n°16687540
sarcoidose
Posté le 10-11-2008 à 09:44:59  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
excusez moi il faut lire 11kw x 24 heures x 0.08 = 21 euros/jour :(

mood
Publicité
Posté le 10-11-2008 à 09:44:59  profilanswer
 

n°16687665
dickos
Posté le 10-11-2008 à 10:19:38  profilanswer
 

je projette l'installation d'une Pac Air/Air dans ma maison (année 1834), rénovée, isolée à 90%, superficie de 220m² environ, située dans le Nord-Est (donc T° assez basse en hiver).  
J'ai fait établir des devis (bien que novis, les prix allaient de 25000 Euros à 28600 Euros, avec pose gratuite pour certains, matériel Daikin ou Hitachi ou Mitsubishi), j'ai donc rejeté ces commandes beaucoup trop chéres.  
Le dernier devis vient de Climdiscount qui me paraît beaucoup plus justifié, avec pose comprise, garantie sur pièces 3 ans et 5 ans sur compresseurs.  
Le voici :  
- Climatiseur U.E. Multi5 réversible inverter : 2 X 5MXS90E  
- Unité intérieure console basse (Sam-Cuisine : 4,5m X 14m ~ 60 m², hauteur 2,40m) : 2 X FTXS35G
- Unité intérieure console haute (Salon/entrée : 6,5m X 7m ~ 45m², hauteur 2,40m) : 1 X FTXS35G
- Unités intérieures murales (Chbs/Bx/couloir : 20m² max  par pièce) : 7 X FTXS20G  
Le devis s'élève à 19700 Euros. Sachant que la pose sera complexe et délicate, car maison ancienne entièrement rénovée, avec des demi-étages.
Est-ce correct ?  
Cette société fait installer le matériel par des partenaires frigoristes de la région qui ont déjà effectué ce type de chantier en Moselle et Meuthe-et -Moselle.  
D'avance merci .

n°16687926
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 10-11-2008 à 11:12:44  profilanswer
 

sarcoidose a écrit :

rebonjour à tous.Plus je lis , plus je me demande si je vais reellement mettre une pac air/eau.La puissance est estiméé à 11 kw.Or 11kw x 0.08 = 21 euros de consommation par jour d 'electricité.Est ce possible ?

Tu confondrais pas puissance absorbée (consommée) et puissance restituée ???


---------------
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
n°16687938
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 10-11-2008 à 11:15:05  profilanswer
 

dickos a écrit :

Cette société fait installer le matériel par des partenaires frigoristes de la région qui ont déjà effectué ce type de chantier en Moselle et Meuthe-et -Moselle.

Essaie de te mettre en relation directement avec ces "partenaires frigoristes" ... Tu n'as aucun intérêt à engraisser un intermédiaire qui ne fera ni la pause ni l'entretien.

Message cité 2 fois
Message édité par Deadlock le 10-11-2008 à 11:27:12

---------------
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
n°16688006
pasconst
Posté le 10-11-2008 à 11:26:21  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

Tu confondrais pas puissance absorbée (consommée) et puissance restituée ???


 
sur 1 mois=630 euros :whistle:

Message cité 1 fois
Message édité par pasconst le 10-11-2008 à 11:27:43
n°16688128
johann76
Posté le 10-11-2008 à 11:43:45  profilanswer
 

dickos a écrit :

je projette l'installation d'une Pac Air/Air dans ma maison (année 1834), rénovée, isolée à 90%, superficie de 220m² environ, située dans le Nord-Est (donc T° assez basse en hiver).  
J'ai fait établir des devis (bien que novis, les prix allaient de 25000 Euros à 28600 Euros, avec pose gratuite pour certains, matériel Daikin ou Hitachi ou Mitsubishi), j'ai donc rejeté ces commandes beaucoup trop chéres.  
Le dernier devis vient de Climdiscount qui me paraît beaucoup plus justifié, avec pose comprise, garantie sur pièces 3 ans et 5 ans sur compresseurs.  
Le voici :  
- Climatiseur U.E. Multi5 réversible inverter : 2 X 5MXS90E  
- Unité intérieure console basse (Sam-Cuisine : 4,5m X 14m ~ 60 m², hauteur 2,40m) : 2 X FTXS35G
- Unité intérieure console haute (Salon/entrée : 6,5m X 7m ~ 45m², hauteur 2,40m) : 1 X FTXS35G
- Unités intérieures murales (Chbs/Bx/couloir : 20m² max  par pièce) : 7 X FTXS20G  
Le devis s'élève à 19700 Euros. Sachant que la pose sera complexe et délicate, car maison ancienne entièrement rénovée, avec des demi-étages.
Est-ce correct ?  
Cette société fait installer le matériel par des partenaires frigoristes de la région qui ont déjà effectué ce type de chantier en Moselle et Meuthe-et -Moselle.  
D'avance merci .


