n°48015980
Plam
Bear Metal
Posté le 12-12-2016 à 17:10:24  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
C'est plus de la curiosité qu'une vraie question sur le moyen/long terme :o
 
Le problème des bains d'huile c'est que pour que ça chauffe correctement la pièce, ils sont ventilés* et donc tournent sans interruption pendant toute la journée.
 
* : oui, il y a un ventilateur derrière le bain d'huile pour que la chaleur reste pas dans son coin ni tout de suite au plafond. Encore un montage de l'extrême [:dawa]


---------------
Spécialiste du bear metal
mood
Publicité
Posté le 12-12-2016 à 17:10:24  profilanswer
 

n°48108008
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 21-12-2016 à 11:41:12  profilanswer
 

Est ce que 1250€ de main d'oeuvre pour l'installation d'une PAC dans le salon (UE à l'extérieur en face du bloc intérieur donc distance faible) c'est cher ou c'est un bon prix ?
 
L'installateur m'a fait un devis avec ça + le prix de la PAC à 2600€
Je tappe la référence sur le net je la trouve à 1290€ livrée lol


---------------
Bha ouais mais bon, m'enfin quoi...
n°48135369
KeepCool
Posté le 24-12-2016 à 09:49:07  profilanswer
 

Salut

 

Je recherche un split msz-gc25va
Si jamais vous avez ça sous la main ou si vous connaissez qq un qui a.

 

Merci

 


Je précise que c'est pas pour des pièces détachées
Il m'en faut un full fonctionnel.


---------------
Feedbacks | "Va te fuck !" / "Oh chérie, tu t'es mise à l'anglais ?" lol
n°48135377
KeepCool
Posté le 24-12-2016 à 09:51:49  profilanswer
 

vanquishV12 a écrit :

Est ce que 1250€ de main d'oeuvre pour l'installation d'une PAC dans le salon (UE à l'extérieur en face du bloc intérieur donc distance faible) c'est cher ou c'est un bon prix ?

 

L'installateur m'a fait un devis avec ça + le prix de la PAC à 2600€
Je tappe la référence sur le net je la trouve à 1290€ livrée lol

 


Moi on m'avait pris 1000€ pour une UE et 4 splits
2 au rdc et 2 à l'étage


---------------
Feedbacks | "Va te fuck !" / "Oh chérie, tu t'es mise à l'anglais ?" lol
n°48140104
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 25-12-2016 à 02:09:35  profilanswer
 

KeepCool a écrit :


 
 
Moi on m'avait pris 1000€ pour une UE et 4 splits
2 au rdc et 2 à l'étage  


1000€ de pose pour une UE et 4 UI ???
Avec facture ?


---------------
Bha ouais mais bon, m'enfin quoi...
n°48140302
f1csc
Posté le 25-12-2016 à 08:23:22  profilanswer
 

Bonjour et bon Noël, à une époque il y avait aussi une façon de repartir les prix (pose et fourniture) afin de gonfler les fournitures donnant du crédit d'impôt.
Cela faisait un tarif de pose bas et un prix d'UE élevé, par exemple.

n°48140436
actaruspri​nced'eupho​r
Metamorphose !
Posté le 25-12-2016 à 09:49:44  profilanswer
 

Effectivement à ce prix là ça sent le black ou la magouille.  
Perso j'ai payé 823€ de pose pour un split + compresseur (installation facile, l'un derrière l'autre) et c'était le moins cher.

n°48141040
chrissud
Posté le 25-12-2016 à 12:33:40  profilanswer
 

actarusprinced'euphor a écrit :

Effectivement à ce prix là ça sent le black ou la magouille.  
Perso j'ai payé 823€ de pose pour un split + compresseur (installation facile, l'un derrière l'autre) et c'était le moins cher.


 
Le montage n'est pas conforme.....    il doit y avoir une certaine distance entre le groupe et le split, au minimum 3 mètres.
 

vanquishV12 a écrit :

Est ce que 1250€ de main d'oeuvre pour l'installation d'une PAC dans le salon (UE à l'extérieur en face du bloc intérieur donc distance faible) c'est cher ou c'est un bon prix ?
 
L'installateur m'a fait un devis avec ça + le prix de la PAC à 2600€
Je tappe la référence sur le net je la trouve à 1290€ livrée lol


 
 
cela dépend ce qu'on appel une distance faible.....  il faut au minimum de 3 mètres entre le groupe et le split.


