Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]

n°13562151
JM_77
Posté le 19-12-2007 à 13:59:44  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

jll74 a écrit :


 
 
C'est une hitachi, je la trouve très discrète (mais mon salon salle à manger est assez grand) en petite vitesse, d'ailleurs je ne l'utilise qu'en cette vitesse, le brassage suffit pour avoir la température de consigne +1. Je peux la comparer au splits 25 de chez mitsu (j'en ai dans les chambres) et au split 50 de Daikin (j'en ai dans une dasn une autre grande pièce). Mes impressions: pareil que le split 50 de chez Daikin en petite vitesse, par contre capacité de chauffe bien plus grosse (double sortie), identique aussi en bruit aux splits 25 de chez mitsu en vitesse 2. Cerise sur le gâteau, il y a sur cette console basse un mode nuit, une fois activé c'est vraiment très silencieux (en fait ça arrête la ventilation au niveau du sol). J'espère avoir répondu à ta question...


 
Bonjour, :hello:  
 
Donc tu as une Hitachi, une Daikin et une Mitsu, et quelle Unité Extérieure, comment as tu fait pour rendre ces Unités de marques différentes compatibles entre-elles.
Ca m'intéresse beaucoup! :bounce:

Message cité 2 fois
Message édité par JM_77 le 19-12-2007 à 14:40:09

---------------
Mitsubishi MXZ 5A100VA + 4 CG22 + 1 FA35
mood
Publicité
Posté le 19-12-2007 à 13:59:44  profilanswer
 

n°13562174
gpone
Posté le 19-12-2007 à 14:01:21  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

Quid ? Ouske ça se règle ce truc ? Car à tout les coups moins de bruit = moins de puissance non ?


 
exact légère baisse de puissance  
 
mais moins de bruit enfin légèrement  
 
il y'a un bouton poussoir a enclenché sur la carte électronique , normalement d'origine ce n'est pas enclenché  
 
tu est obligé de démonté le haut de l'UI  ( le couvercle ) pour accéder a cette carte c'est un tout petit bouton poussoire noir si je me rappel qui a 3 position pas facile a trouver !

n°13562188
JM_77
Posté le 19-12-2007 à 14:02:15  profilanswer
 

doug34 a écrit :

Bonne nuit,
j'habite à Montpellier dans une copropriété du siècle d'avant avant et ma seule solution pour faire du DD est d'installer une PAC air-eau. J'ai une surface de 100m2, des radiateurs en fonte, une vieille chaudière au GN, une isolation qui peut mieux faire (je sais il faut que je commence par m'occuper de l'isolation en 1er). J'ai le problème de l'ECS (150 L me suffirait). Je n'ai pas envie (et pas la place) d'avoir une UI plus un ballon d'ECS.
Est-ce grave docteurs ?
J'ai trouvé Buderus qui pourrait me convenir (http://www.buderus.fr/produit.php?num_ene=5&num_com=126). En avez-vous d'autres (ECS incluse) ? Puis-je conserver ma fonte ou dois-je aussi changer mes émetteurs ?
Avez-vous une bonne adresse de pro sérieux dans le coin?
Merci et continuez, on en apprend beaucoup en vous lisant.


 
Peux tu préciser ta question ?


---------------
Mitsubishi MXZ 5A100VA + 4 CG22 + 1 FA35
n°13562199
gpone
Posté le 19-12-2007 à 14:03:01  profilanswer
 

jll74 a écrit :


 
 
Ca se règle sur la carte mère de l'uinité extérieure par permutation d'un switch, comme tu l'as compris, perte de puissance, par contre, je ne sais pas dans quelle mesure. D'ailleurs si certains ont effectué la manip j'aimerai bien avoir leur expérience (bruit, puissance...).


 
 
c'est leger
 j'ai testé l'année dernière j'ai pas vu trop la différence  

n°13562212
gpone
Posté le 19-12-2007 à 14:04:04  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

Tu as plus d'infos ? Avec photos par exemple ... Car mes 54VA sont limite silencieuses en dégivrage ...


 
la tu m'éttone beaucoup  
 
tu entend pas un ronronnement quand tu t'approche d'elle ?  

n°13562252
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 19-12-2007 à 14:06:39  profilanswer
 

Un léger ronronnement en effet, mais faut avoir l'oreille dessus ! Si l'autre tourne elle couvre 10x le bruit du dégivrage de la première.


