-05-2022 à 22:29:28  profilanswer
 

Ah genre si je tape le cable avec un perfo ca disjoncte pas...c'est absolument pas con...
Bon après c'est en sous sol, c'est en apparent , dans un tube tulipe un cable gainé,...mais ouaip, je leur poserai la question demain

Message cité 1 fois
Message édité par scalpatif le 31-05-2022 à 22:30:34

---------------
Ma Galerie // GT: scalpatif
n°66034164
tails38
Posté le 31-05-2022 à 22:59:00  profilanswer
 

@scalpatif c’est la norme qui veux cela.
Même si je comprend que ce ne soit pas logique.
L’agcp ne doit avoir qu’un branchement

n°66034176
tails38
Posté le 31-05-2022 à 22:59:43  profilanswer
 

scalpatif a écrit :

Ah genre si je tape le cable avec un perfo ca disjoncte pas...c'est absolument pas con...
Bon après c'est en sous sol, c'est en apparent , dans un tube tulipe un cable gainé,...mais ouaip, je leur poserai la question demain


Si ça disjoncte à 500ma comme en passant par le premier tableau sauf si tu y met un 30ma pour protéger la liaison

n°66035660
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 01-06-2022 à 06:56:21  profilanswer
 

Après le premier tableau est déja plein et pas moyen d'en mettre un avec une rangée de plus... A la limite quand mon electricien viendra le refaire je verrai avec lui si en sortie d'agcp il peut me mettre un petit boitier avec un disjoncteur dedans en début de ligne.


---------------
Ma Galerie // GT: scalpatif
n°66035827
tails38
Posté le 01-06-2022 à 08:07:50  profilanswer
 

On ne parle pas de rajouter une ligne sur le tableau mais ton départ vers le second tableau doit se faire depuis le premier tableau
 
https://www.installation-renovation [...] ent-500ma/
 
Ce que dit la norme sur le nombre de conducteur en sortie du disjoncteur de branchement:
La norme NFC 15-100 est assez précise à ce propos:
 
« Il ne doit être raccordé qu’un seul conducteur par borne de sortie du disjoncteur de branchement »

n°66035943
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 01-06-2022 à 08:33:57  profilanswer
 

Bah ouais mais je la connecte où dans ce cas la ligne?  
Sur le tableau j'ai qu'une seule ligne et j'ai déja 13 modules dessus ( je sais c'est déja 5 de trop) donc je ne vois pas où je pourrait me brancher...


---------------
Ma Galerie // GT: scalpatif
n°66036038
tails38
Posté le 01-06-2022 à 08:49:31  profilanswer
 

Eux disent d'utiliser les barrettes de répartition.
Mais a mon sens ca ne protège pas ton cable...
Exemple:
AGCP ---- 16²---- Tableau1 ----10²---Tableau 2
L'AGCP va proteger la liaison AGCP > Tableau1 par la puissance max admise
Mais entre tableau 1 et 2 c'est encore l'AGCP qui portège...
A mon sens il faut mettre un disjoncteur qui protère cette liaison si tu tires trop dessus


Message édité par tails38 le 01-06-2022 à 08:49:42
n°66036107
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 01-06-2022 à 08:59:55  profilanswer
 

Ouais donc au final on mets la deuxieme ligne sur l'AGCP mais en début de ligne faut que j'ajoute un différentiel qui protège la ligne?
Car pour l'instant de toutes facons j'ai pas de barettes de répartition, c'est un vieux tableau avec fusibles.


Message édité par scalpatif le 01-06-2022 à 09:00:41

---------------
Ma Galerie // GT: scalpatif
n°66036250
tails38
Posté le 01-06-2022 à 09:21:24  profilanswer
 

Pour moi il faut au moins cela en protection.
car ton AGCP est reglé pour protégé ton tableau 1.
Si ton tableau 2 a une section de cable plus petite / moins endurante que le premier tableau. Ta protection ne sert a rien ...

 

Je schméatise grossièrement mais c'est comme mettre une prise de courant sur un 32A la prise sera fondue avant qu'il se coupe...

 

Après je ne suis pas electricien.
je bricole un peu et pose des questions ici mais je fais super attention aux organes de protection.


Message édité par tails38 le 01-06-2022 à 09:21:58
mood
Publicité
Posté le 01-06-2022 à 09:21:24  profilanswer
 

n°66036654
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 01-06-2022 à 10:21:34  profilanswer
 

De toutes facons dans un mois ou deux j'ai un pote electricien qui viens me refaire le tableau, je verrai avec lui pour bien faire tout ca...