Message édité par chrissud le 25-12-2016 à 12:40:56
n°48141610
actaruspri​nced'eupho​r
Metamorphose !
Posté le 25-12-2016 à 15:27:40  profilanswer
 

Le montage a été fait par un professionnel (un frigoriste) ça m'étonnerai qu'il ne soit pas conforme.  
N'étant pas moi même spécialiste je suppose qu'il suffit d'ajuster la quantité de gaz pré chargé pour que le split soit installé à 2m du compresseur :o

n°48160408
berlo
dubitatif
Posté le 28-12-2016 à 12:45:41  profilanswer
 

:hello:  
 
Je me remet sur le branchement d'une pac géothermie sur ballon tampon pour plancher chauffant. Donc finalement je fait des circuits parallèles. Pour rappel, je mets une PAC d'occasion qui va fonctionner en on/off, elle sera commandée par un thermostat situé sur le ballon.
 
Bien que ça ne soit pas indispensable puisque je compte fonctionner en basse température, j'aimerai mieux mettre un Mitigeur thermostatique en sécurité en sortie de ballon tampon, ceci pour éviter d'envoyer de l'eau trop chaude dans le plancher chauffant, on sait jamais.
 
J'ai repérer sur le net ceci de la marque Taconova : http://reho.st/ddsolar.fr/ebay/pic/mitigeur_thermostatique_Taconova_NovaMix.png
 
Je compte prendre le modèle ayant une plage 20-40°C en 1" voir 1"1/4
http://www.taconova.com/fr/produit [...] pacity/35/
 
Vous en pensez quoi ?  
Ça ne bride pas trop le débit ? qui distribue en France ? un équivalent plus courant, moins onéreux ?
 
merci  :jap:  
 
 

mood
Publicité
Posté le 28-12-2016 à 12:45:41  profilanswer
 

n°48161069
abonisyah
Posté le 28-12-2016 à 14:14:01  profilanswer
 

Met plutôt un thermostat température haute qui coupe ta pompe de circulation en cas de dépassement de la T max.  
J'ai jamais vu de mitigeur thermostatique sur une install en circuit fermé  
 
Si je comprend bien t'as pas de régulation sur ton départ plancher ?  

n°48162818
chrissud
Posté le 28-12-2016 à 17:17:59  profilanswer
 

actarusprinced'euphor a écrit :

Le montage a été fait par un professionnel (un frigoriste) ça m'étonnerai qu'il ne soit pas conforme.  
N'étant pas moi même spécialiste je suppose qu'il suffit d'ajuster la quantité de gaz pré chargé pour que le split soit installé à 2m du compresseur :o


 
Je ne suis pas spécialiste, un utilisateur lambda qui s'est équipe d'une PAC AIR/AIR
 
 
Vous aviez indiqué l'un derrière l'autre.....


Message édité par chrissud le 28-12-2016 à 17:18:39
n°48163658
berlo
dubitatif
Posté le 28-12-2016 à 18:56:50  profilanswer
 

abonisyah a écrit :

Met plutôt un thermostat température haute qui coupe ta pompe de circulation en cas de dépassement de la T max.  
J'ai jamais vu de mitigeur thermostatique sur une install en circuit fermé  
 
Si je comprend bien t'as pas de régulation sur ton départ plancher ?  

Si, j'ai une régulation sur le plancher chauffant, un thermostat d'ambiance à contact sec qui coupe ou non le circulateur (n°1 sur le schéma).
 
Ce n'est pas bête le thermostat température haute mais j'ai l'impression que ce n'est pas ce qui répond le mieux à mon besoin, je ne veux pas un truc qui contrôle la PAC (j'ai prévu de l'asservir à un thermostat sur le ballon tampon déjà), mais juste quelque chose qui empêche d'envoyer de l'eau trop chaude.
Le thermostatique me semble plutôt bien car il est indépendant, il fonctionne tout seul sans source d’énergie. Cela me permettrai de monter la consigne de température de la pac à mi saison pour chauffer un peu plus d'eau chaude et utiliser un peu moins la résistance du cumulus 150l entre autre, mais surtout, avoir une sécurité de plus en cas de dysfonctionnement pour une raison ou une autre.
 
