n°17844303
emc49610
Posté le 17-03-2009 à 16:58:25  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
ca y est j'ai le resultat de mon bilan thermique depuis vendredi. il est parti avec la facture directement chez mon installateur que j'ai appelé des que je l'ai eu. J'ai pu ainsi lui lire la conclusion qui dit en gros :
- maison de 105m² avec 8.8KW necessaire pour chauffer a -7°
- installation actuelle de 9KW à +7° mais 5.2 KW à -7° donc dans les choux.
- puissance necessaire pour chauffer le bas = 5.6KW donc unité interieure actuelle de 3.2KW insuffisante
- installation qui ne fournit pas assez de puissance dons impossible de rechauffer rapidement
- installation qui en en dessous de -2° ne fournit plus assez pour chauffer la maison de facon correcte.
J'ai indiqué à l'installateur que je voualis une réponse d'ici la fin de la semaine pour savoir ce qu'il allait faire. Si jeudi je n'ai rien, je me rappelle a son bon souvenir. Quoique, il va bientit y avoir la salon de l'habitat sur Angers et j'avais bien envie d'y aller directement, comme je sais qu'il y sera aussi, histoire de lui faire un peu de mauvaise pub en fichant le bazar sur son stand!

mood
Publicité
Posté le 17-03-2009 à 16:58:25  profilanswer
 

n°17844384
phil954
Posté le 17-03-2009 à 17:05:07  profilanswer
 

Bonjour,
 
Concernant l'isolation j'ai un gros doute quand même, ok cela doit jouer sur la conso je suis d'accord c'est même une évidence
mais....mon cas perso : maison de 160m2 à 2 étages, pour ainsi dire aucune isolation(faux plafond) dans les chambres du haut  mais température demandée 17/18 grand max tout l'hiver de jours comme de nuits (2 chambres de 25m2 chacune)temperature  un peu fraîche je vous l'accorde mais nickel pour nous et la petite de 3 ans n'a jamais été malade alors qu'en appart chez sa grand mère (hlm) 23/24° au bas mot (rhume et toux systématique)
le reste du haut environ 30m2 aucun chauffage juste les porte des chambres ouvertes la journée et la chaleur du bas qui remonte  
en bas alors là c'est pire... Véranda 100% ouverte sur cuisine elle même ouverte sur salle à manger (sans porte) et encore ouverte sur salon (une énorme pièce en fait)1 split par pièce rien dans véranda.
je vous laisse imaginer la véritable passoire thermique que représente la véranda (toiture en plastique) .température salle a manger/salon 19/20° de façon constante LES SPLIT tournent de temps en temps (soufflent)de façon raisonnable rien de bien  gênant par contre le plus gros split de la cuisine / véranda tourne du début à la fin de l'hiver sans discontinuer (les jours de bon soleil il s'arrête quand même un peu) avec une consigne énorme 27° pour 17/18 en réalité voir parfois même moins lors des dégivrages mais plus que vivable et avec le poele à bois 18/19 (je tiens à préciser qu'il a fallu changer l'ue des splits du bas pour une plus puissante tellement elle tournait (le voisin devenait dingue) avec un bourdonnement en permanence tellement elle n'en pouvait plus la pauvre....
un poêle a bois dans la salle a manger pour les jours les plus froids 3/4 stères cette année  
et niveau conso me direz vous et bein c'est là ou c'est surprenant car je suis en tout électrique(plaque ballon eau chaude etc...) et 1054 € pour l'année...alors l'isolation je ne nie pas ....
c'est un fait mais je pense quand même que pour certain le problème est ailleurs ou alors c'est à n'y rien comprendre...
avant la pac 2200€ de chauffage (radian + poele 12 steres) et temperature de confort plus  que limite.

n°17844670
mathieu3
Posté le 17-03-2009 à 17:26:44  profilanswer
 

emc49610 a écrit :

ca y est j'ai le resultat de mon bilan thermique depuis vendredi. il est parti avec la facture directement chez mon installateur que j'ai appelé des que je l'ai eu. J'ai pu ainsi lui lire la conclusion qui dit en gros :
- maison de 105m² avec 8.8KW necessaire pour chauffer a -7°
- installation actuelle de 9KW à +7° mais 5.2 KW à -7° donc dans les choux.
- puissance necessaire pour chauffer le bas = 5.6KW donc unité interieure actuelle de 3.2KW insuffisante
- installation qui ne fournit pas assez de puissance dons impossible de rechauffer rapidement
- installation qui en en dessous de -2° ne fournit plus assez pour chauffer la maison de facon correcte.
J'ai indiqué à l'installateur que je voualis une réponse d'ici la fin de la semaine pour savoir ce qu'il allait faire. Si jeudi je n'ai rien, je me rappelle a son bon souvenir. Quoique, il va bientit y avoir la salon de l'habitat sur Angers et j'avais bien envie d'y aller directement, comme je sais qu'il y sera aussi, histoire de lui faire un peu de mauvaise pub en fichant le bazar sur son stand!


 
 
pour info sans me déplacer j'arrivais à la conclusion suivante au mois de Janvier  
 
je site: " Bonsoir,  
 
Suite aux éléments transmis , j'arrive à un besoin calorifique pour la chambre et le RDC à 6200 Watts pour une température extérieure de -6°c et une température intérieure de 19°c , je ne compte pas la surface de la salle de bain , l'escalier et le palier pour l'étage.  
A cette puissance il faudrait rajouter le dernier niveau soit 3000 Watts de plus .  
Donc pour avoir un confort et surtout traiter toute la maison (cage d'escalier + palier ) vous aurez besoin d'un appareil fournissant une puissance de 13 Kw à+7°c et qui donnera environ 9Kw à -6°C.  
 
Pour conclure l'installation que vous avez ne vous chauffera jamais la totalité de la maison et tout juste les 2 niveaux actuel.  
 
L'appareil que vous avez a une puissance de 9Kw à +7°c qui donne environ 5800 Watts à -6°C , en dessous de cette température l'appareil n'arrivera jamais à vous chauffer correctement "
 
 [:arank'thnar]  


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°17844911
emc49610
Posté le 17-03-2009 à 17:48:10  profilanswer
 

eh oui matthieu 3, tu avais vu juste, sauf que mon installateur qui est con jusqu'au bout, voualit avoir un papier fait par un vrai bureau d'etude. Je ne doutais absolument pas de tes compétences!!!!
 
 

mathieu3 a écrit :


 
 
pour info sans me déplacer j'arrivais à la conclusion suivante au mois de Janvier  
 
je site: " Bonsoir,  
 
Suite aux éléments transmis , j'arrive à un besoin calorifique pour la chambre et le RDC à 6200 Watts pour une température extérieure de -6°c et une température intérieure de 19°c , je ne compte pas la surface de la salle de bain , l'escalier et le palier pour l'étage.  
A cette puissance il faudrait rajouter le dernier niveau soit 3000 Watts de plus .  
Donc pour avoir un confort et surtout traiter toute la maison (cage d'escalier + palier ) vous aurez besoin d'un appareil fournissant une puissance de 13 Kw à+7°c et qui donnera environ 9Kw à -6°C.  
 
Pour conclure l'installation que vous avez ne vous chauffera jamais la totalité de la maison et tout juste les 2 niveaux actuel.  
 
L'appareil que vous avez a une puissance de 9Kw à +7°c qui donne environ 5800 Watts à -6°C , en dessous de cette température l'appareil n'arrivera jamais à vous chauffer correctement "
 
 [:arank'thnar]  


n°17857863
gpone
Posté le 18-03-2009 à 20:36:05  profilanswer
 

emc49610 a écrit :

eh oui matthieu 3, tu avais vu juste, sauf que mon installateur qui est con jusqu'au bout, voualit avoir un papier fait par un vrai bureau d'etude. Je ne doutais absolument pas de tes compétences!!!!
 
 


 
 
ton installateur est d'une incompétence évidente  :sarcastic: y'a même pas besoin d'être pro pour savoir que la puissance est insuffisante c'est sidèrent  :pfff:

n°17857941
gpone
Posté le 18-03-2009 à 20:42:08  profilanswer
 

phil954 a écrit :

Bonjour,
 
Concernant l'isolation j'ai un gros doute quand même, ok cela doit jouer sur la conso je suis d'accord c'est même une évidence
mais....mon cas perso : maison de 160m2 à 2 étages, pour ainsi dire aucune isolation(faux plafond) dans les chambres du haut  mais température demandée 17/18 grand max tout l'hiver de jours comme de nuits (2 chambres de 25m2 chacune)temperature  un peu fraîche je vous l'accorde mais nickel pour nous et la petite de 3 ans n'a jamais été malade alors qu'en appart chez sa grand mère (hlm) 23/24° au bas mot (rhume et toux systématique)
le reste du haut environ 30m2 aucun chauffage juste les porte des chambres ouvertes la journée et la chaleur du bas qui remonte  
en bas alors là c'est pire... Véranda 100% ouverte sur cuisine elle même ouverte sur salle à manger (sans porte) et encore ouverte sur salon (une énorme pièce en fait)1 split par pièce rien dans véranda.
je vous laisse imaginer la véritable passoire thermique que représente la véranda (toiture en plastique) .température salle a manger/salon 19/20° de façon constante LES SPLIT tournent de temps en temps (soufflent)de façon raisonnable rien de bien  gênant par contre le plus gros split de la cuisine / véranda tourne du début à la fin de l'hiver sans discontinuer (les jours de bon soleil il s'arrête quand même un peu) avec une consigne énorme 27° pour 17/18 en réalité voir parfois même moins lors des dégivrages mais plus que vivable et avec le poele à bois 18/19 (je tiens à préciser qu'il a fallu changer l'ue des splits du bas pour une plus puissante tellement elle tournait (le voisin devenait dingue) avec un bourdonnement en permanence tellement elle n'en pouvait plus la pauvre....
un poêle a bois dans la salle a manger pour les jours les plus froids 3/4 stères cette année  
et niveau conso me direz vous et bein c'est là ou c'est surprenant car je suis en tout électrique(plaque ballon eau chaude etc...) et 1054 € pour l'année...alors l'isolation je ne nie pas ....
c'est un fait mais je pense quand même que pour certain le problème est ailleurs ou alors c'est à n'y rien comprendre...
avant la pac 2200€ de chauffage (radian + poele 12 steres) et temperature de confort plus  que limite.


 
ben oui 1100euro pour l'année environ avec  sa semble tout a fait correct c'est certain  :p  
par contre ton split installé dans ta véranda est sois sous dimensionné ou bien il fonctionne pas correctement :sarcastic:  

n°17857957
gpone
Posté le 18-03-2009 à 20:43:00  profilanswer
 

freddyh a écrit :


 
et quand le toit a été refait, les murs pareils, il reste quoi à isoler??? parce que je voudrais bien, isoler plus... ;)


 
les fenêtres :D  

n°17859552
couscous45
Posté le 18-03-2009 à 22:48:09  profilanswer
 

noon25 a écrit :


Si c'est pour pas dépasser 16°, je trouve ça élevé en effet.
Avec des jours entre 7 et 15° je suis < à 10kwh/j avec 18 à 21° dans la maison.


 
Quelle est ton installation précise? Car là en effet c'est une consommation plus que correct que je n'atteins pas malgré le beau temps actuel!
 
@ Gpone, en effet l'isolation est importante, disons que je suis en RT2005, normalement censé être une "bonne" isolation".

n°17860250
noon25
Posté le 18-03-2009 à 23:47:02  profilanswer
 

maison 1990 de 140m2 dont 20m2 de véranda que je peux isoler par grand froid
matériel Daikin avec
UE 4mxs80e + console fvxs35F (véranda) console fvxs25f et mural ftxs25dw (sejour/salon) + mural ftxs20dw (chambre)
étage gainable rxs50f + fbqh50b (3 chambres + sdb)

n°17861583
gpone
Posté le 19-03-2009 à 06:42:27  profilanswer
 

couscous45 a écrit :


 
Quelle est ton installation précise? Car là en effet c'est une consommation plus que correct que je n'atteins pas malgré le beau temps actuel!
 
@ Gpone, en effet l'isolation est importante, disons que je suis en RT2005, normalement censé être une "bonne" isolation".


 
 
justement tu dit dans ton message que ta maison vie dans le noir , peut être que cela explique en partie ta consommation que tu trouve un peu haute  
étant équipé en mitsu comme toi je vois très bien la différence quand on a une journée ensoleillé comme en ce moment l'unité intérieur ce coupe beaucoup plus souvent et donc l' UE s'arrête aussi  , tes groupes sont il bien situé par rapport au soleil sa aussi c'est important ?

mood
Publicité
Posté le 19-03-2009 à 06:42:27  profilanswer
 

n°17862977
ema007
Posté le 19-03-2009 à 10:58:33  profilanswer
 

bonjour, je souhaite faire installer une clim dans une maison de 150m2, avec etage.
a l'etage poele à bois de 14Kw et clim a mettre en place
au RDC : clim a installer
devis :  
N°1
daikin 2mxs50g 1,00
daikin interieure ftxg25e 1,00
daikin ftxg35e 1,00
installation 1,00
ftxs50g+rxs50g 1,00
installation 1,00
total 1,00 4 973,46euros  TVA à 5,50%
 
N°2
trisplit daikin 3mxs68g 1,00
ftxg25e daikin interieure 1,00
ftxg35e daikin interieure 1,00
ctxg50e daikin interieure 1,00
installation 1,00
total 1,00 4 729,86euros TVA à 5,5%
 
merci de votre avis
demain je reçois un artisan qui fait HItachi....
je suis un peu perdue je pensais en fait mettre à l'étage :
1 UI FTXG35EW/S pour chauffage d'appoint en hiver car poêle à bois et rafraichissement en été autour de 26 degrés piece de 45m2
au rdc : 1 UI FTXG35EW/S et 1 UI en 25 (pas d'autre mode de chauffage) 2 chambres,  1 salon/cuisine 60m2 environ
quelle UE? cela suffit-il?
merci de vos réponses
ema

n°17863018
ema007
Posté le 19-03-2009 à 11:01:06  profilanswer
 

j'ai oublié maison assez bien isolée, double vitrage 4/12/4 (en bois!!) orientée nord/sud à Beaucaire dans le 30 où il ne fait que rarement très froid......
et aussi, si vous avez des adresses de personnes compétentes, je prends (en MP)!!
encore merci à vous!


Message édité par ema007 le 19-03-2009 à 13:08:48
n°17876544
ema007
Posté le 20-03-2009 à 13:03:35  profilanswer
 

personne? merci de m'aider...

n°17877515
freddyh
Posté le 20-03-2009 à 14:34:20  profilanswer
 

gpone a écrit :


 
les fenêtres :D  


bah c'est fait aussi   :D  

n°17877623
freddyh
Posté le 20-03-2009 à 14:44:28  profilanswer
 

ema007 a écrit :

bonjour, je souhaite faire installer une clim dans une maison de 150m2, avec etage.
a l'etage poele à bois de 14Kw et clim a mettre en place
au RDC : clim a installer
devis :  
N°1
daikin 2mxs50g 1,00
daikin interieure ftxg25e 1,00
daikin ftxg35e 1,00
installation 1,00
ftxs50g+rxs50g 1,00
installation 1,00
total 1,00 4 973,46euros  TVA à 5,50%
 
N°2
trisplit daikin 3mxs68g 1,00
ftxg25e daikin interieure 1,00
ftxg35e daikin interieure 1,00
ctxg50e daikin interieure 1,00
installation 1,00
total 1,00 4 729,86euros TVA à 5,5%
 
merci de votre avis
demain je reçois un artisan qui fait HItachi....
je suis un peu perdue je pensais en fait mettre à l'étage :
1 UI FTXG35EW/S pour chauffage d'appoint en hiver car poêle à bois et rafraichissement en été autour de 26 degrés piece de 45m2
au rdc : 1 UI FTXG35EW/S et 1 UI en 25 (pas d'autre mode de chauffage) 2 chambres,  1 salon/cuisine 60m2 environ
quelle UE? cela suffit-il?
merci de vos réponses
ema


 
au rez de chaussé je te conseille de mettre 1UI dans chaque chambre, + deux UI en face l'une de l'autre dans le salon/cuisisn pour bien brasser.
 
Disons FTX20 dans les chambres, et deux FTX25 dans le salon/cuisine.
 
A voir bien sur en fonction de ton isolation, etc... Seul un vrai pro pourra te donner un avis exact. fait en venir plusieurs et tu verras vite lesquels sont sérieux ;)
 
tu peux faire un devis sur quotatis par exemple (gratuit), ca te donnera une liste d'artisans de ton coin

n°17885698
maitrefoll​ace
Posté le 21-03-2009 à 14:50:34  profilanswer
 

petit témoignage
maison de 105m² en gironde plein pied  
avec PAC air/air daykin FQB125 et RZQ125  gainable
depuis le 1/02 fevrier  conso 373 KW
je suis en tempo les qulques jours rouge début fevrier j'ai coupé pour mettre la cheminée
je m'en tire donc pour 40jours à 30€
j'en reviens pas  
avant je chauffais au bois foyer fermé et ventilation sur les chambres par les combles  je passais  8 stères dans l'année à 60€ le st soit 480€  
je pense avec la pac être à 250€!!!!!!!!!!!!!!

n°17885902
noon25
Posté le 21-03-2009 à 15:38:53  profilanswer
 

300€ pile depuis le mois de septembre.
l'an dernier j'en avais pour 600€ de bois et 150€ de gaz (véranda) + de l'électricité en journée.
Conso d'elec globale stable par rapport aux années précédentes malgré un hiver beaucoup plus froid.(100% elec)

n°17888816
gpone
Posté le 21-03-2009 à 22:09:48  profilanswer
 

idem pour moi j'étai au bois aussi il y a 4 ans , je vais certainement être dans une fourchette de 300euro pour cette cette hiver sois moitié moins cher que quand j'étai au bois a plus de 50euro le stère sauf que j'étai plutôt sur une conso de 12 stères minimum et avec des hiver assez clément !

n°17889001
torien
Posté le 21-03-2009 à 22:40:41  profilanswer
 

bonjour,
avec du daikin,  
UE : 4MXS68F
UI : FTXS20D3VMW,
l'UE s"arrete avec un defaut L5.
Suite a cette panne remplacement d'un circuit imprimé sur UE.
Quelque temps, même chose.
A présent l'installateur est incapabable de proposer la moindre piste pour proposer une réparation.  
 
Quelqu'un a t il une idée ?
merci

Message cité 1 fois
Message édité par torien le 22-03-2009 à 13:38:06
n°17890718
pompier29
Posté le 22-03-2009 à 09:40:25  profilanswer
 

Bonjour à tous,
Bah pour moi je me tire les cheveux car c'est à n'y rien comprendre. Je fais appel aux matheux... Mes deux pacs m'ont fait gagné une économie apparente de - 300 kwh par rapport à ma consommation de l'année dernière. On va dire que vu les températures de cette année... bon ok. Je m'inquiète toutefois, je surveille, fait des relevé journalier et voilà ce que j'observe : une conso cette nuit de 30 kwh pour les deux pac !!!! quasi autant qu'en plein hiver. Ca voudrait dire que froid ou pas les pac tournent en permanence. Une expérience ou une info à me transmettre ? détail : chaque pac est relié à 4 splits dont un sur chaque est à l'arrêt. Est-ce un gain d'économie de mettre à l'arrêt des splits ou une connerie car, quelque part on crée un sous dimensionnement...
Bonne journée

Message cité 1 fois
Message édité par pompier29 le 22-03-2009 à 10:09:58
n°17894252
ROBIC56
Posté le 22-03-2009 à 19:13:46  profilanswer
 

pompier29 a écrit :

Bonjour à tous,
Bah pour moi je me tire les cheveux car c'est à n'y rien comprendre. Je fais appel aux matheux... Mes deux pacs m'ont fait gagné une économie apparente de - 300 kwh par rapport à ma consommation de l'année dernière. On va dire que vu les températures de cette année... bon ok. Je m'inquiète toutefois, je surveille, fait des relevé journalier et voilà ce que j'observe : une conso cette nuit de 30 kwh pour les deux pac !!!! quasi autant qu'en plein hiver. Ca voudrait dire que froid ou pas les pac tournent en permanence. Une expérience ou une info à me transmettre ? détail : chaque pac est relié à 4 splits dont un sur chaque est à l'arrêt. Est-ce un gain d'économie de mettre à l'arrêt des splits ou une connerie car, quelque part on crée un sous dimensionnement...
Bonne journée


Bonsoir Pompier,
 
Tu nous dit pas la température extérieure...N'y aurait-il pas eut de la pluie givrée , du brouillard etc...
 
Quelques éléments 30KWH (en 12 HEures ?) sur deux PAC, c'est possible si la température a avoisiné le 0° (entre +2 et -2°) et ce avec un très fort taux d'humidité...Par exemple, vers 0°C j'ai une PAC  
qui a tendance à geler (la charge de fluide est OK), mais au dela  de -3°C (froid sec) pas de soucis tout baigne...en tout cas jusqu'à -10°C ...


Message édité par ROBIC56 le 22-03-2009 à 19:14:20
n°17894410
ROBIC56
Posté le 22-03-2009 à 19:31:39  profilanswer
 

torien a écrit :

bonjour,
avec du daikin,  
UE : 4MXS68F
UI : FTXS20D3VMW,
l'UE s"arrete avec un defaut L5.
Suite a cette panne remplacement d'un circuit imprimé sur UE.
Quelque temps, même chose.
A présent l'installateur est incapabable de proposer la moindre piste pour proposer une réparation.  
 
Quelqu'un a t il une idée ?
merci


 
Bonsoir,
quelques pistes, mais il faut faire appeler la hot line Daikin par l'installateur..
 
En résumé: D'après l'erreur:L5 Outdoor Comp motor ground fault, Short circuit
 
Il semblerait que ce soit la partie Inverter (composant de puissance IGBT) qui grille ou le PFC, ou autre.... Etant donné qu'il s'agit de composants situés sur la carte de puissance, et si cette carte à déjà été changée, reste:  
--> soit une mauvaise série de carte Inverter...
--> soit le compresseur à un défaut électrique comme l'indique le message, et en changeant la carte Inverter  le problème risque de se reproduire..et il faut donc changer le compresseur et la carte ...
-->  ou autre...
--> En résumé l'installateur doit absolument appeler la Hot lIne DIAKIN, dont la vocation est de les aider .
toujours sous garantie: le compresseur est garantie 5 ans...
 
A+
 

n°17894645
pompier29
Posté le 22-03-2009 à 19:57:26  profilanswer
 

Bonsoir ROBIC,
Je soupçonne une surconsommation électrique. J'ai tout trituré, le chauffe eau ect... reste plus que les pac car EDF viennent de me mettre un compteur tout neuf électronique. Pour moi, consommer 2 kw toute les heures uniquement en chauffage avec des températures de 10° ext..... trouve pas ça normale; A moins de trouver à me prouver le contraire. a force de chercher, je pense avoir trouver : un split fonctionnant à 20 ° tout le temps. Il fait un petit bruit et tourne tout le temps. J'ai arrêté ce split ben comme par hasard conso divisé par deux !!!!! je continue à faire des relever toutes les deux heures pour voir....

n°17894886
ROBIC56
Posté le 22-03-2009 à 20:25:05  profilanswer
 

pompier29 a écrit :

Bonsoir ROBIC,
Je soupçonne une surconsommation électrique. J'ai tout trituré, le chauffe eau ect... reste plus que les pac car EDF viennent de me mettre un compteur tout neuf électronique. Pour moi, consommer 2 kw toute les heures uniquement en chauffage avec des températures de 10° ext..... trouve pas ça normale; A moins de trouver à me prouver le contraire. a force de chercher, je pense avoir trouver : un split fonctionnant à 20 ° tout le temps. Il fait un petit bruit et tourne tout le temps. J'ai arrêté ce split ben comme par hasard conso divisé par deux !!!!! je continue à faire des relever toutes les deux heures pour voir....


Heureux que tu es trouvé ! Bizarre ce split..

n°17894898
pompier29
Posté le 22-03-2009 à 20:27:09  profilanswer
 

Bah, j'en reste qu'aux suppositions.... faut que je confirmes. Mais j'ai fait une moyenne de mes conso depuis novembre, mensuellement, et en décembre comme maintenant, je consomme la même chose.... donc, ma société préférée va m'entendre....

n°17895467
torien
Posté le 22-03-2009 à 21:33:02  profilanswer
 

ROBIC56 a écrit :


 
Bonsoir,
quelques pistes, mais il faut faire appeler la hot line Daikin par l'installateur..
 
En résumé: D'après l'erreur:L5 Outdoor Comp motor ground fault, Short circuit
 
Il semblerait que ce soit la partie Inverter (composant de puissance IGBT) qui grille ou le PFC, ou autre.... Etant donné qu'il s'agit de composants situés sur la carte de puissance, et si cette carte à déjà été changée, reste:  
--> soit une mauvaise série de carte Inverter...
--> soit le compresseur à un défaut électrique comme l'indique le message, et en changeant la carte Inverter  le problème risque de se reproduire..et il faut donc changer le compresseur et la carte ...
-->  ou autre...
--> En résumé l'installateur doit absolument appeler la Hot lIne DIAKIN, dont la vocation est de les aider .
toujours sous garantie: le compresseur est garantie 5 ans...
 
A+
 


 
C'est quoi le PFC ?
 
merci

n°17909529
torien
Posté le 24-03-2009 à 09:09:30  profilanswer
 

ROBIC56 a écrit :


 
Bonsoir,
quelques pistes, mais il faut faire appeler la hot line Daikin par l'installateur..
 
En résumé: D'après l'erreur:L5 Outdoor Comp motor ground fault, Short circuit
 
Il semblerait que ce soit la partie Inverter (composant de puissance IGBT) qui grille ou le PFC, ou autre.... Etant donné qu'il s'agit de composants situés sur la carte de puissance, et si cette carte à déjà été changée, reste:  
--> soit une mauvaise série de carte Inverter...
--> soit le compresseur à un défaut électrique comme l'indique le message, et en changeant la carte Inverter  le problème risque de se reproduire..et il faut donc changer le compresseur et la carte ...
-->  ou autre...
--> En résumé l'installateur doit absolument appeler la Hot lIne DIAKIN, dont la vocation est de les aider .
toujours sous garantie: le compresseur est garantie 5 ans...
 
A+
 


 
Après passage de l'EDF, il y aurait un probleme de branchement electrique au tableau.
Je n'étais pas là a ce moment là.
Une inversion phase / neutre peut elle avoir pour consequence ce genre de phénomène : carte qui grille, ...
merci

n°17917368
ROBIC56
Posté le 24-03-2009 à 20:38:30  profilanswer
 

Pour TORIEN
 
Bonsoir Torien:
 
En fait:
PFC : Power factor form--> groupe de composants électronique qui permet de faire en sorte que la PAC (surtout la partie moteur du compresseur) se comporte comme une résistance vis à vis de l'EDF. L'intérêt est une meilleure utilisation du courant fourni par l'EDF, et une suppression de l'injection de parasites et d'harmoniques.
 
Si le PFC ou les IGBT ou tout autre composant de la partie puissance passe à trépas, il y a des grandes chance que cela puisse provenir de la partie alimentation (terre, neutre, phase etc..):
--> oui cela peut provenir de la partie fourniture de l'nergie..
Par exemple si on inverse phase et neutre:
bon ce n'est pas grave à condition que l'on soit en monophasé et si le cablage de la PAC est conforme, I.E,  si une ou plusieurs unités intérieures sont bien alimentées par le cable issu de la PAC
Donc , ATTENTION !ne pas alimenter les UI par une une prise murale..., idem pour les pompes..
 
Attention (bis):si l'on est en triphasé, et bien là çà ne passe pas.. car une partie de l'installations sera bien en 230V, mais l'autre partie sera en 380V..et si cela concerne ta PAC qui est prévue pour du 230V...
 
 
 A+

n°17920419
noon25
Posté le 24-03-2009 à 23:37:23  profilanswer
 

si toute l'installation n'est pas sur la même phase.

n°17922443
ROBIC56
Posté le 25-03-2009 à 05:17:26  profilanswer
 

noon25 a écrit :

si toute l'installation n'est pas sur la même phase.


 D'où l'importance de n'utiliser que l'alimentation fournie par le cable issu de la PAC..
d'autre part, j'ai oublié d'insister sur la qualité de la terre, car si c'est dernière n'est pas vraiment à la terre partout (un vrai 0 V et une résistance de 0 à 1 Ohms par rapportà la vrai terre), elle peut devenir "flottante" et peut devenir du 230V/2 , ou du 230 ou 380 (si tri), ou un neutre ou une phase...
Mais , la panne peut provenir, du  compresseur ou des deux (compresseur + pb de terre)
Par exemple:  suite à un défaut d'isolement, une des phases du moteur  est mis au chassis  et si la terre n'est pas bonne ou autre, cela peut  faire griller la carte de puissance
ou autre...
 
Remarque: Même en 230V mono, le moteur est alimentée par trois phases, tout au moins du point de vue de l'étage de puissance (l'IGBT est en fait un module triple)


Message édité par ROBIC56 le 25-03-2009 à 19:29:25
n°17934569
phil giova
Posté le 26-03-2009 à 10:34:13  profilanswer
 

Bonjour,
J'ai fais installer chez moi une pompe à chaleur eau eau depuis 3 ans.
j'ai des problèmes de chauffage car aprés vérification, il apparaitrai que les espaces entre les tuyaux du plancher chauffants ne sont pas bon, que les radiateurs ne soient pas adapter pour une pompe. le chauffagiste refuse de me donner l'étude technique, car il ne l'a pas fait. que puis-je faire?

n°17937128
mathieu3
Posté le 26-03-2009 à 14:17:46  profilanswer
 

phil giova a écrit :

Bonjour,
J'ai fais installer chez moi une pompe à chaleur eau eau depuis 3 ans.
j'ai des problèmes de chauffage car aprés vérification, il apparaitrai que les espaces entre les tuyaux du plancher chauffants ne sont pas bon, que les radiateurs ne soient pas adapter pour une pompe. le chauffagiste refuse de me donner l'étude technique, car il ne l'a pas fait. que puis-je faire?


 
 
 
quel est le pas du plancher !!!


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°17937162
phil giova
Posté le 26-03-2009 à 14:20:03  profilanswer
 

Le pas du plancher est de 25 entre tube aller et retour, et non pas 25 entre tube allé.

n°17938174
Profil sup​primé
Posté le 26-03-2009 à 15:29:21  answer
 

bonjour , ma cahudiere a gaz s'allume (enfin fait wooof et taac) tout les.. 2 minutes je dirais , j'ai le chauffage à fond (j'ai pas le choix sinon ça marche pas bien) , esce normal qu'elle s'allume si souvent?   :hello:

n°17939367
phil giova
Posté le 26-03-2009 à 16:43:58  profilanswer
 

mathieu3 a écrit :


 
le pas est de 25cm entre 1 aller et 1 retour au lieu de 25cm entre 2 aller.
 
quel est le pas du plancher !!!


n°17941987
diabolo01
Posté le 26-03-2009 à 20:59:04  profilanswer
 


 
 
ici c'est un forum sur les pompes à chaleur
mais je serais à ta place j'irais voir un spécialiste avant que ton quartier soit en ruine!!!
ça sent le gaz

n°17942033
diabolo01
Posté le 26-03-2009 à 21:02:57  profilanswer
 
n°17942234
mathieu3
Posté le 26-03-2009 à 21:21:25  profilanswer
 


 
 
 [:thenewmessiah]


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°17942304
mathieu3
Posté le 26-03-2009 à 21:28:59  profilanswer
 

phil giova a écrit :

Le pas du plancher est de 25 entre tube aller et retour, et non pas 25 entre tube allé.


 
 
Normalement le pas devrait être de 15 entre tous les tubes ( aller et retour )  
Pour avoir un meilleur confort de chauffage dans votre situation il faut monter la température de l'eau


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°17942412
Profil sup​primé
Posté le 26-03-2009 à 21:41:49  answer
 

diabolo01 a écrit :


 
 
ici c'est un forum sur les pompes à chaleur
mais je serais à ta place j'irais voir un spécialiste avant que ton quartier soit en ruine!!!
ça sent le gaz


 
j'ai pas compris la blague  :fou:  
 

n°17944903
ROBIC56
Posté le 27-03-2009 à 07:58:16  profilanswer
 


 
effectivement c'est plutôt du ressort du plombier et non pas du frigoriste..  
Il semble que le système se mette en protection, car la combustion ne s'amorce pas...(débit du gaz trop fort, système de détection quelconque...ou panne du bruleur etc ..),  
 
En gros (ce n'est pas du 100%):
--> si la veilleuse est allumée et si cela ne s'amorce pas ==> pb de bruleur==> voir avec l'installateur ...
--> si la veilleuse est éteinte ==> robinet du gaz  qui est fermé, ou facture impayée... ;)  
A+

Message cité 1 fois
Message édité par ROBIC56 le 27-03-2009 à 07:58:37
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  487  488  489  ..  804  805  806  807  808  809

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Avis au medecins : Post Op des dents de sagesse + alcool !Redirection apres post de message. - ADMIN
Information pour charger des accus !!! c ou que je post ???Post fermé -> Retour de mission
Votre premier post sur le forum,Pression d'un fluide exercée et pompe à air
FIA WEC • RDV en Mars •To finish first, first...FinishLe Jeu du Dico : en attente de renaissance
(TOPIC UNIK) Musique : Post-rock 
Plus de sujets relatifs à : Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)