gandalf-ze-wizard Vous n'avez besoin de rien ? | fabien1176 a écrit :
MAIS effectivement je n'ai pas la garantie que tout soit totalement nickel, et 3200W ça fait tout de même 87% de la puissance maximale qu'une installation 16A/1.5mm² peut encaisser ... Du coup pour peu que tout soit un peu léger niveau branchement, ça pourrait surchauffer voire prendre feu ...
|
J'ai du mal avec ce concept de rajouter des marges aux marges.
La notice dit :
Citation :
Avant de procéder au branchement de l’appareil, veillez à contrôler les éléments suivants :
• La puissance de votre installation soit suffisante au bon fonctionnement de l’appareil.
• Votre installation soit aux normes en vigueur (diamètre des câbles, systèmes de protections) et en
bon état.
• Que votre prise murale soit munie d’une prise terre.
• L’appareil doit être branché sur une prise 220-240 V - 50-60 HZ 15 à 20 A. (Ne pas utiliser de pro-
longateur ni de prises multiples)
|
Si ton installation est mal faite c'est dangereux tout court, pas uniquement si tu branches un appareil qui consomme. ---------------
<°)))>< ... n'hésitez pas à faire appel à moi !
|