Je mettrai le mitigeur là ou il y a un point d’interrogation :
 
http://reho.st/self/488d4434a818527f00115d75793b46994cb362aa.png

n°48163897
abonisyah
Posté le 28-12-2016 à 19:30:03  profilanswer
 

Honnêtement j'ai de gros doute que cela fonctionne, déjà rien qu'au démarrage ou lorsqu'il y a peu ou pas de déperd ton mitigeur Risque de dysfonctionner  

 

Pour bien faire là où il y a le point d'interrogation il te faut une vanne 3 voies asservie a un régulateur, avec une loi d'eau sur température extérieur( pour le confort c'est l'idéal ). Ton thermostat intérieur qui coupe ton circulateur why not j'ai jamais fait comme ca, je met plutôt une vanne deux voies tout ou rien sur la nourrice de départ (ou sur chaque départ en cas de régulation pièces par pièces). Pour sécuriser ton plancher un thermostat de sécurité c'est l'idéal. A vrai dire c'est meme obligatoire sur une installation bien faite. Selon les écoles ou ca coupe le circulateur, ou ca ferme la V3V ou sa coupe tout y compris le générateur de chaleur en mode chacal (j'aime pas trop)

 

Message cité 1 fois
Message édité par abonisyah le 28-12-2016 à 19:30:55
n°48163922
Profil sup​primé
Posté le 28-12-2016 à 19:33:51  answer
 

actarusprinced'euphor a écrit :

Le montage a été fait par un professionnel (un frigoriste) ça m'étonnerai qu'il ne soit pas conforme.
N'étant pas moi même spécialiste je suppose qu'il suffit d'ajuster la quantité de gaz pré chargé pour que le split soit installé à 2m du compresseur :o

 

Il y a une distance minimale à respecter. [:spamafote]

 

La par exemple: 5 mètre minimum

 

http://www.toshibaclim.com/Portals [...] 1_02FR.PDF

 

page 7

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2016 à 19:34:36
n°48165278
berlo
dubitatif
Posté le 28-12-2016 à 22:31:00  profilanswer
 

abonisyah a écrit :

Honnêtement j'ai de gros doute que cela fonctionne, déjà rien qu'au démarrage ou lorsqu'il y a peu ou pas de déperd ton mitigeur Risque de dysfonctionner  
 
Pour bien faire là où il y a le point d'interrogation il te faut une vanne 3 voies asservie a un régulateur, avec une loi d'eau sur température extérieur( pour le confort c'est l'idéal ). Ton thermostat intérieur qui coupe ton circulateur why not j'ai jamais fait comme ca, je met plutôt une vanne deux voies tout ou rien sur la nourrice de départ (ou sur chaque départ en cas de régulation pièces par pièces). Pour sécuriser ton plancher un thermostat de sécurité c'est l'idéal. A vrai dire c'est meme obligatoire sur une installation bien faite. Selon les écoles ou ca coupe le circulateur, ou ca ferme la V3V ou sa coupe tout y compris le générateur de chaleur en mode chacal (j'aime pas trop)

Merci pour ton commentaire.
Le circulateur sur thermostat, c'était au départ un bidouillage pour la durée des travaux et finalement ça marche plutôt bien, j'aime pas trop l'idée de mettre des vannes qui se ferment alors qu'une pompe tourne et puis je voulais aller au plus simple.
Pourquoi pas un thermostat de sécurité sur le circulateur avec une vanne de mélange, je vais étudier ça oui :jap:
 
Je n'ai jamais trop bien compris ce qu'apporte la loi d'eau, il y a un site ou cela est bien expliqué ?
 
Sinon, autre chose pour finir d'abuser :o , ça existe un thermostat de sécurité pour le forage de géothermie qui coupe la PAC quand l'eau approche de 0°C ? ça me plairait bien d'utiliser sans glycol. J'ai vu un petit fabriquant qui mettait cet argument en avant.

n°48165613
actaruspri​nced'eupho​r
Metamorphose !
Posté le 28-12-2016 à 23:09:36  profilanswer
 


Pour mon compresseur, aucune indication de distance minimale : http://planetaklimata.com.ua/instr [...] al_Eng.pdf

n°48165698
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 28-12-2016 à 23:22:25  profilanswer
 

actarusprinced'euphor a écrit :


Pour mon compresseur, aucune indication de distance minimale : http://planetaklimata.com.ua/instr [...] al_Eng.pdf


7m non ?


