Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]

n°31788870
sangohan38​91
Posté le 25-09-2012 à 20:37:59  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

benji123 a écrit :


Je parlais de la température de référence extérieure ;)
 
--> http://www.abcclim.net/temperature-de-base-hiver.html


 
ok autant pour moi : -7° :D

mood
Publicité
Posté le 25-09-2012 à 20:37:59  profilanswer
 

n°31788958
benji123
Posté le 25-09-2012 à 20:48:45  profilanswer
 

sangohan3891 a écrit :


 
ok autant pour moi : -7° :D


Dans ce cas, je pense vraiment que 5kw n'est pas fantaisiste...
Mais il faudrait pour cela faire réaliser une véritable étude par un thermicien ;)

n°31788989
sangohan38​91
Posté le 25-09-2012 à 20:52:36  profilanswer
 

benji123 a écrit :


Dans ce cas, je pense vraiment que 5kw n'est pas fantaisiste...
Mais il faudrait pour cela faire réaliser une véritable étude par un thermicien ;)


 
Je vais faire confiance à mon constructeur tout en gardant un oeil sur la puissance qu'il mettra, au délà de 8 , il y aura quelques interrogations de ma part.
 
Concernant la PAC en elle même, peut-on régler la température de chaque pièce via un module ?

n°31789048
benji123
Posté le 25-09-2012 à 21:00:47  profilanswer
 

sangohan3891 a écrit :


 
Je vais faire confiance à mon constructeur tout en gardant un oeil sur la puissance qu'il mettra, au délà de 8 , il y aura quelques interrogations de ma part.
 
Concernant la PAC en elle même, peut-on régler la température de chaque pièce via un module ?


 
Sur tes collecteurs tu auras des vannes que tu pourras ouvrir plus ou moins pour modifier la température de chaque réseau de plancher chauffant.

n°31789205
sangohan38​91
Posté le 25-09-2012 à 21:15:54  profilanswer
 

benji123 a écrit :


 
Sur tes collecteurs tu auras des vannes que tu pourras ouvrir plus ou moins pour modifier la température de chaque réseau de plancher chauffant.


 
ok merci
 
Et dernière question, mon constructeur m'a fait une pré étude des performances énergites grâce à leur bureau d'étude. Pour le chauffage il prévoit une consommation de 700kwh à l'année (hors éléctro). Le cout s'approcherai des 100 à 120€ annuel, ca me parait vraiment optimiste comme montant non?  
Bon effectivement, l'isolation et l'orientation de la maison sont relativemet bonne, sans compter que nous ne sommes pas des fans de température à 22 ou 23 ° intérieur mais là ca me parait faible....

n°31789297
benji123
Posté le 25-09-2012 à 21:23:43  profilanswer
 

sangohan3891 a écrit :

 

ok merci

 

Et dernière question, mon constructeur m'a fait une pré étude des performances énergites grâce à leur bureau d'étude. Pour le chauffage il prévoit une consommation de 700kwh à l'année (hors éléctro). Le cout s'approcherai des 100 à 120€ annuel, ca me parait vraiment optimiste comme montant non?
Bon effectivement, l'isolation et l'orientation de la maison sont relativemet bonne, sans compter que nous ne sommes pas des fans de température à 22 ou 23 ° intérieur mais là ca me parait faible....

 

Difficile de donner une fourchette aussi serrée, mais 100m² BBC avec temp ext de -7°, je ne serais pas étonné que ca se rapproche de ca oui :jap:


Message édité par benji123 le 25-09-2012 à 21:23:50
n°31791344
dmax72
Posté le 26-09-2012 à 07:51:20  profilanswer
 

merci benji
 
je vais mettre la hyper heating dans mes devis eventuels , j'attend encore mes autres devis constitué de daikin , et celui d'un mix fujitsu / mitsu
 
car la config que je parle depuis le debut c'est pour ma grand piece (en monosplit) ensuite j'ai un trisplit pour les chambres en même temps c'est soit daikin ou mitsu ca sera pas là ou ca va peiner avec 3 chambres de 11m2 ....
 
j'ai aussi les 2 sons de cloches sur les groupes exterieurs : 1ext(mono)+1(tri int) ou 1(quad)
mais le quad je me dit qu'il va pas forcement travailler de facon optimal par rapport à 2 séparer
et je pense que vaut mieux 2 petits qu'un gros !  
j'avoue que niveau conso la je pense pas faire des économies ...
 