---------------
Ma Galerie // GT: scalpatif
n°66041276
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 01-06-2022 à 19:35:06  profilanswer
 

Bon, bilan jour 3:
 
Ils ont fini la PAC, tout est fini, calorifugé, il leur reste que les 2 nouveaux radiateurs a l'étage a faire les canalisations cuivre et ensuite la mise en eau du système de chauffage, pour l'instant ils m'ont activé que l'eau chaude.
 
J'ai pu faire une grosse vaisselle et une grosse douche et c'est nickel!
J'ai pu constater le fonctionnement, elle est vachement silencieuse mais je m'attendais a moins tout ce meme, j'avais lu sur le net que 42Dba ca correspondais a un frigo, ouais alors mon frigo qui a 10+ans est extrèmement silencieux alors... Mais ca reste très correct et moins bruyant que mon ancienne chaudière fioul, puis surtout moins de vibrations...Le brûleur bien que neuf ca fais quand meme du raffut!
On verra cette nuit sans un bruit si je l'entends...
 
Question installation finie ca fais assez propre je trouve, c'est très discret, on vois très peu de tuyaux et le peut qu'on vois ca fait propre a mon gout!
 
Voici l'extérieur:
https://i.ibb.co/NnrhQVd/284666388-688991005512049-49511954151156435-n.jpg
 
Voici la vue globale intérieur:
https://i.ibb.co/ncbQfmW/284853286-544581980701955-8428936269584575611-n.jpg
 
Ce que j'aime c'est qu'ils se sont pas étalé sur un seul plan déterminé par le mur du fond pour au final prendre une place énorme, là ils ont utilisé aussi le plan de coté et ont pu du coup faire une sorte de 3D pour installer les éléments du coup ca économise beaucoup de place!
 
Zoom coté droit:
https://i.ibb.co/tQF4msQ/283709443-421890879518587-3604123205625331007-n.jpg
 
Zoom coté gauche:
https://i.ibb.co/ZTPJry4/284811293-704775220799048-2106042343419375214-n.jpg
 
Zoom dessus chaudière:
https://i.ibb.co/Bt9ZRdw/284460551-589341972362159-4460807685099364726-n.jpg
 
Bon sinon par contre un petit couac:
 
Les mecs étaient parfois assez bordéliques et il y en avais partout au sol, souvent ils faisaient tomber des outils sur des trucs, parfois se prenaient les pieds dans d'autres et des fois bah ça tapais sur la chaudière, bon y a pas de trace, rien de bien violent mais bon a ce prix tu stress un peu quoi...
Et quand ils ont fait le désembouage, ils ont balancé la pression mais n'avaient pas ouvert les vannes du circuit de chauffage, du coup le raccord rapide a sauté et le tuyau s'est baladé en arrosant dans le sous sol, rien en dégât mais le capot de la chaudière était ouvert et y a quelques gouttes qui ont giclé sur la carte, donc déjà pas ouf, et je me suis rendu compte ce soir de ca:
https://i.ibb.co/Ctkqmgt/284807416-1081838215744199-1256271742030383252-n.jpg
 
Une assez grosse rayure sous l’écran et sur 2 boutons. Alors ca ne gêne en rien le fonctionnement mais bon un peu comme quand tu achète une bagnole neuve, bah si y a une rayure tu la signale pour qu'ils fassent quelque chose.
 
Je sais pas si je peut leur demander de me changer l'écran, je sais même pas si c'est faisable sans changer tout le groupe intérieur...J'hésite a leur demander donc de changer l'écran ou bien sinon m'offrir au moins le premier entretien l'an prochain (165€).
 
Qu'en pensez vous? Vous feriez quoi a ma place? J'aime pas passer pour le type chiant a la fin des travaux mais bon...Quand même...


---------------
Ma Galerie // GT: scalpatif
n°66041288
Xixou2
Posté le 01-06-2022 à 19:36:55  profilanswer
 

nice

n°66041360
AzR3L
Posté le 01-06-2022 à 19:45:49  profilanswer
 

scalpatif a écrit :

Bon, bilan jour 3:
 
 
Qu'en pensez vous? Vous feriez quoi a ma place? J'aime pas passer pour le type chiant a la fin des travaux mais bon...Quand même...


 
EUh rien, c'est pas dans ton salon, il fonctionne parfaitement.
 
un p'tit geste sur la facture, rappeler qu'ils n'ont pas été très soigneux. La preuve avec ta photo.

n°66041410
Sherz
Posté le 01-06-2022 à 19:54:31  profilanswer
 

Si tu est passé par izi normalement le premier entretien est compris dans le devis.(moi c'est ce qu'elle m'a dit, ensuite faut un contrat d'entretien avec la boîte qui install ou une autre)

n°66041425
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 01-06-2022 à 19:57:18  profilanswer
 

Bah je préfère le premier entretien qu'un petit geste sur la facture car pour mon administratif des aides ca fouterai la merde, si je change la facture par rapport aux devis bah déja j'aurai moins d'aides mais surtout ca rallonge drastiquement les remboursements parce que faut fournir des attestations comme quoi les performances restent les memes et fournir un DPE...donc franchement je préfère pas...
 
