Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]

n°17002970
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 17-12-2008 à 12:53:45  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

johann76 a écrit :


 
salut au moins une personne qui a de bon résultat avec du air/air


 
C'est du air/eau (chauffage au sol) / Mecatherm Beta 16 kwh avec groupe exterieur Sanyo Inverter Progressif
 
Les grosses verrues soufflantes sur les hauts des murs je n'en voulais pas, mouvements d'air = poussières = allergies et Madame aimait pas le coté inesthétique.
 
En restauration pourquoi pas, mais comme j'ai fait construire j'ai mis chauffage au sol étage et RDC.


Message édité par bonk1 le 17-12-2008 à 13:15:24

---------------
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
mood
Publicité
Posté le 17-12-2008 à 12:53:45  profilanswer
 

n°17003144
johann76
Posté le 17-12-2008 à 13:14:39  profilanswer
 

Et tu as tres bien fait  :jap:


---------------
Photo de mon installe daikin air/air sur multisplit et console basse sur ce lien http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t16717909
n°17003307
gpone
Posté le 17-12-2008 à 13:36:57  profilanswer
 

juanmarco a écrit :


 
tiens !
 
Pourquoi pas faire un sondage content/ pas content ?
 
Moi content +1 = 2 (il me semble) :p


 :D moi aussi
 

n°17003368
gpone
Posté le 17-12-2008 à 13:42:22  profilanswer
 


 

michel2652 a écrit :


 
Content aussi avec Air/Air.
 
MXZ3A54VA UE
MSZGC22VA couloir entrée ---> face porte cuisine
MSZGC25VA salon
MSZGC35VA en haut de la montée d'escalier ---> face couloir (2 chambres à gauche, WC au fond et SdB à droite)
(toutes portes ouvertes)
 
Le GC22 réglé à 20° donne 23° dans la cuisine (à 4m du split).
Le GC25 réglé à 21 donne 22/23° dans le salon (à 4m  du split)
La chaleur dégagée par ces 2 splits chauffe aussi la montée d'escalier.
Le GC35 réglé à 20°  (démarre très peu) la température en haut est de 22° dans la SdB au bout du couloir à droite.  
Réglages des consignes à 19 la nuit.
J'étais un peu dans le flou avant de poser un Tywatt? mais depuis... "content".
 
 
Voici les Conso (Tywatt posé le 12/12) avec 22/23° partout :  http://pix.nofrag.com/1/a/f/33b925 [...] d1b2et.jpg
 
A+


 
tu triche a 4metre du split  ;)  
sinon on a presque la même config ! et la conso ce tien ! tu chauffe combien au total en surface?

n°17005554
michel2652
Ubuntu : Humanité aux autres
Posté le 17-12-2008 à 17:26:16  profilanswer
 

Re,
 

gpone a écrit :


tu triche a 4metre du split  ;)  
sinon on a presque la même config ! et la conso ce tien ! tu chauffe combien au total en surface?


À 4 mètres, dans la cuisine je suis contre le mur, dans le salon sur la table basse devant le canapé ;-) .
Surface totale environ 80m².
Salon (20m²) + cuisine (10 m²) + dressing + Wc + couloir au RDC
Escalier + 2 chambres (2 x 10m²) + Sdb + Wc+ couloir à l'étage
 
A+

Message cité 1 fois
Message édité par michel2652 le 17-12-2008 à 18:33:35

---------------
Ubuntu is an African word meaning 'Humanity to others', or 'I am what I am because of who we all are'.
n°17006443
gpone
Posté le 17-12-2008 à 19:22:16  profilanswer
 


 

michel2652 a écrit :


À 4 mètres, dans la cuisine je suis contre le mur, dans le salon sur la table basse devant le canapé ;-) .
Surface totale environ 80m².
Salon (20m²) + cuisine (10 m²) + dressing + Wc + couloir au RDC
Escalier + 2 chambres (2 x 10m²) + Sdb + Wc+ couloir à l'étage
 
A+


 
presque tout pareil   sauf que j'ai pas équipé le couloir et que mon salon est plus grand

n°17008032
mathieu3
Posté le 17-12-2008 à 22:32:54  profilanswer
 

regbdl a écrit :