 
salut apres rien ne t empèche de lui faire une proposition  ;) quelque chose comme 18000€ par contre des consoles basse sous la reference ftxs ca n existe pas  :sweat:  

n°16688429
sikung
Posté le 10-11-2008 à 12:18:41  profilanswer
 

pasconst a écrit :


 
sur 1 mois=630 euros :whistle:


Tu n'a pas compris la dif entre consommée/restituée.
11kw sont les restituée, toi tu va payé les consommée.
En gros 3.3kw x 0.08 x 12(heures) x 30 j x 6 mois = 570€ calcul à titre d'exemple
exemple de calcul de conso aléatoire, il faut prendre les bonnes valeurs edf, conso de la pac, ex...


---------------
Le difficile, ce n'est pas d'obtenir ce que l'on désire, mais d'aimer ce que l'on a obtenu.
n°16688564
pasconst
Posté le 10-11-2008 à 12:33:11  profilanswer
 

sikung a écrit :


Tu n'a pas compris la dif entre consommée/restituée.
11kw sont les restituée, toi tu va payé les consommée.
En gros 3.3kw x 0.08 x 12(heures) x 30 j x 6 mois = 570€ calcul à titre d'exemple
exemple de calcul de conso aléatoire, il faut prendre les bonnes valeurs edf, conso de la pac, ex...


si,j'avais bien compris ;)  
 
 

n°16688845
gpone
Posté le 10-11-2008 à 13:06:41  profilanswer
 

sarcoidose a écrit :

rebonjour à tous.Plus je lis , plus je me demande si je vais reellement mettre une pac air/eau.La puissance est estiméé à 11 kw.Or 11kw x 0.08 = 21 euros de consommation par jour d 'electricité.Est ce possible ?


tu a oubliés le cop  ! tes 21euro tu peut les divisé par 3 ou 4 suivant la performance de la pac !


Message édité par gpone le 10-11-2008 à 13:08:17
n°16688914
dickos
Posté le 10-11-2008 à 13:14:00  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

Essaie de te mettre en relation directement avec ces "partenaires frigoristes" ... Tu n'as aucun intérêt à engraisser un intermédiaire qui ne fera ni la pause ni l'entretien.


Bonjour,
le Pb est que je ne connais les partenaires. De plus, ils seraient full jusque fin d'année. Des installateurs du dep. 89 viendraient faire le boulot.

mood
Publicité
Posté le 10-11-2008 à 13:14:00  profilanswer
 

n°16688925
dickos
Posté le 10-11-2008 à 13:15:48  profilanswer
 

johann76 a écrit :


 
salut apres rien ne t empèche de lui faire une proposition  ;) quelque chose comme 18000€ par contre des consoles basse sous la reference ftxs ca n existe pas  :sweat:  


 
Effectivement, je viens de lui faire la remarque. Existe en ref. FVXS35F
J'attends sa réponse.
Merci

n°16689974
sarcoidose
Posté le 10-11-2008 à 15:32:00  profilanswer
 

Citation :

tu a oubliés le cop  ! tes 21euro tu peut les divisé par 3 ou 4 suivant la performance de la pac !


merci ça me rassure un peu.
quelqu' un peut il me dire à combien s éleve en moyenne la consommation edf d ' une pac  .

n°16690170
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 10-11-2008 à 16:02:00  profilanswer
 

sarcoidose a écrit :

quelqu' un peut il me dire à combien s éleve en moyenne la consommation edf d ' une pac  .

Entre 1,2 et 12342 ? Sérieusement ... comment veux tu avoir une moyenne alors que toute les installations sont différentes, dépendent de la Tp° de consigne, de l'isolation, ...


Message édité par Deadlock le 10-11-2008 à 16:02:12

---------------
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
n°16690291
gars62
Posté le 10-11-2008 à 16:17:02  profilanswer
 

Ma chaudière fioul  de 11 ans va me lacher.Dépannee recemment, elle
vit ses dernières heures. J' ai décidé de me chauffer par pompe à chaleur.Ma surface à chauffer est de 150 m²(105 pour le bas et 45 pour le haut); Maison bien isolee.4 solutions me sont proposees.-pompe à chaleur airpac Ophely 484 15.1 kw sans relève de chaudière + 1 ballon ecs electrique.- PAC aipac ophely 484 15.1 kw avec remplacement chaudière fioul bas de gamme avec ballon ecs intégrée.-pac daikin altherma 16 kw avec remplacement chaudière bas de gamme.Et enfin PAC ajtech zouran100 mono haute température 12kw + ballon 260L chauffé par la PAC.
Pour l' instant, je ne mets pas le prix en critére de choix.Je voudrais avoir le ou les avis de vrais connaisseurs.(utilisateurs ou monteurs) pour que je puisse me décider avec le moins de doute possible.Les chauffagistes me déconseille le ballon avec la PAC mais pas les spécialistes en pac.(peut-etre seulement en basse température?)