Comme a l'issue de l'installation ils me font un contrat d'entretien sur 5 ans avec eux, autant avoir le premier entretien offert, ca leur coute rien et moi ca me coute moins...


---------------
Ma Galerie // GT: scalpatif
n°66043638
raclette 7​4
reblochon
Posté le 02-06-2022 à 08:34:33  profilanswer
 

scalpatif a écrit :

Bon, bilan jour 3:
 
Ils ont fini la PAC, tout est fini, calorifugé, il leur reste que les 2 nouveaux radiateurs a l'étage a faire les canalisations cuivre et ensuite la mise en eau du système de chauffage, pour l'instant ils m'ont activé que l'eau chaude.
 
J'ai pu faire une grosse vaisselle et une grosse douche et c'est nickel!


 
 
Quand on a fait installer la notre,  la 1ere chose que les mecs ont fait, c'es un branchement provisoire pour l'eau froide et installer un chauffe eau.
Si tu es dans la maison pendant les travaux c'est le minimum d'avoir de l'eau chaude et froide.....

n°66044305
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 02-06-2022 à 10:13:45  profilanswer
 

Bah l'eau froide ils l'ont coupé 2h grand max donc pas de problèmes de ce coté la, pour l'eau chaude j'avais possibilité de faire mettre un ballon mais ca veut dire ralentir un chantier pour 3 jours, on a pris une douche le premier jour, une avec une bassine et la bouilloire le 3eme jour et pris un joker le deuxieme...
 
Rien de bien génant c'est pas non plus un chantier de 10 jours...


---------------
Ma Galerie // GT: scalpatif
n°66044475
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 02-06-2022 à 10:28:58  profilanswer
 

Pour ton électricité, j ai vérifie chez moi comment cela était fait.
 
Tableau principal : ligne de 10 mm2 qui part à un tableau divisionnaire. La ligne de la paC est unique sans rien dessus et protégée par cela:
 
https://img3.super-h.fr/images/2022/06/02/snapshot_1680712d447ee82a988ce.jpg


---------------
*mon feed-back*
n°66044522
tails38
Posté le 02-06-2022 à 10:34:19  profilanswer
 

Bien chargé pour un 63A je trouve non ? 40+20+32+10+10 et il m'en manque u2 :p
J'aurais mis un 63A en bas + la PAC vu qu'il n'y a que 20+10+10+10

n°66044565
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 02-06-2022 à 10:39:21  profilanswer
 

De toutes facons moi c'est surtout un manque de place...J'ai qu'une seule rangée dans mon tableau et pas possibilité de mettre un 2 rangées...déja sur ma seule rangée j'ai 13 modules... :-/


---------------
Ma Galerie // GT: scalpatif
n°66044566
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 02-06-2022 à 10:39:22  profilanswer
 

D après ce qu on m’a expliqué , la paC n est pas sûr le 63 mais indépendante .( avec un bloc différentiel adaptable)

Message cité 1 fois
Message édité par drainvac le 02-06-2022 à 10:44:54

---------------
*mon feed-back*
n°66045883
tails38
Posté le 02-06-2022 à 13:21:54  profilanswer
 

drainvac a écrit :

D après ce qu on m’a expliqué , la paC n est pas sûr le 63 mais indépendante .( avec un bloc différentiel adaptable)


Fait une photo du dessus de la ligne mais pour moi c'est sur le rail du 63A....

n°66045915
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 02-06-2022 à 13:24:32  profilanswer
 

Pas chez moi. Mais tu as peut être raison. En tout cas , quand je testais le 63a , la paC continuait de marcher. Mais je vérifierais ça à mon retour et faire en sorte d alléger le 63


---------------
*mon feed-back*
n°66047470
carbon38
Dead Rabbit! :o
Posté le 02-06-2022 à 16:23:05  profilanswer
 

scalpatif a écrit :

Bon, bilan jour 3:
 
Ils ont fini la PAC, tout est fini, calorifugé, il leur reste que les 2 nouveaux radiateurs a l'étage a faire les canalisations cuivre et ensuite la mise en eau du système de chauffage, pour l'instant ils m'ont activé que l'eau chaude.
 