Bonjour,
 
Mes parents ont fait installés (environ 1 mois) une pac atlantic aireo rlv 13 rt2 ( 13 800 W) , la maison date de 1973, (bilan energétique bon fait par l'ademe); cette pac vient en complément d'un chaudiere a fioul déja existant. 11 radiateurs fonte et 3 acier equipe la maison qui se situe en isere. Cette pac vient en remplacement d'une ancienne pac Nather de 25 ans qui commencé a donner des signes de fatigues.
Le problémes est : que la température pac seul ne depasse pas les 17° alors qu'avant 19°-20° sans probleme. Actuellement 19° dans la maison avec thermostat a 25° et chaudiere qui tourne majoritairement.
D'aprés le sav d'atlantic, il y avait trop de longueur et de coude de tuyau entre la pac et le module de releve d'où une perte de charge, pour resoudre le problème : la mise en place d'un ballon supplémentaire a la sortie de la pompe? Qui n'a rien changer a la température !!!.
Auriez-vous une idée? est ce normal ou un mauvais reglage de la pac ou mauvaise installation, mauvais reglage de la loi d'eau?.


 
 
1 ère question , quelle était la consommation de fuel et l'année de fabrication de la chaudière


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°17008365
dadoubsr
Posté le 17-12-2008 à 23:10:41  profilanswer
 

juanmarco a écrit :


 
tiens !
 
Pourquoi pas faire un sondage content/ pas content ?
 
Moi content +1 = 2 (il me semble) :p


Bonsoir,
moi aussi = content... install qui tourne depuis 1 mois (depuis qu'il fait froid)... Maison de 80 m2 au sol sur 2 niveaux style loft (tout ouvert => 250 m3) équipé d'une console basse 4200W + split mural 2500W en renfort dans la buanderie (derrière l'UE avec tuyauterie de 2 mètres qui génère d'ailleurs un ronronnement et des bruits de vibrations = fréquence de résonnance entre les moteurs DC UI/UE connu de certains pros en régul sur de l'inverter avec des liaisons courtes) et une 2è console de 3500W dans chambre en combles sous toiture 4 pans sur groupe 4 sorties équivalent à l'AOY30 mais en General (la 4è sortie sera utilisée ultérieurement sur un gainable pour 2 chambres de 10 et 12 m2 - pas de crédit d'impôt). Ma conso actuelle tout compris et tout électrique = 35/40 Kwh/jour HP + 20 Kwh/jour HC Isolation correcte pas loin de Juanmarco.
Daniel.

n°17008443
regbdl
Posté le 17-12-2008 à 23:18:02  profilanswer
 

Mathieu 3 a ecrit

Citation :

1 ère question , quelle était la consommation de fuel et l'année de fabrication de la chaudière


 
bonjour,  
je n'ai pas l'année de fabrication ni la conso, je me renseigne mais lors de l'installation de la pac le chauffagiste la trouver en trés bon état, et elle tourne bien, mais elle n'est plus toute jeune, il me semble que le bruleur a 10 ans. Le bilan energetique conso electrique + fuel pour l'ademe était bon, supérieur a la moyenne. Le contrat electrique est un contrat ejp.
Mais avec l'ancienne PAC mais parent était satisfait de leur conso. Alors que actuellement la chaudiére se declenche trés souvent et pour moins d'une minute de fonctionnement; ce qui risque d'entrainer un engrassage?
 
Par avance merci


Message édité par regbdl le 17-12-2008 à 23:23:53
n°17018844
teknomaker
Posté le 19-12-2008 à 10:11:37  profilanswer
 

Salut,
 
Mon projet : remplacer une PAC en console Daikin au R22 par une Daikin neuve en 410A. Plusieurs questions :
_ faut-il changer la tuyauterie (de grosses divergences suivant les artisans)?
_ pourquoi trouve-t'on les clim daikin (mêmes références exactes)presque deux fois moins chères en italie (2300€ en france et 1200€ en italie)?
_ au moment du démontage de la vieille clim en R22, que faire pour que le gaz n'aille pas polluer la couche d'ozone?
 
Merci de vos réponses.

mood
Publicité
Posté le 19-12-2008 à 10:11:37  profilanswer
 

n°17019072
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 19-12-2008 à 10:46:21  profilanswer
 

teknomaker a écrit :

_ au moment du démontage de la vieille clim en R22, que faire pour que le gaz n'aille pas polluer la couche d'ozone?