---------------
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
n°13562335
gpone
Posté le 19-12-2007 à 14:13:21  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

Un léger ronronnement en effet, mais faut avoir l'oreille dessus ! Si l'autre tourne elle couvre 10x le bruit du dégivrage de la première.


 
ok je vais réécouter quand j'aurai un dégivrage dans une 10ene de minute pour donné mon impression  
 
mais pour moi je trouve sa bruyant ou peut être que c'est le redémarrage de mon UE qui me gêne le plus

n°13562346
JM_77
Posté le 19-12-2007 à 14:14:03  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

[quotemsg=13554432,11891,612214]J']Sa serez pa un peut du spam queue tus nou fé la ?


 
 
Hi hi deadlock t'a fichu les boules au modo  :pt1cable:


---------------
Mitsubishi MXZ 5A100VA + 4 CG22 + 1 FA35
n°13562350
gpone
Posté le 19-12-2007 à 14:14:48  profilanswer
 

JM_77 a écrit :


 
Bonjour, :hello:  
 
Donc tu as une Hitachi, une daikin et une Mitsu, et quelle Unité Extérieure, comment as tu fait pour rendre ces Unités de marques différentes comptatibes entre-elles.
Ca m'intéresse beaucoup! :bounce:


 
il dois avoir 3 UE  

n°13562381
gaelpourri​el
Posté le 19-12-2007 à 14:17:45  profilanswer
 

gpone a écrit :


 
tu aurai pas activé par hazar sur l' UE la réduction de bruit ?  


 
J'ai egalement des 54VA et a part le bruit du gaz dans les UI, qui a ma foi gênant la nuit, le dégivrage est plutôt silencieux, au contraire ça coupe tout donc ça fait tout drôle.

mood
Publicité
Posté le 19-12-2007 à 14:17:45  profilanswer
 

n°13562406
gaelpourri​el
Posté le 19-12-2007 à 14:19:37  profilanswer
 

jll74 a écrit :


 
 
Ca se règle sur la carte mère de l'uinité extérieure par permutation d'un switch, comme tu l'as compris, perte de puissance, par contre, je ne sais pas dans quelle mesure. D'ailleurs si certains ont effectué la manip j'aimerai bien avoir leur expérience (bruit, puissance...).


 
D'apres la doc Mitsu cette manip pour la reduction du bruit, est uniquement valable en mode froid, pas en mode chaud a ce que je sache.

n°13562453
gpone
Posté le 19-12-2007 à 14:23:32  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

Un léger ronronnement en effet, mais faut avoir l'oreille dessus ! Si l'autre tourne elle couvre 10x le bruit du dégivrage de la première.


 
bon voila je viens d'écouté mon bruit !  
 
sa fait comme un BZZZZZZZZZZZZZZ sa dure 2 a 3 min et c'est sa qui me réveille parfois la nuit  
 
le  redémarrage de l' UE est pas si bruyant finalement

Message cité 1 fois
Message édité par gpone le 19-12-2007 à 14:24:36
n°13562486
gaelpourri​el
Posté le 19-12-2007 à 14:27:24  profilanswer
 

gpone a écrit :


 
bon voila je viens d'écouté mon bruit !  
 
sa fait comme un BZZZZZZZZZZZZZZ sa dure 2 a 3 min et c'est sa qui me réveille parfois la nuit  
 
le  redémarrage de l' UE est pas si bruyant finalement


 
Ca doit etre le bruit du compresseur qui se relance, ca commence doucement et on entends bien le moteur prendre de la vitesse.
 

n°13562501
gpone
Posté le 19-12-2007 à 14:28:48  profilanswer
 

gaelpourriel a écrit :


 
Ca doit etre le bruit du compresseur qui se relance, ca commence doucement et on entends bien le moteur prendre de la vitesse.
 


 
l'hélice ne tourne pas pendant cette phase ?