J'ai pu faire une grosse vaisselle et une grosse douche et c'est nickel!
J'ai pu constater le fonctionnement, elle est vachement silencieuse mais je m'attendais a moins tout ce meme, j'avais lu sur le net que 42Dba ca correspondais a un frigo, ouais alors mon frigo qui a 10+ans est extrèmement silencieux alors... Mais ca reste très correct et moins bruyant que mon ancienne chaudière fioul, puis surtout moins de vibrations...Le brûleur bien que neuf ca fais quand meme du raffut!
On verra cette nuit sans un bruit si je l'entends...
 
Question installation finie ca fais assez propre je trouve, c'est très discret, on vois très peu de tuyaux et le peut qu'on vois ca fait propre a mon gout!
 
Voici l'extérieur:
https://i.ibb.co/NnrhQVd/284666388- [...] 6435-n.jpg
 
Voici la vue globale intérieur:
https://i.ibb.co/ncbQfmW/284853286- [...] 5611-n.jpg
 
Ce que j'aime c'est qu'ils se sont pas étalé sur un seul plan déterminé par le mur du fond pour au final prendre une place énorme, là ils ont utilisé aussi le plan de coté et ont pu du coup faire une sorte de 3D pour installer les éléments du coup ca économise beaucoup de place!
 
Zoom coté droit:
https://i.ibb.co/tQF4msQ/283709443- [...] 1007-n.jpg
 
Zoom coté gauche:
https://i.ibb.co/ZTPJry4/284811293- [...] 5214-n.jpg
 
Zoom dessus chaudière:
https://i.ibb.co/Bt9ZRdw/284460551- [...] 4726-n.jpg
 
Bon sinon par contre un petit couac:
 
Les mecs étaient parfois assez bordéliques et il y en avais partout au sol, souvent ils faisaient tomber des outils sur des trucs, parfois se prenaient les pieds dans d'autres et des fois bah ça tapais sur la chaudière, bon y a pas de trace, rien de bien violent mais bon a ce prix tu stress un peu quoi...
Et quand ils ont fait le désembouage, ils ont balancé la pression mais n'avaient pas ouvert les vannes du circuit de chauffage, du coup le raccord rapide a sauté et le tuyau s'est baladé en arrosant dans le sous sol, rien en dégât mais le capot de la chaudière était ouvert et y a quelques gouttes qui ont giclé sur la carte, donc déjà pas ouf, et je me suis rendu compte ce soir de ca:
https://i.ibb.co/Ctkqmgt/284807416- [...] 3252-n.jpg
 
Une assez grosse rayure sous l’écran et sur 2 boutons. Alors ca ne gêne en rien le fonctionnement mais bon un peu comme quand tu achète une bagnole neuve, bah si y a une rayure tu la signale pour qu'ils fassent quelque chose.
 
Je sais pas si je peut leur demander de me changer l'écran, je sais même pas si c'est faisable sans changer tout le groupe intérieur...J'hésite a leur demander donc de changer l'écran ou bien sinon m'offrir au moins le premier entretien l'an prochain (165€).
 
Qu'en pensez vous? Vous feriez quoi a ma place? J'aime pas passer pour le type chiant a la fin des travaux mais bon...Quand même...


 
Ca fait une belle bête au final!  [:implosion du tibia]  Et effectivement, le montage qu'ils t'ont fait est assez compact.  :)  
 
Pour ma part, installation prévue le 11 juillet et dépose de la chaudière une dizaine de jours avant. Je vais essayer de faire un coup de propre dans la chaufferie entre temps.....mais c'est court  [:fabien27]  

n°66047594
elbanana
Posté le 02-06-2022 à 16:38:54  profilanswer
 

:hello: Bonjour à tous,
 
J'ai fait un devis pour poser une pac air eau après moultes réfléxion et lecture du topic.
 
En gros, c'est pour remplacer ma chaudiere gaz, elle consomme pas énormément, mais c'est vrai que l'hiver je chauffe peu et surtout que je mets le poele, sinon, j'en ai pour 300€ par mois de chauffage (l'hiver).
 
J'ai fait plusieurs devis, le moins cher et plus proche de chez moi est Viessmann.
 
Il me propose pour 12k€ avant les aides une vitocal 100 A + un ballon termo. Le principe de cette pompe c'est d'avoir tout dans l'unité extérieure.
 
https://www.viessmann.fr/fr/chauffa [...] 00-a-.html
 
Je pense que c'est un bon prix au vu des devis, mais j'ai un petit doute sur le dimensionnement.
 
Sachant que ma maison est bien isolée, mais date des années 1970, j'ai une isolation extérieure, sauf sur un mur ou c'est en intérieur, j'ai renforcé par 10 cm de laine de verre l'isolation du toit qui était sous pente, mais j'ai 140m2, et je suis en IDF.
 
