n°21171178
johann76
Posté le 11-01-2010 à 17:45:56  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
Bonjour a tous  :hello:  
 
 
Déja posé la question a Mathieu, met mon installateur insiste a dire que mon gaz pourrait ne plus etre bon  :heink:  cela vous semble possible ?
 
Cdt

Message cité 1 fois
Message édité par johann76 le 11-01-2010 à 17:46:24

---------------
Photo de mon installe daikin air/air sur multisplit et console basse sur ce lien http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t16717909
mood
Publicité
Posté le 11-01-2010 à 17:45:56  profilanswer
 

n°21171224
mathieu3
Posté le 11-01-2010 à 17:49:33  profilanswer
 

damtoul a écrit :

koallas, on est deux familles dans la mouise.  ;)
 
L'installateur est passé et bilan pas beau du tout :
-le circulateur est bien cramé (finalement ce n'est pas la volute).
-le circulateur a cramé parcequ'on a plein de boue dans le circuit de chauffage (pas vidangé depuis 5 ans).
-le mélangeur fait le même bruit donc lui aussi est bon pour un décrassage pour éviter qu'il crame aussi.
 
Bref 5°C dans la maison et c'est parti pour durer une bonne semaine au minimum le temps de recevoir le circulateur et organiser le nettoyage.
 
2009 avait été une année très moyenne mais 2010 commence très fort!!!!   :(


 
 
Il faudrait installer un pot à boue , avant tout cela rincer le circuit mettre du X400 SENTINEL pour disperser ces boues et du X200 SENTINEL pour maintenir l'eau propre  
 
http://www.chauffage-direct.fr/des [...] 2007949890
 
http://www.chauffage-direct.fr/inh [...] cf3e10c7fe


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°21171244
mathieu3
Posté le 11-01-2010 à 17:51:40  profilanswer
 

X 200 OU X100


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°21171388
damtoul
Un boulot!
Posté le 11-01-2010 à 18:04:20  profilanswer
 

Oui c'est prévu mathieu : produit+machine à oxygène qui décolle les boues des tuyaux.... j'avais des problèmes de chauffage insuffisant dans deux pièces.... plus le fait que ça m'a bousillé un circulateur, bref j'ai un circuit bien pourri et embourbé.  :/


---------------
Pronouns: Les/Vals/Euses
n°21171413
benji123
Posté le 11-01-2010 à 18:06:49  profilanswer
 

mathieu3 a écrit :


 
 
Il faudrait installer un pot à boue , avant tout cela rincer le circuit mettre du X400 SENTINEL pour disperser ces boues et du X200 SENTINEL pour maintenir l'eau propre  
 
http://www.chauffage-direct.fr/des [...] 2007949890
 
http://www.chauffage-direct.fr/inh [...] cf3e10c7fe


 
En parlant de ca, dans mon PC, c'est de l'eau du robinet sans aucun additif...cet hiver est le second, et je pense vidanger en entier au printemps....
Sans pompe spéciale, en ouvrant réseau par réseau, y'a moyen de virer quasi tout? :o

Message cité 1 fois
Message édité par benji123 le 11-01-2010 à 18:07:04
n°21172579
vofou
Posté le 11-01-2010 à 19:40:43  profilanswer
 

Question naïve : elle vient d'où, cette boue ?  :??:  
On est obligé de vidanger régulièrement un circuit hydraulique de chauffage central ?

Message cité 1 fois
Message édité par vofou le 11-01-2010 à 19:40:54
n°21172888
mathieu3
Posté le 11-01-2010 à 20:08:39  profilanswer
 

benji123 a écrit :


 
En parlant de ca, dans mon PC, c'est de l'eau du robinet sans aucun additif...cet hiver est le second, et je pense vidanger en entier au printemps....
Sans pompe spéciale, en ouvrant réseau par réseau, y'a moyen de virer quasi tout? :o


 
 
 
oui en soufflant avec un compresseur à air


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°21172978
benji123
Posté le 11-01-2010 à 20:16:49  profilanswer
 

mathieu3 a écrit :


 
 
 
oui en soufflant avec un compresseur à air


hein????
en faisant un raccord étanche?
en séchant le réseau?
je vois pas l'interet...  :??:

n°21172990
mathieu3
Posté le 11-01-2010 à 20:17:38  profilanswer
 

vofou a écrit :

Question naïve : elle vient d'où, cette boue ?  :??:  
On est obligé de vidanger régulièrement un circuit hydraulique de chauffage central ?