n°13562505
JM_77
Posté le 19-12-2007 à 14:29:16  profilanswer
 

gaelpourriel a écrit :


 
Non ça n'a rien avoir, mais par contre ton UE vas sérieusement prendre la glace et les perfs vont certainement diminuer. J'ai virer tous les bouchons et tuyaux des la semaine dernière et j'ai mis des gouttières pour évacuer l'eau, les gouttières sont remplies a ras bord de glace, donc j'imagine pas ce qu'aurait été le résultat si cette glace était reste dans les UE.
 
http://www.kelta.net/IMG_0057.jpg
 
http://www.kelta.net/IMG_0058.jpg
 
http://www.kelta.net/IMG_0060.jpg
 
 


 
Impressionnant tu habites où ? Au pôle Nord ?
Ya meme de la glace dans l'UE on dirait
http://www.kelta.net/IMG_0060.jpg
 
Et tu es quand meme chauffé avec ça ?  Chapeau  :jap:  


---------------
Mitsubishi MXZ 5A100VA + 4 CG22 + 1 FA35
n°13562537
JM_77
Posté le 19-12-2007 à 14:33:24  profilanswer
 

maremalaise a écrit :

bonjour, qd vous dites que ca fait un bruit, ca donne quoi comme genre de bruit ???


 
 
Ca fait une sorte de grondement avec des coups sourds, et les tuyaux font le bruit d'un fer à vapeur.


---------------
Mitsubishi MXZ 5A100VA + 4 CG22 + 1 FA35
n°13562551
gaelpourri​el
Posté le 19-12-2007 à 14:35:27  profilanswer
 

gpone a écrit :


 
l'hélice ne tourne pas pendant cette phase ?


 
Non pas chez moi, au moins durant la phase de dégivrage a proprement dite, ensuite l'hélice repart et la un gros nuage de vapeur sort de l'UE et le compresseur se remet en route normalement.
Je vois pas l'intérêt de faire tourner l'hélice pendant la phase de dégivrage sinon on re-injecte de l'air froid sur les batteries.
 

n°13562576
gaelpourri​el
Posté le 19-12-2007 à 14:38:46  profilanswer
 

JM_77 a écrit :


 
Impressionnant tu habites où ? Au pôle Nord ?
Ya meme de la glace dans l'UE on dirait
http://www.kelta.net/IMG_0060.jpg
 
Et tu es quand meme chauffé avec ça ?  Chapeau  :jap:  


 
Non en Maine et Loire. Mais comme les UEs sont à l'ombres la glace ne font pas tellement la journée.  
 
L'eau en s'evacuant formes des stalactites mais ne reste pas dans le groupe, just sur le bord du trou, donc ca degivre sans soucis.
 
Le matin y'a juste une stalactite de 50cm qui tombe de ma gouttière  
 
 

n°13562590
arenby
Utilisateur de PAC averti
Posté le 19-12-2007 à 14:39:54  profilanswer
 

gpone a écrit :


 
 
ALORS TOI ta pas de bol ma parole !!!!!!!!!!!!  [:alarmclock118]
 
tu a un gros soucis la c'est clair , sois il remanque du gaz et donc tu a une fuite ou bien gewald a raison de l'air dans tes tuyaux , ou bien ta 35 a un problème  
 
est ce que tu a fait l'essai d'arrêté cette 35 et de poussé toute tes autres unités pour voir si elles chauffe correctement


 
 Ce n'est pas drole !!! :fou:  
 
Ba les autres fonctionnent correctement donc je n'ai pas arreté la 35 pour aller plus loin.
Entre 12h et 14h j'ai poussé la FA35 à 31°c de consigne (et coupé 3 UI) elle m'a donné à peine 20,5 °c .....  :kaola:  
J'ai laissé un message sur le portable de mon installateur, je crois que je vais lui ré expédier son matériel de m**** par la poste et m'acheter un bon poele si ça continue  :pfff:

Message cité 4 fois
Message édité par arenby le 19-12-2007 à 14:40:13
n°13562627
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 19-12-2007 à 14:44:23  profilanswer
 

Bon j'ai trouvé un PDF sympa pour les bricoleurs (anglophone-mitsubiphone) :
http://es.mehvac.com/UploadedFiles [...] OB377A.pdf
 
Il parle bien de ce switch en page 50, j'ai la photo de la Noise Filter PC board page 73 (tout ça pour 54VA) ... mais je ne trouve pas le switch SW1 sur ce shéma ...