Est ce que le dimensionnement est ok ? Pour moi on est juste juste, car je fait 140*2.5 140*2.5 = 350 m3 x 0.85 (rt 2000?) x 27 (ref base -7 + 20° visé) = 8032 kwh, en étant optimiste sur l'isolation qui n'est pas parfaite.
 
Qu'en pensez vous ?
 
Je vous remercie par avance pour votre aide.

n°66047893
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 02-06-2022 à 17:16:10  profilanswer
 

carbon38 a écrit :


 
Ca fait une belle bête au final!  [:implosion du tibia]  Et effectivement, le montage qu'ils t'ont fait est assez compact.  :)  
 
Pour ma part, installation prévue le 11 juillet et dépose de la chaudière une dizaine de jours avant. Je vais essayer de faire un coup de propre dans la chaufferie entre temps.....mais c'est court  [:fabien27]  


 
Ouaip c'est un regret que j'ai c'est que j'ai pas pu passer un coup de karcher sur la dalle avant qu'ils installent le module intérieur, ils ont retiré la chaudière, on a passé un petit coup de balais/aspi vite fait mais comme c'était noirci par la scuie ca fait un peu dégeulasse, on verra bien avec le temps si je passe un coup de brosse+savon manuel...si j'ai le courage, ca reste le sous sol :D


---------------
Ma Galerie // GT: scalpatif
n°66048124
Sherz
Posté le 02-06-2022 à 17:46:01  profilanswer
 

elbanana a écrit :

:hello: Bonjour à tous,

 

J'ai fait un devis pour poser une pac air eau après moultes réfléxion et lecture du topic.

 

En gros, c'est pour remplacer ma chaudiere gaz, elle consomme pas énormément, mais c'est vrai que l'hiver je chauffe peu et surtout que je mets le poele, sinon, j'en ai pour 300€ par mois de chauffage (l'hiver).

 

J'ai fait plusieurs devis, le moins cher et plus proche de chez moi est Viessmann.

 

Il me propose pour 12k€ avant les aides une vitocal 100 A + un ballon termo. Le principe de cette pompe c'est d'avoir tout dans l'unité extérieure.

 

https://www.viessmann.fr/fr/chauffa [...] 00-a-.html

 

Je pense que c'est un bon prix au vu des devis, mais j'ai un petit doute sur le dimensionnement.

 

Sachant que ma maison est bien isolée, mais date des années 1970, j'ai une isolation extérieure, sauf sur un mur ou c'est en intérieur, j'ai renforcé par 10 cm de laine de verre l'isolation du toit qui était sous pente, mais j'ai 140m2, et je suis en IDF.

 

Est ce que le dimensionnement est ok ? Pour moi on est juste juste, car je fait 140*2.5 140*2.5 = 350 m3 x 0.85 (rt 2000?) x 27 (ref base -7 + 20° visé) = 8032 kwh, en étant optimiste sur l'isolation qui n'est pas parfaite.

 

Qu'en pensez vous ?

 

Je vous remercie par avance pour votre aide.

 

Quel puissance ?
Après viessman est quand même assez réputé, par contre les vitocal 100 sont il me semble leurs entrée de gamme.

 

Ensuite test par izi by edf ils installent quasi que de la bonne marque de pac et prenne en charge les aides.

 

Après tes 300€ par mois c'est si tu tourne que au gaz ? Parce-que avec une maison a 9000kw de déperdition ca me paraît énorme en chauffant peu.

 

n°66048343
elbanana
Posté le 02-06-2022 à 18:26:07  profilanswer
 

Sherz a écrit :


 
Quel puissance ?
Après viessman est quand même assez réputé, par contre les vitocal 100 sont il me semble leurs entrée de gamme.
 
Ensuite test par izi by edf ils installent quasi que de la bonne marque de pac et prenne en charge les aides.
 
Après tes 300€ par mois c'est si tu tourne que au gaz ? Parce-que avec une maison a 9000kw de déperdition ca me paraît énorme en chauffant peu.  
 


 
Merci de m'avoir répondu. C'est une 8kw. Il m'a proposé aussi une vitocal S, mais c'est 1000€ de plus de mémoire. IZI by edf, me propose une mitsubishi zubodan 8kw, mais là j'explose le budget, c'est 4000 € de plus.
 
300 € par mois c'est l'hiver juste le mois de chauffage et eau chaude si je tourne que au gaz. L'an dernier j'ai tourné gaz+bois de novembre à janvier j'étais à 100€ par mois, sachant que je chauffais pas la buanderie et un espace en bas, juste le salon et 2 chambres. Chambres à 15° salon à 17-18°, j'avais testé 19° gaz il y a deux ans, ça faisait environ 300 €...
 