n°16690330
sarcoidose
Posté le 10-11-2008 à 16:23:55  profilanswer
 

merci Deadlock .comme je l' ai dit precedemment,je pense installer une viessmann 300 ( cop 4.7 ) en releve de ma chaudiere à gaz de ville , 125 m2 de surface habitable .Actuellement je paye environ  
 - 1200 euros de gaz/annéé  
 - 560 euros d  'edf / annéé.  
 

Citation :

Entre 1,2 et 12342 ? Sérieusement ... comment veux tu avoir une moyenne alors que toute les installations sont différentes, dépendent de la Tp° de consigne, de l'isolation, .


 
je souhaite simplement à savoir si les économies réalisés sur le gaz( 1200 euros de gaz/annéé ) ne seront pas englouties par une hausse de la facture edf.
 
merci d ' avance

n°16690998
torien
Posté le 10-11-2008 à 17:39:36  profilanswer
 

Amis utilisateurs de UI hitachi rak-18 .. rak-50,
quand le voyant vert de nettoyage filtre est allumé,
après nettoyage des filtres,  
pour eteindre ce voyant, il faut :
eteindre la PAC,
appuyer sur le bouton bleu (orientation des pales)  
re allumer la pac .
 
 
Un grand merci à la doc (dans laquelle ce n'est pas marqué) et au sav d'hitachi qui n'a meme pas repondu.
 
Pour un matériel de ce prix la, il pourrait au moins fournir des informations correctes au lieu de laisser les utilisateurs se débrouiller seuls.
 
 

n°16691427
sikung
Posté le 10-11-2008 à 18:26:13  profilanswer
 

sarcoidose a écrit :

merci Deadlock .comme je l' ai dit precedemment,je pense installer une viessmann 300 ( cop 4.7 ) en releve de ma chaudiere à gaz de ville , 125 m2 de surface habitable .Actuellement je paye environ  
 - 1200 euros de gaz/annéé  
 - 560 euros d  'edf / annéé.  
 

Citation :

Entre 1,2 et 12342 ? Sérieusement ... comment veux tu avoir une moyenne alors que toute les installations sont différentes, dépendent de la Tp° de consigne, de l'isolation, .


 
je souhaite simplement à savoir si les économies réalisés sur le gaz( 1200 euros de gaz/annéé ) ne seront pas englouties par une hausse de la facture edf.
 
merci d ' avance


Pourrais tu me donner la ref. de la pac, car un cop de 4.7 m'impressionne (si air/eau), seul les eau/eau font de 4.5 à 5.
Attention les cop à +7° souvent il reste rien à -7° ou cop avec de l'eau à 35° à voir avec de l'eau à 55°.
En moyenne entre 600 et 700€ pour le chauffage avec ECS.
Viessmann reste une pac chére tout dépend du prix tu pourrais passer sur stibel ou dimplex qui sont eux trés performant mais surtout depuis longtemps.


---------------
Le difficile, ce n'est pas d'obtenir ce que l'on désire, mais d'aimer ce que l'on a obtenu.
n°16691660
phyllo
scopus inornatus
Posté le 10-11-2008 à 18:48:35  profilanswer
 

Bonjour à tous,
 
Je n'ai pas lu tout le topic mais une brève recherche ne m'a pas permis de trouver des liens qui seraient une bonne introduction au concept de PAC (vs autres solutions).
 
Je réamménage une barraque (pour y habiter) à partir de dans deux mois et je me dirige doucetement vers une PAC mais sans y connaître grand chose excepté une bonne réputation.
 
Merci...

n°16691956
diabolo01
Posté le 10-11-2008 à 19:22:15  profilanswer
 

torien a écrit :

Amis utilisateurs de UI hitachi rak-18 .. rak-50,
quand le voyant vert de nettoyage filtre est allumé,
après nettoyage des filtres,  
pour eteindre ce voyant, il faut :
eteindre la PAC,
appuyer sur le bouton bleu (orientation des pales)  
re allumer la pac .
 
 
Un grand merci à la doc (dans laquelle ce n'est pas marqué) et au sav d'hitachi qui n'a meme pas repondu.
 
Pour un matériel de ce prix la, il pourrait au moins fournir des informations correctes au lieu de laisser les utilisateurs se débrouiller seuls.
 