---------------
Bha ouais mais bon, m'enfin quoi...
n°48165717
abonisyah
Posté le 28-12-2016 à 23:25:39  profilanswer
 

La loi d'eau te permet d'affiner ta régulation et de ne pas envoyer une eau plus chaude que nécessaire, le plancher chauffant c'est génial mais l'inertie est énorme si tu travail toujours à la même température ça peu faire des surchauffe et faire pomper ta PAC (même si tu as un ballon tampon pour limiter ça heureusement)
 
Un thermostat de sécu à 0c je sais pas si ça existe, tu peux éventuellement te renseigner auprès de Regin controls ils ont une bonne gamme et un site internet pas mal.

n°48166485
actaruspri​nced'eupho​r
Metamorphose !
Posté le 29-12-2016 à 08:13:00  profilanswer
 


Non, jusqu'à 7m pas besoin de faire l'appoint ce n'est pas une distance minimale à respecter :o
Bref, sujet suivant ! [:tartine mariol:5]

n°48167023
berlo
dubitatif
Posté le 29-12-2016 à 10:03:26  profilanswer
 

abonisyah a écrit :

La loi d'eau te permet d'affiner ta régulation et de ne pas envoyer une eau plus chaude que nécessaire, le plancher chauffant c'est génial mais l'inertie est énorme si tu travail toujours à la même température ça peu faire des surchauffe et faire pomper ta PAC (même si tu as un ballon tampon pour limiter ça heureusement)
 
Un thermostat de sécu à 0c je sais pas si ça existe, tu peux éventuellement te renseigner auprès de Regin controls ils ont une bonne gamme et un site internet pas mal.


 
Il faut que j'approfondisse pour la loi d'eau, enfin, faut déjà que ça fonctionne comme ça, je ne me fait pas trop d'illusion sur la PAC, elle n'a pas tournée depuis plusieurs années et c'est pas de la super qualité.
 
J'ai regardé Regin, intéressant oui, il y a des thermostats en applique réglable de 0 à 60°C, ça ouvre des perspectives intéressantes et ils peuvent être utilisés sans faire de plomberie.

n°48167435
micky78
Get ripped or die tryin'
Posté le 29-12-2016 à 10:46:39  profilanswer
 

J ai une véranda de 22m², mal isolée de par sa conception et qui est utilisée comme une pièce à vivre.
Je la chauffe actuellement avec un radiateur électrique de 1500W qui galère, chauffe à fond et donc me coûte bonbon. En plus de ça l'été c'est parfois invivable quand ça tape.
L'ancien proprio avait fait poser une PAC avec clim réversible mais tout a été démonté car elle était HS

 

Bref j'envisage de refaire la même chose pour chauffer l'hiver et que ça me coûte moins cher .. et refroidir temporairement lors des fortes chaleurs

 

Qu'est ce que vous conseillerez et combien ça pourrait me coûter ?
Au niveau rendement, je lis que les PAC air/air c'est 300% .. donc théoriquement si je chauffe autant que maintenant je devrais diviser par 3 ma consommation EDF pour cette pièce ? :o

 

Merci


Message édité par micky78 le 29-12-2016 à 10:51:18
n°48168249
chrissud
Posté le 29-12-2016 à 12:14:06  profilanswer
 

Il faut regarder la valeur  COP qui représente le nombre de kWh de chaleur produits, pour 1 kWh d'électricité consommée.
 
Même si la réalité est différente cela permet de classer les PAC
 

Message cité 1 fois
Message édité par chrissud le 29-12-2016 à 12:14:55
n°48180245
KeepCool
Posté le 30-12-2016 à 19:40:47  profilanswer
 

vanquishV12 a écrit :


1000€ de pose pour une UE et 4 UI ???
Avec facture ?


Oui

 


Et effectivement à l'époque
50% de crédit d'impôt


Message édité par KeepCool le 30-12-2016 à 19:43:20

---------------
Feedbacks | "Va te fuck !" / "Oh chérie, tu t'es mise à l'anglais ?" lol
n°48181493
crouk
Posté le 30-12-2016 à 23:15:55  profilanswer
 

chrissud a écrit :

Il faut regarder la valeur  COP qui représente le nombre de kWh de chaleur produits, pour 1 kWh d'électricité consommée.
 
Même si la réalité est différente cela permet de classer les PAC
 


 
Ca permet effectivement de comparer les pac entre elles mais c'est comme la conso normalisée d'une bagnole, à moins d'avoir des conditions très favorables, ce n'est pas reproductible.
 
Les fabricants mentionnent surtout les températures (rendement à +7° et -7°) mais ne parlent absolument pas de l'hygrométrie.
Or, avec une PAC aerothermique, il vaut mieux un -7° sec, qu'un 0° humide. Plus l'humidité est importante et plus l'évaporateur à tendance à givrer, ce qui oblige la pompe à faire des cycles de dégivrage très fréquents. Et pendant ces cycles, le chauffage est interrompus et toute l’énergie est perdue. Donc le COP est grandement affecté par l'humidité.
 
