Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]

n°75519049
Max1592
Posté le 02-11-2026 à 19:52:07  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
MP  ;)

 

(Ne pas hésiter à ne relancer car parfois je zappe de regarder )

mood
Publicité
Posté le 02-11-2026 à 19:52:07  profilanswer
 

n°75520075
kool_le_sh​en
Posté le 02-11-2026 à 22:29:25  profilanswer
 

actarusprinced'euphor a écrit :


J'ai la même chose pour les mois ou il n'y a pas de chauffage, il y a effectivement la conso en veille et les circulateurs qui doivent être pris en compte dans ce calcul, par contre j'ai un vrai ancien compteur EDF (kWh MOIS PAC) ce qui me permet de relever la consommation réelle et c'est pas tout a fait ce qui est raconté par la PAC :o

 

https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/566590

 

A oui du coup, le cop calculé n'est pas trop fiable  :O  ça me paraît juste énorme si c'est juste la conso en veille ou le circulateur. On verra combien bien ça me coûte  :whistle:


Message édité par kool_le_shen le 02-11-2026 à 22:34:24

---------------
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9884-1.htm
n°75520258
JohnSmith
Executive vice president
Posté le 02-11-2026 à 23:01:56  profilanswer
 

Bon je vais me lancer dans les tests empiriques  
 
Eau à 35 degrés cette semaine pour voir ce que ça dit

n°75520343
Sherz
Posté le 02-11-2026 à 23:23:48  profilanswer
 

C'est surtout au plus fort de l'hiver que c'est parlant parce que par temps frais comme en moment ça ne pose aucun soucis à la pac qui module et va trouver la bonne température pour tourner au régime mini pendant des heures.

 

Mais si tu as un réseau de chauffage récent je pense que tu peu tabler sur du 50° d'eau au plus froid de l'hiver.

 

Et ne pas oublié que la pac ne chauffe pas comme une chaudière qui fait des cycles de chauffe assez court plusieurs fois dans la journée, la pac elle va faire des cycles de plusieurs heures voir ne quasi jamais ce couper.

 

Mais tester est une bonne idée  :)

Message cité 1 fois
Message édité par Sherz le 02-11-2026 à 23:44:39
n°75520445
dchiesa
Joli lapinou frileux
Posté le 03-11-2026 à 00:35:28  profilanswer
 

:hello:
Je possède un studio dans un immeuble à Paris, on va faire de gros travaux d'efficacité énergétique sur l'immeuble (actuellement tout est en DPE G  :whistle: )
Au niveau chauffage, on est légalement contraints de passer au chauffage urbain de la ville, mais certains copro poussent pour demander une dérogation et mettre une PAC en remplacement de notre chaudière fuel des années 60.
Je sais pas trop quoi penser, il y a des utilisateurs ici de CPCU ou de PAC collective ?


---------------
Hattrick : Heureuxloosers (Championnat) - SC2 : Redwar/716
n°75520457
jma64
Electricien chez MOI 8-))
Posté le 03-11-2026 à 00:46:45  profilanswer
 

.
Le chauffage sur réseau de chaleur urbaine de Paris est efficace, et surtout dans ce genre de cas il n'y a presque plus d'entretien et les pb extérieurs sont vite résolus.
 
ECS aussi ?  car l'économie du ballon ,est pas négligeable !  
 

Message cité 1 fois
Message édité par jma64 le 03-11-2026 à 00:48:35

---------------
.  c'est tout
n°75520600
fajitasss
Oooh oui fouette moi !!!!
Posté le 03-11-2026 à 07:18:22  profilanswer
 

jma64 a écrit :

.
Le chauffage sur réseau de chaleur urbaine de Paris est efficace, et surtout dans ce genre de cas il n'y a presque plus d'entretien et les pb extérieurs sont vite résolus.
 
ECS aussi ?  car l'économie du ballon ,est pas négligeable !  
 


En théorie l urbain c est top une chaleur à tva 5.5, pas d entretien tu gères que le secondaire. En pratique en fonction du réseau le prix du R1/R2 peut c’vite devenir délirant surtout pour les petits consommateurs

n°75520659
JohnSmith
Executive vice president
Posté le 03-11-2026 à 07:52:41  profilanswer
 

Sherz a écrit :

C'est surtout au plus fort de l'hiver que c'est parlant parce que par temps frais comme en moment ça ne pose aucun soucis à la pac qui module et va trouver la bonne température pour tourner au régime mini pendant des heures.
 