 


je te remercie de m'avoir informé qu'il y avait un voyant quand les filtres étaient sales,j'ai aussi du HITACHI et la notice n'est pas très explicite
pour une grande marque comme ça c'est pas terrible,
ça fait 15 jours que je suis équipé pour l'instant ça marche bien

n°16692172
sarcoidose
Posté le 10-11-2008 à 19:51:22  profilanswer
 

sikung. voici le lien pour la pac viessmann:
 
http://www.viessmann.fr/fr/product [...] 00-A.html.
 

Citation :

En moyenne entre 600 et 700€ pour le chauffage avec ECS.


 c 'est sans ballon chaude car je garde ma chaudiere au gaz et je continuerai à produire l' eau chaude avec celle ci donc je peux encore deduire dans l' estimation quelques euros par rapport au chiffre que tu avances ( 600 à 700 euros )

n°16692496
sikung
Posté le 10-11-2008 à 20:36:23  profilanswer
 

sarcoidose a écrit :

sikung. voici le lien pour la pac viessmann:
 
http://www.viessmann.fr/fr/product [...] 00-A.html.
 

Citation :

En moyenne entre 600 et 700€ pour le chauffage avec ECS.


 c 'est sans ballon chaude car je garde ma chaudiere au gaz et je continuerai à produire l' eau chaude avec celle ci donc je peux encore deduire dans l' estimation quelques euros par rapport au chiffre que tu avances ( 600 à 700 euros )


Les chiffres viennent d'utilisateur avec bien sur une superficie entre 110 et 130 m2, mais des utilisation differente.
Pour la pac je connais le modéle c'est produit de bonne qualité, je l'aprécis avec gaines en version d'interieur. Mais en chauffage seul max 55° si région froide, sinon les appoints deviennent gourmand.


---------------
Le difficile, ce n'est pas d'obtenir ce que l'on désire, mais d'aimer ce que l'on a obtenu.
n°16693555
torien
Posté le 10-11-2008 à 22:47:33  profilanswer
 

diabolo01 a écrit :


je te remercie de m'avoir informé qu'il y avait un voyant quand les filtres étaient sales,j'ai aussi du HITACHI et la notice n'est pas très explicite
pour une grande marque comme ça c'est pas terrible,
ça fait 15 jours que je suis équipé pour l'instant ça marche bien


 
Quels sont tes modeles ?
As tu une telecommande ?
un programmateur 7 jours ?

n°16694628
infoclim
Posté le 11-11-2008 à 01:24:50  profilanswer
 

eureko a écrit :


 
 
 
Bonsoir pipouille !
je ne sais pas quand j'aurais le temps de revenir sur le forum alors aujourd'hui j'en profite.
Ton habitation future va répondre à des normes qui sans cesse évoluent pour la rendre énergétiquement passive :  
concept de l'éconologie emprunt de réel bon sens : avant de consommer comment déjà faire pour moins consommer.
140 m2 avec un plafond standardisé à 2,50m construite en 2009 : tu devrais ne pas dépasser les 10kw nécessaires
pour la chauffer. On te propose 9,5kw : très bien... Mais attention au piège :
9,5kw à +7° extérieur ou à -7°?
S'il s'agit de -7° alors les quelques jours ( ou plutôt nuits où il te manquera quelques watts, la résistance additionnelle
qui doit être présente dans ta PAC ( 3 kw mini ) va largement suffire en plus des kw produits par la PAC pour couvrir  
tes besoins.
S'il s'agit de +7° oublies! c'est trop court même sur du plancher chauffant, cela te donnera une équivalence à -7°
d'environ 6,5kw pour 140m2.
La mitsubishi, sil'on parle bien d'un modèle ZUBADAN, va elle t'assurer les mêmes kw produits que ce soit à +7, 0, -7 ou -10°
la sanyo 'moins bruyante' que la mitsubishi : peut être je ne sais pas...
la sanyo 'plus performante' que la mitsubishi : là clairement non!
Est-elle inverter au moins cette pompe sanyo ( je me renseigne après ce post )
 
pour toi pipouille il existe de très bons produits Mitsubishi, daikin, et plein plein d'autres dont sanyo fait peut être partie mais je ne
maitrise pas cette marque en air / eau.
 