J'ai moi même une PAC air/air avec un rendement plutôt très bon (SCOP de 4.8). Avec 7°, la conso est effectivement divisé par 5.
A -7° elle est censé me donner 3.2 Kw/h, mais j'ai en ce moment un taux d'humidité relative de 100 % et elle en chie très fortement à m'assurer un petit 19° au rdc (l'étage est chauffé par des petits convecteurs). Elle dégivre 20 minutes par heure, soit 33% de son temps, c'est juste énorme. L'échangeur se givre à vu d'oeil, j'ai regardé cette après midi j'en revenais pas  :D

n°48181522
DP59
Posté le 30-12-2016 à 23:20:46  profilanswer
 

C'est déjà arrivé à quelqu'un ici d'avoir une trop faible tension edf pour démarrer le compresseur en heure de pointe?

n°48181560
crouk
Posté le 30-12-2016 à 23:28:33  profilanswer
 

Avec un modèle inverter ce serait quand même curieux car il demarre vraiment très doucement.
 
Avec un compresseur tout ou rien, y a déjà plus de risque. Mais faut vraiment avoir un courant secteur pourri. La tolérance négative est de 10 % soit 207 Volts. D'autres appareils seraient aussi affectés je pense.

n°48181585
DP59
Posté le 30-12-2016 à 23:33:27  profilanswer
 

Du tout ou rien

 

Testé a 9h du matin à 9° donc pas en forte demande j'ai  210v

n°48181634
crouk
Posté le 30-12-2016 à 23:44:05  profilanswer
 

DP59 a écrit :

Du tout ou rien  
 
Testé a 9h du matin à 9° donc pas en forte demande j'ai  210v


 
Compresseur on/off et une tension de 210v  [:the_gumpy]  
 
Mais comment se fait il que la tension soit si basse ? pleine cambrousse ?

n°48181710
DP59
Posté le 31-12-2016 à 00:01:12  profilanswer
 

crouk a écrit :

 

Compresseur on/off et une tension de 210v [:the_gumpy]

 

Mais comment se fait il que la tension soit si basse ? pleine cambrousse ?

 

Oups je viens de relire ce que j'avais noté. 218 volts en fait :O

 

À 9h en faible demande.

 

:ange:

n°48181882
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 31-12-2016 à 00:43:56  profilanswer
 

crouk a écrit :


 
Ca permet effectivement de comparer les pac entre elles mais c'est comme la conso normalisée d'une bagnole, à moins d'avoir des conditions très favorables, ce n'est pas reproductible.
 
Les fabricants mentionnent surtout les températures (rendement à +7° et -7°) mais ne parlent absolument pas de l'hygrométrie.
Or, avec une PAC aerothermique, il vaut mieux un -7° sec, qu'un 0° humide. Plus l'humidité est importante et plus l'évaporateur à tendance à givrer, ce qui oblige la pompe à faire des cycles de dégivrage très fréquents. Et pendant ces cycles, le chauffage est interrompus et toute l’énergie est perdue. Donc le COP est grandement affecté par l'humidité.
 
J'ai moi même une PAC air/air avec un rendement plutôt très bon (SCOP de 4.8). Avec 7°, la conso est effectivement divisé par 5.
A -7° elle est censé me donner 3.2 Kw/h, mais j'ai en ce moment un taux d'humidité relative de 100 % et elle en chie très fortement à m'assurer un petit 19° au rdc (l'étage est chauffé par des petits convecteurs). Elle dégivre 20 minutes par heure, soit 33% de son temps, c'est juste énorme. L'échangeur se givre à vu d'oeil, j'ai regardé cette après midi j'en revenais pas  :D


Ouais mais bon. -7 et 100% Hr quelle idée d'installer une PAC air/air!


---------------
Bha ouais mais bon, m'enfin quoi...
n°48181906
crouk
Posté le 31-12-2016 à 00:48:31  profilanswer
 

Étrange, là on est dans la tolérance, ça devrait pas poser de problème.
Les 218V sont mesurés sur une prise de la maison ?
En bout de câble si il est long pour aller jusque la pompe, on peut arriver à 215V, ça peut commencer à faire light.
 