 
Je cite :
 
Désembouage
Les installations de chauffage central accumulent dans le temps une combinaison de tartre, de boues et de sous-produits de corrosion dans la chaudière, les tuyauteries, les émetteurs ainsi que dans les planchers chauffants. La boue en forte quantité défavorise l'échange thermique en jouant le rôle d'isolant (zones froides, mauvaise circulation, bruits au niveau de la chaudière).
 
Les facteurs qui favorisent les dépôts
La création de dépôts calcaires sur les corps de chauffe et sur les échangeurs est favorisée par une eau trop dure, c'est à dire chargée en calcium et en magnésium.
La corrosion, en revanche, est le fait du contact de l'eau et des métaux de l'installation. Il en résulte une production d'oxydes métalliques (boues) due à action "eau sur métaux". La faible contenance en eau des chaudières amplifie l'embouage de ces dernières.
 


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°21173012
mathieu3
Posté le 11-01-2010 à 20:19:27  profilanswer
 

benji123 a écrit :


hein????
en faisant un raccord étanche?
en séchant le réseau?
je vois pas l'interet...  :??:


 
 
 
Il faut pousser l'eau ou alors  louer une pompe de nettoyage  :sol:


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
mood
Publicité
Posté le 11-01-2010 à 20:19:27  profilanswer
 

n°21173074
carlos55
Posté le 11-01-2010 à 20:25:17  profilanswer
 

bonjour
qui a entendu parler des pacs Rotex haute température,un commercial m'affirme que c'est leDaikin qui a acheté cette marque et que les pompes sont les mêmes,moins chères,avec résistance dans le fond pour éviter le givre....
merci pour voq réponses.

n°21173089
benji123
Posté le 11-01-2010 à 20:26:38  profilanswer
 

mathieu3 a écrit :


 
 
 
Il faut pousser l'eau ou alors  louer une pompe de nettoyage  :sol:


Je dois m'attendre à quel état apres 2 ans de chauffe?

n°21173202
mathieu3
Posté le 11-01-2010 à 20:36:55  profilanswer
 

benji123 a écrit :


Je dois m'attendre à quel état apres 2 ans de chauffe?


 
 
 
Tout dépends de la dureté de l'eau et surtout de l'oxygénéation de l'eau , l'idéal poue être tranquille pendant trés longtemps c'est de mettre sur le circuit d'eau un séparateur d'air
 
http://www.caleffi.fr/fr_FR/Techni [...] /01060.pdf


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°21173244
mathieu3
Posté le 11-01-2010 à 20:41:33  profilanswer
 

carlos55 a écrit :

bonjour
qui a entendu parler des pacs Rotex haute température,un commercial m'affirme que c'est leDaikin qui a acheté cette marque et que les pompes sont les mêmes,moins chères,avec résistance dans le fond pour éviter le givre....
merci pour voq réponses.


 
 
 
 [:_guix_] http://fr.rotex.de/fileadmin/prosp [...] 290808.pdf


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°21173294
mathieu3
Posté le 11-01-2010 à 20:46:34  profilanswer
 

http://fr.rotex.de/fileadmin/prosp [...] %20web.pdf
 
Surprenant pour ceux qui connaissent la marque DAIKIN , il y a beaucoup de similitude , c'est du DAIKIN


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°21173420
vofou
Posté le 11-01-2010 à 20:59:59  profilanswer
 

mathieu3 a écrit :


 
Je cite :
 
Désembouage
Les installations de chauffage central accumulent dans le temps une combinaison de tartre, de boues et de sous-produits de corrosion dans la chaudière, les tuyauteries, les émetteurs ainsi que dans les planchers chauffants. La boue en forte quantité défavorise l'échange thermique en jouant le rôle d'isolant (zones froides, mauvaise circulation, bruits au niveau de la chaudière).
 
Les facteurs qui favorisent les dépôts
La création de dépôts calcaires sur les corps de chauffe et sur les échangeurs est favorisée par une eau trop dure, c'est à dire chargée en calcium et en magnésium.
La corrosion, en revanche, est le fait du contact de l'eau et des métaux de l'installation. Il en résulte une production d'oxydes métalliques (boues) due à action "eau sur métaux". La faible contenance en eau des chaudières amplifie l'embouage de ces dernières.
 


[:zubzero]
Bon, j'ai de l'eau adoucie, ça limite déjà l'entartrage...
Tu conseilles une vidange tous les combien ?   (pac air/eau + chaudière fioul qui apparemment ne va plus marcher de l'année vu que la pac assure un max + ballon tampon 300 L, le tout installé/vidangé cet été)

n°21173428
carlos55
Posté le 11-01-2010 à 21:00:31  profilanswer
 

donc du Daikin rebadgé Rotex.....avec les memes produits à l'intérieur...

n°21173475
mathieu3
Posté le 11-01-2010 à 21:03:55  profilanswer
 

carlos55 a écrit :

donc du Daikin rebadgé Rotex.....avec les memes produits à l'intérieur...


 
 
Ou l'inverse pour le module hydraulique qui est surement fabriqué par ROTEX


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°21173605
mathieu3
Posté le 11-01-2010 à 21:13:42  profilanswer
 

vofou a écrit :


[:zubzero]
Bon, j'ai de l'eau adoucie, ça limite déjà l'entartrage...
Tu conseilles une vidange tous les combien ?   (pac air/eau + chaudière fioul qui apparemment ne va plus marcher de l'année vu que la pac assure un max + ballon tampon 300 L, le tout installé/vidangé cet été)


 
 
 
Sans vouloir trop me mouiller  [:abstro] , il faudrait que l'installateur en charge de l'entretien du chauffage inclus dans celui-ci une analyse d'eau tous les 3 ans , il faut savoir qu'une PAC à un échangeur à plaques qui n'aime pas du tout les boues  [:bvr]


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°21174810
vofou
Posté le 11-01-2010 à 22:42:13  profilanswer
 

Merci. Pour l'instant, l'installateur n'a proposé aucun entretien, surtout que la chaudière ne fonctionne plus du tout. Je n'ai pour consigne que d'aspirer une fois par an les grilles de protection de la pac pour virer ce qui pourrait les obstruer (feuilles, etc.). Je dois souscrire à un contrat d'entretien ?  :??:


Message édité par vofou le 11-01-2010 à 22:45:31
n°21177630
noon25
Posté le 12-01-2010 à 09:23:50  profilanswer
 

moi, il m'avait proposé de me faire un contrat à partir de la quatrième année (fin de la garantie.)

n°21177755
damtoul
Un boulot!
Posté le 12-01-2010 à 09:38:28  profilanswer
 

vofou a écrit :


[:zubzero]
Bon, j'ai de l'eau adoucie, ça limite déjà l'entartrage...
Tu conseilles une vidange tous les combien ?   (pac air/eau + chaudière fioul qui apparemment ne va plus marcher de l'année vu que la pac assure un max + ballon tampon 300 L, le tout installé/vidangé cet été)


 
Tous les 2 ans d'après mon installateur, et surtout pas 5 ans comme moi....


---------------
Pronouns: Les/Vals/Euses
n°21177934
sandy21b
Posté le 12-01-2010 à 09:55:17  profilanswer
 

l'installateur vient de me contacter. Il faut dire qu'il n'a pas eu le choix, le disjoncteur différentiel de la PAC a sauté hier soir, on a eu du mal à remettre en route, mon mari pense que ce n'est pas bon signe ! l'installateur nous propose de rajouter un groupe extérieur ram35 pour raccorder la rak35 de la salle à manger toute seule pour que les unités puissent tourner à la bonne puissance. je doute que ce soit une bonne idée, j'aimerais donc avoir votre avis, mathieu3 ! ce qui me gêne en regardant la doc technique, c'est que la configuration 5 unités sur le ram130 le fait passer en classe énergétique B avec cop de 3,62 au lieu de 3,79. Je n'ai pas d'indication sur le ram35. Est ce un bon compromis ? j'ai lu dans cette discussion que le ram130 était une usine à gaz, pouvez-vous m'en dire plus ?
Dois je maintenir l'installation de 2 ram-72 par exemple ? j'attends vos avis, l'installateur doit me recontacter, j'ai demandé à voir le directeur technique pour faire le point. merci d'avance.

n°21178082
jeanchrist​ian77
electricien retraité
Posté le 12-01-2010 à 10:09:48  profilanswer
 

Bonjour. Suite a mes posts page 510 sur ma PAC daikin qui givre, J'ai arrêté ma PAC déjà 2 fois et dégelé avec 2 arrosoirs d'eau chaude. Par temps gelé et humide elle ne dégivre pas toujours. Aujourd'hui elle fonctionne bien. Beaucoup d'utilisateurs ont raison. Garder toujours un mode de chauffage de secours. J'aimerai des renseignements sur les cordons chauffants pour la PAC. Même si cela baisse le rendement c'est peut être utile. Merci d'avance.

n°21178195
matitou
Posté le 12-01-2010 à 10:20:21  profilanswer
 

Bonjour,
 
Je suis toujours avec mon pb de dysfonctionnement de ma PAC Air/Air Mitsu PUHZ-RP140.
Le chauffagiste vient cet après-midi, j'aurais peut-être des infos...
 
Par contre, pouvez-vous me dire lorqu'on lit un devis, la puissance indiquée est-elle, par défaut, la puissance nominale en froid ou en chaud?
 
D'avance merci de vos lumières ! ;)

n°21180007
jll74
Posté le 12-01-2010 à 12:20:32  profilanswer
 

jeanchristian77 a écrit :

Bonjour. Suite a mes posts page 510 sur ma PAC daikin qui givre, J'ai arrêté ma PAC déjà 2 fois et dégelé avec 2 arrosoirs d'eau chaude. Par temps gelé et humide elle ne dégivre pas toujours. Aujourd'hui elle fonctionne bien. Beaucoup d'utilisateurs ont raison. Garder toujours un mode de chauffage de secours. J'aimerai des renseignements sur les cordons chauffants pour la PAC. Même si cela baisse le rendement c'est peut être utile. Merci d'avance.


 
 
Combien de temps s'écoule t-il entre 2 dégivrages et combien durent ces dégivrages?
Il n'est pas normal que la glace s'accumule petit à petit (si toutes les ouvertures en partie inférieure du groupe sont libres). Cela peut provenir d'un manque de gaz ou d'une sonde de dégivrage défectueuse d'où mes 2 premières questions.

n°21180082
jll74
Posté le 12-01-2010 à 12:28:01  profilanswer
 

matitou a écrit :

Bonjour,
 
Je suis toujours avec mon pb de dysfonctionnement de ma PAC Air/Air Mitsu PUHZ-RP140.
Le chauffagiste vient cet après-midi, j'aurais peut-être des infos...
 
Par contre, pouvez-vous me dire lorqu'on lit un devis, la puissance indiquée est-elle, par défaut, la puissance nominale en froid ou en chaud?
 
D'avance merci de vos lumières ! ;)


 
 
par défaut la puissance est celle en froid, ( c'est celle utilisée pour la référence de la machine, 14kw dans ton cas). Elle est toujours supérieure en chaud et est indiquée sur les différentes brochures et devis,( 16 kw en chaud dans ton cas à la puissance nominale)

n°21180896
matitou
Posté le 12-01-2010 à 13:37:23  profilanswer
 

jll74 a écrit :


 
 
par défaut la puissance est celle en froid, ( c'est celle utilisée pour la référence de la machine, 14kw dans ton cas). Elle est toujours supérieure en chaud et est indiquée sur les différentes brochures et devis,( 16 kw en chaud dans ton cas à la puissance nominale)


 
Donc je crois que j'ai un GROS souci contractuel car dans mon contrat il est écrit Gainable Daikin Inverter ou similaire (finalement ils ont posé du Mitsubishi...) d'une puissance de 18kw ! :heink:  
Je rappelle que cette PAC est incluse dans notre contrat de construction.
 
Je peux donc bien en conclure que l'installation que nous avons ne correspond pas à celle du contrat en terme de puissance? :ouch:  
 
Merci

Message cité 2 fois
Message édité par matitou le 12-01-2010 à 13:38:10
n°21182262
dever
Posté le 12-01-2010 à 15:04:01  profilanswer
 

Oups


Message édité par dever le 12-01-2010 à 15:07:09
n°21182302
dever
Posté le 12-01-2010 à 15:06:14  profilanswer
 

matitou a écrit :


 
Donc je crois que j'ai un GROS souci contractuel car dans mon contrat il est écrit Gainable Daikin Inverter ou similaire (finalement ils ont posé du Mitsubishi...) d'une puissance de 18kw ! :heink:  
Je rappelle que cette PAC est incluse dans notre contrat de construction.
 
Je peux donc bien en conclure que l'installation que nous avons ne correspond pas à celle du contrat en terme de puissance? :ouch:  
 
Merci


 
"L’unité extérieure de marque mitsubishi PUHZ RP-140 VHA2 développe 16KW en nominal, et jusqu à 18kw à 125%"
 
Ne m'en demande pas plus, c'est une information que j'ai trouvé sur un blog, mais rien n'est détaillé.Mais bon si ça peut t'aider.
 
Cordialement.

Message cité 2 fois
Message édité par dever le 12-01-2010 à 15:07:36

---------------
Dever
n°21185346
ROBIC56
Posté le 12-01-2010 à 18:25:59  profilanswer
 

jll74 a écrit :


 
 
Combien de temps s'écoule t-il entre 2 dégivrages et combien durent ces dégivrages?
Il n'est pas normal que la glace s'accumule petit à petit (si toutes les ouvertures en partie inférieure du groupe sont libres). Cela peut provenir d'un manque de gaz ou d'une sonde de dégivrage défectueuse d'où mes 2 premières questions.


En première réponse: le temps entre deux dégivrages dépend de plusieurs paramètres extérieurs, qui sont entre autre la température (plusieurs sondes), et la demande en cours, le laps de temps depuis le dernier dégivrage ..
Exemple (doc mitsu)
le dégivrage démarre si:
 
--> la température  au niveau de la sonde dégivrage est inférieur à -3°C
et
--> le temps cumulé de fonctionnement du compresseur appartient  une des valuers suivantes 30,35,40,45,55,65,75,85,95,105,115,125,150 minutees
et
--> si  le compresseur a démarré depuis plus de 5 minutes..
 
La condition d'arrêt du dégivrage:
 
--> la sonde dégivrage lit une valeur supérieure à 5°C
ou
--> le temps dégivrage est supérieur à 10 mn
ou
-->un autre mode que "HEAT" a été choisi durant le dégivrage (intéressant !!)
 
 
 

n°21185644
sandy21b
Posté le 12-01-2010 à 18:51:41  profilanswer
 

:pfff: je ne sais plus quoi penser, pour faire suite à mon message plus haut, je voudrais savoir si il vaut mieux laisser le ram130 en 5 unités et rajouter un ram35 pour l'unité rak35 de la salle à manger (ce que souhaite faire l'installateur) ou demander le remplacement du ram130 par un ram90 pour les 5 unités avec l'ajout d'un ram35 pour la rak35 de la salle ? que me conseillez-vous ?
Comment expliquer que le différentiel (40A) sur la pac puisse disjoncter alors que mon électricité n'a pas disjoncté. Mon mari pense à un défaut d'isolement ? merci d'avance pour vos conseils, nous aimerions être sûrs que l'installateur ne va pas nous mettre n'importe quoi histoire d'avoir la paix et que ce ne soit finalement pas intéressant pour nous.

n°21185829
gluon8
Posté le 12-01-2010 à 19:10:00  profilanswer
 

sandy21b a écrit :

:pfff: je ne sais plus quoi penser, pour faire suite à mon message plus haut, je voudrais savoir si il vaut mieux laisser le ram130 en 5 unités et rajouter un ram35 pour l'unité rak35 de la salle à manger (ce que souhaite faire l'installateur) ou demander le remplacement du ram130 par un ram90 pour les 5 unités avec l'ajout d'un ram35 pour la rak35 de la salle ? que me conseillez-vous ?
Comment expliquer que le différentiel (40A) sur la pac puisse disjoncter alors que mon électricité n'a pas disjoncté. Mon mari pense à un défaut d'isolement ? merci d'avance pour vos conseils, nous aimerions être sûrs que l'installateur ne va pas nous mettre n'importe quoi histoire d'avoir la paix et que ce ne soit finalement pas intéressant pour nous.


 
Le 40A n'est pas la valeur d'un différentiel mais d'un disjoncteur. Cependant les deux sont ensemble donc c'est plutot le 30 mA du différentiel qui peut être en cause et c'est le signe d'une mauvaise isolation en général (humidité aussi ?).

n°21186179
ragefan
Posté le 12-01-2010 à 19:37:11  profilanswer
 

Hello,
Depuis l'arrivée de l'hiver et par des températures assez froides + humidité, l'une de mes UE (celle connectée à la console du salon) à du mal à dégivrer. Même par des températures légèrement supérieure à 0, j'ai constamment une bande de glace plus ou moins épaisse sur la partie basse (dernier tiers) de l'échangeur. Il m'est arrivé l'année dernière notamment que toute l'UE soit prise dans la glace ! (Depuis, toutes les ouvertures en partie inférieure du groupe sont libres mais ca ne change pas de problème de "bande de glace" )
Mon installateur me préconise une recharge de gaz complète en partant de 0.  
Pourquoi un manque ou surplus de glace ferait glacer un premier la partie basse de l'échangeur ? j'essayerai de poster des photos dès que possible.
Y aurais-t-il un commentaire d'un expert avisé ?
Merci bcp !  :hello:

Message cité 2 fois
Message édité par ragefan le 12-01-2010 à 22:09:14
n°21186933
dever
Posté le 12-01-2010 à 20:41:29  profilanswer
 

Bonjour, j'ai besoin de vos avis d'expert.
Je vais prochainement installer une pac air/air mitsu, j'ai l'intention de l'installer dans le garage ( très bien ventilé ) en mettant le refoulement de l'air décalorifié vers l'extérieur  par l'intermedière d'une ouverture faite dans le mur et caché par des grilles.Certes elle ne profitera pas du soleil direct mais l'air du garage sera toujours un peu plus chaud que l'air extérieur et on évitera également l'exposition direct à l'humidité et aux saletés.
Merci et bravo.
Quand-pensez vous ? Merci

n°21187188
juanmarco
Même le pole nord a un sud
Posté le 12-01-2010 à 21:01:29  profilanswer
 

dever a écrit :

Bonjour, j'ai besoin de vos avis d'expert.
Je vais prochainement installer une pac air/air mitsu, j'ai l'intention de l'installer dans le garage ( très bien ventilé ) en mettant le refoulement de l'air décalorifié vers l'extérieur  par l'intermedière d'une ouverture faite dans le mur et caché par des grilles.Certes elle ne profitera pas du soleil direct mais l'air du garage sera toujours un peu plus chaud que l'air extérieur et on évitera également l'exposition direct à l'humidité et aux saletés.
Merci et bravo.
Quand-pensez vous ? Merci


 
 
Perso je pense que si elle a un max d'air a brasser ce n'est pas un problème, si l'air peut sortir sans soucis, l'entrée d'air ne posera pas de problèmes ?


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°21187578
jll74
Posté le 12-01-2010 à 21:29:31  profilanswer
 

dever a écrit :


 
"L’unité extérieure de marque mitsubishi PUHZ RP-140 VHA2 développe 16KW en nominal, et jusqu à 18kw à 125%"
 
Ne m'en demande pas plus, c'est une information que j'ai trouvé sur un blog, mais rien n'est détaillé.Mais bon si ça peut t'aider.
 
Cordialement.


 
 
effectivement 18kw à 125% mais cette puissance ne peut être restituée qu'un temps donné qui est assez court si mes souvenirs sont bons! Arrêtez-moi si je me trompe...

n°21187579
gluon8
Posté le 12-01-2010 à 21:29:33  profilanswer
 

dever a écrit :

Bonjour, j'ai besoin de vos avis d'expert.
Je vais prochainement installer une pac air/air mitsu, j'ai l'intention de l'installer dans le garage ( très bien ventilé ) en mettant le refoulement de l'air décalorifié vers l'extérieur  par l'intermedière d'une ouverture faite dans le mur et caché par des grilles.Certes elle ne profitera pas du soleil direct mais l'air du garage sera toujours un peu plus chaud que l'air extérieur et on évitera également l'exposition direct à l'humidité et aux saletés.
Merci et bravo.
Quand-pensez vous ? Merci


 
Si le garage est chauffé par un effet de serre c'est pas inutile. Sinon le garage sera refroidi à la température de l'extérieur vu la quantité d'air brassé. Le garage sera donc avec les mêmes conditions d'humidité que l'air extérieur.


Message édité par gluon8 le 13-01-2010 à 08:51:36
n°21187637
ROBIC56
Posté le 12-01-2010 à 21:32:59  profilanswer
 

dever a écrit :

Bonjour, j'ai besoin de vos avis d'expert.
Je vais prochainement installer une pac air/air mitsu, j'ai l'intention de l'installer dans le garage ( très bien ventilé ) en mettant le refoulement de l'air décalorifié vers l'extérieur  par l'intermedière d'une ouverture faite dans le mur et caché par des grilles.Certes elle ne profitera pas du soleil direct mais l'air du garage sera toujours un peu plus chaud que l'air extérieur et on évitera également l'exposition direct à l'humidité et aux saletés.
Merci et bravo.
Quand-pensez vous ? Merci


IL faut se méfier de la condensation qui pourrait se former au contact du sol et mur du garage..créant ainsi de l'humidité dans cette pièce..D'un côté çà pourrait apporté de l'efficacité à la PAc, et de l'autre çà humidifie la pièce...et pourrait le cas écheant peut-être créer de la glace...Je dis çà, à cause de la dépression que cela pourrait créer dans le garage..mais bon, peut-être que je me trompe...

Message cité 1 fois
Message édité par ROBIC56 le 12-01-2010 à 21:33:46
n°21187748
jll74
Posté le 12-01-2010 à 21:41:15  profilanswer
 

gluon8 a écrit :


 
Le 40A n'est pas la valeur d'un différentiel mais d'un disjoncteur. Cependant les deux sont ensemble donc c'est plutot le 30 mA du différentiel qui peut être en cause et c'est le signe d'une mauvaise isolation en général (humidité aussi ?).


 
faux, chaque différentiel a une puissance maximale admissible (les plus courants 40A, pour les chauffages 63A). Il est vrai que tous les différentiels disjoncteront si il y a une fuite (>30ma) mais ils disjoncteront également si la demande est supérieure à leur puissance maximale admissible. Par contre je doute que le Ram 130 puisse tirer autant et faire déclencher un différentiel de 40A. Pour information, j'ai 3 groupes extérieurs pour une puissance de 23Kw qui tirent par grand froid 30 ampères en crête et 17A de moyenne. Attention également à certains différentiels" bon marché" qui ne sont pas de très bonne qualité et qui ont tendance à déclencher intempestivement, ça m'est déjà arrivé. Quand on prend du Legrand, du Merlin Gerin on a pas ces désagréments.

n°21187846
juanmarco
Même le pole nord a un sud
Posté le 12-01-2010 à 21:48:03  profilanswer
 

ROBIC56 a écrit :


Je dis çà, à cause de la dépression que cela pourrait créer dans le garage..mais bon, peut-être que je me trompe...


 
A mon avis tu ne dois pas te tromper  :jap:  


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  512  513  514  ..  805  806  807  808  809  810

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Avis au medecins : Post Op des dents de sagesse + alcool !Redirection apres post de message. - ADMIN
Information pour charger des accus !!! c ou que je post ???Post fermé -> Retour de mission
Votre premier post sur le forum,Pression d'un fluide exercée et pompe à air
FIA WEC • RDV en Mars •To finish first, first...FinishLe Jeu du Dico : en attente de renaissance
(TOPIC UNIK) Musique : Post-rock 
Plus de sujets relatifs à : Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)