Je ne comprends pas, tu dis toi même que tu ne maitrise pas cette marque en air/eau, et tu ose affirmer que la Mitsubisho est plus performante, qu'en sais tu?
Ce que je sais , c'est que Sanyo a une pompe monobloc au C02, et si c'est de celle là dont on parle, alors je penses que c'est la sanyo la plus performante.

n°16695333
diabolo01
Posté le 11-11-2008 à 09:19:20  profilanswer
 

torien a écrit :


 
Quels sont tes modeles ?
As tu une telecommande ?
un programmateur 7 jours ?


 
bonjour ;
les U.I. des RAK 18 et une 25
j'ai des  des programmateurs journaliers pour chacune des U.I.
l'U.E. est une RAM 90QH5
les U.I font quand mème pas de bruit si on veux avoir chaud l'U.E.fait pas mal de bruit aussi, attention a bien la placer pour ne pas avoir d'ennui avec les voisins
les U.I brassent beaucoup d'air il ne faut pas craindre, et surtout bien les placer pour eviter d'avoir de l'air soit à table, au lit ,ou sur un canapé
bonne journée à tous

n°16695579
diabolo01
Posté le 11-11-2008 à 10:30:06  profilanswer
 

diabolo01 a écrit :


 
bonjour ;
les U.I. des RAK 18 et une 25
j'ai des  des programmateurs journaliers pour chacune des U.I.
l'U.E. est une RAM 90QH5
les U.I font quand mème pas de bruit si on veux avoir chaud l'U.E.fait pas mal de bruit aussi, attention a bien la placer pour ne pas avoir d'ennui avec les voisins
les U.I brassent beaucoup d'air il ne faut pas craindre, et surtout bien les placer pour eviter d'avoir de l'air soit à table, au lit ,ou sur un canapé
bonne journée à tous


 
il fut lire (les U.I. font quand mème pas mal de bruit si on veux avoir chaud) excusez l'erreur  :jap:

n°16695612
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 11-11-2008 à 10:36:49  profilanswer
 

diabolo01 a écrit :

il fut lire (les U.I. font quand mème pas mal de bruit si on veux avoir chaud) excusez l'erreur  :jap:

Tu peux utiliser les boutons http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/edit.gif et/ou http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/edit-in.gif pour éditer un message ;)


---------------
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
n°16703704
davetcoco
Posté le 12-11-2008 à 08:19:41  profilanswer
 

gpone a écrit :


 
pas de chance sa ressemble a une panne a la c..
bon courage et tien nous informer sa peut étre utile un jour pour l'un de nous autre ! :(  


 
 
Bonjour, juste pour te dire que c'était vraiment une panne a la c...! Il manquait bien effectivement du gaz !! Un réparateur de LG est venu de suite faire les controls et avec sa "machine" plus sophistiqué il a vu que tout était normal mais qu'il manquait un peu de gaz!!! Voila, du coup tout refonctionne a merveille et cela me rassure!!!! Pour l'instant je dis merci au service après vente car être dépanné un 1er novembre, là je  me dit vive les petits artisans!!!! A titre d'info: ma conso journalière est de 18kwh par jour en ce moment..........
Merci, bonne journée
 

n°16703970
sikung
Posté le 12-11-2008 à 09:40:51  profilanswer
 

davetcoco a écrit :


 
 
Bonjour, juste pour te dire que c'était vraiment une panne a la c...! Il manquait bien effectivement du gaz !! Un réparateur de LG est venu de suite faire les controls et avec sa "machine" plus sophistiqué il a vu que tout était normal mais qu'il manquait un peu de gaz!!! Voila, du coup tout refonctionne a merveille et cela me rassure!!!! Pour l'instant je dis merci au service après vente car être dépanné un 1er novembre, là je  me dit vive les petits artisans!!!! A titre d'info: ma conso journalière est de 18kwh par jour en ce moment..........
Merci, bonne journée
 


Bonjour un manque de gaz n'est pas une panne à la "con", cela reste à la base du fonctionnement de ta pac.
Enfin plus de peur que de mal, l'hiver peut enfin commencer.


---------------
Le difficile, ce n'est pas d'obtenir ce que l'on désire, mais d'aimer ce que l'on a obtenu.
n°16707942
davetcoco
Posté le 12-11-2008 à 16:55:11  profilanswer
 

sikung a écrit :


Bonjour un manque de gaz n'est pas une panne à la "con", cela reste à la base du fonctionnement de ta pac.
Enfin plus de peur que de mal, l'hiver peut enfin commencer.