 
 

n°31794167
Pere_U
Posté le 26-09-2012 à 12:47:09  profilanswer
 

[:michrone]
En cours de devis pour une maison, je vis suivre le fils...

n°31825717
francis27
Posté le 29-09-2012 à 15:03:52  profilanswer
 

bonjour à tous les pros,

 

depuis hier j'ai constaté un problème sur mon installation (MXZ-3A54 avec 3 splits). Quand on met en chauffe, au bout de quelques minutes, la led rouge du MXZ se met à clignoter (2 clignotements), ce qui indique un pb sur la t° de fluide détecté par les splits (>45° en chauffage).
Ce n'est pas le split qui a un pb car j'ai essayé successivement avec les 3. J'ai ressayé à 7°c ext et 16° ext, même chose. J'ai essayé en clim, même pb (sauf que cela signifie que la t° du fluide est <3°).
Le manuel SAV dit qu'il faut vérifier le R410. A priori ça ne doit pas être une panne matérielle.

 

Avant de faire intervenir quelqu'un, je voudrais avoir des avis. Plutôt un manque de gaz (ce que je pense mais dans ce cas est-ce que la t° du R410 peut être trop élevé en chauffage?) ou trop de gaz?

 

Merci!
PS : je précise que tout tourne normalement et que ça chauffe malgré la led qui clignote. Les splits n'indiquent aucune erreur. Pb constaté en petite chauffe (1 split allumé) ou plus grande chauffe...


Message édité par francis27 le 29-09-2012 à 15:04:42
n°31826033
Zaib3k
Posté le 29-09-2012 à 15:53:44  profilanswer
 

la période de chauffe va bientôt arriver et je viens de jeter un oeil à ma PAC. Je suis totalement néophyte avec ce truc, la maison est neuve.

 

Lors de la mise en route de la PAC, on nous a indiqué de veiller à conserver un niveau de pression constant de XX bars dans le circuit d'eau. Je n'ai pas noté sur le moment et j'ai oublié depuis. Savez-vous si cette info peut se trouver dans les nombreuses docs techniques fournies avec la PAC ? Un coup de fil à la boite qui a le contrat de maintenance ? C'est partout pareil ?

 

C'est une PAC air/eau Atlantic/fujitsu.

Message cité 1 fois
Message édité par Zaib3k le 29-09-2012 à 15:53:58
mood
Publicité
Posté le 29-09-2012 à 15:53:44  profilanswer
 

n°31831028
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 30-09-2012 à 13:26:15  profilanswer
 

Bonjour,
 
Je fais un cross-topic avec le topic immobilier. Quelqu'un pourrait m'expliquer exactement le principe du chauffage dans cette maison? Y'a des convecteurs qu'à  l'étage, une cheminée en bas, et les proprios prétendent que c'est bien... Avez-vous des tuyaux (hahaha) pour vérifier l'exactitude de leurs dires? Merci à vous :jap:
 
http://www.seloger.com/annonces/ac [...] n=1,2&tri=


---------------
One does not simply JoceBug into Mordor!
n°31840629
dmax72
Posté le 01-10-2012 à 13:39:24  profilanswer
 

bonjour
 
y'a t'il une gamme equivalente à la hyper heating de chez mitsu avec quasi les mêmes fonctions (traitement de l'air , bon COP....)
un peu moins chère ?
 
cordialement

n°31841075
Pere_U
Posté le 01-10-2012 à 14:10:33  profilanswer
 

Salut,
 
Niveau marques il y en a des + ou - réputé que d'autres?
J'ai des devis pour du Amana et du York pour le moment, des retours sur ces marques la?
 
Merci d'avance.
 
PS: je suis en Amérique du Nord, je sais pas si ces marques sont distribuées en France...

n°31852230
damtoul
Un boulot!
Posté le 02-10-2012 à 12:18:17  profilanswer
 

Zaib3k a écrit :

la période de chauffe va bientôt arriver et je viens de jeter un oeil à ma PAC. Je suis totalement néophyte avec ce truc, la maison est neuve.
 