Donc pour toi c'est bien dimensionné ? (J'ai aussi engie qui me propose 12kw en atlantic, un ami me dit que c'est parce que dans la gamme ya pas en dessous... bref je suis un peu paumé.

n°66048858
Sherz
Posté le 02-06-2022 à 19:46:09  profilanswer
 

elbanana a écrit :

 

Merci de m'avoir répondu. C'est une 8kw. Il m'a proposé aussi une vitocal S, mais c'est 1000€ de plus de mémoire. IZI by edf, me propose une mitsubishi zubodan 8kw, mais là j'explose le budget, c'est 4000 € de plus.

 

300 € par mois c'est l'hiver juste le mois de chauffage et eau chaude si je tourne que au gaz. L'an dernier j'ai tourné gaz+bois de novembre à janvier j'étais à 100€ par mois, sachant que je chauffais pas la buanderie et un espace en bas, juste le salon et 2 chambres. Chambres à 15° salon à 17-18°, j'avais testé 19° gaz il y a deux ans, ça faisait environ 300 €...

 

Donc pour toi c'est bien dimensionné ? (J'ai aussi engie qui me propose 12kw en atlantic, un ami me dit que c'est parce que dans la gamme ya pas en dessous... bref je suis un peu paumé.

 

Du coup oui ca ma l'air correct, perso j'irais sur mitsubishi, 4000€ de plus ca me paraît énorme (je suis a 14k€ pour une mitsubishi 12kw power inverter chez izi)

 

Le zubadan dans ton cas n'a pas d'intérêt déjà ca te fera gagner de l'argent , moi je l'est pas et je suis dans une région a -13.

 

Et chez atlantic il me semble qu'il y'a du 6kw/8kw comme chez tout le monde.

n°66048954
fajitasss
Oooh oui fouette moi !!!!
Posté le 02-06-2022 à 20:01:22  profilanswer
 

elbanana a écrit :

:hello: Bonjour à tous,
 
J'ai fait un devis pour poser une pac air eau après moultes réfléxion et lecture du topic.
 
En gros, c'est pour remplacer ma chaudiere gaz, elle consomme pas énormément, mais c'est vrai que l'hiver je chauffe peu et surtout que je mets le poele, sinon, j'en ai pour 300€ par mois de chauffage (l'hiver).
 
J'ai fait plusieurs devis, le moins cher et plus proche de chez moi est Viessmann.
 
Il me propose pour 12k€ avant les aides une vitocal 100 A + un ballon termo. Le principe de cette pompe c'est d'avoir tout dans l'unité extérieure.
 
https://www.viessmann.fr/fr/chauffa [...] 00-a-.html
 
Je pense que c'est un bon prix au vu des devis, mais j'ai un petit doute sur le dimensionnement.
 
Sachant que ma maison est bien isolée, mais date des années 1970, j'ai une isolation extérieure, sauf sur un mur ou c'est en intérieur, j'ai renforcé par 10 cm de laine de verre l'isolation du toit qui était sous pente, mais j'ai 140m2, et je suis en IDF.
 
Est ce que le dimensionnement est ok ? Pour moi on est juste juste, car je fait 140*2.5 140*2.5 = 350 m3 x 0.85 (rt 2000?) x 27 (ref base -7 + 20° visé) = 8032 kwh, en étant optimiste sur l'isolation qui n'est pas parfaite.
 
Qu'en pensez vous ?
 
Je vous remercie par avance pour votre aide.


Pour à peine plus cher tu peux avoir une viessmann au propane (r290) , je te le conseil , moins de pression moins bruyant meilleur COP apparemment. Désolé je regarde pas tes autres demandes ni si cela colle avec tes besoins


Message édité par fajitasss le 02-06-2022 à 20:05:05
n°66050611
fingaelas
apprenti zététicien
Posté le 03-06-2022 à 08:07:39  profilanswer
 

Sherz a écrit :


Atlantic c'est bon si il fait pas froid, ici y'a eu pas mal d'installation et quasi tous on un appoint pellet/bois par grand froid, c'est absolument pas fait pour les régions froide.
 
D'ailleurs izi by edf ou les chauffagiste mon dit ne plus en installer dans les régions grand est( enfin ceux que j'ai vu)  
 
De dietrich tu peut y aller c'est des groupes mitsubishi.
 
J'ai aussi une vielle maison pierre avec des murs de 60cm aucun soucis faut juste des mèche plus longue :)


 
parait que la marque atlantic (française) c'est plus facile pour obtenir les pièces détachées en cas de problèmes, par rapport aux marques japonaises.
mitsubishi a l'air assez réputée ; de toute façon, niveau artisants me paraissant sérieux, je n'ai trouvé que daikin et wiessman pour l'instant.