Faire appel à un frigoriste accrédité par la préfecture pour la manipulation des gaz frigorifiques :spamafote:


Message édité par Deadlock le 19-12-2008 à 13:43:21

---------------
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
n°17020627
johann76
Posté le 19-12-2008 à 13:25:38  profilanswer
 

salut a tous  
 2 ème sondage  :sweat: quel sont vos conso depuis le debut du mois par exemple (meme avec le domestique) ?
 
 


---------------
Photo de mon installe daikin air/air sur multisplit et console basse sur ce lien http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t16717909
n°17021069
gpone
Posté le 19-12-2008 à 14:09:53  profilanswer
 

johann76 a écrit :

salut a tous  
 2 ème sondage  :sweat: quel sont vos conso depuis le debut du mois par exemple (meme avec le domestique) ?
 
 


 
 :hello: le problème c'est que chaque cas est différent ! en fonction des températures , de l'humidité ,  de l'isolation etc....
 
sinon je suis sur une moyenne  journalière en décembre de 25kw/h consommé pour chauffé 75m2 environ avec température ce situant entre -2° et 4° et isolation bof bof  :( en région parisienne
 
 

n°17021827
johann76
Posté le 19-12-2008 à 15:16:49  profilanswer
 

oui mais il suffit de préciser la superficie , son isolation et sa région avec la T° ext comme tu a fait d ailleurs  ;)  
Donc tu consomme 25kwh en 24 h domestique compris  :)  
tu as un ballon ECS ?


---------------
Photo de mon installe daikin air/air sur multisplit et console basse sur ce lien http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t16717909
n°17022250
teknomaker
Posté le 19-12-2008 à 15:56:15  profilanswer
 

Salut,  
 
Mon projet : remplacer une PAC en console Daikin au R22 par une Daikin neuve en 410A. Plusieurs questions :  
_ faut-il changer la tuyauterie (de grosses divergences suivant les artisans)?  
_ pourquoi trouve-t'on les clim daikin (mêmes références exactes)presque deux fois moins chères en italie (2300€ en france et 1200€ en italie)?  
 
 
Merci de vos réponses.
 

n°17022440
gpone
Posté le 19-12-2008 à 16:13:00  profilanswer
 

johann76 a écrit :

oui mais il suffit de préciser la superficie , son isolation et sa région avec la T° ext comme tu a fait d ailleurs  ;)  
Donc tu consomme 25kwh en 24 h domestique compris  :)  
tu as un ballon ECS ?


 
ballon électrique
sans la conso de la maison  juste le chauffage 25kw/h pour 24h mais bon il a fait froid en décembre  ;)

Message cité 1 fois
Message édité par gpone le 19-12-2008 à 16:18:51
n°17022763
shosta
Posté le 19-12-2008 à 16:44:15  profilanswer
 

Pour tous ceux qui sont intéresses par le crédit d'impôt, voici ce qu'il en est dans le projet de loi des finance 2009:
 
Article 50 :
Rénovation du crédit d’impôt sur le revenu en faveur des économies d’énergie et du développement durable
 
"- les pompes à chaleur air/air qui sont facilement réversibles et souvent utilisées pour la climatisation des logements, ne seraient plus éligibles, le crédit d’impôt ayant vocation à orienter la demande en faveur des appareils de chauffage les plus performants du marché ;"
 
Je ne vois pas comment ils pourraient revenir dessus lors de son examen.
 
Reste à savoir ce qu'il va se passer pour ceux qui ont commandé, payé une avance, voire l'intégralité de la commande en 2008. A priori il semblerai que ce soit la date d'achèvement qui fasse foi.  
 
Article 200 quater du code général des impôts:
 
1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
 
MAIS le projet de loi de finances 2009 prévoit en effet d'exclure les pompes à chaleur air/air à compter du 1er janvier 2009 (article 50).
 
2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;
 
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.
...
6- Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte,...
 
MAIS l'article 50 du projet de loi de finances 2009 prévoit en effet l'exclusion des pompes air/air à compter du 1er janvier 2009.