Mais si tu as un réseau de chauffage récent je pense que tu peu tabler sur du 50° d'eau au plus froid de l'hiver.
 
Et ne pas oublié que la pac ne chauffe pas comme une chaudière qui fait des cycles de chauffe assez court plusieurs fois dans la journée, la pac elle va faire des cycles de plusieurs heures voir ne quasi jamais ce couper.  
 
Mais tester est une bonne idée  :)


J’ai 20 degré en bas et 22 en haut avec 35 degrés dans le circuit.
Par contre je vais attendre le froid oui pour un vrai vrai test  
 
Mais putain j’entends les tuyaux ça me soule  :mad:  
 
Vrai problème je pense si la PAC tourne h24 ce bruit léger de tuyaux.
 
À moins que ce soit plus silencieux ?  :gratgrat:

Message cité 1 fois
Message édité par JohnSmith le 03-11-2026 à 07:54:05
n°75520691
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 03-11-2026 à 08:09:14  profilanswer
 

JohnSmith a écrit :


J’ai 20 degré en bas et 22 en haut avec 35 degrés dans le circuit.
Par contre je vais attendre le froid oui pour un vrai vrai test

 

Mais putain j’entends les tuyaux ça me soule  :mad:

 

Vrai problème je pense si la PAC tourne h24 ce bruit léger de tuyaux.

 

À moins que ce soit plus silencieux ?  :gratgrat:


Non, si tes tuyaux chantent c'est un problème de conception du circuit. Il y a des emplacements qui pincent le flux de manière trop restrictive par rapport au débit envoyé, souvent ce sont les robinets 3/4 fermés qui font ça. Donc ou tu corriges les défauts du circuit, ou tu réduit le débit de ta pompe. Une vanne de pression différentielle peut aider en reprenant l'excès de pression de manière dynamique en fonction de l'ouverture des robinets, mais le réglage est "touchy".

n°75520861
JohnSmith
Executive vice president
Posté le 03-11-2026 à 09:03:53  profilanswer
 

Ouai mais avec 2 degré de trop en haut je ferme en haut en fait.  [:cerveau klem]

 

Genre les têtes thermostatiques sont à 5 en bas et à 2 ou 3 en haut.

Message cité 1 fois
Message édité par JohnSmith le 03-11-2026 à 09:04:12
mood
Publicité
Posté le 03-11-2026 à 09:03:53  profilanswer
 

n°75520881
Sherz
Posté le 03-11-2026 à 09:08:03  profilanswer
 

Il est possible que ton accélérateur pousse trop fort et ne s'adapte pas ça faisait ce genre de bruit dans les tuyaux sur ma chaudière bois.


Message édité par Sherz le 03-11-2026 à 09:08:43
n°75520914
JohnSmith
Executive vice president
Posté le 03-11-2026 à 09:14:17  profilanswer
 

Ok je vais déjà checker ça. C'est une misère les bruits de tuyaux la nuit quand t'es habitué au silence.

n°75521220
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 03-11-2026 à 10:19:19  profilanswer
 

JohnSmith a écrit :

Ouai mais avec 2 degré de trop en haut je ferme en haut en fait.  [:cerveau klem]  
 
Genre les têtes thermostatiques sont à 5 en bas et à 2 ou 3 en haut.


Là, j'avoue je ne comprends pas DU TOUT ton règlage... Une tête thermostatique, son point fort est d'être... Thermostatique, non? C'est de s'ouvrir toute seule quand la température est inférieure à la consigne, et se fermer quand la consigne est atteinte, tu règles une fois et n'y touches plus de l'hiver. C'est pas les anciennes vannes où ta seule influence est le débit d'eau chaude et où tu tâtonnais à coup de "un peu plus-un peu moins" pour espérer trouver une température satisfaisante.
 
Si on considère l'échelle habituelle d'un robinet thermostatique (merci Gemini):  

Citation :

• Position * ou flocon : Environ 6 °C à 7 °C (hors-gel, pour les pièces inoccupées ou l'hiver).
• Position 1 : Environ 12 °C à 15 °C (caves, escaliers, pièces de stockage).
• Position 2 : Environ 16 °C à 17 °C (chambres, mode nuit).
• Position 3 : Environ 19 °C à 20 °C (le réglage idéal et recommandé pour les pièces à vivre comme le salon).
• Position 4 : Environ 22 °C (chaleur plus importante, salle de bains temporaire).
• Position 5 : Environ 24 °C à 28 °C (ouverture maximale de la vanne, à éviter car source de surconsommation).


 
Ton réglage est "je veux 17°C et 20°C dans les pièces du haut, et 26°C dans les pièces du bas". C'est peut-être ton intention, mais ça me semble un rien à revoir. Ceci dit si tu n'obtiens pas ce résultat ton installation me semble déjà avoir un souci... Problème d'un équilibrage fait pour des vannes manuelles qui n'est plus adapté du tout à des vannes thermostatiques? C'est peut-être tes vannes de régulation (en pied de radiateur) qui font chanter tes tubes d'ailleurs... Faudrait vraiment que tu balades ton oreille près des tuyaux pour trouver d'où ça chante: ça peut être un coup de clé pour régler le problème ou... quelques centaines d'euro pour une vanne de pression différentielle ou un nouveau circulateur moins teigneux...
 
D'ailleurs, en passant, ton installation est thermostatée depuis le départ ou ça a été un changement? Si ça a été un changement il y a un by-pass (radiateur non-thermostaté qui reste ouvert tout le temps ou vanne de pression différentielle)?

n°75521244
JohnSmith
Executive vice president
Posté le 03-11-2026 à 10:22:58  profilanswer
 

Je m'exprime mal sorry.
J'ai sur chaque radiateur un réglage de 1 à 5 (j'ouvre ou je ferme plus ou moins donc ...)
Mais pas de vrai thermostat par radiateur.

 

Je vais trouver un chauffagiste pour m'éclairer sur l'existant je crois.

Message cité 1 fois
Message édité par JohnSmith le 03-11-2026 à 10:27:10
n°75521329
Sherz
Posté le 03-11-2026 à 10:34:20  profilanswer
 

C'est lui qui n'a pas compris, tu as des tête thermostatiques et tu n'as qu'un seul circuit de chauffage.

 

Du coup tu met 21 au thermostat central mais tu réduit à 2 ou 3 la tête dans la chambre pour avoir moins chaud ce qui est la fonction d'une tête thermostatique.

 

Au passage les températures associé au numéro sur les tête peuvent changer d'une marque à l'autre faut donc vérifier.

 

Perso 22 partout sauf chambre vers les 19.


Message édité par Sherz le 03-11-2026 à 10:35:02
n°75521352
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 03-11-2026 à 10:38:58  profilanswer
 

JohnSmith a écrit :

Je m'exprime mal sorry.  
J'ai sur chaque radiateur un réglage de 1 à 5 (j'ouvre ou je ferme plus ou moins donc ...)  
Mais pas de vrai thermostat par radiateur.  
 
Je devrais peut être commencer par à d'ailleurs ?  [:cerveau klem]


Ok, c'est beaucoup plus logique. Donc système à vannes classiques.
 
Ce qui fait que ça chuinte, c'est que ton circulateur (pompe, accélérateur, whatever...) pousse trop fort par rapport à ce que le réseau permet et produit donc ces sifflements au niveau des "pincements" du réseau. Les causes possibles:
- circulateur trop gros pour le réseau: changer le circulateur pour un modèle moins teigneux;
- équilibrage mal fait/trop restrictif: dans un réseau à vannes classique, pour éviter qu'un seul radiateur prenne toute l'eau chaude et court-circuite le reste de l'installation le chauffagiste doit faire un "équilibrage" de l'installation en ajustant avec la vanne sans bouton qui est au pied du radiateur le débit maximum que chaque radiateur a le droit de prélever sur le circuit. Si le débit total est trop restrictif, ça chuinte, il faut que le chauffagiste refasse l'équilibrage (c'est long, chiant, ça risque d'être cher),
- installation réglée trop restrictif: pareil qu'au dessus mais avec un utilisateur qui ferme trop tout ou partie de ses radiateurs, ce qui n'est pas ton cas vu que ceux du RdC sont ouverts à fond,
- plus rare, un pincement accidentel quelque part sur le réseau: tuyau qui a pris un mauvais coup et est partiellement écrasé, coude, soudure qui a bavé à l'intérieur (rarissime): là le chuintement vient TOUJOURS du même endroit, faut observer en détail ton réseau, tendre l'oreille et trouver le défaut.