---------------
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
n°13562683
JM_77
Posté le 19-12-2007 à 14:51:45  profilanswer
 

arenby a écrit :


 
 Ce n'est pas drole !!! :fou:  
 
Ba les autres fonctionnent correctement donc je n'ai pas arreté la 35 pour aller plus loin.
Entre 12h et 14h j'ai poussé la FA35 à 31°c de consigne (et coupé 3 UI) elle m'a donné à peine 20,5 °c .....  :kaola:  
J'ai laissé un message sur le portable de mon installateur, je crois que je vais lui ré expédier son matériel de m**** par la poste et m'acheter un bon poele si ça continue  :pfff:


 
Faut pas s'énerver, je crois qu'avec ces tres basses températures , le rendement (COP) baisse et donc la puissance restituée également. Elle n'aurait plus rien à voir avec la puissance nominale qui, rappelons le, est donnée pour 7°C extérieur et 20°C intérieur (delta de 13°C).
Quand on passe à -6°C extérieur (comme ce matin en RP) et en essayant 22°C à l'intérieur le delta passe à 28°C soit plus du double , donc pas étonnat que la puissance soit divisée par deux.
M'enfin cela me parait logique mais je suis pas vraiment sûr de ma théorie qui est peut etre foireuse!
 
Solution chez moi : je rallume les grille pains (que j'avais pas démonté en prévision ).
 
Bonne journée , que la chaleur soit avec vous.


Message édité par JM_77 le 19-12-2007 à 15:16:39

---------------
Mitsubishi MXZ 5A100VA + 4 CG22 + 1 FA35
n°13562735
marsouin
Posté le 19-12-2007 à 15:00:28  profilanswer
 

J'ai trouvé les évacuations sous l'UE et j'ai enlevé tous les caches noirs...
L'UE vient de dégivrer : L'hélice ne tournait pas et un nuage de vapeur est sorti durant le dégivrage.....

n°13562744
gpone
Posté le 19-12-2007 à 15:02:40  profilanswer
 

arenby a écrit :


 
 Ce n'est pas drole !!! :fou:  
 
Ba les autres fonctionnent correctement donc je n'ai pas arreté la 35 pour aller plus loin.
Entre 12h et 14h j'ai poussé la FA35 à 31°c de consigne (et coupé 3 UI) elle m'a donné à peine 20,5 °c .....  :kaola:  
J'ai laissé un message sur le portable de mon installateur, je crois que je vais lui ré expédier son matériel de m**** par la poste et m'acheter un bon poele si ça continue  :pfff:


 
moi je te dirai bien de voir a te faire remplacer cette 35 qui me semble défaillante  

n°13562788
gaelpourri​el
Posté le 19-12-2007 à 15:07:48  profilanswer
 

marsouin a écrit :

J'ai trouvé les évacuations sous l'UE et j'ai enlevé tous les caches noirs...
L'UE vient de dégivrer : L'hélice ne tournait pas et un nuage de vapeur est sorti durant le dégivrage.....


 
Impec, comme chez moi alors. Pas trop de glace dans l'UE? Je suppose que l'évacuation normal était bouche avec la glace?

n°13562842
JM_77
Posté le 19-12-2007 à 15:14:25  profilanswer
 

Deadlock a écrit :

Bon j'ai trouvé un PDF sympa pour les bricoleurs (anglophone-mitsubiphone) :
http://es.mehvac.com/UploadedFiles [...] OB377A.pdf
 
Il parle bien de ce switch en page 50, j'ai la photo de la Noise Filter PC board page 73 (tout ça pour 54VA) ... mais je ne trouve pas le switch SW1 sur ce shéma ...


 
 
Ce manuel là est trop vieux, il y a eu des modifs depuis. Procure toi le dernier qui comprend aussi la MXZ5A100VA.