 
 
oui c'est vrais que j'ai eu très peur!!!! Mais ça reste quand même une panne a la c... car c'est suite aux manipulations de cette été (pour le réglage de la clim) que le gaz a du s'échapper et depuis ça ne marchait plus comme l'année dernière!!!! Mais bon, comme tu dis, ça fait partie du bon fonctionnement de la PAC  et heureusement tout est rentré dans l'ordre!!!! Bon hiver.... :whistle:  :whistle:  :hello:  
 
 

n°16707955
mathieu3
Posté le 12-11-2008 à 16:56:16  profilanswer
 

gars62 a écrit :

Ma chaudière fioul  de 11 ans va me lacher.Dépannee recemment, elle
vit ses dernières heures. J' ai décidé de me chauffer par pompe à chaleur.Ma surface à chauffer est de 150 m²(105 pour le bas et 45 pour le haut); Maison bien isolee.4 solutions me sont proposees.-pompe à chaleur airpac Ophely 484 15.1 kw sans relève de chaudière + 1 ballon ecs electrique.- PAC aipac ophely 484 15.1 kw avec remplacement chaudière fioul bas de gamme avec ballon ecs intégrée.-pac daikin altherma 16 kw avec remplacement chaudière bas de gamme.Et enfin PAC ajtech zouran100 mono haute température 12kw + ballon 260L chauffé par la PAC.
Pour l' instant, je ne mets pas le prix en critére de choix.Je voudrais avoir le ou les avis de vrais connaisseurs.(utilisateurs ou monteurs) pour que je puisse me décider avec le moins de doute possible.Les chauffagistes me déconseille le ballon avec la PAC mais pas les spécialistes en pac.(peut-etre seulement en basse température?)


 
 
Bonjour,
 
Le plus important en premier lieu c'est de connaître ta consommation de fuel annuelle , celle-ci permettra avec le rendement de ta chaudière d'avoir une idée de la dépense calorifique qui te permet de chauffer . Aprés il sera plus simple de déterminer une pac , attention la mitsubishi ZUBADAN 2 associée avec un module AJTECH délivre sous certaines conditions de l'eau à 60°c.
 :jap:


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
n°16708391
johann76
Posté le 12-11-2008 à 17:31:26  profilanswer
 

davetcoco a écrit :


 
 
oui c'est vrais que j'ai eu très peur!!!! Mais ça reste quand même une panne a la c... car c'est suite aux manipulations de cette été (pour le réglage de la clim) que le gaz a du s'échapper et depuis ça ne marchait plus comme l'année dernière!!!! Mais bon, comme tu dis, ça fait partie du bon fonctionnement de la PAC  et heureusement tout est rentré dans l'ordre!!!! Bon hiver.... :whistle:  :whistle:  :hello:  
 
 


 
 
salut j ais u ce meme problème et a parament c est assez frequent apres une première mise en route  :)

Message cité 1 fois
Message édité par johann76 le 12-11-2008 à 17:42:50

---------------
Photo de mon installe daikin air/air sur multisplit et console basse sur ce lien http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t16717909
n°16709552
sikung
Posté le 12-11-2008 à 19:26:54  profilanswer
 

mathieu3 a écrit :


 
 
Bonjour,
 
Le plus important en premier lieu c'est de connaître ta consommation de fuel annuelle , celle-ci permettra avec le rendement de ta chaudière d'avoir une idée de la dépense calorifique qui te permet de chauffer . Aprés il sera plus simple de déterminer une pac , attention la mitsubishi ZUBADAN 2 associée avec un module AJTECH délivre sous certaines conditions de l'eau à 60°c.
 :jap:


Pour la Zubadan 2  il s'agit de l'ECODAN "PACKAGE" ou "SPLIT".
J'ai les doc si ça peut servir. Bonne solution pour une pac avec ECS, mais c'st pas une HT car max 60° en Package et 58° en Split.
Les 60° sont garantie jusqu'a -5°ext sans appoint, et 48° à -15°ext toujours sans appoint.


---------------
Le difficile, ce n'est pas d'obtenir ce que l'on désire, mais d'aimer ce que l'on a obtenu.
n°16710224
torien
Posté le 12-11-2008 à 20:38:11  profilanswer
 

johann76 a écrit :


 
 
salut j ais u ce meme problème et a parament c est assez frequent apres une première mise en route  :)


 
 
Bonjour,
Et quels sont les symptomes ?
merci

n°16713065
rigmarole
Posté le 13-11-2008 à 00:46:40  profilanswer
 

Bonsoir à tous et ravi de retrouver le forum et de relire les habitués (gpone, mathieu3, deadlock,....) après quelques mois d'absence...
ma pac tourne depuis 1 an et est venue l'heure de la visite de maintenance.
 