Lors de la mise en route de la PAC, on nous a indiqué de veiller à conserver un niveau de pression constant de XX bars dans le circuit d'eau. Je n'ai pas noté sur le moment et j'ai oublié depuis. Savez-vous si cette info peut se trouver dans les nombreuses docs techniques fournies avec la PAC ? Un coup de fil à la boite qui a le contrat de maintenance ? C'est partout pareil ?
 
C'est une PAC air/eau Atlantic/fujitsu.


 
Sur ma PAC eau/eau je dois régler à 1.7 bars dans les circuits (ça permet aux circulateurs de fonctionner de manière efficace).
 
C'est une indication, le mieux c'est que tu appelles ton installateur.


---------------
Pronouns: Les/Vals/Euses
n°31852272
damtoul
Un boulot!
Posté le 02-10-2012 à 12:20:51  profilanswer
 

meatpuppet a écrit :

Bonjour,
 
Je fais un cross-topic avec le topic immobilier. Quelqu'un pourrait m'expliquer exactement le principe du chauffage dans cette maison? Y'a des convecteurs qu'à  l'étage, une cheminée en bas, et les proprios prétendent que c'est bien... Avez-vous des tuyaux (hahaha) pour vérifier l'exactitude de leurs dires? Merci à vous :jap:
 
http://www.seloger.com/annonces/ac [...] n=1,2&tri=


 
La cheminée chauffe le rdc : la chaleur du foyer est récupérée et envoyée par des souffleries dans les pièces. Enfin c'est ce que j'en déduis sur l'une des photos où l'on voit l'une des sorties.


---------------
Pronouns: Les/Vals/Euses
n°31856509
benji123
Posté le 02-10-2012 à 16:52:35  profilanswer
 

damtoul a écrit :


 
Sur ma PAC eau/eau je dois régler à 1.7 bars dans les circuits (ça permet aux circulateurs de fonctionner de manière efficace).
 
C'est une indication, le mieux c'est que tu appelles ton installateur.


Tu peux m'expliquer pkoi ils seraient plus efficace à 1.7 bars plutôt que 1.5 par exemple? Tu as beaucoup de hauteur sur ton réseau de chauffe?

n°31856541
Zaib3k
Posté le 02-10-2012 à 16:54:32  profilanswer
 

damtoul a écrit :


 
Sur ma PAC eau/eau je dois régler à 1.7 bars dans les circuits (ça permet aux circulateurs de fonctionner de manière efficace).
 
C'est une indication, le mieux c'est que tu appelles ton installateur.


 
dans la doc, c'est 3 bars max et dans la partie installation ils indiquent 1.5 bars.
 
J'ai remonté un peu pour atteindre les 1.5 bars. J'avais perdu un peu.

n°31862189
damtoul
Un boulot!
Posté le 03-10-2012 à 09:05:48  profilanswer
 

benji123 a écrit :


Tu peux m'expliquer pkoi ils seraient plus efficace à 1.7 bars plutôt que 1.5 par exemple? Tu as beaucoup de hauteur sur ton réseau de chauffe?

 

benji,

 

Je ne suis pas spécialiste en hydraulique je renseigne juste Zaibek qui n'avait pas de réponse. J'ai donné 1.7 bars car c'est ce qu'on m'a donné comme valeur. En pratique ça fonctionne autant à 1.3 qu'à 2.    :o

 

Pour Zaibek, ne dépasse pas deux bars tu dois avoir un vase d'expansion sur ton circuit ça risque de lui faire pêter la membrane.

Message cité 1 fois
Message édité par damtoul le 03-10-2012 à 09:07:13

---------------
Pronouns: Les/Vals/Euses
n°31864838
benji123
Posté le 03-10-2012 à 12:37:00  profilanswer
 

damtoul a écrit :


 
benji,
 
Je ne suis pas spécialiste en hydraulique je renseigne juste Zaibek qui n'avait pas de réponse. J'ai donné 1.7 bars car c'est ce qu'on m'a donné comme valeur. En pratique ça fonctionne autant à 1.3 qu'à 2.    :o
 
Pour Zaibek, ne dépasse pas deux bars tu dois avoir un vase d'expansion sur ton circuit ça risque de lui faire pêter la membrane.