---------------
Mitsubishi MXZ 5A100VA + 4 CG22 + 1 FA35
n°13562862
JeanMichel​F
Posté le 19-12-2007 à 15:16:47  profilanswer
 

avecesar a écrit :


 
Idem pour moi : 22 en consigne pour avoir 20 au RdC depuis qu' il fait -5 ... Par contre , 17 en consigne dans les chambres et 20 en température ..
C'est clair que plus les températures sont négatives , plus on se rend compte des limitations de la PAC air/air .  


 
 
Ici, avec 20 en consigne, j'ai 20 au RDC et 22 dans la galerie en surplomb.
Je trouve au contraire que ça marche extraordinairement pour des températures qui ont atteint -7°C cette nuit.
JM

n°13562892
arenby
Utilisateur de PAC averti
Posté le 19-12-2007 à 15:19:38  profilanswer
 

JeanMichelF a écrit :


 
 
Ici, avec 20 en consigne, j'ai 20 au RDC et 22 dans la galerie en surplomb.
Je trouve au contraire que ça marche extraordinairement pour des températures qui ont atteint -7°C cette nuit.
JM


 
 :fou:  :fou:  :fou:
[:alana21]    [:al zheimer]

Message cité 2 fois
Message édité par arenby le 19-12-2007 à 15:22:23
n°13562902
gpone
Posté le 19-12-2007 à 15:20:30  profilanswer
 

marsouin a écrit :

J'ai trouvé les évacuations sous l'UE et j'ai enlevé tous les caches noirs...
L'UE vient de dégivrer : L'hélice ne tournait pas et un nuage de vapeur est sorti durant le dégivrage.....


 
si tu a de la glace dans le bac de l' ue  seche cheveux !!!! :jap:  

n°13562921
gpone
Posté le 19-12-2007 à 15:22:22  profilanswer
 

arenby a écrit :


 
 :fou:  :fou:  :fou:


 
sois pas énervé ton tour viendra ou tu aura enfin un bon fonctionnement  :jap: enfin je l'espère !

n°13562925
gpone
Posté le 19-12-2007 à 15:23:01  profilanswer
 
n°13562932
marsouin
Posté le 19-12-2007 à 15:23:37  profilanswer
 

gaelpourriel a écrit :


 
Impec, comme chez moi alors. Pas trop de glace dans l'UE? Je suppose que l'évacuation normal était bouche avec la glace?


 
 
Oui, il y avait un peu de glace dans le fond de l'UE car l'évacuation était bouchée...
 
Mais après 2 ou 3 dégivrages, il n'y a presque plus rien.....
D'ailleurs, j'ai mis 22° en T° de consigne et il fait 22° dans le salon, alors que je devais mettre 24° depuis ce matin pour y arriver....
 
 
Merci gaelpourriel pour ces conseils...

n°13562959
gpone
Posté le 19-12-2007 à 15:26:20  profilanswer
 

marsouin a écrit :

J'ai trouvé les évacuations sous l'UE et j'ai enlevé tous les caches noirs...
L'UE vient de dégivrer : L'hélice ne tournait pas et un nuage de vapeur est sorti durant le dégivrage.....


 
en effet l'hélice ne tourne pas , pareil pour moi c'est très étonnant mais normal  :whistle:  

n°13562975
gpone
Posté le 19-12-2007 à 15:27:28  profilanswer
 

marsouin a écrit :


 
 
Oui, il y avait un peu de glace dans le fond de l'UE car l'évacuation était bouchée...
 
Mais après 2 ou 3 dégivrages, il n'y a presque plus rien.....
D'ailleurs, j'ai mis 22° en T° de consigne et il fait 22° dans le salon, alors que je devais mettre 24° depuis ce matin pour y arriver....
 
 
Merci gaelpourriel pour ces conseils...


 
comme quoi faut pas grand chose pour que sa marche mieux  
 
tu a quoi comme température dehors en ce moment ?

n°13563001
arenby
Utilisateur de PAC averti
Posté le 19-12-2007 à 15:30:31  profilanswer
 
n°13563006
gaelpourri​el
Posté le 19-12-2007 à 15:30:43  profilanswer
 

marsouin a écrit :


 
 
D'ailleurs, j'ai mis 22° en T° de consigne et il fait 22° dans le salon, alors que je devais mettre 24° depuis ce matin pour y arriver....
 