Message édité par Killall-9 le 03-11-2026 à 10:43:50
n°75521376
JohnSmith
Executive vice president
Posté le 03-11-2026 à 10:44:31  profilanswer
 

ok merci beaucoup.
Il me faut un pro là je vais trouver ça pour déjà assainir avec ma chaudière actuelle.

 

Ensuite je vais faire des mesures de temperature de radiateur pour maintenir mes 20 degrés par -5 dehors
Espérons que j'ai une fenêtre de test pour voir si mon réseau tient 35° ou plutot 55° ...

 

Puis je ferai le dimensionnement PAC avec ces vraies données.
Ce qui est flippant c'est qu'avec l'IA et tous les historiques de gaz j'arrive pour le moment à des chiffres différents des installateurs.
Je vous partagerais l'étude thermique by GPT  

 

Je suis plutôt à 6 / 8kw alors que j'ai des devis pour une PAC à 11kw


Message édité par JohnSmith le 03-11-2026 à 10:51:18
n°75521416
Sherz
Posté le 03-11-2026 à 10:53:09  profilanswer
 

Attends après on te parle de la temporisation différente des vannes thermostatique suivant leur fabrication/corps interne...  :O

 

Bon après tu as de la fonte il me semble donc le mieux c'est vannes thermostatique à gaz avec tempo de 20 minutes, genre la rolls c'est les heimeier.  :)

 

La temporisation c'est en gros le temps que met la vanne à ressentir la température ambiante, ça va plus ou moins vite suivant le fluide/gaz à l'intérieur.

 

D'ailleurs ça se règle aussi sur les pac suivant ton réseau de chauffage entre 10 et 40 minutes de mémoire le max étant le plancher chauffant qui est donc long à mettre en température.


Message édité par Sherz le 03-11-2026 à 10:57:27
n°75521432
HJ
Posté le 03-11-2026 à 10:56:00  profilanswer
 

Un réglage qui peut-être simple: si le circulateur a plusieurs vitesses réglables (via une molette ou autre), tenter de la réduire pour voir si cela atténue le bruit.

n°75521504
_Makaveli_
Posté le 03-11-2026 à 11:07:28  profilanswer
 

Pour le bruit je n'ai que un ou deux radiateurs qui en font (les longs radiateurs en acier).  
 
J'ai pas encore trouvé de réglage. Même via le T ça fait un peu de bruit.....


---------------
Humanity is overrated
n°75521553
haohan
Posté le 03-11-2026 à 11:14:47  profilanswer
 

Pour le bruit, ne faut-il pas faire une petite purge sur chaque radiateur également ?
 
J'ai fait la purge de tout mon circuit et j'ai été étonné de la quantité d'air présente dans certains radiateurs. Depuis, je trouve que c'est plus silencieux.


---------------
Mieux vaut rater un baiser que l'inverse.
n°75521557
toutsec
Posté le 03-11-2026 à 11:15:30  profilanswer
 

Rappel: les robinets thermostatiques ne sont pas des 'thermostats'. Ce sont des limitateurs de puissance des radiateurs.


---------------
Premier Mondial sur Boinc! merci HFR :D
n°75521560
queen4ever
Zappatiste
Posté le 03-11-2026 à 11:15:51  profilanswer
 

Les vannes thermostatiques peuvent faire du bruit (vibration) entre ouvert et fermé complétement, également.
 
Est ce un bruit de radiateur, de vanne, ou de tuyauterie ?

n°75521613
_Makaveli_
Posté le 03-11-2026 à 11:21:01  profilanswer
 

queen4ever a écrit :

Les vannes thermostatiques peuvent faire du bruit (vibration) entre ouvert et fermé complétement, également.
 
Est ce un bruit de radiateur, de vanne, ou de tuyauterie ?


 
C'est pas évident à distinguer !  
 
Ce que j'ai constater, c'est que plus j'ai de robinet ouvert, plus j'ai du bruit sur les radiateurs près de la PAC.  
 