Ah ok...
J'imagine tout de même qu'il y'a une pression optimum, mais comme je ne sais pas la calculer j'aurais bien voulu qu'on m'explique [:cupra]
 
Avant la membrane du vase d'expansion, ton groupe de sécu pétera avant (à 3bars) :jap:

n°31882543
damtoul
Un boulot!
Posté le 04-10-2012 à 18:52:58  profilanswer
 

Qu'est-ce que tu appelles le bloc chaudière?


---------------
Pronouns: Les/Vals/Euses
n°31882555
benji123
Posté le 04-10-2012 à 18:53:38  profilanswer
 


 
Jamais entendu parler de zaegeld held pour ma part :??:

n°31890852
Pere_U
Posté le 05-10-2012 à 14:06:22  profilanswer
 

Salut,
 
Petite question technique:
15 mètres entre la pompe à chaleur et l'échangeur ca vous parait raisonnable?
Il y a-t-il une limite à ne pas dépasser pour ne pas affecter le rendement et la durée de vie?
 
Merci
:hello:

n°31891675
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 05-10-2012 à 14:54:39  profilanswer
 

damtoul a écrit :


 
La cheminée chauffe le rdc : la chaleur du foyer est récupérée et envoyée par des souffleries dans les pièces. Enfin c'est ce que j'en déduis sur l'une des photos où l'on voit l'une des sorties.


 
Oué, et y'a un boîtier Mitsubishi genre clim' à l'extérieur, mais à part souffler de la clim' en été il sert à rien ce truc, si ? :??:


---------------
One does not simply JoceBug into Mordor!
n°31893755
benji123
Posté le 05-10-2012 à 17:12:16  profilanswer
 


11000€ d'elec?  [:tinostar]  
 
T'es en procès avec?

n°31894325
Pere_U
Posté le 05-10-2012 à 18:18:02  profilanswer
 

Pere_U a écrit :

Salut,
 
Petite question technique:
15 mètres entre la pompe à chaleur et l'échangeur ca vous parait raisonnable?
Il y a-t-il une limite à ne pas dépasser pour ne pas affecter le rendement et la durée de vie?
 
Merci
:hello:


 
 
Ca part de l'échangeur, ca monte environ 2m, puis 12m en ligne droite, un coude à gauche, puis 3m tout droit.

n°31895555
timbeurlan​d
Posté le 05-10-2012 à 21:08:18  profilanswer
 

bonjour,  
 
Je souhaiterais acheter une pac air/air pour remplacer mes vieux grilles pain.
 
J'hésite entre ces deux modèles :  
 
Hitachi Shirokuma RAF 50FX8 + RAC 50FX8    http://www.climshop.com/raf50fx8-x [...] 7-839.html  
 
DAIKIN FVXS50F + RXS50J    http://www.climshop.com/fvxs50f-rx [...] -1115.html  
 
Les caractéristiques techniques sont identiques (un peu moins de décibel pour la Hitachi et un nominal de 6,5kw pour la hitachi  
contre 5,8Kw pour la Daikin).  
 
Je voulais savoir, à votre avis (retour expérience......) quelle marque et modèle vous sembles le plus fiable.  
 
Hitachi je ne connais pas trop.  
 
 
Merci

Message cité 1 fois
Message édité par timbeurland le 05-10-2012 à 21:20:56
n°31895604
ginie
Posté le 05-10-2012 à 21:12:37  profilanswer
 

RAS sur les 2 marques, c'est du bon :o

n°31895849
benji123
Posté le 05-10-2012 à 21:40:58  profilanswer
 

Si tu pars sur une console basse, daikin en fait une vraiment belle --> http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/29005946fvxg25k/T/340x340/C/FFFFFF/url/unitac-intacrieure-console.jpg
 
Moi je partirais direct vers daikin :jap:

n°31896308
timbeurlan​d
Posté le 05-10-2012 à 22:55:01  profilanswer
 

Oui la nexura  
 
Mais un peu cher .......
 
Puis un panneau rayonnant......je reste sceptique


Message édité par timbeurland le 06-10-2012 à 11:18:38
n°31933496
ericprog
Posté le 09-10-2012 à 18:08:58  profilanswer
 

Bonjour à tous et à toutes,
timbeurland >>> j'utilise du Hitachi depuis plusieurs années et je viens de racheter du Hitachi pour ma maison secondaire.
Pour le moment no soucis je suis satisfait.
Les modèles Shirokuma sont parmis les plus performant en terme de bruit sur le marché.
benji123 >>> Terrible la console Daikin pour le design par contre "panneau rayonnant" cela me déçoit un peu...

n°31933624
Pere_U
Posté le 09-10-2012 à 18:26:07  profilanswer
 

Pere_U a écrit :

Salut,
Petite question technique:
15 mètres entre la pompe à chaleur et l'échangeur ca vous parait raisonnable?
Il y a-t-il une limite à ne pas dépasser pour ne pas affecter le rendement et la durée de vie?
Merci
:hello:


 

Pere_U a écrit :


Ca part de l'échangeur, ca monte environ 2m, puis 12m en ligne droite, un coude à gauche, puis 3m tout droit.


Personne?

n°31933987
benji123
Posté le 09-10-2012 à 19:06:46  profilanswer
 

ericprog a écrit :

Bonjour à tous et à toutes,
timbeurland >>> j'utilise du Hitachi depuis plusieurs années et je viens de racheter du Hitachi pour ma maison secondaire.
Pour le moment no soucis je suis satisfait.
Les modèles Shirokuma sont parmis les plus performant en terme de bruit sur le marché.
benji123 >>> Terrible la console Daikin pour le design par contre "panneau rayonnant" cela me déçoit un peu...


 
 
En fait le panneau rayonnant, j'ai juste l'impression que les barres horizontales sont en métal et accumulent la chaleur via le flux d'air pour ensuite rayonner...
C'est un beau produit, je n'en ai fait qu'une fois. Je verrais après cet hiver ce qu'en pense mes clients :D

n°31947258
dmax72
Posté le 10-10-2012 à 21:52:59  profilanswer
 

bonjour
 
sur la hyper heating Mszfd35vab + Muzfd35vabh on parle d'une protection de 12A !
sachant que c'est un moteur il faut un disjoncteur courbe D, evidemment le 12amperes ca n'existe pas !
impossible de trouver l'intensité maxi absorbé sur les sites .... quelqu'un à une hyper heating 35 chez lui et me dire sur la plaque signalétique l'intensité max absorbé sur le groupe ?
 
le 16 me parait un peu surdimentionné le 10 ???
 
merci beaucoup

Message cité 1 fois
Message édité par dmax72 le 10-10-2012 à 21:54:08
n°31947950
timbeurlan​d
Posté le 10-10-2012 à 22:59:53  profilanswer
 

dmax72 a écrit :

bonjour
 
sur la hyper heating Mszfd35vab + Muzfd35vabh on parle d'une protection de 12A !
sachant que c'est un moteur il faut un disjoncteur courbe D, evidemment le 12amperes ca n'existe pas !
impossible de trouver l'intensité maxi absorbé sur les sites .... quelqu'un à une hyper heating 35 chez lui et me dire sur la plaque signalétique l'intensité max absorbé sur le groupe ?
 
le 16 me parait un peu surdimentionné le 10 ???
 
merci beaucoup


 
Un 16a c'est très bien
 

n°31949253
dmax72
Posté le 11-10-2012 à 08:04:48  profilanswer
 

16 ne serait pas de trop ce qui est bizarre c'est que les modèles mitsu à part l'hyper heating en modèle 35 sont calibrés en 10A je viens de remarqué ça

n°31954424
bizzy
Posté le 11-10-2012 à 15:23:25  profilanswer
 

Disjoncteur (OBH519) 10A sur MUZ-FD25VABH, 12A sur FD35VABH et 16A sur FD50VABH.
Donc un 16A courbe D fera très bien l'affaire pour le 35. A mon avis un 12A courbe C (plus sensible) conviendrait aussi car le courant de démarrage n'est que de 3.9A d'après la doc mais mieux vaut prendre un 16A.

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  548  549  550  ..  830  831  832  833  834  835

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Avis au medecins : Post Op des dents de sagesse + alcool !Redirection apres post de message. - ADMIN
Information pour charger des accus !!! c ou que je post ???Post fermé -> Retour de mission
Votre premier post sur le forum,Pression d'un fluide exercée et pompe à air
FIA WEC • 24h du Mans - 13/14 Juin •To finish first, first...FinishLe Jeu du Dico : en attente de renaissance
(TOPIC UNIK) Musique : Post-rock 
Plus de sujets relatifs à : Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)