 
Merci gaelpourriel pour ces conseils...


 
De rien, a mon avis c'est plutôt le fait que la température monte un peu plus dans la journée, c'est pas 1cm de glace qui va faire la différence.

n°13563041
arenby
Utilisateur de PAC averti
Posté le 19-12-2007 à 15:34:09  profilanswer
 

+1 :)
Ce matin -6° et cet APM +1°c

n°13563060
gpone
Posté le 19-12-2007 à 15:35:39  profilanswer
 

gaelpourriel a écrit :


 
De rien, a mon avis c'est plutôt le fait que la température monte un peu plus dans la journée, c'est pas 1cm de glace qui va faire la différence.


 
 
oui je pense que sa a du ce radoucir par chez lui , la chance !!!!!!! :ange:

n°13563080
gpone
Posté le 19-12-2007 à 15:37:30  profilanswer
 

-6 ce matin et la 0° en ce moment !!!!!!!

n°13563097
pascalpeti​t
Posté le 19-12-2007 à 15:39:00  profilanswer
 

JM_77 a écrit :


 
Je me lasse pas de relire ton blog qui est super, il y a variment toutes les infos.
 


 
C'est gentil.  :bounce:  
 

JM_77 a écrit :


Juste une question : Tu dors où ? :sleep:  
En effet dans le descriptif tu n'as qu'un salon et deux bureaux ?
 


 
est-ce une avance ? :)
 
J'ai deux chambres de moins de 10M2 où j'ai laissé un petit radiateur à bain d'huile (500W) pour la nuit. Le jour, les portes sont ouvertes et les UI du salon suffisent à chauffer ces deux pièces. Ces temsp-ci (-7,5°C au thermothètre extérieur ce matin), ce n'est plus vrai mais les radiateurs sont peu mis à contribution.
 
--  
Pascal PETIT
 
photos, consommation, ... sur mon installation
http://pac-cerny.blogspot.com/


---------------
Non aux camions citernes de 40t sur le RD191: http://poids-lourds-cerny.blogspot.com/
n°13563196
gpone
Posté le 19-12-2007 à 15:46:47  profilanswer
 

pascalpetit a écrit :


 
C'est gentil.  :bounce:  
 


 

pascalpetit a écrit :


 
est-ce une avance ? :)
 
J'ai deux chambres de moins de 10M2 où j'ai laissé un petit radiateur à bain d'huile (500W) pour la nuit. Le jour, les portes sont ouvertes et les UI du salon suffisent à chauffer ces deux pièces. Ces temsp-ci (-7,5°C au thermothètre extérieur ce matin), ce n'est plus vrai mais les radiateurs sont peu mis à contribution.
 
--  
Pascal PETIT
 
photos, consommation, ... sur mon installation
http://pac-cerny.blogspot.com/


 
très bonne idée les bains d'huile dans tes chambres tu les a mis sur programmateur ?
 
tes relevés c'est bien juste la pac ?

Message cité 1 fois
Message édité par gpone le 19-12-2007 à 15:52:25
n°13563639
marsouin
Posté le 19-12-2007 à 16:29:48  profilanswer
 

Heu, en ce moment, -1° dehors, 22° en T° de consigne et 21,5° dans la salle à manger... Donc tout roule pour l'instant....
 

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  298  299  300  ..  821  822  823  824  825  826

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Avis au medecins : Post Op des dents de sagesse + alcool !Redirection apres post de message. - ADMIN
Information pour charger des accus !!! c ou que je post ???Post fermé -> Retour de mission
Votre premier post sur le forum,Pression d'un fluide exercée et pompe à air
FIA WEC • 24h du Mans - 13/14 Juin •To finish first, first...FinishLe Jeu du Dico : en attente de renaissance
(TOPIC UNIK) Musique : Post-rock 
Plus de sujets relatifs à : Pompe à chaleur [pas de pub, professionnels lire le 1er post]


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)