Message édité par shosta le 19-12-2008 à 16:45:24
n°17022779
leportois5​4
Posté le 19-12-2008 à 16:45:52  profilanswer
 

bonjour,
 
J'ai une question peut-être bête mais avant de faire une bêtise j'aime mieux me renseigner. Je voudrais refaire la déco de mon salon et mes consoles basses daikin me gênent ! Peut-on les enlever sans problème pour retapisser ou que faut-il faire ? Faut-il débrancher les arrivées de gaz ? L'intervention de l'installateur est-elle absolument nécessaire ou y a t-il un moyen de passer derrrière les consoles sans problème ? Merci de vos conseils avisés.
 

n°17023280
ROBIC56
Posté le 19-12-2008 à 17:36:17  profilanswer
 

leportois54 a écrit :

bonjour,
 
J'ai une question peut-être bête mais avant de faire une bêtise j'aime mieux me renseigner. Je voudrais refaire la déco de mon salon et mes consoles basses daikin me gênent ! Peut-on les enlever sans problème pour retapisser ou que faut-il faire ? Faut-il débrancher les arrivées de gaz ? L'intervention de l'installateur est-elle absolument nécessaire ou y a t-il un moyen de passer derrrière les consoles sans problème ? Merci de vos conseils avisés.
 


Surtout ne pas y toucher !!!, car le gaz est sous pression
 
Solution: faire intervenir le frigoriste qui va "aspirer" le gaz dans une bonbonne. Ce dernier (le frigoriste) te demonte ta console. Il bouche les tubes. Tu fais tes travaux. Le frigoriste te remonte la console. Te remet le gaz et en profite pour faire l'appoint...
 
 
TU fa
--> le gaz est sous pression

n°17023420
noon25
Posté le 19-12-2008 à 17:51:43  profilanswer
 

johann76 a écrit :

oui mais il suffit de préciser la superficie , son isolation et sa région avec la T° ext comme tu a fait d ailleurs  ;)
Donc tu consomme 25kwh en 24 h domestique compris  :)
tu as un ballon ECS ?


Bonjour, voici mes relevés de conso de mes PAC.
28.6kwh de moyenne par jour pour les 2 groupes, maison de 1990, 140m2 dans les yvelines.
chauffage autour de 18 en journée et 21 dans le séjour en soirée
températures mini entre -3 et 4 (la moyenne est négative)


Message édité par noon25 le 19-12-2008 à 17:54:42
n°17023439
ROBIC56
Posté le 19-12-2008 à 17:53:39  profilanswer
 

teknomaker a écrit :

Salut,  
 
Mon projet : remplacer une PAC en console Daikin au R22 par une Daikin neuve en 410A. Plusieurs questions :  
_ faut-il changer la tuyauterie (de grosses divergences suivant les artisans)?  
_ pourquoi trouve-t'on les clim daikin (mêmes références exactes)presque deux fois moins chères en italie (2300€ en france et 1200€ en italie)?  
 
 
Merci de vos réponses.
 


Perso: Cela me paraît fort de café de changer les tubes. Si c'est un problème d'encrassage (je n'y crois pas ?), il doit bien y avoir le moyen de nettoyer (peut-être dégraisser) les tubes. Normalement, le plus embêtant c'est l'humidité, il ne faut donc pas la moindre humidité.
Si on démonte proprement les consoles et la pompe sans y laisser d'impureté (comme pour une installation), cela ne devrait pas poser de problème.Mais l'avis d'un pro serait  d'un autre forumeur serait le bienvenu..

n°17023452
noon25
Posté le 19-12-2008 à 17:56:39  profilanswer
 

leportois54 a écrit :

bonjour,
 
J'ai une question peut-être bête mais avant de faire une bêtise j'aime mieux me renseigner. Je voudrais refaire la déco de mon salon et mes consoles basses daikin me gênent ! Peut-on les enlever sans problème pour retapisser ou que faut-il faire ? Faut-il débrancher les arrivées de gaz ? L'intervention de l'installateur est-elle absolument nécessaire ou y a t-il un moyen de passer derrrière les consoles sans problème ? Merci de vos conseils avisés.
 


j'avais posé la question à mon installateur et il m'a dit comme Robic : pas toucher :non: .

n°17024397
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 19-12-2008 à 20:16:56  profilanswer
 

[quotemsg=17021827,18283,673411]oui mais il suffit de préciser la superficie , son isolation et sa région avec la T° ext comme tu a fait d ailleurs  ;)  
Donc tu consomme 25kwh en 24 h domestique compris  :)  
tu as un ballon ECS ?[/quotemsg]
 
Qu'on me parle plus de cette cochonnerie
 
C'est ce que j'avais prévu au départ, mais c'était tellement bruyant que je l'ai fait remplacer par un ballon classique
 
C'est un aspirateur qui tourne en permanence ce truc, et un gros bidon de garage hein, pas un Dyson !


---------------
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°17024402
teknomaker
Posté le 19-12-2008 à 20:18:00  profilanswer
 

ROBIC56 a écrit :


Perso: Cela me paraît fort de café de changer les tubes. Si c'est un problème d'encrassage (je n'y crois pas ?), il doit bien y avoir le moyen de nettoyer (peut-être dégraisser) les tubes. Normalement, le plus embêtant c'est l'humidité, il ne faut donc pas la moindre humidité.
Si on démonte proprement les consoles et la pompe sans y laisser d'impureté (comme pour une installation), cela ne devrait pas poser de problème.Mais l'avis d'un pro serait  d'un autre forumeur serait le bienvenu..


 
Le motif donné pour le remplacement des tubes serait une huile/graisse incompatible entre ancien et nouveau modèle. Un artisan m'indique qu'un nettoyage n'est pas suffisant...un autre dit que oui...d'autre part on peut trouver sur certaines documentations de PAC récentes mentionnant la non nécessité de changer la tuyauterie mais pas sur tous les modèles, un véritable flou reigne...

n°17024647
ROBIC56
Posté le 19-12-2008 à 20:51:18  profilanswer
 

teknomaker a écrit :


 
Le motif donné pour le remplacement des tubes serait une huile/graisse incompatible entre ancien et nouveau modèle. Un artisan m'indique qu'un nettoyage n'est pas suffisant...un autre dit que oui...d'autre part on peut trouver sur certaines documentations de PAC récentes mentionnant la non nécessité de changer la tuyauterie mais pas sur tous les modèles, un véritable flou reigne...


voici ce que j'ai trouvé:
 
http://www.honeywell.com/sites/doc [...] 84FD62.pdf
 
Lire le pragraphe "retrofit des systèmes existants".
En résumé:
"il est possible de maintenir  l'échangeur intérieur et les lignes d'interconnexion" (..après approbation du fabricant..."
D'après le document , le problème provient d'un problème de pression qui serait plus élevée avec  le R410a..
 
A+

n°17024950
johann76
Posté le 19-12-2008 à 21:24:55  profilanswer
 

gpone a écrit :


 
ballon électrique
sans la conso de la maison  juste le chauffage 25kw/h pour 24h mais bon il a fait froid en décembre  ;)


 
 
et avec le domestique ?


---------------
Photo de mon installe daikin air/air sur multisplit et console basse sur ce lien http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t16717909
n°17025758
mathieu3
Posté le 19-12-2008 à 22:36:24  profilanswer
 

ROBIC56 a écrit :


Perso: Cela me paraît fort de café de changer les tubes. Si c'est un problème d'encrassage (je n'y crois pas ?), il doit bien y avoir le moyen de nettoyer (peut-être dégraisser) les tubes. Normalement, le plus embêtant c'est l'humidité, il ne faut donc pas la moindre humidité.
Si on démonte proprement les consoles et la pompe sans y laisser d'impureté (comme pour une installation), cela ne devrait pas poser de problème.Mais l'avis d'un pro serait  d'un autre forumeur serait le bienvenu..


 
 
 
Il y a la possibilité de garder les liaisons frigorifiques à deux conditions la première c'est que les sections des tubes soient identiques à celles de la nouvelle installation , la deuxième c'est de nettoyer les tubes qui contiennent de l'huile poluée par l'ancien compresseur


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°17027907
gpone
Posté le 20-12-2008 à 06:30:11  profilanswer
 

johann76 a écrit :


 
 
et avec le domestique ?


 
tout compris je suis a 39kw c'est bien sur une moyenne pour la journée pour décembre,  j'ai une table a induction , sèche linge etc.... qui sont assez gourmand en électricité
en novembre la moyenne était de 30kw domestique + chauffage


Message édité par gpone le 20-12-2008 à 06:34:37
n°17028046
pompier29
Posté le 20-12-2008 à 09:30:18  profilanswer
 