 La société qui a fait l'installation me propose un contrat de 5 ans "pièces+main d'oeuvre+déplacement" pour le contrat d'entretien de deux groupes Daikin 3MXS52 avec 4 splits FTXS20 et 2 splits FTXG25 pour un montant annuel de 275€ TTC/an.
Les opérations de maintenance décrites dans le contrat se limitent à de la "vérification,contrôle et nettoyage des UI et UE". Il est prévu une détection des fuites de charge frigo et recharge si besoin.
 
j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur le tarif et les prestations qui sont proposées.sachant qu'il me semble qu'avec du matériel Daikin, la société ne prend pas trop de risque (garantie 3 ans pièces et 5 ans UE du fabricant)
 
Cependant, je me souviens avoir lu sur le forum que pour bénéficier des garanties constructeurs, il faut pouvoir justifier d'un contrat d'entretien avec un centre agréé Daikin; est-ce vrai?
Bon, même si je suis décidé à faire contrôler l'installation régulièrement (faut-il une visite annuelle ou 2 fois /an?), je trouve la note un peu salée. alors qu'est-ce qui devrait apparaître dans un contrat d'entretien et que faut-il vérifier et contrôler dans l'installation?

n°16713686
gpone
Posté le 13-11-2008 à 06:39:14  profilanswer
 

perso je n'est pas ce type de contrat d'entretien mon installateur ne ma absolument pas incités a en prendre 1 , il ma juste conseillé une visite tout les 3 ou 4 ans !

n°16713691
gpone
Posté le 13-11-2008 à 06:41:25  profilanswer
 

davetcoco a écrit :


 
 
oui c'est vrais que j'ai eu très peur!!!! Mais ça reste quand même une panne a la c... car c'est suite aux manipulations de cette été (pour le réglage de la clim) que le gaz a du s'échapper et depuis ça ne marchait plus comme l'année dernière!!!! Mais bon, comme tu dis, ça fait partie du bon fonctionnement de la PAC  et heureusement tout est rentré dans l'ordre!!!! Bon hiver.... :whistle:  :whistle:  :hello:  
 
 


 
pour quel raison avait il du faire une manip ?  avais tu rajouté une unité ?  :)

n°16713806
davetcoco
Posté le 13-11-2008 à 08:08:48  profilanswer
 

gpone a écrit :


 
pour quel raison avait il du faire une manip ?  avais tu rajouté une unité ?  :)


 
 
En faite lorsque j'ai essayé mes UI en mode clim, il y en a une qui s'est mise a faire de la glace!!!!! Il apparaissait plein de givre sous les ailettes.....  :ouch: , j'ai vraiment pris peur encore une fois!!! puis mon installateur est venu de suite (comme toujours et heureusement!) et m'a dit que c'était une histoire de fil inversé :whistle:  :whistle:  je vous avoue que je n'ai pas tous compris, mais bon après une journée de manipe, il a pu résoudre le problème!!! Ensuite plus servie de la PAC jusqu'à que je rallume le chauffage et là j'ai eu une coupure de mon UE lorsque j'allumais mes 4 UI branchés dessus, il se mettait en sécurité et le disjoncteur sautait!!!! Du coup, j'ai encore fait revenir mon installateur, et là il m'a dit que c'était surement un manque de gaz...... il en a rajouté et pendant 2 semaines il n'a pas fait trop froid et je ne faisait pas les relèves journalières de conso... mais lorsque dehors j'ai eu -2°, alors j'ai vu que je consommais presque 2 fois plus que l'année passé et c'est là que je suis sortie voir mon UE, qui elle,  avait toute gelée!!!!! :fou:  Puis vous connaissez la suite, mon installateur m'a fait venir un type de LG et ses appareils "spéciaux" (pour ajuster le manque de gaz correctement) et là tous est pour l'instant en ordre.... ce matin il y a 2° et je consomme pas plus que l'année dernière, donc j'espère que cette fois ci c'est partie pour l'hiver!!! :pt1cable:  
J'espère que vous m'avez comprise car il est vrais que ça peu rendre service a d'autres personnes dans mon cas , qui ni connait rien, mais a force d'avoir des soucis, je commence a être une vrais pro!!!! ;)  :D  
Bonne journée!
 
 
 

n°16717658
johann76
Posté le 13-11-2008 à 15:36:25  profilanswer
 

torien a écrit :


 
 
Bonjour,
Et quels sont les symptomes ?
merci


 
salut torien les symptomes est uniquement que ca a du male  a chauffer car le gaz n atteint pas sa température minimum qui est de 50 °  :)

n°16717756
johann76
Posté le 13-11-2008 à 15:47:31  profilanswer
 

rigmarole a écrit :

Bonsoir à tous et ravi de retrouver le forum et de relire les habitués (gpone, mathieu3, deadlock,....) après quelques mois d'absence...
ma pac tourne depuis 1 an et est venue l'heure de la visite de maintenance.
 