Message cité 1 fois
Message édité par fingaelas le 03-06-2022 à 10:56:09

---------------
jusqu'à preuve du contraire
n°66050692
Sherz
Posté le 03-06-2022 à 08:26:16  profilanswer
 

fingaelas a écrit :

 

parait que la marque atlantic est pénible pour obtenir les pièces détachées en cas de problèmes, par rapport aux marques japonaises.
mitsubishi a l'air assez réputée ; de toute façon, niveau artisants me paraissant sérieux, je n'ai trouvé que daikin et wiessman pour l'instant.


Les grp extérieur sont japonais puisque fujitsu, pour le reste je sais pas.

n°66051675
fingaelas
apprenti zététicien
Posté le 03-06-2022 à 10:58:15  profilanswer
 

Sherz a écrit :


Les grp extérieur sont japonais puisque fujitsu, pour le reste je sais pas.


ça m'apprendra à pas me relire, j'ai édité, une connaissance bosse dans l'entretien des pac et dit avoir moins de difficulté pour obtenir les pièces détachées chez atlantic.
mais bon, si certaines pièces sont japonaises aussi...


---------------
jusqu'à preuve du contraire
n°66052520
Sherz
Posté le 03-06-2022 à 12:44:22  profilanswer
 

La oui pour une partie de la pac je veut bien vu que les usines sont en France.

 

Pour la pac j'ai fait venir 3 chauffagiste/frigoriste pour des devis pac, en plus de celui d'izi.

 

Pour eux les grp extérieur atlantic/fujitsu sont disons les moins costaud des 3 ou 4 grosses marques (daikin/mitsubishi/Hitachi).

 

Après l'Installateur izi m'a dit qu'il avait plus de soucis avec atlantic ici dans les régions très froide du coup il en pose plus.

 

Faut voir que c'est une marque largement distribué en France donc forcément plus de retour.

n°66052976
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 03-06-2022 à 13:44:47  profilanswer
 

Après perso moi des 4 installateurs qui sont venus, chacun avaient des sons de cloche différents prêchant pour leur paroisse.
 
j'ai fait venir 2 installateurs mitsubishi, pour eux c'est les plus fiables et les pièces se trouvent facilement contrairement a atlantic ou viessman
J'ai fait venir un installateur atlantic, pour lui il avais des problèmes avec les pièces pour mitsubishi, atlantic lui livrais ses pieces sav bien plus vite
J'ai fait venir un autre installateur, pour lui il ne faut acheter que francais, les chinoiseries c'est d'la merde...
 
Au final si on les écoute on est pas près de choisir.
 
Tant que tu prends une grande marque a mon avis tu ne sera pas emmerdé, mais surtout, installe une marque pour laquelle tu as beaucoup d'installateurs près de chez toi, et qui font du volume...
 
Moi la société qui m'a posé ma PAC il me semble qu'ils font environ 1000 PAC par an, donc avec leur volume ils peuvent se fournir rapidement en pièces.
 
Puis j'avais plein d'installateurs mitsu autour de chez moi, daikin y avais qu'un seul installateur dans le finistère (et encore il ne voulais pas aller jusqu'a chez moi).


---------------
Ma Galerie // GT: scalpatif
n°66053187
AzR3L
Posté le 03-06-2022 à 14:03:05  profilanswer
 

scalpatif a écrit :

Après perso moi des 4 installateurs qui sont venus, chacun avaient des sons de cloche différents prêchant pour leur paroisse.
 
j'ai fait venir 2 installateurs mitsubishi, pour eux c'est les plus fiables et les pièces se trouvent facilement contrairement a atlantic ou viessman
J'ai fait venir un installateur atlantic, pour lui il avais des problèmes avec les pièces pour mitsubishi, atlantic lui livrais ses pieces sav bien plus vite
J'ai fait venir un autre installateur, pour lui il ne faut acheter que francais, les chinoiseries c'est d'la merde...
 
Au final si on les écoute on est pas près de choisir.
 
Tant que tu prends une grande marque a mon avis tu ne sera pas emmerdé, mais surtout, installe une marque pour laquelle tu as beaucoup d'installateurs près de chez toi, et qui font du volume...
 
Moi la société qui m'a posé ma PAC il me semble qu'ils font environ 1000 PAC par an, donc avec leur volume ils peuvent se fournir rapidement en pièces.
 
Puis j'avais plein d'installateurs mitsu autour de chez moi, daikin y avais qu'un seul installateur dans le finistère (et encore il ne voulais pas aller jusqu'a chez moi).