Mon circulateur a une option de pression différentielle faudra que je teste.
 
De ce que j'ai lu en ligne, de toute façon après la solution c'est de jouer sur le T de réglage.


---------------
Humanity is overrated
n°75521737
JohnSmith
Executive vice president
Posté le 03-11-2026 à 11:41:53  profilanswer
 

Pour moi c'est un bruit de tuyau.
C'est pas un radiateur qui couine j'ai purgé 50 fois ce genre de trucs.

 

C'est un bruit sourd léger et constant dans les murs.
Genre comme dans un hôtel miteux ou t'entends la flotte :o

 

Ou alors c'est carrément la chaudière qu'on entend à travers les tuyaux ? je sais pas
La chaudière est à l'opposé de la baraque.
Et j'ai pas plus de bruit juste au dessus.

 

Pour moi c'est vraiment les tuyaux


Message édité par JohnSmith le 03-11-2026 à 11:43:46
n°75521860
Sherz
Posté le 03-11-2026 à 12:07:40  profilanswer
 

C'est possiblement des vibrations induite par l'accélérateur,

 

Normalement l'accélérateur est commandé par la chaudière et c'est elle qui régule le débit si l'installation est  récente.

 

Soit c'est pas le cas et l'accélérateur tourne à vitesse constante ce qui engendre ces vibrations par moments.

 

L'accélérateur peut ce règler directement si il a l'option/bouton dessus.

 

Mais même comme ça j'avais le cas chez moi c'était quasi impossible à faire disparaître.

 

Sachant que le débit doit être d'une certaine valeur pour que le retour d'eau ne soit ni trop froid ni trop chaud au retour dans la chaudière pour la faire condenser par exemple suivant les marques.


Message édité par Sherz le 03-11-2026 à 12:09:24
n°75521874
queen4ever
Zappatiste
Posté le 03-11-2026 à 12:11:08  profilanswer
 

Selon la chaudière tu peux avoir 2 ou 3 positions sur le circulateur, ou alors la possibilité de régler un pourcentage dans le menu installateur.

n°75523606
Azkron
Rat Racer n°32897852145
Posté le 03-11-2026 à 18:31:28  profilanswer
 

Bonjour à tous,
 
Une bouteille à la mer ... quelqu'un aurait il idée de la référence de cette télécommande filaire ?
C'est pour une PAC gainable (unité extérieure Fujitsu General AOH36LMBWL) dont la sonde de température semble déconner ... (16 demandé soit le minimum paramétrable, 20+ obtenu).
Le truc a environ 20 ans donc c'est de la quasi préhistoire.
Il y a whatmilles télécommandes "qui y ressemblent mais pas totalement" et j'imagine qu'elles ne sont pas compatibles entre elles ...
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/567267
 
Merci  :jap:  

n°75523666
Dilat Lara​th
From the rubble to the Ritz
Posté le 03-11-2026 à 18:45:07  profilanswer
 

On trouve presque la même chose avec la référence UTY-RNNYM, le layout semble identique avec deux boutons en plus.
Perso je tenterai :o


---------------
C'est trafiqué, ils rajoutent du crousti
n°75523703
Azkron
Rat Racer n°32897852145
Posté le 03-11-2026 à 18:55:21  profilanswer
 

Oui, c'est bien le problème ... presque la même chose mais pas totalement.
Généralement, les 2 boutons supplémentaires sont pour le balayage du flux d'air ... donc hors sujet pour du gainable.

n°75523926
tails38
Posté le 03-11-2026 à 19:58:40  profilanswer
 

J’ai déjà vu des télécommandes toutes option qui fonctionnait sur du basique

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  868  869  870  871  872  873
Page Suivante

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Avis au medecins : Post Op des dents de sagesse + alcool !Redirection apres post de message. - ADMIN
Information pour charger des accus !!! c ou que je post ???Post fermé -> Retour de mission
Votre premier post sur le forum,Pression d'un fluide exercée et pompe à air
FIA WEC • 6h de Barcelone 18/10/26 •To finish first, first...FinishLe Jeu du Dico : en attente de renaissance
(TOPIC UNIK) Musique : Post-rock 
Plus de sujets relatifs à : Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)