[SUJET] Les grosses têtes du bâtiment, c'est ici ! :o

n°47008477
Jay Kay
Posté le 08-09-2016 à 10:44:15  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
Raconte au lieu de faire l'AW :o

mood
Publicité
Posté le 08-09-2016 à 10:44:15  profilanswer
 

n°47008504
Profil sup​primé
Posté le 08-09-2016 à 10:46:08  answer
 

Il faudrait que je fasse le tri ; je vais plutôt attendre la prochaine :D

n°47010109
WILDLIKE
Posté le 08-09-2016 à 12:55:00  profilanswer
 


 
Je crois que c'est un phrase que tout le monde peut s'approprier ici  :o  

n°47010128
WILDLIKE
Posté le 08-09-2016 à 12:57:57  profilanswer
 

le_gribouri a écrit :

sur les 5 plus grosses agences de Lyon, 3 sont sur Archicad (Sud, Archigroup et Chabannes)


 
Chabannes est sur Autocad, ma collaboratice viens de chez eux, il a fallut la re-former sur Archicad.

n°47010271
Profil sup​primé
Posté le 08-09-2016 à 13:18:20  answer
 

C'est quoi le plus gros loupé que vous avez :
 
1- subi  
2- provoqué
3- constaté sans que ça ne vous concerne

n°47010485
WILDLIKE
Posté le 08-09-2016 à 13:40:17  profilanswer
 

 

Fuite au niveau d'une verrière chez un très gros client. Il lui pleuvait sur la gueule.

 

La verrière a été posé comme de la merde, hors DTU total, ça a été l'horreur pour tout reprendre car les mecs ont en plus défoncé le placo et l'étanchéité pour déposer / reposer, à la fin y'avais les huissiers aux réunions de chantier, le tout sur une maison secondaire au fin fond de la Savoie avec 3h de route de montagne bref, la merde quoi :/

  

J'ai tapé un plafond fini en attrapant un grand truc qui trainait sur le chantier. Y'a eu une tonche  :o

 

Non sérieusement rien de bien dramatique, mais des trucs compliqué à justifier auprès des clients, genre un jour j'avais complètement zapé que le PLU interdisait les fenêtres plus larges que hautes... Alors qu'on était déjà en APS bien avancé :/

  

Pff alors là y'en a des masses et des masses. Sur ceux que je me souvient :

 

- Un mort (chute d'échafaudage, les mecs avaient acheté un échafaudage non-conforme avec un faux certificat) :/
- Des banches pas assez étayés qui cèdent au coulage en emportant 2-3 bonhommes
- 100 m2 de toiture qui se casse la gueule d'un coup (on avait prévenu les clients que c'était vraiment en mauvais état, heureusement ils étaient pas chez eux ce jour là)
- Un vieux qui se casse la gueule dans un escalier pour cause de coupure d'elec dans l'immeuble (signalé pourtant...) --> 120.000€ de DI pour l'elec
- Fuite de gaz et de flotte géante dans locaux industriels
- Ect.

 



Message édité par WILDLIKE le 08-09-2016 à 13:44:40
n°47010557
Profil sup​primé
Posté le 08-09-2016 à 13:47:04  answer
 
n°47010704
WILDLIKE
Posté le 08-09-2016 à 13:58:17  profilanswer
 

 

La maitrise d'oeuvre quoi :spamafote:

 

Pas plus tard que hier, j'ai un charpentier qui est passé a travers un PE gaz en spitant un poteau au sol, il a quand même réussi a passer a travers le dallage et le gravier, en plein sur la seule conduite sous dallage dans 1000 m2  [:tinostar]


Message édité par WILDLIKE le 08-09-2016 à 13:59:25
n°47010825
WILDLIKE
Posté le 08-09-2016 à 14:07:42  profilanswer
 

 

C'est déjà le cas avec la suite Adobe, les vielles licenses CS2/3 se vendent très bien sur la baie  :jap:

 

A verifier, mais je crois que sur les nouvelles versions, tu ne peut pas ouvrir le logiciel si tu n'a pas de connexion internet :/

 

Ils s'en branlent, ils ont 99% du marché.


Message édité par WILDLIKE le 08-09-2016 à 14:08:47
n°47011776
WILDLIKE
Posté le 08-09-2016 à 15:24:46  profilanswer
 

A part la NF 82-222, y'a quoi comme référentiel pour les montes-personnes PMR ?

mood
Publicité
Posté le 08-09-2016 à 15:24:46  profilanswer
 

n°47011778
Profil sup​primé
Posté le 08-09-2016 à 15:25:08  answer
 


1- Rien de particulièrement notable pour l'instant.
Pourvu que ça dure [:zigg]  
 
2- Idem. Surtout étant donné que je ne suis pas sensé "faire".
 
3- Affaissement d'un "porte-à-faux" en phase provisoire (désétaiement) : fissures dans le plancher et les façades, prise de ventre et rupture des cloisons...

n°47012217
Profil sup​primé
Posté le 08-09-2016 à 16:02:34  answer
 

Visite du jour : hauteur d'implantation de la "lisse haute" du remplissage de tous les garde-corps des balcons d'une dizaine de logement inférieure à 45cm (le plancher bois des balcons a été posé 1 à 2cm plus haut que la surface d'appui des garde-corps...).
 
http://reho.st/gif/c528b2f9d075fb80b10b5e586eaaeb3a80c8e08d.gif

n°47013569
abonisyah
Posté le 08-09-2016 à 18:20:08  profilanswer
 


 
1- Des réseaux enterrées completement fusillés par le maçon avec des inclusions pas prévu en synthèse. 20 K€ de réparation  
 
2 - Des inondations, j'les compte même plus, la pire : des bureaux + des boutiques d'un centre commercial de l'ouest parisien ... un tube a laché  le suppresseur a fonctionné toute la nuit, au matin on pouvait faire du surf dans les bureaux 150K€ de dégâts au dernière nouvelles (les experts se battent encore)
 
3 un immeuble d'habitation, hauteur sous dalle trop basse dans le parking, au dernière nouvelles ils ont remboursés tout le monde et l'immeuble va probablement être rasé  

n°47013687
infrarouge
Groot bis
Posté le 08-09-2016 à 18:37:22  profilanswer
 

[:implosion du tibia]


---------------
Un  clavier azerty en vaut deux // ACH/VDS photonum
n°47023962
Profil sup​primé
Posté le 09-09-2016 à 19:03:22  answer
 

Mail d'un MOa (plus grande agglomération du coin), avec qui on travaille pour la première fois, avec pour objet de me reprocher de ne pas avoir pris contact avec le MOe et d'avoir par conséquent raté la réunion du jour, réunion à laquelle je n'ai aucune raison pertinente d'assister (préparation d'ADAP alors que j'ai une mission de contrôle technique...).

 

La dernière fois on m'a demandé de chiffrer des menuiseries... À quand une intervention en tant que grutier ?

n°47023977
jcqs
épais comme une brique
Posté le 09-09-2016 à 19:05:54  profilanswer
 

T'as du mal lire le dce :o


---------------
diablo3 : jcqs#2507 |Topac pâtisserie !
n°47024188
Profil sup​primé
Posté le 09-09-2016 à 19:37:17  answer
 

Sans doute. Franchement, c'est de plus en plus lourd.

 

Aujourd'hui j'ai expliqué à un gros BE de Savoie le principe des renforts PVC (article CO 31) dont il n'avait JAMAIS entendu parlé. Je lui ai aussi indiqué que la règle des 5m en DF mécanique ne s'appliquait pas aux portes de recoupement (il partait dans un délire à 1 VH / 3 VB tout sauf equidistantes).

 

Visite sur un BHC ce matin : 95cm entre MC de l'escalier commun. "On livre jeudi !"

n°47024380
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 09-09-2016 à 19:58:29  profilanswer
 

C'est quoi le dernier point ? Je visualise pas.

 

Pour le désrnfumage, on en a justement parlé cet AM sur mon gros projet de clinique.

 

L'architecte a tiqué sur une de mes modifications car un pompier lui a déjà rétorqué qu'une porte de recoupement est une porte d'un local où se trouve du public.

 

Et dans l'idée, je suis plutôt d'accord.

 

Là j'ai une circulation sans porte de locaux "public".
Je place la VB et la VH l'une en face de l'autre, juste au milieu du couloir ?


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°47024512
Profil sup​primé
Posté le 09-09-2016 à 20:13:27  answer
 

Il faut 1m entre mains courantes en BHC :jap:


Message édité par Profil supprimé le 09-09-2016 à 20:14:05
n°47024559
Profil sup​primé
Posté le 09-09-2016 à 20:18:00  answer
 

Pour la porte de recoupement, c'est clairement écrit dans le commentaire de l'article en question. Ton cas est particulier ; la circulation est quand même accessible au public ?

n°47027638
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 10-09-2016 à 00:07:33  profilanswer
 

La circulation est sur un trajet menant à une IS...


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°47028408
Profil sup​primé
Posté le 10-09-2016 à 08:55:15  answer
 

DF obligatoire à mon sens, cf DF 1 :

Citation :

[...] afin de maintenir praticables les cheminements destinés à l'évacuation du public.


D'ailleurs il faudrait que je vérifie ce point sur une des cliniques de mes affaires...

 

Pour les modalités, à voir suivant le cas de figure. Et surtout à faire valider par les services de secours dans le cadre de l'article GE 2.

n°47028462
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 10-09-2016 à 09:13:48  profilanswer
 

 

Oui, qu'il est heureusement obligatoire de désenfumer ce couloir. Là n'est pas le problème.

 


Le problème est que, vu qu'il n'y a pas de portes de locaux "contenant" du public, il n'y a plus rien qui régit le placement des VB et VH. Et donc, en poussant à l'absurde, dans un couloir de 40m de long sans autre porte que celle de recoupement à chaque bout, tu pourrais mettre la VB et la VH face à face au milieu du couloir.

 

C'est bien sur idiot et il ne faut pas le faire. Mais que prendre alors en considération comme distance ?

 

D'où mon accord avec le pompier qui dit que, malgré le schéma de l'IT, les portes de recoupement doivent être considérées comme des portes donnant sur des locaux contenant du public. D'où aucune porte de recoupement ne devrait être à plus de 5m d'une VH ou d'une VB.

 

Mais pour couper court à tous ces débat, il faudrait vraiment que l'IT soit mise à jour sur ce point.


Message édité par CAMPEDEL le 10-09-2016 à 09:22:09

---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°47028808
Profil sup​primé
Posté le 10-09-2016 à 10:43:06  answer
 

Il n'y a pas de débat, c'est écrit dans le commentaire de l'IT. C'est juste que dans ton cas particulier il faut réussir à faire quelque chose de pas trop déconnant et le faire valider par le pompier.

 

Bref, on est d'accord :o

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 10-09-2016 à 10:43:35
n°47029176
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 10-09-2016 à 11:52:58  profilanswer
 


 
C'est écrit qu'il faut la désenfumer, mais sans préciser comment et avec quelle contrainte.  
 
Et c'est là que je trouve la distance de 5m logique.
 
Mais j'ai déjà fait de nombreux projet où cette distance n'était pas respectée. Et ça m'a toujours "choqué".  [:hahanawak]


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°47029240
Profil sup​primé
Posté le 10-09-2016 à 12:02:47  answer
 

Ce que je voulais dire c'est que c'est écrit que la règle des 5m de n'applique pas aux portes de recoupement.

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 10-09-2016 à 12:03:25
n°47029339
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 10-09-2016 à 12:17:15  profilanswer
 


 
Eh ça oui !
 
Le cas que je te décris est effectivement un peu particulier.
 
Mais bon, rien d'extraordinaire non plus.  [:hahanawak]  
 


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°47037622
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 11-09-2016 à 16:44:53  profilanswer
 

Je sais qu'au dessus d'un certaine surface, un local technique (des CTA ici en l'occurrence) est soumis à des contraintes type détection, désenfumage, etc.

 

Quel est ce seuil ?

 

Le mien fait 75m². J'en suis loin non ?

 

Edit : d'après l'interprétation que m'en fait un CT expérimenté, le texte du code du travail  ne parle pas de "locaux techniques", mais de "locaux". Et que donc, dans ce contexte du code du travail, il faut comprendre "locaux dans lesquels le personnel de l'entreprise travail". Et qu'un local technique d'un bâtiment n'est pas un lieu de travail pour les salariés. Et donc qu'il n'y a pas lieu d'appliquer ces limites aux locaux techniques.


Message édité par CAMPEDEL le 22-02-2017 à 09:00:58

---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°47037673
abonisyah
Posté le 11-09-2016 à 16:52:48  profilanswer
 

100m2 de mémoire il me semble qu'on avait déjà évoqué ce seuil j'regarde

 

Édit : 100 aveugle sinon 300, mais qui fait des LT non aveugle ?


Message édité par abonisyah le 11-09-2016 à 16:57:04
n°47037726
Profil sup​primé
Posté le 11-09-2016 à 17:00:04  answer
 

100m2 aveugle -> DF

n°47037789
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 11-09-2016 à 17:11:41  profilanswer
 

Bon, parfait. :)

 

Et pour la chaufferie qui fait 60.5m², des prescriptions particulières ?

 


nb : me rappelle plus ce que signifie aveugle dans ce cas. En tout cas, mes locaux sont sous toiture et les ventiler/désenfumer aurait été très facile. :)

 



Message édité par CAMPEDEL le 11-09-2016 à 17:17:08

---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°47037980
Profil sup​primé
Posté le 11-09-2016 à 17:47:17  answer
 

Aveugle : pas d'ouvrant sur l'extérieur.

 

Pour la chaufferie, ça dépend de sa puissance.

n°47038004
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 11-09-2016 à 17:51:34  profilanswer
 

2 chaudières de 510kW


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°47038060
abonisyah
Posté le 11-09-2016 à 17:59:11  profilanswer
 

Au dela d'un mega ouais t'as des dispositions particulières qui s'appliquent

n°47038066
abonisyah
Posté le 11-09-2016 à 18:00:08  profilanswer
 

Mais de tête je les connais pas puisse que je suis toujours sur la réglementation chaufferie de moins d'1 MW ...


Message édité par abonisyah le 11-09-2016 à 18:00:26
n°47038112
Profil sup​primé
Posté le 11-09-2016 à 18:06:32  answer
 

Les limites sont 70kW et 2MW : arrêté du 23 juin 1978.


Message édité par Profil supprimé le 11-09-2016 à 18:06:47
n°47038128
Profil sup​primé
Posté le 11-09-2016 à 18:07:42  answer
 

Tu n'as pas un BET :o ?
Je suis sur Lyon demain et mardi, mais mon taux horaire est élevé en dehors des heures de bureau :o

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2016 à 18:07:51
n°47038147
abonisyah
Posté le 11-09-2016 à 18:09:33  profilanswer
 

Ah c'est 2MW ... Shit ... En même temps ca existe encore des chaufferie de plus de 2 MW ? :o


Message édité par abonisyah le 11-09-2016 à 18:47:46
n°47038203
Profil sup​primé
Posté le 11-09-2016 à 18:16:30  answer
 

Oui, quand les BETs en mettent une de secours en se disant que ça ne compte pas :o

n°47038248
CAMPEDEL
⭐ Cibus vitam, vinum veritas ⭐
Posté le 11-09-2016 à 18:21:35  profilanswer
 


Si mais il ne travaille pas le dimanche.  [:sysman:4]  
 [:thalis]  

Citation :


Je suis sur Lyon demain et mardi, mais mon taux horaire est élevé en dehors des heures de bureau :o


 
Heu, merci pour l'arrêté.  :o  
 
 :whistle:


---------------
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
n°47038557
Profil sup​primé
Posté le 11-09-2016 à 18:56:19  answer
 

:D

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  155  156  157  ..  444  445  446  447  448  449

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Batiment intelligentNOUVEAU FORUM sur l'électricité: bâtiment, industriel, PAC, solaire,..
Protestation contre Ahmadinejad en face du bâtiment de l'ONUDéplacements professionels : site pour trouver des hotels pas cher ?
tva 5.5% dans batimentTVA 5.5 dans le batiment
Bâtiment TVA à 5,5 % ça continue ou pas ?Camera de surveillance dans un batiment locatif ?