 
Mais si il a dit pas de chinoiseries, Mitsubishi c’est japonais c’est bon !  :whistle:  

n°66054854
tails38
Posté le 03-06-2022 à 16:34:59  profilanswer
 

Genre la PAC française (atlantic par ex) ele n'est composée que de pièces made in france sans porblème d'aprovisionnement....

n°66061675
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 04-06-2022 à 18:26:09  profilanswer
 

1er retour après quelques jours d'utilisation:
 
+l'installateur m'avais réglé le ballon a 50 degrés avec chauffe si il descends en dessous de 40 degrés, mais du coup l'autre soir j'entame ma douche alors qu'il était a 42 degrés, je fais la vaisselle et madamme prends sa douche derrière, elle a fini avec une eau a 33-35 degrés ce qui est un peu léger pour nous...
 
Du coup j'ai monté l'eau a 55 degrés avec recharge si descends en dessous de 47 degrés pour ne plus avoir ce cas de figure, et j'ai passé la chauffe en mode éco, elle chauffe moins vite mais plus longtemps pour moins consommer, ca evite a la pac de tourner a fond 15min pour recharger le ballon, si elle prends 45 min moi perso ca ne me gene pas...
En hiver faudra que je pense a la repasser normale car du coup quand il chauffe le ballon il ne chauffe pas la maison, et si il prends des cycles trop long pour chauffer le ballon la température de la maison pourrait descendre, bien que 45 min sans chauffage c'est rien, mais bon autant qu'elle tourne moins longtemps sur l'ECS et plus doux mais plus longtemps sur le chauffage.
 
+Sinon le silence de fonctionnement est dingue, certes quand on est a coté on l'entends un peu mais une fois en haut de l'escalier, sur la terrasse ( comme on peut le voir sur la photo de l'extérieur), a l'autre bout de la rembarde on ne l'entends absolument plus. ca c'est top!
Limite le module intérieur est presque plus bruyant que l'extérieur...mais bon encore une fois ca ne fais quasiment aucun bruit. Faut vraiment guetter et etre a 1m.
 
+Pour les vibrations, ma dalle était clairement overkill, meme en fonctionnement la dalle ne vibre absolument pas donc ne transmet donc bien pas de vibrations dans les murs, les boudins caoutchouc sur lesquels elle est posée font bien leur taf et je pense qu'en effet c'est mieux que si elle avais été scellée a la dalle car elle lui aurai transmit davantage de vibrations par le scellement. Donc encore un bon point très positif.
 
+la simplicité de fonctionnement, c'est totalement transparent, tu ne t'occupe de rien tout se fait tout seul, je suis meme un peu débousollé dans la journée des fois j'ai envie d'aller voir comment elle se porte, genre verifier le niveau de fioul quand j'avais la chaudière puis quand j'arrive devant bah je suis comme un con, elle est au repos tout va pour le bien...
 
-le manuel est pourris...très succint, c'est un manuel utilisateur pour l'utilisateur qui ne veut pas mettre le nez dans les réglages...
 
-La télécommande thermostat, bien que jolie et simpliste, elle l'est trop, il n'y a quasiment rien a régler dessus, pas de menus, juste 4 boutons: + et - pour gérer la température de consigne, tu vois la température actuelle de la pièce, un bouton pour mettre en marche l'ECS forcée et un bouton pour mettre en marche le mode vacances qui est absolument useless, autant le mettre directement sur le module intérieur...C'est tout, j'aurai préféré par exemple un bouton de suivi de conso eventuellement mais le mode vacances... L'installateur m'avais expliqué qu'on sent bien que ce termostat c'est a la base juste prévu pour les clim...
 


---------------
Ma Galerie // GT: scalpatif
n°66062201
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 04-06-2022 à 20:19:04  profilanswer
 

tails38 a écrit :


Fait une photo du dessus de la ligne mais pour moi c'est sur le rail du 63A....


 
 
Je suis rentré, et j ai regardé. En coupant le 63, la paC fonctionne. Donc ce n’est pas sûr le 63


---------------
*mon feed-back*
n°66063107
Xixou2
Posté le 04-06-2022 à 23:32:57  profilanswer
 

Faut le manuel d'installateur pour les détails des réglages.

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  642  643  644  ..  816  817  818  819  820  821

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Avis au medecins : Post Op des dents de sagesse + alcool !Redirection apres post de message. - ADMIN
Information pour charger des accus !!! c ou que je post ???Post fermé -> Retour de mission
Votre premier post sur le forum,Pression d'un fluide exercée et pompe à air
FIA WEC • 9 Mai - 6h de Spa •To finish first, first...FinishLe Jeu du Dico : en attente de renaissance
(TOPIC UNIK) Musique : Post-rock 
Plus de sujets relatifs à : Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)