mathew77 a écrit :
As-tu une photo ?
Sur quoi sont fixés les chevrons pour ne pas alourdir la charpente ?
|
Trouvé ça dans le tréfonds du téléphone... Le temps de retailler ce qui n'est pas à montrer...
La structure, ce sont des arches en chevrons, avec le chevron horizontal en clé de voute (extrémités coupées à 22,5°), et vissage croisé en 6*120. En base de chaque côté il y a un bastaing couché sur la tête du mur, sur une banquette de mortier, fixé dans la tête du mur mur par 3 tire-fonds chacun. Un mur de granit de 40cm ça laisse de la place pour la sablière et pour ce montage. C'est vissé dans la panne pour ne pas basculer gauche/droite, mais quand je les ai dévissés pour passer la membrane entre les chevrons et l'isolant (et donc la panne), ils n'ont pas bougé. J'ai même dû tirer dessus pour avoir les millimètres nécessaires à passer la membrane. C'est plus la flemme de mettre des contreventements qui auraient rendu la structure vraiment indépendante. Du coup les seuls efforts que la charpente peut avoir ce sont les efforts de cisaillement, la structure n'étant pas rigide dans le sens "avant/arrière" par rapport à la photo. Mais tous les efforts de charge verticale appuient sur la tête du mur (et un peu vers l'extérieur mais il y a 2 poutres en béton armé qui empêchent les façades de s'écarter...).
Après, ça vaut ce que ça vaut, et c'est sans doute overkill vu la charpente, mais sans doute moins cher au m² que de tout faire en Integra. 