Bonjour,
Température oscillant entre -4 et +5 ces derniers temps, la moyenne de décembre est de 60 kw/h tout compris. 40 kwpour les pac et 20 kw pour le domestique.
Maison de 1981, 160 m2.

n°17028052
johann76
Posté le 20-12-2008 à 09:34:41  profilanswer
 

C est peut comme conso  :love:  
Moi pour décembre 150 m2 isolation année 75 donc moyen en seine maritime (rouen),sans ballon electrique ni plaque de cuisson tous au gaz ,toute mes ampoules sont économique ,T° ambiente de moyenne 19 °pour le rez de chaussé (je dit bien de moyènne a +3°) pour le haut la consigne est a 17 ° pour T° ext de -3 a +4 conso : 92 kwh en 24h qui dit mieux  :(

Message cité 1 fois
Message édité par johann76 le 20-12-2008 à 09:45:13

---------------
Photo de mon installe daikin air/air sur multisplit et console basse sur ce lien http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t16717909
n°17028244
pompier29
Posté le 20-12-2008 à 10:51:11  profilanswer
 

effectivement, dire que je me plaignais.... d'autant que pour ma part c'est eau chaude cumulus compris, toutes mes ampoules sont économiques (tranquille quand va arriver la suppression des incandescentes...). Température 20° dans les pièces courantes, 16 dans les chambres.

n°17028440
nak210479
Posté le 20-12-2008 à 11:39:07  profilanswer
 

Salut a tous !!!
Ma pac, une rzq125 degivre alors qu'il n'y a aucune trace de givre sur le radiateur exterieur !!! et cela ce produit a +5 ext comme a +10 ext!!!
Ce cycle de degivrage dure environs 3 min alor que lorsqu'il y a du givre le cycle dure entre 9 et 11 min !!!
Est ce normal et est il possible de parametrer le degivrage ???
Merci

n°17028819
gpone
Posté le 20-12-2008 à 13:04:04  profilanswer
 

johann76 a écrit :

C est peut comme conso  :love:  
Moi pour décembre 150 m2 isolation année 75 donc moyen en seine maritime (rouen),sans ballon electrique ni plaque de cuisson tous au gaz ,toute mes ampoules sont économique ,T° ambiente de moyenne 19 °pour le rez de chaussé (je dit bien de moyènne a +3°) pour le haut la consigne est a 17 ° pour T° ext de -3 a +4 conso : 92 kwh en 24h qui dit mieux  :(


 
effectivement sa semble un peu beaucoup , mais l'isolation y est certainement pour beaucoup , ainsi que les apareil électrique si tu a du vieux ? j'ai tout en classe A pratiquement  

n°17029094
johann76
Posté le 20-12-2008 à 13:49:32  profilanswer
 

mes appareil ménager sont frigo congel classe A, machine a laver classe A ,micron honde classe  :??: mon ordi classe  :??:  :lol: télé et c est tous  :( avant les PAC je consommais un peut pres 13 kwh en 24h
C est surtout que les split du rez de chaussé qui tourne du matin au soir  :( et j ais encor une véranda de 37 m2 qui arrive bientot  :sweat:
J en suis malade de ce chauffage [:ideenoire][:tgrx]

Message cité 2 fois
Message édité par johann76 le 20-12-2008 à 14:14:34

---------------
Photo de mon installe daikin air/air sur multisplit et console basse sur ce lien http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t16717909
n°17029234
mathieu3
Posté le 20-12-2008 à 14:16:48  profilanswer
 

nak210479 a écrit :

Salut a tous !!!
Ma pac, une rzq125 degivre alors qu'il n'y a aucune trace de givre sur le radiateur exterieur !!! et cela ce produit a +5 ext comme a +10 ext!!!
Ce cycle de degivrage dure environs 3 min alor que lorsqu'il y a du givre le cycle dure entre 9 et 11 min !!!
Est ce normal et est il possible de parametrer le degivrage ???
Merci


 
 
c'est un manque de charge de gaz  :jap:


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°17029236
noon25
Posté le 20-12-2008 à 14:17:09  profilanswer
 

johann76 a écrit :

mes appareil ménager sont frigo congel classe A, machine a laver classe A ,micron honde classe  :??: mon ordi classe  :??:  :lol: télé et c est tous  :( avant les PAC je consommais un peut pres 13 kwh en 24h
C est surtout que les split du rez de chaussé qui tourne du matin au soir  :( et j ais encor une véranda de 37 m2 qui arrive bientot  :sweat:
J en suis malade de ce chauffage [:ideenoire][:tgrx]


Si tes splits tournent en permanence, il y a sûrement un pb a voir avec ton installateur. c'est qu'ils n'arrivent pas a produire une chaleur suffisante.
a mon avis l'ideal pour la véranda serait d'avoir un groupe spécifique avec 2 splits pour ne pas encore pénaliser la puissance de l'existant.
Le pb c'est qu'il faut trouver une juste limite si tu veux rentabiliser un jour ton invest.


Message édité par noon25 le 20-12-2008 à 14:21:43
n°17029364
gpone
Posté le 20-12-2008 à 14:41:52  profilanswer
 

johann76 a écrit :

mes appareil ménager sont frigo congel classe A, machine a laver classe A ,micron honde classe  :??: mon ordi classe  :??:  :lol: télé et c est tous  :( avant les PAC je consommais un peut pres 13 kwh en 24h
C est surtout que les split du rez de chaussé qui tourne du matin au soir  :( et j ais encor une véranda de 37 m2 qui arrive bientot  :sweat:
J en suis malade de ce chauffage [:ideenoire][:tgrx]


 
13kwh c'est un peu prés ce que je consomme en été sans clim , tu a quoi déjà comme installation quel puissance ?  

n°17029883
nak210479
Posté le 20-12-2008 à 17:03:46  profilanswer
 

Salut,
pour ceux que ca interresse , j'aitrouve le parametre pour regler la periodicite du cycle de degivrage sur les daikin RZQ.
cedric
Il me reste a trouver quel est le parametre de la basse pression de saturation et de la t° de l'evaporateur.


Message édité par nak210479 le 20-12-2008 à 17:04:39
n°17029987
johann76
Posté le 20-12-2008 à 17:21:26  profilanswer
 

Pour le rez de chaussé j ais un 5MXS90E (9.8kw) et j ais 3 split dessus un 50 et deux 20 et il y aura un 50 de plus pour la véranda

Message cité 2 fois
Message édité par johann76 le 20-12-2008 à 17:25:00

---------------
Photo de mon installe daikin air/air sur multisplit et console basse sur ce lien http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t16717909
n°17030150
tamdhu2301
Posté le 20-12-2008 à 17:55:39  profilanswer
 

johann76 a écrit :

Pour le rez de chaussé j ais un 5MXS90E (9.8kw) et j ais 3 split dessus un 50 et deux 20 et il y aura un 50 de plus pour la véranda


 
si on regarde le  tableau de combinaison, tu n'as pas la meilleure configuration au niveau du cop .... peut etre une explication parmi tes problemes de conso.
 
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2008/12/20/mini_081220060135885515.jpg[/img]


Message édité par tamdhu2301 le 20-12-2008 à 17:59:41
n°17030235
noon25
Posté le 20-12-2008 à 18:10:58  profilanswer
 

johann76 a écrit :

Pour le rez de chaussé j ais un 5MXS90E (9.8kw) et j ais 3 split dessus un 50 et deux 20 et il y aura un 50 de plus pour la véranda


je ne pense pas à ce point là ça consomme un peu plus mais ça devrait tout de même chauffer.

 

actuellement ta config donne la répartition de puissance suivante:
2.21kw + 2.21kw + 5.54kw (20+20+50) cop=3.51 puissance nom 9.96kw

 

si tu ajoutes une 50 tu auras:
1.49kw + 1.49 kw + 3.71 kw + 3.71kw (20+20+50+50) cop=3.98 Pnom=10.4kw

 

soit une baisse significative sur ton matériel existant (6,69kw au lieu de 9,96kw). si déjà tu as du mal a chauffer.....


Message édité par noon25 le 20-12-2008 à 18:27:39
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  456  457  458  ..  804  805  806  807  808  809

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Avis au medecins : Post Op des dents de sagesse + alcool !Redirection apres post de message. - ADMIN
Information pour charger des accus !!! c ou que je post ???Post fermé -> Retour de mission
Votre premier post sur le forum,Pression d'un fluide exercée et pompe à air