Tu es sur qu'il y a rien d'autre qui cloche (sonde, pressostat) qui empêcherait le compresseur de démarrer ?

n°48181918
crouk
Posté le 31-12-2016 à 00:51:12  profilanswer
 

vanquishV12 a écrit :


Ouais mais bon. -7 et 100% Hr quelle idée d'installer une PAC air/air!


 
Ça arrive 5 jours par an (allez 10 pour être large  :D ). Le reste du temps, ça roule sans appoint  ;)  
 
Et la facture a bien baissé quand même. De 1500 € (tout compris pas que la PAC), je suis passé à 900 € par an. 600 balles d'économisé rien que sur le chauffage, c'est quand même pas dégueu  :jap:

Message cité 1 fois
Message édité par crouk le 31-12-2016 à 00:51:43
n°48181925
DP59
Posté le 31-12-2016 à 00:53:03  profilanswer
 

218 v au contacteur.

 

Le compresseur démarre mais je trouve cela faible pour l'heure de mesure et les températures clémentes.

 

Non?

n°48181944
crouk
Posté le 31-12-2016 à 00:56:20  profilanswer
 

DP59 a écrit :

218 v au contacteur.
 
Le compresseur démarre mais je trouve cela faible pour l'heure de mesure et les températures clémentes.
 
Non?


 
On est dans la tolérance donc non. Surtout si le compresseur démarre pas de souci.
 
Je sais pas si ERDF a commencer à baisser la tension dans certains secteurs pour gagner un peu en période de forte charge. J'avais entendu dire qu'ils envisageait de le faire.

n°48181965
DP59
Posté le 31-12-2016 à 00:59:18  profilanswer
 

À titre d'info la pac c'est une technibel phrt9

 

Compresseur scroll

n°48184225
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 31-12-2016 à 14:15:51  profilanswer
 

crouk a écrit :


 
Ça arrive 5 jours par an (allez 10 pour être large  :D ). Le reste du temps, ça roule sans appoint  ;)  
 
Et la facture a bien baissé quand même. De 1500 € (tout compris pas que la PAC), je suis passé à 900 € par an. 600 balles d'économisé rien que sur le chauffage, c'est quand même pas dégueu  :jap:


Elle t'a coûté combien tout compris ta PAC ?
 
Sinon la je viens de passer une semaine de c'vacances dans différents logements équipes de PAC et je suis dubitatif. Je trouve que le bruit et le courant d'air que ça génère sont assez gênants. J'ai eu du Samsung, une marque inconnue de gsb, Mitsubishi et hitachi
 
 Vous avez des modèles avec des UI vraiment silencieuses ?


---------------
Bha ouais mais bon, m'enfin quoi...
n°48184299
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 31-12-2016 à 14:26:31  profilanswer
 

Chez moi ça s'entend même au mini
C'est pas très dérangeant mais y'a un bruit de fond


---------------
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
n°48185002
f1csc
Posté le 31-12-2016 à 16:06:02  profilanswer
 

Dont on s'aperçoit surtout quand la PAC s'arrête pour dégivrer, par exemple.
On a un split dans la chambre et ça ne gêne pas du tout, en tous cas moins que la VMC.
Il y a 5 UI (4 splits et une console sur une UE 5 sorties) en Hitachi depuis janvier 2007

n°48185154
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 31-12-2016 à 16:24:06  profilanswer
 

Mais vous habitez dans un environnement calme ? Chez moi on entendrait une mouche voler à 20 mètres alors le moindre bruit de ventilation casse vite les pieds. Il existe des modes quasi sans ventilation sur les PAC ?


---------------
Bha ouais mais bon, m'enfin quoi...
n°48185573
flagg175
Posté le 31-12-2016 à 17:01:25  profilanswer
 

Moi j'ai une Atlantic Alféa et quand elle tourne à 100% et vu la configuration terrain/maison et son emplacement ...ben on l'entend, c'est loin d'un bruit de lave vaisselle comme le disent les commerciaux!

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  566  567  568  ..  805  806  807  808  809  810

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Avis au medecins : Post Op des dents de sagesse + alcool !Redirection apres post de message. - ADMIN
Information pour charger des accus !!! c ou que je post ???Post fermé -> Retour de mission
Votre premier post sur le forum,Pression d'un fluide exercée et pompe à air
FIA WEC • RDV en Mars •To finish first, first...FinishLe Jeu du Dico : en attente de renaissance
(TOPIC UNIK) Musique : Post-rock 
Plus de sujets relatifs à : Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)