 La société qui a fait l'installation me propose un contrat de 5 ans "pièces+main d'oeuvre+déplacement" pour le contrat d'entretien de deux groupes Daikin 3MXS52 avec 4 splits FTXS20 et 2 splits FTXG25 pour un montant annuel de 275€ TTC/an.
Les opérations de maintenance décrites dans le contrat se limitent à de la "vérification,contrôle et nettoyage des UI et UE". Il est prévu une détection des fuites de charge frigo et recharge si besoin.
 
j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur le tarif et les prestations qui sont proposées.sachant qu'il me semble qu'avec du matériel Daikin, la société ne prend pas trop de risque (garantie 3 ans pièces et 5 ans UE du fabricant)
 
 
 
Cependant, je me souviens avoir lu sur le forum que pour bénéficier des garanties constructeurs, il faut pouvoir justifier d'un contrat d'entretien avec un centre agréé Daikin; est-ce vrai?
Bon, même si je suis décidé à faire contrôler l'installation régulièrement (faut-il une visite annuelle ou 2 fois /an?), je trouve la note un peu salée. alors qu'est-ce qui devrait apparaître dans un contrat d'entretien et que faut-il vérifier et contrôler dans l'installation?


 
 
salut  
275 € c est un peut cher  :heink: mon instalateur ma offert cette entretien pour 2 années sinon il prend 200€ pour 2 groupe ext  
Par contre es ce une influence sur la garantie  :??:

n°16717909
johann76
Posté le 13-11-2008 à 16:03:12  profilanswer
 

salut a tous comme promis je fait voir mon installe  :D  
 
1er jour de l installation le stagière déballe la marchandise pendant que les techniciens et moi  revoyons et étudions les passages du circuit je vous en dit plus un peut plus tard  :ange:  et ils installe tous les splits  
 
 http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/RV45/DSC01897_422.jpg
 
http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/RV45/DSC01899_529.jpg
 
2 eme jour ils finisses les spits et s attaque au trou ,il se rappelerons de mes mur les pauvres il tombe a chaque fois dans la ceinture (parpaing remplie de béton)  :(  et commence a mettre les goulotte  
 http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/RV45/DSC01900_869.jpg
 
http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/RV45/DSC01915_182.jpg
 
 
 
 
 
 
3eme jour ils passes les cuivres pour l etage et la je veux qu il passe entre l isolation et la toiture en leurs disant que ca passe ,apres plusieur heures d acharnement ca ne passe pas donc une apres midi de perdu a cause de moi   :whistle:  
 
http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/RV45/DSC01917_166.jpg
 
4 ème jour donc il repasse les cuivres jusqu a destination du grp 4MXS80E  
 
http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/RV45/DSC01921_104.jpg
 
http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/RV45/DSC01923_929.jpg
 
racordement des fluides et referme les goulottes  
 
 
Et voila 1 de fini c est nickel je suis satisfait   :D  
 
 http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/RV45/DSC01929_781.jpg
 
Moi qui suis anti goulotte  :fou: ,je trouve que c est moins voyant que je pensais faut dire qu ils ont tout fait pour ne pas que ca ce voie et elle sont derrière la face de la maison :sweat:  :)  
 
http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/RV45/DSC01934_102.jpg
 
idem pour le 5MXS90E raccord  
 
 
 http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/RV45/DSC01935_140.jpg
 
 
5 eme et dernier jour apres avoir fini les raccord ect... mise en pression 25 bars de co2 pour voir les éventuelle fuites , suivie du tirage a vide et lache le r410 qui est préchargé dans les groupes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et voila l instalation est fini je tiens a féliciter l equipe car ils ont fait preuve  de tolérnce car je suis un peut maniaque  :whistle:


Message édité par johann76 le 13-12-2008 à 10:16:40
n°16718008
johann76
Posté le 13-11-2008 à 16:13:19  profilanswer
 

La suite les split et la console basse :
 
http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/RV45/DSC01938_163.jpg
 
http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/RV45/DSC01905_220.jpg
 
http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/RV45/DSC01948_166.jpg
 
 
http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/RV45/DSC01953_679.jpg
 
 
http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/RV45/DSC01956_430.jpg
 
http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/RV45/DSC01957_665.jpg
 
 
http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/RV45/DSC01966_713.jpg
 
et la prochaine quand elle seras installé quand la véranda seras fini  :D

Message cité 1 fois
Message édité par johann76 le 13-11-2008 à 16:19:41
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  438  439  440  ..  778  779  780  781  782  783

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Avis au medecins : Post Op des dents de sagesse + alcool !Redirection apres post de message. - ADMIN
Information pour charger des accus !!! c ou que je post ???Post fermé -> Retour de mission
Votre premier post sur le forum,Pression d'un fluide exercée et pompe à air
FIA WEC • Toyota Champion 2024 •To finish first, first...FinishLe Jeu du Dico : en attente de renaissance
(TOPIC UNIK) Musique : Post-rock 
Plus de sujets relatifs à : Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR