Auteur Sujet :

Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]

n°21655249
ericprog
Posté le 23-02-2010 à 11:49:51  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

elpoulpo a écrit :

Merci pour vos réponses  :jap: , il me semble effectivement que cet usage type radiateur n'était pas cohérent, d'où mes interrogations.

 

Je vais tester la régulation à température de consigne. Une fois cette température atteinte le compresseur extérieur continue t'il a fonctionner? (fonctionne t'il en continue?) ? L'UE arrête t'elle de souffler parfois?

 

Il pleut beaucoup en  Alsace en ce moment. Par rapport aux données évoquées sur la page précédente: quel est l'inpact d'un fort taux d'humidité sur la PAC?

 

Concernant l'EJP/tempo, je compte privilégier le chauffage au bois au coeur de l'hiver (mais stock faible pour ce premier demi-hiver). Le suivi de ma conso sur un an devrait m'orienter sur sa conservation ou non.

 

Quand la température de consigne est atteinte, oui l'UE s'arrête.
Suivant le modèle de split que vous possédez, oui le ventilateur s'arrête sinon, il tourne à une vitesse minimale bien en dessous de la vitesse 1
L'humidité n'a aucun impact sur le fonctionnement mise à part lorsque les températures baisses. L'humidité occasionnera des dégivrages un peu plus fréquent.


Message édité par ericprog le 23-02-2010 à 18:07:08
mood
Publicité
Posté le 23-02-2010 à 11:49:51  profilanswer
 

n°21661514
jll74
Posté le 23-02-2010 à 19:46:18  profilanswer
 

ericprog a écrit :


 
Bonjour,
2 choses importantes a respecter avec de la pac air/air.
- Oublier les tarifications EJP.
- Un PAC air/air  génère quasiment pas d'inertie.
 
Si vous utiliser votre pac de la sorte, bonjour la consommation électrique !  
Avec une consigne à 27, vous faite du tout ou rien, je m'explique, quand vous allumer votre pac consigne à 27, le système fonctionne à fond, la régulation n'interviendra que si vous arrivez à 27 degrès dans la pièce !!!!
 
On le rappellera jamais assez, une pac n'est pas un radiateur électrique que l'on allume juste poiur avoir un petit courant d'air chaud pendant 5 mn.
Surtout sur du air/air.
Je vais vous donner un petit exemple.
A titre personnel j'utilise ce seul moyen de chauffage pour environ 300m².
Je possède 3 groupes extérieurs. J'ai allumé tous les groupes le 17 octobre 2009. depuis, je ne les ai jamais éteint. J'utilise la régulation du système.
(conso elec des 3 groupes: 232 euros depuis le 17/10).
La vitesse des split peut rester en automatique, mais pour un silence absolue évidement la vitesse 1 serait parfaite.


 
 
ta consommation est vraiment très basse, où habites-tu? Es-tu en appartement?

n°21666593
elpoulpo
nickel
Posté le 24-02-2010 à 08:07:09  profilanswer
 

bon,
 
premier essai moyennement concluant.
 
J'ai donné une température de consigne de 19°C/ vitesse auto
Toute la soirée nous avions effectivement 19° au RDC (et effectivement la conso au ralenti est très faible :ange: ) mais au lever ce matin il faisait 17°C: comment ça se fait? Il faut mettre une température de consigne un peu plus élevé que celle  souhaitée?
 
et du coup je rejoint marsouin: Les RAK18 dans les chambres sont inaudibles mais le RAK 35 du salon est bruyant (et mal placé d'ailleurs :sweat: ) , même en première vitesse  (on peut le passer manuellement en mode nuit?)


Message édité par elpoulpo le 24-02-2010 à 08:21:33
n°21666905
looping45
Posté le 24-02-2010 à 09:31:52  profilanswer
 

bonjour  
juste pour signaler la fermeture prochaine de la société eco clim ,eco concept sur orleans alors attention pour les installation promise

n°21670412
albinos4
Posté le 24-02-2010 à 14:39:06  profilanswer
 

bonjour à tous
j'ai fais installer une PAC AIR AIR il y à 2 ans et demi,je viens d'avoir mon premier soucis , sur un des 2 groupes les splits ne fonctionnais pas bien,il fallait que je pousse un maximum pour avoir très peu de chaleur,j'ai donc contacté la socièté qui à fait l'instalation,il sont donc venu,il ont réparé (micro fuite de gaz)ça à l'air de fonctionner mais il me demande 100 euros HT de déplacement, le matériel étant encore garantie, 3 ans pièces et main oeuvre,je n'ai pas envie de régler cette somme, q'en pensez vous? merci pour votre réponse.

n°21673353
ericprog
Posté le 24-02-2010 à 17:38:44  profilanswer
 

jll74 a écrit :

 


ta consommation est vraiment très basse, où habites-tu? Es-tu en appartement?

 

Loft 300m²  isolé en pleine campagne dans la région toulousaine.
Très bonne isolation. Hauteur sous plafond 5m.
Température quasi constante.
En absence: ~18°
En présence: ~21°


Message édité par ericprog le 24-02-2010 à 17:40:36
n°21673393
ericprog
Posté le 24-02-2010 à 17:42:58  profilanswer
 

albinos4 a écrit :

bonjour à tous
j'ai fais installer une PAC AIR AIR il y à 2 ans et demi,je viens d'avoir mon premier soucis , sur un des 2 groupes les splits ne fonctionnais pas bien,il fallait que je pousse un maximum pour avoir très peu de chaleur,j'ai donc contacté la socièté qui à fait l'instalation,il sont donc venu,il ont réparé (micro fuite de gaz)ça à l'air de fonctionner mais il me demande 100 euros HT de déplacement, le matériel étant encore garantie, 3 ans pièces et main oeuvre,je n'ai pas envie de régler cette somme, q'en pensez vous? merci pour votre réponse.

 

Ne payer rien !
Si vous êtes encore sous garantie de votre installateur vous n'avez pas à payer !

Message cité 1 fois
Message édité par ericprog le 24-02-2010 à 18:11:33
n°21675285
carlos55
Posté le 24-02-2010 à 20:32:26  profilanswer
 

bonjour
les impôts m'ont gentillement envoyé un courrier recommandé en me disant que j'avais trop percu....et maintenant,il ne prenne en compte que la pac et le ballon tampon.
questions:
est ce que la résistance électrique,un contrôleur de condensation,une centrale pilotop ....sont éligibles?
je suis daccord pour la MO et les flexibles mais là,je voudrai bien savoir
merci par avance pour vos réponses

n°21683797
Michele69
Posté le 25-02-2010 à 12:02:29  profilanswer
 

Bonjour,
Est-ce que vs pensez, qu'en rampant ds le salon, l'inverter arrive à jouer son rôle? Est-ce que l'UE arrive à s'arrêter de tourner?  Le volume etant tellement grand à chauffer que la température  voulue (19°) en fait n'est jamais atteinte.

n°21684665
ericprog
Posté le 25-02-2010 à 13:16:18  profilanswer
 

Michele69 a écrit :

Bonjour,
Est-ce que vs pensez, qu'en rampant ds le salon, l'inverter arrive à jouer son rôle? Est-ce que l'UE arrive à s'arrêter de tourner?  Le volume etant tellement grand à chauffer que la température  voulue (19°) en fait n'est jamais atteinte.


 
Bonjour,
je possède environ 600m3 de volume pour une hauteur de plafond de plus de 5m
J'utilise 1x RAK50 positionné à un hauteur d'environ 2.5m
1x RAK35 (coté opposé du RAK50 à environ 10m de distance) positionné à une hauteur de 2m
1x RAK35 (mezannine) à une hauteur de 2m.
Aucun soucis de fonctionnement.
Durant janvier les températures extérieures ont atteints -12 degrès, 21 degrès à l'intérieur.

mood
Publicité
Posté le 25-02-2010 à 13:16:18  profilanswer
 

n°21703566
albinos4
Posté le 26-02-2010 à 21:43:11  profilanswer
 

ericprog a écrit :


 
Ne payer rien !
Si vous êtes encore sous garantie de votre installateur vous n'avez pas à payer !

ok,mrerci pour votre réponse,

n°21707966
damtoul
Un boulot!
Posté le 27-02-2010 à 11:56:55  profilanswer
 

carlos55 a écrit :

bonjour
les impôts m'ont gentillement envoyé un courrier recommandé en me disant que j'avais trop percu....et maintenant,il ne prenne en compte que la pac et le ballon tampon.
questions:
est ce que la résistance électrique,un contrôleur de condensation,une centrale pilotop ....sont éligibles?
je suis daccord pour la MO et les flexibles mais là,je voudrai bien savoir
merci par avance pour vos réponses


 
J'ai eu le même problème. Vu que ça faisait quasi deux ans et que j'avais autre chose à faire je leur ai fait un chèque après une vérif rapide et basta. Si c'est pour contester et partir en procédure pas sur que ça soit gagnant.


---------------
Pronouns: Les/Vals/Euses
n°21709639
pompier29
Posté le 27-02-2010 à 15:53:40  profilanswer
 

Bonjour,
 
J'ai eu un courrier début d'année pour mon installation mis en oeuvre novembre 2008. Ils m'ont demandé les documents de la pompe car déclaration en ligne, pas d'envoi papier.
J'avais déclaré uniquement les PAC sans main d'oeuvre, comme la loi  l'indique, j'ai délcaré les splits intérieurs comme régulation de chauffage (qui tente rien n'a rien). Je dois effectivement rendre le trop perçu sur les splits mais.... je leur ai envoyé leur courrier qui me disait l'an passé que je pouvais les déclarer comme régulation de chauffage à condition que cette particularité technique soit explicitement inscrit sur la facture de l'entreprise ayant fait les travaux. C'était le cas...
Donc, pour ma part, tout va bien !!!
La contestation est relativement simplifié de nos jours puisque les impôts considère à ce jour que le contribuable est de bonne foi. Suffit de contacter le service des impôts et bien évidemment ne pas y aller sans commencer à dire "bonjour".
Bonne journée

n°21710753
carlos55
Posté le 27-02-2010 à 18:22:49  profilanswer
 

j'ai contacté que choisir et il existe un article :5B-17-07 qui est très interessant ,j'ai imprimé ce qu'il me fallait et lundi je vais aux impôts avec mon dossier,photos...
on verra bien mais d'après l'article,je peux avoir gain de cause.

n°21710874
mathieu3
Posté le 27-02-2010 à 18:37:07  profilanswer
 

albinos4 a écrit :

bonjour à tous
j'ai fais installer une PAC AIR AIR il y à 2 ans et demi,je viens d'avoir mon premier soucis , sur un des 2 groupes les splits ne fonctionnais pas bien,il fallait que je pousse un maximum pour avoir très peu de chaleur,j'ai donc contacté la socièté qui à fait l'instalation,il sont donc venu,il ont réparé (micro fuite de gaz)ça à l'air de fonctionner mais il me demande 100 euros HT de déplacement, le matériel étant encore garantie, 3 ans pièces et main oeuvre,je n'ai pas envie de régler cette somme, q'en pensez vous? merci pour votre réponse.


 
 
Si vraiment c'est aussi 3 ans M.O (c'est trés rare) vous n'avez pas à régler la facture  :jap:


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°21710906
mathieu3
Posté le 27-02-2010 à 18:40:43  profilanswer
 

carlos55 a écrit :

bonjour
les impôts m'ont gentillement envoyé un courrier recommandé en me disant que j'avais trop percu....et maintenant,il ne prenne en compte que la pac et le ballon tampon.
questions:
est ce que la résistance électrique,un contrôleur de condensation,une centrale pilotop ....sont éligibles?
je suis daccord pour la MO et les flexibles mais là,je voudrai bien savoir
merci par avance pour vos réponses


 
 
 
est ce que la résistance électrique,un contrôleur de condensation,une centrale pilotop et non malheureusement  [:205rallye]


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°21711141
noon25
Posté le 27-02-2010 à 19:07:09  profilanswer
 

pompier29 a écrit :

Bonjour,
 
J'ai eu un courrier début d'année pour mon installation mis en oeuvre novembre 2008. Ils m'ont demandé les documents de la pompe car déclaration en ligne, pas d'envoi papier.
J'avais déclaré uniquement les PAC sans main d'oeuvre, comme la loi  l'indique, j'ai délcaré les splits intérieurs comme régulation de chauffage (qui tente rien n'a rien). Je dois effectivement rendre le trop perçu sur les splits mais.... je leur ai envoyé leur courrier qui me disait l'an passé que je pouvais les déclarer comme régulation de chauffage à condition que cette particularité technique soit explicitement inscrit sur la facture de l'entreprise ayant fait les travaux. C'était le cas...
Donc, pour ma part, tout va bien !!!
La contestation est relativement simplifié de nos jours puisque les impôts considère à ce jour que le contribuable est de bonne foi. Suffit de contacter le service des impôts et bien évidemment ne pas y aller sans commencer à dire "bonjour".
Bonne journée


Bonne foi, ça veut dire que tu n'auras pas de pénalités. mais il faudra tout de même rendre le trop perçu.(sauf si tu es jugé conforme au BOI datant de ton installation).

n°21711169
damtoul
Un boulot!
Posté le 27-02-2010 à 19:10:49  profilanswer
 

Oui tout à fait noon.


---------------
Pronouns: Les/Vals/Euses
n°21711184
noon25
Posté le 27-02-2010 à 19:12:31  profilanswer
 

mathieu3 a écrit :


 
 
Si vraiment c'est aussi 3 ans M.O (c'est trés rare) vous n'avez pas à régler la facture  :jap:


C'est vrai, c'est pas de base. j'ai du insister pour que ça soit inscrit sur la facture. Ils ont précisé que c'était un geste commercial. :D

n°21715331
mathieu3
Posté le 28-02-2010 à 09:58:10  profilanswer
 

noon25 a écrit :


C'est vrai, c'est pas de base. j'ai du insister pour que ça soit inscrit sur la facture. Ils ont précisé que c'était un geste commercial. :D


 
 
 
 
 
 [:capuma] bravo pour la négo


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°21716663
Michele69
Posté le 28-02-2010 à 14:40:47  profilanswer
 

Bonjour,
Le tywatt 30 est installé. J'ai fait tourner la PAC non stop pdt 24h. Il y a 28KW. La température extérieure est relativement clémente. En moyenne 12°. Cette nuit c'était la tempête sur LYON. Effectivement, les moteurs se sont arrêtés. J'ai réglé toutes les UI à 16° pour la nuit.
Quand pensez-vous?

n°21716671
Michele69
Posté le 28-02-2010 à 14:42:34  profilanswer
 

J'ai oublié de préciser, j'ai réglé les UI à 19° pour la journée.

n°21717666
f1csc
Posté le 28-02-2010 à 17:18:35  profilanswer
 

Puisque tu parles de conso, ici avec le RAM 90 Hitachi, sur une semaine (assez douce dans le 95) de dimanche 21/02 à 12 H 00 à aujourd'hui même heure: 80 KW/h en HP et 23 KW/h en HC. Reglés partout sur 16 la nuit et sur 17/18 (juste) au RDC le jour.

n°21724605
noon25
Posté le 01-03-2010 à 11:30:53  profilanswer
 

16 à 18, on peux pas dire que tu chauffes de trop  [:bakk31]

n°21726497
f1csc
Posté le 01-03-2010 à 13:53:44  profilanswer
 

J'ai oublié de dire qu'avec ces consignes, il fait entre 18 et 19 la nuit, et entre 19 et 20 la journée dans TOUTES les pièces de la maison (environ 115 m² sur 2 niveaux)
Mon installateur m'a dit qu'on ne pouvait pas "ajuster" les thermostats des U.I., et donc c'est dans la norme d'avoir 18 ambiance pour 16 consigne!


Message édité par f1csc le 01-03-2010 à 13:55:40
n°21728453
noon25
Posté le 01-03-2010 à 15:56:54  profilanswer
 

OK
moi aussi 18 de consigne pour 20 mesuré. sauf par grand froid, consigne à 19. (et même conso sur la même période)

n°21742255
dever
Posté le 02-03-2010 à 15:22:09  profilanswer
 

Bonjour à tous, pouvez vous me dire si les pac air/air mitsubishi electric et mitsubishi heavy industry se valent ( cop, puissance fournie,fiabilité etc....).
Cordialement.

n°21757207
dever
Posté le 03-03-2010 à 17:41:51  profilanswer
 

Y'a grève sur le forum ?   ;)

n°21757581
f1csc
Posté le 03-03-2010 à 18:19:24  profilanswer
 

Bonsoir, je dois être comme d'autres, quand je ne sais pas répondre, je ne réponds pas.
Ca m'évite de dire des c.......s

n°21757699
ericprog
Posté le 03-03-2010 à 18:31:34  profilanswer
 

Je crois que les produits Heavy Industry sont une espèce des sous marque de Mitsu....
D'après le peu d'infos que j'ai c'est largement inférieur à tous les niveaux par rapport a du Mitsu Electric.
J'espère ne pas me tromper ?

n°21757920
dever
Posté le 03-03-2010 à 18:52:02  profilanswer
 

f1csc a écrit :

Bonsoir, je dois être comme d'autres, quand je ne sais pas répondre, je ne réponds pas.
Ca m'évite de dire des c.......s


+1

n°21761523
damecarcas​s
Posté le 03-03-2010 à 23:23:08  profilanswer
 

bonjour a tous,  
on apprend plein de chose a vous lire, tres interessant
 
je vous presente mon cas, je souhaite faire installer une PAC air, air dans ma piece principale salon,sejour,cuisine tout ouvert qui fait 55M2
 
j'ai eu un premier devis : 1 MSZGE50VA avec 1 MUZGE50VA
c'est du mitsubishi
avec la pose 2700 euros, qu'en pensez vous?
et surtout au niveau de la config, je voulais vous demander a quel distance d'une bouche vmc faut il  poser le split
 
Merci pour vos remarques

n°21764430
damecarcas​s
Posté le 04-03-2010 à 10:27:23  profilanswer
 

j'en profite aussi pour vous demander s'il est preferable d'avoir un seul gros split ou deux plus petits dans ma piece de 55M2 ,?

n°21764631
noon25
Posté le 04-03-2010 à 10:42:29  profilanswer
 

je pense qu'avec 2, les éléments plus petits seront moins buyants et l'air sera mieux brassé. Inconvénient: c'est plus cher.
En mitsu je ne sais pas mais j'ai fait l'expérience en daikin entre une console de 35 et une de 50, au niveau bruit, la différence est très significative. a ne pas mettre près du canapé  :lol:


Message édité par noon25 le 04-03-2010 à 10:50:04
n°21766060
damecarcas​s
Posté le 04-03-2010 à 12:12:30  profilanswer
 

non il sera coté cuisine d'ou ma question pour la bouche vmc?

n°21766544
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 04-03-2010 à 12:57:02  profilanswer
 

Bonjour à tous,
 
Mon installateur ayant mis la clé sous la porte, je me retrouve sans service d'entretien pour ma PAC air/air DAIKIN.
 
Quelqu'un peut il me donner des adresses de société fiable et compétitive pour des interventions dans le 78 (côté mantes la jolie) ?!
 
Par avance merci :jap:
P.S.: J'attends vos propositions par MP si on ne peut pas communiquer sur le forum.
 
@+


---------------
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°21768591
damecarcas​s
Posté le 04-03-2010 à 15:23:16  profilanswer
 

moi je suis pres de carcassonne, et je cherche aussi un installateur serieux.
toujours pas de pro pour me conseiller svp
 
bonjour a tous,  
on apprend plein de chose a vous lire, tres interessant  
 
je vous presente mon cas, je souhaite faire installer une PAC air, air dans ma piece principale salon,sejour,cuisine tout ouvert qui fait 55M2  
 
j'ai eu un premier devis : 1 MSZGE50VA avec 1 MUZGE50VA  
c'est du mitsubishi  
avec la pose 2700 euros, qu'en pensez vous?  
et surtout au niveau de la config, je voulais vous demander a quel distance d'une bouche vmc faut il  poser le split  
 
Merci pour vos remarques

n°21768978
Nicotlse31
Posté le 04-03-2010 à 15:45:56  profilanswer
 

Bonjour à Toutes et Tous,
 
J'habite la région Toulousaine dans une maison (2003) de 120m2 de PP avec Vide sanitaire. Laine roche souflée dans les combles, BA13 + LR dans toutes les cloisons. 3 chambres (12m2) 1 bureau (9m2) couloir (10m2) Séjour+cuisine 60m2
Mon chauffage à l'heure actuelle est tout électrique (rayonnant et grille pain).
 
Je suis en train de faire faire des devis pour l'installation d'un PAC air/air et voici le premier qui m'est proposé:
 
Marque Hitachi pour la PAC
 
Groupe extérieur          RAM 90 QH5 (1)-> 1950 ht
Unité intérieure console RAF 50 QH8  (1)-> 805ht
Unité intérieur split       RAK 18 QH8 (4) -> 1327ht
 
On ajoute sur le devis production d'eau chaude 290L (PAC+Solaire)
pour un total de ECS de:                  (1) -> 10 400ht
 
Pose                                             (1) -> 474ht !!!!
 
Soit un total HT de 14980 tva 5.5 en TTC 15 800€
 
On y deduit un Crédit d'impôt de 50% sur la production ECS 5500€=  
 
soit net 15800-5500=10 300€TTC
l'entreprise est partenaire EDF bleu ciel et agrée préfecture, qualisol/pac/elec...
Il va sans dire que la facturation risque d'être anti-datée...
 
N'ayant pas de consommation normative EDF du fait de l'arrivée de jumeaux (avant toutes les pièces n'étaient pas chauffées pour faire simple). Mes dernières factures EDF decembre 09 et février 10 ressortent à K€ 450 chacune pour un chauffage à 20/21° dans pièces à vivre et 18/19 coin nuit.
 
Mes questions:
 
Est-ce correct en terme de prix? sachant qu'ils me proposent la PAC (sans ballon et crédit d'impot) à 9800ttc
Que vaut Hitachi? La sté m'indique 5 ans garantie usine...
peut on chauffer le coin nuit sans être dérangé ou réveillé par le bruit ou la sensation de courant d'air?
 
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et conseils.
 
 
Nicolas

n°21774203
damecarcas​s
Posté le 04-03-2010 à 22:28:52  profilanswer
 

j'ai eu un deuxieme devis, là c'est un electricien qui utilise du fujitsu meme formule 1 split 5,3 kw je crois pour 2600 euros

n°21777388
damecarcas​s
Posté le 05-03-2010 à 10:36:31  profilanswer
 

et la solution de mettre un split dans le couloir pour raffraichir des chambres , vous en pensez quoi?

n°21785208
damecarcas​s
Posté le 05-03-2010 à 21:28:04  profilanswer
 

pas d'avis, svp les gens; lol

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  524  525  526  ..  804  805  806  807  808  809

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Avis au medecins : Post Op des dents de sagesse + alcool !Redirection apres post de message. - ADMIN
Information pour charger des accus !!! c ou que je post ???Post fermé -> Retour de mission
Votre premier post sur le forum,Pression d'un fluide exercée et pompe à air
FIA WEC • RDV en Mars •To finish first, first...FinishLe Jeu du Dico : en attente de renaissance
(TOPIC UNIK) Musique : Post-rock 
Plus de sujets relatifs à : Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)